  • 外施耐压试验概述

    外施耐压试验概述 变压器绝缘性能和变压器油试验后,为了保证出厂的试验变压器质量符合国家标准,必须进行绝缘的电气强度试验。它包括外施耐压试验,感应耐压试验和冲击电压试验。 外施耐压试验时,所有被试绕组部位对地的试验电压均相等。因此,适用于全绝缘,即绕组起、末端绝缘水平相同的绕组的主绝缘耐压试验,也适用于分级绝缘,即绕组起、末端绝缘水平不同的绕组的中点外施耐压试验。 试验变压器的外施耐压试验也叫做工频耐压试验。它对考核主绝缘强度,绝缘的局部缺陷,具有决定性的作用。在变压器的生产过程中,产生局部性缺陷是常有的。对于这种缺陷,只有用超过额定电压一定位倍数的高电压进行试验才能发现。承受住外施耐压试验的变压器,说明其内、外绝缘的主绝缘强度符合设计要求。 外施耐压试验是在不低于80%额定频率的试验电压下持续1分钟,它和冲击电压试验有着一定的关系。试验电压的标准是根据电力系统大气过电压和操作进电压的幅值和系统相应保护装置的水平确定的。 由于冲击电压试验装备复杂,这种试验不列入出厂试验项目中,按标准要求只是在产品定型和周期性检查产品试验时才进行冲击试验。对主绝缘来说,有时在冲击电压试验中不易显示出来的问题,而在外施耐压试验中却能反映出来。因此,外施耐压试验不仅是出厂试验的关键项目,同时也成为冲击电压试验后的复查性试验项目。 鉴于上述情况,对试验变压器的外施耐压试验方法不能不予以充分注意,必须寻求在保证安全的基础上做到试验准确。

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 耐压测试仪简介

    耐压测试仪是指给变压器规定的绕组外施一电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍最低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞弧、击穿或损伤等迹象;要求耐压测试仪前后额定工作电源下的空载电流和功耗无明显的变化。 耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度称耐电压强度。在试验中,被测样品在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。一旦出现击穿电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警。以确保被测样品不致损坏。 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压试验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。耐压试验仪将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 耐压试验仪相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘指标---纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“耐压测试仪”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。 耐压测试仪主要达到如下目的: 检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力。检查电气设备绝缘制造或检修质量。排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率。检验绝缘的电气间隙和爬电距离。耐压测试仪是测量各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力的仪器,该仪器能调整输出需要的交流(或直流)试验电压和设定击穿(保护)电流。在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、冲击波等不同形式的介电性能试验。

  • 脉冲信号发生器

    脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。6. 波形存储深度达56K样本/通道。7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。) 10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。支持的波形有如下所示:非调制波形:周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形调制波形:AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控[/s

  • 求购空气发生器的二级稳压器

    [img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09501.gif[/img],用的空气发生器,每次启动仪器上都会体现一个波动,所以想买一个稳压装置,不知道有没相关的仪器可用

  • 群脉冲发生器使用注意事项

    群脉冲发生器使用注意事项:  群脉冲发生器是精密高压仪器,为确保您的人身安全及预防对我们测试装备的破坏,请在使用时遵守群脉冲发生器使用注意事项下预防措施:  (1) 在存放爆炸物区及禁火区请勿使用该设备,否则可能引起爆炸或火灾;  (2) 佩带人工心脏起搏器的人员请勿使用该设备或在该设备运行时靠近本设备操作区,以免造成危险;  (3) 本机为高压设备,进行被试品摆放、接线及改变试验配置时,请务必注意应在高压断开及切断试品电源的情况下进行,防止因电源外露带来的触电危险;  (4) 相对湿度超过75%时,请停止使用群脉冲发生器设备进行试验。  (5) 注意使用群脉冲发生器时应保证设备接地状况良好,严格按照IEC61000-4-4或GB/T17626.6标准要求进行试验配置,以保证试验结果的一致性和可重复性。  群脉冲发生器设备内部存在高压,未经厂方同意或指导请勿随意拆卸或敞开机壳工作,防止对设备和人员造成不必要的伤害。

