控制与保护开关电器相关的论坛

  • 【分享】电气控制系统中继电保护器的整定方法

    随着科学技术的飞速发展,电气系统自动化程度的不断提高,继电保护器在电气系统中的应用也越来越广泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定与复校工作对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。本文以直流调速系统各种保护继电器的整定与复校方法为例,详细介绍电气控制系统中电气设备。 1 继保整定与复校的方法 1.1 过流继电器的整定方法: 电路组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、电流发生器、整流器以及直流电压表、电流表、毫伏表等组成(76为过流继电器线圈) 电路工作原理及继保整定(复校)步骤: 电路工作原理: 从图1可以看出,该电路的工作原理是通过单相调压器改变电流发生器原边电压.由于继保整定电砧所带负载一定,电流发生器付边经整流器整流后的电流将随着调压器的输出电压的改变而大小可调。继保整定(复校)步骤: ●依据过流继电器所保护的电机的额定电流值和电机的过载能力/过载系数计算出所要整定的过流继电器的的整定值。 ●依照电路原理图,断开过流继电器的旁路,并照图接线。 ●对过流继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。 ●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。 ●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常。 ●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过流继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表、电流表(或毫伏表)的指示和过流继电器的动作,并做好记录。 ●核对过流继电器动作值与整定值,并对过流继电器进行调整。 ●当过流继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。 1.2 过压继电器的整定方法 过压继电器整定复校电路的组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、倍压整流型电压发生器以及电压表等组成。见图2: 电路工作原理及继保整定(复校)的步骤:电路工作原理:(45为过压继电器线圈) 从电路原理图(图2)可以看出,过压继电器继保整定电路是由单相调压器和由二极管、电容器组成的倍压整流器组成的,通过改变调压器的输出电压,再经过倍压整流器升压达到调节输出电压的目的。 继保整定(复校)的步骤: ●依据过压继电器所保护的电机或装置的额定电压和允许的过电压系数(一般直流电机取1.1 5)计算过电压继电器的整定值。 ●依照电路原理图,断开过压继电器的旁路,并照图接线。 ●对过压继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。 ●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。 ●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常,升降压是否平滑。 ●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过压继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表的指示和过压继电器的动作,并做好记录。 ●核对过压继电器动作值与整定值,并对过压继电器进行调整,.当过压继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。 1.3 欠磁继电器的整定方法 欠磁继电器继保整定的电路见图1,其整定与复校步骤与过流继电器继保整定的步骤基本类同,有所区别的是: 过流继电器的保护动作主要是检验继电器的吸合值,而欠磁继电器的保护动作则是继电器的释放值。 过流继电器的整定值是以所保护电机的额定电流和电机的过载能力确定的;而欠磁继电器的整定值则是以电机允许的最小励磁电流确定的。 2 继保整定工作中应注意的问题 2.1 做直流大电机过流时,使用短接软线时,其软线距过流继电器的平行距离要在1.5~2.0米以上才行,否则由于软线电流产生的磁场对电流继电器的磁场产生作用使吸力减小,增大了整定值的误差,其后果是非常严重的。 2.2 在做直流大电机过流整定时,由于空间母线电流产生的磁场对过流继电器磁场实际存在着一定的影响,故过流继电器的整定(复校)工作应尽可能在现场做,以免由此造成整定值的误差,这种误差对于保护装置也是很危险的。 2.3 在做过流或欠磁继电器的整定(复校)时,对于小电流可用电流表直读,以减小整定误差,对于大电流可采用分流器接表方式。 2.4 无论是做过流、过压还是欠磁继电器的整定或复校时,应尽可能地将保护电器所带的跳闸开关(高速开关)一并联做。 2.5 无论是做过流、过压还是欠磁继电器的整定或复校时,须断开原系统与保护继电器联接的旁路,否则一方面会影响整定值的准确度,另一方面会使继保整定(复校)工作无法开展(例如对过电压继电器的整定,由于采用的电路为倍压整流电路,其带负载能力较小,如有较大负载的旁路存在,将会造成继保整定电路的电压升不-上去)。 3 结论 笔者不仅对继电保护工作的开展过程进行了详尽的论述并且作了相关经验总结,这不仅对保障电器设备的安全运行起到积极的预防作用,并且对同行业或其它的电气设备或控制系统的继电保护器的整定与复校同样有效。

