当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

配电工验检测

仪器信息网配电工验检测专题为您提供2024年最新配电工验检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括配电工验检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的配电工验检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合配电工验检测相关的耗材配件、试剂标物,还有配电工验检测相关的最新资讯、资料,以及配电工验检测相关的解决方案。

配电工验检测相关的论坛

  • 【转帖】基于DSP的配电变压器在线监测仪的研究

    摘要:应用数字信号处理器(DSP)的特殊资源,采用DSP+AT89C51的双CPU结构,充分发挥了DSP的数据处理能力,通过对实时数据的计算和分析实现了对配电变压器的监测。 关键词:数字信号处理器 DSP 变压器 监测仪   1引言  电力变压器是具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电流和电压。在电力系统中变压器是一个主要的设备。随着我国经济的发展,越来越多的配电变压器投入使用,对于配电变压器的运行状况进行监测的工作量也越来越大,以往传统的离线监测方式已经不能满足要求,所以我们开发了一种便携式的配电变压器在线监测仪。  2 监测仪的总体方案设计  变压器运行的重要参数包括电压、电流、有功功率、无功功率等,还有故障时的录波数据,根据录波数据判断有无故障出现。在故障判断中我们采用了目前较为先进的小波变换技术,需要硬件中数字信号处理器的支持,相应的我们在硬件中采用了美国TI公司的带有片上A/D转换器的TMS320C240数字信号处理器,在系统功能中它主要完成数据的采集和处理(计算),系统采用DSP+AT89C51的双CPU结构,AT89C51用来完成键盘、结果显示及结果打印及与上位机通信的功能,DSP与AT89C51之间采用双口RAM(IDT7132)交换数据,系统总体方案如图1所示。图1 监测仪总体方案图  其中EEPROM采用ATMEL公司生产的AT93C46,具有三线制串行接口,操作指令集包括读、写、擦除、全部擦除、写禁止、解除写禁止及写所有地址。它还提供一个可以改变芯片内部结构的引脚ORG,当ORG接高电平时,选择16位存储器结构,对芯片的各种操作以字为单位,若接地或悬空,即选择8位存储器结构,对芯片的各种操作以字节为单位。我们将ORG接高电平,使DSP可以一次读取或写入一个字。  键盘我们选用通用键盘,包括16个键。除了10个数字键还有:确认键、取消键、选择键、打印键、开始键、复位键。我们选择8279芯片作为键盘接口芯片,它能自动完成键盘的扫描输入,能自动清除按键抖动,并实现多键同时按下的保护,减轻了单片机的软件负担。  LCD我们选择了带有接口芯片T6963C的点阵式液晶显示器,它可以直接与AT89C51连接,可以图形方式、文本方式及图形和文本合成方式显示,具有内部字符发生器,可管理64K显示缓冲区及字符发生器,允许单片机随时访问显示缓冲区。  我们预留了打印机接口和与上位机的通信接口,以备作进一步功能扩展之用。  3 DSP交流采样实时算法  根据电工原理,周期性变化的电流、电压的有效值公式:        以上两式离散化得:        功率的离散化公式为:     当采样点数时,上述运算表达式具有较高的计算精度。  监测仪除了检测电流、电压、功率这些运行参数之外,还对变压器的绝缘情况进行监测,常规的电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。我们在研究了各种局放检测方法后,选择了射频检测法,利用罗果夫斯基线圈从变压器中性点处测取信号,测量的信号频率可以达到3万千赫兹。  4 监测仪软件设计   其中DSP负责数据采集和处理(计算),其软件流程图如图2所示。图2 DSP程序流程图  DSP输出结果即告诉AT89C51可以取结果了,AT89C51可以将结果显示、打印或上传。  5 监测仪的抗干扰措施  监测仪的工作环境有各种各样的干扰,回影响其工作可靠性和精度,我们采取了以下抗干扰措施:  (1)我们采取的抑制差模干扰的方法有对输入信号进行数字滤波,采用双绞屏蔽线。对输入信号进行数字滤波,不但可以减少差模干扰的影响,而且不增加硬件开销,可靠性高,无阻抗匹配问题。  (2)抑制共模干扰的方法有对信号的输入采用对称输入和浮地输入。  (3)对互感器的外部设有屏蔽罩,避免互感器的电磁波干扰其他模拟数字电路。  (4)在电路中加多个去耦电容。  6 结论  传统的变压器监测是离线监测,变压器在线监测是发展方向,本文所设计的监测仪是在此方向上的一个探索,相信在此基础上增加系统功能,比如利用现场总线技术组成局部网络,并将数据上传,建立变压器实时数据库和历史数据库及故障诊断专家系统是未来的发展方向,我们的工作也会在这个方向下继续。  参 考 文 献  [1] 国家技术监督局,“中华人民共和国国家标准 变压器试验方法”,1996  [2] 章云等.DSP控制器及其应用.北京:机械工业出版社.2001.8  [3] 王幸之等.单片机应用系统抗干扰技术.北京航空航天大学出版社.2000.2  [4] 吴祖航.光纤技术在电力变压器绝缘监测中的应用.高压电器.2001,37(2).32~35  作者简介:  刘增良(1959-),男,汉族,河北清苑人,副教授,研究方向为电力系统及其自动化。

  • 上海鲁玟科学仪器有限公司刚刚发布了装配电子技工、维修电子技工(电工)职位,坐标上海,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]装配电子技工、维修电子技工(电工)[b]职位描述/要求:[/b]要求:1、仪器、组装、调试、维修、操作培训 2、熟悉电子线路,电子元器件的检测,电路焊接,维修等技术3、实验室仪器的安装调试及维修 4、解决用户在仪器使用中遇到的问题 5、形象[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]佳、普通话较好、熟练操作电脑 6、富有进取心和责任心,拥有良好的独立工作能力和沟通能力 7、有较强的团队合作精神和吃苦耐劳的精神能经常出差。8、有驾照者优先[b]公司介绍:[/b] 上海鲁玟科学仪器有限公司(前身是中国纺织科技开发总公司仪器部)。是一家集研发、生产和销售于一体的高科技企业。我们研发生产的自动粘度仪、全自动喷丝板镜检仪、超声波清洗和滤芯自动高压水洗机等产品已销往韩国、印度、伊朗、巴基斯坦等多个国家和地区,赢得了国内外客户的广泛认同。 鲁玟人追求对细节的坚持,诚信经营,不断进取,为客户创造价值。目前鲁玟已和十多家国际一线知名品牌合作。业务含括理化实验分析...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/49223]查看全部[/url]

  • 【求助】求RF正反向功率检测和匹配电路

    求RF正反向功率检测电路和匹配电路资料,还有照片,品牌不限。盼望有相关资料的大师朋友不吝赐教,不胜感谢!可付适当报酬。本人急需。先谢了!我的邮箱x-h-b@126.com,qq104065365.[em0909]

