  • 关于多功能电力仪表在使用中注意事项

    多功能电力仪表在使用中多多少少会遇到一些问题,有效的了解问题的知识能迅速的处理,并得到及时的使用。下面就让我们来看看在使用的问题处理方法。  一、关于通讯  1、仪表没有回送数据  答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致: 如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。  2、仪表回送数据不准确  答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。  二、关于U、I、P等测量不准确  答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象,一般使用情况下有功数据不对。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。 另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。  三、关于电能走字不准确  答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。  四、仪表不亮  答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-265V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电。

  • 解析多功能电力仪表常见问题的解决方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。但在使用中多多少少会碰到一些小问题,下面就让我们来看看在常用中遇到的问题和解决方案。  1.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  2.问题:DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  3.问题:开关量输入不闭合  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  4.问题:继电器输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或继电器设置  解决方法:继电器输出有电平、脉冲、报警三种方式,有电平和脉冲两种输出方式,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  5.问题:DO输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或DO设置  解决方法:DO输出方式有电度脉冲输出和报警输出,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  6.问题:仪表接线无问题但没有通讯  回答:故障原因判断:仪表设置  解决方法:查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致  7.问题:仪表背光闪烁  回答:故障原因判断:查看仪表报警设置  解决方法:如果仪表处于报警状态,仪表背光就会闪烁,撤消报警后,背光将恢复正常  8.问题:仪表无法进入参数设置  回答:故障原因判断:有可能无意中设置了密码  解决方法:请与技术支持联系帮助解决  9.问题:电流电压显示正确,功率显示异常  回答:故障原因判断:电压或电流接线问题  解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象  10.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  11.问题:仪表无显示  回答:故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;  解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。  12.问题:仪表未能显示所须功能  回答:故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能  解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用  13.问题:电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系)  回答:故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比  解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决  14.问题: 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大)  回答:故障原因判断:可能为接线方式设置问题  解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确

  • 多功能电力仪表故障诊断方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。  多功能电力仪表故障诊断的十大方法如下:  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的"敲击"就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓"手压"就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

  • 网络电力仪表品种及选型方法

    1、概述网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。2、国内主要品牌及型号国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪等等。3、产品说明u 特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:可直接从电流、电压互感器接入信号;可任意设定PT/CT变比;仪表显示可滚动设置;I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。u 功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。u 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜

