  • 【原创】时间继电器

    早期在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器 ,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延迟一 定时间才动作的继电器称为时间继电器   目前最常用的为大规模集成电路型成的时间继电器,它是利用阻容原理来实现延时动作。在交流电路中往往采用变压器来降压,集成电路做为核心器件,其输出采用小型电磁继电器,使得产品的性能及可靠性比早期的空气阻尼型时间继电器要好的多,产品的定时精度及可控性也提高很多。   随着单片机的普及,目前各厂家相继采用单片机为时间继电器的核心器件,而且产品的可控性及定时精度完全可以由软件来调整,所以未来的时间继电器将会完全由单片机来取代。

  • 【资料】关于时间继电器的研究与设计

    引言  时间继电器是一种延时功能由电子线路来实现的控制器。根据控制场合可选择使用如:通电延时型A;断电延时型F;星三角延时型Y;带瞬动输出的通电延时型C;间隔延时型G;往复延时型R;断开延时信号型K等规格以满足所需控制场合。在上述延时类型应用中,在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制一台电机,要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作,则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。  典型电路  断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组闭锁型S置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或CMOS计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030827599948.jpg图1 控制框图http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828123670.jpg图2 分立器件原理图  由V2 P沟道场效应管、V3、V4三极管以及继电器为主要器件构成的断电延时型继电器示于图2。如下:端加入工作电源后,C1~C5都按其回路完成充电过程(充电时间应参照产品规定的时间)。同时内部2绕组闭锁继电器R复位线圈得电工作(虚框内转换触点4与6由电源接通转为断开状态,4与8接通),相应外部触点进行转换端接通,呈延时工作状态)。  端工作电源呈断电时,则相应继电器进入延时工作状态。对V2 P沟道场效应管而言,随着C4经R6、RP2的放电,致使其源极S电压不断降低(在通电状态时,因UGS较小,ID为零,V2为截止工作状态),根据场效应管相应转移特性(漏极电流ID与栅源电压VGS间的关系曲线)当VGS电压达到VGS(Th)(开启电压)时,V2导通。随着V2导通,则漏电流ID经R4产生相应电压降,使V3三极管导通工作,最终致使V4也导通。当V4导通后,C5电容器上的储能将使2绕组闭锁继电器置位线圈通电工作,使延时触点又恢复原始状态,从而完成了断电延时工作。  该电路的缺点是延时参数不易于设定,通常要对RP2调整(控制C4放电回路)、RP1调整(确定V2栅极电压),并对C4、C3电容容量参数进行计算,再加上器件的离散性使延时误差较大,调整也不方便,现在基本上很少使用。  集成CD4060构成的延时电路示于图3。该电路核心延时由CD4060构成,延时设定由RP1与配置的C3来设定。内部2绕组闭锁继电器采用DC24V(采用较高工作电压的继电器,可降低其驱动电流,使驱动部分较为简单)。端加入工作电源,V1三极管工作,使其R复位线圈吸合工作,内部触点回至原始状态。C2、C4完成充电工作。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828379006.jpg图3 CD4060集成原理图  端工作电源断电时,则进入相应的断电延时工作状态。IC○12引脚因C1放电在R3产生一个电平经R4加至○12引脚清零引脚清零,使其延时开始,延时时间经Q4~Q14(根据需求延时时间)来驱动V2工作,待延时到达后经VD7使其振荡停止。根据延时情况,对C2电容可进行相应的增大或减小(通过并联来完成C2的容量的增大或减小)C4电容来完成S置位线圈的工作。  该线路特点是延时设定方便,延时精度高,产品调整简便,目前使用较为广泛。  集成IC4541构成的延时电路示于图4。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828589551.jpg图4 IC4541集成原理图  该电路核心部分由IC4541构成,延时设定由RP2、C*设定,A-B端根据需求接相应高、低电平(设定端)内部2绕组闭锁继电器采用DC12V(因继电器工作电压与IC4060组成延时电器要低,则为保证其驱动则分别由V6、V7、V1、V3构成)。其中C2为二次储能器件,可根据延时的长短予以调整,C4为完成S置位线圈工作。  总之采用由相应集成电路来完成延时的断电延时继电器,通常在选择集成上应考虑功耗低,闭锁继电器选择工作电压较高的继电器,从而使继电器在断电延时过程中的电能耗最小,以保证延时精确并可靠的工作。  工作时序图(图5)中延时t为在工作电源断开后,延时分断触点延时时间;如在延时过程中加入复位信号,则延时结束。  使用器件  因断电延时继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。  鉴于断电延时继电器的应用场合,通常在选用内部闭锁型继电器时,应参考下列条件为选择标准:功耗低、灵敏度高、大负载、高绝缘耐压、耐振动与冲击;只有如此才能保证断电延时工作可靠。尤其在耐震动和抗冲击方面,因其自身内部结构特殊性,所以与之相配套的断电延时型继电器在安装使用时,应注意其方面,以避免闭锁型继电器触点因振动或冲击造成触点误转换。  在继电器工作电压选择上,如同功耗的继电器,原则上选择线圈的工作电压较高的电磁继电器,这样可以减小加至置位线圈S和复位线圈R电流动作值,从而保证了电磁继电器在延时后加至复位线圈的动作电流满足其额定所需动作值,也充分保证了触点工作的可靠转换。  在有些断电延时时间继电器中,内部执行继电器也有采用1绕组闭锁型继电器,该继电器拥有一个线圈(S、R)并用),是一种可根据外加电压极性切换并保持置位或复位状态的闭锁继电器。但因自身工作线圈外加电压极性必须切换,则使控制线路较为复杂,目前基本上很少使用。通常采用2绕组闭锁型继电器,使内部控制线路简单,且工作可靠。  控制线路分析  用于电机制动电路示于图7。http://www.cnelc.com/tech/UploadFi

  • 时间继电器及抗干扰方法

    数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器作为基础元件,已广泛应用于各种继电保护及自动控制回路中,使被控制设备或电路的动作获得所需延时,并用以实现主保护与后备保护的选择性配合。时间继电器:(1)交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下(2)直流额定控制电源电压DC220V及以下(3)自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路标准:JB/T 9568特点:(1)本系列产品主要由整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器及执行继电器等组成的 “元器件组合”部件和外壳等部件组成(2)本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强 度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读 数字继电器: 数字式时间继电器用于继电保护,首先用于替换电磁型和晶体管型时间继电器。它可缩短过流保护的级差,减少维护量,提高保护的动作正确率。保护了主系统及主设备的安全稳定运行。由于它具有精度高、稳定性好、整定方便、直观、改变定值无需进行校验、整定范围宽等特点,深受用户的欢迎。由此数字式时间继电器在电力系统中得到广泛应用。 但近几年,数字式时间继电器在电力系统中多次出现误动,给用户造成很大的损失。误动的原因如系统环境差、使用维护问题、产品质量问题、器件损坏、抗干扰性能差等等原因,但最难处理的问题是数字式时间继电器抗干扰性能差,本文在此针对数字式时间继电器抗干扰性能方面,提出了自己的看法,供参考。 1提高抗干扰能力方法 1.1干扰的主要来源 在电力系统运行中的继电器受到干扰主要是电磁干扰,来源有以下几种 (1)直流低压回路断开电感性负载(如接触器、中间继电器等)或电磁型电流、电压继电器触点抖动时,常会产生快速瞬变脉冲组电波; (2)高压变电所临近高压电器设备操作时产生的感应干扰; (3)移动电话、携带式步话机和相邻或附近设备发生的调频电磁波及电弧放电时产生的高频电磁辐射; (4)设备中脉冲电路、时钟回路、开关电源、收发讯机等通过空间传播的电磁能量; (5)带电荷的操作人员触及到设备的导电部件时产生放电。 1.2电磁干扰的传播方式 电磁干扰的传播方式主要有两种形式,即传导和辐射。传导是通过导线以电流或电压的形式作用在继电器上。辐射是通过空间以电磁场的形式作用于继电器上。对于数字式时间继电器主要的传导路径为电源线。因此抑制传导干扰的主要部分在数字式时间继电器的电源部分。 1.3提高抗干扰的措施 根据电磁干扰的来源和干扰方式及数字式时间继电器的工作特点,对数字式时间继电器提高抗干扰能力采用的措施主要从以下方面进行解决。 (1)电源输入端增加EMI滤波器。EMI滤波器是一种低通滤波器,由无源元件构成的多端口网络。它不仅能衰减由传导传播干扰方式引起的干扰,同时也对辐射干扰方式的干扰有显著的抑制作用。这样的滤波器对于低频(20—100kHz)特别有效。再通过选用合适的铁氧体材料铁芯,它的抑制频率范围可增大到400MHz。 由于数字式时间继电器的体积小,受结构的限制,成型的EMI滤波器一般体积较大,不适用。 而继电器工作频率不高,设计及工艺相对要求不高,同时也可降低成本,因此在电路里直接设计出EMI滤波器是非常可行的。 配件经严格筛选,可选到接近理想状态,但实际上存在偏差。 滤波器中介质电容、电感均可改变,适当变化期间的耦合,对于线路开关、接触器、执行机构,触点抖动产生的瞬变干扰能起到充分的抑制作用。 (2)数字电路抗干扰一般措施 ①时钟频率应在工作允许的条件下选用最低的;②必须对电源线,控制线去耦以防止外部干扰进入;③每个集成电路的电源与地之间要加去耦电容。要求电容的高频性能好;④在速度不快的信号线上加去耦电容。 (3)合理设计印刷电路板①印刷板上的电源与地线要呈“井”字形布线,以均衡电流,降低线路电阻;②布线时高、低压线分开,交、直流分开;③输入、输出线不要紧靠时钟发生器、电源线等电磁热线,不要紧靠复位线、控制线等脆弱信号线;④相邻板间交叉布线;⑤尽量减少电源线走线的有效包围面积,这样可以减少电磁耦合;⑥相邻层布线应互相垂直;⑦走线不要有分支,以防导致反射和产生谐波;⑧正确接入旁路电容。数字电路在工作时,电流突变较大,会产生很强噪声信号,应按图4在电源线上正确接入旁路电容;⑨接地点集中。 (4)合理配线①输入电源线与地线应尽量短;②板与板间的连线或接插件连线应尽量短。且线与线间分开;③配线时,电源线与触点引出线应分开;④正、负电源线应互相绞合,以降低共模干扰。 (5)采用新工艺①采用贴装技术采用表面贴装装封技术,可以显著减少由于器件的引线较长而产生的杂散寄生电容、电感,简化了屏蔽的设计,所以在很大程度上减少了电磁干扰和射频干扰。②采用多层线路板从2层印制电路板改为4层印制电路板,可大大改善发射和抗扰度性能。

