当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电缆绝缘监测仪

仪器信息网电缆绝缘监测仪专题为您提供2024年最新电缆绝缘监测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电缆绝缘监测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电缆绝缘监测仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电缆绝缘监测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电缆绝缘监测仪相关的最新资讯、资料,以及电缆绝缘监测仪相关的解决方案。

电缆绝缘监测仪相关的论坛

  • 电缆故障检测仪主要用途

    电缆故障检测仪主要用途

    电缆故障检测仪是一种用于检测电缆系统中各种问题和故障的设备,它在电力、通信、工业以及建筑等领域具有广泛的应用。以下是电缆故障检测仪的一些主要用途:  故障定位: 电缆故障检测仪可以帮助定位电缆系统中的故障,包括短路、开路、绝缘损坏等。通过测量电缆的电阻、电容、导通性等参数,可以确定故障点的位置,以便进行修复。  绝缘质量评估: 电缆绝缘的质量对系统的可靠性至关重要。检测仪可以评估电缆绝缘的质量,以确保其在长期运行中不会出现问题。  局部放电检测: 局部放电是电缆故障的早期指标之一,可以导致绝缘材料的损坏。电缆故障检测仪可以检测和监测局部放电,有助于及早发现问题并采取预防措施。  电缆长度测量: 有时需要确定电缆的长度,以规划安装或维护工作。电缆故障检测仪可以用于测量电缆的长度。  电缆类型识别: 在一些情况下,需要确定电缆的类型和规格,以确保正确选择配件或进行维护。检测仪可以帮助识别电缆的参数。  负荷能力评估: 电缆系统的负荷能力与其健康状况密切相关。检测仪可以帮助评估电缆系统的负荷能力,以确保其可以安全地承受负荷。  预防性维护: 通过定期使用电缆故障检测仪来监测电缆系统的状态,可以采取预防性维护措施,减少故障和停机时间。  总的来说,电缆故障检测仪在维护和管理电缆系统方面起着重要作用,可以提高系统的可靠性,降低维护成本,并确保电力、通信和其他领域的正常运行。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071022369738_1039_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]

  • 电线电缆的常规检测

    [b]1、电性能检测[/b] 主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要,导体电阻直接反映了电缆的电传输性能,直接影响电缆在通电运行中的温度、寿命、电压降、以及运行安全,它主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导体直流电阻严重超标,这种电缆铺设在线路中就会增加电流在线路上通过时的损耗,引起电缆导体本身发热,引起包覆导体的绝缘老化开裂,造成供电线路漏电、短路,甚至造成火灾,危及人身、财产的安全。标准对不同规格电缆的导体直流电阻值均有严格的规定,不得大于标准规定的值。[b]百检检测[/b]为你解答。 绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,均考查的是电缆绝缘层和护套层的电气绝缘性能,绝缘电阻是检测两个导体之间绝缘材料的电阻,它应足够大以起到绝缘保护作用。成品电压试验及绝缘线芯间电压试验不光要求电缆有足够的绝缘能力,还要求绝缘或护套材料均匀无杂质、厚度足够均匀,表面不能有看不见的沙眼、针孔等,否则就会造成耐压试验时局部击穿。 [b]2、机械性能检测[/b] 主要是考查绝缘和护套塑料材料的抗张强度、断裂伸长率,包括老化前后,还有对于成品软电缆进行的曲挠试验、弯曲试验、荷重断芯试验、绝缘线芯撕裂试验、静态曲挠试验等。老化前、后抗张强度、老化前后断裂伸长率是电缆绝缘和护套材料最重要最基本的指标,要求用做电缆绝缘和护套的材料,既要有足够的拉伸强度不容易拉断,又要有一定的柔韧性,老化是指在高温条件下,绝缘和护套材料保持其原有性能的能力,老化不应严重影响材料的抗张强度和伸长率,这些都将直接影响电缆的使用寿命,若抗张强度和断裂伸长率不合格,进行电缆的施工安装时就极易出现护套或绝缘体断裂,或在光、热环境下使用的电缆其护套和绝缘容易变脆,断裂,致使带电导体裸露,发生触电危险。 另外软电缆由于不是固定敷设,使用中存在反复拖拉、弯曲等情况,所以对于软电缆标准又另外规定了在其成品电缆上加做动态曲挠试验、弯曲试验、荷重断芯试验、绝缘线芯撕裂试验、静态曲挠试验等,以保证这种线缆在实际使用中满足要求。如动态曲挠试验主要考核软电缆在受到外界的机械拉伸和弯曲等应力时,软导体的绞合线丝是否断裂而降低电的传输性能,或者刺破绝缘而降低绝缘电气性能;绝缘在受到应力作用是是否变形或开裂而影响电缆的电气绝缘性能的一种试验方法。 [b]3、绝缘和护套材料性能试验[/b] 包括热失重、热冲击、高温压力、低温弯曲、低温拉伸、低温冲击、阻燃性能等等。这些都是考查绝缘和护套的塑料材料的性能好坏,如热失重试验是检测经过7天80℃的高温老化后材料降解、挥发的程度;热冲击检测在150℃高温1h后经特殊卷绕的绝缘表面是否有开裂;高温压力检测绝缘材料在经过高温再冷却后其弹性的保持程度;所有的低温试验一般指在-15℃条件下其机械性能的变化,都是检测线缆材料在低温环境下是否变脆、易开裂或易拉断等。另外电缆的阻燃性能胜能很重要,考查该项性能的试验为不延燃试验,即对按标准安装的成品电缆用专门的火焰点燃一定的时间,待其火焰自行熄灭后检查线缆被烧的情况,当然被烧掉的部分越少越好,说明其燃烧性差,阻燃性好,越安全。 [b]4、标志检查[/b] 标准要求电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志,规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等;电缆表面应印有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,标志间距要求≤200mm(绝缘表面)或≤500mm(护套表面),标志内容应齐全、清晰、耐擦,这个要求是方便使用者了解电缆的型号规格及电压等级,以防敷设错误。另外,电线绝缘线芯应优先选用标准推荐的颜色,特别要提的是黄/绿双色线芯,这种线一般用在电器产品的电源线中,这条特殊双色线专用于接地,对于黄/绿搭配标准也有以下规定:即对每一段长巧~的双色绝缘线芯,其中一种颜色应至少覆盖绝缘线芯表面的30%,且不大于70%,而另一种颜色则覆盖绝缘线芯的其余部分,即黄/绿双色应基本均衡搭配。 [b]5、结构尺寸检测[/b] 包括绝缘和护套的厚度、最薄厚度、外形尺寸等。绝缘和护套的厚度大小对于电缆能够耐受多大强度的电压,以及其机械性能好坏都有很重要的作用,所以对于不同规格的电缆,标准对厚度都有严格规定,要求不得低于国家标准的规定值。电缆绝缘厚度太薄会严重影响电缆的使用安全,会带来电缆击穿、导体裸露引起漏电等安全隐患,当然也不是越厚越好,应不影响安装,故标准又设了一个外形尺寸要求对此进行限制。