  • 电力监控仪表市场发展的三大推动力

    在“十二五”的新时期,电力监控仪表市场也呈现出良好前景,发展潜力十分大。推动电力监控仪表市场发展的主要推动因素则是其在新产业、新背景下的应用。电力监控仪表目前已经覆盖电力系统的发、输、变、配、用等环节,应用范围更加宽广。 目前,新能源利用成为解决能源问题的重要途径之一,而新能源、新行业的发展需求也为电力监控仪表发展提供了推动力。新能源包括核电、水电、光能、风能等,如直流多功能电表,谐波表等电力仪表都可以应用于光伏电站等新能源产业中。此外,人员密集或重要场所都要加装剩余电流式火灾监控装置,医院洁净手术部选用IT配电系统供电时,须加装绝缘监测仪表等规范要求,也为电力监控仪表发展提供了空间。 除了新能源与新行业的推动,传统的应用领域需求提升,也极大推动着电力监测仪表市场的发展。仪器仪表供应商也在不断增加。随着智能电网建设,用户端配电智能化的普级使得市场需求扩大,电力监控仪表也会从中受益市场规模进一步扩大。而节能减排理念的兴起,使得工矿企业与建筑楼宇都开始建立能源管理体系,实施能耗监测,电力监控仪表也在该领域广泛应用。工矿企业与建筑楼宇的节能减排进一步推动了电力监控仪表市场的发展。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    -谈电力仪表在建筑节能计量中的应用摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Read HuJianJiao 【2008】828 file —analyses on application of power meter in building energy- subentry measureLiu Hui, Lu MingAbstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。电能作为二次能源,具有很高的终端利用效率,也更清洁和便于使用。因此对建筑运行能耗而言,电力消耗已成为建筑物的主要能耗,根据对上海市公共建筑的调研和统计表明,高级商场、办公楼和宾馆,单位建筑面积的年耗电量为70~300kWh/平方米,相当于普通居民住宅的10~20倍,是建筑能源消耗的高密度领域。而从各种公共建筑能耗比例分析来看,上海属于夏热冬冷地区,公共建筑的运行能耗以空调能耗为主,但电气照明与动力能耗也相当高,尤其是高级商场与办公楼二者占总能耗的50%以上,因此,应该重视大型公建的节能工作。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大其建筑总面积不足城镇建筑面积的4%,但能耗缺占总耗电的22%。另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,上海市建设和交通委员会制定并印发沪建交828号《加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可准确、及时了解各机电设备的能耗状况,从而发现可能存在的能耗漏洞,使节能改造对症展开,并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价及时发现纠正用电浪费现象,为建筑节能考核提供数据。1  沪建交【2008】828号文解读  沪建交〔2008〕828号规定从2009年1月1日起,单体建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当符合下列要求:  (1) 建筑照明功率密度(LPD)应当达到现行《建筑照明设计准》(GB50034)的照明节能目标值要求。  (2)采用的房间空调器,其能效比(EER)不应低于《空间空气调节器能效限定值及能源效率等级》在(GB12021.3-2004)中的2级标准要求。  (3) 按照《技术导则》要求设置建筑能耗监测系统。  (4)对要求设置建筑能耗监测系统的项目,建设单位在组织工程项目竣工验收时应当纳入竣工验收的内容。市或者区(县)建设工程质量监督部门应当加强监督检查。  (5)建筑物能耗数据采集子系统应当包括:监测建筑物中各计量装置、数据采集器和数据采集通道。   (6)能耗数据采集方式分为自动和人工采集两种。对建筑物耗煤(液化石油、人工煤气、汽油、柴油、煤油)等能耗量,在无法实现自动采集情况下,应当通过人工采集方式输入能耗监测系统;对建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,应当通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动和实时上传能耗数据。2  电力仪表在建筑能耗分项计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用智能电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装供电部门收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电量的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各分项计量区的电能数据的采集,通过ACREL5000能耗分项计量系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据沪建交828号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电量按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等需单独计量的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网,但有脉冲输出可与ARTU-P32连接进行组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,可测量电压、电流,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/105938ro.jpg图1 DDS1352电表外形,DDSF1352电表外形及其应用  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/11152hn.jpg图2 DTSF1352电表外形及其在动力箱中的应用  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,开孔为76mm×76mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要回路需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,沪建交828号文规定,在变压器低压侧(AC230/400V)总进线处,应当设置多功能电能表,至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量的功能。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以苏建科【2007】217号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,使其可以组成后台电能管理系统,实现很多强大的功能,并以实例验证了电力仪表在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 电能管理系统 建筑节能计量 Abstract: According to guidelines of SuJianKe 【2007】217 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power energy managing system, implement many functions, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, power energy managing system, building energy-saving measure0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,江苏省建设厅制定并印发苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准及规定。  建筑内的用能计量装置宜选用具有远传功能的产品,便于设置管理系统,并与BA系统组网。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。1  电力仪表在建筑节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。  根据苏建科217号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的测量,对于系统的检修维护是非常清晰方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,苏建科217号文规定,重要进线及馈线回路,如电梯、水泵、风机、厨房设备、停车设备等不同功能的设备应按干线分别计量。空调系统的前端设备按干线系统计量,空调末端及空调插座应按楼层或分区计量。当建筑内有经济核算单元且采用中央空调时,区域内空调末端应单独设电能计量表。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。2  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。3  系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图5)。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统采用中压微机保护装置和多功能电力仪表来实时保护线路和采集电参量数据,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,主要由工控机等组成。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,及时发现、纠正用电浪

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Abstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。3  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ACR120EL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。4  系统结构及实现的功能  ACREL5000能耗分项计量系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如

