  • 气瓶室要安装相应的气体泄漏探测装置吗?

    我们的气瓶室主要是氧气、氩气、氦气三种气体,没有易燃易爆气体。因工作需要平时气体的数量较多,40L的氧气瓶日常维持在15瓶左右,40L氦气在12瓶左右,40L气态氩气10瓶,两个180L液氩瓶。早期有安装两个可燃气泄漏探测装置,不过早已经坏了,而且这两个装置是探测可燃气体的,对我们实验室的气瓶室也不太适用,所以一直没有更换新的。像我们实验室的气瓶室需要安装相应的泄漏探测装置吗? 装什么类型的探测器,以前的那种肯定是不适用的,有没有类似的提供点参考意见,谢谢!

  • 【金秋计划】固定式气体探测器发生故障的原因有哪些?

    固定式气体检测仪常见故障主要因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。 1)使用者使用不当   气体报警器使用者使用气体探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就可能造成可燃气体报警器电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引起发生故障。 2)施工过程不规范   施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。   可燃性气体检测仪如果没有接地,将不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体报警器及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。 3)维护保养   可燃气体检测仪要检测可燃气体浓度,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体报警器探测出现误差或不探测。   定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。

  • 燃气泄漏常见检测方法介绍

    燃气泄漏、冒跑的一般规律及探漏方法  燃气从地下管道泄漏以后,会因燃气的种类不同、比重不同、周围环境不同向不同的方向冒跑。  (一)泥土地面  一般地指天然气、煤气管道埋设在地下且泄漏点周围土壤介质分布均匀,地表层无太密实的路面,地下管道腐蚀穿孔处泄漏的气体能够扩散到地表,在地表面分布范围成圆形,其中间的浓度将会最大。  该泄漏用可调节浓度大小的气敏检测仪直接在地面检测,浓度最大点与管线定位一致点为泄漏点。  (二)水泥沥青路面  气体泄漏后会沿着管道周围的裂缝、空隙、疏松土壤窜流,不能穿透漏点上方的地表,在地面探测不到,而在远离泄漏点的地面裂缝中才能探到。此种情况需钻孔探漏。  (三)公共管沟  包括专业管道沟、电缆沟和与裂缝相通的排水沟,泄漏气体会沿着这些通道窜到很远的地方。此种泄漏需用风机从管沟的泄漏点的一边吹风,另一边放风,保证管沟内的泄漏气体向另一边冒跑。用示踪探头从风机一端伸进管沟,示踪探头与泄漏气体接触处即为泄漏点。或用钻孔法配以气敏探测仪在地面检测,在泄漏点的下风气敏仪会报警,在上风不报警,泄漏点位置就在报警与不报警两孔之间,在此进一步加密测点,即可精确定点。  常见的检漏方法  仪器检查  [url=http://m.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]:SL-808埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  压力法  低压管网有时容易处于负压,外来自来水、大水漫灌路面,地下水位高时,这些外界水就可能从泄漏点返流管中,这种情况可加水查漏,用查水漏的方法查气漏就方便得多。  检漏液法  施工未复土的管道在接头、焊缝、阀门处涂以检漏液,若有泄漏,在泄漏处检漏液会鼓起泡沫,变大。  听音法  埋土较浅的管道,加压后可用听音仪在地表听音,即可找到泄漏点。  相关法  用相关仪的两只传感器,置于被查管道的两端,通过相关仪的微机处理,就可探到泄漏点的位置。此法对操作人员要求高且价格太昂贵,一般很少采用。  氢气示踪法  氢气的分子具有体积小,质量轻、游离向上的特点,能够穿透水泥沥青路面,结实的地表层,冰冻的土壤等物质。在输送液化石油气和天然气的管道中加入微量的氢气,然后再用SL-6型检漏仪(氢敏探头)在地面探测,就可准确找到泄漏点,该方法对较小的管线更为适用,目前广泛应用于查找通信电缆漏气点,人工煤气含有大量的氢,可直接用氢气气敏仪探测。  加臭法  人类对某些气体特别敏感,如乙硫醇(EM),十亿分之一的浓度,人就可以闻到,在某些可燃气体中加入微量的泄漏识别气体,也是很适用的,此法已在民用煤气及液化石油气中广泛应用。  利用排水器的排水量判断、检查  燃气管道的排水器须按期进行排水,若发现水量骤增,情况异常时,应考虑有可能为地下水渗人排水器,由此推出燃气管道可能破损泄漏,须进一步开挖检查。

