当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

接阻土壤电阻量仪

仪器信息网接阻土壤电阻量仪专题为您提供2024年最新接阻土壤电阻量仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括接阻土壤电阻量仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的接阻土壤电阻量仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合接阻土壤电阻量仪相关的耗材配件、试剂标物,还有接阻土壤电阻量仪相关的最新资讯、资料,以及接阻土壤电阻量仪相关的解决方案。

接阻土壤电阻量仪相关的论坛

  • 接地电阻测试仪使用中常见问题及解决方案集锦

    1.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。2.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。3.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。4.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?一般情况下,在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。5.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。6.哪些因素影响土壤电阻率测量?土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。7. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。8.用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。9.关于检测接地电阻读数不准确的探讨(一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素:(1)地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。(6)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。(7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。(8)操作不按规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。(二)避免方法(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。(3)检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。(5)在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。(6)检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

  • 【资料】使用接地电阻测试仪的一些注意事项

    接地电阻测试仪广泛的使用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。在使用过程中偶尔会出现一些小问题。  接地电阻测试仪注意事项如下几点:  1、使用接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。  2、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。  3.接地电阻测试仪的一些开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。  4.用作差模保护的直流高压发生器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。  5、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。  6、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。  7、探测针应该远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。  8.流过直流高压发生器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。  9、当接地电阻测试仪的检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。  10、连接线应使用绝缘良好的导线,以免接地电阻测试仪有漏电现象。相关资料来源于:http://www.chem17.com/st176094/Article_140284.htmlhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 接地电阻及其测量方法

    接地电阻测试仪及其测量方法一.为什么常采用直径约为5cm、长度为2.5cm的钢管作人工接地体?  若钢管直径小于约5cm,则由于机械强度小,容易弯曲,不适宜采用机械方法打入土中。如直径大于5 cm根据试验结果,当直径由5 cm增加到12.5cm时,流散电阻仅减少15%,所以从经济效果来看并不合算。接地体长度若小于2.5m,流散电阻增加很多;反之,若接地体长度再增加时,流散电阻减小得并不多。所以常采用直径约为5 cm、长度为2.5m的钢管作人工接地体。  二.为什么垂直敷设的接地极常用极管?  这是因为与重量相同的其他铁件相比,用铁管作接地极有许多优点:它中空而有较大的直径,增加与土壤的接触面;管子钢度大,打入土壤时不易弯曲;冲击接地电流有趋肤效应;铁管的金属利用率高,有利于接地电流传导。所以垂直敷设的接地极大多数采用铁管。  三.为什么要对新安装的接地装置进行检验?怎样验收?  对新安装的接地装置,为了确定其是否符合设计或《规程》的要求,在工程完工后,必须经过检验才能投入正式运行。检验时,施工单位必须提交下列技术文件:  (1) 施工图与接地装置接线图;  (2) 接地装置地下部分的安装记录;  (3) 接地装置的测试记录。  另外,还必须对接地装置的外露部分进行外观检查。外观检查的项目大致如下:检查接  地线或接零线的导体是否完整、平直与连续;接地线或接零线与电力设备间的连接,当采用螺栓连接时,是否装有弹簧垫圈和接触可靠;接线或接零线相互间的焊接,其迭焊长度与焊缝是否合乎要求;接地线与接零线穿过墙建筑物的墙壁或基础时,是否加装了防护套管;当与电缆管道、铁路交叉时,是否有遮盖物加以保护;在经过建筑物的伸缩缝处是否装设了补偿装置;当利用电线管、封闭式母线外壳或行车钢轨等作为接地或接零干线时,名分段处是否有良好的焊接;接地线或接零线是否按规定进行了涂漆或涂色等。  除外观检察外,还必须进行接地装置的接地电阻测量和重点抽查触及接点的电阻。  四.为什么要对接地装置进行定期检查和试验?  在运行过程中,接地线或接零线由于有时遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有损伤或断裂的现象发生,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响而使接地电阻发生变化。因此为保证接地与接零的可靠,必须对接地装置进行定期的检查和试验。  五.测量接地电阻应用交流还是直流?  应用交流。这是因为土壤导电常常要经过水溶液,如果用直流测量,则会在电极上聚集电解出来的气泡,减小了导电截面,增加了电阻,影响测量准确度,所以应当用交流不能使用直流。