  • 常见的所有继电器的原理及特性

    常见的所有继电器的原理及特性

    工作原理和特性功率方向继电器  当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 电磁继电器  电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209061545_389017_2595190_3.jpg电磁继电器工作原理图只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。 固态继电器(SSR)  固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。   固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209061551_389019_2595190_3.jpg 热敏干簧继电器  热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 磁簧继电器  磁簧继电器是以线圈产生磁场将磁簧管作动之继电器, 为一种线圈传感装置。因此磁簧继电器之特征、小型尺寸、轻量、反应速度快、短跳动时间等特性。   当整块铁磁金属或者其它导磁物质与之靠近的时候,发生动作,开通或者闭合电路。由永久磁铁和干簧管组成。永久磁铁、干簧管固定在一个不导磁也不带有磁性的支架上。以永久磁铁的南北极的连线为轴线,这个轴线应该与干簧管的轴线重合或者基本重合。由远及近的调整永久磁铁与干簧管之间的距离,当干簧管刚好发生动作(对于常开的干簧管,变为闭合;对于常闭的干簧管,变为断开)时,将磁铁的位置固定下来。这时,当有整块导磁材料,例如铁板同时靠近磁铁和干簧管时,干簧管会再次发生动作,恢复到没有磁场作用时的状态;当该铁板离开时,干簧管即发生相反方向的动作。磁簧继电器结构坚固,触点为密封状态,耐用性高,可以作为机械设备的位置限制开关,也可以用以探测铁制门、窗等是否在指定位置。 光继电器  光继电器为AC/DC并用的半导体继电器,指发光器件和受光器件一体化的器件。输入侧和输出侧电气性绝缘,但信号可以通过光信号传输。   其特点为寿命为半永久性、微小电流驱动信号、高阻抗绝缘耐压、超小型、光传输、无接点…等。   主要应用于量测设备、通信设备、保全设备、医疗设备…等。 时间继电器  时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。 它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。   在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。   时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。   空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。   当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。   吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209061549_389018_2595190_3.jpg 中间继电器  中间继电器的特点:   继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电 磁型中间继电器导线过细易断线的缺点;功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便;继电器触点容量大,工作寿命长;继电器动作后有发光管指示,便于现场观察;延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高,延时范围可在0.02-5.00S任意整定。

  • 继电器按作用原理的详细分类

    继电器按作用原理的详细分类1.电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。(1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。(2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。(3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。(4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。(5)舌箦继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簀的动作来开、闭或转换线路的继电器。(6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30- 100A),体积小,节电功能.2. 固态继电器输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一-种继电器。3.时间继电器当加比或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。4.温度继电器当外界温度达到规定值时而动作的继电器5.风速继电器当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开6.加速度继电器当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。7.其它类型的继电器如光继电器、声继电器、热继电器等。[b][color=#ffffff]文章转自:继电器 http://www.china-pilz.com[/color][/b]

  • ARD2智能电动机保护器

    摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言  由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。  本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。1  技术指标  ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机保护器将会有很大的市场。ARD2型保护器就是一款设计简洁,保护功能较多,能够满足大多数电动机保护要求的经济型的智能电动机保护器。  ARD2型智能电动机保护器采用低成本的设计方案,整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图1所示。  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。IC1将采样得到的信号进行两级放大处理,提高了信号的采样精度,保证了信号的线性度。2.2 中央处理单元  中央处理单元选用MOTOROLA公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2K的RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,片上集成8通道10位AD。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。  CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断电动机的运行状态是否正常,是否需要进行保护。中央处理单元电路见图3。  采用AC380V电源模块。该电源模块输入电压为AC220V~450V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。2.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。2.5 控制模块  控制模块主要由开关量输入、输出组成,见图4。开关量输入用于监测外部开关状态,也可根据客户要求用于电动机的起动、停止控制;开关量输出主要用于输出报警信号、脱扣信号和远程起动信号。2.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。2.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。该结构非常适合安装于抽屉式开关柜。安装时将带显示的保护主体部分嵌入式的安装在开关抽屉的活动面板内,这样既简化了柜内接线、又方便了系统随时调整、设定参数和显示、监控,同时数字化的显示面板也增添了柜面的统一性和美观性,使得配电室内的设备运行情况及故障状态一目了然,极大的方便了系统巡视和检修维护。互感器部分采用DIN35导轨式安装方式,方能够按照用户的测量需求,更换不同量程的电流互感器。2.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。3  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能,主要有:  1)远程起动功能:由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器,来实现远程起动电动机。  2)报警功能:当电动机运行状态出现故障时,在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。  3)通讯功能:RS-485通讯功能,能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备,方便工作人员及时了解电动机的工作状态。  4)漏电保护:开放漏电保护监测功能,当电动机的运行环境出现漏电情况时,及时切断电动机的供电电源。  5)开关量输入:用于监测外部开关的分合状态,也可按客户要求进行起、停控制。  6)事件记录:记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因,方便维护人员查看和检修。  7)4~20mA模拟量输出:提供直流4~20mA电流信号。4  典型应用  图9为采用直接启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。用户可通过按动外部启动按钮SB2或通过上位机远程控制保护器的启动继电器来启动电机。其控制方式为:当启动按钮SB2按下或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM的吸引线圈处于通电状态,使接触器KM的主触头和自锁触头KM闭合,启动电动机。此时,松开SB2或启动继电器7、8断开后接触器KM的吸引线圈还是处于通电状态,主触头和自锁触头KM仍旧处于闭合状态,电动机处于通电状态。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  图10为电动机采用Y—∆转换启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。在图5中,时间继电器KT的触头状态为吸引线圈失电时的状态,即“常态”。当启动按钮SB2或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM1线圈通电,使KM1的主触头和自锁触头KM1闭合,同时,时间继电器KT吸引线圈通电,由于延时作用,它的触头不立即动作,于是接触器KM3线圈通电,接于主回路中的KM3的主触头闭合,电动机进行星型连接降压启动状态,同时KM3的互锁触头断开,使接触器KM2的吸引线圈不能通电,电动机运行于Y型供电方式。当时间继电器KT的延时时间到,时间继电器KT的延时断开常闭触头断开,使接触器KM3吸引线圈断电,主触头KM3断开,同时时间继电器KT的延时闭合常开触头闭合,接触器KM2的吸引线圈通电,主触头KM2闭合,电动机供电方式改为∆型连接,进入正常运行状态。与此同时,KM2的互锁触头断开,使接触器KM3吸引线圈不会通电。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  在实际使用过程中,应注意严格按照电动机的额定电流来选择保护器,防止人为放大和缩小保护范围;避免由于量程太大或太小而造成的测量误差,从而使保护器无法正常对电动机进行保护。  由于ARD2保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构,所以在现场使用时应注意按出厂编号将保护器主体与互感器配对使用。但考虑到会有维修更换保护器或互感器的情况发生,因此只要保护器主体和互感器的产品型号一样,可以任意配和使用,不会对测量保护产生影响。  保护器的设计定位为替代热继电器,故保护器本身不提供对电动机的起动、停止控制及各种起动控制方式。对电动机各种起动控制方式的实现需要外部电路的支持。6  结语  ARD2智能电动机保护器的功能较多,能够对电动机运行中遇到的各种类型的故障进行准确的报警显示和脱扣动作,能有效的防止电机意外烧毁的发生,能为用户节约大量的资金,是热继电器的理想替代产品。因此,广泛采用

  • 盐雾试验箱喷嘴不工作,教你几招轻松恢复,让你不再苦恼

    盐雾试验箱喷嘴不工作,教你几招轻松恢复,让你不再苦恼

    大家在长期使用[b]盐雾试验箱[/b]后,在我们试验过程中,突然设备的喷嘴不喷雾了,怎样应对?这正是小编接下来要教大家几招方法,让我们可以根据以下几点来进行故障排除和处理:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104071040553019_9281_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、雾试验箱厂家盐水不喷雾:有可能是喷雾压力不足,有可能是盐溶液不足,也有可能是过滤器发生堵塞,也有可能是空气压缩缩机不正常工作,或其它另外一些原因。我们在检查盐雾试验箱时,根据不喷雾的现象来重点排查。  2、看盐雾试验箱不电源是否有电,检查实验箱水位,和饱和桶水位是否正常,可以通过补水解决。还有时间继电器是否到了设定时间,可按时间继电器的清零开关键复位既可。接着看下前后压力表有没压力。其解决方案:如果空压机没问题,试着调下该设备的调压阀有无反应,后面压力表有2公斤压力,前面压力表有1公斤压力说明压力表是好的。  3、假如后面的压力表有压力,而前面的压力表没有压力,排除方法:有可能是前面的调压阀坏掉。或许可能是控制喷雾的电磁阀坏掉  4、我们可以把喷嘴拆卸下来,看看喷嘴有没有堵。排除方法:如果喷嘴堵塞我们可以用空压机气管吹下下试试或用软制的鸡毛拔出来。  5、胶管是否老化了!排除方法:不知道你用的盐雾箱是什么型号的,列举之前小编使用过的盐雾箱侧边有一个胶管连接储存盐水的,它是卡在一个滚轴上的,可以通过调节滚轴的转速来调节喷雾量,你可以检查下滚轴转速多少,或者换一根胶管试一试!  如果以上办法都尝试过了还是不行的话,建议得联系厂家来分析与处理了。小编只能帮你到这里啦!还有在日常使用后也需记得维护设备与保养哦,以免设备在使用中出现异常。

  • 【求助】法国Syrelec与法国Crouzet?