  • 快速温变试验箱电气控制系统原理

    快速温变试验箱电气控制系统原理 快速温变试验箱电气系统设有手动和自动控制;具有温度测控、实时数据显示、参数设定、记录打印、报警、故障显示等功能,快速温变试验箱电气控制系统基本构成:  系统配置压缩机高、低压力开关,用于系统运行故障报警和保护压缩机作用。系统还为压缩机设有超压、过载、过热、缺相保护。风机设有热保护功能快速温变试验箱电气系统分强电和弱电两部分。强电部分主要由控制R404A压缩机的起停、箱内风机运行的交流接触器、热继电器;控制辅助加热器的固态继电器及线路保护的断路器等器件组成。弱电部分由日本优易1100型彩色液晶触摸屏及配套PLC(带USB接口1个,RS232接口1个,可与电脑连接,可与电脑进行数据通讯)和人机界面触摸屏、温度传感器组成。温度测量传感器为:Pt100铂电阻,通过Pt100铂电阻把温度信号送入PLC的A/D转换模块,实现试验箱内的温度的控制和显示,Pt100选用进口A级元件。http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160817/1-160QG515350-L.jpg

  • 【分享】浅谈自动转换开关电器的设计应用

    依据国家规范《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995,2005年版)及行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)的规定:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏","一级负荷中特别重要负荷,除由两个电源供电外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。"。对于电源转换时间有持定要求的一、二级负荷及消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟民机、应急照明等消防设备的供电均需要设置自动转换开关电器(ATSE)。作为消防负荷和其他重要负荷的电源转换装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保一、二级负荷供电的可靠性、连续性。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种[url=http://www.021le.com]工业电器[/url]。     1.ATSE的基本概念       自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Kquipment),由一个(或几个)转换开关电器和其他必须的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE一般由两部分组成:开关本体干控制器。      2.ATSE的分类      目前,我国市场上符合GB/T14048.11(IEC60947-6-l)标准的产品主要有CB级和PC级两大类。    PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。    CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。      3.ATSE的使用类别       使用类别,涉及到ATSE接通与分断能力和操作性能指标,决定其ATSE的正确使用环境。对选用PC级ATSE除了考虑其额定接通与分断能力外,还应考虑其在短路条件下所能承受的短路能力,即额定短时耐受电流Icw值。详见表1-3。    使用环境条件要求    1)海拔高度不超过2000m;    2)环境温度不高于40℃不低于-5℃;    3)相对湿度不大于95%;    4)电磁兼容性(EMC)的要求:在实际使用中,ATSB(待别是控制器部分)不应受外界的电磁干扰而损坏或误动作,影响供电系统运行的可靠性、连续性。同时ATSE所产生的电磁效应应满足国家相应标准,保证电气系统其他环节的安全稳定运行。    4.设计选用注意事项      1)产品认证:中国、IEC、UL等都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE。   2)确定自动转换开关电器(ATSE)的额定工作电压法使用类别。要注意选择适合负载特性的ATSE。    3)设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保 护功能(PC级前面加上短路保护电器,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用CB级。   4)断开故障电源的时间,不同结构的产品是不同的,对故障电源(例如断相)敏感度高的负载,就需要注意,应选用能够快速断开故障电源的励磁驱动式ATSE。采用断路器的CB级ATSE未采用隔离(负荷)开关的ATSE,是用减速电机驱动(电机转速一般为15-20rpm,开关需要转动到一定转角后触头才能断开)。    PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个短路保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和多数。   5)ATSE三极与四级的选择:在电源转换系统中,应根据配电系统的接地型式、接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的级数。   (1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间若不是同一接地网络中时,转换开关应采用四极型开关。   (2)带剩余电流保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带剩余电流保护,其下级的电源转换开关应采用四极型开关。   (3)两种不同族地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。   (4)TN-S、TN-C-S、系统一般不需要设四极型开关。但TN-S系统的一些特殊情况(三相严重个平衡及高次谐波含量较高)是否采用四级开关,需视建筑物等级的重要性而确定。   6)旁路型ATSE的应用:对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要负荷,为防止ATSE出现故障、损坏或处于检修时,影响供电的连续性,应设置旁路到ATSE。旁路型ATSE应具有以下功能:   (1)旁路隔离开关应能在用电负载个停电的状态下旁通电源至负载,旁路开关与ATSE额定容量应相同;   (2)旁通电源时应能隔离ATSE及相关控制电源,保证ATSE检修及更换能够安全进行;   (3)应有旁路隔离标志,显示系统状态;   (4)应有电子及机械联锁,防止误操作。