  • 【资料】接地电阻测试仪

    在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?  1. 接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。   2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。   3. 辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。   4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。   5. 干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。   6. 仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

  • 使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    电力系统中需关注电力设备的接地电阻值,我们需要使用什么设备来测试电力设施的接地电阻呢?经多年的研究发展,人们已经生产出了钳形接地电阻测试仪等设备,用于测量和监测电力设施的接地电阻值。那么[url=http://www.kvtest.com/jiedi/234.html]钳形接地电阻测试仪[/url]是如何进行接地测试的呢?本文将为您介绍。  [b]一、了解接地系统意味着对该系统的工作原理和重要性有深入的了解。[/b]  在测量接地电阻之前,需要先对所测的接地系统有一定的了解。这个了解包括接地体的材料、连接方式以及土壤电阻率等。这些因素都会对接地电阻的测量结果产生影响。[align=center][img=钳形接地电阻测试仪设备配件,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041647247742_3429_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、在进行钳形接地电阻测试仪的测试之前,需要进行以下准备工作:[/b]  1、进行仪器检查:确保钳形接地电阻测试仪的电池有足够的电量,并且确保仪器处于良好的工作状态;  2、进行测试线的检查:检查测试线是否有损坏或断裂的情况,如果有需要的话,及时进行更换;  3、根据接地电阻的大小,选择适当的档位。若电阻较大,则选用较小的档位;若电阻较小,则选用较大的档位。  [b]三、正确使用钳形接地电阻测试仪的步骤如下:[/b]  1、放置仪器:将钳式接地电阻测试仪放在接地体附近,以确保稳定。  2、连接测试线:将测试线的红色插头连接到仪器的正极端口上,黑色插头连接到仪器的负极端口上;  3、测量开始:调整档位后,按下“开始”按钮,仪器会自动进行测量。这时,显示屏上会出现接地电阻的数值;  4、进行数据记录:将测量结果记录在笔记本上,以便进行后续的分析。  上述内容详细介绍了钳形接地电阻测试仪的操作准备工作和操作步骤,希望对大家能起到一些帮助。查看更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2210.html

  • 【分享】回路电阻测试仪定义种类与用途

    下面介绍几种回路电阻测试仪的用途   1、回路电阻测试仪:接地电阻表  用途及适用范围:接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。  2、回路电阻测试仪:单钳回路电阻测试仪  单钳回路接地电阻测试仪性能及特点:独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。   3、回路电阻测试仪:接地阻抗测试仪  钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。  4、回路电阻测试仪:环路电阻测试仪  采用微处理器控制,具有高精度和高可靠性。测试时检查三个指示灯检查接线状态是否正确。直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。法兰球阀  5、回路电阻测试仪:型数字式接地电阻测试仪  该测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。测试原理先进。  6、回路电阻测试仪:双钳口接地电阻测试仪   具有多种接地电阻测量方法:无辅助极/三极/四极/而极法-----适合多种测量环境;其测量范围为0.002Ω—300KΩ,可以满足多种要求。

  • 求购高密度电阻的测量系统

    室内搭建土壤环境,在污染物的作用下,查看电阻率变化,求购电阻率测量系统。类似如图。[img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403300032543076_7064_6431100_3.png[/img]

  • 便携式接地电阻测试仪原理揭秘,了解一下?

