当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

温度自动控制记录仪

仪器信息网温度自动控制记录仪专题为您提供2024年最新温度自动控制记录仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括温度自动控制记录仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的温度自动控制记录仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合温度自动控制记录仪相关的耗材配件、试剂标物,还有温度自动控制记录仪相关的最新资讯、资料,以及温度自动控制记录仪相关的解决方案。

温度自动控制记录仪相关的论坛

  • 采用PID控制器实现温度、压力和振动等交变试验的自动控制

    采用PID控制器实现温度、压力和振动等交变试验的自动控制

    [size=16px][color=#339999]摘要:目前各种PID控制器仪表常用于简单的设定点(Set Point)和斜坡(Ramp)程序控制,但对于复杂的正弦波等周期性变量的控制则无能为力。为了采用标准PID控制器便捷和低成本的实现对正弦波等周期性变量的自动控制,本文介绍相应的解决方案。解决方案的主要内容一是采用具有远程设定点功能的PID控制器,二是采用外置信号发生器,发生器输出的周期信号作为PID控制器周期性改变的设定值,从而实现周期性变量的自动控制。[/color][/size][align=center][size=16px][img=正弦波等周期性变量PID自动控制的解决方案,600,365]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031128526531_6859_3221506_3.jpg!w690x420.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在各种科研生产中经常会设计一些周期性的温度、湿度、真空压力和振动等交变环境或边界条件来进行各种特定的测试和考核,这些周期性边界条件或环境所呈现出的常见形式往往会是方波、正弦波,三角波和梯形波等,这在各种物理参数的动态测试和产品构件的性能考核试验过程中体现的尤为明显,由此就要求相应的自动化系统能提供这些不同波形环境变量的准确控制,从而保证实际环境的变化与测试及试验数学模型对边界条件的描述尽可能的吻合,最终保证物理变量测试以及考核试验的准确性和可靠性。[/size][size=16px] 在各种温度、湿度、真空压力和振动等环境的形成和自动化控制过程中,基本都是采用各种小巧的工业级PID控制器和PLC可编程逻辑控制器,这些控制器非常适用于定点或变化速度较慢的线性变化控制,图1(a)所示就是这样一个非常典型温度控制变化过程曲线。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=典型被控变量变化曲线,690,213]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031129551376_5834_3221506_3.jpg!w690x213.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 温度过程典型变化曲线:(a)折线形式;(b)正弦波形式[/b][/color][/size][/align][size=16px] 对于图1(a)所示的典型温度变化过程,采用普通的PID程序控制器进行编程设计就可以实现,并且还可以编辑多条这样的多折线控制程序进行存储和调用运行。但对于如图1(b)所示的正弦波形式的温度控制和线性升温加正弦波调制的温度控制,目前还未看到可进行这种周期性变量控制的标准化PID控制器。为了在实际应用中实现这种周期性变量的PID控制,往往需要采用计算机和PLC并进行复杂的控制程序编写才能实现这种复杂功能,但这具有较高的技术门槛。[/size][size=16px] 为了解决上述PID控制器对于复杂正弦波等周期性变量控制的无能为力,并能采用标准PID控制器便捷和低成本的实现对正弦波等周期性变量的自动控制,本文将提出以下解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] PID调节器进行自动控制的基本原理是根据设定值与被控对象测量值之间的控制偏差,将偏差按比例、积分和微分通过线性组合形成控制输出量,对被控对象进行控制。这里的设定值是一种泛指,实际上包括了不随时间变化的固定设定值和随时间变化的设定曲线。[/size][size=16px] 由此可见,对于PID控制器要实现自动控制的必要前提是要已知被控对象的变化要求,并将此要求按照设定值曲线输入给PID控制器。通常的设定曲线如图1(a)所示,它可以通过设定不同的爬升速率构成控制程序曲线。如果采用此方式来进行如图1(b)所示正弦波那样的周期性被控对象,则需要设计很多个小折线才能准确代表波形曲线,而在实际应用中还需能不断调整被动对象的波幅和频率,由此可见采用这种折线方式来对正弦波类周期性变化被动对象进行设定值近似无可操作性。总之,这种问题最终可以归结到如何使得PID控制器的设定值变得符合周期性函数特征,并可以很方便的进行波形、波幅和频率的更改。[/size][size=16px] 为了可以很方便的将PID控制器设定值按照所需的函数波形进行设置,本文提出的解决方案具体内容如下:[/size][size=16px] (1)采用具有外部设定点功能的PID控制器,即PID控制器所接收到的外部任意波形信号都可以作为设定值。[/size][size=16px] (2)外置一个函数信号发生器,给PID控制器传输所需的波形信号。[/size][size=16px] 依据上述方案所确定的PID控制装置及其接线如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=正弦波等周期变量PID控制装置及接线图,690,193]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031146347077_9300_3221506_3.jpg!w690x193.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 正弦波等周期变量PID控制装置及接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b]2.1 具有远程设定点功能的PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] 所用的具有远程设定值功能的PID控制器一般配置有两个输入通道,第一主输入通道作为测量被控对象的传感器输入,第二辅助输入通道用来作为远程设定点输入。与主输入信号一样,辅助输入的远程设定点同样可接受47种类型的输入信号,其中包括10种热电偶温度传感器、9种电阻型温度传感器、3种纯电阻、10种热敏电阻、3种模拟电流和12种模拟电压,即任何信号源只要能转换为上述47种类型型号,都可以直接接入第二辅助输入通道作为远程设定点源。需要注意的是,远程设定点功能只能在单点设定控制模式下有效,在程序控制模式下无此功能。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.2 函数信号发生器[/b][/color][/size][size=16px] 对于所有被控对象而言,相应的传感器测量输出无外乎就是电压和电阻这两类信号输出。因此,为了实现被控对象周期性变化的控制,可以采用各种相应的函数信号发生器输出周期性设定值,对于热电偶和热电阻的周期信号输出,可以采用专门的过程校验仪输出相应的温度设定值。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.3 接线、参数设置和操作[/b][/color][/size][size=16px] 在如图2所示的周期性变量PID控制系统中,在主输入通道上连接过程传感器,在主控输出通道连接的是执行机构,由此传感器、执行机构和PID调节器组成标准的闭环控制回路,在一般情况下可以通过内部设定点进行PID自动控制。[/size][size=16px] 如果要对被控对象进行周期性变化的控制,则使用远程设定点功能,此时需要在辅助输入通道接入远程设定点源,即函数信号发生器或过程校验仪。[/size][size=16px] 完成外部接线后,在运行使用远程设定值功能之前,需要对PID控制器的辅助输入通道相关参数进行设置,需要满足以下几方面要求:[/size][size=16px] (1) 辅助通道上接入的远程设定点信号类型要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (2) 辅助通道的显示上下限也要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (3) 显示辅助通道接入的远程设定点信号大小的小数点位数要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px] 完成上述辅助输入通道参数的设置后,开始使用远程设定点功能时,还需要激活远程设定值功能。远程设定值功能的激活可以采用以下两种方式:[/size][size=16px] (1) 内部参数激活方式:在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为“远程SV”,相应数字为3。[/size][size=16px] (2)外部开关切换激活:如图2所示可连接一个外部开关进行切换来选择远程设定点功能。同时,还需在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为 “禁止”,相应数字为0。然后设置外部开关量输入功能DI1为“遥控设定”,相应数字为2。通过这种外部开关量输入功能的设置,就可以采用图2中所示的纽子开关实现远程设定点和本地设定点之间的切换,开关闭合时为远程设定点功能,开关断开时为本地设定点功能。[/size][size=16px] 需要注意的是,无论采用哪种远程设定点激活和切换方式,在输入信号类型、显示上下限范围和小数点位数这三个参数选项上,辅助输入通道始终要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文提出的解决方案,可以彻底解决正弦波等周期性变量的PID控制问题,而且使用简便和门槛较低,无需再进行复杂的程序编写。[/size][size=16px] 另外,本解决方案还可以进行多种拓展,如可实现被控对象周期性调制波的加载,非常便于实现更复杂的第二类和第三类边界条件的精密PID控制。[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=16px][/size]