  • 分体式LCD显示马达控制与保护单元

    摘 要:文中通过对LCD、LED实际使用中各自的特点进行分析比较,说明LCD显示马达控制与保护单元在实际应用中的优势。并介绍ARD3新一代LCD显示马达控制与保护单元的设计思路、实际应用、产品性能指标、安装方式。关键词:马达保护与控制装置;ARD30  引言  伴随着电子式电动机保护器的大力推广及应用,客户对这种新式的电子式保护装置的应用更加熟悉,同时也对产品的使用提出了更高要求,尤其是参数设定、故障查询等人机交互方面。1  分体LCD显示方案的提出   前一代ARD3电动机保护器分为一体式、分体72F、分体90F,都采用LED(数码管,以下都以LED代表数码管)显示方式。在现场应用中LED显示方式亮度高,即使在光线不好的地方也可以达到一目了然的效果,使用寿命长,产品价格便宜。  与之相比LCD(液晶,以下都以LCD代表液晶)显示亮度不够,在产品附近才有比较好的显示效果,观看角度不同效果不同,和我们使用笔记本电脑时,显示屏旋转角度不同亮度不同一样。LCD产品价格较LED要高出较多。  但LCD一次性可显示数据量较LED多,尤其采用中文显示时,在国内使用中优势更加明显。客户在对前一代LED显示ARD3进行参数设计、故障查询上时,多要借助说明书(LED显示ARD3菜单项共有53项,故障代码21项),这样给客户现场实际应用带来了一定的麻烦。为了让客户应用更加方便,LCD显示产品应运而生。2  分体LCD显示与前一代LED显示相比所具有的优势2.1 测量参数、故障记录显示  ARD3可测量三相电流、三相电压、剩余电流、功率、功率因数、频率等电参量,LED显示要借助面板上的发光二极管来确定现在显示的是哪种电参量,很不直观,而且还有很多信息无法显示,例如:开关量状态、故障记录等内容。  LCD显示很好的解决了上述问题,采用128×64点阵式LCD,一屏中可以有4行数据显示,带有中文说明,不用再借助面板上发光二极管来表示具体参数。各种菜单项、开光量状态、故障记录、运行参数等信息都已中文形式在显示面板上显示出来,方便客户参数、故障查询、日常维护。LCD可显示的故障记录数据时包括:本次电机运行时间、停车具体时间、故障原因、停车时的各种电参量(三相电流、三相电压、剩余电流等)。2.2 各种保护功能参数设置  ARD3具有过载、断相、堵转、阻塞、不平衡、欠载、剩余电流、起动超时、过压、欠压、相序、欠功率等保护功能。实际使用中,这些保护功能不一定全部打开,在保护参数设置时,LED产品需要经过一步二进制到十进制转化的过程,现场操作人员对这种设置方法不是十分适应。  LCD显示将各种保护功能使用中文排列好,需要对哪种保护功能进行设置时,直接查找到对应项进入设置即可,在很大程度上方便了客户的使用。2.3 控制方面  原LED显示产品,在显示面板上没有起、停操作按钮,客户只能通过开关量输入信号来完成起、停操作。LCD显示产品,在显示面板上自带起动、停车按钮,客户可以在不安装其它按钮的情况下,通过LCD显示面板完成电机起、停操作,从而节省大量元器件和布线工作。2.4 其他改进方面  分体式LCD显示部分和ARD3主体部分采用航空接口连接,连接紧靠;使用RS485电平进行连接,增强了产品的抗干扰性和传输距离;将各种起动方式归纳在一起,客户在现场使用时可以自行更改;面板增加了停车、起动、运行、报警、脱扣指示灯,更贴近于客户实际使用的需要。新一代分体LCD显示ARD3实物图如图1所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/16/155431bn.jpg图1 分体LCD显示ARD3实物图3  分体LCD显示ARD3产品特点、技术指标介绍3.1 产品特点  ■ 显示模块采用嵌入式安装,模块尺寸为90×70,开孔86×66(单位mm),主体采用导轨安装。  ■ 辅助电源支持AC/DC 110/220V,AC 380V。  ■ 测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流))。  ■ 具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等全面的电动机综合保护功能。  ■ 8路DI无源干节点输入,信号电源采用内置DC24V电源。  ■ 4路DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。  ■ 抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。  ■ 具有标准的RS-485通讯接口,采用Modbus- RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。  ■ 具有DC4-20mA模拟量输出接口,直接与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。  ■ 具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、时、分、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、热容比、电机状态等)。 3.2 技术指标  技术指标如表1所示。表1 技术指标技术参数技术指标辅助电源AC/DC 110 / 220V,AC 380V,功耗15VA电机额定工作电压AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz电动机额定工作电流2(0.40A-2.00A)采用小型专用电流互感器检测模块6.3(1.6A-6.3A)25(6.3A-25A)100(25A-100A)250(63A-250A)采用外置电流互感器800(250A-800A)继电器输出触点容量阻性负载AC220V、6A;DC24V、6A ;感性负载AC250V、2A;DC24V、2A ;开关量输入干节点(内置DC24V)通讯RS485 Modbus-RTU协议环境工作温度-10ºC~55ºC贮存温度-25ºC~70ºC相对湿度≤95﹪不结露,无腐蚀性气体海拔≤2000m污染等级2级防护等级主体IP20,LCD显示模块IP45(安装在柜体面板时)安装类别III级3.3 过载保护  过载保护是现场是用中最重要的保护之一,用到电机的场所几乎都开启此类保护。ARD3采用热模型保护原理,模拟电机实际发热情况进行过载保护。ARD3共有8条过载保护曲线供客户选用,其中曲线5、10、30分别相当于热继电器的10A、10、30脱扣级线。过载特征曲线图(K曲线图)如图2所示,过载保护对照表如表2所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/16/155927uc.jpg图2 过载特征曲线图表2 过载保护对照表http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/16/161744dl.jpg 4  结束语  通过本文的介绍,可以看出