  • 电线检测,电缆检测机构

    海检检测为客户提供电线检测,[url=https://www.woyaoce.cn/member/T137443/service-25368.html]电缆检测,电缆阻燃检测等服务[/url]海洋电缆实验室拥有3600平方米的室内检测室和3000平方米的户外试验场,配备有工频串联谐振、直流电压、冲击电压等多套高压成套试验系统,具备各类电线电缆的物理结构性能、机械性能、电气性能、燃烧性能、信号传输性能、耐老化与耐环境性能和材料性能的检测能力,可开展型式试验、性能验证、预鉴定试验等检测服务,同时可针对客户要求进行定制化试验检测。实验室的检测产品类别包括:电气装备用电线电缆、额定电压500kV及以下电力电缆和附件、裸电线及其制品、架空绝缘电缆、光纤光缆、通信电缆、耐火阻燃电缆、船用电缆、矿用电缆、电线电缆用原材料等。(一)低压装备电缆导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、结构尺寸测量、绝缘和护套机械性能试验、热老化试验、空气弹(氧弹)老化试验、吸水试验、收缩试验、低温试验、热延伸试验、耐臭氧老化试验、高温压力试验、抗开裂试验、失重试验、热稳定性试验、曲挠试验、耐磨试验、弯曲试验、扭绞试验等。(二)电力电缆及其附件交流耐压试验、局部放电试验、冲击电压试验、直流耐压试验、热循环(电压)试验、电容测量、介质损耗角正切测量、透水试验、预鉴定试验等。(三)裸电线及其制品拉力试验、扭转试验、卷绕试验、镀层连续性试验、镀层附着性试验、金属材料电阻率试验等。(四)阻燃和耐火电缆成束燃烧试验、单根燃烧试验、耐火试验、烟密度试验、卤酸气体总量测定、pH值和电导率测定、氟含量测定等。(五)数字通信电缆和同轴电缆直流电阻、直流电阻不平衡、工作电容、对地电容不平衡等低频电气特性,衰减、近端串音、远端串音、特性阻抗、回波损耗等高频传输特性。(六)光纤光纤包层和线芯直径测量、不圆度、同心度误差测量等几何参数,衰减、截止波长、波长色散、模场直径测量等传输特性。(七)电缆用橡塑材料熔融指数试验、热稳定性试验、氧指数试验、维卡软化温度测定、碳黑含量测定、低温脆性测定、邵氏硬度测定等。更多详情:[url]https://www.woyaoce.cn/member/T137443/service-25368.html[/url]

  • 【云唐仪器】电缆故障检测仪有什么作用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403250954280680_9753_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中扮演着至关重要的角色。随着电缆在电力、通信和数据传输等领域的广泛应用,电缆故障的及时检测和处理变得尤为重要。电缆故障检测仪作为一种专业工具,其准确性和高效性对于减少故障带来的损失、保障系统正常运行具有不可替代的作用。  首先,电缆故障检测仪能够迅速定位故障点。当电缆出现故障时,快速准确地找到故障点是解决问题的关键。电缆故障检测仪通过发送特定的测试信号并接收反射信号,可以精确地计算出故障点的位置,从而大大缩短故障排查的时间。  其次,电缆故障检测仪能够提供故障性质的判断。不同类型的电缆故障需要采取不同的处理措施。电缆故障检测仪可以通过分析反射信号的特征,判断故障的性质,如开路、短路、低阻故障等,为维修人员提供针对性的维修方案。  此外,电缆故障检测仪还具有故障预警功能。通过对电缆的定期检测,电缆故障检测仪可以及时发现潜在的安全隐患,提醒维护人员及时进行处理,从而避免电缆故障的发生,保障系统的稳定运行。  总之,电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中发挥着至关重要的作用。它不仅能够迅速定位故障点、提供故障性质的判断,还具有故障预警功能,为保障电缆系统的稳定运行提供了有力的技术支持。随着技术的不断进步,电缆故障检测仪将在未来的电缆维护领域发挥更加重要的作用。

  • 电线电缆中的导体电阻检测

    [font=&][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-6639.html[/url]一般电线电缆来料检验需要检测直流电阻、绝缘电阻、导电性能等参数,在对电线电缆的直流电阻的检测上,主要是要检测电线电缆的实际的导电的情况。因此,直流电阻的数据情况能够直接的反映出电线电缆中的材料的好坏以及电线电缆的主要的导电的程度。在实际的检测中,当电线电缆的实际的横截面的宽度相等的时候,那么经过电线电缆电流越多的电线电缆说明它的电阻越大,反之则越小。另外,在电流都相等的情况下,导电效果越好的电线电缆说明它的材料越好反之则越差。在国家对于电线电缆的标准中明确的规定了,导体在二十摄氏度是的电阻是最大的,这就证明,在进行电阻的检测时,当电线电缆同时处于二十摄氏度时,电阻的值越接近标准的数值的说明样品越合格,否则将是不合格的产品。[/color][/font]在对电线电缆的绝缘电阻进行测量的时候,主要就是指对于电线电缆的绝缘的性能进行有效的测量。电线电缆的绝缘性能主要的作用是为了减少在实际的电流的使用上有发生漏电、短路、断路等的情况,当出现这种情况的时候电线电缆可以自动的阻绝漏出来的电,防止发生损害人身财产等严重的后果。在检测过程中,如何通过区分电线电缆的电阻值来体现电线电缆的质量合格,主要是因为电线电缆的绝缘电阻与电线电缆的长度成反比。也就是当电线电缆的长度越长时,电阻越大,反之则越小。

  • 电缆检测电子方法

    在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,接下来[b]百检检测[/b]为你进行详细解答。对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等 现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1Ω),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。电桥法,电桥法是一种较为传统的电路故障检测方式而且效果较佳。优点是简单、方便、精确度高。其缺点是不适用于检测高阻与闪络性故障,因为故障电阻很高的情况下,电桥的电流很小,一般灵敏度的仪表很难探测的。此外,电桥法检测时,需要知道电缆的准确长度等原始资料,当电缆线路由不同截面的电缆组成时,还需要进行换算,电桥法也不能测量三相短路或断路故障。但是其也存在一定弊端,因为电桥的电压以及检流计灵敏性相对较差,因此其仅仅只适合于直流电阻低于100K、电阻相对较低的电缆故障。而对于高电阻设备、断路故障电流泄露等问题则不能使用这种方法。低压脉冲检测法,使用低压脉冲反射电缆故障检测法时应在具体运作中对损害线路注射低压脉冲。当脉冲沿着电缆线路传输到故障点即电流运输过程中所遇到的阻抗不符合的时候,将反射脉冲显示到检测设备上,通过设备反映数据记录,计算出发射和反射脉冲来回时间差值以及其在电缆中的波速度运算,从而得到故障点距离测试点的实际距离。这种方法是较为简便,测试结果直观而显著,在无法确定故障资料的情况下可以直接进行检测。

  • 电缆检测电子的方法

    在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,接下来[b]百检检测[/b]为你进行详细解答。对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等 现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1Ω),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。电桥法,电桥法是一种较为传统的电路故障检测方式而且效果较佳。优点是简单、方便、精确度高。其缺点是不适用于检测高阻与闪络性故障,因为故障电阻很高的情况下,电桥的电流很小,一般灵敏度的仪表很难探测的。此外,电桥法检测时,需要知道电缆的准确长度等原始资料,当电缆线路由不同截面的电缆组成时,还需要进行换算,电桥法也不能测量三相短路或断路故障。但是其也存在一定弊端,因为电桥的电压以及检流计灵敏性相对较差,因此其仅仅只适合于直流电阻低于100K、电阻相对较低的电缆故障。而对于高电阻设备、断路故障电流泄露等问题则不能使用这种方法。低压脉冲检测法,使用低压脉冲反射电缆故障检测法时应在具体运作中对损害线路注射低压脉冲。当脉冲沿着电缆线路传输到故障点即电流运输过程中所遇到的阻抗不符合的时候,将反射脉冲显示到检测设备上,通过设备反映数据记录,计算出发射和反射脉冲来回时间差值以及其在电缆中的波速度运算,从而得到故障点距离测试点的实际距离。这种方法是较为简便,测试结果直观而显著,在无法确定故障资料的情况下可以直接进行检测。