  • 急需电工钢检测相关设备

    因实验室检测任务扩展,现需采购以下设备,请有意的厂商与我联系,主要设备清单如下:叠装系数测定仪(进口)高精度剪板机(进口)维氏硬度计(国产)磁性能测量仪(国产)退火炉(国产,半工艺电工钢试样退火用)液压冲床(160吨,国产,冲取拉伸试样)反复弯曲试验机联系方式:陈健13855585534,QQ55452799

  • “浙江省电工仪器仪表质量检验中心”正式成立

    日前,经浙江省质监局批准,在乐清市质量技术监督监测院基础上筹建的“浙江省电工仪器仪表质量检验中心”正式成立,对外开展电工仪器仪表质量检验工作。  浙江省电工仪器仪表检测中心,已建成实验室面积1000平方米,现有检验检测设备价值430万元,其中电磁兼容、电能标准功率源等检测设备达到国内先进水平。该中心具备开展13个电磁仪表和2个热工仪表的产品质量检测能力,检验项目(参数)覆盖率超过93%。目前,乐清市政府己同意在乐清市总部经济园区内第一期内扩建中心的母体单位乐清市质检院,计划总建筑面积6150平方米,总投资约为7072万元,为中心的进一步发展奠定基础。转自塑料问答

  • “浙江省电工仪器仪表质量检验中心”正式成立

    转自塑料问答:日前,经浙江省质监局批准,在乐清市质量技术监督监测院基础上筹建的“浙江省电工仪器仪表质量检验中心”正式成立,对外开展电工仪器仪表质量检验工作。  • 输变电工程电磁环境监测方法标准发布

    《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681-2013)自2014年1月1日起实施。该标准规定了交流输变电工程产生的工频电场、工频磁场的监测方法。标准适用于110kV 及以上电压等级的交流输变电工程。其他电压等级的交流输变电工程电磁环境监测可参照本标准执行。

  • 来讨论一下你是何种电工,待遇咋样

    1 、工矿企业1、维修电工、又分内线、外线、值班、调度2 、建筑行业1、电工又分内线、(有强电、弱电包通讯、广播、消防)、仪表2、外线、高压、低压之分3、火电厂1、电气值班员2、厂用电值班员3、集控值班员4、电梯检修工4、输、变电运行与检修1、高压线路带电检修工2、送电线路检修运行工3、配电线路工4、电力电缆工5、内线安装工6、变电站值班员7、调相机值班员8、变压器检修工9、变电检修工10、变电带电检修工11、直流设备检修工12、电气试验工。电工之家13、继电保护工14、装表接电工15、电测仪表工16、用电检查员[color=#33

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 EN 50216-3实时监测油浸式配电变压器保护继电器

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器而设计的先进保护继电器,它不仅符合EN 50216-3等国际标准,还集成了多种功能,为电力系统的稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 产品类型:实时监测油浸式配电变压器保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、符合标准与性能保障[/b] e-DMCR 3.0的设计和制造严格遵循EN 50216-3等国际标准,这些标准确保了继电器在性能、安全性和可靠性方面达到国际先进水平。同时,该继电器还通过ISO 9001:2015认证,进一步提升了其产品质量和客户信赖度。 [b]三、实时监测功能[/b] e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时监测变压器油箱内的关键参数,包括温度、压力、油位以及气体等。这些参数的实时监测有助于及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等。通过持续的数据采集和分析,该继电器能够确保变压器始终处于安全、稳定的运行状态。 [b]四、保护功能[/b] 除了实时监测功能外,e-DMCR 3.0还具备强大的保护功能。当监测到变压器运行中的异常情况时,该继电器能够迅速作出反应,通过切断电源、启动冷却系统或其他预设的保护机制来防止故障进一步扩大。这种快速、准确的保护能力有助于减少变压器损坏的风险,并保障电力系统的连续供电。 [b]五、通信与数据管理[/b] e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。 [b]六、高防护等级与耐用性[/b] e-DMCR 3.0具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。这种高防护等级和耐用性使得e-DMCR 3.0能够在各种复杂环境下长期稳定运行。 [b]七、集成化设计与便捷性[/b] e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中。这种设计不仅节省了安装空间,还提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]八、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器保护继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它严格遵循EN 50216-3等国际标准,集成了实时监测、精准保护和高效通信等多种功能,为全密封充油配电变压器的安全稳定运行提供了全面的保障。无论是在配电网络还是工业应用中,e-DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 【转帖】全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会成立

    2008年5月8日,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会(SAC/TC297/SC3)成立大会暨第一次全体会议在北京召开。我部经运司、国家质检总局检验检疫司、中国质量认证中心、中国电子技术标准化研究所等相关部门的领导以及有关研究院所、检测机构、企业的专家40余人出席了成立大会。会议讨论并表决通过了《全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会章程》、《秘书处工作细则》、2008年工作计划等重要文件。会议还宣布了我部经运司黄建忠处长经国标委批准为SAC/TC297/SC3的主任委员,中国电子工业技术标准化研究所为SAC/TC297/SC3的秘书处,会议上还向SC3委员颁发了证书。  与此同时,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会(SAC/TC297)及其下设的材料声明(SC1)、环境设计(SC2)和回收利用(SC4)三个分技术委员会也分别召开成立大会暨首次会议。  有害物质检测方法分技术委员会(SAC/TC297/SC3)由全国电工电子产品与系统的环境标准化工作组有害物质检测方法分工作组转化而来。SAC/TC297/SC3负责对口国际电工委员会电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法工作组(IEC/TC 111/WG3)有关的标准化工作,主要任务是负责电工电子产品环境领域有害物质相关国家标准制修订以及相关信息跟踪、研究工作。  从分工作组成立以来至今,SAC/TC297/SC3一直积极参与国际标准化活动,在国际IEC/TC111 WG3舞台上发挥了越来越重要的作用。SAC/TC297/SC3组织我国专家参加了历次的 IEC/TC111 WG3会议,所提出的“样品拆分”提案已被写入国际标准的主要章节,同时已派多名国内专家参加IEC/TC111 WG3工作组,参与国际标准的制定工作。目前SAC/TC297/SC3负责组织制定的有四项国家标准已正式发布,一个国家标准已经立项,多个国家标准已经开始前期研究。  专家指出,SAC/TC297/SC3的成立,有利于整合现有的资源,积极参与国际标准制修订工作,结合我国的具体情况加快国家标准的制定,为相关法律法规的贯彻实施提供技术支撑,为建设资源节约型和环境友好型社会贡献力量。