  • 用语音控制房间里的所有电器的“未来”房间

    如果你还在希望只要一按遥控、一摸触摸屏就能解决所有的家居常见问题,那么或许你还不够了解未来。在“rti”构建的“未来”房间里,一切都不需要再用手,只需要张张嘴说话就可以实现了。“未来”房间主要利用语音识别技术控制家电和PC的系统,来打造更惬意的生活。 科技为人们带来太多的奇迹和惊喜,未来人们的房间会变得更加智能。能够想象我们的房间会变得多么智能么?日本千叶县千叶市的“rti”构建了“未来”房间,引发了人们的关注和热议。 想要黑暗中打开灯,不用按开关,不用找照明遥控器,只需说一声“计算机,开灯”就搞定了。如果你想打开空调,也只需说一声“计算机,打开空调”就能实现。事实上,在“未来”房间里,能够用语音控制很多类电器,如用来投影PC画面的短焦投影仪、幕布、液晶显示器以及照明、空调、被炉、电热毯等。 据悉,rti的“未来”房间语音识别软件以Windows标配的功能为基础,他进行了相应的开发。而床边的集音麦克风,pc能够进行语音识别,从而控制各类电器。在床上能够操控房间里的一切,这样的感觉十分的惬意。Rti希望今后将系统移植到Linux中,并能够有一天实现商品化。

  • 电子电气产品污染控制管理办法征求意见

    为了更好地控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染,我部联合发展改革委、环境保护部等部门启动了《电子信息产品污染控制管理办法》(原信息产业部令第39号)的修订工作,形成了《电子电气产品污染控制管理办法(征求意见稿)》,现予以公告,征求意见。请于2012年7月10日前反馈意见。  联系地址:北京市海淀区万寿路27号院工业和信息化部政策法规司(邮政编码:100864)  电子邮件:law@miit.gov.cn  附件:《电子电气产品污染控制管理办法(征求意见稿)》.doc

  • 自动水位控制器开关

    自动水位控制器开关

    [font=&][color=#333333]自动水位控制器开关,也称为鱼缸自动补水器,是一种用于鱼缸或水族箱的设备,可以自动监测和控制水位,确保鱼缸中的水位始终保持在适当的范围内。它通常包括一个水位传感器和一个控制开关。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]水位传感器是自动水位控制器的核心部件,它可以通过不同的原理来检测水位。其中,光电液位传感器是一种常用的水位传感器。它利用发射器和接收器之间的光束来检测水位。当水位低于设定值时,光束被阻挡,接收器接收到的光信号减弱,从而触发控制开关,启动补水装置。当水位达到设定值时,光束不再被阻挡,控制开关停止补水。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]鱼缸自动补水器的工作原理如下:首先,将水位传感器安装在鱼缸中,确保传感器的位置能够准确地检测到水位。然后,将补水装置连接到自动水位控制器,并将补水管放入鱼缸中。当水位低于设定值时,光电液位传感器会触发控制开关,启动补水装置,补充鱼缸中的水。当水位达到设定值时,光电液位传感器会停止触发控制开关,补水装置停止工作。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]选择合适的自动水位控制器开关时,需要考虑以下几个因素:首先,根据鱼缸的大小和水位需求,选择适当的控制开关和水位传感器。其次,考虑自动水位控制器的稳定性和可靠性,选择具有高品质和可靠性的产品。此外,还需要考虑自动水位控制器的安装和操作便捷性,以及价格和性价比。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][align=center][img=鱼缸补水器,673,582]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307071357083064_4373_4008598_3.jpg!w673x582.jpg[/img][/align][font=&][color=#333333] [/color][/font][font=&][color=#333333]总之,自动水位控制器开关是一种方便实用的设备,可以帮助鱼缸或水族箱保持适当的水位。通过光电液位传感器的检测和控制,自动水位控制器可以自动补充鱼缸中的水,确保鱼类的生活环境稳定和舒适。选择合适的自动水位控制器开关时,需要考虑水位需求、稳定性、可靠性、安装便捷性和价格等因素,以确保其能够满足鱼缸的需求。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]

