当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

交流电压发生器

仪器信息网交流电压发生器专题为您提供2024年最新交流电压发生器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括交流电压发生器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的交流电压发生器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合交流电压发生器相关的耗材配件、试剂标物,还有交流电压发生器相关的最新资讯、资料,以及交流电压发生器相关的解决方案。

交流电压发生器相关的论坛

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 国产空气发生器的特点

    国产空气发生器的特点

    [b]国产空气发生器的特点[/b]1、对配套设施要求低,只需220V交流电源即可工作。2、操作简单,打开电源即可提供空气。3、输出压力稳定。4、维护简单,只需定期更换干燥管和净化管,无需拆卸箱体。5、安全性高,仪器配有压力控制系统,当压力达到设定值,仪器自动停止空压机工作[b]。 [img=空气发生器,264,317]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707181049_01_3172077_3.jpg[/img][/b]

  • 【分享】交流电弧激发的条件

    【分享】交流电弧激发的条件

    交流电弧 将普通的220V交流电直接连接在两个电极间是不可能形成弧焰的。这是因为电极间没有导电的电子和离子,可以采用高频高压引火装置。此时,借助高频高压电流,不断地“击穿”电极间的气体,造成电离,维持导电。在这种情况下,低频低压交流电就能不断地流过,维持电弧的燃烧。这种高频高压引火、低频低压燃弧的装置就是普通的交流电弧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104051500_287201_1841897_3.jpg工作原理(1)接通电源,由变压器B1升压至2.5~3kV,电容器C1充电;达到一定值时,放电盘G1击穿;G1-C1-L1构成振荡回路,产生高频振荡;(2)振荡电压经B2的次级线圈升压到10kV,通过电容器C2将电极间隙G的空气击穿,产生高频振荡放电;(3)当G被击穿时,电源的低压部分沿着已造成的电离气体通道,通过G进行电弧放电;(4)在放电的短暂瞬间,电压降低直至电弧熄灭,在下半周高频再次点燃,重复进行;特点(1)电极头温度高,试样蒸发量大 ,激发能力强;(2)检出限好、亮度大、预燃时间短、试样组织结构影响小;(3)电弧稳定性好,使分析重现性好,适用于金属合金中微量易挥发元素的定量分析。

  • 插头式DM55-1型市电交流电压表简易调校方法

    [font=宋体] [size=18px]插头式[/size][/font][size=18px]DM55-1[font=宋体]型市电交流电压表体积小,价格便宜,作为实验室检测市电电源插座的供电电压,直接插入电源插座使用,简单方便,测量准确,是实验室的一种小工具。[/font][font=宋体] 网购[/font]12[font=宋体]元钱包邮的插头式市电交流电压表(以下简称交流电压表)见下图,全英文包装,型号[/font]DM55-1[font=宋体],测量范围[/font]AC 80[font=宋体]~[/font]300[font=宋体]伏,有点像外贸[/font]OEM[font=宋体]货:[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160117389454_7350_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160117384949_2091_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [font=宋体]采用国标两相插头:[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160117389903_3040_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [font=宋体]将其插在市电插座上,立即显示出电压,十分醒目:[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160117389429_6744_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [font=宋体]下面介绍对插头式市电[/font]DM55-1[font=宋体]型交流电压表的准确度检测及简易调校方法。[/font] [font=宋体]1[/font][font=宋体]、检测调校工具[/font] [font=宋体]采用一只经验证、准确度高的数字万用表作为标准表。这里使用福禄克116C型数字万用表。[/font] [font=宋体]2[/font][font=宋体]、[/font][font=宋体]准确度简易检测[/font] [font=宋体] 被测表与标准表同时测量市电电压,测量值与标准表福禄克116C对比,见下图。福禄克116C显示221.5伏,该交流电压表显示218伏,低于标准表3.5伏。误差(221.5-218)÷221.5×100%=1.58%,对于实验室普通用电,这点误差完全可以接受。如果误差大于5%,就必须要对被测表进行校准。[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160954207847_1976_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [font=宋体]3[/font][font=宋体]、误差调校[/font] [font=宋体]3.1[/font][font=宋体]了解交流电压表电路[/font] [font=宋体]拆下交流电压表背面四颗固定螺丝:[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160140344547_1941_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [font=宋体]取下外壳,看见电压表内部结构:[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160140009698_2069_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160139277901_4086_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] [font=宋体]根据电路板上的电子元件分布分析,该交流电压表电路由阻容整流电源电路、电压取样电路、黑胶封装专用[/font]IC[font=宋体](内含[/font]A/D[font=宋体]、液晶显示器驱动等电路)、液晶显示屏构成,见下图:[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160138595133_3353_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 3.2[font=宋体]调校方法:使用一字小改刀,逆时针旋转交流电压表电路板上的微调电位器,可将显示值调大;顺时针旋转,可将显示值调小。 [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160137493964_6201_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font] 3.3[font=宋体]调校过程:将万用表与交流电压表同时接入电源插座,调节交流电压表电路板上的电压取样微调电位器,使其电压显示值与万用表电压显示值一致即可。[/font] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160136308059_9517_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 4[font=宋体]、使用注意事项[/font] [font=宋体] 通过拆解,看见该交流电压表内部电路采用阻容整流电路供电。这种电路结构,如果整流电容长时间工作,电容量会很快衰减,造成故障。所以,该交流电压表适用于短时测量市电电压,测量后应及时取下,不宜长时间插在电源插座上使用。该交流电压表电路是按照[/font][font='Calibri','sans-serif']50[/font][font=宋体]~60Hz市电电源设计的,不宜用于方波、逆变器输出、修正正弦波输出电路电压测量,可能会出现误差大、损坏故障。[/font][/size]