  • 多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。  本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视,一个AMC多回路监控单元就能实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本等优点,必将引领国内外智能配电领域的发展方向,成为智能配电中出线回路监控系统的发展主流。

  • 【分享】锅炉离子式火焰检测器故障排除方法

    电离式火焰监测器主要用于燃气工业燃烧器、锅炉的火焰监测。检测性能可靠,可以排除积炭、布线分布电容的影响,只对火焰敏感,对高温无反应,具有强抗干扰性能。锅炉离子式火焰检测器故障排除方法:1.燃烧器火焰正常,并且检测中心电极能接触到火焰,而监测器判断无火。  A. 关断电源,测量检测端对地的绝缘电阻,如果电阻小于20 MΩ,则是检测电极高温陶瓷绝缘管积炭严重或检测线绝 缘破坏所致,如陶瓷管积炭严重,清理积炭即可,如检测线绝缘不良,需更换检测线。  B. 如果检测线对地电阻大于20 MΩ,可能由于导线吸潮使分布电容增大,请测量检测线对地电容,在电容不大于           0.1μF的情况下,请重新调节模块中央的匹配电位器。如果电容大于0.1μF,最好考虑缩短模块与探头的距离。  2.燃烧器灭火,而监测器显示有火。是由于模块中间的阻抗匹配电位器超调所致,请重新调试。

  • 配电房变电站智能环境监控系统中会用到哪些传感器?

    配电房变电站智能环境监控系统中会用到哪些传感器?

    1 项目背景2015年7月6日,国家发改委、能源局印发了《关于促进智能电网发展的指导意见》,明确了发展智能电网的重要意义,即进一步提高电网接纳和优化配置多种能源的能力,实现能源生产和消费的综合调配,全面构建安全、高效、清洁的现代能源保障体系,支撑新型工业化和新型城镇化建设,实现我国能源科技和装备水平的全面提升。《意见》中提出了智能电网的发展总目标:到2020年,初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系,满足电源开发和用户需求,全面支撑现代能源体系建设,推动我国能源生产和消费革命;带动战略性新兴产业发展,形成有国际竞争力的智能电网装备体系。随着社会信息化程度的不断提高,配电所内,用于遥控、遥测、遥调等方面的设备的数量与日俱增,其环境设备也日益增多,配电所内环境设备(如所内供配电系统、UPS 电源、空调、消防系统、安保系统、漏水检测系统等),必须时时刻刻为配电所内电力设备提供正常的运行环境,因此,建立居民配电所智能辅助监控系统尤为重要。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/11/1-200P5151UD95.jpg][img=1-200P5151UD95,650,271]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/11/1-200P5151UD95.jpg[/img][/url]2 建设目标1.项目的总体目标是通过对机房内的动力环境等进行统一监控和管理。2.针对配电所工程量身定制的斯必得配电所智能环境监控系统,通过智能采集监控主机,配备外围传感器,为配电所环境、动力、安防、消防、保安系统、设备的监控应用提供高可靠性、高度适用性的解决方案。实现远程监测,无人值守,减少人工成本,并且提前预警,避免重大事故发生,减少损失,为设备的安全运行提供保护,提高运维效率。配电所智能环境监控系统将实现五个目标:1.为配电所内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源,提供实时数据监测以及必要的远程控制、智能控制。2.对配电所发生的故障产生故障告警,通过多种方式通知相关管理人员,及时处理,及时解决。对即将发生的故障进行预警。3.促进配电所的自动化、智能化,明晰管理人员的权利和责任,提高机房的管理水平,节省配电所运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的。4.利用系统完善的数据统计和分析功能,为配电所管理者提供可靠地参考依据,为配电所建设与改进提供充分的决策依据。5.预留充分的扩展功能,适应发展需要,做到方便扩展、容易更改,可适应环境的变化和管理需求的多样化。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/11/1-200P5151919164.jpg][img=1-200P5151919164,650,388]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/11/1-200P5151919164.jpg[/img][/url]3 智能环境监控系统方案设计1.设立统一监控管理站,对分布在不同区域的多个设备和信息进行全数字化集中监控管理,少人或无人值守,满足现代化配电所管理需要。2.本监控系统施工部署非常简便,细节考虑周到,扩容方便。所有的测控模块都采用总线布线方式,避免了敷设线路的麻烦;监控管理平台也非常人性化,界面友好、操作简单、功能全面,监控设备的管理采用即插即用,监控平台能够自动搜索新增的设备,无需手动添加,维护非常方便。实现了即插即用系统集成扩容的平滑过渡,这样需求方可以很方便地根据自身的需求和投资预算进行项目的投资,不会造成重复投资浪费。3.系统利用IP数据网、企业内部专网等传输载体来实现对各区域配电所的环境监控主机的运行状况进行数据采集和处理,实现联网监控,降低配电所管理成本。4.亦可支持104、IEC 61850等标准协议,对接电力平台。5.系统可以根据监控总中心的授权,实现管理者对自己所管辖的配电所及配电所内设备环境系统的监控管理。系统拓扑图如下:[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/11/1-200P5111P3218.jpg][img=,690,487]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011241125496593_763_3389662_3.jpg!w690x487.jpg[/img][/url]监控系统配置方案中应用到的传感器推荐:[url=http://images.blogchina.com/artpic_upload/artpic_upload_v5_ue/16061142146723.png][img]http://images.blogchina.com/artpic_upload/artpic_upload_v5_ue/16061142146723.png[/img][/url]4 监控内容? 配电所动力监控:遥测:市电交流220/380V电压、直流48V设备用电电压。遥信:各种电压的上下限告警。? 配电所环境:遥测:各房间的温、湿度、氧气、臭氧、SF6、烟雾、液位等状态。遥信:温度过高、湿度过高、温度过低、湿度过低,气体泄漏状态,地面浸水状态,烟雾的探测、房间的非法闯入等。? 配电所设备监控:遥测:监控风机、水泵、除湿机、空调等设备的运行状态与参数。遥控:并可通过软件在系统上或通过网络远程控制设备开关状态。? 配电所视频监控:遥测:通过视频图像监控配电所环境情况。

