  • 【分享】工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范(HJ 462-2009)

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=152811]工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范(HJ 462-2009)[/url]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,执行国家《锅炉大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》,防治工业锅炉及炉窑大气污染,改善环境质量,制定本标准。   本标准对工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程的术语和定义、总体设计、脱硫工艺系统、材料和设备选择、施工与验收、运行与维护提出了技术要求。   本标准适用于采用石灰法、钠钙双碱法、氧化镁法、石灰石法工艺,配用在蒸发量≥20 t/h(14MW)的燃煤工业锅炉或蒸发量<400t/h的燃煤热电锅炉以及相当烟气量炉窑的新建、改建和扩建湿法烟气脱硫工程,可作为环境影响评价、设计、施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。   燃油、燃气工业锅炉的湿法烟气脱硫工程参照本标准执行。   本标准为首次发布。

  • 关于烟气含湿量测量仪校准确认的请教

    关于烟气含湿量测量仪校准确认的请教

    想请教论坛里的各位老师,现在公司里一台阻容式烟气含湿量测量仪拿到了校准证书,结果如附图,那我设备确认应该怎么做呢?万分感谢[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909090850406243_2274_2741534_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 织物透气量仪校准参数

    根据CANS-TRL-006:2018轻纺实验室测量设备的计量溯源或核查工作指南,织物透气量仪校准参数要校准[color=#ff0000]压力[/color]和[color=#ff0000]流量[/color]两个参数。大家知道有哪里的计量机构可以校准这两个参数?目前深圳计量院仅能校压力。

  • 【原创】烟气分析仪提高工业窑炉燃烧效率的意义及应用

    烟气分析仪提高工业窑炉燃烧效率的意义及应用【原创】 作者:李玉峰 上海**科学仪器有限公司 2011年5月16日 中国从二00六年起开始实施GDP能耗指标公报制度。来自国家发改委的消息说,万元GDP能耗、万元GDP能耗降低率等重要能耗指标将定期向社会公布。“十一五\"规划建议首次明确提出了单位GDP能耗下降指标,要求到二0一0年单位国内生产总值(GDP)能源消耗比“十五\"期末降低二成左右。这意味着,今后年均能耗将下降百分之四左右将成为一种趋势。根据未来我国经济社会发展的趋势和条件,提出了“十一五\"时期的主要发展目标。其中包括两个重要的数量目标:一是人均国内生产总值2010年比2000年翻一番;二是单位国内生产总值能源消耗比“十五\"期末降低20%左右。后一指标的具体含义是,按可比价计算的每万元国内生产总值的能源消耗量,以吨标准煤作为单位。在仅有的两个数量指标中,就包括能源消耗指标,充分说明这一目标在“十一五\"发展中的重要性。第二,降低能源消耗的任务很艰巨,潜力也很大。改革开放以来我国能源利用效率有所提高,但还不够明显。2003年、2004年我国能源消费增长速度均高于15%,而经济增长速度均为9.5%,单位国内生产总值能耗呈现上升趋势。2005-2008年的能耗增长速度也大大高于经济增长速度。例如,我国单位产出能源消耗大大高于发达国家和世界平均水平。据计算,2003年,我国单位国内生产总值的能源消耗比世界平均水平高2.2倍,比美国高2.3倍,比欧盟高4.5倍,比日本高8倍,比印度还高0.3倍。目前我国的一次能源消费相当于美国的60%,但经济总量仅相当于美国的比例不到15%。理论上讲,如果我国的能源利用效率达到世界平均水平,那么在现有基础上不用再增加能源消耗,也可以实现经济总量翻番。按照五年能耗降低20%计算,平均每年降低约4%,在现有偏高的能源消耗基础上,经过努力,这一能耗降低目标是有可能达到的。目前工业领域考虑节能、环保主要是提高工业窑炉热效率,且主要的途径如下是加强炉窑热工管理、热工控制,提高操作水平。上海普致科学仪器有限公司是专业从事气体采样调节、烟道气及过程气体分析、汽车尾气分析、汽车检测与诊断、火焰探测、光学仪器、热成像、气体传感器等领域国外知名品牌仪器仪表的研究与销售,普致科技凭借其专业的技术优势在业内遥遥领先,尤其在专业的气体分析领域拥有丰富的经验。不仅为各行各业提供完整的测量方案,而且为各级标准实验室提供最专业的测量及校准服务,多年以来累积了丰富的测量经验与解决方案,在测量技术的专业领域中拥有着极高的声誉与口碑。ecom®烟气分析仪在节能及环保方面的应用:当鼓风量过大时(即空燃比α偏大),虽然能使燃料充分燃烧,但烟气中过剩空气量偏大,表现为烟气中O2含量高,过剩空气带走的热损失Q1值增大,导致热效率η偏低。与此同时,过量的氧气会与燃料中的S、烟气中的N2反应生成SO2、NOX等有害物质。而对于轧钢加热炉,烟气中氧含量过高还会导致钢坯氧化铁皮增厚,增加氧化烧损。 当鼓风量偏低时(即空燃比α减小),表现为烟气中O2含量低,CO含量高,虽说排烟热损失小,但燃料没有完全燃烧,热损失Q2增大,热效率η也将降低。另外,烟囱也会冒黑烟而污染环境。 提高燃烧效率最直接的方法就是使用烟气分析仪器(如多功能烟气分析仪、燃烧效率测定仪、在线烟气分析仪检测仪)定期或连续监测烟道气体成分,分析烟气中O2含量和CO含量,调节助燃空气和燃料的流量,确定最佳的空气消耗系数。 所以,想全面、准确地了解一台锅(窑)炉的燃烧状况,仅仅测量SO2、NOX等参数是不够的,同时还要测量出O2及由O2计算的过剩空气系数,然后把SO2、NOX等参数进行折算,这样的结果才能符合国标的要求。无论采取何种方式控制燃烧效率,快速、准确的测量烟气中O2含量和CO含量都是实现最佳燃烧的前提条件。所谓提高燃烧效率,就是要适量的燃料与适量的空气组成最佳比例进行燃烧。因此,这里介绍一些典型的烟气分析仪器应用。 烟气分析仪是抽气采样炉窑烟道气体并自动进行成分分析的仪表,分为在线监测式和便携式。一般可以测量分析烟气中的CO、O2、NOX、SO2等气体含量,以及烟气温度、压力、环境温度等,并通过计算获得CO2含量、过剩空气系数、烟气露点、燃烧效率、排烟热损失、烟气流量等热工参数。 烟气分析仪中一般安装多个传感器,分为电化学传感器和红外传感器。电化学传感器测量原理是将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。 红外传感器主要由红外光源、红外吸收池、红外接收器、气体管路、温度传感器等组成。它是利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,当被测气体进入红外吸收池后会对红外光有不同程度的吸收,从而计算出气体含量。红外传感器具有抗中毒性好、量程范围广、反应灵敏等特点。 烟气分析仪利用测量得到的O2、CO含量等数据可计算得到相应的热工参数:CO2含量,空气过剩系数,排烟热损失,燃烧效率,空气过剩系数等等 。 烟气分析仪器应用领域十分广泛,例如:(1)热电厂循环流化床锅炉用于燃烧控制室的烟道气体监测;(2)钢铁厂轧钢加热炉用于解决降低氧化烧损或脱碳层厚度时的炉气气氛检测;(3)全氢热处理炉用于检测辐射管是否烧穿漏气(4)研制新型燃烧器(蓄热式、低NOX式、辐射管式)时用于燃烧器结构尺寸的设计研究;(5)汽车尾气排放检测;(6)其他环境保护监测项目。