    【求助】法国Syrelec与法国Crouzet?

    各位大侠: 我公司一台仪器上使用一个时间继电器,上面有Syrelec与Crouzet字样(见图片),好像Crouze是法国高诺斯公司,而网上又有法国Syrelec公司,不知这两个是否是一个公司,请各位赐教! 另外,哪位能够提供Syrelec或Crouzet公司814型时间继电器的操作说明书(最好是中文的)?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911111013_183764_1621551_3.jpg[/img]

  • 电磁继电器的技术参数

    电磁继电器的技术参数

    电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流。较低的电压去控制较大电流。较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要技术参数  1、额定工作电压   是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。   2.直流电阻   是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万用表测量。   3.吸合电流   是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。   4.释放电流   是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。   5.触点切换电压和电流   是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209071604_389269_2595190_3.jpg资料来源于传奇商城

  • 电磁式过流继电器的原理及技术参数

    电磁式过流继电器 反时限过流继电器具有反时限特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中;当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全;现已为淘汰型产品,聚仁电力所生产的为集成电路式反时限过流继电器和微机综合保护装置;原理  电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。   当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。   当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。   继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。 技术参数  1.继电器的额定电流与整定范围。   2.继电器线圈的长期允许电流为110%额定电流。   3.继电器的返回系数,对于GL-11、12、21、22型应不小于0.85,对于GL-13、14、15、16、17、23、   24、25、26型应不小于0.8。   5.当电流为继电器的整定电流时,继电器的功率消耗不大于15VA。 触点性能  a.动合主触点性能   动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A,但是断开它所接通的电路,应当由其它触点担任(例如油开关的辅助触点)。   b.动断主触点性能   直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤0.5A,为50W;交流(cosФ=0.4)回路;U≤250V,I≤2A,为250VA。   如果被控电路系由变流器供电并与继电器主触点并联,且当电流为4A时,其总阻抗不大于4Ω,则继电器的主触点在电流不大于50A情况下能够将这个电路分流接通与分流断开。   c.过渡转换主触点性能   继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,且其阻抗值在电流为3.5A时不大于4.5Ω,当电流增至150A时,继电器主触点能够将这个电路分流接通与分流断开。   d.信号触点性能   继电器的动合信号触点,在电压不大于250V时能接通或断开电流不大于0.2A的直流无感电路或电流不大于0.5A交流电路。 热性能要求  当环境温度为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电流,其最高允许温升不超过65℃。 介质强度  绝缘电阻不小于300MΩ,继电器所有电路对外壳和非带电的金属部分,以及在电气上无联系的各电路之间的应能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。 寿命  GL-11~14、21~24型继电器机械寿命为5000次,电寿命为500次;   GL-15、16、17、25、26型继电器机械寿命为500次,电寿命为50次参考资料来源于传奇商城

  • wzz-2b电路改造

    wzz-2b电路改造

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261011_357283_2465425_3.jpg今天拿到一台wzz-2b旋光仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261014_357285_2465425_3.jpg拆后盖,只有三块电路板。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261017_357286_2465425_3.jpg拆上盖时注意不要拉坏接插件。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261021_357288_2465425_3.jpg拆上盖后,发现这台仪器原设计只有三块电路板。故障现象为,钠光灯不亮。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261026_357289_2465425_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261026_357290_2465425_3.jpg经过检查,发现那光灯交直流转换开关坏了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261029_357293_2465425_3.jpg采购部买来的开关头太大根本安不上。于是想到改造成交直流自动切换。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261033_357294_2465425_3.jpg改造所需的时间继电器和继电器插座。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261035_357295_2465425_3.jpg动手前先记下开关的接线。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261037_357296_2465425_3.jpg午饭时间到了,活还没干完。只能这样吃。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261040_357298_2465425_3.jpg线接好后,发现时间继电器不动作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261042_357299_2465425_3.jpg钠灯亮后,交流只有16伏?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261044_357302_2465425_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261045_357303_2465425_3.jpg仔细检查后发现,时间继电器接到了限流器后面。找到原因后重新接线。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261049_357304_2465425_3.jpg上电后交流预热。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203261053_357305_2465425_3.jpg定时时间到后,自动切换到直流。

  • 【第二届原创作品大赛】常规仪器的维修点滴

    常规仪器的维修点滴常规仪器有很多,本篇只介绍几种,供大家维修时参考。一、空气压缩机在化验室空气压缩机利用率很高,它直接将变成压缩空气作为动力气使用,有了它,可以省去气体钢瓶,节约投资,是一种很好的设备。但由于使用频繁,打压时压力保不住,时间一长就停止工作了,最后竟然连电机也停了,怀疑是不是电机烧了,要那样就麻烦大了,最后,用万用表测量其线圈发现有阻值,之后,送电,电机竟然启动了,原来电机没事,当然电机自动停掉也就不难想象了,那就肯定是电机设有过流过热保护,电机工作时间太长使得电机发热所致。再开启电机发现压力表怎么也上不去,最后,查找说明书发现是有一处漏气了,但什么地方漏气呢?也不好查,思考了半天,最终还是决定将腔体拆掉看看是否里面的密封圈有磨损而导致漏气呢,但拆掉后,经仔细检查后也没有发现任何磨损和异常,随后只得将零件全部归位,经苦思半天之后,打电话咨询厂家试试,电话打通了,厂家工程师服务态度还可以,将情况说明后,厂家工程师说把压缩机开起来,用肥皂泡沫涂抹在气路的各个接头处,这一招,我怎么没想起来,我立即准备好肥皂泡沫,从气路的源头开始逐一涂抹,并仔细观察,终于在压力开关下部类似针形类的东西发现有气泡不断地往外冒,故障终于找到了,原来是这里漏气,再检查其他地方没发现有漏气,用手摸了一下,发现好像不起作用了,基本上可以断定是坏了,随后又给厂家工程师打电话进行故障确认,答应给邮寄过来几个,太好了,只要换上问题一切OK了。经过几天的等待,终于邮寄过来了,但要拆下不是很容易,扳手根本使不上劲,最后必须将碍事的金属软管或者泵体拿下,但若拆金属软管,一旦拆下来再接上恐怕有漏气发生,无形中又增加了故障,最后只得将整个泵体拆下放到一边,再将类似针形的东西换上就好了。 总结:对于此类故障,必须将故障确认,然后去处理故障,在具体处理故障的过程中不能将故障扩大化或者增加新的故障,这是维修最忌讳的。虽然这是比较简单的维修,但如果找厂家维修或者是将其运到厂家或者是工程师提供现场服务都不少费事,而且根本不现实,将其运到厂家耗时耗力,提供现场服务需要收取差旅费和维修费,更要命的是还得办理一大堆手续,太麻烦了,这样既省时省事又省力省钱,效率高,无费用,还学了一些经验,真是一笔财富。二、切割锯切割锯主要发生在电气故障,其现象是转换开关打到紧的位置时电机启动,打到松的位置时,电机不动,只看到时间继电器有一个灯亮,这是怎么回事,由于手上没有电路图,所以只能将塑料线槽盖板拿下,手画电路图了,等画完电路图后,将时间继电器等都装上后,按启动按钮,将转换开关打到松的位置时,突然电机响了,怎么又正常了,奇怪?仔细一想原来是时间继电器松动所致,刚才将时间继电器拔下又插上使其接触良好。那么,为什么会松动呢?原来切割锯在工作时振动比较大,再加上时间继电器本身固定不好,所以导致这样的结果。 总结:对于电气类故障,有很多是接触不良所致,所以遇到此类故障应首先断电,将螺丝及其他元器件进行紧固,之后,再开启设备试试。这样做往往可以达到事半功倍的效果。三、有关通风柜的注意事项通风柜风机的功率与柜体尺寸要匹配,如2.2米宽的通风柜其风机功率选1.KW就可以,为保证抽风效果好,要尽可能少打弯以减少阻力,另外,管道不许有漏气,管道与接头处必须用胶密封好,柜体与风机的距离也不能太大,由于柜体平台上均放置强酸强碱而且还使用电炉,这就要求其所有的材质(风机、管道、连接件、柜体)必须是耐酸耐碱耐高温,连吊玻璃的铰链也是如此。最后在调试风机时要注意风机的方向,抽吸力如何等。 四、气体监控仪气体监控仪主要用于集中监控煤气区域的煤气泄漏情况,通过在煤气管道安装煤气监测探头,将探头内数据上传到煤气监控仪,当煤气超量程时监控仪主机内的喇叭就会发出声响,并且指示灯变红,一般设CO浓度35ppm为低报,200ppm为高报。 笔者曾遇到监控仪主机喇叭不响的情况,但指示灯正常(绿色为正常),一开始怀疑是喇叭的问题,用万用表测量其两端发现为8欧姆,咨询厂家工程师为喇叭的正常阻值,说明喇叭正常,那么就只能怀疑是启动芯片的毛病了,但手头没有该芯片,正好旁边还有一台同型号的主机,于是将其芯片拿下换过来后送电后发现主机有乱码显示,只好又将其换过来,此时在更换的过程中发现旁边的喇叭4脚插头不是插在这里,而是插到了其他地方,于是将其插好,重新送电后,监控仪主机自检后运行正常。究其原因为操作工嫌喇叭声音太吵,将里面的插头拔下,并将其插到其他地方,这样既可以避免噪音又可以躲过安全员的检查,可是,终究还是查出来了。