  • 电力监控软件在智能配电系统中的应用

    0  引言  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用干式变电器配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便。计算机技术和网络通信技术的日趋成熟,配电系统测量、控制等功能智能化、网络化是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件,经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行进行自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。1  项目概况  上海核工程研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的重点研究设计单位,该院新建大楼系统分为配电室和楼层部分,配电室高压部分采用ACR330ELH采集谐波数据,WHD72采集温湿度数据;低压进线侧采用ACR320ELH采集谐波、功率因数等数据, ACR220EK网络电力仪表采集测量电流,开关状态由辅助触点接入ACR220EK仪表的DI(开关量输入)接口。楼层部分由ACR220E采集电能数据。所有电参量数据由仪表的通讯接口经RS-485总线传给上位机,实现遥测、遥控和遥信功能。 2  系统拓扑结构  上海核工院电力监控系统的拓扑结构如图1。系统多采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统一般分为三层,即现场层、中间层、主控层。  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR330ELH、ACR320ELH谐波表,WHD72D温湿度仪表、 ACR220EK网络电力仪表,装设在现场的电缆分接箱内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,所有仪表都具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元。  中间层位于现场层与主控层之间,由光电隔离器、串口服务器构成,现场485总线通过光电隔离器串口服务器与交换机相连,完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信联接、数据交换。  主控层位于中控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个配电系统的实时监控。  上海核工院新建楼层监控中心位于1层消控室,配电室位于地下2层车库,距离不超过1200米,直接通过铺设RS-485总线进行通讯即可,考虑到现场地理位置及走线方便合理等问题,采用8路RS-485网络可将所有配电室监控点覆盖;楼层部分考虑到走线方便问题,采用3路RS-485网络,通过竖井、吊顶拉到消控室。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回路的负荷用电趋势等功能,图表分别见图2、图3、图4。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    摘 要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点关键字:AMC系列智能监控单元,简化系统,降低投资,性价比高0  引言  随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。1  技术背景  在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):    该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。在对配电出线回路负载的监控中,用户一般需要监控各路负载的各种电参量,包括每路负载的电流、电压、功率、电能、开关状态等。因此在设计方案时,针对每种电参量,用户需要单独配置可以测量各种电参量的仪表,由图1可以看到,为了监控每路负载,用户必须为每路负载配置1个电流表、1个电压表、1个功率表、1个电能表、1个I/O模块。而且为了实现网络化管理,每个仪表还必须是能够进行通讯的。由图1 可以看出,用于监测每路三相负载的电测仪表达到5个。采用该方案的缺点是需要多个仪表才能监控每路负载的各种电参量,监控路数越多,使用仪表越多,用户安装、维修、管理很不方便。且投资较大。优点是单个仪表出故障不影响对配电回路的其他电参量的监控,测量的精度较高,实时性较强。  方案2:(图2)  该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。该方案较上面方案的先进之处在于,用于监控每个回路电参量的仪表由1个多功能的智能仪表代替了多个仪表,1个多功能仪表集测量电流、电压、功率、电能和开关量输入输出于一体,并可进行组网通讯。该方案的优点是每路负载只需配置1个仪表即可实现对该路负载的所有电参量的测量和控制,组网方便,用户投资较方案1少,安装、维护、管理较为方便,测量的精度较高,实时性较强。缺点是一旦仪表出线故障则无法对该负载继续监控。  以上2中方案在智能配电出线回路中是常用的,但是,以上2中方案的缺点是显而易见的,投资成本太大是一个主要的缺点。且接线、安装、调试等都不方便。2  AMC系列智能监控单元技术指标  AMC系列智能监控单元是针对出线回路中一般回路的监控要求,经过充分调研并结合实际需求开发的多回路智能配电监控装置。该监控单元分为单相和三相2大系列,其型号分类见表1。其技术指标见表2。外型及安装尺寸见图3,一般安装在配电柜内。3  AMC系列智能监控单元的设计简介  AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。  核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2048字节RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路。  电能计量芯片采用ADI公司的高精度三相电能测量芯片ADE7758,适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。该IC内嵌了高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器(DSP),具有数字积分、数字滤波和具有众多实用电能监测、计量功能,是新一代高性能全数字电能表的理想芯片。  电子开关采用双四选一的CD4052高速电子开关。在单片机的控制下,实现在不同电流信号之间的高速切换。  多路电流信号经电子开关进入电能芯片,结合母线电压即可由电能芯片测得多个回路的各种电参量。4  AMC系列智能监控单元的应用4.1 典型应用  图5为AMC系列三相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的3个三相负载的所有电参量测量都由1个AMC三相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。  图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。4.2 应用案例  图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3来实现(测量三相电流)。由图可以看出,该出线回路总共要使用12个仪表。  图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化了系统,并可同时检测母线电压、每个出线回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。5  结语  AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 【转帖】【旧闻2008】全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会成立

    发布时间:2008-05-09      2008年5月8日,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会(SAC/TC297/SC3)成立大会暨第一次全体会议在北京召开。 转载自:http://www.miit.gov.cn/art/2008/05/09/art_4371_40781.html

  • AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。1  技术背景  在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):  方案1:(图1)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/152038p9.jpg图 1    该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。  方案2:(图2)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/152058jp.jpg图 2  该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。表 1  产品型号及功能http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161746lo.jpg表 2  技术指标http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161757ca.jpghttp://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161813uv.jpg图 33  AMC系列智能监控单元的设计简介  AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/104235r4.jpg图 4  核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/152457rk.jpg图 5  图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/1525120s.jpg图 64.2 应用案例  图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3来实现(测量三相电流)。由图可以看出,该出线回路总共要使用12个仪表。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161826ga.jpg图 7    图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化了系统,并可同时检测母线电压、每个出线回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161834h1.jpg图 85  结语  AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。