  • 电火花检测仪可以检测什么

    电火花检测仪可以检测什么

    [size=16px]  电火花检测仪(Electric Spark Tester)是一种用于检测绝缘材料或涂层上的电击穿或电火花现象的仪器。它通常用于各种应用中,以检测绝缘性能和质量控制。电火花检测仪可以用来检测以下内容:  绝缘材料的缺陷:电火花检测仪可以检测绝缘材料(如电缆、塑料、橡胶等)上的任何潜在缺陷,例如孔洞、裂纹、气泡或不均匀的绝缘。  涂层的质量:在涂层应用中,电火花检测仪可用于检测涂层的均匀性和完整性。它可以帮助检测到涂层上的任何破损或涂层缺陷。  电缆和线路质量控制:电火花检测仪可用于检测电缆和导线中的绝缘问题,以确保电缆在使用过程中不会发生电击穿或故障。  包装材料:它还可以用于检测包装材料的绝缘性能,以确保包装在运输和存储过程中不会受到静电放电或其他问题的影响。  金属和非金属材料:电火花检测仪可用于金属和非金属材料的检测,以验证其绝缘性和质量。  电火花检测仪工作原理是在测试对象的表面施加高电压,并监测是否出现电火花放电。如果电火花放电发生,通常意味着在测试区域存在绝缘问题或缺陷。这种技术对于质量控制和维护绝缘性能至关重要,特别是在电缆制造、涂层应用和电子设备制造等领域。电火花检测仪可以帮助识别潜在的安全隐患和质量问题,以便采取适当的措施。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311081021266757_7540_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统1、引言随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。”本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。2、系统简介2-1 系统概述:XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧道模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆运行的可靠性及技术管理水平。2-2 连续的温度测量显示 通过对电缆头、电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆设备本身的故障趋势,及时提供故障部位,实现设备的状态检修,避免发生重大事故。2-3 烟雾检测 做为系统的一种辅助监测措施,离子型感烟装置能够检测电缆隧道中的烟雾。这种烟雾是由于电缆发热烧损绝缘层而产生的,通过离子感烟器启动数据采集器的继电器可以控制电缆隧道内防火门的自动关闭,隔离火灾的蔓延,减小火灾事故造成的损失。2-4 通讯接口标准化 为了与其它系统更好地连接,本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485和ETHERNET IEEE802.3规范,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网互连。(可选)2-5 隔离、耐高压及工作温度◆ 现场智能数据采集器与通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒◆ 温度传感器可经受ESD ±10000V高压,工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是0.5℃,分辨率达到0.1℃◆ 工作环境温度:-35℃--+85℃2-6 质量认证及鉴定标准◆ 离子烟雾传感器具有UL(美国)认证,并通过中国消防局鉴定◆ 温度传感器通过Meets UL#913(4th Edit)◆ 本系统部件均通过ISO-9001 Certified◆ 数据通讯校验标准:CRC纠错◆ 国家消防电子产品质量监督检验中心认证 通信接口及电缆符合下列规范: IEEE(美国电气和电子工程协会)ANSI IEEE802.3。 UL(美国保险商实验室)UL44橡胶导线、电缆的安全标准。数据采集模块是接收、管理、转换其所在范围内的智能温度传感器、离子感烟探头和测温电缆的数据进行上传,数据通讯采用CRC16和CRC8纠错校验,以保证系统能在恶劣环境下可靠运行。配合光缆使用,传输距离可达几十公里。 CL-IV型数据采集器可同时挂接20个T1001智能温度传感器、8个离子感烟探测器,所辖范围为100米半径,或者挂接200米WAB智能测温电缆。安装位置在所带设备的中心电缆隧道的墙壁上。具有独立显示温度的功能,能够极大方便现场故障的定位及维护。本传感器是数字化温度传感器与总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。本传感器可经受ESD(10000V)的高压,安装在电缆头压接管绝缘外侧防爆盒内或电缆密集处。◆ WAB智能测温电缆:实时测量动力电缆运行温度,可以沿电缆走向进行铺设,每根测温电缆长度为100米。适合电缆测温、电缆敷设密集的地方。用于检测电缆绝缘受热及燃烧时产生的化学气体(有色或无色)。这是采用红外或非离子型感烟探头所无法实现的。3-5 现场总线接口及操作监视站ACCESS模块总线将操作监视站与分布于现场的数据采集器连接起来。它可以采用双绞线和光纤的混合布线方式,当采用双绞线布线方式时,系统的基本通讯距离1500m,其隔离方式为双隔离浮动总线技术,单级隔离电压为3500VDC,总隔离电压高达7000VDC;当采用光纤布线方式时,其功能是增加网络覆盖范围,单模光纤的通讯距离超过3000m,并能够提供超过1000Kv的隔离电压。这一设计主要应用于6Kv以上的高电压电缆监测,有效地防止了电缆沟内的高电压串入操作监视站,并造成人员和设备的损伤。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210291515_400001_2519986_3.jpg

  • 【转载】电缆局部放电测量常见干扰及抑制措施分析

    本文从电力电缆局部放电测量要求和试验特点分析测量中干扰的来源和途径,分析和阐述各种干扰的抑制措施,共同探讨、研究在测量系统设计、安装和使用过程中抑制测量干扰重要性和必要性。 关键词:电力电缆 局部放电 测量 干扰 抑制措施 一、前言局部放电测量是挤包绝缘电力电缆产品检验中重要安全项目之一,电缆局部放电是指电缆绝缘中局部缺陷(如毛刺、杂质、气泡或水气等)被击穿引起的电气放电,其放电量可能极小,以10-12库仑(pC)计,但这种微小放电危害极大,若在电缆运行中长期存在,或将引起放电周围绝缘发热老化,导致绝缘性能下降,引发电力安全事故,因此,准确测量电缆局部放电十分必要。但准确测量除关注检验设备性能及精度外,还应特别关注各种干扰对测量产生的影响。 二、常见干扰来源及途径 (一) 电缆局部放电测量标准要求及试验特点GB/T1206.2-2008和GB/T1206.3-2008挤包绝缘电力电缆标准要求,被试电缆在1.73U0(U0为电缆额定电压)下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电,例行试验声明试验灵敏度应不大于10 pC,型式试验声明试验灵敏度应不大于5 pC。GB/T3048.12-2007局部放电试验方法标准要求,试验回路包括高压电源、高压电压表、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,试验电源应是频率为49~61Hz交流电源,近似正弦波,且峰值与有效值之比应为√2±0.07。产生试验电压可以是变压器或串联谐振装置。试验步骤包括试验回路选择和连接、电量校准、施加电压和放电测量等。从试验设备和标准要求可知,电缆局部放电测量具有如下特点:1、 设备庞大,试验室占据空间大,连接环节多。无论使用变压器式或串联谐振式高压设备,其额定电压输出容量一般都在100kV以上,其调压设备、高压设备、耦合电容器和控制设备等都很庞大,试验时,需将这些设备、试样和局部放电检测仪按试验要求连接一起,可见空间之大,环节之多。2、 试样长,试验负载为电容性负载。短试样长度最小10m,长试样有时可达数千米,由于试验电压加于电缆屏蔽和导体上,中间为绝缘层,其试验时为电容性负载。3、 试验电压高,局部放电检测仪输入放电脉冲信号电压小。试验电压为1.73 U0,对于额定电压35kV电力电缆中C类电缆,试验电压为45kV。采用JF2000局部放电检测仪测量局部放电,其输入放电脉冲信号电压每升高0.1V,仪表读数增加10 pC,而放电测量值通常小于10 pC,可见放电脉冲信号电压之小。 (二)干扰的产生和影响从电缆局部放电测量标准要求及试验特点分析,电缆局部放电测量系统是大型、高灵敏度的试验设备,它在试验过程中极容易受到干扰,常见干扰和对测量的影响为以下几个方面:1、电源质量的干扰。试验过程高压电压表是测量试验电压有效值,而绝缘产生最大放电通常在峰值电压时刻,电源正弦波的品质不好,会引起试验电压峰值偏差,标准规定的试验电压为电压有效值,因而会造成局部放电测量误差,此外,交流电源频率和电压稳定性对测量也存在影响。2、电磁辅射的干扰。无线电设备的电波发射、电气设备的运行、发动机的点火和自然界中的雷电等都会产生电磁辐射,空间中,电磁辐射极其复杂,每一种电磁辐射都具有频率、波长