  • G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表

    G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表

    [img=,574,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202181615218292_6768_5540729_3.jpg!w574x400.jpg[/img][table][tr][td][font=宋体][color=#999999]加工定制[/color][/font][/td][td][font=宋体]是[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]品牌[/color][/font][/td][td][font=宋体]三泽[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]型号[/color][/font][/td][td][font=宋体]G7-600B/BH[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]类型[/color][/font][/td][td][font=宋体]三相智能电力系列仪表[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]基本电流[/color][/font][/td][td][font=宋体]1A或5A(A)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]准确度等级[/color][/font][/td][td][font=宋体]0.5级[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]参比电压[/color][/font][/td][td][font=宋体]220或380(V)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]电流倍率[/color][/font][/td][td][font=宋体]10倍1秒[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]显示方式[/color][/font][/td][td][font=宋体]LED显示[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]频率[/color][/font][/td][td][font=宋体]35-65(Hz)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]最大电流[/color][/font][/td][td][font=宋体]50(A)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]装箱数[/color][/font][/td][td][font=宋体]不定[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]规格[/color][/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U,G7-600B-I,G7-600B-F,G7-600B-Z[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999] [/color][/font][/td][td][font=宋体][color=#999999] [/color][/font][/td][td][font=宋体] [/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]概[/font] 述[/font][/b][font=宋体][font=宋体]G7-600B/BH三相智能电力系列仪表, 广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化以及智能化网络监控系统等。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]G7-600B系列仪表适用于220/380V低压系统, G7-600BH系列仪表适用于6KV(含6KV)以上高压系统。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]产品提供电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数的测量组合,具有很强的扩展辅助功能,如监视开关状态的两路开关量输入、控制开关动作的两路继电器报警输出、两路[/font]4-20mA模拟量变送输出,以及通过RS485/MODBUS通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。[/font][align=center][font=宋体][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体] [/font][/color][/font][/align][font=宋体][font=宋体]一.[/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]G7-600B/G7-600BH[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]技术规格参数[/font][/font][table][tr][td=2,1][align=center][b][font=宋体][font=宋体]参[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]数[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]指[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]标[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]精度等级[/font][/align][/td][td][font=宋体]0.5级[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]适用网络[/font][/align][/td][td][font=宋体]G7-600B (三相四线、三相三线)[/font][font=宋体]G7-600BH(三相四线、三相三线)[/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][font=宋体]显示数据[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]电流[/font][/align][/td][td][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,单位安培。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]电压[/font][/align][/td][td][font=宋体]G7-600B显示相电压,单位伏特;[/font][font=宋体]G7-600BH,单位千伏。[/font][font=宋体][font=宋体]小于[/font]100,显示两位小数,否则即只有一位小数[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]有功功率[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。[/font]G7-600B的单位为千瓦,G7-600BH的单位为兆瓦。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]无功功率[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。[/font]G7-600B的单位为千乏,G7-600BH的单位为兆乏。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]功率因数[/font][/align][/td][td][font=宋体]三位,两位小数点,有符号位。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]频率[/font][/align][/td][td][font=宋体]四位,两位小数点,单位赫兹。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]有功电度[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]最大可以到达[/font]9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千瓦时。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]无功电度[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]最大可以到达[/font]9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千乏时。[/font][/td][/tr][tr][td=1,5][align=center][font=宋体]输入[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]额定电流[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]电流[/font]1A或者5A[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]额定电压[/font][/align][/td][td][b][font=宋体]G7-600B低压220V/380V[/font][/b][font=宋体],[/font][b][font=宋体]G7-600BH高压100V[/font][/b][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过载[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]持续[/font]1.2倍,瞬间电流10倍/1秒,电压2倍/1秒[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]频率[/font][/align][/td][td][font=宋体]35Hz ~ 65Hz[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]开关量[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]模拟量输出[/font][/align][/td][td][font=宋体]4 ~ 20mA直流信号,最大300欧姆负载[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]继电器输出[/font][/align][/td][td][font=宋体]220Vac/5A,30Vdc/5A[/font][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]工作电源[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]宽压型[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]交流[/font]85V ~ 265V;直流80V ~ 300V[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]功耗[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]小于[/font]2VA[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]绝缘强度[/font][/align][/td][td][font=宋体]2KV(测试电压为交流有效值)[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]绝缘电阻[/font][/align][/td][td][font=宋体]≥ 50MΩ[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]MTBF[/font][/align][/td][td][font=宋体]≥ 50000h[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]工作条件[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]环境温度:[/font]-40℃~+70℃[/font][font=宋体][font=宋体]储存温度:[/font]-50℃~+85℃[/font][font=宋体][font=宋体]相对湿度:[/font]5%~95%,无凝露[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]开孔尺寸[/font][/align][/td][td][font=宋体]88mm x 88mm[/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]二.