  • 如何选用交流电流表和电压表的相关方法

    我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。 ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。 在选择仪表时还要注意了解有关仪表的误差和准确度的含义.一般把仪表由于本身结构的不完善,元件间的摩擦及外磁场的影响,或者安装不当和测量方法上的缺点,导致测量结果与实际值之间的差别叫做仪表的误差。其表示方式有三种: (1)绝对误差:绝对误差=测得值一实际值,绝对误差可以是正,也可以是负,实际值是用标准表所测得的值。 (2)相对误差:相对误差=(绝对误差/实际值)×100%。相对误差有正负之分。 (3)相对额定误差;相对额定误差=(绝对误差/仪表最大量程)×100%。相对额定误差也叫允许误差,是一个百分数,有正负之分。 仪表的准确度等级就是根据允许误差的纯数值来划分的。一般仪表表盘上左下角标有该仪表的准确度等级,也是它的允许误差。仪表用互感器也是按允许误差分有准确度等级的,一般电能表规定使用0.5级的互感器。下面举例来说明仪表相对误差。 例:用一块准确度为1.5级、量程为100A的电流表分别去测量80A与30A的电流,测量时可产生的最大相对误差分别为: 测80A时相对误差=士1.5%×([/

  • 关于ICP电源、高频发生器

    ICP能量的来源是高频发生器产生的高频震荡,高频震荡产生的原理是将直流电转变成交流电,这个交流电的频率完全由振荡电路中的选频部分来决定,那么高频线圈内的电流就应该是高频的交流电流,同理由这个高频电流在炬管轴向产生的磁场也应该是方向不断变化的磁场,耦合出来的等离子体电流也是方向不断变化的电流,不知道我理解的对吗?如果耦合出来的等离子体电流是方向不断变化的,那么雾化后的样品能够在炬管内稳定吗?希望大家帮帮忙解释解释。

  • 如何正确的选择流量计测量臭氧发生器中的流量?

    如何正确的选择流量计测量臭氧发生器中的流量?

    在日常生产生活中,我们常会见到食品、药品、化妆品等健康产品腐败变质的现象,如果想要延长食品保质期,臭氧具有十分重要的作用,臭氧之所以能够延长食品保质期,主要是因为臭氧具有高效的杀菌消毒作用。除杀菌作用之外,臭氧还有消除室内外臭味、分解有害物质、处理污水、漂白等作用。虽然臭氧已用于生产和生活中很长时间,但很多人还不太了解产出臭氧的设备,也就是臭氧发生器。下面工采网小编和大家一起了解一下流量计在臭氧发生器中的作用。[align=center][img=,362,505]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151148144211_6591_3430007_3.png!w362x505.jpg[/img][/align]臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧易于分解无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域广泛应用。 臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。[b]臭氧发生器工作原理[/b]臭氧发生器是利用高压放电原理,将氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上,让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时,产生蓝色辉光放电,电晕中的自由高能离子离解O2分子,经碰撞聚合为O3分子。臭氧的产量、浓度随所加的电源电压,电流等变化。臭氧发生器开始工作时,将无油空气压缩机中的空气压进臭氧发生器的冷却器和储气罐,空气通过无热再生干燥装置并由流量计控制其气体流量和速度,由此气源进入臭氧发生单元。此时臭氧发生单元内调压器调节变压器将压力升至12000V左右,操作人员可通过视镜观察臭氧产生状况和辉光 放电状况。变压器继续使压力逐步上升至15000V左右并至稳定状态,操作人员观察各仪表运转情况至稳定状态。 [align=center][img=,627,274]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151148339291_5797_3430007_3.png!w627x274.jpg[/img][/align]在臭氧发生器上经常要使用玻璃转子流量计来测量臭氧的流量,那么如何正确的选择一款流量计测量臭氧呢?工采网提供的一款美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 - MF5706是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于医院临床供氧的监视和计量(即医用氧气表)和各种工业、商业应用。[b]产品结构与机械尺寸:[/b][align=center][b][img=,648,246]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151148518831_2641_3430007_3.png!w648x246.jpg[/img][/b][/align][b]气体质量流量计选型:[/b][align=center][b][img=,600,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151149153981_5013_3430007_3.png!w600x353.jpg[/img][/b][/align]