  • 【资料】混凝土标准养护室自动控制仪安装及使用方法

    1、养护室温湿度自动控制仪的安装方法  (1)首先将养护室温湿度自动控制仪的控制箱固定在养护室外,固定位置以方便操作为宜。选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并固定好,温湿度传感器分别按编号连接到控制仪。养护室温湿度自动控制仪应有良好的保温性和密封性,空间大小符合要求。  (2)然后将主机放于养护室中心位置,用塑料水管将增湿器进水口与自来水管连通,打开水龙头(常开小量)进水能自动控制,水位必须高于电热管,以免电热管脱水烧毁。加热、加湿插头分别插在控制箱的插座上。  (3)单冷空调器安装前需将控制系统拆除,然后将压缩机的电源插头直接连接在制冷插座上。注意:如果安装冷暖型空调,不要把空调接入控制仪,让空调独立运行即可。  (4)在养护室温湿度自动控制仪安装时必须接好地线,电源须经闸刀开关才能接至控制仪上。    2.养护室温湿度自动控制仪的使用方法:  (1)养护室温湿度自动控制仪的初始值已按控制20℃±2℃设定好工作程序,用户不必再设定。  (2)利用空载情况下,对控制仪进行试运行,当输出信号无误后,接好外负载(把制冷、加热、加湿的电源插头分别插入控制仪身后的插座上),接上水源即可工作。相关信息搜集于:http://www.hy1758.com/hongyuyiqi-Article-51077/

  • 【分享】分享养护室温湿度自动控制仪的结构特点

    养护室温湿度自动控制仪结构特点:  1、制冷(热)部分,室外机采用一体式压缩机组,(机组大小可根据养护室内体积选配)设计新颖,美观,结构合理,制冷量大,可连续使用,安装简便,室内蒸发器采用壁挂集中供冷(热)一体式蒸发器,轴流式风机循环排风,进行冷热交换,弥补了冷热不均的缺陷,使室内冷(热)更均匀,更快,温湿度更精确。  2、养护室温湿度自动控制仪的加湿部分采用特制喷头高压雾化水加湿,以水为介质,通过制冷制热水喷雾及间隔加温,控制温湿度,使用循环水高压雾化,夏季及冬季通过制冷制热系统,可使自然水温降低或升高,确保温湿度。采用自动除湿系统能确保标养室内湿度满足实验要求,可根据用户试验要求选择不同的控湿范围。可确保试验数据的准确性,以保证工程的质量。  3、养护室温湿度自动控制仪的控制部分采用智能控制仪表,数字显示,精度高,温湿度全自动控制系统及除湿系统。

  • 水池水位自动控制器功能介绍

    水池水位自动控制器功能介绍

    [font=&][color=#333333]水池水位自动控制器是一种用于监测和控制水池水位的设备。它通过传感器实时监测水池的水位,并根据设定的水位范围自动控制水泵或阀门的开关,以保持水池的水位在合适的范围内。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]水池水位自动控制器具有以下功能:[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]实时监测水位:水池水位自动控制器配备了高精度的水位传感器,能够准确地监测水池的水位变化。它可以实时显示当前水位,并将数据传输给控制器进行处理。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]自动控制水泵或阀门:根据设定的水位范围,水池水位自动控制器可以自动控制水泵或阀门的开关。当水位低于设定的最低水位时,控制器会自动启动水泵或打开阀门,将水注入水池;当水位达到设定的最高水位时,控制器会自动关闭水泵或关闭阀门,停止注水。[/color][/font][align=center][img=水位自动控制器,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307191457554937_9399_4008598_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][font=&][color=#333333]报警功能:水池[url=https://www.eptsz.com]水位自动控制器[/url]还具有报警功能。当水位超出设定的安全范围时,控制器会发出声音或光信号,提醒操作人员及时采取措施,避免水池溢出或水位过低。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]远程监控和控制:一些高级的水池水位自动控制器还具有远程监控和控制功能。通过与互联网连接,操作人员可以远程监测水池的水位,并进行远程控制,实现对水泵或阀门的远程开关。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]水池水位自动控制器的功能使得水池的水位控制更加方便和精确。它可以广泛应用于各种水池,如蓄水池、游泳池、鱼塘等,有效地提高了水资源的利用效率,减少了人工操作的工作量,同时也提高了水池的安全性和稳定性。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]

  • 有关温度记录仪记录数据的疑问?

    使用温度记录仪进行连续温度采集记录,该数据电子导出数据是否为原始记录?需要执行哪些电子数据控制管理程序?数据的处理计算和再分析可否通过excel进行?需要注意问题是什么?

  • 鱼缸水位开关自动控制器

    鱼缸水位开关自动控制器

    [align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]随着科技的发展,人们的生活越来越智能化。对于养鱼爱好者来说,一个自动控制的鱼缸水位开关控制器能够极大地提高养鱼的便利性和舒适度。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]这款鱼缸水位[url=https://www.eptsz.com]开关自动控制器[/url]采用先进的微处理器技术,能够实时监测鱼缸的水位。当水位过低或过高时,控制器会立即启动相应的工作模式。当水位过低时,控制器会自动打开水泵,将水注入鱼缸,确保鱼儿有足够的水生活环境。[/back][/color][/font][/align][align=center][img=水位自动控制器,673,582]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312141603520014_401_4008598_3.jpg!w673x582.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]鱼缸补水器分为控制器和磁性吸盘两部分,确定鱼缸需要保持的水位线,将吸盘与控制器对准后分别放在鱼缸壁的内侧与外侧。电源的一头插入控制器,将另一头插入插座内,即可完成补水器供电。水泵插头插入控制器,水泵接上水管放入备用水箱中,既可实现补水功能。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]这款鱼缸水位开关自动控制器是养鱼爱好者的理想选择。它不仅能够提供舒适的鱼儿生活环境,还能大大降低养鱼的难度和劳动强度。在未来,随着技术的不断进步,相信这款控制器将会更加智能、更加人性化,为养鱼爱好者带来更多的便利和乐趣。[/back][/color][/font][/align]

  • ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    [color=#990000][size=16px]摘要:现有的[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,解决方案可大幅度提高[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]精度。[/size][/color][align=center][size=16px][color=#990000][b]==============================[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 加速量热仪(Accelerating Rate Calorimeter)简称ARC,是一种用于危险品评估的热分析仪器,可以提供绝热条件下化学反应的时间-温度-压力数据。加速量热仪(ARC)基于绝热原理,能精确测得样品热分解初始温度、绝热分解过程中温度和压力随时间的变化曲线,尤其是能给出DTA和DSC等无法给出的物质在热分解初期的压力缓慢变化过程。典型的加速量热仪的结构如图1所示。为了保证加速量热计的测量精度,ARC装置需要实现以下两个重要条件:[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热计典型结构,500,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121740385310_8045_3221506_3.jpg!w690x369.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 ARC加速量热仪典型结构[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)被测样品始终处于绝热环境。绝热环境的实施需采用等温绝热方式,即样品球周围的护热加热器温度始终与样品球温度保持一致,两者的温差越小,样品散失或吸收的热量则越小,量热仪测量精度越高。[/size][size=16px] (2)空心结构样品球(样品池或样品容器)的壁厚越薄越好,以最大限度减少热惰性因子,减少球体吸热和放热影响。[/size][size=16px] 在目前的各种商品化ARC加速量热仪中,并不能很好的实现上述两个边界条件,主要存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)样品温度和护热温度仅采用了两只热电偶温度传感器,而热电偶的测温精度和一致性本身就较差,仅靠两只热电偶测温和控温,很难保证达到很好的等温效果,往往会造成漏热严重的现象,导致测量精度较差。热电偶在使用一段时间后,这种现象会更加突出。[/size][size=16px] (2)因为化学反应过程中会产生高温高压,使得现有ARC的样品球壁厚必须较厚以具有较大的耐压强度,避免样品球或量热池产生形变或破裂,但这势必增大了热惰性因子。这种壁厚较厚和较大热惰性因子,是造成ARC加速量热仪测量误差较大的另一个主要原因。[/size][size=16px] (3)由于首先要保证壁厚和耐压强度,量热池所用材质往往是高强度金属,但这些金属材质相应的热导率往往较低,较低的热导率则会影响量热池侧壁温度的快速均匀。这种低导热材质所带来的样品球温度非均匀性问题,又会造成周边护热温度控制的误差,所带来的连锁效果会进一步降低测量精度。[/size][size=16px] 为了解决目前ARC加速量热仪存在的上述问题,本文提出了以下解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案主要包括两方面的技术改进,一是采用多只热电偶构成温差热电堆来提高温差检测的灵敏度和更好的保证绝热环境,二是在样品球外增加气体压力自动补偿。改进后的ARC加速量热仪的结构及控制装置如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121741195817_6742_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在如图2所示的高温高压控制装置中,采用了4对热电偶组成的热电堆来检测样品球与护热加热器之间的温差,这样可以使温差测量灵敏度提高4倍,即可使原来采用单只热电偶的量热计测量精度得到大幅提高。在实际应用中,热电堆中的热电偶数量并不限制于4只,可以根据ARC结构和体积采用更多的热电偶,由此可进一步提高温差测量灵敏度,但在选择热电偶时,需要采用尽可能细的热电偶丝,以减少热量通过热电偶丝进行传递。[/size][size=16px] 对于补偿压力的控制,如图2所示,在ARC中增加了一路高压气路。压力控制回路由压力传感器、压力调节器和PID控制器构成,通过压力调节器将来自高压气源(如氮气)的压力进行自动减压控制,使得高温高压腔体内的压力始终跟踪样品球内的压力变化,从而尽可能降低样品球内外的压力差。压力调节器是一个内置压力传感器、PID控制器和两只高速进出气阀门的压力控制装置,可直接接收外部压力设定信号进行快速和准确的压力控制,非常适用于像ARC量热仪高温高压腔这样的密闭腔室的气体压力控制。压力调节器的压力控制范围为0~5MPa(表压),如需要更高压力调节,则需增加一个高压背压阀,但压力调节还是通过压力调节器。[/size][size=16px] 在图2所示的高温高压控制装置中,温差传感器的灵敏度、压力传感器测量精度以及压力调节器控制精度都决定了ARC加速量热计边界条件是否精确,但这些部件对ARC的最终测量精度贡献还需PID控制器来决定。PID控制器作为ARC绝热量热仪的核心仪表,需要满足以下要求才能真正保证最终精度:[/size][size=16px] (1)在量热仪绝热实现方面,采用温差热电堆,可灵敏检测出样品球与护热加热器之间的微小温差变化,但温差灵敏度最终是要通过PID控制器的检测精度得以保证,由此要求PID控制器应有尽可能高的采集精度。同样,绝热控制的最终效果是温差越小越好,这也对PID控制器的控制输出提出了很高的要求,即要求控制精度越高越好。本解决方案中选择了VPC2021系列的超高精度PID控制器,这是目前国际上最高精度的工业用小尺寸PID调节器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可完全满足微小温差热电势信号高精度检测和高精度温度控制的要求。[/size][size=16px] (2)在量热仪高压补偿控制方面,需要对高温高压腔室内的气体压力进行跟踪控制以尽可能的减小样品球内外的压力差。在压力控制回路中,压力传感器用来检测样品球内部的压力变化,同时此传感器的输出压力值又作为高温高压腔室压力控制的设定值,PID控制器根据此设定值来动态控制高温高压腔室压力,这就要求PID控制器具有远程设定点功能,并具有与压力调节器组成串级控制回路的功能,而本解决方案配置的VPC2021系列PID控制器则具备这种高级控制功能。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案采用了温差热电堆和压力补偿两种技术手段对现有ARC加速量热仪进行改进,改进后的ARC加速量热仪具有以下特点:[/size][size=16px] (1)温差热电堆可明显提高温差检测灵敏度,可更好的实现绝热效果。[/size][size=16px] (2)压力补偿可使得样品球的壁厚更薄,并降低了样品球材质的强度要求,样品球就可以采用高导热金属,在降低样品球热惰性因子的同时,更能提高样品球整体的温度均匀性,可显著提高量热仪测量精度。[/size][size=16px] (3)采用了具有远程设定点和串级控制这些高级功能的超高精度PID控制器,可充分发挥上述技术改进措施的优势,真正使ARC加速量热仪测量精度的提高得到了保障。[/size][size=16px] (4)所采用的技术手段,可推广应用到其它形式的热反应量热仪中。[/size][align=center][color=#990000][b][/b][/color][/align][align=center][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/align][size=16px][/size]

  • 体外循环术中灌注流量的高精度自动控制解决方案

    体外循环术中灌注流量的高精度自动控制解决方案

    [align=center][size=16px][img=体外循环术中灌注流量的高精度自动控制,600,415]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271116037597_5912_3221506_3.jpg!w690x478.jpg[/img][/size][/align][size=16px][color=#990000][b]摘要:在目前的体外循环手术过程中,需要灌注师快速而精确地操作使得血液流速调节到期望的目标值。基于国外文献报道的血流量自动控制方法和装置,本文提出了技术改进且国产化解决方案。通过本解决方案中增加的国产系列电控夹管阀、电控针阀和具有远程设定值功能的超高精度PID控制器,可以使得体外循环过程中的静脉和动脉血流量控制真正实现高精度的自动化控制,在满足临床应用和研究需求的同时,可降低灌注师的操作难度和医疗事故。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#990000][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 体外循环(CPB)设备在心脏手术期间临时替代心肺功能,以维持体循环。心脏体外循环手术时,需要将手术病人静脉血从体内引出,通过体外循环机氧合后回输至体内动脉管道、静脉回流管、左心房引流管、心内吸引管、普通吸引管等管道,并维持血流量、静脉储库水平、氧气浓度、氧气血流量和血液温度,其中对血液流速的控制要求非常高,稍有错误就会导致循环障碍和大量空气栓塞,从而导致严重的医疗事故。[/size][size=16px] 在CPB具体操作过程中,需要灌注师快速而精确地操作三个装置(静脉侧阻隔器、动脉侧阻隔器和离心泵)来将血液流速调节到期望的目标值,不正确的操作会导致气栓并改变静脉储血水平而导致意外的血压波动,从而将患者置于危险之中。因此,需要开发一种有助于自动调节血液流速的装置以提高自动化控制水平和降低灌注师工作强度,为此文献[1]提出了一种体外循环过程中动脉侧血流量的自动控制方法和控制装置,其结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=体外循环血流量自动控制结构示意图,650,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271117325921_65_3221506_3.jpg!w584x316.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 体外循环血流量自动控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 尽管文献[1]提出了一种体外循环过程中动脉侧血流量的自动控制方法和相应装置,但距离真正的临床应用还有一定差距,这些差距主要体现在以下几个方面:[/size][size=16px] (1)尽管文献[1]给出了静脉侧和动脉侧血流量调节用的手动和自动阻隔器的具体型号,但我们并未在阻隔器厂家官网上查到相应型号阻隔器的具体产品和相应技术参数。因此,为了真正实现临床应用还需进一步明确阻隔器产品,甚至是国产化替代。[/size][size=16px] (2)动脉侧血流量自动控制的目的是要自动调节动脉侧血流量的变化始终要与静脉侧血流量的变化保持快速同步和相同,但文献[1]给出的控制模型和控制策略过于复杂,较难真正的工程化实现。[/size][size=16px] 针对文献[1]技术方案存在的上述缺陷,本文提出了可真正实现临床应用的解决方案,能很好的解决上述问题,并可完全采用国产化相关产品予以实现。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 基于文献[1]所述的动脉侧血流量自动控制技术方案,我们进行了改进,并进一步明确和细化了相关所用部件,改进后的自动控制装置结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=改进后的体外循环血流量自动控制结构示意图,650,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271118025749_1493_3221506_3.jpg!w690x331.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 改进后的体外循环血流量自动控制结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案的改进内容之一是采用国产的电控夹管阀来代替文献[1]中所用的阻隔器,这种电控夹管阀可以通过0~10V的直流电压信号来改变加持力以调节管路导通口径的大小,从而实现对管路中的流体流量进行调节。由此可见,这种电控夹管阀可以很方便的被用来进行静脉侧和动脉侧血流量的手动或自动调节。[/size][size=16px] 尽管电控夹管阀和自动阻隔器可以用来对体外循环系统中的血流量进行调节,但存在的问题是会带来的非线性,这种非线性会对自动控制精度带来严重影响,这也是文献[1]控制模型非常复杂的主要原因。文献[2]对这种非线性进行了研究和描述,发现操作值与开度之间呈指数关系。[/size][size=16px] 为了解决管夹形式所带来的非线性问题,解决方案提出的改进内容之二是采用NCNV系列的电控针阀。NCNV系列电控针阀具有非常高的线性度,且具有快速的响应速度以及不同的孔径尺寸,常用于气体和液体介质的真空、压力和流量的精密调节。尽管采用电控针阀可以很好的解决夹管阀非线性所带来的控制精度问题,但电控针阀存在的重要问题是针阀需要接触所调节的流体介质,不能像夹管阀那样与流体介质不发生接触。[/size][size=16px] 为真正使动脉侧血流量能快速与静脉侧血流量保持同步和相同,本解决方案提出的重大改进是采用具有远程设定点功能的VPC2021系列高精度PID控制器,控制器的具体特性和功能如下:[/size][size=16px] (1)具有两个输入信号接收通道,其中主输入通道接收动脉侧流量计信号,并由主控输出通道输出控制信号对动脉侧电控夹管阀/针阀进行调节;而辅助输入通道接收静脉侧流量计信号,此接收到的静脉侧流量信号则作为动脉侧流量控制的设定值。通过这种辅助输入通道的这种远程设定值功能,可使得动脉侧的流量控制始终以静脉侧的流量为跟踪控制目标。[/size][size=16px] (2)控制器具有超高的测量精度和控制精度,其中24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,并采用了无超调的PID控制模式,这非常适用于体外循环装置中的高精度血液流量控制。[/size][size=16px] (3)控制器具有RS485通讯接口,并执行标准的MODBUS协议。控制器自带测控软件,在计算机上运行软件可实现控制器参数设置、驱动运行、过程参数的采集、曲线显示和存储,无需再进行程序编写就可组成软硬件控制系统用于临床应用和研究。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 通过本解决方案中增加的国产系列电控夹管阀、电控针阀和具有远程设定值功能超高精度PID控制器,可以使得体外循环过程中的静脉和动脉血流量控制真正实现高精度的自动化控制,在满足临床应用和研究需求的同时,降低医疗事故和灌注师的操作难度。[/size][size=18px][color=#990000][b]4. 参考文献[/b][/color][/size][size=16px][1] Takahashi H, Kinoshita T, Soh Z, et al. Automatic control of blood flow rate on the arterial-line side during cardiopulmonary bypass[C]//2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). IEEE, 2021: 5011-5014.[/size][size=16px][2] Takahashi H, Soh Z, Tsuji T. Steady-state model of pressure-flow characteristics modulated by occluders in cardiopulmonary bypass systems[J]. IEEE Access, 2020, 8: 220962-220972.[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][/b][/color][/size][/align][align=center][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