  • 高压电器专用淋雨试验箱推荐

    高压电器是在高压线路中用来实现关合、开断、保护、控制、调节、量测的设备。一般的高压电器包括开关电器、量测电器和限流、限压电器。其中高压电器必做试验项目之一是淋雨试验。雅士林仪器根据用户要求,针对老式淋雨试验箱的不足,以设备整体结构合理、通用性强为指导思想,严格按GB/T4208-2008等相对应的国家标准技术参数制造,也可根据客户要求非标准设计并制造全新结构的淋雨试验箱。淋雨试验箱由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成。现说明如下: 1、支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。 2、用流量计调节压力大小,采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行,配备水过滤器。 3、根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径。 4、喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足。

  • 家用电器液位开关有哪些

    家用电器液位开关有哪些

    在当代家庭中,随着科技的进步和生活水平的提升,各种智能化家用电器成为家庭生活的重要组成部分。这些家用电器如空调、除湿机、加湿器、洗碗机、净水器等,在运作过程中往往需要对液体的高低位进行精确控制,以保证其正常、高效的运行。因此,液位开关在这些设备中扮演着至关重要的角色。依据不同的工作原理,液位开关主要分为接触式和非接触式两大类。接触式液位传感器中最典型的代表便是浮球式液位开关。这种传感器的核心部件包括磁簧开关和带有环形磁铁的浮球。浮球会随着液体位的变化而移动,通过磁力吸引磁簧开关,从而实现开关的动作,达到监测和控制液位的目的。简单而可靠的结构使得浮球式液位开关广泛应用于各类家用电器的水箱中,以确保设备的稳定运行。在非接触式液位传感器领域,光电液位传感器利用光的全反射原理来检测液位变化。当液位改变导致传感器前端材质与介质之间的折射率发生变化时,光线的传播状态会相应变化。通过这一变化,光电液位传感器可以准确地判断当前液位状态,并输出相应的警报信号。这种传感器由于其精度高、响应速度快等优点,适合用于那些对液位控制要求更为严格的电器中。[align=center][img=光电液位开关,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201506050042_6680_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align]电容液位感应器则是另一种高科技的非接触式液位检测方案。它通过安装在容器外壁的方式,利用先进的信号处理技术,实现对密闭容器内液位的检测。这种传感器可以突破容器壁厚的限制,对各种有毒物质、强酸、强碱等液体的液位进行安全、准确的监控。电容液位感应器的非干预性、高通用性使其成为处理复杂液位检测问题的理想选择。无论是接触式的浮球式液位开关,还是非接触式的[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]和电容液位感应器,它们各自以独特的工作原理和优势,满足了各式家用电器在液位控制方面的需求。合理选择和应用这些液位传感器,对于保证家用电器的性能稳定性、延长使用寿命等都具有重要意义。随着科技的不断进步,未来这些液位传感器技术将更加成熟,应用范围也将进一步扩大。

  • 家用电器液位开关有哪些

    在当代家庭中,随着科技的进步和生活水平的提升,各种智能化家用电器成为家庭生活的重要组成部分。这些家用电器如空调、除湿机、加湿器、洗碗机、净水器等,在运作过程中往往需要对液体的高低位进行精确控制,以保证其正常、高效的运行。因此,液位开关在这些设备中扮演着至关重要的角色。依据不同的工作原理,液位开关主要分为接触式和非接触式两大类。接触式液位传感器中最典型的代表便是浮球式液位开关。这种传感器的核心部件包括磁簧开关和带有环形磁铁的浮球。浮球会随着液体位的变化而移动,通过磁力吸引磁簧开关,从而实现开关的动作,达到监测和控制液位的目的。简单而可靠的结构使得浮球式液位开关广泛应用于各类家用电器的水箱中,以确保设备的稳定运行。在非接触式液位传感器领域,光电液位传感器利用光的全反射原理来检测液位变化。当液位改变导致传感器前端材质与介质之间的折射率发生变化时,光线的传播状态会相应变化。通过这一变化,光电液位传感器可以准确地判断当前液位状态,并输出相应的警报信号。这种传感器由于其精度高、响应速度快等优点,适合用于那些对液位控制要求更为严格的电器中。[align=center][img=光电液位传感器,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403161438469160_1421_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align][url=https://www.eptsz.com]电容液位感应器[/url]则是另一种高科技的非接触式液位检测方案。它通过安装在容器外壁的方式,利用先进的信号处理技术,实现对密闭容器内液位的检测。这种传感器可以突破容器壁厚的限制,对各种有毒物质、强酸、强碱等液体的液位进行安全、准确的监控。电容液位感应器的非干预性、高通用性使其成为处理复杂液位检测问题的理想选择。无论是接触式的浮球式液位开关,还是非接触式的光电液位传感器和电容液位感应器,它们各自以独特的工作原理和优势,满足了各式家用电器在液位控制方面的需求。合理选择和应用这些液位传感器,对于保证家用电器的性能稳定性、延长使用寿命等都具有重要意义。随着科技的不断进步,未来这些液位传感器技术将更加成熟,应用范围也将进一步扩大。