  • 【原创】进口氮气发生器性能相同的国产氮气发生器

    简介:该氮气发生器采用了PSA技术,内置压缩泵 N2纯度99.999% 流量:300 ml/min 500ml/min (可根据用户需要定制,实验氮气发生器流量可达100L/min)具有非常广泛的实验室应用,所产生气体流速稳定,氮气发生器内置耐用型合成碳分子筛,使氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱检测器。该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。比较:目前市场中的国产氮气发生器都是加KOH液体(水),他是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。传统氮气发生器存在的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。我公司生产的氮气发生器与国外的氮气发生器相同原理性能相同,采用的是先进的PSA技术不加液和世界先进的材料,直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法,完全消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患,具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点纯度高于国内传统 (加液) 的氮气发生器,。发生器有内置压缩泵和外置压缩泵二类,可根据自己的需求灵活选择,为国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。相同原理和性能的氮气发生器我公司的产品却比进口的价格低数倍。主要技术参数:1. 输出压力:0.5Mpa(出厂设定压力0.4MPa左右)2. 输出流量: DF-300 0-300ml/minDF-1L 0-1000ml/min DF-500 0-500ml/minDF-2L0-2000ml/min3.纯度高于99.999%4. 工作条件:电源220V±10%,50Hz±5% 相对湿度:≤85%5.功率:150W-1kW6. 外型尺寸:DF-300A型/ DF-1L A型DF-500A型/ DF-2L A型260mm×420mm×460mm外置压缩泵DF-300B型/ DF-1L B型DF-500B型/ DF-2L B型360mm×420mm×800mm内置压缩泵

  • 向汞蒸气发生器中加入氯化亚锡?

    于汞蒸气发生器中加入2.0ml氯化亚锡溶液,通入氩气,随后向汞蒸气发生器中注入5ml式样,立即盖好磨口塞,测量荧光强度。这句话什么意思?我怎么看不懂呢?

  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”

    [b]导读:[/b]中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。[b]正文:[/b]在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。[b][color=#ff0000]以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:[/color][/b][color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-02-26/80AAE928A6F7E3C83F35109F9F77F2A8-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]05:50[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size][font=&]以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:[/font][url=https://www.cis-systems.com/newsinfo/6601160.html]STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)[/url][font=&]以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:[/font][url=https://www.cis-systems.com/newsinfo/6795239.html]STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)[/url][b]结论[/b]:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【讨论】空气发生器引出的问题!!!

    前几天,南京气温零下7度,咱的一台空气发生器因为远程传输至300米外 的一台色谱,因过滤器装在色谱前,低温造成长达百米的管线中的某一段因冷凝积水结冰,气路堵死,待温度上升后,气路仍然不通。我采用了1.0MPA的压力断开吹扫。因管线在高空(6米以上),本人偷懒,没有采用分段吹扫洗,结果造成气路末端20米彻底堵死。结果我还是将这段管线断开,采用反吹法,割去最末一端管线,更换了阀,才得以使反吹成功。连线后,试压正常,停了三天的仪器得以正常投用。庆幸自己运气还不错!请教各位版友,你的发生器发生过类似现象吗?你发生器一般供应距离有多远?通常的输出压是多少?

  • 国产零级空气发生器的工作流程

    国产零级空气发生器的工作流程

    [color=#333333] [b] 国产零级空气发生器的工作流程[/b][/color][color=#333333] (1)用配件中的“过滤器”换下零级空气发生器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。[/color][color=#333333]  (2)将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。[/color][color=#333333]  (3)将空气发生器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。[/color][color=#333333]  (4)零级空气发生器接通电源,启动开关,[/color][b][color=#333333]零级空气发生器[/color][/b][color=#333333]开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4Mpa(零级空气发生器出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明零级空气发生器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。[/color][color=#333333]  (5)压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能完全代替手动排水,故仍须经常手动排水。[/color][color=#333333]  (6)以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与零级空气发生器想连并保证密封不漏气即可。[/color][color=#333333]  (7)再次工作时,只需启动电源开关即可。[/color][color=#333333]  (8)零级空气发生器如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。[/color][color=#333333][img=零级空气发生器,100,128]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710231502_01_3172077_3.jpg!w464x597.jpg[/img][/color]