  • 气管扩张球囊压力自动控制解决方案

    气管扩张球囊压力自动控制解决方案

    [color=#339999][b][size=16px]摘要:目前临床用气管导管[/size][size=16px]套[/size][size=16px]囊压力管理中缺乏操作简便和技术成熟的套囊压力自动控制仪器,现有压力测量和控制装置操作繁琐,存在充气增压和放气减压过程不及时和压力不稳定等问题。针对这些问题本文提出了[/size][size=16px]套[/size][size=16px]囊[/size][size=16px]压力自动控制解决方案,采用动态平衡原理的球囊压力控制仪可根据设定压力自动排气和进气,快速抑制各种干扰,使球囊压力始终处于稳定状态。控制仪配有面板显示屏和微型气泵,并可连接外置压力传感器,使控制更准确和直观。[/size][/b][/color][align=center][img=气管扩张球囊压力控制,600,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031417449117_6777_3221506_3.jpg!w690x425.jpg[/img][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 气管导管套囊在机械通气中可起防止气道漏气,预防呼吸机相关性肺炎的作用,套囊压力管理是气管插管患者气道管理中的一个重要环节。由于气管导管套囊的压力异常与很多因素相关,如患者自身因素(肥胖、有吸烟史或合并哮喘、气管炎等)、麻醉医生因素和外在因素(体位、二氧化碳气腹、术中相关操作、笑气的应用等)以及呼吸机正常运行也会对套囊的压力产生影响。因此在套囊压力管理中,应当调节套囊中的压力以使其维持在一个稳定的水平,以避免漏气和其他潜在疾病的风险。套囊中压力过低可能产生漏气,而压力过高则可能对病人产生不适感。此外,在对套囊中压力进行调节时,也应当尽可能长时间维持套囊内压力稳定,降低套囊的不停膨胀和收缩的频率。但在目前的临床应用中套囊压力管理还无法达到稳定控制要求,所存在的问题主要体现在以下几个方面:[/size][size=16px] (1)外接压力测量和控制装置操作繁琐、器械及人力成本高。充气增压和放气减压过程用时长,压力调节缓慢,不利于抢救插管时快速操作,也不利于整个过程中的压力稳定。[/size][size=16px] (2)缺乏操作简便的套囊压力自动控制的成熟技术和相应仪器。[/size][size=16px] 为了解决上述问题,基于快速闭环气体压力控制技术,本文提出了一种解决方案,可完美的实现套囊压力的快速自动调节和控制。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 依据套囊的结构,临床气管导管套囊的压力控制,从理论上可以归结为对一个弹性体材质的密闭容器进行气压控制,此密闭容器只有一个对外进气或出气接口。由此,我们采用了动态平衡法进行压力控制,其基本原理如图1所示,即压力控制仪的核心是一个四通结构的小管件,其中管件的左右两端口分别作为进气和排气口,向上端口作为压力测量端口,向下端口作为工作压力输出口。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=套囊压力控制仪工作原理,400,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031419148618_9875_3221506_3.jpg!w690x506.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 套囊压力控制仪工作原理[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在压力控制过程中,PID控制器采集压力传感器信号并与设定压力值进行比较,根据比较差值来驱动进气和出气电磁阀打开或关闭,由此来控制压力输出口处的压力快速达到设定压力值。[/size][size=16px] 根据上述原理制造的套囊压力控制仪实际上是一个自动控制的压力源,此压力源直接连接到气管导管上就能实现对套囊压力的准确控制。整个套囊压力控制装置结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=两种形式气管导管套囊的自动压力控制结构示意图,650,270]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031419447144_9325_3221506_3.jpg!w690x287.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 两种形式气管导管套囊的自动压力控制结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在压力控制过程中,PID控制器采集压力传感器信号并与设定压力值进行比较,根据比较差值来驱动进气和出气电磁阀打开或关闭,由此来控制压力输出口处的压力快速达到设定压力值。[/size][size=16px] 这里需要说明的是,标准的压力控制仪是在控制仪中内置了一个高精度压力传感器,但在实际应用中压力传感器更靠近被控容器以准确测量容器压力,所以球囊压力控制器提供了一个外置压力传感器的接口,由此可更准确的调节和控制球囊内压力,如图2(a)所示。[/size][size=16px] 由于气管导管往往较细较长,图2(a)所示的外置压力传感器形式因距离球囊较远,往往也不能很准确和及时的监测和控制球囊压力。为此,目前新型的气管导管球囊往往会内置一个微型压力传感器,此内置压力传感器连接到球囊压力控制器可进行更准确和快速的压力控制。[/size][size=16px] 在球囊压力控制仪中集成了一个微型气泵以始终提供正压压力,在控制仪面板上还提供了一个手动调节旋钮。在具体使用过程中,操作人员可根据面板上显示的压力数值来调整旋钮以设定球囊所需要稳定控制的压力值,设定完毕后,按动执行按钮,控制仪就可以全程的进行球囊压力自动控制,无论其他形式的各种干扰,球囊压力始终稳定在设定的压力值上。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案所采用的球囊压力自动控制仪,基于动态平衡的压力控制方法,可很方便的实现球囊进气和排气的自动控制,使球囊压力始终保持稳定,具有很强的各种压力干扰的抑制性和恢复性。并且此球囊压力控制仪进行了最大程度的集成,内置了压力传感器和气泵,并具有很强的适用性,可连接各种气管导管球囊和外部压力传感器。整个操作极为简便,仅需通过面板旋钮进行操作,压力监测和控制结果直观面板数字显示。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 玻璃塑形吹气压力自动控制解决方案