  • 认识高频发生器

    高频发生器是ICP-OES的基础核心部件,是为等离子体提供能量的,要求其具有高度的稳定性和不受外界电磁场干扰。从功率输出方式上可以分为自激和它激式两类,自激式高频发生器(瓦里安、PE、GBC、JY、LEEMAN、斯派克、岛津及国内厂家生产的ICP-OES均使用这个)能将稳定的直流电流变成具有一定周期的交流电流后,不需要外加交变信号控制就可以产生交变输出.该RF线路简单,造价低廉,调试容易,当震荡电路参数变化时能自动补偿阻抗的少量变化等优点.缺点是功率输出效率低,震荡频率稳定度不高。它激式发生器(目前仪器我掌握的资料只有热电公司的)是由石英晶体控制频率,必须外加交换信号才能产生交变输出,具有功率输出效率高,振荡频率稳定,易实现频率自动控制等优点,缺点是线路复杂,成本高。目前商品化的仪器的振荡频率主要使用27.12MHz 和40.68MHz的,理论上讲震荡频率大的,维持等离子体的功率相对就小点,冷却气用量相对少点,产生的趋肤效应也强,便于形成等离子体中心进样通道(一般不会引起等离子体的熄灭),但在实际使用商品化仪器分析时27.12MHz 和40.68MHz其分析性能并没有特别明显的差别,特别是在检出限和测定精度方面几乎没有差异。高频发生器的另一个指标就是其功率,因为功率是影响发射线强度和背景强度的主要因素,采购时主要考虑其大小可调性和分析样品的性质,一般范围至少也在800-1500W,对于普通水样品类一般采用800-1200W基本可以满足正常分析需要,而有机物基体样品的分析一般需要较高的功率来维持等离子体的正常运行,其实作为各种ICP-OES的光源,目前的发展技术应该是比较成熟的,在采购时主要考虑一下下列指标就可以了:反射功率至少要小于10W,功率波动不能大于0.1%(假如输出功率有0.1%的飘逸,发射强度就能产生超过1%的变化,目前高档仪器的这个方面做的是比较好的,有的可以低1-2个数量级的),频率稳定性要优于0.1%。

  • 交流电源该如何计量?

    公司大大小小的电源几十个,其中直流电源是让计量院计量的。剩下的交流电源就不知道该怎么办了。交流电源中有单相的,也有三相的,电压有5KV,10KV,15KV,20KV,60KV,不等。我们想计量下电压,电流,频率,谐波等参数这该如何是好?目前我们是拿一个安捷伦数据采集仪,一个WT3000的功率计,电阻在测。各位坛友公司内的电源是咋处理的呢?

  • 【讨论】什么叫三相交流电路?

    由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机。三相发电机的各相电压的相位互差120°。它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。  三相电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。任意两根端线之间的电压称为线电压。星形连接时线电压为相电压的根号3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。  三相负载 按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。  三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即  P=PA+PB+PC  式中下标分别表示各相。对于对称电路,  此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路的平均功率与其瞬时功率相等。其无功功率为UIsin,视在功率为。对称三相电路的瞬时功率为常量,因此,正常运行时带动三相发电机的原动机所受的反力矩和三相电动机的输出转矩都是平稳的。