  • 【讨论】浮子流量计检定发现流量误差达2升,是哪些因素造成

    我们实验室在对玻璃浮子流量计(流量范围是2~20升)进行内部检定是发现两个流量计均不合格(称重法)——检定点为11升,可检定的实际流量是13升,可以排除天平秤的不准确度。我们在检定时是用切换器控制水流时间,时间继电器也没问题,流量计是直接接在切换器前端的,即流量计的水源不是从机台内的多段拐弯的硬管接出的。请教各位大虾,为何这样检定出的流量计的误差会那么大?是不是我们的校准方法有问题?有哪些因数在影响流量计的误差?

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 EN 50216-3实时监测油浸式配电变压器保护继电器

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器而设计的先进保护继电器,它不仅符合EN 50216-3等国际标准,还集成了多种功能,为电力系统的稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 产品类型:实时监测油浸式配电变压器保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、符合标准与性能保障[/b] e-DMCR 3.0的设计和制造严格遵循EN 50216-3等国际标准,这些标准确保了继电器在性能、安全性和可靠性方面达到国际先进水平。同时,该继电器还通过ISO 9001:2015认证,进一步提升了其产品质量和客户信赖度。 [b]三、实时监测功能[/b] e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时监测变压器油箱内的关键参数,包括温度、压力、油位以及气体等。这些参数的实时监测有助于及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等。通过持续的数据采集和分析,该继电器能够确保变压器始终处于安全、稳定的运行状态。 [b]四、保护功能[/b] 除了实时监测功能外,e-DMCR 3.0还具备强大的保护功能。当监测到变压器运行中的异常情况时,该继电器能够迅速作出反应,通过切断电源、启动冷却系统或其他预设的保护机制来防止故障进一步扩大。这种快速、准确的保护能力有助于减少变压器损坏的风险,并保障电力系统的连续供电。 [b]五、通信与数据管理[/b] e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。 [b]六、高防护等级与耐用性[/b] e-DMCR 3.0具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。这种高防护等级和耐用性使得e-DMCR 3.0能够在各种复杂环境下长期稳定运行。 [b]七、集成化设计与便捷性[/b] e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中。这种设计不仅节省了安装空间,还提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]八、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器保护继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它严格遵循EN 50216-3等国际标准,集成了实时监测、精准保护和高效通信等多种功能,为全密封充油配电变压器的安全稳定运行提供了全面的保障。无论是在配电网络还是工业应用中,e-DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 自行处理冷热冲击试验箱的小故障

    东莞高天试验设备有限公司作为优质的冷热冲击试验箱厂家,积累多年丰富生产经验,广泛吸收用户意见,经多次技术改进之优良产品。选用之零部件可靠性高,质量优良,能保证各式产品性能的可靠度、稳定度和精确度,故用户可放心使用。同时为了方便客户更好了解冷热冲击试验箱的小故障,去自行处理:(1)机械系统:电机烧毁,循环风轮脱落,安装引线孔。(2)加热系统:加热器更换或维修,固态继电器,时间继电器,温限器。(3)加湿系统:加湿器更换或维修,过滤器维修,湿度传感器更换,湿布更换,循环水路清洗。(4)控制系统:温度不受拆控,湿度不受控,温湿度控制不能正常运作,温湿传感器失效。(5)制冷系统:不降温,不能做湿度,雪种泄露,铜管破裂,压缩机卡缸及烧毁,更换润滑油,过滤器,加学雪种,清洁冷凝器。

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器数据收集预处理

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器设计的先进继电器,其在数据收集与预处理方面展现出了卓越的性能。以下是对该继电器数据收集与预处理功能的详细介绍: [b]一、数据收集功能[/b] 1. 高精度传感器 e-DMCR 3.0内置了高精度传感器,能够实时、准确地收集变压器油箱内的各项关键参数,如温度、压力、油位以及气体等。这些传感器具有高度的灵敏度和稳定性,确保了数据收集的准确性和可靠性。 2. 实时监测 继电器通过持续、不间断的监测,实时收集变压器运行过程中的各项数据。这种实时监测的方式有助于及时发现变压器运行中的异常情况,为后续的预处理和故障处理提供了有力的数据支持。 3. 多种通信协议支持 e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,使得数据收集更加灵活和便捷。通过有线或无线方式,继电器可以将收集到的数据实时传输至远程监控中心或本地终端设备,实现数据的集中管理和分析。 [b]二、数据预处理功能[/b] 1. 数据清洗 在数据收集过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一些异常或错误的数据。e-DMCR 3.0具备数据清洗功能,能够自动识别和剔除这些异常数据,确保后续分析的准确性和可靠性。 2. 数据压缩 为了节省存储空间和提高数据传输效率,e-DMCR 3.0会对收集到的数据进行压缩处理。通过采用先进的压缩算法,继电器能够在保证数据完整性的同时,大幅度减少数据的存储空间和传输时间。 3. 数据分类与整理 继电器会将收集到的数据按照不同的类别进行分类和整理,如温度数据、压力数据、油位数据等。这种分类整理的方式有助于用户更加方便地查看和分析数据,提高数据处理的效率。 4. 初步分析 除了基本的数据处理外,e-DMCR 3.0还具备初步的数据分析功能。继电器能够根据预设的算法和规则,对收集到的数据进行初步的分析和判断,识别出潜在的异常情况或故障隐患。这种初步分析的结果可以为后续的故障诊断和维护提供重要的参考依据。 [b]三、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器在数据收集与预处理方面展现出了卓越的性能。其高精度传感器、实时监测、多种通信协议支持以及强大的数据清洗、压缩、分类与整理、初步分析等功能,为电力系统的运行维护提供了全面而准确的数据支持。这些功能不仅提高了数据处理的效率和准确性,还为后续的故障诊断和维护提供了有力的保障。

  • 法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 EN 50216-3实时监测油浸式配电变压器继电器数据记录

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器而设计的先进继电器,它不仅符合EN 50216-3等国际标准,还具备强大的数据记录功能,为电力系统的运行维护提供了全面而准确的数据支持。以下是对该继电器数据记录功能的详细介绍: [b]一、数据记录功能概述[/b] e-DMCR 3.0继电器内置了先进的数据记录和预处理系统,能够实时、准确地记录变压器运行过程中的各项关键参数。这些数据包括但不限于温度、压力、油位以及气体等,它们对于评估变压器的运行状态、预测潜在故障以及进行事后分析都具有重要意义。 [b]二、数据记录精度与可靠性[/b] 该继电器采用高精度传感器和智能算法,确保了数据记录的准确性和可靠性。传感器能够实时感知变压器油箱内的各项参数变化,并通过智能算法进行快速处理和分析,从而生成准确、可靠的数据记录。这些数据记录不仅可以帮助用户及时发现变压器运行中的异常情况,还可以为后续的故障诊断和维护提供有力支持。 [b]三、数据记录与存储能力[/b] e-DMCR 3.0继电器具备强大的数据记录和存储能力。它可以将实时采集的数据保存在内部存储器中,并根据用户设定的参数进行自动更新和覆盖。这种设计不仅保证了数据的连续性和完整性,还避免了因存储空间不足而导致的数据丢失问题。同时,用户还可以通过远程监控中心或本地终端设备随时访问和下载这些数据记录,以便进行进一步的分析和处理。 [b]四、数据记录与远程监控的结合[/b] e-DMCR 3.0继电器支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。这种设计使得用户可以在任何时间、任何地点通过电脑、手机等终端设备查看变压器的运行状态和监测数据。同时,远程监控中心还可以根据这些数据记录进行实时分析和预警,及时发现潜在故障并采取相应的措施进行处理。 [b]五、数据记录的应用价值[/b] e-DMCR 3.0继电器的数据记录功能在电力系统的运行维护中具有广泛的应用价值。它可以帮助用户全面了解变压器的运行状态和性能特点,为制定科学合理的运行维护计划提供有力支持。同时,这些数据记录还可以作为故障分析和事故调查的重要依据,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。 [b]六、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器以其强大的数据记录功能而著称。它能够实时、准确地记录变压器运行过程中的各项关键参数,并通过远程监控中心或本地终端设备提供便捷的访问和下载服务。这些数据记录不仅有助于用户及时发现潜在故障并采取相应的措施进行处理,还为电力系统的运行维护提供了全面而准确的数据支持。因此,e-DMCR 3.0继电器是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 法国e-DMCR 3.0实时油浸式配电变压器IDEF SYSTEMES保护继电器IEC 60076-22-1