  • 电缆故障测试仪的故障是什么

    电缆故障测试仪的故障是什么

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281057045534_8278_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img] 山东云唐智能科技有限公司电缆故障测试仪是一种用于检测和定位电缆系统中故障或问题的仪器。它们在电力、通信、工业和建筑等领域中发挥着重要作用,用于确保电缆系统的可靠性和安全性。以下是电缆故障测试仪的主要用途:  故障检测:  电缆故障测试仪用于检测电缆系统中的各种故障,包括短路、开路、接地故障、绝缘损坏等。这有助于及早发现问题并采取修复措施,以减少停机时间和生产损失。  故障定位:  一旦检测到电缆系统中的故障,电缆故障测试仪可以帮助确定故障的位置。通过测量信号的传播时间或使用回波定位技术,可以精确定位故障点,使维修更加高效。  绝缘质量评估:  电缆故障测试仪可以用于评估电缆绝缘的质量。它们可以检测绝缘材料的老化、受损或污染,以及绝缘电阻的变化,从而提前发现潜在的故障风险。  电缆长度测量:  电缆故障测试仪还可以用于测量电缆的长度,这对于规划和维护电缆系统非常有用。  负载测试:  在某些情况下,电缆故障测试仪可用于执行负载测试,以评估电缆系统在正常工作条件下的性能。这有助于确保电缆系统能够满足其设计要求。  预防性维护:  定期使用电缆故障测试仪进行检测和评估,有助于进行预防性维护,减少突发故障的风险,提高系统的可靠性。  安全性检查:  电缆故障测试仪也可以用于安全性检查,以确保电缆系统在使用过程中不会对人员和设备造成危险。  总之,电缆故障测试仪是维护和管理电缆系统的关键工具,它们有助于及早发现和解决问题,确保电力和通信系统的可靠性和安全性。不同类型的电缆故障测试仪可用于不同类型的电缆系统,包括低压电缆、中压电缆和高压电缆。

  • 电缆故障测试仪是什么仪器

    电缆故障测试仪是什么仪器

    [size=16px]  电缆故障测试仪是什么仪器  电缆故障测试仪是一种用于测试电缆或导线系统的设备,旨在检测和定位电缆或导线中的故障或问题。这些仪器可用于不同类型的电缆,包括电力电缆、通信电缆和数据电缆。电缆故障测试仪的主要功能包括:  绝缘测试:通过测量电缆绝缘电阻来检测绝缘问题,如绝缘破损或漏电。  电缆长度测量:用于确定电缆的长度,以帮助定位故障的位置。  故障定位:通过发送信号并测量信号返回的时间来定位电缆中的短路、开路或其他故障。  线路追踪:用于追踪电缆线路,以确定其路径和连接。  故障类型诊断:能够区分不同类型的电缆故障,如绝缘故障、导体故障或屏蔽层故障。  这些仪器在电力行业、通信行业和数据中心等领域中广泛使用,以确保电缆系统的可靠性和性能,并在需要时进行维修或更换故障电缆。不同类型的电缆故障测试仪可用于不同应用,因此用户需要根据具体的需求选择合适的仪器。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311081007152352_4705_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【转帖】控制电缆的选择和使用应注意的几个问题

    摘要:介绍了电力系统中如何选择控制电缆,在使用中如何保证控制电缆正常工作和干扰等措施和方法   从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。  1控制电缆的主要系列品种  当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然-丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆三大系列。此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。  控制电缆的额定电压用U0/U表示。我国1998年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V,国外已有德国等提出将600/1000V的产品,作为控制电缆的常规产品系列。目前我国也能生产600/1000V的塑料绝缘控制电缆。橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V。  控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯 4~6mm2,2~14芯 10mm2,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65℃,聚氯乙烯绝缘为70℃和105℃两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。  2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施  为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。  控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰 (2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。  防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。  2.1控制电缆的一个备用芯接地  实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。  2.2对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆  其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路 (2)低电平信号与高电平信号的回路 (3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对  的回路 (3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。   2.3金属屏蔽与屏蔽层接地  金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。  强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。  对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号,可用总屏蔽 (2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽 (3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。  关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:  (1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流   (2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地   (3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地   (4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。  3沿高压电缆平行敷设的控制电缆的选择  控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。由于较长的高压电缆线路一般采用纵差动保护方式,其保护及监测信号等的控制电缆,往往与高压电缆紧邻平行敷设(俗称导引电缆)。当一次系统发生单相接地故障时,由于电磁感应在控制电缆上出现的工频过电压值,往往可能超过常用的控制电缆的绝缘水平。例如:英国某特长12km的275KV电缆线路的旁边平行敷设的控制电缆,在一次系统单相短路电流25KA时,曾测得其工频感应过电压可达21~25KV(钢带铠装控制电缆)或12~15.5KV(铅包控制电缆),因此常用的5 KV或15KV级的控制电缆仍无法适应过电压的要求。又如我国某城市3km长的110KV电缆线路旁边,与其平行敷设的控制电缆,在一次系统短路电流15KA的作用下,出现的感应电压,经验算需选用绝缘水平不低于10KV级的控制电缆,目前国内已有15KV级导引电缆的产品,并曾在实际工程中采用。抑制感应过电压的措施还有:(1)控制电缆备用的线芯接地 (2)电力电缆铅包两端接地 (3)增设并列的接地线等。  4超高压配电装置控制电缆的选择  220KV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,通常宜选用额定电压600/1000V等级的控制电缆 如有良好的屏蔽时,也可选用450/750V的控制电缆。其主要原因是:当高压配电装置中进行空载切合线路或变压器操作时,以及雷电波侵入的情况下引起的暂态过电压和不对称短路引起的工频过电压,由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV及以上变电站的实地测试,控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000V,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。工频过电压的影响更大,某220KV变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。