  • 现货出售keysight是德 E857D/E8247C 模拟信号发生器

    东莞市欧诺谊电子仪器有限公司联系人:肖经理 13560813766地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联大厦508室现货出售keysight是德 E857D/E8247C 模拟信号发生器主要特性和功能蒋 计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求频率 67 GHz, Exernal source modules to 1.1 THz性能水平 ◆◆◆◆◆◇1 GHz 时的输出功率 -135 dBm 至 +21 dBm1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz频率转换 7 ms1 GHz 时的谐波 ≤ -55 dBcIQ 内部/外部调制带宽 无1 GHz 时的非谐波 ≤ -80 dBc扫描模式列表步进斜波基带发生器模式无软件——通用脉冲AM, FM, PM软件——蜂窝/无线连通性 无软件——音频/视频广播 无软件——检测/定位/跟踪/导航 无波形回放存储器无1 GHz 时的频率调制zui大偏移 2 MHz100 kHz 频偏时的频率调制率 DC to 10 MHz普通模式下的相位调制zui大偏移 10 rad 至 1280 rad高带宽模式下的相位调制zui大偏移 1 rad 至 128 rad幅度调制zui大深度 90%幅度调制率0 to 100 kHz可用应用 是模拟 是本公司主要供求的二手电子仪器仪表:示波器,信号发生器, 网络分析仪。频谱分析仪, 综合测试仪 ,蓝牙测试仪。直流电源供应器, 交流变频电源,交直流电子负载,,耐压测试仪,绝缘阻抗测试仪,功率表,LCR电桥,阻抗测试仪,变压器综合测试仪,视频分析仪,音频信号发生器,测光表,静电手腕测试仪,恒温恒湿箱,高低温试验箱,逻辑分析仪,等..,二手电子仪器仪表。本公司长期办理二手仪器的销售/出租/维修/回收等业务/欢迎来电咨询!!/手机:13560813766 肖经理

  • 【求助】耐压仪疑问

    电气强度试验中:标准上对仪器的的要求有两点:注1:试验所用高压变压器应设计成:当输出电压调至相应试验电压之后,发生输出端子短路时,输出电流至少为200 mA;注2:输出电流小于100mA时,过电流继电器不应动作。我的疑惑就在注1和注2中,我们有两台耐压机,一台是老式的调电压是旋钮那种,它的漏电流最大可设至20mA;另一台是电子式的那种,最大能设至10mA;是不是我们的仪器不能满足注1和注2的要求啊。注1是否可以理解为耐压机短路电流的设置要达到200mA啊.