    便携式接地电阻测试仪是一款专业仪器,用于现场测量电气设备接地系统的电阻值。它采用先进的电子技术,摒弃了传统的手摇发电机制,以DC/AC变换技术为核心,将直流电转换为低频交流恒流。[back=#ffff00]该仪器的工作原理基于欧姆定律[/back]。那么,便携式接地电阻测试仪的原理是什么?如何正确使用该仪器?接下来,我们就来进行探究![b]  一、[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]的工作原理如下:[/b]  在实际操作中,测试仪内部的DC/AC变换器会产生一个稳定的交流电流,通过辅助接地极(通常标记为C)和被测接地体(E)形成回路。[back=#ffff00]当电流通过被测接地系统时,会在接地体上产生相应的交流压降。[/back]这个微小的压降经过另一个辅助接地极(P)后,被高灵敏度的交流放大器接收并进行放大处理。  进一步地,放大后的信号经过检波电路转化为可读的直流电压,并最终显示在仪表头上,从而得到接地系统的电阻值。现代的便携式接地电阻测试仪还具备智能化功能,例如自动检测接口连接状况、排除地网干扰电压和频率的影响,并具备数值保持和提示功能,极大地提升了测量精度和工作效率。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_18382232.jpg[/img][/align][b]  二、便携式接地电阻测试仪的使用方法如下:[/b]  [back=#dbeef3][i]1、准备工作:[/i][/back] 确保测试仪器完好无损且配件齐全,主要包括测试仪主体、测试线(粗线为电流输出线,细线为电阻检测线)以及两根接地棒。 检查接地棒的状态,确保它们无锈蚀或损坏。必要时,将其插入土壤至规定的深度(通常约为400mm)。  [back=#dbeef3][i]2、布设测试点:[/i][/back] 按照规定的距离(例如20米),将两个接地棒分别插入地面,一个作为辅助接地极,另一个作为探测电极。  [back=#dbeef3][i]3、连接测试线路:[/i][/back] 根据仪器说明书图示的正确连接方法,确保电流输出端口与接地棒之间通过粗线连接,而电阻检测端口则通过细线连接到对应的接地极上。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_27734773.jpg[/img][/align]  [back=#dbeef3][i]4、开启和预热:[/i][/back] 接通仪器电源,按下电源开关,等待预热时间约5分钟,以确保仪器内部电路稳定工作。  [back=#dbeef3][i]5、选择量程和校零:[/i][/back] 根据预期的接地电阻值选择合适的测试量程。初始时,将电流旋钮逆时针调至零位,然后将测试夹短路,进行零点校准。  [back=#dbeef3][i]6、执行测试:[/i][/back] 在完成上述准备步骤后,按照仪器操作手册的指示开始测量过程。启动电流,使电流通过接地系统,并观察仪表头读数直至稳定。此时显示的数值即为接地电阻值。 更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]设备的参数及使用原理与方法,欢迎来武汉南电至诚电力了解!本文转自链接:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2231.html

  • 【分享】标准电阻器要多标准才算?

    标准电阻器用于保存电磁单位制中电阻单位欧姆的量值的标准量具。其特点是电阻值非常准确和稳定,常用作计量标准,或装在电测量仪器内作为标准电阻元件(tyco)。标准电阻器通常为10进制。其阻值范围一般为 1毫欧至 100千欧,特殊情况下也可做成更小或更大的量值,或非十进制量值。在即将开始的第77届中国电子展上将有此产品展示。

  • 接地电阻测试仪的使用方法有哪些?

    接地电阻测试仪的使用方法有哪些?

    接地电阻测试仪是电力从业者经常使用的安全测试工具。对于测试产品,使用接地电阻测试仪可以有效发现一些看不见的问题,保证设备和整个操作的顺利进行。那么什么是接地电阻测试仪呢?应该怎么用?今天我们一起来看看!  [b]什么是[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]?[/b]  接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它可以帮助我们评估接地系统的质量和安全性。广泛应用于电力行业,确保员工和系统的稳定运行。[align=center][img=,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281859411277_8632_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]接地电阻测试仪的使用方法有哪些?[/b]  1、准备工作:首先,确保测试仪的电池充电状态良好,检查测试仪的电极是否干净无污垢。然后,将测试仪的电极插入需要测试的接地系统。  2、连接测试仪:将测试仪的电极分别连接到接地系统的主接地装置和辅助接地装置上。主接地装置通常是建筑物的接地极或接地网,辅助接地装置可以是设备的金属外壳或其他导电部件。  3、测试:打开测试仪的电源开关,选择合适的测试模式,按下开始测试按钮。测试仪会通过接地系统发送一定的电流信号,测量返回的电压信号。接地系统的电阻值可以根据欧姆定律计算。  4、记录结果:测试结束后,测试仪会显示接地系统的电阻值。记录测试结果,并与相关标准或要求进行比较。如果接地系统的电阻值超出规定范围,可能需要采取一些措施来提高接地系统的质量。  [b]使用接地电阻测试仪是否有任何注意事项?[/b]  1、测试仪器的准确性和准确性非常重要。所以,在使用前,应确保测试仪的校准状态良好,并根据需要定期校准。  2、测试仪器的安全性也是一个需要考虑的因素。测试时,应注意避免触摸裸露的电极,以免发生电击事故。同时,佩戴绝缘手套、鞋子等安全操作规程也要遵循。  3、解读测试结果也需要一定的专业知识。接地系统的电阻值不仅取决于接地装置的质量,还取决于土壤湿度、温度等环境因素。因此,在解读测试结果时,应综合考虑各种因素,并根据实际情况进行分析和评估。查看更多关于接地电阻测试仪的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2201.html