    玻璃塑形吹气压力自动控制解决方案

    [color=#ff0000]摘要:玻璃制品吹塑成型工艺中,始终存在人工吹气和机器吹气气压不稳造成成品一致性差、成品率不高等问题。为解决这些问题,本文提出了一种吹气气压全自动控制解决方案,使得吹气气压可以按照设定曲线进行快速和精密控制,可大幅提高生产效率和产品良率。[/color][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size]玻璃是一个非结晶无定形固体,玻璃制品在加工过程中需要加热软化和吹塑成型,但目前的吹塑成型工艺存在以下几方面的问题需要解决:(1)在目前大多数通过人工用嘴吹气方式向玻璃制品的内部进行吹气的吹塑成型工艺中,需要依靠人力用管吹气然后将熔融的玻璃液塑形。这种工艺方法极大增加了生产者的负担,容易使得生产者因脑部缺氧而产生晕眩,同时降低了工作效率。这种工艺所生产的成品一致性差,且成品率不高,同时对于玻璃制品的生产周期延长,不利于广泛的推广和普及。(2)在玻璃瓶成型工艺中,由于风从吹塑管出来后一直作用于玻璃瓶的瓶底,吹塑气压不够均匀,会导致玻璃瓶成型后瓶底厚薄不一,同时现有的自动吹塑装置在吹塑过程中会出现气压不稳定的情况,不具备自动稳压的功能,导致玻璃瓶质量层次不一。分析现有玻璃制品的吹塑成型工艺可以发现,整个吹塑过程是一个典型的小型密闭空间内的气压变化过程,如果可以精密控制这个气压变化过程,并总能准确重复这个气压变化过程,即可实现玻璃制品吹塑工艺的自动化和质量可靠性,大幅提高成品率和缩短生产周期。本文针对玻璃制品吹塑成型工艺中存在的上述问题,提出了一种吹气气压全自动控制解决方案,吹气气压可以按照设定曲线进行快速和精密控制,由此大幅提高生产效率和产品良率。[size=18px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]玻璃塑形吹气压力自动控制的基本原理是按照需要快速控制一个密闭空腔内的气压,用此气压来代替人工吹气时的压力变化。整个控制装置的结构如图1所示。[align=center][img=玻璃塑形吹气压力自动控制,500,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205111628124420_8460_3384_3.png!w690x533.jpg[/img][/align][align=center]图1 玻璃塑形吹气压力自动控制装置结构示意图[/align]吹气压力自动控制装置主要包括腔体、电动针阀、压力传感器、PID控制器和高压气源。腔体内的压力精密控制采用动态控制法,即根据压力传感器的测量值与设定值的比较,PID控制器同时调节进气流量和排气流量,使得腔体内的压力快速达到动态平衡,将压力控制在设定值上。设定值可以是一个不随时间变化的压力恒定点,也可以是根据玻璃吹塑工艺要求设计出来的压力随时间变化的曲线,以此来满足不同压力要求。总之,通过此技术方案,可实现玻璃塑形吹气压力的自动精密控制,并可保证控制精度和重复性,以此保证产品质量和稳定性。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】双路温度记录仪特点

    功能以及特点:   本机体积小,整机功耗小,使用内置电池供电,采用国际知名品牌的传感器、微处理器,可实时显示并自动记录采集到的温湿度数据,将其保存在记录仪内。   记录间隔从1秒到9小时可以随意设置,可以立即启动、延时启动,全程跟踪记录被测环境中的温度数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能   本智能数据记录仪配置多种分析处理软件,标准Windows 98/2000/XP界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下数据查看方便,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值和实时显示功能。数据能按TEXT、 WORD格式输出也能EXCEL电子表格格式输出,以供其它分析软件进一步进行数据处理。   记录仪可脱开计算机独立工作。当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据   使用方法及范围:   .1.用随机附带的RS-232或USB数据线将记录仪与一般计算机的串行口相连接。.   2.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。.设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。   3.等需要查看历史数据的时候,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。   4.本智能数据记录仪适用农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室等领域

  • 【资料】无纸记录仪在耐火材料厂中的应用介绍

    温度的测量与控制是耐火材料生产中一个重要的环节,窑炉温度控制的好坏将直接影响产品的质量。特别是隧道窑,它具有测温点多,连续工作时间长的特点,如温度参数控制不好,将会给生产企业带来重大的经济损失,因此,选择合适的测温手段是保证窑炉正常工作的一个重要环节。 隧道窑传统的测温方法有两种:一种是用热电偶测温,这种方法的特点是测温精度高,能连接无纸记录仪或控制系统进行闭环控制,其缺点是寿命短,特别是在1300℃以上的高温窑上其电偶消耗特大,价格也很贵,设备运行成本较高;第二种方法是光学高温计,该方法是根据被测物体发光的颜色来测量温度,因其不直接接触高温区,故使用寿命长,但测量精度较低,还有人为因素的影响,真实性差。应用红外测温仪可以有效地克服以上缺点。 无纸记录仪具有较高的测量精度,而且既能象热电偶一样输出电信号,进行自动记录和控制,又具有使用寿命长、操作简单、人为误差小等优点。因此,红外测温仪是高温隧道窑理想的测温仪表。红外测温仪在隧道窑应用中,根据用户使用要求的不同,常用的有单点测温和多点切换测温二种方案。分别介绍如下: 单点测温系统:每个测温点采用一个探头和一台仪表箱组成,测温单元进行温度采集。再将各单元仪表箱输出的4~20mA模拟信号连接到多点记录仪或控制执行机构,又可通过RS-232口与计算机,打印机等设备进行数据通讯。本系统中的测温单元通常选用精度较高, 功能较强的仪表。 切换测温系统:该系统是通过将安装于各测温点的红外探头信号连接到一台测温仪上进行信号处理。并分别输出与各测温点相应的1~5V温度信号,供多点记录仪记录,同时也可直接通过RS232口把温度数据输入计算机,由计算机分析处理,还可接打印机直接把温度数据打印出来。 以上两种方案中是,单点测温系统由于每测温点都有独立的测温和信号处理系统,其输出的模似和数字信号均为实时的连续信号,响应速度快,能作为控制执行机构的实时控制信号,以实现闭环控制。而多点切换测温系统,其输出的模似信号尽管也是连续的,但与实时温度值存在一定的滞后,故只能用作数据采集记录,而不宜作为控制信号,其优点是性价比较好,在使用要求不太高的场合可以降低设备成本。 在其他耐火窑,如倒焰窑和棱式窑等场合的使用中由于测温点较少,故采用单点测温方案的较多。也有采用手持式红外测温仪的,但该仪表只能对窑炉温度进行间断的抽测,每次测量记录都须人工操作,不能实现自动连续测量。