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 【分享】谈谈常用气体发生器的干燥过滤装置

    一、干燥过滤管材料 常用的气相色谱仪气体发生器(氢气发生器、氮气发生器、空气泵)上的干燥过滤器,无论是分体的发生器还是组合的发生器,都需要对输出的气体进行干燥净化,即除湿除烃(或者除油)等。现有的除湿除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。由于使用变色硅胶除湿,需要定期观察硅胶的变色程度,不锈钢管由于不能随时观察硅胶的颜色而不太适用,因此采用透明的有机玻璃材料成为首选。 但是,相信很多使用过有机玻璃管的人也同样遇到一个问题:需要经常更换有机玻璃管。有机玻璃的力学性能差,韧性弱,当仪器频繁工作或用气量过载时,由于有机玻璃的脆性大,抗冲击能力差,受到第二次意外碰撞或打击时,非常容易破碎,给使用过程中带来了不少的麻烦,也浪费了资源。 为了减少这些麻烦和不必要的浪费,我公司研制生产出新型的透明管,它也已经跟随我公司仪器在市场上使用了5、6年,充分得到了市场的检验和验证。该透明玻璃管在有机原玻璃管的基础上进行改进,添加了高科技含量物质,即保持了有机玻璃管高度透明性、重量轻等原有特性,又对其易碎的缺陷进行了彻底改良。透明有机玻璃管的韧性强度较之以前的提高了几十倍,外观看似和普通有机玻璃管没有什么区别,但它却是任你用榔头怎么敲都敲不破的,到目前为止,我公司5,6年来卖出去的还没有一个破碎的。二、过滤管的安装样式1)吊装式:净化管的进气口和出气口都在仪器上部,出管口向下,从电解分离池或者压缩机过来的气体首先从固定盖中间内突起的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后经过吸附剂的过滤后再从向上返回到固定盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。2) 立装式:净化管的进气口和出气口都在仪器底部,开口向上。此方法有两种:a净化管内加衬管,吸附剂装入衬管内,气体先经吸附剂吸附后再经净化管与衬管中间的缝隙到净化管底部输出, 此,方法由于受结构及加工工艺的影响,衬管不易从净化管内取出,甚者气体受吸附剂阻力的影响而不流经吸附剂,造成未过滤的气体直接输出,影响色谱的正常使用;b净化管内加导管吸附剂装入净化管内,气体先经吸附剂吸附后再经导管输出,此方法多为不锈钢管采用,但不锈钢管为不透明不便于用户直接观察吸附剂的变化;不方便使用。 由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解分离池出来的气体湿度都比较大,当气体经电解分离池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装式固定净化管,液滴由于重力的作用,会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。吊装式避免了以上的问题。我单位现有的净化管完全采用吊装方式。 有些厂家为了降低电解分离池输出气体的湿度,在电解池和净化管之间加装了汽水分离器,由于分离器内的过滤材料多为烧结的粉末金属材料,电解分离池输出的未干燥气体为碱性气体,碱性气体会腐蚀分离器内粉末金属材料甚至造成堵塞,影响发生器的正常使用,极端情况可能会由于堵塞造成压力过高引起爆炸,希望用户使用时一定注意。

  • 【求助】氮-空气发生器的问题

    实验室有部氮气-空起发生器,但是考虑到纯度问题,只是采用了空气发生器,氮气出口是塞住的,没有接到气路上的。想问下专家,这样会不会有什么危险呢?因为不知道产生了的氮气它如何泻压呢?发现发生器无论开着或关着氮气的压力指示都回不到零的。另外,请问哪为有发生器的线路图或原理呢?发生器上的水箱昨天突然不停的有气泡涌出来,是什么原因呢?

  • 空气发生器维修记

    [size=29px]空气发生器维修记[/size]4月份的市例行检测时,13日晚上GC7890B[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]FPD检测器因气体参数比故障自动关机的情况,现将仪器发生故障排查及一波三折的维修过程分享给大家,以供出现类似情况用以参考。故障原因:GC7890B[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]FPD检测器自动关机,故障原因:气体参数比故障。空气发生器故障排查情况:空气发生器气压回零,不产生空气,重新关开机,压力表指针不变,还是没有气压产生。①空气发生器各个接口试漏,没有发现漏气情况②卸下与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的气路接口,气路端堵上死堵,打开空气发生器开关,空气压力表指针不动,不产生空气,③与空气发生器厂家联系,认定是空气发生器损坏,[font=calibri]卸下空气发生器,打包,返回厂家维修。[/font]更换上GC450上的 空气发生器,GC7890B开机正常,仪器检测工作正常进行。4月14日早上上班后,GC7890B FPD检测器火焰再次灭火,显示故障原因:气体参数比故障,经检查,空气发生器指针再次归零,不工作。因连续两个空气发生器发生同样问题,怀疑并不是空气发生器的原因。而是GC7890B[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]发生了故障。GC7890B [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]故障排查:与安捷伦工程师联系,说是有可能是EPC的问题。排查EPC问题步骤:将氮气瓶接在空气管路上,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]用键盘键开空气流量,数值稳定在60不动,说明EPC没有问题。重新安装空气发生器 一周后,空气发生器维修归来,重新连接安装空气发生器与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]气路。拆箱、安装发现空气发生器厂家新安装的气体输出端与我单位原原气管接口不匹配,我单位气管粗,不能插入空气发生器气体输入端螺母。截去气管前段原金属塞子端,用矬子开始打磨气管,经过一个小时的细心打磨,气管能顺利插入空气发生器气体输出端口。安装,试漏,一切正常。开空气发生器,开[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],开机正常。五、空气发生器的维护保养1、每周放水一次,放水时旋转前面面板上的放水阀即可。2、检查空气发生器的变色硅胶、分子筛,检查和维护步骤如下;过滤器对空气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。3、变色硅胶烘干方法:用烘箱120℃烘2h左右。分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里500℃,烘5小时。4、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。5、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。 注意:请不要在有压力的情况下拧开净化器盖,以免发生危险。