  • 安捷伦柱箱电阻熔断

    前几天我们的一台7890柱箱电阻断了,修本人是会自己修的,只是有个事情我有些好奇,电阻丝的两个接柱接在电路板上的一个p3和p4标志的两个接柱,这两个能反过来接吗,有没有人知道或者试过的

  • 【求助】体积电阻跟保持时间有关系吗

    体积电阻跟保持时间有关系吗?怎样去判断的测体积电阻器的准确性的,我们公司买了一台zc-90f的高绝缘的体积电阻测量仪,发现他的重现性非常的不好,打电话给厂家,后来想下,结果被忽悠啦,想想就伤心!请各位高手指点下!

  • 超越常规的电阻测量:一老旧氦液面计修复心得

    超越常规的电阻测量:一老旧氦液面计修复心得

    上周同事在维护PPMS时发现仪器自带的氦液面计可能不准,找一台旧的氦液面计发现不能用,只有电源指示灯亮,而液面指示灯始终不亮,让我帮忙处理一下。氦液面计是指示盛放液氦的容器内液氦容量的仪器,氦液面计对于超低温试验之所以非常重要,一是因为低温液体的深低温特性与高膨胀率带来的潜在危险性,我曾听说因液氦罐倾倒导致严重事故;二是因为测量不准有可能殃及其他低温设备如导致超导磁体失超损坏;三是因为氦气属于我国稀缺的战略资源非常昂贵,需要尽可能多的回收利用。我见过的氦液面计有三种:一是振动膜型,几年前我留德时用的最频繁,其原理是靠近液面时用因微细室温气流导致的氦液面失稳而产生剧烈的振动,但只有在液面附近才有反应,而液面以上及以下无明显响应,对使用者经验要求甚高;第二种是精密电阻式,使用超导线在液面以上与液面以下的电阻比例不同对总电阻的影响而设计,直接显示液面位置,需要精密的低电阻测量仪表;第三种是粗略电阻式,只在探头底部缠绕超导电阻线圈,通过探头底部在液面上下的超导电阻存在与否判断探头底部在液面以上或液面以下,它相对第一种判断更简单,但又不像第二种对硬件要求那么高,就是本文讨论的这种,图片如下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303311102_433110_1611921_3.jpg话说回来,待修复的氦液面计的问题是液面指示灯不亮,一方面是可能因为探头有毛病,另一个就是指示器故障,由于知道其原理,我就拿万用表试试其电阻,但是万用表显示从探头从底部一直提出来均没有明显变化,而拿另一个从外单位借来的好用的指示器显示正常,反复交替实验结果均相同,即万用表读数没有明显变化,始终在9欧附近,而指示器能探测到变化,为什么呢??这个问题姑且不表,因为现在可确定探头没有问题,而指示器肯定有毛病,好在有一台好用的指示器在手,对照着打开指示器,分析其电路结构,只是一个简单的电阻测量和比较显示电路,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303311111_433111_1611921_3.jpg通过不长时间的对照排查,最终将问题锁定在电位器上,正常指示器的电位器的工作电阻为40欧,而故障指示器为90欧!于是将故障电位器电阻调节到40欧附近,如下图所示,然后装机调试,修复完成。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303311117_433112_1611921_3.jpg指示器可以正常工作了,当天就向同事交了差。但我心中的问题并没有O,即:为什么万用表读数在氦液面探头离开液面时没有明显变化,而指示器能探测到变化,二者之间的差异是什么?带着这个问题,我使用一个电位器作为负载对万用表和指示器的输入输出特性进行了对照测试,得到的结果让我一下子豁然开朗:在氦液面探头工作范围内,9欧-40欧,万用表的输出电流约为0.4 mA,而指示器的输出电流则为40 mA,为万用表的100倍!测量电流是万用表不能成为氦液面指示器的关键因素,因为其电流太小,几乎不加热电阻,从而不能让探头在离开液面时迅速从超导态回复到正常态,而指示器专用表可以让其迅速升温至超导电阻以上而带来电阻的明显差异,而此时换成万用表测量,电阻丝在低温氦气环境下由于失去热源又迅速降温成为超导体,所以交替测量也不能看到电阻的明显差异。因此,对于特殊电阻如超导体的电阻测量,测量电流的选择是非常有学问和讲究的,既不能太小而使其对温度的灵敏度下降,又不能太高而让其超过临界电流而失去其灵敏度。本帖的主要目的是作为几年前的一个原创帖“【原创】电阻测量的光与影::Resistance measurement--light and shadow”的补充,兼谈电流参数的调节与选择是电阻测量中超越常规万用表电阻测量的又一关要素。