  • 求助:工业炉窑烟气检测 !急、急、急!

    测了一个生产不锈钢的退火炉企业,烟气测出来都不高,但是含氧量基本没变,都是21,执行的是工业炉窑的标准,不知道要不要对其进行折算,如果折算就会超标,第一次接触这种炉窑,不太确定,所以来咨询下大神们的意见。

  • 求助环境监测-冲天炉烟气监测的问题

    我熟悉并常参加锅炉等固定源的监测。但是没有学习、参加过对冲天炉的监测,也没有见过冲天炉监测的过程。因此求教了解这方面技术的前辈,尤其是从事过冲天炉监测的专家,希望能给指教一下。问题:掺风系数冲天炉工艺理论空气需要量一般有铭牌标识,那么从加料口等处进入炉体的空气量怎么测算呢?这里有些疑问1.可以在鼓风机管道监测冲天炉工作时实际的鼓风量,这个风量是不是等同于从加料口等处进入炉体的空气量呢?那样,是不是鼓风量/理论空气量=掺风系数。鼓风量应该与烟气排放量基本一致呢。2.冲天炉除尘器系统里的引风机风量肯定大于冲天炉原始烟气排放量,原始烟气在处理工程中又加入了空气,这样以来用鼓风量/理论空气量计算掺风系数是不是不合理?3.在除尘器出口进行烟气监测时,能否这样计算:掺风系数=(烟气排放量-理论空气量)/理论空气量。希望大家能多多帮忙,我这个人脑子很僵,好多问题想不明白,还请大家给予帮助。

  • 钢厂烧结烟气和燃煤电厂烟气有何不同之处?

    钢厂烧结烟气的成分复杂,除含有二氧化硫、粉尘外,还有重金属、二恶英、氮氧化物等成分;烧结烟气中二氧化硫浓度也变化很大,在400~5000mg/Nm3之间波动,烟气量波动也很大。燃煤电厂烟气中二氧化硫浓度稳定不稳定呢?有没有做过此项目监测的同行来传授下实战经验!

  • 数字式透气量仪

    【适用范围】:用于测试涂层面料,滤纸,滤材,塑料等各种片状物材料的透气性的快速测定。【符合标准】: GB/T5453、GB/T13764、ASTM D737、ISO 9237、ISO 5636【性能特点】: ●瑞士原装进口高精度压力传感器,准确性国内领先。●智能灵动触控界面,动态测试全程显示。●全量程自动检测换算各种试样的透气率及透气量。●飞利浦32位高速嵌入式处理器,采样频率高达1000 f/s。●仪器自带微型打印机,快捷方便。【技术参数】: 1、压力量程:1~4000Pa自设定压降2、可测透气率:0.1~12000mm/s3、测量误差:≤±2%4、可测织物厚度:≤12mm5、吸风量调节:数据反馈动态调节6、试样面积定值圈:5cm2;20cm2;50cm2;100cm2;四只7、试样直径定值圈:Ф50mm(≈19.6cm2)Ф70mm(≈38.5cm2)8、喷 嘴: 共11只 9、数据处理量:≤1000次试验10 数据输出:中文触摸屏动态显示; 微型打印机;11 电 源:AC 220V±10V 50Hz12 功 耗:2000W13 重 量:80Kg14 外 形:600×700×1100mm(L×W×H)【产品特点】:一、适用范围: 同类产品按老国标(1985)进行测试,只适用于一般织物,其适用范围有很大的局限:无法满足新国标GB5453-1997标准的要求 我厂产品性能全面符合GB5453-1997标准要求,兼顾ISO9237- 1995(E)等多项标准,适用于多种纺织织物包括产业用织物、非织造布、涂层织物和其他可透气的皮革、塑料、工业用纸等化工产品 二、工作原理: 同类产品手动调节吸风量,人工读水柱高度,查表计算,误差较大,不符合新标准。 我厂产品由反馈调节设定的压差,以高精度电子压力传感器测定试样两面压差,传送计算机计算透气率和透气量,其处理数据由高灵敏电子流量计逐台测出,读入电脑储存器,确保仪器测试精度 三、测试精度与测量范围: 同类产品测量范围分25mmH2O(水柱);400mmH2O两档;测力精度一般在±2mmH2O%;其综合测试精度已不能适应日渐严格和多样的检测工作我厂产品测量范围可达10000Pa;测力精度为:±1Pa(≈0.1mmH2O)满足多种试样的测试,其综合测试精度符合当前不断发展的各种检测要求 四、结 构: 同类产品其木制结构外形笨拙,极易损坏 我厂产品采用人体工程学设计,塑钢整体冲折成形台式结构,外形美观、简洁;移动方便,经久耐用 五、操作与控制: 同类产品采用手动调节吸风量以稳定水柱,其稳定性和重现性均较差且每作一次测试读数须从水柱各标尺上人工抄录,各项统计值须人工查表计算,误差较大,工作效率较低 我厂产品采用微电脑控制系统,数字反馈调节吸风量,自动跟踪测定并显示每点压差,其稳定性和重现性极高,测试数据直接显示在高清晰显示屏上,且可连续测试99次无须抄录,免除人工查表计算。并可显示各设定值,仪器还自动换算透气率,大大提高测试效率。 六、工作环境: 同类产品(水柱法)对场地环境有一定的要求 我厂产品对场地环境无特别的要求 七、维 护: 同类产品各种调试和维护步骤繁复,须专业人员定期进行;我厂产品无须专业人员,所有工作由操作员即可完成。 八、运 输: 同类产品其玻璃制品较多,不