  • 【讨论】进口氮气发生器相同性能的国产氮气发生器

    新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。新开发的氮气发生器不需要加液体(KOH液)水,所产生气体流速稳定,氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱的TCD、FID检测器,也可用于ECD电子捕获检测器。该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。目前国内市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),它是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。针对诸多问题,研发了新氮气发生器系列,就是不需要加液(KOH液)水的氮气发生器,从根本上解决了上述回液的安全隐患和对仪器的破坏威胁。一些进口ppm、ppb的高端色谱仪也配用我们的氮气发生器,而且检测效果很好。该研发生产的不需加KOH液体(水)氮气发生器DF系列,技术国内首创、世界领先,能与进口氮气发生器相聘美!主要技术参数:[font=Ti

  • 有氩气发生器吗?

    重金属检测石墨炉,ICPMS都要用氩气,钢瓶气或液氩,但是就像氢气、氮气发生器一样,有氩气发生器吗?

  • 气相色谱中的空气发生器

    在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的使用过程中,空气的用途有多种:一方面,FID、FPD和NPD都需要使用空气作为助燃气;另外,当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]安装有自动六通阀等装置时候,可以使用空气作为驱动切换装置进行切换的驱动气;此外,当使用FID等检测器进行检测时,一些研究人员使用空气作为尾吹气,具有一些出人意外的结果。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/cc/ce/ccccece4a3420e5f40d825c6cc0d50ea.png[/img]因为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]使用的空气流量较大,单台FID使用的空气流量可以达到300mL/min左右,因此并不能通过使用大气中的空气来满足仪器的需求。常用的空气供给方式包括使用钢瓶空气和使用空气压缩机/空气发生器来提供。钢瓶空气需要向气体供应商购买,空气发生器/压缩机的种类、原理和结构多种多样,难以一一说明,本文主要谈及可置于实验室内的小型[color=#ff2941]无油[/color]空气发生器。(请注意是使用无油空气发生器)从名称上而言,无论称之为空气发生器、空气源、空压机或者空气压缩机,其本质类似,都是通过气体压缩机来提供达到一定压力的气体。介于实验室[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]使用空气的要求,空气发生器会在压缩机后安装储气罐、净化装置等,从而使提供的空气达到使用的要求。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/68/12/c6812ab1abcd53c1a5e747622654aec0.jpeg[/img]一般而言,空气发生的工作流程为环境空气经压缩机压缩进入储气罐,再由储气罐经过净化器之后,通过稳压阀输入到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/cd/a2/0cda25845e3a9d1cf6dc338426871cb9.png[/img]其中,储气罐用于储存气体,并保持一定的压力;同时储气罐可以防止因为放水口定时排出水而引起的空气输出波动;储气罐上的压力传感器可以监控储气罐压力,起到开启和关闭压缩机、排气等作用;净化器一般使用硅胶初步除水,分子筛深度除水,活性炭除去烃类。稳压阀可以调节空气压缩机的输出压力。下图为SPB-3型全自动空气发生器的示意图[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/44/e8/e44e8e75830afe747730c0564c5f9472.png[/img]对于空气发生器而言,压缩机是其中的关键部件,其用以提供压缩了的空气。