  • IT系统在医疗场所的应用及绝缘检测功能扩展

    摘 要:阐述了IT系统的定义、组成及特点,IT系统在医疗场所应用时的注意事项。介绍了IT系统绝缘监测功能的扩展:IT系统过负荷检测,IT系统隔离变压器温度检测,IT系统接地故障定位检测,以及绝缘监测、各类检测的中央监控系统。关键词:IT系统 绝缘监测 过负荷检测 隔离变压器温度检测 故障定位Abstract :The definition, composition and characteristics of IT system, the attention points of IT system using in medical sites are expounded. The expansions of the insulation monitoring functions of the IT system are introduced, including overload detection of IT system, temperature detection of the isolation transformer of IT system, the grounding fault location detection of IT system, as well as the insulation monitoring and the central monitoring system for all kinds of testing.Key words :IT system Insulation monitoring Overload detection Temperature detection of the isolation transformer Fault location1  引言  随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发的触电、电气火灾事故也随之剧增对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 12.8.6条规定:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域” 内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在医疗场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。2  IT系统及其特点2. 1 IT系统的定义及组成  IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地极。在实际应用中,IT系统一般与TN或TT系统通过隔离变压器进行隔离。  在正常情况下,系统中仅存在线路对地电容的微小泄漏电流。图1所示为IT系统发生第一次接地故障示意图,当系统发生第一次单相接地故障时,故障电流为两非故障相对地电容电流的相量和Id ,由于这个电流值甚小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。Fig. 1 IT system grounding fault diagram  为了防止上述短路故障的发生, T系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生第一次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过报警装置发出报警信号(通常是声光报警信号),提醒工作人员赶在第二次发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。  可以在系统中安装专门的故障检测仪,当绝缘监测检测到绝缘故障时,给故障检测仪一个启动信号,故障检测仪开始逐路检测,也可以利用手执式故障定位设备对可能出现故障的回路进行逐点排查,最终找到故障点并显示故障点的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。  为了保证系统供电的连续性,国家《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.53.1条规定:“……医用IT系统的变压器进出线回路不允许设置过负荷保护……”,以防止系统过负荷时保护开关切断电源。这就要求系统中的绝缘监测器必须同时还具有负荷检测和过负荷报警功能。在一些重要的场所,由于隔离变压器持续不断地工作,可能温度过高而导致隔离变压器工作异常。因此绝缘监测器还需要实时检测变压器的温度,当其温度过高时,应有相应的超温报警信号,以提醒相关人员及时处理。  由上面的分析可知,一个典型的单相IT系统,其组成设备主要包括:隔离变压器、绝缘监测器、电流互感器,以及外接报警与显示仪,见图2。  系统中,绝缘监测仪具有系统绝缘检测、系统过负荷检测和变压器温度检测功能,以及相应故障的报警与显示功能,一般安装在现场的终端配电柜中。外接报警与显示仪则用于集中显示相应的检测值,并具有超限报警功能,一般安装在位置明显的地方,方便人员查看,如手术室IT系统的外接报警与显示仪通常安装在医院手术室的情报面板上。2. 2 IT系统的特点  a. 由于系统电源端带电导体不接地,即使系统发生单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断电源来防电击,从而维持供电的不间断,只有在发生第二此接地故障时才要求切断电源 。同时,安装在系统中的绝缘监测器能及时地检测并给出系统绝缘故障报警信号,提醒工作人员及时排除故障。因此IT系统是一个连续、可靠的供电系统。  b. IT系统中的绝缘监测器,一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面还检测系统的过负荷和变压器的温升状态,一旦出现异常立即报警。因此IT系统能够减少因系统发热、漏电等原因引起的电气火灾事故,大大提高了系统的防火安全性。  c. 在IT系统中,提高回路的绝缘阻抗、降低回路对地电容,是提高系统安全性与可靠性的关键。因此在系统设计时要尽量缩短系统配电线路的长度,减小系统容量,减少系统分支回路数,并做好线路的绝缘防护措施。这也就限制了IT系统仅能用在重要的局部的供电场所,如化工、制药企业的一些程序控制生产线,医疗场所的手术室、重症监护室等场所。3  IT系统在医疗场所的应用  医疗IT系统是IT系统应用的一个典型实例。医院因其职能的特殊性,对其配电方式有特殊的要求。如外科手术室、重症监护室等,都需要采用IT系统,以提供一个安全、可靠、连续的配电系统。3.1 医疗IT系统的应用  根据国标《建筑物电气装置 第7 - 710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》(GB 16895.24–2005 / IEC 60364–7– 710:2002),将医疗场所划分为0类场所、1类场所和2类场所。由于0类和1类场所不使用与病人直接接触的医疗器械,或者所使用的设备断电后不会对病人造成危害,因此可以使用TN-S系统,但须配有剩余电流动作保护器,在发生接地故障时,能及时断开故障回路。并可同时配置剩余电流监测设备,实时监测系统各回路的泄漏电流值,在保护设备动作前发出报警信号,避免造成回路断电,引起严重后果。对于2类医疗场所,医疗设备的断电或接地故障将会危及病人生命安全。根据相关的标准和规范,这类场所必须使用医疗IT系统,来保证系统供电的连续性和安全性。  采用IT系统的2类医疗场所包括有手术室、急诊抢救室、各类重症监护室(ICU)、心脏导管及造影室等。每个房间应配有独立的隔离电源系统。对于多个这类场所,可以采用如图3所示的配电方案。  图中各个手术室和重症监护室分别采用独立的IT供电系统,所有的IT系统由手术部与ICU总配电柜通过TN-S系统配电。各IT系统的绝缘监测器及总配电柜内的剩余电流监测设备又通过基于Modbus协议的RS485总线将各个监测信号反馈到手术部的中央监控室内,并由中央控制室的上位机通过中央控制系统软件进行集中监控。各个IT系统与TN-S系统的运行状态,都可以显示在中央监控室的上位机上,方便工作人员对系统进行集中监控与管理。  各类手术室和重症监护室根据各系统容量分别配置单独的IT系统,主要的医疗仪器、无影灯、多功能吊塔等用电设备须从IT系统中取电。照明灯、观片灯和电动门等可以不从IT系统取电。 图4为采用医疗隔离电源系统的手术室或ICU配电系统图。绝缘监测仪时刻监测IT系统的绝缘状态,并在系统出现故障时给出报警信号,外接的报警与显示仪通过RS485接口与绝缘监测仪进行实时的数字通信,显示绝缘监测仪的检测结果,并在报警时发出声光报警信号。除了绝缘监测设备外,系统还配置了绝缘故障测试仪和绝缘故障评估仪。绝缘故障测试仪能够在线查找故障发生的回路,它和绝缘监测仪一起工作,当绝缘监测仪探测到系统绝缘故障后,绝缘故障测试仪立即开始故障定位,由绝缘故障评估仪周期性地送出一个特殊的测试电流,测试电流流经故障部位,由电流互感器探测,并由电子评估仪对故障回路进行评估,评估的结果送报警与显示仪中显示。  医疗IT系统同时还配置了绝缘故障定位设备,在发现系统绝缘故障的同时,能及时定位出现故障的回路,这极大地方便了工作人员了

  • 求购:电线电缆检测设备+电缆料检测设备

    表中设备型号规格为参考,具有同样功能的可以考虑有意者请联系:钱先生 邮箱:ayu1378@163.com(电线电缆检测设备已经采购完毕,现补充采购电缆料检测设备:电缆料检测设备序号检验项目名称型号数量1制样炼塑机SK-160B1硫化机YX-2522拉伸强度温湿度计 53热变形测厚仪 14冲击脆化性能塑料低温脆性试验仪 15200℃热稳定时间热稳定试验装置 1620℃体积电阻率/工作温度时体积电阻率体积电阻率高阻计ZC3617介电强度交流电容(电感〉电桥/1交流耐压试验仪电压能达到5万伏18介质损耗因素   9相对密度附温比重瓶 510热老化性能分析天平BSA224S-CW1干燥器(含硅胶) 2电线电缆检测设备采购清单序号检验项目设备名称设备型号规格数量备注1直流电阻两用直流电桥QJ36

  • 电缆故障测试仪的使用范围是哪些?