  • 【参数解读】解读烟尘烟气分析仪的参数(九月)

    【参数解读】解读烟尘烟气分析仪的参数(九月)

    [size=3][font=arial, 宋体, sans-serif] 烟尘烟气测试仪应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。[/font][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209141428_390919_1617423_3.jpg[/img]主要适用范围1. 各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。2 .选配油烟取样管,可以进行油烟采样。3 .各种除尘脱硫设备效率的测定。4 .烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量、含湿量等)的测定。5 .烟气含氧量、空气过剩系数的评定。6 .烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。7 .各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、NOx、CO、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。[/size][size=4][back=rgb(251, 251, 249)][color=rgb(0, 33, 176)]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆[/color][/back] [font=arial, 宋体, sans-serif][/font][/size][font=arial, 宋体, sans-serif][/font][color=#8c7301][size=3]烟尘烟气测试仪 主要技术参数[font='Times New Roman'][/font]动 压:0-2000Pa静 压:-30-+30kPa计前压:-30-0 kPa采样流量:5-80L/min烟气温度:0-500℃干球温度:0-100℃计前温度:-30-150℃含湿量:0-40%0.10%±5%流速:5~45m/s流量稳定性≤±2%跟踪响应时间不大于4秒[/size][/color][color=#c001cb][/color][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][color=#c001cb]〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓请您来解析:1.什么是干球温度?干湿球法的原理是什么?2.什么是动压,什么是静压?3.什么是跟踪响应时间?4.什么是标杆流量?5.空气过剩系数指的是什么,该如何计算?6.什么是等速采样,“等速”指的是与什么等速?那什么又是恒流量采样?[/color][/font][/size][color=#0021b0][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆[/font][/size][/color][color=#156200][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][/font][/size][/color][color=#156200][size=3]请您来提问:(提问5个积分奖励)问题汇总处.........[/size][/color]

  • 【原创大赛】YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’

    【原创大赛】YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’

    YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’’纺织品测试中有一些是常规检测项目,有一些是针对性很强的产品专属检测,比如纺织品中的羽绒服装,被子等,这些测试中有很多标准是要求一定要进行测试的,比如羽绒服装的羽绒含绒量,钻绒性等测试,这些是羽绒服装特点要求来制定的特别专属的检测标准,有些检测并不是常规的检测项目,标准也没有具体要求,但是一些企业为了使产品的性能更符合身体的使用需求,也进行一些标准以外的检测,纺织品织物透气度检测就属于这样的检测项目之一,目的在保证服装不钻绒的情况下,具有一定的透气性,这样人们在穿着时才会更加的舒适,舒服!YG461E型数字式透气量仪就是测试各类纺织品透气性能,其测试要求比较高,首先要在恒温恒湿室进行操作,再者要注意防尘,这样的仪器除了每年一次专业的校正以外,还要进行不定期的‘内校’,这样才能验证仪器是否处于正常的运转状态。我们引用的标准是GB/T5453《纺织品 织物透气性的测定》校准所需设备和材料1 YG461E型数字式透气量仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311818_530684_2975525_3.jpg2 喷嘴 1-113试样绷直压环4孔板5定值圈板1.‘校准’操作 打开电源开关,电源指示灯亮,显示面板显示各参数初始状态http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311811_530672_2975525_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311813_530679_2975525_3.jpg1.1对于不同的被测织物,应选用不同口径的喷嘴,织物透气性越好,所选用喷嘴的口径也越大,按织物透气性选择喷嘴。喷嘴 为1-11,孔板校正用的是喷嘴31.2校零:先按“工作”键,仪器进入校零,校零完毕蜂鸣器发短声”嘟”,仪器自动进入测试状态1.3装孔样:把孔板放在已选好的定值圈上,孔板放好后,压下试样压紧手柄,使压紧圈压紧孔板1.4按“工作”键,仪器自动运行,进行测试http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311811_530674_2975525_3.jpg1.5测试结束时,透气率/量下面字段显示测试结果,可以继续测试或者结束测试,测试数据自动保存,当测试完成后,按“打印”键,打印出测试结果,测试结果为平均值,单位为mm/s 测试结果225.6MM/S ,仪器正常,可以使用http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311815_530682_2975525_3.jpg注意事项1每次开机都要检查是否漏气或者电路故障2测试完毕后,关闭仪器的电源开关,用干净的布盖住测试区域,以保护吸风机及部件免受灰尘的危害3.经常检查手柄是否灵活,压紧圈能否压紧,吸风机是否漏气

  • 【讨论】烟气测量技术

    发现CEMS系统大都采用NDIR(非分散红外吸收)技术,而便携式的烟气测量仪采用紫外吸收的比较多,为什么便携的不用NDIR了呢?[em09511]

  • 谈红外、紫外差分光学烟气分析仪,如何高效、准确的进行污染源烟气现场监测与分析!

    形势分析:目前在线烟气连续监测系统(CEMS)一般都采用红外、紫外原理等高精度的分析系统,做比对测试的便携式烟气分析仪基本采用定电位电解原理,测量精度比较低,低精度便携仪器比对高精度系统,无法给出令人信服的数据。 近几年我国火电厂上了大量的脱硫和脱硝工程,但还有一些电厂没有建脱硫脱硝工程,做为环保监测仪器,应能适应高浓度和低浓度气体测量要求,需要测量仪器具有双量程,能够做到高低量程切换,两个量程都能达到高精度;这对于传统定电位电解原理的仪器是很难实现的,但是红外、紫外差分烟气分析仪就可以同时满足高、低浓度双量程精确测试。 所以非分散红外分析技术(NDIR)和紫外差分技术(DOAS)在污染源烟气成分测试中的应用解决了测试不准和量程受限的问题,崂应3023紫外差分、3026红外型-烟气综合分析仪正是基于此形势下,经过多次验证试验分析和现场工况测试,测量数据与在线的仪器比对数据相吻合,深受广大客户好评,希望了解这类仪器的小伙伴们参与讨论。 或者您觉得目前光学烟气分析仪与传统电化学烟气分析仪相比是否有优势?您更喜欢哪种类型的烟气分析仪?或您正使用的是哪一款仪器?也可以推荐更成熟的先进烟气分析技术供大家讨论。

  • 【求助】请问烟气流量要求控制在95~100m3/h,该如何实现?