实验室内的小型空气发生器使用的压缩机类型、原理和空调使用的类似,现介绍两种:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/08/7a/d087aec1019ece8864dc15b4aefe10e6.png[/img]1 转子式压缩机滚动转子式压缩机是一种容积型回转式压缩机,其原理是偏心轴带动滚动转子在泵体中旋转,从而压缩空气。如下图,刮片与滚动转子将汽缸内腔自然分成吸入室和压缩室两部分。滚动转子在偏心轴的带动下沿汽缸内壁转动,在滚动转子转动的同时,汽缸内腔吸入室和压缩室的容积在不断变化。当吸入室容积逐渐增大时,空气便从吸气口进入吸入室。随着滚动转子的转动,吸入室的容积不断增大,同时压缩室的容积相应地不断减小,从而对压缩室内的气体进行压缩。压缩室内的压力逐渐升高,当压缩室内的压力大于排气压力时,排气阀在压力差的作用下被打开,压缩后的空气便从汽缸中不断排出。滚动转子沿汽缸内壁转动一周,便完成了一个吸气、压缩、排气循环。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/38/97/43897c081c4e46ee06a04a910dcf1c4f.png[/img]2 涡旋式压缩机涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由旋转涡旋盘和固定涡旋盘组成。偏心轴带动旋转涡旋盘,使旋转盘在固定盘中转动,从而压缩空气。工作的具体过程如下:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/7b/f3/17bf35788f2bed04865122be03740b4f.png[/img]压缩机开启后,经过以下过程进行空气压缩:(1)压缩机经过固定漩涡盘外侧的吸入口吸入空气;(2)被封闭在压缩空间的空气,由旋转涡旋盘旋转运动引起压缩空间的缩小,面向中心压缩;(3)压缩空间在中心部形成为最小,被最高限度压缩的空气经过中心的排气口挤压向外部。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/33/f3/833f3e1d4b02565b70504bcff1fbedcc.png[/img]旋转涡旋盘转动一周,便完成了一个吸气、压缩、排气循环,该过程会重复进行。以上是空气发生器和核心部件压缩机的具体内容。[hr/]在实际使用空气发生器的过程中,对于常量的物质分析,常规的无油空气发生器可以满足要求,但是,介于以下原因,在分析微量成分等时并不能满足需求:(1)空气发生器的最初的气体来源是实验室或者是实验室周边,这部分空气来源可能含有较多的有机化合物,因此产生的压缩空气品质上并不能满足实验室的需求;(2)空气压缩机标称无油,但是实际上使用常规的压缩机,压缩机后部的净化装置并不能完全除去其中的油雾;为了解决以上问题,常用的解决方法是在空气压缩机的进口处安装油雾过滤器用以除去压缩机的空气来源中的油雾类物质;同时在空气压缩机的出口处安装除烃装置&零级空气发生器;或者选购纯无油空气源。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/04/d9/d04d99392794f30ab0ca13db33a24288.png[/img]零级空气发生器/除烃装置是一种净化空气源的装置,在含有铂钯载体的加热催化器中对压缩空气中的碳氢化合物进行催化裂解,将碳氢化合物转化为二氧化碳和水蒸气,从而产生低于0.1ppm碳氢化合物的零级空气。零级空气发生器可以单独选购,只需要将其与空气发生器连用即可;有一些供应商也会提供一体式(不需要和另外的空气发生器连用)的零级空气发生器。在实际的使用中,如何选用空气发生器,一方面要根据空气发生器使用的场所(助燃气或者驱动气)来决定,另外要根据仪器的空气使用量来选择空气发生器的规格;同时,根据仪器开展的项目(微量组分或非甲烷总烃中的氧峰测定等)决定是否需要加装一台零级空气发生器

  • 高压发生器的问题

    仪器突然停电后,开关全部关掉,第二天等到电源正常,重新开机,声音异常,好像有开关在不停的开合,但是声音太小,后来贴着仪器,才发现是仪器内部的声音,打开仪器后声音清晰多了,确定是高压发生器发出的声音。 以前,没有太注意是否这种声音是正常的,但是,现在发现了,没有胆量继续往下操作,只好把仪器关掉了。心里实在没有底,打电话咨询了厂家,说确定是高压发生器的问题,而且,不能维修,只能换高压发生器,请高手判断一下,我们这高压发生器还有救吗? 另外,要是高压发生器坏了的话,继续往下操作,会不会对别的地方再造成损害呢?