  • TGS2611-E00用于可燃气探测器中适应新国标的检测元件

    近年来,随着社会的发展进步,城市高层、大型建筑和各类场所单位日益增多,消防安全形势异常严峻,消防安全监督管理部门人员有限,消防安全监管缺乏有效的技术手段支撑和社会化手段配合,无法及时发现、消除、整改重大火险隐患,火灾风险和发生几率仍然居高不下。燃气与我们的衣食住行息息相关,方便日常生活的同时,燃气使用也带来了很多安全问题,特别是由于部分用户的安全意识淡薄,对安全用气知识缺乏了解,导致燃气爆炸事故频频发生。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/3641352828.jpg][img=3641352828,519,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/3641352828-519x300.jpg[/img][/url][b]2019年全国燃气爆炸事故数据分析报告[/b][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/a629a743fe16412db248287e371f8b07.png[/img][b]一、总体情况[/b]据@燃气爆炸微信公众平台收录统计, [b]2019年燃气事故新闻722起,相关伤亡情况为:造成63人死亡、585人受伤。722起事故中,室内燃气事故新闻463起,室外燃气事故新闻259起。全年每月平均事故新闻数量超过60起。[/b]从数据上分析,3-8月是燃气事故的高发期; 7月燃气事故新闻数量最高,共发生87起,当月日均发生事故近3起;3月、7月、8月事故伤亡人数较多, 其中3月最高,伤亡人数达91人,当月日均伤亡超过3人;3月、10月、1月事故亡人较多,其中 3月最高,死亡人数为15人。从季节分析,第二、三季度是燃气安全事故的高发期,第三季度因燃气安全事故造成的死伤人数更多。以上分析结论应引起各燃气企业重视。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/f8498383685b45349292bda3e532665c.png[/img][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/29752801c2c241ff87adb184ddd80ec4.png[/img][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/40df6392960842888fe76df1f75cb2bd.png[/img][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/4ff728c7b02542bcb4e0f5a1baab27e7.png[/img]随着居民对燃气安全的认识不断提高,政府对燃气安全越发重视及大力支持,行业方案不断完善;智慧家居、智慧厨房、家庭物联网等趋于成熟与完善,清新健康、安全便捷的家居观念不断深入人心。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/zhcf.jpg][img=zhcf,452,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/zhcf-452x300.jpg[/img][/url]与此同时,行业对燃气报警器的要求也更加严格规范。2019年10月14日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布家用可燃探测器新国标GB 15322.2-2019,于2020年11月01日起强制实施。新国标GB 15322.2-2003和GB 15322.5-2003相比,主要技术变化如下:1.将GB 15322.2-2003与GB 15322.5-2003的内容合并为一个部分2.增加了探测器功能方面的要求3.修改了在各项测试条件下对探测器报警动作值的要求4.增加了预热期间报警实验和防爆性能试验5.电磁兼容实验项目中增加了浪涌抗干扰度实验和射频场感应的传导骚扰抗扰度试验6.增加了抗中毒性能试验和低浓度运行试验7.针对一氧化碳的探测器增加了一氧化碳低浓度响应性能试验从家用燃气探测器新国标来看,增加了非常重要一项技术指标:抗中毒性能试验和低浓度运行试验;从以往国内市场燃气报警器来看,大多采用的传感器均不满足要求,新国标的发布无疑是未来燃气报警器发展的风向标,如何把握接下来的市场,很大程度上取决于传感器的选型。

  • 燃气泄漏报警器选购注意事项

    燃气泄漏报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度,又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气泄漏报警器是非常不容易的。在选择购买燃气泄漏报警器要注意以下几点:  1、要根据使用燃气的种类购买,燃气泄漏报警器一般都不是通用型的,天然气场合使用天然气报警器,人工煤气场合应使用人工煤气报警器,液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意:不同地区的燃气的成分不同,应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。  2、购买燃气泄漏报警器应选择市场信誉好的企业的产品,在购买前最好进行一下调研,因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂,用户对这一产品不会十分了解;另一方面报警器是一种长期使用的产品,无燃气泄漏时看不出期性能和质量,因此对其长期稳定性要求很高,而目前燃气泄漏报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足,因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。3、使用燃气泄漏报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命,报警器特别是其传感器是有寿命的,购买时应向销售商和生产企业了解。同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性。

  • SDD的探测器窗口坏了必须更换整个探测器吗?