  • 变配电监控系统在华山医院病房改扩建工程中的应用

    摘 要:介绍一种在10/0.4KV配电系统中,加装智能电力仪表和变配电监控系统,对于主要回路的电压、电流、频率、功率因数、有功电能等电参量和开关信号进行实时采集;经组网远传至后台,从而实现对低压配电系统的电力状态实时监控和能耗监测。关键词:变配电监控系统;Acrel-3000 型;RS485通讯;能耗监测0  概述   上海某医院病房楼是一幢医用建筑,建筑面积约为2万平方米。根据配电系统管理和能耗监测的要求,需要对楼内的高压进线、低压配出线和各楼层内配电箱进行电力监控,以保证用电的安全、高效。  Acrel-3000型低压智能配电系统,利用现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的现场设备连接为一个有机的整体,实现远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  本系统采用分层分布式计算机网络结构即现场设备层、网络通讯层和站控管理层如图1所示。  现场设备主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  监控系统的主要功能  电力监控计算机通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各回路电力参数的数据采集,信息经分析、处理,以报表等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握供电系统的运行状况,包括相关设备的运行状况。2.1 运行信息与保护信息采集  系统采集来自智能测控单元装置送来的参数,所有信息低压主进、母联和出线的遥测信号。包括每个回路的电压、电流、有功功率 、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能和各种告警信息等。2.2 人机操作界面  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。可按照配电所显示配电系统设备状态及相应实时运行参数。  系统软件提供功能齐全的图形编辑软件,用户可以根据实际情况和以往习惯自行定各种图元图形及设备在各种状态下的显示方式。  包括如下功能特征:  全图形方式编辑的图形画面具有多种显示特性,用户可以非常直观、方便地编辑、定位、查看有关信息和内容。  提供画面管理工具,可联想相关调用、重要画面快速调用、画面文件索引选择、事故自动调用画面。  提供多种数值显示手段,数值可用棒图显示、曲线显示,并可根据数值状态和系统状态由用户根据需要和习惯自行定义闪烁、变色及置上特殊符号以便区分包括遥测在内的各种数据的正常、越上限、越下限等情况。  屏幕显示:中文液晶显示,可选择图形颜色、闪烁、动画等手段充分表示工况图及操作画面、配电系统实用参数表格、各类操作票及报表、事故及故障报警显示、测控及保护单元运行工况显示等电力运行状况;画面显示响应时间1s。见图2。2.3 统计分析、报表、打印  时、日、月、年用电量统计;用户自定义报表格式和计算方法;所有报表的定时打印、召唤打印、和事件记录打印;数据库实时和历史记录保留2年以上;对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报表,包括:分时、日、月、季度和年度报表;见图3。  各设备参数和最值统计报表;全系统运行统计报表等对于事件记录、报警和数据报表,可设置为定时和根据需要的召唤打印。  能源统计报表及打印,对能源消耗进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报表,包括:分时、日、月、季度和年度报表;能耗统计报表,日、月、年的有功/无功电能的统计,并按用户常规格式输出电能报表,实现人工抄表到自动报表,可设置为定时和根据需要的召唤打印,见图4。2.4 历史记录与趋势分析  系统收集各监测控制与管理装置的实时数据并存储在一个开放式数据库中予以保存,系统可保存长时段(多年)的历史记录。系统可以标准和设定文件格式随时调用和打印上述历史数据。  根据历史数据记录可进行各参数的年度、月度和日变化和实时数据趋势分析,进行分类和综合比较分析,为业务流程优化和设备设施使用优化提供依据,见图5。2.5 系统安全  本系统软件设置多达几百种密码分区和密级设置,为系统管理员、工程师、值长、一般值班操作人员等提供分级密码,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施,见图6。2.6 故障分析与设备维护管理  系统依据带时标的事件记录和波形记录可进行故障和事件的成因分析;另外,系统统计开关等设备的状态参数和累积寿命参数,可据此提出设备维护预告,见图7。2.7 保护信息管理  管理保护定值和保护动作信息,提供有关查询。2.8 其他功能  其它日常管理,如运行记录及交接班记录管理,设备运行状态、缺陷、维修记录管理、规章制度等。管理功能满足用户要求,适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。2.9 系统自诊断功能   本系统软件能在线诊断各软件和硬件的运行工况,当发现异常及故障时能及时显示和打印报警信息,并在运行工况图上用不同颜色区分显示。  由于本系统设备有冗余配置,当系统发生软、硬件故障时,能自动切换到备用系统设备上运行。3  结束语  随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-3000型变配电监控系统是解决供配电高质量运行的良好方案,运行表明,系统可靠、安全、稳定,并降低了设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 电力监控软件在上海核工院智能配电系统中的应用

  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • ACREL-2000型配电监控系统在温州喜来登大酒店的应用

    摘 要:介绍ACREL-2000型电力监控系统在智能楼宇工程中的应用,现场层采用ACR系列及PZ系列仪表采集配电系统各回路电参量,采用ARTU-K32系列多回路遥信装置采集开关信号;现场仪表经通讯组网后远传至后台电力监控系统,通过Acrel-2000型电力监控系统实现远程遥测、遥信自动化监测,从而实现变配电系统的自动化管理。0  概述 由温州锦绣酒店投资公司和喜达屋集团共同建造,直接投资金额逾3亿元人民币。温州喜来登大酒店坐落在温州市车站大道与锦绣路交汇处,地处温州市区中心地段,是温州的第二座高五星级大酒店,占地面积7600平方米,总建筑面积约46000平方米,主要由2层地下室,25层的主楼以及5层的裙房构成。温州喜来登大酒店配电监控系统的设计由上海安科瑞电气股份有限公司承接,作为其楼宇自动控制系统的一环,配电监控系统的监控范围覆盖配电室内所有高低压开关柜上安装的电力仪表,4台变压器温湿度控制仪以及应急发电机。  温州喜来登大酒店有一大一小两个配电室,都位于裙房3层,应急发电机位于裙房地下2层。配电监控系统监控范围内的6台ABB REX521微机保护装置,7台ACREL ACR320EK网络电力仪表、128台ACREL PZ96-E4可编程智能仪表及4台LD-B10变压器温湿度控制仪集中分布于两个配电室内。英国深海5220应急发电机位于裙房地下二层的发电机室,其运行数据由555控制模块采集并上传至上位监控主机。1  系统组成  ACREL-2000型配电监控系统采用分层分布式结构。  现场设备层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置、变压器温湿度控制仪以及应急柴油发电机的控制模块555。这些装置分别对应相应的一次设备或安装在电气柜内,或安装在其设备柜体上。均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,完成数据传输协议的转换后(将RS485转换为RS232)远传至站控层监控主机,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,通讯接口是半双工通信,即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  系统功能2.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由现场测控层仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求。2.2 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,每隔一定时间将所采集到的实时数据存入数据库中,供客户自行根据时间查询。 2.3 历史数据及实时数据输出  当客户查询数据时,可以选择将报表输出为一个excel文档或者直接打印以供存档。2.4 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,电力监控系统会在0.3秒内发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以供用户查询,追忆故障原因。2.5 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线,方便用户了解设备的实时和历史运行负荷状况。2.6 网络访问  配电监控系统可通过IE浏览器进行远程访问,方便酒店管理公司在中央监控室以外的地方查看和处理配电系统运行数据。2.7 用户权限管理  3  项目分析  本系统监控主机被安置在裙房地下一层的监控中心内,与消控、保安系统并置,除了本地监控外,有权限的用户也可以通过酒店管理公司的局域网远程访问。  用户的主要需求为监视配电系统即时运行状态,要求低延时采集三相电压U、三相电流I、频率Hz、有功功率P、无功功率Q、功率因数COSφ、有功电度Epi、远程设备运行状态等数据。同时也较关注主楼5层宴会厅和客房供电等回路的用电量情况。为保证数据采集的实时性,每根RS485总线上挂接的仪表数量以不超过20台为基本原则。  10KV回路的开关状态量(分合闸、接地刀等)从ABB综保上直接采集。0.4KV回路的分合闸信号和故障信号检测功能为追加功能,采用屏蔽四芯线从电气成套厂商预留的无源干接点接出,由ACREL ARTU-K32多回路开关量监控装置采集并通过RS485现场总线上传。  在上述功能完成的基础上,根据用户使用需要,使用针式打印机每隔4个小时自动打印输出主楼配电干线电能报表,每月月底自动打印客房层用电量报表,进一步简化值班员操作,避免误操作所带来的酒店管理上的问题。4  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,配电系统自动化管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL2000电力监控系统在温州喜来登大酒店配电的应用,可以实现对配件系统的实时监控,不仅能显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与BA(楼宇自控)系统组成电力监控与能耗管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并能一键生成各种报表、分析曲线、图形等,便于远程抄表以及分析、研究。该系统运行可靠,稳定,与境内外各公司(如ABB公司,英国深海公司等)的电气设备兼容良好。在很多大型公建中成功应用,取得了很好的经济和社会效益。