    法国e-DMCR 3.0实时油浸式配电变压器IDEF SYSTEMES保护继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进监控保护设备,它严格遵循IEC 60076-22-1等国际标准,集成了实时监控、精准保护以及高效通信等多种功能,为电力系统的稳定运行提供了强有力的保障。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 产品类型:实时油浸式配电变压器保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、遵循标准与性能保障[/b] e-DMCR 3.0的设计和制造严格遵循IEC 60076-22-1标准,这一标准确保了继电器在性能、安全性和可靠性方面达到国际先进水平。同时,该继电器还符合其他相关标准,如EN 50216-3等,进一步提升了其适应性和兼容性。 [b]三、实时监控功能[/b] e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时、准确地监测变压器油箱内的关键非电气运行参数,包括温度、压力、油位以及气体等。这些参数的实时监控有助于及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等,从而迅速采取应对措施,防止故障扩大。 [b]四、精准保护功能[/b] 除了实时监控功能外,e-DMCR 3.0还具备强大的保护功能。当监测到变压器运行中的异常情况时,该继电器能够迅速作出反应,通过切断电源、启动冷却系统或其他预设的保护机制来防止故障进一步扩大。这种精准、快速的保护能力有助于减少变压器损坏的风险,并保障电力系统的连续供电。 [b]五、高效通信与数据管理[/b] e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。 [b]六、高防护等级与耐用性[/b] e-DMCR 3.0具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。这种高防护等级和耐用性使得e-DMCR 3.0能够在各种复杂环境下长期稳定运行。 [b]七、集成化设计与便捷性[/b] e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中。这种设计不仅节省了安装空间,还提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]八、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时油浸式配电变压器保护继电器是一款功能强大、性能优越的监控保护设备。它严格遵循IEC 60076-22-1等国际标准,集成了实时监控、精准保护和高效通信等多种功能,为全密封充油配电变压器的安全稳定运行提供了全面的保障。无论是从设计、制造还是实际应用效果来看,e-DMCR 3.0都无疑是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 【原创大赛】DWS-296型氨氮分析仪常见故障维修

    【原创大赛】DWS-296型氨氮分析仪常见故障维修

    氨氮是我国水体环境监测的主要指标,氨氮含量的多少是判断水体污染程度的重要监测指标。测定氨氮的方法通常有纳氏试剂比色法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法、氨电极法等等。DWS-296型氨氮分析仪采用氨电极法测量水体中氨氮浓度,克服了(常规)氨电极法的测量精度差、重现性差、低浓度测量非线等问题,具有分析速度快,测量准确、抗干扰能力强等特点,比纳氏试剂比色法、苯酚-次氯酸盐比色法、蒸馏-滴定法有明显的优越性,这些都是厂家广告,我给出的评价,PNH3-3氨电极做的不错,mV信号处理电子单元,中文界面,操作简明,很少出现故障,问题出在进样控温单元,可以说故障率100%。1、进样管路堵原因:分析结束后没有清洗或清洗时间不够造成碱液结晶,最佳处理方法如图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669413_2156493_3.png 拔开箭头指向处胶管http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091823513982_01_2156493_3.png如图连接好吸入3ml水的注射器,佩戴好眼睛,用力推压,即可疏通堵塞管路。解决堵塞方法: a 加装机械清洗定时器,购买电风扇定时器一个,把定时器上两根导线并接在“泵”开关上,安装固定位置如图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091823514723_01_2156493_3.png 加装清洗机械定时器b 加装电子定时清洗控制器,需要懂电子电路知识,所需元件,小型时间继电器(带座),小型220v继电器(带座),按钮开关,导线,安装步骤如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900291157_01_2156493_3.png打开仪器后盖,在合适位置安装固定卡槽http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900291681_01_2156493_3.png 在前面板打孔, 安装按钮开关和指示灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900292155_01_2156493_3.png 安装小型时间继电器和小型继电器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900292741_01_2156493_3.png 调整清洗定时时间20分钟或30分钟 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900293423_01_2156493_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900294032_01_2156493_3.png 加装的电子定时清洗控制器2、电极室不加热原因,温度控制器内输出继电器触点损坏修理方法如图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091901105578_01_2156493_3.png拆卸前,温度控制器连接导线做好标记http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091900570413_01_2156493_3.png小心揭开温度控制器面板贴纸,卸下温度控制器2个固定螺丝,从前面取出温度控制器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091901204611_01_2156493_3.png拆下温度控制器外壳(同样故障已修过一次,第二次损坏),焊下继电器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091901404380_01_2156493_3.png打开继电器,看到烧毁的触点http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091901265101_01_2156493_3.png用10A JQC-3FF继电器代替原5A小继电器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091901313976_01_2156493_3.png体积稍大,引脚位置不一样,需要焊接连接导线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091901354064_01_2156493_3.png焊接新更换JQC-3FF继电器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016091902360766_01_2156493_3.png安装,通电开机,温度控制恢复正常小结:以上介绍了进样管路碱堵和温度控制器不加热2个最常见的故障及处理维修方法,加装清洗定时器后,进样管路碱堵现象很少发生,用10A继电器替换损坏的5A继电器(已正常工作10个月),还需要时间检验效果,其它故障,如加碱路三通堵、蠕动泵碾压管破裂等故障都很容易维修。

  • 国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例(十月)