    撸主用XRF也有小七年了,第一次碰到探测器坏掉的,仪器型号是天瑞的XRF1050,观察探测器窗口的铍窗表面有凹陷,里面真空可能漏了。问天瑞第一次给我们报价12W更换整个SDD+DP5检测器,第2次又说7W,感觉灰常的不靠谱,想问问大家有没有类似经验,这个必须整个更换吗?没有可能换表面铍窗后再抽真空,或者有没有其他性价比比较高的方法。

  • 检测气瓶柜内氢气是否发生泄漏的氢气传感器

    [img=QQ图片20220922092200,476,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/09/QQ图片20220922092200-476x300.png[/img]气瓶柜不止是放实验室气瓶的柜子,它还是实验室家具中一种必不可少的安全保障的家具,气瓶柜有单瓶普通型的还有双瓶自动报警、排气型的。相对来说双瓶自动报警、排气型的比较好,因为它自带的报警、排风系统,能将可能泄露的有害气体易燃气体及时排除,进而保障实验环境和人生的安全。[b]一般实验室内比较普遍的是在气瓶柜内存放氢气和乙炔气体。[/b]气瓶柜因为其存放的气体具有的特性,就决定了要配套使用相关的气体报警器。气瓶柜用氢气报警器就是用于检测气瓶柜内氢气是否发生泄漏以及发生危险预警的检测设备,气瓶柜用氢气报警器是由气体控制器和氢气探测器组成的一套检测系统,通过与探测器的配合使用,控制器中的cpu对探测器上传的数据进行相应的处理,完成数据的显示,信号输出以及数据的记录等功能。气瓶柜用氢气报警器和便携式氢气检测仪是不同于普通的可燃气体报警器,在实验中我们测得用可燃气体报警器去检测氢气气体,仪器几乎检测不到数值,而用专用的气瓶柜用氢气报警器去检测则能在第一时间检测到氢气气体的泄漏。气瓶柜用氢气报警器因厂家的不同价格也不一样,这也是由气体传感器的成本来决定的,如果使用的是国产的传感器,价格相对就会便宜一点,相反如果采用进口的传感器价格则相对贵一些。但是在使用寿命和稳定性上,进口传感器都具有明显的优势,所以我们推荐在选购的时候尽量采用进口传感器。推荐选用日本figaro 氢气传感器 - TGS2615-E00和英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器) - H2-BF:[b]日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00描述:[/b]敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成,外壳采用标准TO-5金属封装。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气很高选择性的灵敏度特性。[b]日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00特点:[/b]带有增强选择性的过滤层低功耗使用寿命长、成本低应用电路简单[b]日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00规格:[/b][img=QQ图片20220922093409,509,413]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/09/QQ图片20220922093409.png[/img][img=英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddbf0e50338.jpg[/img][b]一、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF产品描述:[/b]电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。[b]二、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF主要参数[/b]过载:20000ppm响应时间: 100s分辨率:2ppm零点:±10ppm尺寸:Φ32.3×16.5氢气检测范围:0-10000ppm灵敏度:12 ~ 25nA/ppm气瓶柜用氢气报警器是用于检测空气中氢气气体泄漏的仪器,能有效检测氢气气体的含量,防止氢气气体超标发生的危险事故。固定式氢气气体报警器的控制器一般安装在办公室、值班室、中控室以及仪表室等经常有人的地方,安装高度为距离地面150cm为宜。气体探测器是防爆型结构,具有防爆认证,是安装在检测现成的仪器,单个气体探测器的检测半径为7.5米。气体探测器的核心零部件是气体传感器.气瓶柜用氢气报警器的工作原理是:安装在现场的探测器由控制器供电工作。当发生气体泄漏时,传感器将泄漏量转换成相应的电压信号输出,电压信号经探测器的处理之后上传至控制器,控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上。当浓度达到设定的动作值时,控制器发出报警并驱动外接设备。

  • 红外光电探测器的应用有哪些?