  • 热电阻和热电偶的测量原理及区别

    热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:①构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。2.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而红外测温仪到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。3.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪器仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。 热电阻的应用原理 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。1.热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻。2.热电阻的结构(1)精通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制,(2)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把红外测温仪外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。(3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,其结构如图2-1-8所示。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。(4)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。3.热电阻测温系统的组成 热电阻的测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点: ①热电阻和显示仪表的分度号必须一致②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法(2)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。(3)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。(4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用

  • 【讨论】ICP接地电阻要求不高于多少?

    大家的仪器都是怎么接地的?接地电阻一般要求多少算正常?另外,还有一种测法是测量仪器外壳对零线之间的电压,知道测这个电压有什么作用吗?要求多少算是正常呢?还望各位朋友积极讨论,分享自己的认识与见解。

  • 铝壳电阻有何作用?什么是特种电阻?

    电阻是许多电路中有电阻的物理装置。为了提高对电阻的认识,本文介绍了电阻的铝壳电阻。通过这篇文章,您将了解铝壳电阻的作用、铝壳电阻和水泥电阻的差异以及特殊电阻。如果你对抵抗感兴趣,请继续阅读。   一、铝壳电阻与水泥电阻的比较   铝壳电阻和水泥电阻属于导线衰退电阻的范畴,但就电阻值而言,铝壳电阻与水泥电阻没有区别。水泥电阻是用水泥密封的线缠绕电阻,将电阻线缠绕在碱性耐热陶瓷上,然后用耐热、防潮和防腐蚀材料固定,将缠绕线的电阻体放在方形陶瓷盒内,用特殊的不可燃耐热水泥密封制成的。水泥电阻的外部主要是陶瓷材料。水泥制动电阻有普通水泥电阻和滑石瓷水泥电阻两种。   从功率的角度来看,铝壳电阻的功率可以更大,但水泥电阻最多只能达到100瓦,铝壳电阻是功率大的电阻,可以允许大电流通过。与普通电阻作用相同,但可以在电流大的情况下使用,例如与电动机串联连接,限制电动机的启动电流。阻力一般不大。水泥电阻器具有体积小、抗震、防潮、耐热、散热好、价格低等特点,广泛用于电源适配器、音响设备、音响分配器、仪器、仪表、电视、汽车等。   在热性能方面,最简单的比喻之一是铝壳电阻等于空调,水泥电阻等于风扇。铝壳热性能,过载时及时释放热量,电阻温度不会很高,即使在一定范围内,电阻值也不会改变,水泥电阻也可以散热。在制作过程中,铝壳电阻器内也含有特殊水泥材料,不同的是,外面包一个是铝合金,一个是瓷器。   二、铝壳抵抗的作用   1、分流和电流限制   铝壳电阻器和装置并联可以有效地分类,以减少该装置的电流。   实际上,经常使用铝壳电阻的并联电路构造分流电路以分配电路的电流。   2、分压作用   铝壳电阻与设备连接时,可以有效地划分电压,从而降低该设备的电压。   实际上,可以使用铝壳电阻串行电路来改变输出电压,例如收音机和扩音器的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路、降压电路等。3、阻抗匹配   铝壳电阻可以构成阻抗匹配衰减器,特性阻抗连接在其他两个网络之间,起到阻抗匹配的作用。   4、充电或放电   铝壳电阻构成部分元件和充放电电路,以达到充放电效果。   铝壳电阻按颜色分为两大类。一种是黄色,常被称为金电阻,也是另一种铝本色,最常用。铝壳由钝化加工制成,阳极氧化电镀处理后外形高档美观。   第三,什么是特殊抵抗?   简而言之,特殊电阻是一种不同于一般电阻的特殊电阻。   特殊电阻主要有热敏电阻、减压电阻、热敏电阻、保险电阻等。   1、热敏电阻   代码:RT   主要特性:恒温系数热敏电阻(也称为PTC组件),常温下只有几个欧姆到几十个欧姆的电阻值,如果通过的电流超过额定电流,几秒内就能上升到几百个[0x4e]   用途:正温度系数热敏电阻一般用于电机启动电路、彩色电视元件电路、自动保险丝电路。   负温度系数热敏祖先常用于温度补偿和温度控制电路。制造晶体管的偏置电阻,稳定晶体管的工作点。在电子温度计和自动温度控制系统(如空调、冰箱)中用作温度感应组件。   2、巴里斯特。   代码:RV   主要特点:电压超过压力感应电压VCMA时,电阻会迅速降低,电流会增加,从而抑制暂时的过电压。   用途:常用于防止家用电器或电子设备的暂时过电压。例如:显像管灯丝电路、整流电路和电源、防雷电路以及需要防止过电压的线路。   3、光敏电阻。   代码:RG   主要特性:阻力值与光照强度相关,光照越强,阻力值越小。一般来说,无光组时电阻在几十千欧姆以上,光组时电阻下降到几百欧姆或几十欧姆。   用途:主要用于光控制开关计数电路和各种光控制自动控制系统。4、保险阻力。   代码:RF   主要用途:在额定电流内起固定电阻作用。如果通过的电流超过额定电流,创芯为电子电阻丝温度迅速上升到500摄氏度,电阻丝会立即溶解,切断需要保护的电路,功率一般为0.25W - 20W。   用途:用于保护需要限流输出的各种电源电路中的电源或负载不受过流损坏。 [b]创芯为电子[/b]主要从事各类[b][url=https://www.szcxwdz.com]电?元器件[/url][/b]的销售。提供[b][url=https://www.szcxwdz.com]BOM配单[/url][/b]服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!