    电缆在长时间的使用中,可能会出现各种类型的问题,如断线、接地和绝缘破损等。为了检测这些问题,我们需要使用电缆故障检测工具,也就是电缆故障测试仪。除了用于检测电缆的具体问题外,电缆故障测试仪还可以应用于其他方面。让我们来详细了解一下吧。  [b][url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]的使用范围广泛,适用于以下五个方面的测试:[/b]  1、电力系统中,电缆故障测试仪被广泛用于高压输电电缆、低压配电电缆以及电厂内的各类电力电缆的故障检测,以确保电力传输线路安全稳定运行。  2、在通信网络中,无论是有线电视网络、通信网络还是数据通信网络,电缆故障测试仪都能对光纤电缆、同轴电缆等各种通信电缆进行有效的故障诊断。这种测试仪在保障通信畅通无阻方面起着重要的作用。  3、随着城市化进程的加速,地铁、隧道、楼宇以及公共设施等各领域的电缆网络错综复杂。为了提高维修效率和城市建设的安全性,电缆故障测试仪能够迅速精准地定位地下电缆故障点。  4、工业自动化:在工业生产环境中,各种控制电缆和动力电缆的故障会对生产的连续性和安全性造成重大影响。为了及时发现和解决这些问题,我们需要使用电缆故障测试仪器,以确保生产线的正常运行。  5、电缆故障测试仪在矿井、船舶、铁路和航空等各个行业和领域的电缆维护检修工作中得到广泛应用,除了上述典型应用。  电缆故障测试仪的工作范围主要包括以下五个方面。它在电力和通信行业的电缆故障检测中起到非常重要的作用,几乎可以说是电力检测人员必不可少的辅助工具!  需要强调的是:针对不同类型和规格的电缆,有各种类型的电缆故障测试仪可供选择。在选择和使用电缆故障测试仪时,应根据实际需求和具体情况进行选择,并按照操作说明正确操作。

  • 【求助】BS EN 50414-2006聚氯乙烯绝缘和护套光电纤维电缆中铅含量分析试验方法

    标准号EN 50414-2006中文名称聚氯乙烯绝缘和护套光电纤维电缆中铅含量分析试验方法.方法A:用火焰原子吸收分光光度测定含铅总量.方法B:硫化铅斑渍中铅的定性分析英文名称Test methods for analysis of lead in PVC taken from insulation and sheath of electric and optical fibre cables - Method A: Total lead content determination with flame excitation atomic absorption spectrometry - Method B: Qualitative analysis of lead by lead sulphide staining; German version EN 50414:2006发布日期2007-03-01实施日期2007-03-01采标情况采用DIN EN 50414-2007,IDT中国标准分类K13国际标准分类29.035.20页数15

  • 一种实时检测变压器绝缘油中微水含量的传感器

    摘要阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。关键词变压器 绝缘油 微水监测[img=QQ图片20220126094803,461,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/01/QQ图片20220126094803-461x300.png[/img]目前电力变压器不仅属于电力系统最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性故障之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压的作用下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。因此,国内外不仅要定期做以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷[1-4]。变压器绝缘油中微水的含量也是确定变压器绝缘质量的参数。[b]变压器在线智能诊断设备能够自动采集、分析油中微水的含量并得出故障原因[/b],提供解决方案,使用户及时解决变压器中存在的隐患,防止事故发生。[b]变压器油中微水的状态及危害[/b]变压器在运输、贮存、使用过程中都可能由外界进入或油自身氧化产生水,产生的水分会以下列状态存在:一是游离水。多为外界入侵的水分,如不搅动不易与水结合。不影响油的击穿电压,但也不允许,表明油中可能有溶解水,需立即处理。二是极度细微的颗粒溶于水。通常由空气中进入油中,急剧降低油的击穿电压。介质损耗加大,真空滤油。三是乳化水。油品精炼不良,或长期运行造成油质老化,或油被乳化物污染,都会降低油水之间的界面张力,如油水混合在一起,便形成乳化状态。加破乳化剂。其危害:一是降低油品的击穿电压。100~200mg/kg击穿电压大幅度降至1.0kV,油中纤维杂质极易吸收水分,在电场作用下,在电极间形成导电的“小桥”,因而容易击穿。二是使介质损耗因数升高。悬浮的乳化水影响最大,不均匀。三是促使绝缘纤维老化,绝缘纤维的分子是葡萄糖(C6H12O6)分子,水分进入纤维分子后降低其引力,促使其水解成低分子的物质,降低纤维机械强度和聚合度。实验证明,120℃,绝缘纤维中的水分每增加1倍,纤维的机械强度下降1/2,当温度升高,油中的水增加,纤维的水降低,温度降低,则相反。因此,应监视油中的微水,进而监视绝缘纤维的老化。四是水分助长了有机酸的腐蚀能力,加速了对金属部件的腐蚀。综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐[b]德国Passerro [/b][u]在线击穿电压传感器[/u][b] 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :[/b][u]BDVB TrafoStick TS4x[/u]传感器是专为变压器现场永久使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。[img=德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0220114/61e123e4a356e.jpg[/img][b]德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x 参数:[/b][table=673][tr][td]测量参数[/td][td] [/td][/tr][tr][td]击穿电压(BDV)[/td][td]10kV ~ 120kV ( ± 2.5%)[/td][/tr][tr][td]含水量(WC)[/td][td]2 ppm ~ 80 ppm (± 2%)[/td][/tr][tr][td]温度[/td][td]-40 ~ 120 ± 0,2°C[/td][/tr][tr][td]测量间隔[/td][td]max. 0.1s[/td][/tr][tr][td]工作环境[/td][td] [/td][/tr][tr][td]环境温度[/td][td]-20°C ~ 70°C[/td][/tr][tr][td]油温范围[/td][td]-20°C ~ 85°C[/td][/tr][tr][td]工作压力[/td][td]高达3bar[/td][/tr][tr][td]输入和输出[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电源[/td][td]4.5V ~ 7.5V(5.0V建议值)[/td][/tr][tr][td]输出[/td][td]数字协议[/td][/tr][tr][td]接口[/td][td]MODBUS TCP/IP[/td][/tr][tr][td]内部数据记录能力[/td][td]动态锁存缓冲器缓存链(64-256-1024)[/td][/tr][tr][td]一般信息[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电缆[/td][td]标准MODBUS(可变长度)[/td][/tr][tr][td]外壳材料[/td][td]EN-AW-6063[/td][/tr][tr][td]机械连接[/td][td]Parker RI1EDX3/471[/td][/tr][tr][td]测量区材料[/td][td]EN-AW-7075[/td][/tr][tr][td]装配外壳类别[/td][td]IP68[/td][/tr][tr][td]控制软件( Windows 7及更高版本)[/td][td]Ver. 2.0[/td][/tr][tr][td]绝对最大额定值[/td][td] [/td][/tr][tr][td]最大工作电压[/td][td]9.0V[/td][/tr][tr][td]工作温度[/td][td]-40°C ~ 100°C[/td][/tr][tr][td]最大压力[/td][td]5bar[/td][/tr][tr][td]储存温度(不带MODBUS电缆)[/td][td]-65°C ~ 150°C[/td][/tr][/table]

  • 电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?