  • CHROMA6530可编程交流电源

    CHROMA6530参数及功能 输出范围功率 : 1200VA, 1? (6512)2000VA, 1? (6520)3000VA, 1? (6530)6000VA, 1? (6560)9000VA, 1? or 3? (6590)电压 : 0-150V / 0-300V / Auto (6512,6520, 6530)0-150V / 0-300V (parallel)(6560)0-300V / 0-500V (series)(6560)0-150V / 0-300V (6590)内建直接数字频率合成(DDS)之波形产生器可程序化正弦波、方波及箝制正弦波形 (Clipped Sine)输出可程序化电压、频率、相位、限电流及失真仿真功能模拟市电波形失真的能力内建30组谐波波形数据库用户可编辑谐波电压波形用户可编程自动执行的循序输出电压波形高精密度电压、电流、峰值电流、功率、频率、峰值系数、功率因子、浪涌电流、视在功率(VA)、虚功率(VAR)等量测机能功率因子校正线路,提升输入端功率因子至0.98以上,符合IEC规范运用先进的脉波宽度调变(PWM)技术,使本系列机种体积小、重量轻内建输出电磁开关,真正隔离用户默认电压、频率组合单键控制输出输出变化时产生TTL讯号,提供自动测试系统使用远方程控之模拟信号控制接口(选购配备)GPIB和RS-232为选用配备使用LIST模式作电压瞬间变化及变动的模拟,应用IEC 61000-4-11法规的前测简易使用的计算机图形化操作接口Softpanel(选购配备) 6530可编程交流电源供应器 0-300V/15-2KHz/ 1.2KVA 6560可编程交流电源供应器 0-300V/15-2KHz/ 3KVA 6590可编程交流电源供应器0-500V/45-1kHz/6KVA I/P 3? 220V 可编程交流电源供应器0-300V/45-1KHz/9KVA, 1?or3?, 3KVA per phase, I/P 3? 220V

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • AG203D信号发生器工作原理

    信号发生器又称信号源或振荡器,是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号,常用作测试的信号源或激励源的设备,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器,按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器 AG203D的工作原理:其用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频),除具有电压输出外,有的还有功率输出。信号发生器 AG203D的主要特点: ·频率范围:10Hz-1MHz(5档) ·频率精度:±(3%±1KHz) ·输出电压: 正弦波7Vrms(开路时),方波10VP-P(开路时) ·输出电压偏差:0.5dB ·失真:0.1%或更小(400Hz-20KHz时) ·输出阻抗:600Ω ·外部同步:最小1%Vrms 信号发生器 AG203D用途:用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,信号发生器AG203D可提供交流信号电压。

  • 【讨论】如何准确测量回路中的交流电流?

    实验中需要准确测定回路中的交流电流,以便计算交流电流密度。但是使用的交流电流表,指针晃动无法稳定;万用表的测电流功能测不出读数。使用钳形表或互感器虽然能够测量交流电流,但是实验中的电流很小300mA,使用钳形表或互感器也无法准确测量。听说可以采用串联分流器的方法测量,但不知如何操作,请大家帮忙出出主意!

  • ICP-OES的选购考虑因素一:高频发生器

    在采用ICP-OES分析中,影响其分析性能的主要有高频发生器、分光系统、等离子体观测方式、进样系统、检测系统和软件平台,先从高频发生器开始分析吧。  高频发生器是ICP-OES的基础核心部件,是为等离子体提供能量的,通过工作线圈给等离子体输送能量,并维持ICP光源稳定放电,要求其具有高度的稳定性和不受外界电磁场干扰。从功率输出方式上可以分为自激式和它激式两类:自激式高频发生器(VARIAN、PE、GBC、JY、LEEMAN、斯派克、岛津及国内厂家生产的ICP-OES均使用这种)能将稳定的直流电流变成具有一定周期的交流电流后,不需要外加交变信号控制就可以产生交变输出。该RF具有线路简单、造价低廉,调试容易,当振荡电路参数变化时能自动补偿阻抗的少量变化等优点。缺点是功率输出效率低,振荡频率稳定度不高;它激式发生器(目前掌握的资料只有热电公司的仪器)是由石英晶体控制频率,必须外加交换信号才能产生交变输出,具有功率输出的效率高,振荡频率稳定,易实现频率自动控制等优点,缺点是线路复杂、成本高。  目前商品化的仪器的振荡频率主要使用27.12MHz和40.68MHz,理论上讲振荡频率大的,维持等离子体的功率相对就小一些,冷却气用量相对少一些,产生的趋肤效应也强,便于形成等离子体中心进样通道(一般不会引起等离子体的熄灭),但在实际使用商品化仪器分析时,27.12MHz和40.68MHz其分析性能并没有特别明显的差别,特别是在检出限和测定精度方面几乎没有差异。  高频发生器的另一个指标就是其功率,因为功率是影响发射线强度和背景强度的主要因素。采购时主要考虑其大小可调性和分析样品的性质,一般范围至少也在800~1500W,对于普通水样品类一般采用800~1200W基本可以满足正常分析需要,而以有机物溶剂为基体的样品分析一般需要较高的功率来维持等离子体的正常运行。其实作为各种ICP-OES的光源,目前的发展技术应该是比较成熟的,在采购时主要考虑一下下列指标就可以了:  反射功率至少要小于10W,  功率波动不能大于0.1%(假如输出功率有0.1%的漂移,发射强度就能产生超过1%的变化,目前高档仪器的这个方面做的是比较好的,有的可以低1-2个数量级),  频率稳定性要优于0.1%。