[/font]G7-600B / G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]外形和安装开孔尺寸[/font][/font][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][table][tr][td][align=center][font=宋体][font=宋体]外形图(单位[/font]mm)[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]外形尺寸为:[/font]96X96;安装柜体开孔尺寸为:88X88[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]三.[/font]G7-600B[/font][/b][font=宋体][font=宋体]三相智能电力仪表订货说明[/font][/font][table][tr][td=2,1][font=宋体]G7-600B — [/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体] — [/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体]① ②[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]① :标识仪表能够测量的电参量,以下字母说明相应的电气参数[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]U[/font][/align][align=center][font=宋体]I[/font][/align][align=center][font=宋体]P[/font][/align][align=center][font=宋体]Q[/font][/align][align=center][font=宋体]K[/font][/align][align=center][font=宋体]F[/font][/align][align=center][font=宋体]W[/font][/align][align=center][font=宋体]Z[/font][/align][/td][td][font=宋体]电压[/font][font=宋体]电流[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功功率[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 无功功率[/font][font=宋体]功率因数[/font][font=宋体]频率[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功电度[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功功率 + 无功功率 + 功率因数 + 频率 + 有功电度+[/font][font=宋体]无功电度[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]② :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]A[/font][font=宋体]S[/font][font=宋体]R[/font][font=宋体]C[/font][font=宋体]RJ[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出[/font][font=宋体]两路开关量输入[/font][font=宋体]两路继电器报警输出[/font][font=宋体][font=宋体]一路[/font]RS485通讯[/font][font=宋体][font=宋体]两路继电器报警输出[/font], 数码管闪烁报警([/font][b][font=宋体]智能报警表[/font][/b][font=宋体])[/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]四.[/font]G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]高压三相智能电力仪表订货说明[/font][/font][table][tr][td=2,1][font=宋体]G7-600BH —[/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体](测量所有电参数)[/font][font=宋体]①[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]① :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]A[/font][font=宋体]C[/font][font=宋体]AC[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出[/font][font=宋体][font=宋体]一路[/font]RS485通讯[/font][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出+一路RS485通讯[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]五.[/font]G7-600B[/font][/b][font=宋体][font=宋体]三相智能电力仪表型号列表[/font][/font][table][tr][td][align=center][b][font=宋体]产[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]品[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]名[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]称[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体]辅[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]助[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]功[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]能[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]型[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]号[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电压表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]三相智能报警表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-RJ[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]三相功率因数表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-K[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]有功功率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]无功功率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center][b][font=宋体]三相频率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F-AC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]有功电度表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相智能综合表[/font][/b][font=宋体](测量所有参数)[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-SRC[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]六.[/font]G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]高压三相智能电力仪表型号列表[/font][/font][table][tr][td=3,1][font=宋体]■ [/font][b][font=宋体]G7-600BH[/font][/b][font=宋体]型号列表[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]产[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]品[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]名[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]称[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体]辅[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]助[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]功[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]能[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]型[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]号[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,4][align=center][b][font=宋体]高压三相综合表[/font][/b][font=宋体](测量所有参数)[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-AC[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]声明:[/font][/font][/b][font=宋体]1. [/font][font=宋体][font=宋体]本手册中所提供信息可不经事先通知进行修改。[/font][/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体][font=宋体]西安三泽电子有限公司对所述信息保留解释权。[/font][/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体][font=宋体]敬请参阅:[/font][/font][url=https://detail.1688.com/offer/38528916907.html?spm=a2615.7691456.0.0.qC2o1U][font=宋体][color=#222222][font=宋体]www.esanze.com[/font][/color][/font][/url][font=宋体]4. [/font][font=宋体][font=宋体]技术咨询:[/font]029-85733111[/font][font=宋体] [/font]