    我在设计一套燃煤烟气处理实验系统烟气发生装置的烟气量波动较大,在100~400m3/h之间我主要是使用三通将烟气流量部分导入系统,多余的烟气随烟囱排出但导入处理系统的烟气流量很不稳定,波动范围在50m3/h~200m3/h之间使用手动调节阀和普通转子流量计结合的方法手工调节,完全无法控制流量这非常不利于数据的采集和监测结果的分析因而需要将导入的烟气流量稳定在95~105m3/h的范围内请问针对这种流量控制,需要使用什么装置或者是仪表?或者用什么方法可以实现?谢谢!

  • 锅炉废气监测时烟尘排放折算浓度c和SO2、NOx排放速率G的计算问题?求助版主啊!!!

    各位老师: 最近在进行有组织废气监测时遇到一些困扰,主要是因为我们单位的烟气分析仪和烟尘测量仪是分开的,请大家帮忙(举个例子:测某台锅炉的烟尘、SO2和NOx,烟尘用我们的烟尘测量仪监测,三次取平均,打印条上显示每次的采样标况体积和标干废气量;用烟气分析仪测量O2%、SO2和NOx,也是三次取平均,打印条上显示每次的O2%、SO2和NOx数值)! 1、烟尘测量仪未带氧传感器,折算时要用到氧含量,用烟气分析仪测得的氧含量为三个,使用三个的平均值还是应该一一对应?如果用平均值的话如果三次差的比较大的话导致结果偏差大,如果一一对应的话没法进行,因为烟尘测量的为平均值而烟气测得的O2%只为瞬时值; 2、计算SO2和NOx排放速率时用的标干废气量应该用烟尘三次测量的平均值还是一一对应呢,理由同上。 另外测量小锅炉时因为工况不稳定,烟尘测量时可以取整个周期的平均值,但是烟气的数据应该怎么取舍,随时都在变,而且相差比较大,不是验收监测的情况是不是应该取最大值呢? 谢谢http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09509.gif

  • 【讨论】关于烟气分析仪

    我公司打算购买一台烟气分析仪,用于工业锅炉热平衡测试,在网上看了一些厂家,包括德图,英国LAND,KENE 意大利暂贝尔,和美国先德公司的产品,但是不知道仪器的性能和售后服务怎样?各位有使用的请不吝赐教。谢谢

  • 【分享】烟气排放连续监测系统在水泥厂的应用前景

    为了控制水泥工业的大气污染物排放,促进水泥工业产业结构调整,国家环境保护总局组织中国环境科学研究院、合肥水泥研究设计院、中国材料工业科工集团公司起草了新的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)。新的排放标准要求从2005年1月1日起,新、改、扩建水泥生产线,水泥窑排气筒应当安装烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物连续监测装置;烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机排气筒应当安装烟气颗粒物连续监测装置;对现有水泥生产线,应当逐步安装连续监测装置,各省、自治区、直辖市人民政府环境保护部门应当根据水泥工业结构调整和达标进展情况制定安装计划。近年来国内企业也日益重视环境监测问题和完善监测系统,越来越多的电厂、石化、冶金企业已率先开始进行烟尘和SO2浓度监测,而国内水泥生产企业则相对开始的较晚,但随着新的水泥行业大气排放标准的颁布实行,水泥企业也日益重视环境监测问题和完善监测系统,所以烟气排放连续监测系统(CEMS)在水泥厂的应用前景很好。欧美发达国家环境治理、保护的实施与优化得益于环境参数的检测或监测水平的提高,不仅大量采用了先进的测控仪表与计算机系统,而且各企业在环境监测与保护方面投入巨资进行全方位的检测、监控与管理。上个世纪90年代,我国也开始环境监测自动在线监测仪的开发研制。目前,仍处在发展中,国产化进程较慢,烟气排放在线监测系统(CEMS)使用成功与否的关键在于检测仪表的选型设计与系统的集成,因过程分析面对的困难与问题很多:高温、高粉尘、高水份、负压及腐蚀性等恶劣气体条件;应保证必要的检测准确度;应有较快的反应速度;应易安装、易标定;防尘、防溅、防腐等防护要求;应有较高的自动化程度,较少的维护工作量。一、水泥厂污染源的主要分布与特点水泥厂的污染源主要分布在以下几个生产环节中:1.水泥回转窑窑尾是水泥生产环节中粉尘排放量最大的排放点,窑外分解窑尾烟尘浓度为60g/m3~80g/m3,这一环节的污染物成分复杂,除粉尘、烟尘外,还有二氧化硫、氮氧化物、氟化物等有害气体。2.烘干机、烘干磨、煤磨、冷却机、破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备污染物主要为固体颗粒物排放浓度大。二、分析气体成分针对水泥厂污染源的特点,新标准只要求对水泥窑及窑磨一体机需进行气体分析。一般可以有几种分析气体成分的方法,过去主要采用传统的分析方法,如化学分析法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法;其缺点是必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;而且传统方法只能单一成分地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时,响应速度慢,效率低,难以实现在线监测。而现在主要采用最新光学技术,在不影响被测气体本身状态时于烟道上进行实时的直接测量。该方法具有以下特点:利用SO2对一定波长紫外光的强吸收特性消除其他成分影响;可测范围大。但采用此类检测方式的仪表价格很高,关键部件往往需要进口。而另一种红外线式较适合水泥厂的应用,它基于非分光红外吸收测量法的原理,具有理想的抗干扰能力;其性能指标优越,重复性好,性价比较高。三、测量粉尘浓度国家环保总局颁布的《水泥工业大气污染物排放标准》中规定水泥厂几大污染环节都必须进行粉尘浓度的在线监测。因为新标准对粉尘浓度这一指标要求较高,所以对于连续监测系统(CEMS)的准确度要求也就更高。目前国外主要采用光透射原理——当可控光源穿过带有微小颗粒的气体时,一个高灵敏的传感器可检测出被微小颗粒吸收的光能,并将其与参比光进行比较,从而确定透射值或浊度值,再进一步得出粉尘浓度值。国内在该领域的技术也比较成熟,国产化程度较高。此类仪表具有以下特点:以光学技术为基础,自动完成测量、控制、线性测试以及污染物检测功能,反应速度快、无采样处理过程;带有反吹装置,防止光学镜头面不受污染;具备快速切断阀,可在吹扫装置失效后自动保护仪器;安装简便,发射与检测单元可通过法兰安装在烟管两侧。四、水泥厂安装监测系统的建议监测系统设计应考虑开放性、低成本、高可靠性和良好的扩充性。因此,针对不同测量对象特征,采用最适用的自动测量仪表,在通讯解决方案上有多种方式可选:无线通讯方案有其优点,如易解决通讯问题,可降低成本,可简化安装,采用大功率天线可增加通讯距离等,但利小于弊,一是水泥厂现场环境恶劣,大量房屋和炉窑等设施会阻塞或影响调频信号的传输;二是电气、电力设施多会产生复杂多样的电磁干扰,受约束因素多。因此在通讯方面还要进行不断改进,以便更好地进行监控。随着光学技术、计算机技术与自动检测等新技术的发展,许多以前难以检测的非电量(如实现水泥厂炉窑、塔罐烟气排放点的自动采样与预处理,粉尘与SO2等主要污染因子和烟气流量的在线监测)均得以解决,这将有利于促使岗位作业人员及时调整与监控脱硫、除尘等环保设施的运行状态,加强达标排放管理,这对于水泥厂排放点的有效监测与管理有着积极而重要的意义。