    电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?

    电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]进行漏电测试了,今天我们就来聊聊[b]使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项[/b],希望能对大家有一些帮助。[align=center][img=电缆故障测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201639346966_9408_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪测试前的准备工作如下:[/b]  1、准备好电缆故障测试仪、绝缘胶带、万用表等工具和材料;  2、了解电缆的型号、规格和长度等基本信息,以便选择合适的测试设备和接线方式;  3、确保测试环境安全,遵守相关安全规定。  [b]二、电缆故障测试仪测试电缆漏电的步骤:[/b]  1、将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;  2、将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;  3、将万用表的表笔分别连接到电缆的待测部位和地线上,并将万用表档位调整到交流电压档;  4、使用电缆故障测试仪进行漏电测试,根据测试结果和万用表的读数判断电缆是否漏电;  5、如果发现电缆漏电,应使用绝缘胶带等材料对漏电部位进行处理,并重新进行测试,直到电缆不再漏电为止。[align=center][img=电缆故障测试仪全套设备,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201639574242_8543_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]三、电缆故障测试仪测试电缆漏电需要注意以下事项:[/b]  1、确保万用表的档位和量程选择正确,以避免测量误差和损坏万用表;  2、在连接电缆时,应确保连接线的接口紧密、牢固,避免接触不良或松动导致测试结果不准确;  3、在进行漏电测试时,应遵循相应的安全规定和操作流程,以确保测试过程的安全性和稳定性;  4、如果发现电缆漏电比较严重,应立即停止测试并采取相应的处理措施,以保障操作人员的安全和电力系统的正常运行。  更多电缆故障测试仪设备相关资讯,欢迎来武汉福禄德电力了解:http://www.whfulude.com/

  • 铝芯电缆载流量计算

    铝芯电缆与铜芯电缆相比,在相同截面上铜芯电缆载流量要比铝芯电缆的要大,电缆载流量与材质有关,也与导线截面、绝缘材料、环境温度以及敷设方法等有关,影响的因数较多,计算也较复杂。  这里有一个非常方便的在线电缆载流量的计算公式:电缆载流量计算公式 vfe.cc/zailiuliang/  可以根据截面计算铜芯和铝芯电缆载流量,也可以根据电流来计算电缆铜芯铝芯的截面积。一、铝芯电缆与铜芯电缆的区别铝芯电缆的优势  1、价格便宜:适合低资工程和临时用电。  2、材质轻便:铝芯电缆的重量比铜芯电缆轻的多,运输成本低。  3、抗氧化、耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝芯电缆是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。铜芯电缆的优势  1、电阻率低:铝芯电缆比铜芯电缆的电阻率约高1.68倍,所以在同截面的铜芯电缆比铝芯电缆载流量高30%左右,而且压降较小。  2、强度高:铜芯不易断裂,而铝芯易断裂。  3、稳定性好,耐腐蚀:铝芯易受氧化腐蚀,铜芯电缆则能抗氧化耐腐蚀。二、铝芯电缆载流量口诀  2.5下乘以九,往上减一顺号走。   三十五乘三点五,双双成组减点五。   条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。三、电缆载流量说明  1、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。  2、“2.5下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  3、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  4、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线,4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线,6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线。

  • 【分享】耐压绝缘测试仪的特征及功能简介

    耐压绝缘测试仪是对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验的测试仪器,耐压绝缘测试仪具有漏电流超差时自动切断测试电压,漏电流值由粗调和细调旋钮调节,并发出声光报警信号,是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。 耐压绝缘测试仪采用高清VFD显示,简洁面板操作,具有测量保护接地端开路检测功能。耐压绝缘测试仪具有四种特殊测试模式选择,可增加测试的安全性,具有过压、过流保护,手动测线清零功能,过零启动和过零切断,防止被测件损坏。耐压绝缘测试仪具有高精度电流、 功率测量,具有高精度有功功率测量,可更有效的协助用于某些微型电子变压器的匝间短路判定;具有漏电流、测试时间、绝缘电阻连续任意设定,同时显示被测电压、电流、电阻的实际值。 耐压绝缘测试仪可以测量电子元件 、整机、介质材料等绝缘性能,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物的击穿电压、漏电流、绝缘电阻等电器安全性能指标。耐压绝缘测试仪适用于各种家电、电线电缆、变压器、电机等安全检测,同时也是科研院所、技术监督部门不可缺少的设备。