  • 【讨论】电力仪表风靡国际市场 并购重组成必然

    导读:智能电表作为智能电网的核心设备,必将随着智能电网部署的增长,呈现迅速增长势头。目前在全球范围内已经在开始淘汰感应式电表,易观国际研究预测,在2015年,全球智能电表和网络基础设施技术应用将超过150亿美元的市场规模。    中国在“十二五”规划纲要中明确提出“推进智能电网建设,切实加强城乡电网建设与改造,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”,发展智能电网已成为社会共识。我国为实现智能电网的健康可持续发展,国家电网分阶段稳步推进电网智能化建设,其中过去的2009-2010年为规划试点阶段,2011-2015年为全面建设阶段,2016-2020年为引领提升阶段。    中国电能表的产量在2006年后进入平稳发展阶段,每年均保持小幅增长。易观国际预计,2010年电能表产量为12229万台销量,同比2009年增长3%。    易观商业公司解决方案公司认为:    电子式电能表已占据我国电能表市场的主导地位    电子式电能表替代感应式电能表已是大势所趋。随着电子信息技术的飞速发展以及用户对电能表计量准确度和功能的要求,电能表的产业结构在逐步发生变化。电子式电能表凭借多功能、高精度、多费率、自动抄表等优势,在2005年产量首次超过感应式电能表并呈逐年上升的趋势,到2009年,电子式电能表销量达6,930万块,比感应式电能表多近6,000万块。    智能电能表将成为行业未来发展主流    智能电网建设将给电能表市场提供巨大的发展机遇。“特高压”和“智能化”成为“十二五”电网发展主题,为加快建设统一坚强智能电网,国家电网公司组织编制了智能电能表系列标准,并提出未来将大规模推广使用智能电能表,现有电能表产品也将逐步更换为智能电能表。    国网于2009年底进行了第一次电表集中招标,2010年电表集中招标全面实施,招标额大幅上升,四次集中招标量远超市场预期,全年智能电表招标数量达到4533万块左右。预计2012年以前国家电网对智能电表的招标将维持高位,未来两年每年需改造和更换的电能表总量将达到6000万只,以单只300元的价格计算,市场容量将达到180亿元。    国际市场已成为我国电能表销售的重要市场    电能表出口以电力用户招标采购为主、市场开拓周期较长,近几年来随着中国电能表生产企业国际竞争力的提高,出口产品已经从低档产品向电子化、智能化的中高档产品发展,市场也从不发达国家进入到了欧美等发达国家,出口已经初步形成规模。2010年我国电能表产品出口量为1895万台,其中电子式电能表占比高达71.1%。    在大规模的全球性智能电网建设的大趋势下,未来国际电能表市场尤其是智能电表市场将有更广阔的需求,同时随着我国电能表生产企业自主创新能力和技术水平的不断提升以及综合竞争优势的增强,将在国际市场占有更大的市场份额。    行业竞争日趋激烈,并购重组势在必行    经过几年的发展和市场竞争,电工仪器仪表生产企业的生产集中度、集约化、规模化得到进一步提高,并形成了以少数电能表企业为龙头引领整个行业发展的局面。国内行业生产能力出现结构性过剩,尤其是感应式电能表表及中低端产品市场竞争非常激烈,价格已经成为竞争的重要手段。而在电能表行业由感应式向全电子式产品转型,智能电网新技术的应用和国网集中招标对投标人资质的严格要求等因素的作用下,加速了电能表行业重新洗牌,行业竞争态势发生变化,市场份额将向大企业集中,行业并购重组势在必行。