  • 直线度测量仪在现代工业中有广泛的应用前景

    [font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]在现代的生产中,传统的产品直线度尺寸检验是直尺法、准直法、重力法和直线法等离线检测方法。这种检测方法具有滞后性,检测效率低,而生产企业要想得到快速高质量生产,一台在线直线度测量仪是必不可少的。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪是可进行在线无损直线度尺寸检测的设备,可在生产线上监测直线度的微小变化,提供及时的检测数据,在超差时进行声光提醒,从而实现高质量的生产。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪由3台测量仪构成,每台测量仪内采用成90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]测径工作介绍:棒材通过测量仪的测量区,每台小型测量仪分别实时采集直径数据。当外径测量的数据超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。测量的数据传输到控制柜中进行存储、显示、分析等。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度工作介绍:3台小型测量仪同时采集各截面边沿的位置,计算圆棒的直线度误差,与测径数据采集不冲突。当直线度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警,达到合格判定的目的。测量的数据传输到控制柜中进行存储、显示、分析等。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪可兼顾直径与直线度的检测,直线度测量精度≤±0.5mm。整个系统中测量仪安装在轧制现场,控制柜安放在控制室或其它环境适合电脑工作的室内。测量仪的供电电源由控制柜引入,测量仪的测头采用串口服务器合并成1路数据后通过网线或光缆传输至控制柜内的工控机。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪具有检测精度高、响应速度快、抗干扰性好、可靠性高等特点,能够满足棒材生产现场条件的使用要求。能安装于生产线上进行测量,它可实现长距离大范围的连续测量,同时具有精度高,测量准确性好的特点,这种自动化的在线直线度测量仪在现代工业及国民经济建设中有广泛的应用前景。[/color][/size][/font]

  • 电除尘在焦炉烟气净化中的运用

    1 焦炉尾气处理工艺流程  某焦化厂是一个集炼焦、发电为一体的焦化企业,在运行的过程中不仅会生产出焦炭,而且还能够充分利用炼焦炉烟气的热量,通过余热回收系统进行发电。焦化炉尾气处理的工艺流程如下所示:焦化炉生产出的高温烟气在温度达到600℃的时候,高温烟气会进入到余热回收系统中,经过余热回收系统的汽水分离处理能够将高温蒸汽送入到汽轮机中,带动发单机的发电。焦化炉尾气处理工艺流程具体如图1所示。焦化炉尾气处理操作涉及到的各类参数信息如下所示:①锅炉型号为Q96/750-27-2.5型号的焦炉煤气余热回收系统;②锅炉的额定蒸发量是每小时20吨;③锅炉的烟气量是每小时310000m3;④锅炉的最高温度是300℃;⑤烟气的含尘量是1g/Nm3;⑥锅炉的运行压力是2~-6Kpa之间。59.jpg  2 电除尘器概述  2.1 内涵  电除尘是一种利用强电场使气体电离,即产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置。  2.2 电除尘器的特点  烟气大多来自焦化炉,在焦化炉使用的过程中虽然经历了余热回收系统的热交换,进入除尘器的烟气温度达到250~260℃,最高情况下能够达到300℃,因而和一般的煤粉炉烟[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,电除尘器的使用效率基本上高出了一倍左右。另外,受焦化炉使用不稳定的影响,在焦炉的烟气温度不超过500℃的时候,焦炉中的烟气焦油含量也会相应增多,对电除尘器的除灰工作带来了难度。电除尘器的设计要点具体表现在以下几个方面:第一,气体流动速度不能较高,受粉尘颗粒直径较小、重量较轻的影响,在风速较高的情况下,进入到电场中粉尘往往会被气流带出电场,达不到收尘的目的,同时,在风速较大的情况下还会将收集到的粉尘重新带入到电场中,出现生产加工的二次粉尘飞扬,因此,在烟气量一定的情况下需要确保除尘器断面的强大;第二,收尘极板的合理选择,收尘极一方面要具备良好的电性能,另一个方面还需要确保振打加速度分布的均匀,从而减少粉尘的二次飞扬,从电除尘器的收尘极板应用来看,这类极板的电流密度分布比较均匀,型号是C480极板,在使用过程中板中间还会出现几个波形,由此在无形中增大了板子的刚度;第三,在出口位置上设置槽板装置,受低比电阻粉尘的跳跃影响,一些重返电磁场的粉尘会被气流带离电场,加上电场振打操作中出现的二次扬尘,如果没有对这些扬尘进行及时收集就会导致空气中的粉尘增多,降低除尘效率,为此,需要在除尘器的出口垂直位置上安排两层槽形板,在槽型板的作用下捕捉额外出现的粉尘,提升粉尘除尘效率。  2.3 电晕极和收尘极的选择  电场是静电除尘器的重要零部件,电场的运行在某种程度上决定了电除尘的除尘效果和除尘效率,正确选择收尘极和电晕极是有效利用除尘器的重要关键。在使用静电除尘器的时候,除尘器的阳极板适合应用综合性能良好的C480极板,材质为不锈钢。阴极线应用不锈钢芒刺线,受芒刺线起晕电压低特点的影响可以充分吸收尘埃。  2.4 低耗水量  除尘器在使用的过程中配套灰水处理自动循环系统,经过的喷嘴循环水流量不会随着机组的负荷变化而发生变化,电除尘器在应用的过程中用水量基本保持了一种不变的使用状态。循环水的补水量和烟气中的含尘量呈现出一种线性关系。  2.5 无运动部件  除尘器在使用的过程中大大降低了运行维护成本费用。除尘器的放电极应用了特殊形状的设计方式和安装方式,在使用过程中不会因为震动、腐蚀而出现损坏的现象。同时,在先进技术的支持下还实现了对喷淋系统喷嘴形式和尘埃汇集板型号的优化,使得除尘器的设计不具备额外的运动部件,在无形中降低了除尘器的工作量。  3 电除尘在焦化炉烟气净化运行中出现的问题及整改措施  3.1 振打制度设置不合理问题和整改措施  电除尘在焦化炉烟气净化运行中应用的时候虽然电流电压数值正常,但是烟囱的使用出现了比较明显的黑色烟气,除尘效果不理想。在经过一段时间的观察发现,烟尘的灰量在一定程度上减少,可以每间隔四到五天排放一次。60.jpg61.jpg  3.2 阴极吊挂设计  考虑到烟气温度较高且粉尘比电阻低、容易爬电的特点,在阴极吊挂设计的时候应用了一种耐高温能力强、不容易累积灰尘、爬距大的95瓷制作穿墙套管,具体如图2所示。设计好的阴极吊挂在经过一段时间的试用之后发现效果不理想,几处穿墙套管在电场内部,在受到击打会出现炸裂的现象,炸裂之后的零碎品会掉落到灰斗的内部,使得焦化炉的使用出现了不同程度的损坏。针对这个问题,在改进设计中相关人员替换掉了穿墙套管,将穿墙套管替换为一种耐高温的石英套管,并在大梁上使用的时候在外部额外添加防尘套,改进之后的阴极吊挂绝缘套管如图3所示。改进之后的阴极吊挂绝缘套管能够将粉尘到达瓷套的量有效降低,减少爬电现象的发生。  3.3 阴极大小框架热膨胀量  阴极振打轴跟着向下的位移量要比常规的大,在对阳极设计的时候由于振打轴和挡灰板之间的缝隙较小,由此导致振打轴在向下移动的时候会使挡灰板出现挤压变形问题。针对这个问题,可将挡灰板上的孔改变为椭圆形,这样便能够有效防止挡灰板出现挤压变形的问题。  4 结束语  综上所述,本文结合焦化炉尾气处理工艺流程和除尘器的工作原理、特点,分析了电除尘在焦化炉烟气净化运行中出现的问题及整改措施,在经过一段时间的應用之后发现,工厂的烟气量被有效控制在每小时289000m?,烟气的流动速度被控制在每秒11.96m,空气的过剩系数为2.3,尘埃的含湿量为253℃,出口含尘的浓度为48.5mg/Nm3,由此证明除尘器在焦化炉尾气处理中的良好应用效果具有广泛的应用前景,需引起相关人员的重视。