  • 无纸记录仪的性能优点分析

    无纸记录仪的特点在工业自动化产品,主要记录领域,已被用于在工艺参数,温度,压力,流量,液位显示,记录和控制领域。随着电子技术的发展,一个新的无纸记录仪,它显示了较为明显的优势。(1)运动部件的机械,使用低维护:卡纸,因此,有没有长期使用的老龄化运动“的刻录机伺服驱动器笔纸记录纸机械驱动机制,你需要调整笔。没有数据记录在电子芯片和液晶显示器的记录纸,读取数据,维护这些问题不存在。(2)进一步的数据,以倾倒的计算机数据存储的分析,您可以:无纸记录仪在过去的数据存储在存储器芯片(掉电数据丢失是不是),可以用来U盘,你可以有点麻烦,读取数据,无纸记录U盘数据有些公司,仪器的使用CF卡或软盘的副本,安全栅在过去的数据,通过USB数据端口)您正在使用的分析软件的阅读和数据分析的制造商已经提供了。输入信号的功能(3)通用芯片技术的进步,无纸记录仪,新的多样性和各种现场设备的信号,作为一个从5V,1〜5V 0的标准功能直接访问, (2线),(活动),CU50,PT100的,S,K,E,J,和T,(0-400Ω),4电阻B〜20mA电信号和0-10毫安的4〜20mA的您可以访问其他软件,可以直接信号。消除成本温度变送器,现场设备和其他电源的需要。(4),数据记录很长一段时间的功能:新的内存芯片技术的发展,超声波液位计大容量的内存芯片变得更小,如无纸的颜色,尽可能多尽可能无纸记录仪数据存储容量的逐步增长的能力,存储容量高达927内置录音机,最长录音时间超过10年(记录间隔4分钟)。通讯功能(5):大多数无纸记录仪产品提供通讯功能,工业计算机,数据通信网络。可以打印打印机的小尺寸外部实时数据和报告的历史,还配备了打印机驱动程序的曲线,是部分产品无纸记录仪打印功能

  • 【原创】Hilog电子打压记录仪

    【原创】Hilog电子打压记录仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209051018_388775_2571111_3.jpgHilog是一款专门为压力采集设计的电子打压记录仪。可用于天然气调压站监控数据采集上传、用于管道严密性检测等。根据燃气行业打压标准设计,符合标准规定,可做温度补偿,配合管理软件使用可直接生成打压报表,并根据结果自动判断打压结果是否合格。  在管道施工或维修后,需要对管道的严密性进行测试,以保证管道的安全运行。通常的做法是:工程验收部门的工作人员到现场,进行管道打压试验,然后通过人工读取的办法记录24小时或更长时间的压力变化情况,一般以每小时为间隔进行记录,这样做存在的缺点是:  1.人工读数的视觉误差  2.人工记录存在主观因素,在特殊情况下可能形成虚假记录  3.数据保存和查询繁琐  而采用数据记录仪对管道内气体的压力进行记录并存储在32k内存中,检测完毕后,将记录仪送交工程验收部门,通过计算机读取数据,自动生成报告。即:  自动记录压力数据  自动分析压力数据  自动打印测试报表  这样,人工测试的不利因素得到了避免,作业简单,节省人力。 技术参数  技术参数  2个压力采集通道,用于压力采集  1个温度采集通道,用于温度采集  8个开关量输入通道  压力等级0-6MPa可选  测量精度:0.3%  工作温度:-35℃~70 ℃  电池:可连续使用5年  通讯协议:Modbus RTU  防护等级:IP65  本地可连续存储2年的历史数据  外观尺寸160X160X60  压力接口1/4”—1/2”  压力软管耐压12MPa  箱体:工程塑料,结实,美观  软件:配备数据管理软件  数据存储:可存储打压记录  可存储压力测试报告  预留2个通讯接口工作流程  1. 为了简化现场管道严密性测试的安装流程,将记录仪固定在一个控制箱内,控制箱尺寸:300X300X180(单位:mm),控制箱为便携式,上方有提手。记录仪固定在控制箱内,用1/4’’对丝及橡胶密封圈把高强度压力软管与记录仪相应的采样口连接。  2. 将控制箱拿到取样现场,把压力软管上的1/2’’对丝及橡胶密封圈连接至管线取样口处,确认连接无误;  3. 打开取样口阀门,进行压力取样;  4. 检测完毕,关闭阀门,旋下阀门与软管连接件即可;  5. 现场数据采集完成后,将记录仪箱送回工程质检部门。  6. 工程质检部门的人员通过数据线将记录仪与计算机之间进行连接,启动数据读取程序,进行管道严密性测试报告的生成。  性能优势  专用于管道严密性测试的记录仪具有以下优势:  1. 电子记录提高了数据的准确性  2. 英国进口设备,工艺先进,使用年限长  3. 设备高集成化,适于移动,适用于恶劣的工业环境  4. 现场安装、拆卸简便  5. 自动生成报告,避免造假报告的出现  6. 记录仪具有自动存储功能,可连续存储2个月以上数据  7. 内置锂电可连续供电五年  8. 软件操作简单,报表生成自动化  9. 双重数据存储保证:记录仪中存储,计算机中存储  10. 数据查询和存储电子化,数据文件小,便于直接存于磁盘或光盘中,提高数据备份质量  11. 减少现场抽查次数,提高人员利用率  应用领域  现介绍一个管道严密性试压实例,施工方将记录仪箱接在现场,检查接头是否漏气;检查完毕进行缓慢升压,达到试验压力后稳定1小时,记录仪自动进行压力记录。在经过24小时或更长时间记录仪记录后,将记录仪送交质检部门。将记录仪与质检部门的计算机通过数据通讯模块连接,将数据下载至计算机中,通过监测软件自动分析和打印报表。  试压记录报表形式可由客户订制。在得到数据的同时,可进行曲线图的查看。下面对报表和曲线图的查看逐一进行说明。

  • 【原创】无纸压力记录仪

    主要特点:  无纸化、低功耗,采用内部电池供电,常年不间断运行,寿命不低于3年。  体积小、集成度高、便于安装、本安防暴。  现场液晶显示实测压力值、当前时间等。  压力或温度记录时间间隔:1秒--24小时,数据采样周期设置最小可以到1秒,最大可以设置到1小时。  记录最多达10年的历史压力数据,可连续记录260天。  内置大容量存储器进行数据存储,每个压力或温度通道可存储100万个数据。  通用U盘或SD卡读取数据。  支持MODBUS、DNP3.0通讯协议  支持一个压力,一个温度,两个流量信号,6路开关量输出技术参数  环境温度:—20~+60℃  被测介质:天然气、自来水等非腐蚀性介质  压力精确度:0.5级  防水等级:IP65  防爆等级:本安防爆  通讯响应时间:≤50ms  报警功能:上限、上上限、下限、下下限等4种方式,最多可带2路报警输出  环境湿度:85%RH  内置锂电池供电,寿命不短于3年  HS-610无源压力记录仪代替传统表纸记录仪,实现现场数据的数字化存储,并定期将现场存储数据用U盘取回,实现对调压器管理、分析和数据发布,有效提高运行巡检效率和企业管理水平。  HS-610无源压力记录仪采用美国华莱特的传感器技术和芯片,只需要电池,主要用于压力、温度、流量、开关节点输入、输出的无纸化记录的场合,多种可配置的控制方案和PID调节,确保了工业现场数据采集和监控系统的功能要求。尤其适合燃气调压站的工作情况监测,常年记录相关运行数据,保证对管网运行过程的监测和控制需要。产品本质安全,与同类产品相比,不但功能强大,而且建设和维护成本低.  通讯数据线和电脑通过串口连接后,完成记录仪的参数配置、量程校准、历史数据下载等操作,取下MinUsb接口防尘罩,将数据线接入仪表底端的MinUsb接口。本数据线为专用通讯电缆  HS-6系列数据记录仪内置Modbus协议,通过RS-232接口,可与通用组态软件连接,建立实时的SCADA监控系统。  UTG(USB下载模块)外置方式:在一些不方便操作人员进入的场合,如防爆区域,狭小空间等。可以采用UTG方式,通过UTG延长线,将数据下载延长至8米以内的区域。  支持USB数据转储到USB电子盘功能的记录仪,连接UTG模块,工作指示灯(红色)发光,插好USB移动盘,可以通过按下按键保持6秒后,启动转储,液晶面板提示操作进度,完成后,液晶进入休眠,UTG模块,工作指示灯灭,即可拔下UTG模块,完成操作。   主要功能  1、 按管理单位进行调压站信息以及调压站设备管理。  2、 按产品和型号实现调压器设备信息管理。  3、 调压站维修历史记录管理,与故障曲线结合,可方便进行查询。  4、 通过曲线、表纸(24小时/48小时)、数据列表等方式进行数据分析,并自动显示问题曲线。  5、 进行故障类型的初步判断和分析,供管理人员参考。  6、 各种曲线均可进行打印,并可导出/导入数据,供技术人员之间交流。  7、 数据备份和恢复机制,实现数据的有效和灵活管理  8、 如果配置GPRS远程模块,可以接收实时数据,并可以进行数据发布。  9、 采用无源压力记录仪代替普通表纸方式,实现数字化管理。无源压力记录仪在不换电池的情况下可联系工作3年,并可以连续记录至少3个月的数据。  10、 实现调压站故障管理功能,为进行故障的统计和分析准备基础信息  11、 多日的连续数据观察,将使检测结果更准确和有效。减少人工判断的主观失误  12、 省去每天更换表纸的工作,大大降低工人的工作量和工作强度,降低维修费用和运行成本  应用领域  ■ 燃气调压站SCADA监控系统  ■ 燃气管道严密性检测系统  ■ 调压器故障检测系统(取代表纸记录仪)