    [align=center][b][color=#cc0000][font=微软雅黑]【第十五届原创大赛】国产[/font][font=微软雅黑]DXA4-10[/font][font=微软雅黑]电镜电源系统故障维修[/font][font=微软雅黑]11[/font][font=微软雅黑]例(十月)[/font][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][/color][/b][/align][color=#cc0000][b][font=微软雅黑]【序】[/font][font=微软雅黑] 国产[/font][font=微软雅黑]DXA4-10透射[/font][font=微软雅黑]电子显微镜为我国[/font][font=微软雅黑]70年代早期产品。该电镜为我国用户发挥了应有的作用,虽然说电镜的技术在飞速的发展,但我们还不能忘记前辈们为我国国产透射电镜所付出的艰辛和贡献。本文介绍了[/font][font=微软雅黑]国产[/font][font=微软雅黑]DXA4-10[/font][font=微软雅黑]电镜电源系统故障维修[/font][font=微软雅黑]11[/font][font=微软雅黑]例,供大家了解和参考,也可在其他国产早期透射电镜维护维修中借鉴经验。话不多说,请看以下维修实例。[/font][font=微软雅黑]故障一、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 电镜在使用中突然高压跳闸。此时能听见电源箱中的继电器[/font][font=微软雅黑]“噼啪”作响。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析与[/font][font=微软雅黑]判断[/font][font=微软雅黑]】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]高压跳闸分析故障就在电源箱内,关掉电镜总电源,经检查发现电源箱内的扼流圈与铁芯之间的绝缘层被击穿,并对地短路。从原理分析当刚通电时。中间继电器首先接通,两分钟后时间继电器接通。此时电源箱变压器输出高压,但因扼流圈对地短路,发生过载时稳压电源使出电压迅速下降,导致中间继电器触点释放迫使时间继电器节点断开,此时稳压电源负载断开,稳压器输出对于又恢复正常。这样中间继电器再次吸合,重新造成负载过大,又使输出电压下降,继电器又断开,由此中间继电器形成了[/font][font=微软雅黑]“断开-吸合”周而复始的循环,造成连续的”噼啪“声。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障检查及排除】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 经仔细检查发现桥式整流二极管其中一只被击穿,更新二极管。扼流圈被烧坏,按原规格重新绕制扼流圈,经烘干[/font][font=微软雅黑]—浸漆—再烘干工艺后,装入电源箱中。经上述维修后,通电开机,电镜恢复正常工作,再未发生高压跳闸和短路现象。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】: 本故障主要是电源箱内扼流圈被击穿导致短路造成。[/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]二、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]照明电子束光斑抖动,时而有较大幅度的闪动。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]测量[/font][font=微软雅黑]650V直流高压电压,发现电压很不不稳定,随即检查电源箱稳压电路,在暗室下观察发现电源调整管6N5P内有辉光放电,时亮时暗也不稳定,分析该调整管已损坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]从备件库找一只新的[/font][font=微软雅黑]6N5P电子管进行更换,开机再测直流高压输出,650V输出正常且稳定,照明光斑恢复正常,不再闪动。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]【小结】: 引起本故障的原因是电源箱调整管[/font][font=微软雅黑]6N5P极间打火造成的。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]三、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]某一组透镜电流无指示,断开开关无论在[/font][font=微软雅黑]”通“或”断“位置都没有电流指示,该透镜稳流器电路中的FU-7调整管灯丝是亮的,灯丝电路正常。但一打开650V电源开关,FU-7板极电阻或帘栅极电阻就烧坏,同时FU-7也烧坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 对照线路图分析,[/font][font=微软雅黑]FU-7被烧坏,说明电路有可能存在严重漏电会短路,逐一检查该组透镜相关电路的线圈、电阻、电容、连接线未发现异常,但在检查接插件的插头与插座时,发现黑色胶木上残留有打火痕迹,怀疑接插件有故障。用兆欧表检查接插件的绝缘情况时,发现绝缘电阻很低,即判断接插件内部金属铜片间严重漏电近乎短路。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] 1、更换新的接插件,重新用兆欧表测量绝缘阻值近似无穷大,绝缘恢复正常。[/font][font=微软雅黑] 2、更换FU-7稳流器调整管,开机透镜电流恢复正常指示,仪器恢复正常工作。[/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]究其原因是透镜连线的接插件内部接触不良,造成发热使其绝缘下降造成极间短路,同时也导致了稳流器调整管[/font][font=微软雅黑]FU-7的损坏。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]四、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]荧光屏上图像抖动其抖动频率约十几周[/font][font=微软雅黑]/秒。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析引起图像抖动的原因很多,大致归纳如下:[/font][font=微软雅黑]1、电子枪与栅极被污染不清洁,产生不规则放电;2、聚光镜光栏上有脏物被污染;3、加速极电压不稳定;4、聚光镜电流不稳定;5、镜筒内不洁净;6、直流高压650V过低。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]对上述原因逐一检查,最后发现电源箱[/font][font=微软雅黑]650V不正常,测量只有590V,因为650V电源是供给高压振荡、第二聚光镜稳流器之用,继续检查发现650V电源调整管已坏,更换电源调整管,重新开机并调整其工作点后,电镜完全恢复正常。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障为[/font][font=微软雅黑]650V电源调整管坏了,导致输出电压只有590V过低,是造成图像抖动的原因。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]五、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]按高压按钮,加速极振荡管随即烧坏,电源箱[/font][font=微软雅黑]8A保险丝熔断。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析电源箱保险丝熔断,电路内部应该存在短路,加速振荡管烧坏说明故障重点在该部件相关部位,经检查发现加速极电源振荡器的反馈变压器初次级之间已击穿,系反馈变压器绝缘不良造成的。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]1、按原数据重新绕制反馈变压器,并加强变压器初、次级之间的绝缘层,经完成绝缘处理后的变压器,安装复原。[/font][/font][font=微软雅黑] 2、更换电源箱8A保险丝。[/font][font=微软雅黑] 3、更换加速极振荡管。[/font][font=微软雅黑] 4、在电源箱的650V电源上串入100mA的保险丝及电流表,这样既可保护加速极电源振荡器,又可观察加速振荡管的工作电流指示,便于维修。[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]经采用上述维修措施后,开机电镜恢复工作。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] 此故障最终判断为加速极电源振荡管反馈变压器极间击穿,导致振荡管烧坏和保险丝熔断。加装电流表进行简易改进,非常有利于今后观察振荡管工作电流,便于判断高压振荡电路是否工作正常。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]六、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]荧光屏上光斑抖动,图像模糊。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 分析光斑抖动多数与电源箱[/font][font=微软雅黑]650V电源有关,重点检查电源箱650V输出电压及相关电路。测量650V电压波动不稳定,检查供给第一聚光镜、物镜和中间镜的650V直流电源的调整管6N5P,发现该调整管的板极电阻已烧焦,观察6N5P内部极间有打火现象,怀疑6N5P损坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]1、更换电源调整管6N5P;[/font][/font][font=微软雅黑] 2、更换同功率、同阻值的板极电阻。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 开机通电,测量[/font][font=微软雅黑]650V电源稳定,荧光屏光斑抖动和图像模糊故障消失,电镜工作恢复正常。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]该故障主要是[/font][font=微软雅黑]650V电源调整管损坏,导致板极电阻烧焦及650V输出不稳定。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]七、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]接通[/font][font=微软雅黑]650V直流电源后,控制扩散泵电磁阀的时间继电器产生蜂鸣声。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析时间继电器的工作电源是机械泵三相电源中的一相。由于供电线路匹配不当,高峰用电时,该相电压降低,导致时间继电器吸合不良,产生蜂鸣声。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]由于时间继电器所用的该相电压不稳定,所以去掉原时间继电器的单相电源,另辟蹊径,另外专门引入一根专用单相电源供电,经改动后时间继电器恢复可靠工作,蜂鸣声消失,时间继电器故障彻底解决。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font] [font=微软雅黑] [font=微软雅黑]该故障根源是由于时间继电器故障电压不稳定,导致时间继电器工作异常产生蜂鸣声,通过对电路进行小改动,则彻底解决了此故障。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]八、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]稳流器与振荡器均没有[/font][font=微软雅黑]650V电压(即电源调整管板极电压)。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析稳流器与振荡器均没有板压,故障应该在电源箱内。检查电源箱,发现高压变压器的[/font][font=微软雅黑]8A保险丝引线的一端焊点脱焊,已经开路,导致650V直流电源无输出。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]重新焊牢脱焊接点,仔细检查其他线路无异常,开机后电镜恢复正常。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障为无[/font][font=微软雅黑]650V电压,其原因是8A保险丝引线接点脱焊造成。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]九、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]启动机械泵电源箱中的继电器有[/font][font=微软雅黑]”吱吱”声,并且机械泵不转动,偶尔机械泵可以运转,但扩散泵加热超过30分钟,镜筒高真空仍抽不上去。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析电源箱中间继电器吸合不良,有可能是供电电源故障或是继电器机械故障造成的。经测量工作电压偏低不足[/font][font=微软雅黑]200V,继电器未完全吸合,给继电器施加机械外力可以吸合,且机械泵也开始运转。另测量扩散泵输入电压同样也不足200V。由此判断电源箱中间继电器“吱吱”声是由电源偏低造成的。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]由于中间继电器单相供电电源电压偏低,导致电镜无法工作。经请示新购置一台[/font][font=微软雅黑]5KW单相电子交流稳压器,做一条专用供电线路给电源箱中间继电器供电,开机通电后,中间继电器工作恢复正常,“吱吱”声故障彻底排除。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障主要是由于中间继电器单相供电电压偏低,导致中间继电器无法可靠吸合发出[/font][font=微软雅黑]“吱吱”声。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]十、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]电镜能工作,但发现电源箱的[/font][font=微软雅黑]650V直流指示高于指示仪表的满刻度。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 分析故障原因有可能是指示仪表串接补偿电阻下降或短路,使指示仪表的示值偏高不正常。另外[/font][font=微软雅黑]650V稳压电路存在故障,如电压调整电阻变质或接触不良,导致输出电压偏高。测量650V输出电压正常,说明650V直流电源正常。检查指示仪表串接补偿电阻,测量其阻值远低于额定值。由此断定650V指示偏高是由该补偿电阻变质导致的。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 由于手里暂时没有原厂的专用补偿电阻,一时也无法购得此专用补偿电阻,通过摸索试验,最后用两只[/font][font=微软雅黑]1W300KΩ金属膜电阻并联后替换原已变质的补偿电阻,此时指示仪表的电压指示恢复到正常刻度位置,故障排除,仪器恢复正常工作。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障是由于串接在指示仪表的补偿导致变质造成的,在没有合适备件或配件时,可通过电阻串并联原理来替代原补偿电阻,最终将故障排除。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]十一、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]开机时,接通低压电源总开关后,透镜稳流器中,调整管内部多处发蓝光(辉光放电),且阳极电阻被烧焦。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析低压电源总开关打开发生此现象,测量调整管阳极电压比正常高出近[/font][font=微软雅黑]200V左右,测量电源箱650V直流输出电压高达820V,怀疑某放大管或调整管损坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]试逐一更换调整管和放大管,当更换放大管后,[/font][font=微软雅黑]650V输出电压恢复正常,电镜恢复正常工作。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]更换了放大管后[/font][font=微软雅黑]650V电源恢复正常,说明放大管已损坏,是导致650V输出电压偏高的原因。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]【总结】[/font][font=微软雅黑] 虽说[/font][font=微软雅黑]DXA4-10透射[/font][font=微软雅黑]电子显微镜为我国[/font][font=微软雅黑]早期产品,年代较为久远,其电子线路也是以电子管为主,但电源的基本原理是相通的。对于后期生产的透射电子显微镜产品也有可借鉴地方,只要把电镜电源的原理搞懂了,那是可以举一反三的,因此本文的介绍应该还是有一定经验可吸取和总结的。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]2022.10.20[/font][/font][/b][/color]