  • 【仪器心得】台湾固纬GKP-2302可编程交流电源使用心得

    [align=center][size=21px]台湾固纬GKP-2302可编程交流电源使用心得[/size][/align][size=16px] 一般的实验室设备都很多,有分析类的有计量类的有前处理的有加热加湿降温除湿类的,有通风干燥的,还有像移动电源稳压稳流等的,总之很多。[/size][size=16px] 我们实验室[/size][size=16px]GKP-2302[/size][size=16px]调压[/size][size=16px]电源(厂家:[font='Times New Roman']GWINSTEK 台湾[/font][font=宋体]固纬[/font])[/size][size=16px]在我们仪器测试、仪器[/size][size=16px]配套使用[/size][size=16px]中起了很大的作用。下面就说说这两款仪器的一些使用心得。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091032164405_97_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091032171522_8574_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 这是一款进口设备,价格不低。这款设备可输出交流电压也可输出直流电压,[/size][size=16px]交流电压[/size][size=16px]输出范围是[/size][size=16px]([/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]310[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],直流电压输出范围是[/size][size=16px]([/size][size=16px]-440[/size][size=16px]~[/size][size=16px]440[/size][size=16px])[/size][size=16px]V[/size][size=16px],范围很[/size][size=16px]宽。这款设备还可以输出不同频率的交流电压,输出频率范围是[/size][font='calibri'][size=16px][color=#000000]([/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]1[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]~[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]550[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000])[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]HZ[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]输出功率也很大,最大可达[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]3000W[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000],满足绝大多数实验设备使用,而且还可以供多台设备同时使用。[/color][/size][/font][size=16px] 我们实验室设备额定电压多数是交流[/size][size=16px]220V[/size][size=16px],按国标有时需要[/size][size=16px]220[/size][size=16px]±[/size][size=16px]10V[/size][size=16px],也就是[/size][size=16px]198V[/size][size=16px]~[/size][size=16px]242V[/size][size=16px];额定[/size][size=16px]频率是[/size][size=16px]50Hz[/size][size=16px],[/size][size=16px]按国标有时需要[/size][size=16px]5[/size][size=16px]0[/size][size=16px]±[/size][size=16px]1[/size][size=16px]Hz[/size][size=16px],也就是[/size][size=16px]49Hz[/size][size=16px]~[/size][size=16px]51Hz[/size][size=16px]。另外也有部分额定电压是交流[/size][size=16px]110V[/size][size=16px],额定频率是[/size][size=16px]6[/size][size=16px]0±1[/size][size=16px].2[/size][size=16px]Hz[/size][size=16px],有了这台设备应付这些不同要求的设备需求就很游刃有余。[/size][size=16px] 这台仪器操作也很简单,按上下左右键选到设置项目,直接输入设置内容,确定键就[/size][size=16px]OK[/size][size=16px]了。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091032167054_9143_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 这台仪器重量较大,估计得有一百斤多,但是它下面有轮子,移动时可以推着走,前后各有一个和地起固定作用的支件。显示屏面板可以活动,有四个固定位置,使用时根据操作和查看需要选择合适的位置,很方便实用。[/size][size=16px] 这台仪器功能较多、操作使用方便、输出稳定准确,很适合我们实验室使用。要说不足的地方那就是体积、重量较大,能小点轻点更好;操作界面是英语版的,如果能换成中文版的就[/size][size=16px]更[/size][size=16px]好了。[/size]