  • 【分享】国内电力仪器仪表的四大优势

    国内电力仪器仪表的四大优势   在人类社会进入知识经济时代、信息技术高速发展的背景下,仪器仪表及其测量控制技术得到日益广泛应用,给仪器仪表行业的快速发展提供了良好契机。我国电力仪器仪表也得到了快速的发展,国内电力仪器仪表主要有四大优势。   1.目前,仪器仪表行业是直接与外商竞争的行业,外资在华已进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主,20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段,现在已进入到以独资和兼并中国优秀企业为主的第三阶段。   2.一些中低档产品已具有规模优势和国际市场竞争力。比如普通数字万用表等产品占了世界很大产量,家用电度表生产能力占世界的50%。目前,中国已成为温度计、压力表、水表、煤气表、电度表、显微镜、望远镜、光学元件等产品的生产和出口大国,集装箱检测设备等高档产品的出口也开始取得突破。   3.中国是发展中国家,仪器仪表行业与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家里,中国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。   4.中国的仪器仪表需求量很大,是发展最快的国家之一。世界上仪器仪表的增长率是3%~4%,中国已连续四年实现20%以上的年增长率,有的产品已经占了全世界的十分之一。

  • 多功能聚烯烃分析表征仪CFC

    多功能聚烯烃分析表征仪CFC

    聚烯烃是一个复杂的体系,表征聚烯烃的方法有很多,比如用凝胶色谱分析仪表征分子量及其分布的信息,用化学组分分析仪表征其化学组分分布信息等,但是各种表征方法关注的点是不同的,分子量表征只关注聚烯烃链的长短或者说大小,而化学组分分布仪只关注聚烯烃支链的分布情况,支链越多,低温组分越多。这样也就会导致有时分子量相同的树脂,化学组分分布未必相同;有时化学组分分布相似,而分子量却差别很大,比如:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601180927_582163_1664_3.jpg上图中两种树脂管式的HDPE和长支链LDPE化学组分分布相似,而分子量分布确有不同,我们可以看到管式的HDPE分子量分布图封顶有一个平台。有没有能同时测得聚烯烃的分子量信息和化学组分分布信息的仪器呢?今天我就简单就给大家介绍下西班牙Polymer Char公司的聚烯烃多功能分析表征仪CFC:CFC是应用升温淋洗分级技术和凝胶渗透色谱技术的一台联用全自动分析仪,可现实双变量分布测定,首先按照结晶能力的不同,通过TREF分级,然后分级组分进入凝胶色谱柱,按分级组分的分子量进一步分离,进入到相应的红外检测器,根据测量结果可生成以温度和分子量对数为变量的三维谱图。在较短时间内完成复杂的共聚单体和分子量分布的充分表征,并且在分析过程中无需人工操作仪器。通过控制分析条件和样品加入量,CCD和MWD两方面的数据都可以达到很高的分辨率。CFC就像一个超级显微镜一样,能将聚烯烃的微观结构看的清清楚楚。

  • 仪表报警功能

    仪表所附加的报警功能与保险职能是有重大区别的,因为附加报警功能部分的电路与仪表的显示、及传感器等都有许多共用之处,某一共用处的失效,都有可能直接导致报警功能的丧失,这一点有必要强调。因此对一旦发生失控将导致重大后果的系统,必须按规定设置独立的保护装置。如果要实现比较可靠的、保险类的报警功能的话,应采用双金属或压力式仪表类进行保护,或者从传感器起至执行器单独使用一套完整的电子式报警仪珍。专用于电子式报警的仪表,由于功能和结构都较简单,相对来说,可靠性就不会低于较复杂的显示调节类仪表。绝大多数显示调节仪表都可附加报警功能。附加报警功能主要有以下几种方式实现:1.三位式仪表用于报警在通常情况下,不宜用三位式仪表的其中一位作报警。如将三位式仪表的上限位控制用作上限报警,红外测温仪其报警时的动作是常闭触点再次闭合,也即仪表上电瞬间处于报警状态,默认的报警动作将发生翻转。这与专门设计用于报警的仪表是有区别的。如果将三位式仪表的上限报警用作下限报警或将下限报警用作上限报警,均有可能在仪表上电时就误作出报警动作。 2.可设置报警值的报警功能该功能是指当输入值达到人们特意在信表面板上设置输入的数值时作出报警动作,而来论是上限、上上限、下限、下下限报警。默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合(如智能仪表)。3.不可设置的下限跟随式报警功能该功能是指“当输入值达到设定值—始量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值—(4%~6%)×300时即应作出报警动作,红外测温仪仪表设定值为200℃,那么仪表就应该在输入值-12℃~-18℃+仪表允许设定误差即(182~188)±3℃时作出报警动作,默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合。4.不可设置的上限跟随工报警功能该功能是指“当输入值达到设定值+满量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值+(4%~6%)×300时即应作出报警动作,如仪表设定值为200℃,那么仪表就应该在输入值+12℃~+18℃+仪表允许设定误差即(212~218)±3℃时作出报警动作,默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合。5.仪表也可用峰鸣器作声音报警输出(特殊订货)。为尽量提高抗干扰能力,报警位的位差都选取得较大。一般在全量程的1%~5%左右。