  • 【原创】常见粒度测量仪器的原理和性能特点(包括颗粒图像处理仪、电阻法颗粒计数器)

    本文简介:[B]颗粒图像处理仪[/B]是用显微镜放大颗粒,然后通过数字摄像机和计算机数字图像处理技术分析颗粒大小和形貌的仪器,能给出不同等效原理(如等面积圆、等效短径等)的粒度分布,能直接观察颗粒分散状况、粉体样品的大致粒度范围、是否存在低含量的大颗粒或小颗粒情况等等,并增加了详细的圆度分析功能,是其他粒度测试方法的非常有用的辅助工具,是我国现行金刚石微粉粒度测量标准的推荐仪器。适用于磨料、涂料、非金属矿、化学试剂、填料等各种末颗粒的粒度测量、形貌观察粉和分析。 [B]电阻法(库尔特)颗粒计数器[/B]是根据小孔电阻原理,又称库尔特原理,测量颗粒大小的。由于原理上它是先逐个测量每个颗粒的大小,然后再统计出粒度分布的,因而分辨率很高,并能给出颗粒的绝对数目。其最高分辨率(通道数)取决于仪器的电子系统对脉冲高度的测量精度。此文为专业普及文档,PDF文档,请用Acrobat Reader浏览相关链接:http://www.omec-tech.com/products-01-gs.html[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=66309]其他常见粒度测量仪器的原理和性能特点[/url]

  • 【求助】耐高温电阻

    变压器输出交流电压 后接 7805 再变5v电压。先变压器输出电压过高(20v以上),所以7805非常的热,长时间使用容易损坏。但由于条件限制,不能修改变压器,不能加散热片。先将在变压器与7805间加一“耐高温电阻”做分压,将7805的输入电压控制在15V一下。(普通直插电阻不可以,因为通过电流在0.4A左右,时间长了普通电阻也会损坏)现在网上查了一些,如陶瓷电阻、碳膜电阻、水泥电阻、合金金属丝电阻————求助,较好的耐高温电阻是哪一种?