  • 【分享】变频电缆发展

    变频电缆发展关键 变频电缆摘要 当前变频电缆的发展。上海电缆研究所 高级顾问 张兆焕 近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过10% ,而直流传动年增长率为3-4% 。变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等。因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用。 变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为30~300 Hz ,常简称为变频电缆,当前常选用交联聚乙烯为绝缘材料。 大概三十年前,电缆研究所开发和生产过中频电缆,这也可称得上是目前变频电缆的前身,其工作频率为100~400 Hz ,提供电源的设备是由直流电机驱动的中频发电机组,改变直流电机转速来调节发电机的输出频率,中频电压的波形能维持形状规则的正弦波,当时电缆的设计思路是降低线路阻抗和集肤效应,采取同轴电缆和扩大内导体直径,电缆在冶金工业上应用效果十分良好。 目前的变频电源是通过可控硅元件调频,较大程度上改变了波形特性,从而对电机和电缆带来了新问题。 一、变频电缆的工作特点 1.脉冲电压对绝缘的影响 变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。石油开采用3000多米长的潜油泵电缆,在工频下能长期正常运行,可是在变频条件下,电缆才投入运行数小时即发生击穿,说明脉冲过电压的危害性,所以预防是必要的。由于交联绝缘电力电缆的耐压水平较高,电缆长度一般在300米以内,多年来的运行未发生击穿事件,尽管如此,绝缘厚度及工艺应加以重视,实心绝缘是可靠的,绕包绝缘是不适合的。 2.电缆本体对外发射电磁波 一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,设计时已将变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的通信工具(如无绳电话)或调幅接受器(如收音机调幅波段)将产生干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染,国外早已对这种电缆提出要求,国内也很重视,目前各电缆厂制订了企业标准,今后将会统一制订行业标准。 3.中性线电流的叠加 完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量得三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截面。二、变频电缆的结构及附加试验讨论 了解变频电缆工作特点之后,就不难从电缆结构改进来解决上述三个问题。 1.绝缘的电气击穿问题 变频电机大量应用后,大多数情况选用一般电力电缆,如聚氯乙烯绝缘、护套电缆或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,由于电缆本身耐压水平较高,很少发生电缆本体击穿。这与上述深井油泵电缆击穿事故显然不同,深井油泵电缆采用聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯复合薄膜绕包烧结和乙丙橡胶双层绝缘,从厚度和绝缘密实来看并不理想,油泵电缆长度超过3千米,油井的工作环境严酷,电缆处在高温、高压、含油和含水的条件中工作,其绝缘性能比较脆弱,当运行过程中受到多种恶劣因素的侵蚀后发生电、热因子交错作用而导致绝缘击穿。为何电缆在工频下能长期运行而变频下几小时内击穿? 这决不是老化问题,基本上可归结于高频脉冲电压的影响。一般陆用情况下,采用聚氯乙烯绝缘并不理想,因为其介质损耗偏大。交联聚乙烯绝缘较为满意,它兼有机、电、热等优良性能。电缆绝缘厚度可采用1kV 电压等级的规定,若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。 2.高频电磁波对环境污染问题 虽然目前没有国家规范规定电缆发射电磁波造成环境污染的考核指标,但抑制对外高频干扰是必须做到的。对于四芯低压电缆,首先是改善绝缘线芯的排列,假如电缆的四个芯直接成缆,是不对称结构,如果将第四芯分解为三个截面较小的绝缘芯,把三大三小线芯对称成缆,二种情况相比较,对称型比较有利。第二应认为更重要的是加强总屏蔽结构。制造者习惯采用铜线编织屏蔽,实际上这并不是好方法,材料消耗大、加工速度慢、屏蔽效应不是最理想。采用铜带搭盖纵包并轧纹是较为先进的结构和工艺,形成了全封闭金属层,只要厚度适当,可达到有效的屏蔽功能。而这种工艺及其所用的材料在光缆领域中已十分普遍,铜带厚度不能太薄,以保证抑制电磁波对外发射。 3.屏蔽层接地措施 屏蔽层接地良好是抑制电磁波对外发射的必要条件,铜线编织屏蔽的接地方式较容易解决,而纵包铜带轧纹屏蔽需用专用夹具接地,夹具与轧纹铜管的接触面应当吻合,接地线由夹具尾端引出。 4.外护套 这种电缆大多数敷设在室内,一般不需铠装,虽然不完全排除用聚氯乙烯护套,但选用高密度聚乙烯更为合适。 5.电缆的附加试验一般低压电缆不需要进行脉冲电压试验,如IEC 60502 标准仅对 3.6/6 kV 及以上的电缆才规定进行脉冲电压试验。变频电机的连接电缆情况略有不同,需要承受高频脉冲电压。高频波振幅可达1200~1900 V ,振铃频率约 100~2000 kHz ,对电缆进行脉冲电压试验(型式试验)是体现电缆绝缘水平。试验可参考IEC 60502 标准,即施加正负各十次脉冲电压试验,试验电压可考虑 40 kV ,但需要进一步验证,是否必要工厂也可自行决定。三、3.6/6 ~ 6/10 kV中压变频电缆的发展由于机械装备大型化,需要电机容量也配套扩大,相应变频电源的输出电流也要求增大,但受到大电流变频元件的限制,进一步提高电流容量技术发展受到限制。但另一方面提高变频电源输出电压相对比较容易,提高电压后,中压变频电机功率可大幅度增加,此时电缆的电压等级也必须跟上。目前3.6/6 ~ 6/10 kV中压变频电缆已有投入使用,从绝缘结构和电气、机械、物理性能上说,可以与电力电缆等同,交联聚乙烯显然是首选绝缘材料,如果在敷设时要求柔软,采用乙丙橡胶绝缘也有一定的优点。由于工作电压的提高,高频电磁波的发射能力明显增强,所以屏蔽结构要求更完善。在变频电缆工作条件下,同轴电缆是一种合适的结构,所以变频电缆的三个主线芯采用同轴结构,总屏蔽的结构与低压变频电缆相同。四、结束语变频电机用交联聚乙烯绝缘电缆是一种新的系列产品,目前还不能说很成熟,技术上比较容易解决。尽管市场的总需求量并不很大,但这种电缆的发展很有前途,中型及以上的变频电机应当采用这类专用电缆,至于小型变频电机用变频电缆,归入此范畴也未尝不可,当前对这类产品的行业标准也可提上日程。

  • 这6点电缆故障测试仪的使用方法为什么这么重要?

    [url=http://www.whfulude.com/dlgzjc/]电缆故障检测[/url]一直是电力检测工人定期需要做的一件事,通过定期对电缆线的检测,可以排除电缆线的一些故障,从而让电缆线可以正常工作,方便千家万户!然而电力检测工人用来检测电缆故障的设备,通常就是[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url],使用电缆故障测试仪有什么优势,又该如何使用呢?今天我们就来聊一聊![align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165253_ezeNui.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪的优势有这4点:[/b]  1、快速准确:电缆故障测试仪采用先进的数字信号处理技术,比传统的人工进行检测,明显是要显得有效率多了,它能很快协助电力工人定位到电缆故障的具体地方的;  2、操作简便:电缆故障测试仪跟普通的一些仪器设备一样,都是按键加显示屏的组合操作,所以操作起来其实很简单方便;  3、适应性强:电缆故障测试仪可以检测各种不同类型的电缆线,比如电力电缆、信号电缆还是通信电缆,都是可以搞定的;  4、可靠性高:电缆故障测试仪采用高精度传感器和精密电路设计,能够准确地捕捉到电缆中的信号,有效避免误判和漏检的情况发生。[align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165307_JZvtMk.jpg[/img][/align]  [b]二、电缆故障测试仪的使用方法有以下6步骤:[/b]  1、准备工作:使用电缆故障测试仪之前,需要做好以下准备工作:准备好电缆故障测试仪、相应的连接线、绝缘胶带等工具和材料;了解电缆的型号、规格和长度等基本信息;确保测试环境安全,遵守相关安全规定;  2、连接设备:将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;将测试探头连接到电缆的待测部位;  3、设置参数:根据实际情况设置相应的参数和条件,如测试电压、测试频率等。用户可以根据不同的电缆类型和故障情况选择合适的参数设置;  4、开始测试:按下启动按钮,电缆故障测试仪开始进行故障检测。测试过程中,设备会实时显示信号波形和故障距离等信息。用户可以根据这些信息判断电缆的断点位置;  5、分析结果:测试完成后,用户可以根据设备提供的故障距离和波形分析结果,对电缆的断点位置进行准确判断。如果测试结果不准确或存在误差,用户可以通过调整参数设置或重新测试来优化结果;  6、记录和处理结果:对于检测到的故障点,用户应该记录其位置、类型等信息,并采取相应的处理措施,如修复或更换损坏的电缆段。同时,为了保障电力系统的正常运行,建议定期进行电缆故障检测和维护保养。  电缆故障测试仪对电缆检测来说是一个非常重要的设备,能帮助电力检测工人及时发现电缆故障的存在,从而保障电缆可以正常运行。掌握好上述的这些电缆故障测试仪的操作方式,就可以做到及时发现电缆故障的存在了。更多关于电缆故障测试仪的相关知识,欢迎咨询:http://www.whfulude.com/

  • 电缆料检测设备

    表中设备型号规格为参考,具有同样功能的可以考虑有意者请联系:钱先生 邮箱:ayu1378@163.com(电线电缆检测设备已经采购完毕,现补充采购电缆料检测设备:电缆料检测设备序号检验项目名称型号数量1制样炼塑机SK-160B1硫化机YX-2522拉伸强度温湿度计 53热变形测厚仪 14冲击脆化性能塑料低温脆性试验仪 15200℃热稳定时间热稳定试验装置 1620℃体积电阻率/工作温度时体积电阻率体积电阻率高阻计ZC3617介电强度交流电容(电感〉电桥/1交流耐压试验仪电压能达到5万伏18介质损耗因素   9相对密度附温比重瓶 510热老化性能分析天平BSA224S-CW1干燥器(含硅胶) 2

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制