  • 【分享】在线淋洗液发生器原理

    【分享】在线淋洗液发生器原理

    图为阴离子淋洗液发生器的结构和工作原理。淋洗液发生器由高压KOH发生室和低压K+电解槽组成。KOH发生室装有一个穿孔的Pt阴极,钾离子电解槽装有一个Pt阳极。KOH发生室装通过阳离子交换膜与K+电解槽连接。离子交换连接器允许来自K+电解槽的K+通过并进入高压KOH发生室。离子交换连接器将高压KOH发生室与低压K+电解槽隔开。泵驱动去离子水通过KOH发生室,在正负极之间加上直流电压,水在正极和负极发生电解。在正极产生的H+代替电解质溶液中的K+,被置换出的K+跨过阳离子交换连接器进入KOH发生室。这些K+与在阴极产生的OH-结合生产KOH,即用于阴离子交换色谱的淋洗液。所产生的KOH溶液的浓度由加到K+电解槽和KOH发生室上的电流和通过KOH发生室的水的流速决定。因此,在一个给定的流速,精确地控制施加电流就能精密而在线地产生所需浓度的KOH淋洗液。施加电流和所产生的KOH浓度之间存在非常好的线性关系。若将图3-35中的K+电解槽换成甲烷磺酸根(MSA)电解槽,阳离子交换连接器换成阴离子交换连接器,在电解槽装入Pt阳极,发生室装Pt阳极,即构成用于阳离子分析的淋洗液发生器,所产生的阴离子淋洗液或阳离子淋洗液的浓度与施加电流成正比,与淋洗液流速成反比,两者所产生的淋洗液浓度可达100mmol/L。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810091056_111698_1623113_3.jpg[/img]