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 【分享】绝缘电阻测试仪的使用功能特点

    绝缘电阻测试仪的功能特点:  1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。  2、绝缘电阻测试仪外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。  3、绝缘电阻测试仪不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。  4、绝缘电阻测试仪输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

  • 原子荧光炉头电阻丝的电阻值

    原子荧光炉头附近没有温度探头,这样当使用者在软件中设置炉头原子化温度为200度的时候,仪器可以调节的只有电流。我查看了电路板,认为可能的情况是仪器电路由可控硅调节电流流量,通过控制电流来控制电阻丝的发热,这样的话电阻丝的电阻应该是恒定的,一批电阻丝的电阻应该在一个范围之内。我希望网友可以提供一下电阻丝的电阻值。我购买了一批电阻丝,但是由于实验室装修搬家,我得万能表不知道搬到什么地方去了,希望各位能够帮忙,我写文章用。

  • 【分享】接地电阻测试仪的测量方法——如何选择

    我们都知道接地电阻测试仪的测量方法有好多种,如:单钳法、双钳法、两线法、三线法、四线法等等。那么在实际测量时,我们又应该选择哪种测量方法呢?这个问题一直缠绕着我们,要知道不同的测试方法有着不同的特点和优越性,选择一种适合实际测量的测量方法是有很多好处的,也可以减少很多麻烦的,而且可以是测量结果尽可能的准确无误。    下面我们就来介绍不同的测量方法适合于什么样的实际测量。  1、首先是单钳测量    测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。    适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。    接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。    2、双钳法    条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。    接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。    3、两线法    条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。    适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。    接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。    4、三线法    条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。  各个接地电极间的距离不小于20米。  原理是在辅助地和被测地之间加上电流,  测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。  适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。  接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。。    5、四线法    基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。以上就是接地电阻测试仪的几种测量方法的使用范围,这可是长期的实践和总结的结果。有兴趣的朋友不妨在选择接地电阻测试仪的测量方法时,看一下上面的知识,注意一下,会有意想不到的效果哦!

  • 我被小小的电阻欺骗了

    我被小小的电阻欺骗了

    今天修了一块24v转换5v的电路板,故障是没有5v输出,电路图见图-1 :http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511111356_573073_1602290_3.jpg 图-1 仪器原来附带的电路图用电压表测输入电压,24V电压正常,可是测量5V输出却仅有1.7v的电压。图中HRD051R5是一块电压转换模块,电路就很简单。再将正表笔放在+5V输出端,而将负表笔放在I.GND输入地端后,输出电压仅仅提高1v,约为3v电压,与5v电压相差甚远。难道是HRD051R5模块损坏了不成?于是更换了一块模块,但是故障依旧。按照常理电压变换器的输入和输出的地端应该是连接在一起的,为何在这个电路中没有连接在一起呢?见图中红色问号的地点。于是我用电阻表依次检查电路板上电压转换模块的有关接线脚,尤其是与第④引线脚的有关电路,最后发现电路板上有一个YJP1的电阻跨接在上面电路的输入地端和输出地端之间,也就是图-1中红色问号的地点。这个YJP1的电阻与旁边的YJP2电阻是一样的。见图-2所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511111431_573084_1602290_3.jpg图-2 图中没有标出的短路(保护?)电阻通过测量发现YJP2电阻的阻值基本为0,而YJP1的阻值已经为无穷大,说明该电阻已经断路了。由于对于该电阻的作用不甚了解及手头没有改类型的电阻,于是将原焊接YJP1电阻的两个焊点之间用导线短接,结果5v输出正常了。通电考验一个小时没有问题,故障算是排除了。取下的电阻长度仅仅为2毫米,将图-3 所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511111438_573085_1602290_3.jpg图-3 取下的短路(保护)电阻为了取下这个电阻可费了老大的劲儿啦!由于我这个老花眼目前看电路太费劲儿了,修完后搞得头晕脑胀的。最后我将原线路图补充完整后应该是图-4的样子:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511111449_573088_1602290_3.jpg图-4 增改后的电路图(红圈里的电阻)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511111456_573090_1602290_3.jpg图-5 同事偷拍的维修照后注:关于这个电阻的作用还是留有疑问。为何不采取短接而偏要使用这个电阻呢?我推测,这个电阻其实是有阻值的,只不过万用表测不出而已。我想,这个电阻的做用还是起到一个过荷保护的作用吧?所以称之为“保护电阻”可能更恰当些;当负载电流过大时,这个电阻由于过荷便会被烧断,类似保险管的作用,于是5v输出自动断掉,起到了保护+24v电压和转换模块的作用。哪位版内维修高手也可以发表一下自己的看法啊!