  • 胜利油田物探院低压配电系统改造

    摘 要:介绍一种基于数字式智能仪表在配电系统改造中的应用,现场层采用智能数显仪表(SCADA)采集配电现场的U、I、P、COS¢、 Ep等电参量和开关信号;现场仪表组网通讯并远传至后台监控系统,同时通过智能仪表的输出控制继电器,远程控制断路器的合、分闸操作,达到低压配电系统的自动化综合管理。关键词:低压智能配电系统 Acrel-2000 型 三遥 RS485通讯0  概述   胜利油田物探院配电室于1992年建成投产,已安全运行16年,配电系统分为高、低压两大部分,高压部分有聊城甲线和淄博甲线两条10KV进线,有6台1250KVA有载调压变压器。物探院属于重要电力负荷用户,主要包括网络二楼处理机房机群及其配套用电设备;网络三楼解释机房、局域网服务器及其配套用电设备、局信息中心ERP机房计算机及其配套用电设备;综合楼处理和解释机房用电设备;制冷机组及其配套用电设备以及全院的生产,生活用电。  高、低压一次设备是十四年前安装的,原配电系统采用的是MS-2801数据库定义系统,所用备件多,通讯线接点多,易出故障,操作系统是Windows NT 4.0,应用、维护起来比较繁琐。近几年来随着全院电力负荷的增加和SP2机群的扩容,变压器容量和配电回路开关的容量和数量已不能满足当前用电负荷的需求,并且设备严重老化,断路器分断能力差;另外,供电公司正在进行油田线路升压,原6KV进线已升为10KV,原低压母线和变压器出线开关容量不够,电容补偿柜也已老化,起不到无功补偿的作用。为了保证全院科研、生产的正常运行,我们对低压配电系统进行了一次全面的系统改造。  由于物探院属于一级供电用户,供电系统要求绝对安全、可靠。根据场地设备实现远程监控和集中管理的要求,改造后的配电系统采用了Acrel-2000型低压智能配电系统实现对高低压设备的遥测、遥信、遥控即“三遥”功能。  Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  间隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。2  监控系统的主要功能  1)数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。  2)人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等  3)故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。  4)数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。  5)用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  6)电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。  7)运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。3  案例分析  胜利油田物探研究院低压配电系统主要有6台10kv/0.4kv配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控。  进线回来采用ACR320EK多功能网络电力仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率,功率因数、频率、有功电度、无功电度等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR100K系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  一般配出回路采用Pz42-AI/KC系列网络仪表,该仪表主要完成三相电流测量、开关信号检测和继电器遥控输出。  图(1)为系统主监控画面,实时显示遥测数值,断路器运行状态信息,运行事件报警,画面快捷切换,系统功能菜单等主要功能。  ①遥测:主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;  ②遥信:实现显示现场设备的运行状态主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;  ③遥控:主要实现对智能断路器的远程分/合闸操作,所有操作均要通过严格的权限验证,以防止运行人员误操作。  报表统计功能:主要完成对进线回路的事件记录报表(见图(2));远程抄表(见图(3))以及用电统计报表统计(见图  负荷曲线:定时采集进线回路的电流参量,同时生成趋势曲线(见图(5)),实时了解设备负荷状况,同时为事故追忆提供依据。图(5) 趋势曲线4  系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用。5  结束语  目前该系统已经成功投入运行近半年,系统运行安全、稳定,极大的方便了用户的使用。随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-2000型低压智能配电系统是解决供配电高质量运行的良好配电系统之一,通过系统的运行,可以实现和保障配电系统的可靠、安全、稳定运行,并在此基础上降低设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 电力监控系统在淄博运动员公寓智能配电系统中的应用

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的配电自动化系统。系统实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;电力监控仪表;智能配电系统;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以淄博运动员公寓(后改名为齐盛国际宾馆)电能管理系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  山东省第22届运动会将于9月19日在淄博举行,淄博运动员公寓正是为此服务的。  据悉,为保证第十一届全运会和第二十二届山东省运动会的召开,淄博市运动员公寓作为两运会服务的体育配套项目,从去年开始进入论证阶段。经多次论证,今天,中国建筑方面的专家组成的评审团开始对方案进行评审。据了解,根据淄博市城市总体规划与淄博市新区发展规划,淄博市运动员公寓将建于淄博新城区核心区内,在规划政务区东北角,中润大道南面,西十路西面,整体呈现南高北低。运动员公寓预计总用地面积约22公顷,总建筑面积121660平方米,地上   建筑面积为102922平方米,地下建筑面积为18738平方米,绿化率达到65%。  在整体布局上,淄博市运动员公寓采用园林式分散组合形式,兼顾独立和联系;建筑以现代的北方园林建筑风格为主,兼顾实用与创新;环境的创造以北方现代园林形式为基础,兼顾传统与特色。特别是在节能设计上,本着“超低能耗,自然通风,天然采光,健康空间,再生能源,智能控制”的原则,外墙门窗均采用高效保温隔热系统,有效提高维护结构的性能;在建材选用上,采用轻质新型隔墙材料,减少建筑自重,节约结构构件用料。  淄博运动员公寓电力监控和电能管理项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现运动员公寓电力系统的集中管理和检测,实现远程智能化配电系统。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷、用户权限管理等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于2#楼前面地下一层的动力中心中,其他5个配电室分别位于1#、2#、3#、4#地下一层(其中3#有南北两个配电室)。该项目实现了淄博运动员公寓4个楼内电力系统的智能管理。设计方案为4个楼内的5个配电室,通过光电转换器经过光纤拉倒2#楼前面地下一层的动力中心。5个配电室现场放置通讯机柜,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经光电转换器输送到动力中心。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示、各回路实时电参量遥测、重要回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、重要回路的分合闸报警、用户权限管理等功能,图表分别见图2、3、4、5、6、7。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的三相电流及运行状况。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  电能报表:重要回路电能按时间短进行查询计算、打印、导出。  趋势曲线:各进线回路及重要出线回路电流负荷趋势曲线历史记录查询。  分合闸报警信息:各重要回路分合闸遥信报警,实时报警及历史报警查询。  用户权限管理:用户可配置不同用户权限,增减用户,修改密码等。  系统特点:通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器数据收集预处理