  • 热继电器型号大全

    TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15ATK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2ATK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24ATK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3ATK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36ATK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45ATK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54ATK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72ATK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96ATK-E02K-C热过载继电器0.8-1.2ATK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45ATK-E02M-C热过载继电器1.4-2.2ATK-E02N-C热过载继电器1.7-2.6ATK-E02P-C热过载继电器2.2-3.4ATK-E02R-C热过载继电器2.8-4.2ATK-E02S-C热过载继电器4-6ATK-E02T-C热过载继电器5-8ATK-E02U-C热过载继电器6-9ATK-E02V-C热过载继电器7-11ATK-E02W-C热过载继电器9-13ATK-E02X-C热过载继电器12-18ATK-E02Q-C热过载继电器16-22ATK-E02Y-C热过载继电器20-25ATK-E2S-C热过载继电器4-6ATK-E2U-C热过载继电器5-8ATK-E2V-C热过载继电器6-9ATK-E2W-C热过载继电器7-11ATK-E2X-C热过载继电器9-13ATK-E2B-C热过载继电器12-18ATK-E2E-C热过载继电器24-36ATK-E2I-C热过载继电器32-42ATK-E2H-C热过载继电器40-50ATK-E3V-C热过载继电器7-11ATK-E3W-C热过载继电器9-13ATK-E3X-C热过载继电器12-18ATK-E3B-C热过载继电器18-26ATK-E3E-C热过载继电器24-36ATK-E3F-C热过载继电器28-40ATK-E3G-C热过载继电器34-50ATK-E3J-C热过载继电器45-65ATK-E3O-C热过载继电器48-68ATK-E3R-C热过载继电器64-80ATK-E3M-C热过载继电器65-95ATK-E3I-C热过载继电器85-105ATK-E5B-C热过载继电器18-26ATK-E5E-C热过载继电器24-36ATK-E5F-C热过载继电器28-40ATK-E5G-C热过载继电器34-50ATK-E5J-C热过载继电器45-65ATK-E5M-C热过载继电器65-95ATK-E5I-C热过载继电器85-105ATK-E6J-C热过载继电器45-65ATK-E6L-C热过载继电器53-80ATK-E6M-C热过载继电器65-95ATK-E6N-C热过载继电器85-125ATK-E6P-C热过载继电器110-160ATK-E6HJ-C热过载继电器45-65ATK-E6HL-C热过载继电器53-80ATK-E6HM-C热过载继电器65-95ATK-E6HN-C热过载继电器85-125ATK-E6HP-C热过载继电器110-160ATK-N8M-C热过载继电器65-95ATK-N8N-C热过载继电器85-125ATK-N8P-C热过载继电器110-160ATK-N8R-C热过载继电器125-185ATK-N10N-C热过载继电器85-125ATK-N10P-C热过载继电器110-160ATK-N10R-C热过载继电器125-185ATK-N10S-C热过载继电器160-240ATK-N10HN-C热过载继电器85-125ATK-N10HP-C热过载继电器110-160ATK-N10HR-C热过载继电器125-185ATK-N10HS-C热过载继电器160-240ATK-N12P-C热过载继电器110-160ATK-N12R-C热过载继电器125-185ATK-N12S-C热过载继电器160-240ATK-N12T-C热过载继电器200-300ATK-N12U-C热过载继电器240-360ATK-N12V-C热过载继电器300-450ATK-N12HP-C热过载继电器110-160ATK-N12HR-C热过载继电器125-185ATK-N12HS-C热过载继电器160-240ATK-N12HT-C热过载继电器200-300ATK-N12HU-C热过载继电器240-360ATK-N12HV-C热过载继电器300-450ATK-EO2QM-C热过载继电器1.4-2.2ATK-EO2QN-C热过载继电器1.7-2.6ATK-EO2QP-C热过载继电器2.2-3.4ATK-E02QR-C热过载继电器2.8-4.2ATK-E02QS-C热过载继电器4-6ATK-E02QT-C热过载继电器5-8ATK-E02QU-C热过载继电器6-9ATK-E02QV-C速动热过载继电器7-11ATK-E02QW-C速动热过载继电器9-13ATK-E02QX-C速动热过载继电器12-18ATK-E2QX-C速动热过载继电器12-18ATK-E2QB-C速动热过载继电器18-26ATK-E2QE-C速动热过载继电器24-36ATK-E3QB-C速动热过载继电器18-26ATK-E3QE-C速动热过载继电器24-36ATK-E3QF-C速动热过载继电器28-40ATK-E3QG-C速动热过载继电器34-50ATK-E3QJ-C速动热过载继电器45-65ATK-E3QM-C速动热过载继电器65-95ATK-E5QB-C速动热过载继电器18-26ATK-E5QE-C速动热过载继电器24-36ATK-E5QF-C速动热过载继电器28-40ATK-E5QG-C速动热过载继电器34-50ATK-E5QJ-C速动热过载继电器45-65ATK-E5QM-C速动热过载继电器65-95ASZ-HCE热过载继电器SZ-HDE热过载继电器SZ-HEE热过载继电器SZ-A40热过载继电器4N0SZ-A31热过载继电器3N01N0SZ-A22热过载继电器2N02NCSZ-A2O热过载继电器2N0SZ-A11热过载继电器1N01NCSZ-A02热过载继电器2NCSZ-AS1热过载继电器1NO1NCSZ-AS2热过载继电器1NO1NCSZ-RM热过载继电器SZ-ERW1J热过载继电器set(电源侧/负荷侧)SZ-ERW2W热过载继电器set(电源侧/负荷侧)SZ-ERW3W热过载继电器set(电源侧/负荷侧)SZ-Z1热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z2热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z3热过载继电器AC/DC380-440VSZ-Z31热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z32热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z33热过载继电器AC/DC380-440VSZ-Z4热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z5热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z34热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z35热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z36热过载继电器DC24-48VSZ-Z37热过载继电器DC100-250VSZ-R1热过载继电器L=300mmSZ-R2热过载继电器L=500mmSZ-R3热过载继电器L=700mmSZ-R4热过载继电器L=300mmSZ-R5热过载继电器l=500mmSZ-R6热过载继电器L=700mmSZ-N8T热过载继电器SC-N8,SC-N10SZ-N11T热过载继电器SC-N11,SC-N12SZ-WN8T热过载继电器SC-N8SWSZ-WN10T热过载继电器SC-N10SWSZ-WN11T热过载继电器SC-N11,N12SWSZ-ZM1E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-5.5KWSZ-ZM3E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-22KWSZ-ZM2E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-5.5KWSZ-ZM4E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-22KW资料来源于传奇电器

  • 法国e-DMCR 3.0下一代实时监控和诊断智能监控IDEF SYSTEMES保护继电器

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0保护继电器是下一代实时监控和诊断智能监控的杰出代表,专为全密封充油配电变压器设计,集成了先进的监测、保护、通信和数据分析功能,为电力系统的稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 产品类型:实时监控和诊断智能监控保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、实时监控与诊断功能[/b] e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时监控变压器油箱内的温度、压力、油位以及气体等关键参数。通过持续的数据采集和分析,该继电器能够及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等,并准确判断故障类型和位置。此外,e-DMCR 3.0还具备自诊断功能,能够自动检测自身的工作状态,确保监测数据的准确性和可靠性。 [b]三、智能监控与通信[/b] e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。 [b]四、高防护等级与可靠性[/b] e-DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3等国际标准,具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。 [b]五、易于安装与维护[/b] e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,方便用户进行安装和维护。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]六、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0保护继电器是一款功能强大、性能优越的实时监控和诊断智能监控设备。它集成了先进的监测、保护、通信和数据分析功能,能够全面保障全密封充油配电变压器的安全稳定运行。同时,该继电器还具有高防护等级、可靠性和易于安装维护等特点,是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 法国e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器IDEF SYSTEMES继电器RS485通讯

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器设计的先进继电器,其在通信方面支持RS485协议,为电力系统的远程监控和数据传输提供了高效、可靠的解决方案。以下是对该继电器RS485通讯功能的详细介绍: [b]一、RS485通讯协议概述[/b] RS485是一种串行数据通信标准,具有长距离传输、高速率、抗干扰能力强等特点。它采用差分信号进行数据传输,能够在长距离(最远可达1200米)和复杂环境中保持信号的稳定性和可靠性。e-DMCR 3.0继电器支持RS485通讯协议,使得其能够与远程监控中心或其他设备进行稳定、高效的数据交换。 [b]二、RS485通讯功能特点[/b] 1. 高效数据传输 e-DMCR 3.0继电器通过RS485接口,可以将实时监测到的变压器油箱内的温度、压力、油位以及气体等关键参数数据,以高速率传输至远程监控中心。这种高效的数据传输方式确保了数据的实时性和准确性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。 2. 长距离通讯能力 由于RS485协议具有长距离传输的特点,e-DMCR 3.0继电器能够在较远的距离内与监控中心进行稳定通讯。这为用户提供了更大的灵活性和便利性,尤其是在大型电力系统或分布式电网中,能够显著减少布线和维护成本。 3. 抗干扰能力强 在复杂的工业环境中,电磁干扰是一个不可忽视的问题。e-DMCR 3.0继电器通过采用RS485差分信号传输方式,有效降低了电磁干扰对数据传输的影响。这种抗干扰能力确保了数据的完整性和可靠性,即使在恶劣环境下也能保证通讯的稳定性。 4. 广泛兼容性 RS485通讯协议在工业自动化领域具有广泛的兼容性。e-DMCR 3.0继电器支持RS485协议,使得其能够轻松接入现有的工业自动化系统或远程监控平台。这种兼容性为用户提供了更多的选择和灵活性,便于实现电力系统的集成化管理。 [b]三、RS485通讯应用场景[/b] e-DMCR 3.0继电器的RS485通讯功能广泛应用于电力系统的远程监控和数据传输中。用户可以通过远程监控中心实时查看变压器的运行状态和监测数据,实现对电力系统的全面掌控。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,用户可以将历史数据保存在内部存储器中或通过RS485接口传输至远程服务器进行后续分析和处理。这些功能为电力系统的故障诊断、性能优化和预防性维护提供了有力支持。 综上所述,法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器继电器通过支持RS485通讯协议,实现了高效、可靠的数据传输和远程监控功能。这些功能为电力系统的稳定运行提供了有力保障,并为用户提供了更多的便利性和灵活性。