  • ARCM剩余电流式电气火灾监控装置

    ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。  适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准

  • 电子电气产品污染控制管理办法(征求意见稿)

    意见征集:《电子电气产品污染控制管理办法(征求意见稿)》为了更好地控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染,我部联合发展改革委、环境保护部等部门启动了《电子信息产品污染控制管理办法》(原信息产业部令第39号)的修订工作,形成了《电子电气产品污染控制管理办法(征求意见稿)》,现予以公告,征求意见。请于2012年7月10日前反馈意见。 具体路径如下:http://zfs.miit.gov.cn/n11293472/n11294912/n11296182/14644981.html

  • 法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全密封充油配电变压器保护继电器

    法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全密封充油配电变压器保护继电器是一款专为电力行业设计的先进保护设备,其集成了多种监测、测量和控制功能,为全密封充油配电变压器提供了全面、可靠的保护。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0 产品类型:全密封充油配电变压器保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、功能特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]全面监测[/font]:DMCR 3.0能够持续监测变压器油箱内的压力、温度水平以及气体或介电水平下降,确保及时发现潜在问题。这种实时监测功能有助于预防变压器故障,提高电力系统的可靠性和安全性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]多重保护[/font]:该继电器集成了温度、压力、油位和气体监测四种不同的安全功能,为变压器提供全方位的保护。这些功能通过精密的传感器和可调节的开关实现,确保在异常情况下能够及时报警并触发保护措施。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]360°介电液位可见性[/font]:DMCR 3.0的外壳采用透明设计,可以从各个方向清晰地查看介电液位。这种设计使得维护人员能够直观地了解变压器内部情况,便于及时发现并解决问题。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]集成磁保护[/font]:为了进一步提高设备的稳定性和可靠性,DMCR 3.0采用了集成磁保护技术。触发介电液位触点的磁铁是环形的,能够有效保护簧片开关免受外部磁场的影响。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]油采样系统[/font]:继电器顶部配备了油采样系统,支持气体和介质取样及填充。这一设计使得维护过程更加便捷,降低了维护成本和时间。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高防护等级[/font]:DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]远程监控与数据分析[/font]:IDEF SYSTEMES还提供e-DMCR通信版本,支持数据记录和预处理功能,并可通过基于RS485的Modbus RTU协议进行实时访问。这使得用户能够轻松实现远程监控和数据分析,提高运维效率。 [/list] [b]三、应用领域[/b] DMCR 3.0广泛应用于电力配送系统的全密封充油变压器中,同时也适用于各种工业环境下的配电变压器。其全面性和集成性使得它成为电力变压器保护领域的佼佼者。 [b]四、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全密封充油配电变压器保护继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它集成了多种监测和保护功能,设计紧凑且坚固耐用,同时提供了易于安装和维护的便利。通过ISO 9001:2015认证和符合IEC标准的制造,确保了产品的质量和可靠性。无论是在配电网络还是工业应用中,DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,为电力系统的安全运行保驾护航。

  • 水箱水位控制开关的选购参考标准

    水箱水位控制开关的选购参考标准

    那么如果我们要选购水箱水位控制开关,市面上的水位开关厂家那么多,到底应该如何选择性能好价格合适的咖啡机水箱水位开关呢。今天我们就来分享一些水箱水位控制开关的选购标准。1、安装方式每种机器设备的水箱都是形状是不一样的,不规则水箱很多,水箱的形状也很多,就单说咖啡机,我们就可以看到水箱有很多种。只有固定一两种安装方式的水位开关可能会限制产品的要求,所以多方位安装的水位开关我们可以优先考虑。2、安装工艺安装工艺简单的水位开关可以减少安装时间,节约人工成本。所以安装工艺也是咖啡机水位开关选购标准之一。3、水垢问题水垢对人体的危害到底有哪些?我们可以看以下图片优先选择不易产生水垢的水位开关,特别是制作食品的机械。而浮球式水位开关就可以排除掉,因为浮球水位开关中含有具有磁性的磁铁易吸附水中的杂质产生水垢。而像光电式这一类采用光滑水晶头的水位传感器是可以采用的,以及不接触液体的电容式、超声波式也是比较卫生的。[img=,667,570]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806121120274152_8360_3397320_3.png!w667x570.jpg[/img]4、液位控制精度我们需要了解各类[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx][color=black]水位传感器[/color][/url]的液位控制精度,如一般电容式液位精确度为±3mm,光电式液位控制精度为±0.5mm,浮球式的液位控制精度在±3mm甚至更高。5、稳定性、可靠性稳定性强、可靠性高的水位开关后期维护才更简单,才能更节约成本。

  • 作为控制元件继电器有哪些作用呢?