    大家好,哪位大侠能说一下近红外光电探测器的应用有哪里?红外的光电探测器有InGaAs(铟镓砷), Ge(锗), PbS(硫化铅), PbSe(硒化铅),MCT等。铟镓砷象640*512 ,320*256,主要会用到什么上面?请大侠们指导一下,先谢谢喽tangtang:论坛规定不给留联系方式,可站短联系。

  • 火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源

    火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源

    火焰探测器又称感光式火灾探测器,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。下面工采网小编给大家介绍一下火焰探测器工作原理。火焰燃烧过程释放紫外线、可见光、红外线,在特定波长、特定闪烁频率(0.5HZ-20HZ)具有典型特征,有别于其他干扰辐射,阳光、热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征。火焰探测器工作原理是通过检测火焰辐射出的特殊波长的紫外线、红外线及可见光等,同时配合对火焰特征闪烁频率来识别,来探测火焰。一般选用紫外光电二极管、紫外线探测器、紫外线传感器等作为探测元件。[img=,446,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011704_01_3332482_3.jpg!w446x450.jpg[/img]紫外线探测器是将一种形式的电磁辐射信号转换成另一种易被接收处理信号形式的传感器,光电探测器利用光电效应,把光学辐射转化成电学信号。光电效应可分为外光电效应和内光电效应。外光电效应器件通常指光敏电真空器件,主要用于紫外、红外和近红外等波段。具有内增益的外光电效应器件包括光电敏倍增管、像增强器等光敏电真空器件,它们具有极高灵敏度,能将极微弱的光信号转换成电信号,可进行单光子检测,其灵敏度比内电光效应的半导体器件高几个量级。内光电效应分为光导效应和光伏效应。光导效应中,半导体吸收足够能量的光子后,把其中的一些电子或空穴从原来不导电的束缚状态激活到能导电的自由状态,导致半导体电导率增加、电路中电阻下降。光伏效应中,光生电荷在半导体内产生跨越结的P-N小势差。产生的光电压通过光电器件放大并可直接进行测量。根据光导效应和光伏效应制成的器件分别称为半导体光导探测器和光伏探测器。最后给大家介绍三款性能非常优秀的紫外线探测器和紫外线二极管,都是应用在火焰检测和防紫外辐射源等领域的顶尖产品。[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC1[img=,298,298]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011705_01_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射和火焰检测领域。[b]紫外光电探测器TOCON_ABC1特性:[/b]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖0…5 V电压输出峰值波长是280 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC10[/b][img=,298,298]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011705_01_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射、淬火控制和火焰检测领域。[b]紫外光电探测器TOCON_ABC10特性:[/b]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有衰减器0…5 V 电压输出峰值波长是290 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 mW/cm2[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D-5LENS[img=,394,291]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011706_01_3332482_3.jpg!w394x291.jpg[/img]SiC 具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这 些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的最佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C(338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低, 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。(参见第3页中的典型电路)。SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS 特点[/b]宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测辐射敏感面积 A = 11,0 mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10μW/cm2 峰值辐射约产生350 nA电流[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS参数:[/b][b][img=,690,365]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011706_02_3332482_3.jpg!w690x365.jpg[/img][/b][/b][/b]

  • 【资料】探测器问题

    中国心 请教各位大虾们,XRD使用的探测器(计数器)一般是什么?工作原理是怎样的?我现在使用的是美国热电的ARL9800XP型荧光衍射仪,它的探测器好象是叫Kr探测器,具体的资料我没有,想多了解点相关内容,希望大家给点建设性的意见和建议,谢谢

  • 近红外光电探测器主要应用有哪些?

    大家好,哪位大侠能说一下近红外光电探测器的应用有哪里?近红外的光电探测器有InGaAs(铟镓砷), Ge(锗), PbS(硫化铅), PbSe(硒化铅)等。铟镓砷象640*512 ,320*256,主要会用到什么上面?请大侠们指导一下,先谢谢喽联系电话:13649264285邮箱:zhangwenjuan@fy-ic.com