  • 【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]单位在2018年CNAS评审时,由于部分实验室有所更换需要重新审核,导致开出一个接地装置未检测的不符合,根据老师的指导,并不用外部请检测机构测接地,而是要自己购买接地测试仪进行周期测试,尤其是安规检测实验室、屏蔽室和电波暗室等接地要求严格的实验室,他们对环境和设施在17025有特殊的要求。作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款测试仪的优缺点,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,156,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161204378454_3098_2771427_3.jpg!w156x332.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、选择接地电测测试仪前,要明确什么是接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]衡量接地状态是否良好的一个重要参数就是接地电阻,它是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散的过程中所遇到的电阻总和。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]接地电阻值多大才能保证接地状态良好呢? 目前没有一个固定标准,但通常有如下关系: [/color][/font][font=宋体][color=#222222]理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NFPA [/color][/font][font=宋体][color=#222222]和IEEE推荐接地电阻值为_ 5.0 欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NEC [/color][/font][font=宋体][color=#222222]规定“ 确保系统对地阻抗小于EC 250.56 中规定的 25 欧姆。 在含有敏感性设备的设施内,应小于0.5 欧姆或更小。” [/color][/font][font=宋体][color=#222222]电信行业往往采用5.0 欧姆或更低作为其接地及压焊的限值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、在给实验室人员总结一下,为什么要测接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]最初安装时,接地系统的接地电阻值很小, 但是长期受到腐蚀性土壤的侵蚀, 其电阻值就会增大,所以要定期对接地和接地连接进行检查。测量接地电阻及接地安全检测的工具,就叫接地电阻测试仪。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪优势和不足:[/color][/font][align=left][font='思源黑体','sans-serif'][color=black] [/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]优势:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]显示保持、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]创新的无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置,可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪尺寸较大276 mm(长) x 100 mm(宽)X 47 mm(厚);[/color][/font][font=宋体][color=#222222]价格在9000元左右,相比于国产设备较贵,但是稳定性和重复性较好,这一点福禄克仪器你毋庸置疑。实验室人员需要权衡仪器设备的使用精度、频次以及技术要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、大家的使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]同事间很早就听说这个仪器,但一直没有机会接触到,直到有一次机会参加试用服务,大家才有了深刻体会,只有合适的点检设备才能给工作带来极大的快乐,而且提升工作效率。我们部门2018年终于采购了1630,这可把同事们高兴坏了,实际用起来的效果也是杠杠的,给数据分析检测带来很多便利。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]Fluke1621[/color][/font][font=宋体][color=#222222]是一款简单易用的接地测试仪。对于接地电阻测试场合1621是检测可靠接地连接线路的第一道防线。[/color][/font]

  • 【“仪”起享奥运】中国土壤学会关于发布《污染场地原位热传导电阻/加热耦合蒸汽强化抽提修复技术指南》等3个团体标准的公告

    [font=宋体, SimSun][size=18px]根据《中国土壤学会团体标准管理办法》的规定,团体标准《污染场地原位热传导电阻/加热耦合蒸汽强化抽提修复技术指南》(标准号T/SSSC 004-2024)、《污染场地原位热处理耦合化学修复技术指南》(标准号T/SSSC 005-2024)、《污染场地原位热处理耦合微生物修复技术指南》(标准号T/SSSC 006-2024)已经通过相关审核,现予以发布。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]上述标准自2024年8月1日起实施。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]特此公告。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240726/6385758783561618771353946.pdf]《污染场地原位热传导电阻加热耦合蒸汽强化抽提修复技术指南》.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240726/6385758786885108865918250.pdf]《污染场地原位热处理耦合化学修复技术指南》.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240726/6385758786901209781403391.pdf]《污染场地原位热处理耦合微生物修复技术指南》.pdf[/url]

  • 绝缘电阻测试仪的校准

    用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 校准方法 绝缘电阻测试仪是加一定的直流电压(一般为200V到1000V)进行测试。校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准,二要对设定的电压准确度进行校准. 绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连,设定测试电压(如:500V 直流电压),选择不同的绝缘电阻值进行测试,绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V 直流电压)做同样的测试。电压准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同,不再赘述了。 注意事项: 当天气较潮湿时,校准较高阻值的绝缘电阻(1GΩ以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制