    继电器实质是一种传递信号的电器,它根据输入的信号达到不同的控制目的。继电器一般是用来接通和断开控制电器(电动机)。如在直流电动机里的电流继电器,当电流过小或过大时,它检测到这种电流信号后便控制电动机的启停。还有如热继电器,如电动机长期过载而使温度过高时,它便控制电动机停止。那么作为控制元件概括起来,继电器有哪些作用呢?1)扩大控制范围多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。2) 放大灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。3)综合信号当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。4) 自动、遥控、监测自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。[b][color=#ffffff]文章转自:继电器 http://www.china-pilz.com[/color][/b]

  • 取暖器内倾倒断电是怎么控制的?

    取暖器内倾倒断电是怎么控制的?

    [align=left]倾倒断电保护是各类取暖器的功能之一,可以防止取暖器在倾斜或者跌倒的非正常状态下工作导致短路,及可以防止因取暖器内部短路等引起的火灾的发生。[/align]同等原理在电风扇、雾化器、灯具、立式空调、运动器械等电器设备中可以看出,在我们日常生活中风扇倒下停止工作,扶起则正常工作,就是设有倾倒断电保护的功能。那么如何实现倾倒断电保护功能呢?增加倾倒开关便可以实现倾倒断电保护功能功能,通常将设定好角度的倾倒开关安装在电路板上,例如设定角度为30°,恢复角度为65°,则当倾倒开关检测到电器倾倒角度超过30°时倾倒开关给出信号后,设备接收到信号后则立即断电停止工作,此时倾倒开关继续工作。当倾倒开关检测到设备倾斜角度恢复至65°时,倾倒开关给出信号,设备开始工作。这就是电器设备倾倒断电的原理。[img=,690,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908261558060215_476_3397320_3.jpg!w690x269.jpg[/img]倾倒开关又分为机械式和电子式,而光电式倾倒开关也是市面上常用的一种倾倒开关,其对比于机械式、电子式倾倒开关可靠性更高,动作精度更好。光电式倾倒开关可实现360°检测,设备向左、向右或者是向前后倾斜倾倒开关都可以检测出设备的倾斜变化情况。光电倾倒开关体积小、且寿命长,且抗震能力强。深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx][color=windowtext]液位传感器[/color][/url],流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:[url=http://www.eptsz.com]www.eptsz.com[/url]

  • 【分享】压力开关常遇的问题及解决办法

    压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。 压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,进行压力监控、报警,实现二位自动控制。压力开关是工业现场理想的智能化测控仪表。 在使用压力开关的时候我们常见的问题大概有:1、压力开关没有正确设置;2、压力开关和控制器之间没有电气连接;3、压力开关损坏,磨损或堵塞。我们正确的解决方法应该是:1、调节压力开关到正确的压力;2、修理压力开关的电气连接;3、修理或更换压力开关。

  • 诡异的漏电保护开关

    家中的漏电保护开关(控制插座的)几乎每天晚上19:00~22:30左右一直自动跳闸。其他时间都没有这种现象。这种现象有一个月了。先找了国家电网,来人看了看说,他们只负责电表以外的问题。电表至户内他们不负责。态度还很差。没办法,找物业,物业第一次来人,说漏电保护开关与线的粗细不配套。然后买了新的换了。还是同样问题。给物业再打电话,来人把相关开关和线路都测了一边,没发现有漏电的地方。说让在过几天看看。把漏电保护开关也测了(包括新的和替换下来的),漏电保护开关也是好的。同样的问题几乎每天都是这样......。。。。。。。。。。。。电线进户后一分为二:照明、开关控制照明的开关从来没有出现这种问题。有专家给看看这是怎么回事???

  • 鱼缸水位开关自动控制器

    鱼缸水位开关自动控制器

    [align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]随着科技的发展,人们的生活越来越智能化。对于养鱼爱好者来说,一个自动控制的鱼缸水位开关控制器能够极大地提高养鱼的便利性和舒适度。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]这款鱼缸水位[url=https://www.eptsz.com]开关自动控制器[/url]采用先进的微处理器技术,能够实时监测鱼缸的水位。当水位过低或过高时,控制器会立即启动相应的工作模式。当水位过低时,控制器会自动打开水泵,将水注入鱼缸,确保鱼儿有足够的水生活环境。[/back][/color][/font][/align][align=center][img=水位自动控制器,673,582]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312141603520014_401_4008598_3.jpg!w673x582.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]鱼缸补水器分为控制器和磁性吸盘两部分,确定鱼缸需要保持的水位线,将吸盘与控制器对准后分别放在鱼缸壁的内侧与外侧。电源的一头插入控制器,将另一头插入插座内,即可完成补水器供电。水泵插头插入控制器,水泵接上水管放入备用水箱中,既可实现补水功能。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]这款鱼缸水位开关自动控制器是养鱼爱好者的理想选择。它不仅能够提供舒适的鱼儿生活环境,还能大大降低养鱼的难度和劳动强度。在未来,随着技术的不断进步,相信这款控制器将会更加智能、更加人性化,为养鱼爱好者带来更多的便利和乐趣。[/back][/color][/font][/align]