  • 【国产好仪器讨论】之北京华科仪电力仪表研究所的HK-7100A型可燃气体探测器(HK-7100A)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C73117%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 北京华科仪电力仪表研究所 的 HK-7100A型可燃气体探测器(HK-7100A)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介:HK-7100A型可燃气体探测器技术参数:显示:LED数码管显示,可以在现场实时显示当前监测气体的浓度,并有上限、下限、故障报警指示灯 检测气体:可燃气体 传感器原理:催化燃烧式 采样方式:自然扩散 测量范围:(0~100)% LEL 分辨率:1% LEL 仪器示值误差:±3% LEL 响应时间:不大于30s(25℃) 报警浓度:两级报警,一、二级报警浓度可自行设定 环境温度:(-40~70)℃ 环境湿度:不大于93% RH(40℃),无冷凝 大气压力:(86~106)kPa 信号传输:(4~20)mA或CAN总线 传输距离:不大于1000m(2.5mm2)或10km 工作电压:直流(24±6)V(控制器总线供电或独立区域供电) 连线方式: 三线制或四线制 功 率: 不大于2W 储运温度:(-40~85)℃ 防爆标志:Exd II CT6 防护等级:达到IP66 执行标准:GB15322.1-2003主要特点:先进的嵌入式单片机技术 信号采用电流传输形式,大大增强了信号的传输距离 可以采用集中总线供电,也可采用独立区域供电 LED数码管显示,能够在工业环境下对爆炸下限范围内的可燃气体进行监测和报警,并将现场气体浓度信息实时传输给控制器 独特的磁性笔操作方式 防高浓度气体冲击的自动保护功能 采用先进的催化燃烧式传感器,性能稳定、灵敏可靠、抗中毒性好、抗干扰能力强 当传感器出现故障或由于老化而可能失去功能时,探测器能自动识别并报警(指示灯),有效避免了漏报 先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性【了解更多此仪器设备的信息】

  • 【分享】半导体探测器

    【分享】半导体探测器

    半导体探测器(semiconductor detector)是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似。半导体探测器发现较晚,1949年麦凯(K.G.McKay)首次用α 射线照射PN结二极管观察到输出信号。5O年代初由于晶体管问世后,晶体管电子学的发展促进了半导体技术的发展。半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动﹐收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。但在半导体探测器中,入射粒子产生一个电子-空穴对所需消耗的平均能量为气体电离室产生一个离子对所需消耗的十分之一左右,因此半导体探测器比闪烁计数器和气体电离探测器的能量分辨率好得多。半导体探测器的灵敏区应是接近理想的半导体材料,而实际上一般的半导体材料都有较高的杂质浓度,必须对杂质进行补偿或提高半导体单晶的纯度。通常使用的半导体探测器主要有结型、面垒型、锂漂移型和高纯锗等几种类型(下图由左至右)。金硅面垒型探测器1958年首次出现,锂漂移型探测器60年代初研制成功,同轴型高纯锗(HPGe)探测器和高阻硅探测器等主要用于能量测量和时间的探测器陆续投入使用,半导体探测器得到迅速的发展和广泛应用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291643_192752_1615922_3.jpg[/img]

  • PbS探测器和InGaAs探测器的区别

    请问大家一个问题,PbS探测器和InGaAs探测器有什么区别?在相同的条件下他们所测量的光谱有什么不同吗?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1004.gif

  • 可燃气体检测仪故障原因及解决方法

    综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。 所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。 对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。 另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。

  • 【求助】求红外探测器

    小弟想要一个能检测波长为3.3um的热释电红外探测器,但在网上查了很久,发现都是些检测波长在5-14um的探测器。哪位大侠知道哪种型号的探测器能满足我的需求啊?劳烦告诉我型号啊,感激不尽哦!

  • 【求助】XRF探测器的问题

    最近因为实验室要买XRF做调研,顺便就了解了一下关键器件的一些知识,发现一个问题向大家请教一下。就是关于探测器和X射线管的Be窗的问题。探测器和射线管的Be有什么不一样吗?为什么探测器的那么薄?(很多厂家上面说的甚至有几个微米) 而射线管我看到最低的就是75微米。如果这些数据都是真实的话,那为什么不用做探测器的Be窗来做X射线管呢?是个新手,什么都不大懂,希望有大虾帮我解释一下。

  • 雷达式微波探测器小知识

    雷达式微波探测器是一种将微波收、发设备合置的探测器,工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应,即经 反射后的微波信号与发射波信号的频率会产生微小的偏移。此时可认为报警产生。   雷达式微波探测器采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。探头中的肖基特检波管与同一波导组成单管波导混频器作为接收机与发射源耦合回来的信号混频,从而得到一个频率差,再送到低频放大器处理后控制报警的输出。微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。否则在其后阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏洞。多个微波探测器安装在一起时,发射频率应该有所差异,防止交叉干扰产生误报。另外,如日光灯、水银灯等气体放电光源产生的100Hz调制信号由于在闪烁灯内的电离气体容易成为微波的运动反射体而引起误报。使用微波入侵探测器灵敏度不要过高,调节到2/3时较为合适。过高误报会增多。与超声波一样家庭也可以使用。 雷达式微波探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。雷达式微波探测器的发射能图与所采用的天线结构有关,采用全向天线(如1/4波长的单极天线)可产生近乎圆球形或椭圆形的发射范围,这种能场适合保护大面积的房间或仓库等处。而采用定向天线(如喇叭天线)可以产生宽泪滴形或又窄又长的泪滴形能图,适合保护狭长的地点,如走廊或通道等。