  • 电力监控与电能管理系统在大型商业楼宇变电所的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在大型商业楼宇变电所的应用(电齐联)

    电能管理系统在大型公建变电所的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州国际科技园七期电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:大型公建;苏州国际科技园七期;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统;PD810;PD760 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090923_541208_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。0 概述苏州国际科技园七期项目兴建数幢五层高至22层高的综合楼,设有单层高的地下停车场,总建筑面积为420000平方米,包括:研发和办公 ,中试车间,配套商业。对提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象、提高全民素质、构建和谐苏州等都有重大现实意义,将为苏州的文化体育事业掀开崭新的一页。该项目包含七个组团,分别是:C组团、D组团、E组团、G1组团、G2组团、G3组团、G4组团,每个组团都包含一个地下配电室和地上楼层建筑。本项目为国际科技园七期D组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线以及该组团楼层的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用PD810-Q多功能网络仪表,楼层出线回路采用PD760-H44/R多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现D组团地下变电所的10/0.4kV配电系统以及地上各楼层多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜和应急动力、保障动力、应急照明的低压进线柜、出线回路、各楼层部分的多功能网络仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统总计有435只仪表(其中包括172只PD810-Q, 4只温控仪,259只PD760-H44/R),分22条总线,其中地下变电所8条总线,楼层部分14条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2 电力监控系统主要功能2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 历时事件历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。2.4 数据库建立与查询主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。2.6 运行负荷曲线负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。2.7 远程报表查询报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。3 案例分析国际科技园七期D组团电能管理系统分地下变电所和楼层两部分,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统及楼层的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜和应急动力、保障动力、应急照明的低压进线柜、出线回路、各楼层部分的多功能网络仪表。进线回路采用PD810-Q多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用PD810-Q多功能网络仪表

  • 【资料】仪表报警功能

    仪表所附加的报警功能与保险职能是有重大区别的,因为附加报警功能部分的电路与仪表的显示、及传感器等都有许多共用之处,某一共用处的失效,都有可能直接导致报警功能的丧失,这一点有必要强调。因此对一旦发生失控将导致重大后果的系统,必须按规定设置独立的保护装置。如果要实现比较可靠的、保险类的报警功能的话,应采用双金属或压力式仪器仪表类进行保护,或者从传感器起至执行器单独使用一套完整的电子式报警仪珍。专用于电子式报警的仪表,由于功能和结构都较简单,相对来说,可靠性就不会低于较复杂的显示调节类仪表。绝大多数显示调节仪表都可附加报警功能。附加报警功能主要有以下几种方式实现:1.三位式仪表用于报警在通常情况下,不宜用三位式仪表的其中一位作报警。如将三位式仪器仪表的上限位控制用作上限报警,其报警时的动作是常闭触点再次闭合,也即仪表上电瞬间处于报警状态,默认的报警动作将发生翻转。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值—(4%~6%)×300时即应作出报警动作,如仪表设定值为200℃,那么仪表就应该在输入值-12℃~-18℃+仪表允许设定误差即(182~188)±3℃时作出报警动作,默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合。4.不可设置的上限跟随工报警功能该功能是指“当输入值达到设定值+满量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值+(4%~6%[c