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器设计的先进继电器,其在数据收集与预处理方面展现出了卓越的性能。以下是对该继电器数据收集与预处理功能的详细介绍: [b]一、数据收集功能[/b] 1. 高精度传感器 e-DMCR 3.0内置了高精度传感器,能够实时、准确地收集变压器油箱内的各项关键参数,如温度、压力、油位以及气体等。这些传感器具有高度的灵敏度和稳定性,确保了数据收集的准确性和可靠性。 2. 实时监测 继电器通过持续、不间断的监测,实时收集变压器运行过程中的各项数据。这种实时监测的方式有助于及时发现变压器运行中的异常情况,为后续的预处理和故障处理提供了有力的数据支持。 3. 多种通信协议支持 e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,使得数据收集更加灵活和便捷。通过有线或无线方式,继电器可以将收集到的数据实时传输至远程监控中心或本地终端设备,实现数据的集中管理和分析。 [b]二、数据预处理功能[/b] 1. 数据清洗 在数据收集过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一些异常或错误的数据。e-DMCR 3.0具备数据清洗功能,能够自动识别和剔除这些异常数据,确保后续分析的准确性和可靠性。 2. 数据压缩 为了节省存储空间和提高数据传输效率,e-DMCR 3.0会对收集到的数据进行压缩处理。通过采用先进的压缩算法,继电器能够在保证数据完整性的同时,大幅度减少数据的存储空间和传输时间。 3. 数据分类与整理 继电器会将收集到的数据按照不同的类别进行分类和整理,如温度数据、压力数据、油位数据等。这种分类整理的方式有助于用户更加方便地查看和分析数据,提高数据处理的效率。 4. 初步分析 除了基本的数据处理外,e-DMCR 3.0还具备初步的数据分析功能。继电器能够根据预设的算法和规则,对收集到的数据进行初步的分析和判断,识别出潜在的异常情况或故障隐患。这种初步分析的结果可以为后续的故障诊断和维护提供重要的参考依据。 [b]三、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器在数据收集与预处理方面展现出了卓越的性能。其高精度传感器、实时监测、多种通信协议支持以及强大的数据清洗、压缩、分类与整理、初步分析等功能,为电力系统的运行维护提供了全面而准确的数据支持。这些功能不仅提高了数据处理的效率和准确性,还为后续的故障诊断和维护提供了有力的保障。

  • 关于防静电工作服的检验

    关于防静电工作服的检验

    防静电工作服算是特种工作服,国标GB18401中规定见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506091305_549330_2789475_3.jpg其中没有写到“防静电工作服”,但防静电工作服也算是特种防护用品,那么能否按照GB18401判定呢?

  • 法国e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器IDEF SYSTEMES继电器RS485通讯

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器设计的先进继电器,其在通信方面支持RS485协议,为电力系统的远程监控和数据传输提供了高效、可靠的解决方案。以下是对该继电器RS485通讯功能的详细介绍: [b]一、RS485通讯协议概述[/b] RS485是一种串行数据通信标准,具有长距离传输、高速率、抗干扰能力强等特点。它采用差分信号进行数据传输,能够在长距离(最远可达1200米)和复杂环境中保持信号的稳定性和可靠性。e-DMCR 3.0继电器支持RS485通讯协议,使得其能够与远程监控中心或其他设备进行稳定、高效的数据交换。 [b]二、RS485通讯功能特点[/b] 1. 高效数据传输 e-DMCR 3.0继电器通过RS485接口,可以将实时监测到的变压器油箱内的温度、压力、油位以及气体等关键参数数据,以高速率传输至远程监控中心。这种高效的数据传输方式确保了数据的实时性和准确性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。 2. 长距离通讯能力 由于RS485协议具有长距离传输的特点,e-DMCR 3.0继电器能够在较远的距离内与监控中心进行稳定通讯。这为用户提供了更大的灵活性和便利性,尤其是在大型电力系统或分布式电网中,能够显著减少布线和维护成本。 3. 抗干扰能力强 在复杂的工业环境中,电磁干扰是一个不可忽视的问题。e-DMCR 3.0继电器通过采用RS485差分信号传输方式,有效降低了电磁干扰对数据传输的影响。这种抗干扰能力确保了数据的完整性和可靠性,即使在恶劣环境下也能保证通讯的稳定性。 4. 广泛兼容性 RS485通讯协议在工业自动化领域具有广泛的兼容性。e-DMCR 3.0继电器支持RS485协议,使得其能够轻松接入现有的工业自动化系统或远程监控平台。这种兼容性为用户提供了更多的选择和灵活性,便于实现电力系统的集成化管理。 [b]三、RS485通讯应用场景[/b] e-DMCR 3.0继电器的RS485通讯功能广泛应用于电力系统的远程监控和数据传输中。用户可以通过远程监控中心实时查看变压器的运行状态和监测数据,实现对电力系统的全面掌控。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,用户可以将历史数据保存在内部存储器中或通过RS485接口传输至远程服务器进行后续分析和处理。这些功能为电力系统的故障诊断、性能优化和预防性维护提供了有力支持。 综上所述,法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器通过支持RS485通讯协议,实现了高效、可靠的数据传输和远程监控功能。这些功能为电力系统的稳定运行提供了有力保障,并为用户提供了更多的便利性和灵活性。

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 EN 50216-3实时监测油浸式配电变压器继电器数据记录