  • 【分享】干式烟气脱硫技术进展及其应用前景分析

    燃煤锅炉烟气脱硫途径通常可分为三种:1,燃烧前脱硫,如机械浮选法、强磁分离法等;2,燃烧中脱硫,如炉内喷钙以及采用CFBC等;3,燃烧后脱硫,即烟气脱硫(FGD),这是当今世界上普遍采用的方法。而烟气脱硫按反应产物的物质形态(液态、固态)可分为湿式、半干式和干式三种,湿法烟气脱硫技术占85%左右,其中石灰石石膏法约占36.7%,其它湿法脱硫技术约占48.3%;喷雾干燥脱硫技术约占8.4%;吸收剂再生脱硫法约占3.4%;炉内喷射吸收剂及尾部增湿活化脱硫法约占1.9%;其它烟气脱硫形式有电子束脱硫、海水脱硫、循环流化床烟气脱硫等。由于对环境保护的日益重视和大气污染物排放量的更加严格控制,我国新建大型火电厂和现役电厂主力机组必须安装相应的烟气脱硫装置以达到国家环保排放标准。 就我国的烟气脱硫技术而言,西南电力设计院早在80年代就完成了旋转喷雾干燥法烟气脱硫技术的研究,并在四川白马电厂建立了处理烟气量为70000Nm3/h的旋转喷雾干燥法脱硫工业试验装置,1991年正式移交生产运行。“八五”期间电力部门在有关部门的支持下进行了华能珞璜电厂2台360MW机组石灰石-石膏法湿式烟气脱硫、山东黄岛电厂旋转喷雾干燥法烟气脱硫、山西太原第一热电厂高速水平流简易石灰石-石膏法湿式烟气脱硫、南京下关电厂2台125MW机组的炉内喷钙尾部增湿活化脱硫、四川成都热电厂电子束烟气脱硫、深圳西部电厂300MW机组海水脱硫等不同工艺的中外合作示范项目或商业化试点脱硫项目。国家经贸委在《“九五”国家重点技术开发指南》中确定了燃煤电厂脱硫主要技术开发内容有1,石灰/石灰石洗涤法脱硫技术;2,喷雾干燥法脱硫技术;3,炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫技术;4,排烟循环流化床脱硫技术,这给我国烟气脱硫技术的研究与开发指明了方向。其中湿式石灰/石灰石洗涤法脱硫技术已经由国家电力公司引进国外技术消化吸收并形成国产化;喷雾干燥法脱硫技术我国通过多年的研究和试验已基本掌握设计、制造100MW机组烟气脱硫技术的实力。 纵观当今烟气脱硫技术的现状,目前世界上大机组脱硫以湿法脱硫占主导地位,选用湿法脱硫装置的机组容量占总数的85%,但湿法脱硫一次性投资昂贵、设备运行费用较高。随着经济的发展,发展中国家的环保形势越来越严重,为适应这些国家脱硫市场的需要,许多国家都在致力开发高效干法脱硫技术。本文简单介绍目前有广泛市场前景的几种干式烟气脱硫技术,结合这些脱硫方法的特点和我国特别是上海地区的实际情况,提出并着手研究开发高钙粉煤灰增湿活化脱硫和循环流化床烟气脱硫,并建立国内规模较大的多功能烟气脱硫试验台。1, 炉内喷钙及尾部增湿润活化脱硫技术 LIFAC(Limestone Injecyion into Furnace and Activation of Unreacted Calcium)烟气脱硫工艺即锅炉炉膛内喷射石灰石粉,并配合采用锅炉尾部烟道增活化反应器,使未反就的CaO通过雾化水进行增湿活化的烟气脱硫工艺。目前世界许多厂商研究开发的以石灰石喷射为基础的干法脱硫工艺中,芬兰Tampella和IVO公司开发的这种脱硫工艺最为典型,并于1986年首先投入商业性运行。LIFAC工艺主要包括以下几个子系统:(1) 石灰石粉系统 包括石灰石粉的制备、计量、运输、贮存、分配和喷射等设备。(2) 水利化反就器系统 包括水利化水雾化、烟气与水混合反应、下部碎渣与除渣、器壁防垢等设备。(3) 脱硫灰再循环系统 包括电除尘器下部集灰、贮存、输送等装置。(4) 烟气再热系统 包括烟气再热装置和主烟气混合用喷嘴等。LIFAC脱硫工艺的基本原理如下: 炉膛内喷钙脱硫的基本原理:石灰石粉借助气力喷入炉膛内850~1150度(摄氏)烟温区,石英钟灰石煅烧分解成CaO和CO2,部分CaO与烟气中的SO2。炉膛内喷入石灰石后的SO2。反应生成CaSO4,脱除烟气中一部分SO2。炉膛内喷入石灰石后的SO2脱除率随煤种、石灰石粉特性、炉型及其空气动力场和温度场特性等因素而改变,一般在20%~50%。 