  • 虚拟仪器技术在测控调闸系统中的应用

    摘要:本文描述了基于虚拟仪器思想在实际测控系统中的应用。通过选用多功能数据采集卡和信号调理电路组成自动测试系统,软件开发以专业测控工具LabWindows/CVI为平台,实现了数据采集、分析和处理。使整个测控系统既经济又便于操作,同时易于改进和功能扩展。同时,与基于传统的开发平台的测控系统进行了比较。   关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集      1、引言      虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器,它是20世纪90年代发展起来的一项新技术。虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种自动测试、过程控制、仪器设计、数据分析和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,其基本思想是在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件,即“软件就是仪器”,它是在通用计算机平台上,根据用户需求来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机的最新技术来实现和扩展传统仪器的功能,这种测试仪器的硬件功能软件化,给测试仪器带来了深刻的变化,因此虚拟仪器代表了当前测试仪器发展的方向之一。      2、虚拟仪器的特点和构成      2.1虚拟仪器的特点   与传统仪器相比,虚拟仪器具有高效、开放、易用灵活、功能强大、性价比高、可操作性好等明显优点。      2.2虚拟仪器的构成   虚拟仪器的构建主要从硬件电路的设计、软件开发与设计两个方面考虑。   根据目前我们所完成的测试设备,硬件电路的设计一般是选择现有的各种不同功能的板卡以及信号调理板来搭建。所选用板卡的功能包括:高速数据采集和信号转换;信号输出与控制;数据的A/D转换。将具有一种或多种功能的板卡结合信号调理板组建起来,就能构成任何一种虚拟仪器。例如使用高速数据采集板卡和高速实时数据处理就能构成1台示波器、1台数字化仪或 1台频谱分析仪;使用数字量信号输入/输出板卡和实时数据处理就能构成1台函数发生器、1台信号源或1台控制器。      3、虚拟仪器在实际测控系统中的应用      3.1虚拟仪器在航空机载电子测控系统中的应用   测控系统在航空机载成件中起着举足轻重的作用,提高和完善测控系统的精度和测试能力对于整个飞机性能分析具有重要的意义。我们主要完成了基于虚拟仪器的各型继电器盒、各型开关盒测控系统的测试。使用数字采集板及工控机并在LabWindows/CVI开发平台中实现了对整个测试的电压采集、对各型继电器盒的逻辑状态及延时时间进行输出存储和分析。  3.1.1 测试系统组成   整个测控系统由美国NI公司的LabWindows/CVI8.0,研华的1块PCI_1751 48路数字量输入/输出板,2块PCI_1754 64路数字量输入板、2块PCLD_785B 24通道继电器输出板、6块PCLD_782 24通道光电隔离数字量输入板,1块PCL_818L 16通道A/D转换板、若干信号调理板及工控机组成。   测控系统的数据采集和处理采用虚拟仪器测量平台。测控部分主要作用是参与被测产品的控制、测试数据处理和量化,驱动测试数据显示;工控机通过数字量输出板,经继电器输出板变换为被测产品的模拟控制信号;从被测产品采集来的电气逻辑信号经光电隔离数字量输入板转换为数字量信号,通过数字量输入板输至工控机;另外,利用A/D转换板来显示电压;利用系统时钟来完成被测产品的时间继电器延时时间的测试。   3.1.2 基于虚拟仪器的航空机载电子系统测控平台   该平台整体系统采用美国国家仪器公司的虚拟仪器专用开发平台LabWindows/CVI系统。由于CVI在标准C语言(Ansi C)的基础上增加了仪器控制和工具函数库的虚拟仪器开发软件,它的集成化开发平台、交互式编程方法、丰富的面板功能和库函数使其自身功能更加强大,应用更加方便,界面完全能够虚拟真实实物进行设计,使得人机对话界面直观、友好。   由于测试的产品种类多,归属性强,因此系统测控平台的用户界面采用下拉菜单式,所需测试的产品一目了然,选用方便。      3.2基于虚拟仪器的测控平台在测控系统中的应用所使用的几个关键技术   3.2.1 通过采用系统时钟的方法提高软件测时时间   在测试过程中要获得延时继电器的时间,一种方法是采用定时器/计数器板专门进行计数,另一种方法是采用系统时钟进行计数。由于所需测试的时间为秒级,要求误差为20%,采用后一种方法完全能达到,一是可以节约成本,二是选购的计算机可不必多配置一个插槽,节省了空间。在程序中使用了以下函数来获取高精度时间,它的精度可以达到毫秒级。   3.2.2 在测控系统中运用了数据库管理技术   由于Lab Windows/CVI开发平台能够方便使用NI公司开发的SQL工具包,使得大量的测试数据能够以数据库的形式存储、查询。   在测控系统中,可以通过所设置的产品名称、件号、时间、测试结果、温湿度、试验者、质控者等字段来进行保存,完成了一套产品的履历记录,通过查询产品的件号、时间等就可以调出每个产品的测试记录,这样就解脱了人工管理的诸多不便,提高了工作效率。   3.2.3 调用ActiveX自动化编程技术并打印生成了Excel表格   ActiveX自动化是一种能将单个应用程序和其他应用程序结合在一起的方法。通过Lab Windows/CVI提供的ActiveX控件可以直接调用Excel程序,并使用这些控件提供的函数对从Excel表格进行操作,从数据库中读取测试数据,转换并填入单元格,最后自动生成产品正式履历表并进行打印。      3.3 基于虚拟仪器的测控平台与一般测控平台比较   采用LabWindows/CVI开发工具使得不同的信号可以统一在同一个程序里面实现方便的采集与保存。继电器盒测试系统以前有一个运用Visual C++开发的测试平台,和基于虚拟仪器的测控平台相比,它们在本系统中功能的实现和维护都存在很大的差距。   首先运用Visual C++开发的测试平台不如使用LabWindows/CVI开发的基于虚拟仪器的测控平台简单方便[url=http://www.dttjf.c

  • 【资料】干簧管继电器的发展前景

    我国目前尽管有生产干簧管的厂家,但是密封干簧管的玻璃一般采用的是DB-404 铂组电真空玻璃,这种玻璃在应用上已不能满足实际的需要。这一方面是由于该种玻璃组成中含有近30%的铅,而含铅玻璃在电子领域的应用已被欧盟RoSH 指令明确禁止;另一方面在于这种玻璃无法满足红外封接的性能要求。所以,目前我国干簧管用电真空玻璃严重依赖于进口,然而,进口的玻璃材料由于其热膨胀系数与国内的铁镍合金丝的膨胀系数不完全一致(如德国肖特公司的干簧管玻璃的热膨胀系数无一例外为8.7~8.9×10-7/℃,经常导致产品的漏气和破坏,严重阻碍了我国干簧继电器的发展。  因此,我国在干簧继电器的开发应用以及组成材料的研究方面相比国外还有较大的差距,而研究干簧管所需的电真空玻璃成为其中的关键,最新文献表明,中南大学材料科学与工程学院已经在干簧管所用材料方面有了很大突破,目前所研制的材料已提交相关厂家进行产品试制。  干簧管继电器由于其独特的一系列优点使得其具有非常广泛的用途,随着微电子技术的不断发展,对干簧继电器的要求也越来越苛刻,不含铅等有毒物质、超小型、高可靠性的继电器将成为市场新宠。

  • 【求购】给大家提供一个微波的控温和测温方法

    看了很多求助和解答的帖子都是关于微波的温度控制和测温的!我再次把所掌握的一些小知识提供给大家!希望大家不要再迷糊了!用家用微波改造设备,首先要解决的问题是测温。我再次提醒大家,在不是对电子很了解的情况下,不要轻易使用热电偶测温!非常危险的,不要拿自己的身体健康开玩笑!我强烈的建议使用酒精温度计,其实用热电偶来测温是非常的不准确的!至于温度控制我建议用2个时间继电器相互铰链做成一个可以方便调节的占空比控制器,接到微波的电源上!这是最简单的方法!通过调节占空比来调节温度!明天我发个图片给大家参考!有兴趣的可以参加微波群中来探讨 QQ群:18780087

  • 【求助】继电器的问题

    我现在用的是北分3420,FID,这几天我发现继电器总是发出很响的嘀嗒嘀嗒的响声,不知道失什么原因?怎么解决?影响分析吗?在线等待

  • 作为控制元件继电器有哪些作用呢?

    继电器实质是一种传递信号的电器,它根据输入的信号达到不同的控制目的。继电器一般是用来接通和断开控制电器(电动机)。如在直流电动机里的电流继电器,当电流过小或过大时,它检测到这种电流信号后便控制电动机的启停。还有如热继电器,如电动机长期过载而使温度过高时,它便控制电动机停止。那么作为控制元件概括起来,继电器有哪些作用呢?1)扩大控制范围多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。2) 放大灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。3)综合信号当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。4) 自动、遥控、监测自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。[b][color=#ffffff]文章转自:继电器 http://www.china-pilz.com[/color][/b]

  • 冷热冲击试验箱的控制器系统

    冷热冲击试验箱PID控制,以PID控制仪为控制核心,通过控制时间继电器、中间继电器、SSR、接触器等达到所要实现的目的,报警系统功能齐全。该控制系统机动性强,稳定,可直接读取老化过程中的温度、电流、电压等参数,方便维修,成本相对较低,但是其控制系统所能达到的功能简单, PID在控制非线性、时变、耦合及参数和结构不确定的复杂过程时,工作得不是太好。最重要的是,简单的PID控制器有时却是最好的控制器。东莞高天冷热冲击试验箱的冲击温度控制器:液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中英文表示5.7”图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器.一、控制器规格:(1)精度:温度±0.1℃+1digit.(2)分辨率:温度±0.1.(3)具有上下限待机及警报功能.(4)温度入力信号 T型.(5)P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算.二、画面显示功能:(1)采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项.(2)温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示.(3)显示故障状态及说明故障排除方法.(4)可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.(5)温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能.(6)具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数.(7)屏幕可作背光调整.(8)屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.三、程序容量及控制功能: a.可使用的程序组:最大96个PATTEN(即96个试验规范可设定).(1)可重复执行命令:每一个命令可达999次.(2)SEGMENTS时间设定0--99Hour59Min.(3)具有断电程序记忆,复电后自动启动并继续执行程序功能.(4)程序执行时可实时显示图形曲线.(5)具有预约启动及关机功能.(6)具有日期,时间调整功能.http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160524/1-160524163P00-L.jpg

  • 【求助】GC温控板的继电器

    [b]我有块温控板的继电器型号是SANXIN继电器SX-901CSDC12,想请问下这个是[/b][font=宋体][b]电磁继电器吗?本人对电子,电路一点都不懂啊。还有[font=宋体]测线圈电阻:[/font][font=Arial] “[/font][font=宋体]可用万能表[/font][font=Arial]R×10Ω[/font][font=宋体]档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。[/font][/b][font=Arial] ”[b]开路电阻是0Ω吗?[/b][/font][/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制