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器而设计的先进继电器,它不仅符合EN 50216-3等国际标准,还具备强大的数据记录功能,为电力系统的运行维护提供了全面而准确的数据支持。以下是对该继电器数据记录功能的详细介绍: [b]一、数据记录功能概述[/b] e-DMCR 3.0继电器内置了先进的数据记录和预处理系统,能够实时、准确地记录变压器运行过程中的各项关键参数。这些数据包括但不限于温度、压力、油位以及气体等,它们对于评估变压器的运行状态、预测潜在故障以及进行事后分析都具有重要意义。 [b]二、数据记录精度与可靠性[/b] 该继电器采用高精度传感器和智能算法,确保了数据记录的准确性和可靠性。传感器能够实时感知变压器油箱内的各项参数变化,并通过智能算法进行快速处理和分析,从而生成准确、可靠的数据记录。这些数据记录不仅可以帮助用户及时发现变压器运行中的异常情况,还可以为后续的故障诊断和维护提供有力支持。 [b]三、数据记录与存储能力[/b] e-DMCR 3.0继电器具备强大的数据记录和存储能力。它可以将实时采集的数据保存在内部存储器中,并根据用户设定的参数进行自动更新和覆盖。这种设计不仅保证了数据的连续性和完整性,还避免了因存储空间不足而导致的数据丢失问题。同时,用户还可以通过远程监控中心或本地终端设备随时访问和下载这些数据记录,以便进行进一步的分析和处理。 [b]四、数据记录与远程监控的结合[/b] e-DMCR 3.0继电器支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。这种设计使得用户可以在任何时间、任何地点通过电脑、手机等终端设备查看变压器的运行状态和监测数据。同时,远程监控中心还可以根据这些数据记录进行实时分析和预警,及时发现潜在故障并采取相应的措施进行处理。 [b]五、数据记录的应用价值[/b] e-DMCR 3.0继电器的数据记录功能在电力系统的运行维护中具有广泛的应用价值。它可以帮助用户全面了解变压器的运行状态和性能特点,为制定科学合理的运行维护计划提供有力支持。同时,这些数据记录还可以作为故障分析和事故调查的重要依据,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。 [b]六、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器以其强大的数据记录功能而著称。它能够实时、准确地记录变压器运行过程中的各项关键参数,并通过远程监控中心或本地终端设备提供便捷的访问和下载服务。这些数据记录不仅有助于用户及时发现潜在故障并采取相应的措施进行处理,还为电力系统的运行维护提供了全面而准确的数据支持。因此,e-DMCR 3.0继电器是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0油浸式配电变压器监控保护继电器

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0油浸式配电变压器监控保护继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进保护设备,集成了多种监控和保护功能,为电力系统的稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 产品类型:油浸式配电变压器监控保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、监控功能[/b] e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时监控变压器油箱内的关键参数,包括温度、压力、油位以及气体等。这些参数的实时监测有助于及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等。通过持续的数据采集和分析,该继电器能够确保变压器始终处于安全、稳定的运行状态。 [b]三、保护功能[/b] 除了监控功能外,e-DMCR 3.0还具备强大的保护功能。当监测到变压器运行中的异常情况时,该继电器能够迅速作出反应,通过切断电源、启动冷却系统或其他预设的保护机制来防止故障进一步扩大。这种快速、准确的保护能力有助于减少变压器损坏的风险,并保障电力系统的连续供电。 [b]四、通信与数据管理[/b] e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。 [b]五、高防护等级与可靠性[/b] e-DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3等国际标准,具有IK10和IP56的高防护等级。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。 [b]六、易于安装与维护[/b] e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,方便用户进行安装和维护。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]七、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0油浸式配电变压器监控保护继电器是一款功能强大、性能优越的监控保护设备。它集成了先进的监控、保护和通信功能,能够全面保障全密封充油配电变压器的安全稳定运行。同时,该继电器还具有高防护等级、可靠性和易于安装维护等特点,是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 40 GHz和67 GHz成对时延匹配电缆产品线扩充

    40 GHz和67 GHz成对时延匹配电缆产品线扩充

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905161142337350_5522_3859729_3.jpg!w690x293.jpg[/img] 我们原有的成对时延匹配电缆产品线已经受到极大的关注,如今通过新增其他型号,库存产品种类得到进一步丰富,从而为客户选购提供更大的灵活性。该系列产品可实现极佳的时延匹配,减少时延所导致的测量误差。—— Pasternack产品经理Steve Ellis 美国Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack扩充其成对时延匹配电缆产品线,新增的40 GHz和67 GHz型号极其适用于高数据速率数字系统的开发。特征:包括40 GHz和67 GHz型号,由7种时延匹配电缆构成标有极性指示内容,用于指示电缆匹配末端2.92mm和1.85mm两种连接器可供选择1皮秒的时延匹配1.4:1电压驻波比(VSWR)电缆具有柔性100%经过时延匹配测试[img=,500,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905161142446659_5563_3859729_3.jpg!w500x334.jpg[/img]PE3C4680-482.92mm公头至2.92mm公头,48英寸PE-125LLS同轴线[img=,500,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905161142564305_7671_3859729_3.jpg!w500x334.jpg[/img]PE3C5835-361.85mm公头至1.85mm公头,36英寸PE-P106LL同轴线 Pasternack全新扩充的成对时延匹配电缆产品线均备有现货库存,1件起发,当天发货。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0智能监控油浸式配电变压器机电安全触点状态继电器

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0智能监控油浸式配电变压器继电器在机电安全触点状态监控方面展现出了卓越的性能。以下是对该继电器在监控机电安全触点状态方面的详细介绍: [b]一、机电安全触点状态监控的重要性[/b] 在油浸式配电变压器的运行过程中,机电安全触点的状态直接关系到设备的安全性和稳定性。如果触点出现故障或异常,可能会导致变压器无法正常工作,甚至引发安全事故。因此,对机电安全触点状态的实时监控至关重要。 [b]二、e-DMCR 3.0的智能监控功能[/b] e-DMCR 3.0智能监控油浸式配电变压器继电器集成了先进的监控技术,能够实时、准确地监测机电安全触点的状态。该继电器通过内置的传感器和智能算法,能够感知触点的开合状态、接触电阻等关键参数,并将这些数据实时传输至远程监控中心或本地终端。 [b]三、机电安全触点状态监控的具体实现[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]实时监测[/font]:e-DMCR 3.0继电器能够持续不断地监测机电安全触点的状态,确保在第一时间发现任何异常或故障。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]状态反馈[/font]:当监测到触点状态发生变化时,继电器会立即将相关信息发送至远程监控中心或本地终端,以便用户及时了解设备的运行状况。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]故障诊断[/font]:根据监测到的数据,e-DMCR 3.0继电器能够自动进行故障诊断,识别出触点故障的原因和类型,并为用户提供相应的处理建议。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]报警功能[/font]:如果监测到触点状态异常严重,继电器会触发报警功能,通过声音、光信号或短信等方式提醒用户及时采取措施进行处理。 [/list] [b]四、e-DMCR 3.0的其他优势[/b] 除了强大的机电安全触点状态监控功能外,e-DMCR 3.0继电器还具有以下优势: [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高度集成化[/font]:该继电器将多种保护和监测功能集成于一身,实现了对变压器的全面监控和保护。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高精度传感器[/font]:采用高精度传感器进行数据采集,确保了监测数据的准确性和可靠性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]远程通信能力[/font]:支持Modbus RTU等通信协议,能够实现与远程监控中心的实时数据传输和通信。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]易于安装和维护[/font]:提供完整的固定套件和易于操作的界面,方便用户进行安装和维护。 [/list] 综上所述,法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0智能监控油浸式配电变压器继电器在机电安全触点状态监控方面表现出了卓越的性能和优势。通过实时监测、状态反馈、故障诊断和报警功能等措施,该继电器为油浸式配电变压器的安全运行提供了有力保障。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制