  • 无纸记录仪的使用及发展状况

    无纸记录仪的使用及发展状况无纸记录仪近十年来发展迅猛、应用广泛、功能强大、从有纸到无纸、从模拟量无纸记录仪到数字量无纸记录仪无纸记录仪近十年来发展迅猛、应用广泛、功能强大、从有纸到无纸、从模拟量无纸记录仪到数字量无纸记录仪,从单纯的数据记录功能到有控制功能的数字无纸记录仪。数字无纸记录仪主要致力于添加更多的附加功能,在功能上主要是增加了流程图功能:触摸操作控制设备的运行、显示设备运行的状态。针对一系列基本红外测温仪的温度、压力、流量与湿度PID控制监测,在流程图添加设备动画状态用开关量的输入输出控制电气设备。对于要求,组建小型总线型DCS监控系统;例如【隧道窑、热处理退火老化电炉温度控制系列产品、电力、冶金、化工温度压力流量过程控制系统、多媒体科学教学设备、冷藏库或仓库、污水监测及应用】,控制测量点从1点到~最多达32个控制测量点。 功能向导。 系统功能: 数字无纸记录仪的出现【传统的HMI人机界面+有通信功能的采集控制显示仪表或模块组建的数字无纸记录仪系统】填补了控制加记录小型化设置的空白,使快速组建小型总线型DCS监控系统成为现实。数字式无纸记录仪应用领域广泛:覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活,其产品已主要应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及、科研实验等领域。有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。具体应用如:独立的电炉、窑炉控制、恒压供水、血库监控、深冷冻箱、环境实验室各种连续生产监控的场所,红外测温仪更适用于有批量控制、流量累积的非连续生产和质检测试等需要间断显示记录的场合。系统贯彻了柔性设计理念,所有输入通道的信号类型均可随需设置更改,每个记录数据的存储时间可根据要求来设置记录数据采样间隔,并且能方便的转存于活动硬盘。记录数据可用计算机图形软件来阅读,故障分析,数据还可转换为Excel能打开的文本格式,并且管理人员可以通过数字无纸记录仪的数据传统功能在局域网内监控调阅该系统的实时及历史记录数据。测量输入、控制输出:采用固定的模式RS485现场总线来组建,用【HMI人机界面】+有通信功能的【采集控制显示仪表或模块】。采集控制显示仪表或模块对象可以是:温度、压力、流量、物位、湿度。。。。的测量、报警、运算、变送;采集控制记录数据的传感器信号可以是:热电偶、热电阻、标准电压、标准电流、频率量、开关量输入输出、等常规工业现场信号,传感器可以输入混全应用;控制的执行器可以是:电动调节阀、气动调节阀、电磁阀、可控硅、固态继电器、交流接触器、开关量输入、输出控制功能繁多,应有尽有。现场总线也叫开放式网络,随时减少增加扩展控制节点。每台记录仪可选择2、4、6、8、12、16、18、22、32通道 。AI系列显示控制模块;按序排列;统一管理;上下位机相互独立、互不干扰、通电就能显示管理的系统架构。

  • 【资料】冷库温度记录仪

    一、冷库温度记录仪概述  冷库温度记录仪是一种采用微处理器和5.6英寸TFT液晶显示屏的新一代多功能无纸记录仪。  冷库温度记录仪具有32路模拟量万能输入、4路模拟量变送输出、32路报警输出、32路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置64MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。二、冷库记录仪使用方法  冷库温度记录仪最多可以连接32通道,即可以同时连接32路温度,记录的数据曲线可以在仪器仪表上显示,也可以通过U盘(CF卡)连接到电脑上,通过电脑上的数据分析软件来分析研究现场数据。 三、冷库记录仪技术指标  通道数 : 最多32 通道,万能信号输入  输入信号类型:  Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V  Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V  11 种热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N、WRe5-26、WRe3-25、EA-2  3 种热电阻:Pt100、Cu50、JPt100  其它非标准信号:(0~20)mV、(0~100)mV、(-10~10)V、(0~10)V、(-5~5)V、(0~1)V 和(0.2~1)V  B型热电偶 : 温度范围 600~1800 ℃  J型热电偶 : 温度范围 -200~1200℃  K型热但偶 : 温度范围 -100~1300

  • 纺织品实验室是否需要监测、控制和记录环境条件

    是否需要监测、控制和记录环境条件的原则是:试验的技术规范的要求和环境变化对实际检测工作质量的影响。对环境条件比较敏感的检测项目。实验室必须满足所要求的环境条件,并监测、控制和记录环境条件。纺织品检测实验室,纺织品检测物理项目指标中按标准规定有环境要求的项目(如强力、伸长、捻度、细度、纺织材料静电性能境条件必须符合相关标准的规定。上述项目的检测区域内必须配置有温湿度自动记录仪(或温湿度自动监控装置),并且要保留实际工作期间的温湿度连续监控记录。对环境无特殊要求的校准/检测项目。实验室也就不需要对环境条件进行监测、控制和记录。如,在常温检测区,若仪器和标准对检验环境无特殊要求,实验室对温度、湿度和电压等可以不进行监测和控制。也就不需记录。

  • 【资料】多路温度记录仪的原理及应用

    温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。时至今日,由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。 下面以拓普电子科技有限公司生产的TP9000系列多路温度记录仪为例介绍温度记录仪的原理及应用: 原理:温度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。 下面分别介绍这三部分: 测量部分:即热电偶。 温度传感器:TP9000系列温度探头由J,K,T,E,R,S,B系列组成,不同的探头完成不同功能: NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精度为±0.5℃,尺寸大小为:直径5mm,长25mm。 Pt1000-1型温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。 Pt1000-2型温度传感器高精度探头,最高精度可达到±0.2℃,用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为:直径3mm,长30mm。 (以上温度探头均可以按照用户要求进行组合,以完成不同功能。) 湿度传感器:TP9000系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%,甚至可以达到±2%,测量范围为0~100%RH。尺寸大小为:直径7~13mm,长17mm。 仪器本体:TP9000系列型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9890组数据(温度、湿度各9890点),记录间隔为1ms至9999m连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达三个月。 PC界面:TOPTEST软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(1ms至9999m任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供温湿度记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。

  • 西门子EM223模块用耐特PLC模块自动控制系统污水处理要点

    在城镇污水处理厂的PLC自动控制系统中主要采用集中监测方式,并辅以分散控制方式,终控室可以实时监控整个污水处理厂的工作运行状况,具体的生产工艺控制采用就地站点单独控制的方式。1.耐特PLC自动控制系统的特点污水处理自动控制系统比较复杂,实际生产过程中需要采集并控制的数据量也比较多,所以上位端要用到监控软件或者移动端APP,生产站点端要用到耐特PLC ST-200 CPU226XP主机模块ST-200 EM231 16I/16O开关量模块ST-200 EM232 4AO 模拟量模块ST-200 EM231 4AI 模拟量模块同时控制方式也多种多样,包括实时控制和顺序控制等,还有闭环控制和开环控制。其最终控制对象是CODCr、BOD5、SS、pH值、氨氮、总磷等参数,这不同于一般控制系统。为了使污水处理过程中的上述参数合格,需要对处理设备的运行状态、进泥量和排泥量、各工艺段的处理时间、加药量、进水量及排水量等进行综合控制,这些都大大增加了自动控制系统的复杂性。目前,污水处理自动控制系统已经由简单的逻辑控制发展到更为发展的分散控制阶段。2.耐特PLC自动控制系统的功能污水处理控制系统的功能包括:生产过程自动控制、实时在线监视、故障显示报警、联锁保护、自动生成报表等。这些功能能够提高污水厂的处理效率,提高企业的管理水平和劳动生产率,保证设备正常运行,减轻工人的劳动强度和人工成本。耐特PLC自动控制系统与传统的人工控制方式相比,大大提高了污水处理自动化水平和管理水平,同时也大大提高了污水处理的质量、减少了有害物质的排放,产生了很好的经济效益和社会效益。