  • 【分享】正比计数管探测器

    正比计数器proportional counter  用气体作为工作物质,输出脉冲幅度与初始电离有正比关系的粒子探测器,可以用来计数单个粒子,并根据输出信号的脉冲高度来确定入射辐射的能量。这种探测器的结构大多采用圆柱形,中心是阳极细丝,圆柱筒外壳是阴极,工作气体一般是隋性气体和少量负电性气体的混合物。入射粒子与筒内气体原子碰撞使原子电离,产生电子和正离子。在电场作用下,电子向中心阳极丝运动,正离子以比电子慢得多的速度向阴极漂移。电子在阳极丝附近受强电场作用加速获得能量可使原子再电离。从阳极丝引出的输出脉冲幅度较大,且与初始电离成正比。正比计数器具有较好的能量分辨率和能量线性响应,探测效率高,寿命长,广泛应用于核物理和粒子物理实验。  1-50keV的X射线经常用正比计数器进行探测。要求是具有较薄的入射窗口,以获得较低的低能端探测下限,较大的观测面积,以及良好的气密性。常用的是铍窗正比计数器。当代X射线探测器多采用正比计数器阵列和装有多根阳极丝和阴极丝的多丝正比室,以获得更大的有效观测面积。  近年来制作的气体闪烁正比计数器,能量分辨率比一般气态正比计数器约高一倍。为了观测较弱的X射线源,需要高灵敏度的探测器,为此制作了大面积窗口正比计数器,如小型天文卫星-A携带的窗口面积为840厘米的铍窗正比计数器,采用的是正比计数器组合的方法。此外,确定X射线源的位置需要有高分辨率的探测器;而为了制造这种探测器,就相应地需要制作对测定位置灵敏度高的正比计数器。

  • 探测器气体压力

    VENUS 200探测器气体压力控制在什么范围?探测器气体压力不稳定的原因?

  • 管道泄漏检测仪的探测方法

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#666666]管道泄漏检测仪[/color][/url]的探测方法1、 管道位置探测及增益调节  探测人员将探头插头插入探管仪接收机插座,打开接收机,调节增益,通过↑ ↓ 键灵敏度高低的调节,使表头显示有一定的静态信号,如果在发射机附近信号太强,增益已调到最低时,信号仍然很强,就需降低发射机功率。  选择峰值法探测时,将探头平行于大地,以发射机接线点为圆心,10-20M 为半径做环形探测,当接收机收到由小变大,再由大变小的信号时,示值达到T=1000时,在此调节增益继续做环形探查,接收机有小—大—小的变化信号,最大点即为管线位置。  选择零值法探测时,将探头垂直于大地平面,调节增益,围绕发射机接线点10-20m做环形探测时,接收信号有大—小—大的变化时,小点即为管线位置。  2、 管道走向的探测  管线走向的探测有如下几种方法:  (1)两点一线法:管道位置探出以后,发射机接线点与管线信号定位点的连线即为管线的走向。  (2)探头转向法:管道位置探出以后,探测人员以此位置为中心,将探头角度转到探杆平行一致,然后以此点做平面环形探查,探头转到音响示值最小的角度就是管道走向。  (3)一步一扫法:此法采用最小法探测,每探到一处最小点,向前进一步,站于其上,再探出一最小点,再向前进一步,站于其上,如此循环多次,最后将一个个最小点连线就是管线的走向,因此也称多点连线法。此法对管道拐弯处和管道伸缩弯铺设地段比较适用。  在管道位置探出以后,进行管线常规探查,可以采用两种方法:零值法和峰值法。选用零值法探测时,一边探测前进,一边作S形摆动探头,以观察两边示值是否对称分布。不对称时,探测人员向音响示值小的一边移动,以保持始终在目标管线的正上方。。  选用峰值法探测时,探头与探杆垂直且平行于大地地平面并与管线走向成90°,此时在管线正上方收到的信号最强。  用峰值法探测时,接收机在增益调节的灵敏度显示数值宜在T=300-800左右,便于在探测时观察沿线管道上的情况异常。各种现象均会通过数值的变化反应出来:防腐层完好的管道衰弱缓慢;防腐层差劣的管道衰减速度很快,需频繁提高增益以补偿衰耗值;分支处突然衰减;拐弯处信号消失,需回走五步,作环形探查;破损处的前后也因破损的大小不同而有明显大小不同的变化;管道上的阀门、卡子、焊瘤也均有不同程度的变化。