  • 有没有用过氢气发生器的老师?给推荐几款

    现在我公司实验室[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]约50台,色谱型号为安捷伦7890B,一台岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],两台安捷伦SCD。目前实验室全部使用管路供气,气源为化验楼后部钢瓶间。空气为工厂内部产的仪表空气,通到钢瓶间后和其他管线一起进入化验楼。 最近安全管理部门要求,因钢瓶间不具备存储条件,一个钢瓶间不允许放超过5个气瓶。所以需要提报发生器,氢气发生器,氮气发生器,空气发生器。 求推荐皮实耐用 故障率低的发生器。不考虑成本。 谢谢各位

  • LCMS用氮气发生器的选择

    今天有点时间,我来说一下3种LCMS供气方法的优劣吧首先,要说下LCMS供气的特点,1量大,2纯度要求不高(99.9%够了)1,钢瓶,优点,购置费用低,缺点,安全性最差,更换频繁,伤精力伤成本2.储气罐,优点,购置费用不高,使用方便度尚可,缺点,安全性也有问题,因为需要做自泄压,所以不但消耗还有损耗,冲一次液氮也有一定的成本3,氮气发生器,优点,消耗小,安全性高(不但没有啥不安全性,而且因为吸入空气排出氧气,因此房间内属于富氧环境,对人体有利),缺点,购置费用高,仪器维护也同样需要成本,有噪声污染问题,需要注意的是,氮气发生器的故障主要是出在前置的空压机上面,因此,这里绝对不要去压缩成本,后患无穷个人推荐,1,储气罐,2,发生器,3,钢瓶

  • 【原创大赛】氢气发生器、空气发生器的维护保养

    [font=宋体] 氢气发生器、空气发生器的维护保养[/font][font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]开机前,我们要对氢气发生器、空气发生器进行维护保养,现将维护保养的方法分享给大家。[/font][font='Times New Roman'] 一、[/font][font=宋体]LY300[font=宋体]高纯[/font][/font][font=宋体]氢气发生器的维护保养[/font][font=宋体] 1[font=宋体]、 [/font][/font][font='Times New Roman']LY-30[/font][font=宋体]0[font=宋体]型高纯氢气发生器的工作原理是以氢氧化钾溶液作电解液,通过电解而获得氢气,该仪器必须在有电解液的情况下才能正常工作,否则会严重损坏仪器。 新配置的电解液,当水位降低时,直接添加二次蒸馏水或去离子水就可以了,注意不要超过上水位线。[/font][/font][font=宋体] 2[font=宋体]、过滤器对氢气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。[/font][/font][font=宋体] 3[font=宋体]、变色硅胶烘干方法:用烘箱[/font][font=Times New Roman]120[/font][/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体][font=宋体]烘[/font]2h[font=宋体]左右。[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里[/font]500[/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体][font=宋体],烘[/font]5[font=宋体]小时。[/font][/font][font=宋体] 4[font=宋体]、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。[/font][/font][font=宋体] 5[font=宋体]、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。[/font][/font][font=宋体] 需注意事项:[/font][font=宋体] 烘干或更换新的硅胶和分子筛后,一定要先提纯氢气纯度。[/font][font=宋体][font=宋体] 提纯氢气纯度方法:打开氢气发生器开关,当气压升到[/font]0.4MPA[font=宋体]时,关闭氢气发生器开关,拧松气路螺丝至气压降为零后,拧紧气路螺丝。再次打开氢气发生器开关,当气压升到[/font][font=Times New Roman]0.4MPA[/font][font=宋体]时,再次排气降压,循环三次,排除硅胶和分子筛净化器里的残留空气。[/font][/font][font=宋体] 提高氢气纯度,可以防止因氢气纯度低而造成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]开机点火失败。[/font][font='Times New Roman'] 二、[/font][font=宋体]空气发生器的维护保养[/font][font='Times New Roman'] 1、[/font][font=宋体]每周放水一次,放水时旋转前面面板上的放水阀即可。[/font][font='Times New Roman'] 2、[/font][font=宋体]检查空气发生器的变色硅胶、分子筛,检查和维护步骤同[/font][font=宋体]氢气发生器一样。[/font][font=宋体] [font=宋体]注意:请不要在有压力的情况下拧开净化器盖,以免发生危险。  [/font][/font]

  • 零级空气发生器

    有在用零级空气发生器的朋友吗?由于高纯空气的消耗不小,成本高,想看一下筒子们有没有这类设备的使用经验。国产的发生器出来的气体品质如何、进口的品牌和价格如何等等,先谢过!