  • RF发生器介绍

    网上看到,分享给大家:RF发生器介绍RF发生器通过工作线圈给等离子体输送能量,维持ICP光源稳定放电,目前ICP的RF发生器主要有两种震荡类型,即自激式和它激式。自激式RF发生器自激式RF发生器又称自由振式RF发生器,它有整流电源、振荡回路和电子管功率放大器三部分组成。整流电源是由三相电源经升压、三相全波整流及L、C滤波提供电子管功率放大器所需的直流高压(3千伏)。其振荡回路是由一个电容和一个电感组成的并联回路,当有外加电源时,回路内将产生振荡信号,回路能量交替地储存在电容和电感上。当回路中电阻很小时,即 R 2(L/C)1/2,其振荡频率为:f=1/。由于回路电阻的存在,每次振荡总要消耗部分能量,使振荡受到阻尼,为了维持等辐振荡,并保持一定的输出功率,使用电子管功率放大器,把L-C振荡回路的信号正反馈一部分供给放大器的栅极,经功放后再输出给L-C回路,这样L-C回路不断地从放大器取得能量,除反馈一部分外,大部分能量用电感耦合方式供给等离子体,从而维持稳定的等辐振荡和功率输出。信号正反馈的形式国外多采用电容反馈型,而国内生产的则多采用电感反馈型。自激式振荡器的主要特点是结构简单、价格低廉、制造调试比较容易,在技术指标上能基本满足光谱分析要求,但其主要的缺点是频率稳定性及功率稳定性较差,这主要是由于等离子体负载是作为振荡回路的一部分,负载的改变将影响L-C振荡器的频率及回路的工作状态。它激式RF发生器它激式RF发生器又称晶体控制型RF发生器,它与自激式不同,它是利用石英晶体的压电效应构成振荡器也取代L-C振荡回路的电容、电感元件。将石英晶体按一定方位角切制成一块正方形(或长方形或圆形)簿片,在晶片的两个对应表面上喷涂金属板,就可构成石英晶体振荡器。当晶体片上加上一个电场,就会使晶片发生机械形变,相反,在晶体片上加一个机械力又会在相应的方向上产生电场,这种现象称石英晶体的压电效应。若在晶片上下的金属板上施加变电压,就会产生相应的机械形变,即机械振动,通常情况下,这种形变振幅很小,当外加交变电压为某一特定频率时,振幅会突然啬,这种现象为压电谐振,这一频率称为晶体的谐振频率,它和晶体的尺寸有关。在它激式振荡器中,常应用一个频率为27.12MHz或40.68MHz的石英晶体振荡器作为振源,经过两级功率放大,就可得到27.12MHz或40.68MHz,2.0Kw的输出信号。通过匹配网络和同轴电缆传输到负载线圈上。这类发生器频率稳定度高,耦合效率好,功率输出易于自动控制,但放电回路的电学特性的任何微小变化,会导致阻抗失配,需调节至最佳匹配,仪器线路比较复杂,成本较高,但性能较好。ThermoElemental公司的的ICP均采用晶体控制型RF发生器晶体控制型RF发生器的高功率输出采用多级放大后才获得,它包括:1) RF源放大:由石英晶体振荡器(27.12MHz)和放大电路组成,受来自AGC(自动增益控制)的反馈电压和计算机给定的控制,其输出是稳定的、最大功率为3w的高频信号。2) RF驱动放大:它介于源放大和功率放大之间,其作用是放大RF源放大级的高频信号,以驱动功率放大器,并隔绝源振荡器以改善稳定性,驱动放大级的最大输出功率为65w。3) RF功率放大:它主要由大功率电子管(3cx1500A)来实现高频信号的进一步放大,并通过工作线圈把RF功率耦合到等离子体上。功率放大级的最大输出功率可达2Kw。4) 匹配网络:在以上各级放大器之间均存在阻抗匹配网络,是为RF功率在各级间传输中获得最高的效率。其中功率放大级的输入、输出匹配网络十分重要,输入匹配采用Л型匹配电路,如右图调整匹配电容Cl和C2,使输入功率放大级的反射功率几乎为零。输出匹配为自动匹配(Auto-Turning),自动跟踪等离子体负截的变化,使等离子体始终获得最高的功率传输效率。5) 自动增益控制(AGC):它的作用是自动调整整个RF发生器的放大倍数,不管等离子体的阻抗以及等离子体与负载线圈耦合有何变化,始终保证等离子体的功率恒定不变。AGC同时又受计算机控制,以实现RF功率的计算机控制。6) 工作线圈:工作线圈的作用是把RF发生器的高频能量,耦合到等离子体。由于高频电流倾向于在导体表面流动(即趋肤效应),工作线圈是由2.5圈镀银外层的空心铜管制成,内通冷却水冷却。为了防止其表面腐蚀或匝间高压放电,工作线圈外套一层四氟乙烯。7) 电源系统(POWER UNIT):为RF发生器提供各种电源,包括:+5V、+12V、±15V、+48V、+3800V和120V AC。 其中+48V提供给RF驱动放大, +3800V提供给RF功率放大。该电源系统具有各种保护,并通过其电源控制单元(Power Unit Control)实现与整个仪器的通讯和控制。固态式RF发生器固态式RF发生器是用一组固态场效应管(一般是十几只配对)来替代经典RF发生器中的大功率电子管,以获得大功率高频能量输出。固态式RF发生器具有更小的体积,有利于仪器的小型化。1) RF功率:几乎所有的谱线强度都随功率的增加而增加。但功率过大也会带来背景辐射增强,信背比变差,检出限反而不能降低。对于水溶液样品,一般选用的功率为950w-1350w,对于溶液中含有机试剂或有机溶剂的样品,为使有机物充分分解,一般选用1350w-1550w的功率。在测定易激发又易电离的碱金属元素时,可选用更低的功率(750w-950w),而在测定较难激发的As、Sb、Bi等元素时,可选用1350w的功率。2) 雾化气流量(压力):雾化气的作用已如上述,其大小直接影响雾化器提升量、雾化效率、雾滴粒烃、气溶胶在通道中的停留时间等。因此要根据每个具体的雾化器精心选择并在分析过程中保持一致。对于目前广泛使用的Menhard和GE同心型雾化器,雾化压力通常在22-35psi间选择(最常用的是26-30psi),对于“较难”激发元素如As、Sb、Se、Cd等元素的测定可选用较小的雾化压力(24-26psi),使气溶胶在通道中停留较长的时间,更有利于激发发射,对于K、Na等易激发又易电离的元素的测定,可选用较高雾化压力(32-35psi),使气溶胶在通道中停留时间较短,且雾化得更好,以获得更低的检出限。3) 观察高度:在炬管垂直放置的情况下,采用侧向采光,各种元素的最佳激发区因元素而异。具有较难激发的原子谱线的元素如As、Sb、Se等,它们的最佳激发区在ICP通道偏低的位置。而具有较易激发的离子谱线的元素如碱土族元素,周期表的第三、四副族元素,其最佳激发区则应在ICP通道偏高的位置。易激发又易电离的碱金属元素,在通道较低位置则绝大部分成为很难激发的离子状态。只有在通道的较高位置为最佳观察区域。所谓的观察离度是指工作线圈的顶部作为起点向上计算(如图所示)。而原子发射光谱分析的一个重大优势是多元素同时分析,因此曝光高度与其他参数一样,很难仅考虑个别元素的最佳观察高度,必须兼顾一次采样分析所有待测元素,所以一般采用折中的观察高度。在调试仪器时,一般以1ppm的Cd元素来选择最佳的观察高度(通常在15mm左右)。另可通过辅助气的改变可使观察高度在13-17mm间调整。4) 频率:在一般情况下ICP的频率并不认为是重要的参数,目前常用的频率为27.12MHz与40.68MHz,这是为了避免与广播通讯相干涉而专门留给工业部门使用的频率,也比较适合于产生ICP,所以正规的ICP发生器都采用这个指定的频率