活化器内脱硫的基本原理:烟气增湿活化售硫反应的机理主要是由于脱硫剂颗粒和水滴相碰撞以后,在脱硫剂颗粒表面形成一层水膜,脱硫剂及SO2气体均向其中溶解,从而使脱硫反应由原来的气-固反应转化成水膜中的离子反应,烟气中大部分未及时在炉膛内参与反应的CaO与烟气中的SO2反应生成CaSO3和CaSO4。活化反应器内的脱硫效率通常在40%~60%,其高低取决于雾化水量、液滴粒径、水雾分布和烟气流速、出口烟温,最主要的控制因素是脱硫剂颗粒与水滴碰撞的概率。 由于活化反应器出口烟气中还有一部分可利用的钙化物,为了提高钙的利用率,可以将电除尘器收集下来的粉尘返回一部分到活化反应器中再利用,即脱硫灰再循环。活化器出口烟温因雾化水的蒸发而降低,为避免出现烟温低于露点温度的情况发生,可采用烟气再加热的方法,将烟气温度提高至露点以上10~15度(摄氏)加热工质可用蒸气或热空气,也可用未经活化器的烟气。 整个LIFAC工艺系统的脱硫效率η为炉膛脱硫效率η和活化器脱硫效率η之和,即η=η1+(1-η1)η2,一般为60%~85%。LIFAC脱硫方法适用于燃用含硫量为0.6%~2.5%的煤种、容量为50~300MW燃煤锅炉。与湿式烟气脱硫技术相比,投资少,占地面积小,适合于现有电厂的改造。2 新型一体化脱硫技术 NID技术是瑞典ABB公司80年代初开发的新颖脱硫技术,借鉴了旋转雾干燥法的脱硫原理又克服了使用制浆系统的种种弊端,既具有干法的廉价、简单等优点,又有湿法的高脱硫效率,且原料消耗和能耗都比喷雾干燥法有大幅度下降。1996年在波兰的2*125MW样板机上运行成功,进一步拓展了它在欧洲的垃圾焚烧、煤粉炉及其它工业炉中的脱硫市场份额,迄今已有10套装置在欧洲各国运行。 NID烟气脱硫系统,从锅炉或除尘器排出的未经处理的热烟气,经烟气分布器后进入NID掇应器,与增湿的可自由流动的灰和石灰混合粉接触,其中的活性组份立即被子混合粉中折碱性组份吸收,同时,水分蒸发使烟气达到有效吸收SO需要的温度。对烟气的分布、混合粉的供给速率及分布和增湿用水量进行有效控制,可以达到最佳期脱硫效率。经处理的烟气进入除尘器(布袋除满面春风器或静电除尘器)除去其中的粉尘,再经引风机排入烟囱。除尘器除掉的粉尘经增湿后进入NID反应器,灰斗的灰位计控制副产品的排出。 NID系统可以采用生石灰(CaO)或消石(Ca(OH)作为吸收剂。采用生石灰时,,生石灰要在一体式的消化器中消化。如果采用消石灰,则不需提供石灰消化器。加入NID系统的水量取决于进入和排出NID反应器的烟气温度差(即喷水降温量)。温差越大,需要蒸发的水量也越大。一般情况下,吸收效率和石灰石利用率与离开反应器的烟气的相对湿度有关。出口温度低限受最终产物的输送特性限制,最佳状态是将“接近温度”保持在15~20度(摄氏)。 增湿润搅拌机是NID工艺的主要部件之一,增湿搅拌机根据控制出口烟气温度和SO脱除效率的要求,按需要的比例混合石灰、循环飞灰和水。培湿搅拌机独特的设计,保证在搅拌时间很短的情况下能达到良好的搅拌效果。加入的水在粉料微粒表面上形成一层几μm的水膜,从而增大了酸性气体与碱性粉料的接触表面。大面积的密切接触保证了吸收剂和SO之间几乎是瞬间的高效反应,所以可以将反应器的体积保持在最小。二氧化硫与氢氧化钙反应生成容易处理的亚硫酸钙/硫酸钙。

  • 【求助】求购烟气分析仪器

    我公司打算购买一台烟气分析仪,用于工业锅炉热平衡测试,在网上看了一些厂家,包括德图,英国LAND,KENE 意大利暂贝尔,和美国先德公司的产品,但是不知道仪器的性能和售后服务怎样?各位有使用的请不吝赐教。谢谢

  • LS300-A可以用于检测烟气流速吗?

    LS300-A[font=微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#333333]便携式流速流量仪[/color][/size][/font]可以用于检测烟气流速吗?是不是固定污染源检测都需要记录标干风量?

  • 【求助】工业窑炉温度计量仪表是能源计量器具吗?

    昨天参加了县质量技术监督局组织的用能单位能源计量监督检查,对工业窑炉温度计量仪表属性存在异议,现特向各位同行请教:对于我地区众多的使煤气生产电瓷的工业窑炉,其应该说是测量工艺参数的温度仪表是能源计量器具吗?请指教!谢谢!