  • 新产品---多功能搅拌器

    新产品---多功能搅拌器

    最近遇到一个新产品,在这里发下,大家讨论下看看这个产品怎么样?多功能搅拌器是结合数显恒温磁力搅拌器和电动搅拌器的优点,改制而成。它具有磁力搅拌和电动搅拌的双重功能,还可数显控温,温度精确,操作方便,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。二、技术指标: 型号指标HJ-5温控范围室温—100℃温控精度±1℃工作面直径120mm加热功率200W电源交流220V 50HZ外形尺寸330×200×120三、使用维护:1、将装有溶液,搅拌子的试剂瓶(或其它器皿)放在工作盘上。2、接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。3、将感温探头插入溶液中,选择恒定温度:①设定温度:按SET键可设定或查看温度设定。按一下SET键码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,调至所需温度时,再一次长按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。参数出厂时都已经调试好,不能满足要求时再做调整.②误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,第一个出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。4、需磁力搅拌则开磁力开关,指示灯亮,调节调速旋钮,升至所需转速。5、需电动搅拌则开电动开关,指示灯亮,调节调速旋钮,升至所需转速。6、工作完毕,将磁力、电动调速旋钮置于最小位置,关磁力、电动开关,温控开关处于最小值状态,关闭电源,切断电源。7、将工作面擦拭干净。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108301038_312839_2066751_3.jpg

  • 电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:生产办公综合楼;苏州纳米科技城;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统; HND09E3Y http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090936_541220_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。0 概述苏州纳米科技城研发生产办公综合楼是由苏州纳米科技发展有限公司投资兴建,主要涉及:视频监控、防盗报警、一卡通管理(停车、引导、门禁、消费、通道、访客等)、无线对讲、电子巡更、背景音乐及广播、卫星电视与有线、企业导航及可视对讲、信息发布及查询、智能化集成管理。本项目为苏州纳米科技城A02组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室共有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现A02组团地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。该系统总计有157只HND09E3Y仪表,分8条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。2 电力监控系统主要功能 2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。3 案例分析 苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。进线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。 图(2)低压配电二次

  • 多功能电能表的机械试验检测

    [size=12px][font=微软雅黑]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-33199.html[/url]电工电子产品-多功能电能表-机械试验[/font][font=微软雅黑]检测标准:多功能电能表 DL/T 614-2007 6.2[/font][font=微软雅黑]说明:只测:冲击、振动试验;位移≤ 100mm,加速度≤980m/s2,速度≤2m/s[/font][font=微软雅黑]多功能电能表 DL/T 614-2007[/font][font=微软雅黑]机械试验:对电能表的防尘和防水试验、弹簧锤试验、冲击试验、振动试验、耐热和阻燃试验应该符合GB/T17215.211-2006[/font]科鉴可靠性是一家专业致力于提升产品质量与可靠性的智力服务型国家高新技术企业和高科技中小企业。公司拥有卓越的研发能力和多项知识产权和核心技术,拥有安全、环境、可靠性及军工级的试验检测能力和服务能力。科鉴可靠性实验室具有国家认定和认可的CMA、CNAS、DILAC检测资质、国家知识产权管理体系证书;专注于仪器设备、诊疗设备、机器人等领域,为其重大装备和高端仪器设备的研发和产业化提供高效、经济的可靠性工程技术和解决方案,先后承担多个国家级科研课题,已为国内上百个研发团队提供可靠性技术和检测试验服务。[/size]

  • 检测仪表的功能介绍

    仪表检测(系统)是检测技术手段的一种实现,虽然结构类型有千差万别,但是实现枪侧时具备的基本功能却是一致的。通常来说,检测仪表都是变换,保存,运算比较和操作显示的四种功能。  1.检出变换功能 检测的关键在于被测t和标准的进行比较,能直接跟标准比较的地方不多,一般来说被侧盆和标准预先变换两者便于检出中间T,这时被洲皿和标准皿都变换成同性质的线位移(中间量).这样就可以进行比较了。可见.通过变换才能实现检侧,或使检侧更为方便。因而.检测仪表的检出变换功能是整个检侧技术的核心,北侧对象查出测量,还要按变换函数的关键y=f(x),江所需输出量变换。   2.标准量保存 不管什么检测仪表都有保存标准量,方便直接或间接访问被测量比较,在模式仪表中,标准量通常以刻度盘型保存下来!

  • 【分享】DL/T 614-2007 多功能电能表

    DL/T 614-2007 多功能电能表2007-12-03发布,2008-06-01实施。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=106713]DL/T 614-2007 多功能电能表[/url]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制