  • 关于对《在用电子式交流电能表检定规程》征求意见函

    [color=#444444][color=#0000cc][b]关于对《在用电子式交流电能表检定规程》征求意见函[/b][/color][/color][color=#0000cc][b][color=#444444]各位专家:[/color][color=#444444]湖南省质量技术监督局拟订的地方检定规程《在用电子式交流电能表检定规程》,现开始公开征求意见。请于2018年10月22日前将意见反馈至我局计量处,逾期视为无意见。[/color][color=#444444]联系人:王 伟;联系电话:0731-89967055(传真)。[/color][color=#444444]附件:[/color][color=#444444][url=http://www.cma-cma.org/bmdfjlgcgsl/D18/jldnb/jldnb.rar][color=#000080]1、《在用电子式交流电能表检定规程》(报批稿)[/color][color=#000080]2、《在用电子式交流电能表检定规程》编制说明[/color][/url][/color][color=#444444] [/color][/b][/color][align=center]谢谢![/align][align=center]湖南省质量技术监督局[/align][align=center]2018.10.12[/align]

  • [分享]RF发生器

    RF发生器RF发生器通过工作线圈给等离子体输送能量,维持ICP光源稳定放电,目前ICP的RF发生器主要有两种震荡类型,即自激式和它激式。当回路中电阻很小时,即 R 2(L/C)1/2,其振荡频率为:f=1/{2((L/C)1/2 }。  • [原创]:ICP-OES光谱仪采购浅谈之一------高频发生器

    ICP-OES光谱仪采购浅谈在原子光谱元素分析中,应用最广的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析和原子发射光谱分析,而原子发射光谱一个很重要的方面就是电感耦合等离子体光源的应用,他的出现开辟了原子发射光谱仪新的里程碑,从目前分析状况看二者在分析能力方面可谓平分秋色,各具特色,对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]的采购已做过简单的讨论,在此再对电感耦合等离子体发射光谱仪的采购作些简单的讨论,希望对大家的采购能有点借鉴。对于采购ICP-OES前应该考虑最基本的问题大家可以参考《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]采购浅谈》中的第2段描述,本文主要针对能够影响ICP-OES分析性能的一些重要的部件做个简单的讨论。在采用ICP-OES分析中,影响其分析性能的主要有高频发生器、分光系统、等离子体观测方式、进样系统和检测系统、软件平台,因此本文的讨论主要是从这几个方面展开。1.高频发生器:高频发生器是ICP-OES的基础核心部件,是为等离子体提供能量的,要求其具有高度的稳定性和不受外界电磁场干扰。  • 【分享】氮气发生器的现状浅谈

    氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。为便于大家了解现状,下面我来介绍几种应用于气相色谱分析实验的氮气发生器原理,仅供大家参考。1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式2.采用中空纤维膜分离 3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离一、电化学分离法和物理吸附法(需“加液” 称它为电化学 氮气发生器 )概况:采用电化学分离法和物理吸附法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低。2.利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做气相色谱仪载气。二、 采用中空纤维膜法(无需“加液” ):两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。 当混合气体在驱动力---膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。 当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,分析组分成分要求不高的行业。三、采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离(无需“加液”简称不加水的氮气发生器 ):这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种气相色谱检测器。该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。操作方便,可24小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。四、结语: 综上所述,采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离的氮气发生器优于采用电化学分离法和物理吸附法以及中空纤维膜法的氮气发生器。它可以应用于国内外各种不同类型的气相色谱仪用作载气,是一款性能优良,维护方便的新一代氮气发生器,具有世界领先水平。采用气相色谱技术产生的氮气发生器早在我杭州德克尔实验设备有限公司诞生,已广泛应用于机械、电子、冶金、食品、石油、电力、精细化工、石化橡胶、轻纺工业等领域的气相色谱分析。公司的客户群已遍及世界各地,提供优质的产品和完善的售后服务,深受客户欢迎,赢得广泛赞誉。