  • 【资料】工业应用中的三维几何测量仪器

    机床是制造业的母机,数控机床是机床产品的先进技术体现,特别是高档数控技术是装备制造业现代化的核心技术,是国家工业发展水平、综合国力的直接体现,此次展会汇集了当今世界机床发展和先进制造技术的最新成果,全面展示了我国数控机床产业近几年来高速发展的最新产品和技术。作为数控技术的重要环节——测量设备,在这次展会上展出了一批新技术、新产品,体现了当今测试计量技术发展动向和特点。 测量精度高  随着现代科技向高精度方向发展,机床作为装备工业的基础发展更应超前,而测量设备更由传统的微米、亚微米精度向着纳米量级精度方向发展。随着超精密加工技术的需要,数控精度愈来愈高,对测量设备的精度要求更高,这次展会展示了一批纳米量级的测量设备,除各种激光干涉仪外,光栅测量技术也达到纳米量级。如海德汉的LIP382超高精度直线光栅尺,其测量步距可以达到1nm。基于测量技术的发展,纳米量级的机床成为现实,如上海机床厂展出的纳米级精密微型数控磨床成为展会的一个亮点。测量速度高  现代制造业进行的是大规模、大批量、专业化生产,需要多参数、实时在线测量,故要求测试仪器的测量速度高、设备轻便、操作界面直观。如激光干涉测量技术作为精密测量的一种重要方法,各种激光干涉测量系统向着轻巧、便携、高测速的方向发展。雷尼绍XL-80干涉仪款型小巧,可提供4m/s最大的测量速度和50kHz记录速率,可实现1nm的分辨率;激光跟踪仪可实现快速数据采集与处理,有利于测量精度的提高。各种影像测量设备利用触摸屏可以方便直观地实现特征尺寸的测量。三维测量多样化  三维测量技术向着高精度、轻型化、现场化的方向发展。传统基于直角坐标的三坐标测量机经过50年的发展,其技术愈加成熟,测量更加快捷,功能更加强大。这次参展的国内外数十家坐标测量机生产厂商,各具特色,特别是国内很多厂家推出实用廉价的各种三坐标测量机,说明三坐标测量技术在我国已经走向全面实用化、特色化发展的道路。除直角坐标测量系统外,极坐标测量仪器体现出自身独特的优势,如FARO、ROMER等厂家生产的激光跟踪仪对大尺寸结构的装备现场具有方便灵活的特点。对于小尺寸测量,FARO、ROMER等生产的关节臂测量机因其低廉的成本、较高的精度、现场方便的操作等优势,在汽车等行业展现出广阔的应用前景。测量智能化  测量设备借助于计算机技术向着智能化、虚拟化的方向进一步发展。测量仪器的虚拟化、接口的标准化以及测量软件的模块化,加速了测量技术的发展,使测量仪器的应用更加方便、直观、智能。根据测量需求以及测量对象的不同,可基于同一软件平台使用不同的仪器协同工作,采用不同的测量软件模块,实现了广普测量仪器的网络化、协同化,提高了测量的自动化水平。在这次展会上,国内一些独立的测量软件公司进行了参展,对于测量设备的智能化、网络化具有推动作用。  这次展会展示了当今工业测量设备的新技术、新产品。但也同时看到,我国在测量仪器制造特别是高精度仪器制造方面缺乏自主创新的成果,一些高精度测量仪器在国内还没有相关单位能够生产。通过这次展会,对推动我国几何量测量设备的发展具有实际意义。

  • 【讨论】红外、紫外差分光学烟气分析仪在污染源废气监测中的应用及优势!

    形势分析:目前在线烟气连续监测系统(CEMS)一般都采用红外、紫外原理等高精度的分析系统,做比对测试的便携式烟气分析仪基本采用定电位电解原理,测量精度比较低,低精度便携仪器比对高精度系统,无法给出令人信服的数据。 近几年我国火电厂上了大量的脱硫和脱硝工程,但还有一些电厂没有建脱硫脱硝工程,做为环保监测仪器,应能适应高浓度和低浓度气体测量要求,需要测量仪器具有双量程,能够做到高低量程切换,两个量程都能达到高精度;这对于传统定电位电解原理的仪器是很难实现的,但是红外、紫外差分烟气分析仪就可以同时满足高、低浓度双量程精确测试。 所以非分散红外分析技术(NDIR)和紫外差分技术(DOAS)在污染源烟气成分测试中的应用解决了测试不准和量程受限的问题,崂应3023紫外差分、3026红外型-烟气综合分析仪正是基于此形势下,经过多次验证试验分析和现场工况测试,测量数据与在线的仪器比对数据相吻合,深受广大客户好评,希望了解这类仪器的小伙伴们参与讨论。或者您觉得目前光学烟气分析仪与传统电化学烟气分析仪相比是否有优势?您更喜欢哪种类型的烟气分析仪?或您正使用的是哪一款仪器?也可以推荐更成熟的先进烟气分析技术供大家讨论。

  • 烟气分析仪原理简单介绍

    [color=#000000][back=#ffffff]烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。[/color][/back][font=Tahoma]优势:[/font]1. 功能强大。可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2, NOx ,SO2,CXHY ,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速。排放总量等可选添加传感器后可检测H2S,H2,HCL,NH3,HC等烟气组分。  2. 采样完善。烟气分析仪配备了大功率帕尔帖气体冷却器和排水蠕动气泵,以及电子检测冷凝水一旦达到排水上限,自动开启蠕动泵,排放冷凝水,非常适合潮湿的烟气监测分析。同时仪器配备三级过滤及颗粒物搜集装置,有效过滤烟尘颗粒。  3. 无线控制。烟气分析仪配备无线移动手操器,约50米覆盖范围内操作仪器,非常适合污染源严重的场合,操作人员远程控制操作仪器;避免操作人员现场污染。  4. 抽力强劲。内置大功率薄膜气泵,极限真空度可达-60kPa,烟道负压为-20kPa时仍能正常工作。  5. 反应迅速。烟气采样流量2-3.5升/分钟,确保传感器接触充分的烟气,提高反应速度。T90为:O2----15秒;CO,NO,NO2, SO2-----20~60秒  6. 可靠耐用。气泵耐腐蚀性能优越。MTBF(平均无故障时间)2万小时。  7. 操作简便。使用OK功能键直接执行各项操作。开机到开始测量只需要连按两次“OK”键。  8. 显示直观。采用大屏幕液晶显示器,所有测量结果一目了然。专用功能键切换字符大小,便于查看测量结果。  9. 携带方便。交直流两用,一次充电可连续工作6小时,非常适合在工业现场工作。  10. 维护简单。具备自诊断功能,出现故障时(如传感器失效、插头接触不可靠、超量程等)自动报警,并指出发生故障的部位。便于维护。  11. 自动维护。CO浓度超量程时,自动断开气路,并用备用气泵冲洗传感器,延长其使用寿命。  12. 数据记录。仪器内置1500组数据存储和1GB MMC存储卡,自动存储测量数据,并生成EXCEL格式文件,仪器内置高速热敏打印机随时打印测量数据。  13. 平均值计算。用户自定义存储时间、自动采样、测量、存储并打印测量数据和给定时间段的平均值。  14. 选配多种式样(高温探头、弯探头、多孔探头)和长度(0.75米、1.0米、1.5米、2.0米)的探头,确保适应不同的现场测试环境。  15. 质量可靠。通过德国TÜ V认证和中国计量器具型式批准认证(PA 2009-C112)。