  • 从温湿度环境控制的演变史分析不同阶段温湿度记录仪优化的必要性

    从温湿度环境控制的演变史分析不同阶段温湿度记录仪优化的必要性

    [font=宋体]前言[/font][font=宋体]从事实验室检测工作[/font][font=宋体]二十余年以来,随着认可规范的变更,很多的设备也随之变迁。而不论如何变化,每一步的变迁也都时候为了迎合消费者、检测等方面的要求。下面就拿温湿度记录仪为例来分析设备变迁过程中设备改进的重要性。[/font][font=宋体][font=宋体]阶段[/font][font=宋体]①:手工操作[/font][/font][font=宋体]刚毕业那会,初进实验室感觉那时候的实验室设备已经很先进了,起码很多项目不用靠人工手工操作来评判测试结果。比如听实验室内工作的老师傅讲,他们那时候印象中的恒温恒湿环境检测,通过温度计测量环境温度,而湿度则是通过将放置在实验室恒温环境中的样品进行烘干测试得出来的实验室湿度。这样的测试方法在这里暂且不论对与错,但就手工操作这一方面,对结果的[/font][u][font=宋体][color=#0000ff][font=宋体]准确性偏差就很大[/font][/color][/font][/u][font=宋体][font=宋体]。所以,为了追求测试结果的准确性,实验室引进了[/font][font=宋体]“新”设备。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]阶段[/font][font=宋体]②:干湿球温度计[/font][/font][font=宋体]这种设备是一种测定温湿度环境内气温、气湿的一种仪器。也是我进入实验室见到的一个种记录环境温湿度的设备。该类设备主要是由量值相同的普通温度计组成,一支用于测量温度,另一支在球部用蒸馏水浸湿的纱布包住。纱布下面浸入蒸馏水。通过湿球上包裹湿布的比热容比干球答,温度变化小,干球测出的是准确温度,其温度差与环境中的相对湿度的比例关系来测得结果。这种设备算是半手工半自动化的一个设备了。它的使用需要实验室人员[/font][u][font=宋体][color=#0000ff][font=宋体]定期检查更换蒸馏水,来维持温湿度的检测[/font][/color][/font][/u][font=宋体]。最大的一个缺点就是[/font][u][font=宋体][color=#0000ff][font=宋体]准确度只有[/font][/color][/font][font=宋体][color=#0000ff][font=Calibri]5%[/font][font=宋体]左右[/font][/color][/font][/u][font=宋体]。该设备的使用条件也只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求是才能达到规定的准确度。[/font][font=Calibri] [img=,260,548]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010932470767_4264_1954597_3.jpg!w260x548.jpg[/img][/font][align=center][font=宋体]图[/font][font=宋体][font=Calibri]1[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]阶段[/font][font=宋体]③:毛发式温湿度记录仪[/font][/font][font=宋体]毛发式温湿度记录仪的使用是为了弥补干湿球温度计不能够连续记录标准大气环境内温湿度的缺点。主要是通过由脱脂处理后的人发作为感应原件,能自动连续记录相对湿度随时间变化的仪器,测试范围一般是在温度为[/font][font=宋体][font=Calibri]0-30[/font][font=宋体]℃,相对湿度为[/font][font=Calibri]20%-80%[/font][font=宋体]的条件下,其测量精度较好。其缺点就是温湿度记录纸需要定期更换、记录笔位置需要根据温湿度记录纸的更换进行调整,每次装订的位置偏差会直接影响温湿度计记录结果。且笔头划线的清晰度直接影响温湿度的示值。在我看来,该设备也算是一种半自动半人工的设备吧。虽然能够连续记录环境温湿度,但是[/font][/font][u][font=宋体][color=#0000ff][font=宋体]结果的准确性还是有待进步的[/font][/color][/font][/u][font=宋体]。[/font][font=Calibri] [img=,690,628]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010932583707_3568_1954597_3.jpg!w690x628.jpg[/img][/font][align=center][font=宋体]图[/font][font=宋体][font=Calibri]2[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]阶段[/font][font=宋体]④:多通道连续性温湿度记录仪[/font][/font][font=宋体]多通道连续性温湿度记录仪是采用新颖的机械结构,灵活的软件,设备连接有多个探头,能够随时检测恒温恒湿环境内不同位置的温湿度值。同时,可设定温度和湿度的上下限,当超过设定值时设备可自动触发相应的报警设备,向使用人员发出警报信号,它具有较高的稳定性和可靠性。除此之外,还可以通过电脑查询不同时间段,不同位置的温湿度监控结果,具有可追溯性及真实性。[/font][align=center][font=Calibri][img=,208,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010933139753_9402_1954597_3.jpg!w208x200.jpg[/img] [/font][/align][align=center][font=宋体]图[/font][font=宋体][font=Calibri]3[/font][/font][/align][font=宋体]结束语[/font][font=宋体]设备的更新换代是保证检测结果的准确性的基础,也是实验室持续改进的一个方面。实验室应该通过设备的更新换代来减少人工操作带来的误差、提高检测效率及准确性。所以,每一个检测实验室应该顺应时代潮流,勇于接纳新科技、新设备。[/font]

  • 温度数据记录仪的特征及功能简介

    温度数据记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪。温度数据记录仪可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。温度数据记录仪选用进口传感器、进口高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧、整机功耗小、精度高,可连续工作三年以上。 温度数据记录仪设计新颖,能满足各种记录需求,操作简单、性能可靠。能以图表、曲线、报表等形式输出数据,进行数据的分析统计,并能将数据短信的方式传输。温度数据记录仪可多次重复使用,均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录。 温度数据记录仪可以应用在医药行业,包括药品车间、仓库、药店等环境温度的观测记录,应用在食品行业,包括食品车间、仓库等环境温度的观测记录,应用在电子行业,包括电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。数据温度记录仪广泛应用于农业实验室、工业、环保、卫生防疫、仓储运输、博物馆、精密电子、医药、食品、农林业、仓库、机房、冷库等领域。

  • 【求购】求助:冰箱温度记录仪!!!!!

    不知哪位仁兄那里有温度记录仪卖啊,我用于冰箱温度记录.需要24小时连续监控,去年10月份在上海的一家公司买了两台,结果还没用两个星期软件就出了问题,后来就是一连串的质量问题.烦哪!!!谁能帮帮忙!!!!!谢了

  • [分享]实验室在什么情况下需要监测、控制和记录环境条件?

    实验室在什么情况下需要监测、控制和记录环境条件?——不同的检测/校准项目对环境条件的要求有很大差异,根据认可准则5.3.2条的规定,“相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。” 对环境条件比较敏感的检测/校准项目,实验室必须满足相关要求并进行监测、控制和记录。例如在纺织品检测实验室中,物理指标(如强力、伸长、捻度、细度、防织材料静电性能力电压半衰区的测定等)检测时环境条件必须符合标准规定,检测区域内必须配置温度自动记录仪(或温湿度自动监控装置),并且保留工作期间的连续监控记录。 对环境条件无特殊要求的检测项目,实验室无需进行监测、控制和记录。例如,在黄金珠宝检测实验室中,有的仪器和方法对环境无特殊要求。 由于校准项目对环境温度的准确度、均匀度和波动度要求较高,为保证符合要求,许多校准实验室安装了可自动监控和记录房间温湿度的智能型中央空调系统。此时,如果对中央空调系统实施了定期校准,并可确保其显示的信息及时传达到校准人员,则手工记录有时就可能被计算机自动记录所取代。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制