  • 主动红外探测器的应用特点

    主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。主动式红外探测器遇到小动物、树叶、沙尘、雨、雪、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。由于光束较窄,收发端安装要牢固可靠,不应受地面震动影响,而发生位移引起误报,光学系统要保持清洁,注意维护保养。因此主动式探测器所探测的是点到点,而不是一个面的范围。其特点是探测可靠性非常高。但若对一个空间进行布防,则需有多个主动式探测器,价格昂贵。主动式探测器常用于博物馆中单体贵重文物展品的布防以及工厂仓库的门窗封锁、购物中心的通道封锁、停车场的出口封锁、家居的阳台封锁等等。

  • 关于红外探测器的探测率D*

    D*=(A*f)^0.5/NEP,其中A是探测器光敏元面积,f是电子学带宽,NEP是噪声等效功率。相信大家都知道,光谱成像在探测器光敏元上不可能只占一个像元,而是有一定面积的,请问此时计算D*,A 是用一个像元的面积还是光谱所占的面积?

  • 【分享】车载燃气泄漏检测仪

    【分享】车载燃气泄漏检测仪

    40,000 ppm 交叉干扰无取样泵流量自动调整,700 至2,000 l/h 外形尺寸550 mmx 470 mmx 450 mm 将EGC车载燃气泄漏检测仪与所的车辆结合在一起,即可成为一辆准确高效的燃气泄漏检测车。EGC吸气取样单元 EGC的吸气取样单元分为左右两个部分,由不锈钢制成,安装在车辆的前端,除8只钟型取样头外,还可以换装8个管式取样头,用于路面条件不理想的路段。 每个取样头均采用快接插头的形式联接,配有高效过滤芯,这种连接形式使得更换和日常保养变得非常容易。 高效气泵将气样输送至传感器单元,气泵的运行状态等均由操作人员掌握并有系统自动记录。它的出力大小根据车辆的行驶速度进行调整,以保证气样吸取的最佳状态,避免气样被周边空气稀释。 气样中的一部分在通过疏水过滤器脱除水分后,被送入传感器单元。高度灵敏且快速的甲烷检测–– 红色曲线:T90 = 5 sec –– 绿色曲线: T90 = 2.5 sec (EGC) 本检测系统提供3年质保期。EGC传感器单元采用激光二极管传感器,以确定气样中甲烷的痕迹含量,可在2-3秒内检测到最低至1ppm的甲烷浓度(从气样吸入吸气探头开始)。得益于激光传感器的长期稳定性和选择准确性的特质,在使用过程中,不需要标定调整。 左图为不同反应时间的传感器相同速度条件下的检测曲线。气体浓度:50ppm;接触时间:0.12秒(相当于以30km/h的速度,通过1m宽度的气团)车载燃气检测的重要因素:车载燃气检测过程中,优化吸气泵流量与检测车辆的速度平衡是影响检测效果的重要因素之一。低速行驶条件下,如果吸气泵的流量过大,会导致气样中的气体浓度不必要地被稀释,进而造成检测结果低于报警下限;行驶速度较高时,吸气泵的流量没有相应的调高,也会造成气样浓度偏低,导致检测结果低于实际情况,同时也低于报警下限。基于上述分析,Esders车载燃气泄漏检测仪的吸气泵的流量控制,是与车辆的行驶速度成比例的,吸气泵的运行状态与速度时时关联。