  • 【讨论】PLC控制试验机特点

    PLC控制试验机特点1、可靠性高,抗干扰能力强   高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。例如三菱公司生产的F系列PLC平均无故障时间高达30万小时。一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统具有极高的可靠性也就不奇怪了。 2、配套齐全,功能完善,适用性强   PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品。可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,现代PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。近年来PLC的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。 3、易学易用,深受工程技术人员欢迎   PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,只用PLC的少量开关量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能。为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人使用计算机从事工业控制打开了方便之门。 4、系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造   PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。更重要的是使同一设备经过改变程序改变生产过程成为可能。这很适合多品种、小批量的生产场合。 5、体积小,重量轻,能耗低   以超小型PLC为例,新近出产的品种底部尺寸小于100mm,重量小于150g,功耗仅数瓦。由于体积小很容易装入机械内部,是实现机电一体化的理想控制设备。

  • 法国e-DMCR 3.0下一代实时监控和诊断智能监控IDEF SYSTEMES保护继电器

    法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0保护继电器是下一代实时监控和诊断智能监控的杰出代表,专为全密封充油配电变压器设计,集成了先进的监测、保护、通信和数据分析功能,为电力系统的稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 产品类型:实时监控和诊断智能监控保护继电器 主要应用:全密封充油配电变压器 [b]二、实时监控与诊断功能[/b] e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时监控变压器油箱内的温度、压力、油位以及气体等关键参数。通过持续的数据采集和分析,该继电器能够及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等,并准确判断故障类型和位置。此外,e-DMCR 3.0还具备自诊断功能,能够自动检测自身的工作状态,确保监测数据的准确性和可靠性。 [b]三、智能监控与通信[/b] e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。 [b]四、高防护等级与可靠性[/b] e-DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3等国际标准,具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。 [b]五、易于安装与维护[/b] e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,方便用户进行安装和维护。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]六、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0保护继电器是一款功能强大、性能优越的实时监控和诊断智能监控设备。它集成了先进的监测、保护、通信和数据分析功能,能够全面保障全密封充油配电变压器的安全稳定运行。同时,该继电器还具有高防护等级、可靠性和易于安装维护等特点,是电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 开关型 多重保护 同步整流 电流3.6A 降压驱动芯片

    AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。◆ 输出电流:3.6A◆ 开关频率:130kHz◆ 宽输入电压范围:4V-30V◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V◆ 恒压精度:±5%◆ 恒流精度:±5%◆ 无需外部补偿◆ 效率可高达 92%以上◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护◆ SOP8 封装◆ 车载充电器、适配器◆ 追踪器、恒压源◆ 分布式供电系统

  • 防倾倒开关倾倒断电保护

    防倾倒开关倾倒断电保护

    [size=24px][font=宋体][url=http://www.eptsz.com/Index.aspx]光电式倾倒开关[/url]在我们生活中的应用还是非常广泛的,例如:电风扇、暖风机、立式空调、充电桩、油汀机、健身体育运动活动器械等。[/font][font=宋体][font=宋体]在防倾倒保护开关跌落和倾斜过程中,倾倒传感器会相应地发生变化,当倾倒在一定角度时,会输出不同的信号,从而实现外部报警或控制电路的功能。[/font] [font=宋体]在使用电气设备过程中,如果倾斜角度过大,倾倒开关会立即发出信号停止运行,当设备返回正常角度时,继续正常运行,避免了意外情况的发生。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]光电倾倒开关对比机械式[/font]:[/font][font=宋体]1.[font=宋体]安装过程简单,焊接不会造成任何损伤,移动精度高,抗震性强。[/font][/font][font=宋体]2.[font=宋体]无摩擦、氧化技术问题,环境温湿度对信号输出电压没有其他任何一个影响。[/font][/font][font=宋体]3.[font=宋体]体积小,可靠性高。[/font][/font][font=宋体][url=http://www.eptsz.com/Index.aspx]倾倒开关[/url]怎么选型?[/font][font=宋体][font=宋体]倾斜开关有两种安装方式,一种是水平安装方式,另一种是垂直安装方式,倾倒动作角度包括[/font]30 [font=宋体]° 和[/font][font=Calibri]45 [/font][font=宋体]°两种,根据用途选择。[img=,418,264]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150955514596_7929_4008598_3.png!w418x264.jpg[/img][img=,395,274]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150955551976_386_4008598_3.png!w395x274.jpg[/img] —— 深圳市能点科技有限公司[/font][/font][/size]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制