  • 气体发生器是怎么会事呀?

    近日看到有关气体发生器(氮气发生器、氢气发生器)的介绍,它们真的可以代替原来的钢瓶吗?产生气体的原理又是什么呢?望大虾们予以指教。

  • USB信号发生器,也OK

    [font=Arial] 信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。[/font][font=Arial][font=Arial] 信号发生器用于提供各种仿真和激励测试信号,广泛分布于[/font]5G、半导体、人工智能、新能源、航空航天和国防等行业,该等行业高速发展持续推动信号发生器产品的市场需求。[/font][font=Arial]信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用[/font][font=Arial]。[/font][font=Arial]信号发生器又称信号源或振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。[/font][font=Arial] 说起USB信号源,可能大家都很陌生,从字面的意思其实很好理解,我们把产生和发出信号的物体,称为信号源,即信号的源头。[/font][font=Arial]如果把信号源看做是一个物理实体,我们就可以称之为信号发生器;反之,如果我们把信号源看成是一个抽象概念,那它也可以是键盘上输入的指令等。[/font][font=Arial][font=Arial]是一个具有超高性价的[/font]USB矢量信号发生器,它的功能可媲美常规全尺寸射频矢量信号发生器的基本功能。 VSG[/font][font=Arial]6[/font][font=Arial]G1[/font][font=Arial]C[/font][font=Arial]是[url=https://www.bjutc.com/USBwxspxhy.html]USB信号发生器[/url]设备,但它具有普通全尺寸射频信号发生器的特性和功能。频率范围高达[/font][font=Arial]6[/font][font=Arial].2GHz,频率扫描,使用I&Q调制产生任意调频信号。[/font][font=Arial]★ [/font][font=Arial]zui[/font][font=Arial][font=Arial]高频率[/font]6.1 GHz[/font][font=Arial]★[/font][font=Arial]zui[/font][font=Arial][font=Arial]大输出电平[/font]10dbm[/font][font=Arial]★工作模式:CW、sweeping、hopping[/font][font=Arial]★内置脉冲发生器产生脉冲调制[/font][font=Arial]★ 内置任意函数发生器产生I&Q调制信号[/font][font=Arial]★AM、FM、PM调制以及更多的模拟调制[/font][font=Arial]★FSK、, QPSK、MSK、, GMSK、FKS以及更多的数字调制[/font][font=Arial]★QPSK、8PSK、 16QAM以及更多的相位调制[/font][font=Arial]★CDMA、TMDA、, GSM和更多系统物理层数据帧[/font][font=Arial]★内置I&Q引擎产生任意种类调制信号[/font][font=Arial]★ 任意函数发生器产生LF输出[/font][font=Arial]★ 脉冲发生器产生脉冲输出[/font][font=Arial]★ 超低价格、超低重量、最佳性价比[/font][font=Arial]★ 可扩展的结构[/font][font=Arial]★ 外部I&Q输入,可达500MHz带宽[/font][font=Arial]★ 参考时钟输入和输出[/font][font=Arial]★ 内部高速I&Q调制单元可选,I&Q信号带宽可达500MHz[/font][font=Arial]★USB供电,无需额外配电池组[/font][font=Arial] [/font][font=Arial]可以产生很多调制方式的射频信号,以满足不同测试功能,可以定制以满足或其他非标准无线协议测试需求,[/font][font=Arial][font=Arial]非常适合现场试验使用,因为它体积非常小,携带方便。同时也可以作为[/font]ATE系统的模块,能够模拟很多射频测试系统的射频信号。[/font]