  • 紫外线传感器怎样应用在火焰探测器中

    紫外线传感器怎样应用在火焰探测器中

    [align=left]紫外火焰检测器通过检测由物质燃烧产生的紫外线来检测火灾,除紫外火焰探测器外,市场上还有一种红外火焰探测器,即线性射束烟雾探测器。 紫外火焰探测器适用于火灾期间可能发生明火的地方。紫外火焰探测器可用于火灾强烈的火焰辐射或没有阴燃阶段的地方。火焰检测器要求紫外线传感器本身耐高温和高灵敏度。[/align]紫外线火焰探测器由紫外线触发。普通的扩散火焰可以产生足够强度的紫外线,易于识别。在设计探测器时,必须注意光谱范围应该在290nm的太阳辐射之外。OFweek Mall了解到紫外线传感器非常有效,它可以排除太阳辐射,并能有效地感知火焰发出的285nm或更小的辐射光。诸如碳化硅光电二极管的其他组件是高度敏感的,但是对于非火焰紫外光具有差的分辨能力。紫外线传感器被开发并用于保护危险区域靠近探测器的特殊位置,并且探测器对火焰的选择性可以精确到仅由火焰产生的紫外辐射的特定波长。紫外火焰探测器已成功用于爆炸抑制系统和低压室内水灭火系统中的释放装置。[img=,337,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812271549500713_2154_3422752_3.png!w337x257.jpg[/img]紫外线传感器的正常工作寿命与工作线有直接关系。其典型系列具有高消耗和低消耗。高耗电线路由于电流大,可直接驱动继电器,线路简单,线路简单,维护方便 随着集成电路的快速发展,从设计中采用了越来越多的低功耗电路。低功耗电路不仅耗电少,而且有效避免了大放电电流和去电时间不足引起的自激。与电阻容量并联的负载增加了管的放电面积并缩短了处于脉冲状态的时间。在DC状态下操作时,紫外线传感器必须具有足够的灭火时间(大于2ms)。这是因为紫外光管的放电不会自熄,并且放电管本身在放电后释放许多自由亚稳原子,导致第二次放电。它更容易,只有经过足够长的时间后,这些亚稳态原子才能显着减少。那么在火焰检测行业中用的比较多的传感器是这种型号的:TOCON_ABC10[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 -TOCON_ABC10[/b]TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。[img=,311,312]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812271549494053_1160_3422752_3.jpg!w311x312.jpg[/img]相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨

  • 安防新设备被动红外探测器

    被动红外探测器:采用被动红外方式,已达到安保报警功能的探测器。被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。 被动红外探测器越来越多的被应用于安防领域,能够探测到当前区域内有没有移动的人等目标。 与其他红外探测器不同的时,被动红外探测器采取被动的方式,即自身不附加红外辐射光源,本身也不发射任何能量。目标在探测渔区内移动,会引起某一个立体防范空间内的热辐射的变化,而红外热辐射能量的变化能够灵敏的被被动红外探测器感应到,从而发出报警。 被动红外探测器一般由光学系统、红外传感器、报警控制器等构成。被动红外探测器安装好后,某一区域内的热辐射量量对于探测器来说基本上是不变的。尽管背景物体(如墙、家具等)也会散发出红外辐射能量,但由于能量很小不会触发报警。可当有人等移动目标进入该区域后,红外热辐射值会产生显著的变化。红外传感器的探测波长范围是8~14m,包括人体的红外辐射波长。探测器接收到这些信号后,将信号处理并送往报警控制器,最终触发报警,达到安防的目的。

  • 【金秋计划】易燃易爆或者具有毒性的危险化学品储存场所安装气体探测器的要求(包括探测器种类、安装位置)是怎样的?

    针对要求安装可燃气体报警器的标准有很多,如:GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018年版)》、GB 17914-2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》、GB 15603-1995《常用化学危险品贮存通则》、GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》、SY/T 6503-2016《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》等。 以GB/T 50493-2019 50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》为例,具体要求如下(其他标准与本标准要求基本一致)。 (一)选型 1.可燃气体或其中含有毒气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到容许浓度时,应设置可燃气体检(探)测器。 [font=&][color=#666666] 2.有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时,有毒气体浓度可能达到容许浓度,但可燃气体浓度不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检(探)测器。[/color][/font]    3.可燃气体和有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%LEL,有毒气体的浓度也可能达到容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。 4.同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有毒气体检(探)测器。 (二)位置 1.可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,每隔15m可设一台检(探)测器,且检(探)测器距其所覆盖范围的释放源不宜大于7.5m。有毒气体检(探)测器距释放源不宜大于1m。 2.检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。 (三)报警值 1.可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL。 2.可燃气体的二级报警(高高限)设定值小于或等于50%LEL。 3.有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%MAC/PC-STEL以下。

  • 国产si pin探测器采购

    我公司正在研发个人辐射剂量仪和荧光光谱仪产品,需采购一批不同面积的sipin探测器样品做测试,不知道大家有什么好的推荐。我公司倾向于使用国产产品,如果有相关产品,希望大家帮忙推荐一下。这个店里的国产探测器,联系过卖家,卖家说量太小。不知道大家对这家产品有什么了解。