水源地源热泵相关的论坛

  • 地源热泵性能及能效测试系统节能测评

    地源热泵性能及能效测试系统节能测评

    地源热泵性能及能效测试系统节能测评热泵机组的性能系数是指热泵机组制热(冷)量与输入功率的比值,每台熟泵机组在出厂时都有铭牌参数,但在实际运行中,热泵机组要受到环境等因素影响,其实际制热(冷)水平和额定制热(冷)水平间存在差异,因此,要对热泵机组实际运行中的性能进行测试,掌握其实际应用工况中的能效水平。输送系数是反映热泵输送系统性能的主要参数,它是指输送的热(冷)量与输入能量的比值,输送系数越大表示在单位输入功率下输送的热(冷)量就越大,输送系统的输送性能就越好。绿光新能源地源热泵系统综合能效的检测方法:地源热泵系统综合能效指整个热源系统输出能量与输入能量的比值,它反映了整个系统中包括所有设备的综合性能,此综合性能不仅仅受系统中每个设备的性能影响,它还受各个设备之间的匹配、系统的运行模式、控制方式等因素的影响,地源热泵性能及能效测试系统是全面考察地源热泵系统在实际运行下能效水平的重要指标。[img=地源热泵性能及能效测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209290915323790_7181_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]地源热泵技术主要是指以地源能夏季制冷作为冷却源,冬季采暖作为低温热源,实现制冷、采暖的热泵技术,这些低位热源的特性直接影响地源热泵系统的应用效果,因此在应用地源热泵技术之前要对低位热源的特性进行勘察,对于土壤源热泵系统来说主要勘察参数包括土壤的热物性、土壤温度随深度和四季的变化情况等。地下水源热泵系统主要勘察参数有含水层的水质、温度、分布,以及富水性和渗透性等,地表水源热泵系统主要勘察参数有地表水温度,水位动态变化情况,利用现状等。在建设项目应用了地源热泵技术后,绿光新能源地源热泵性能及能效测试系统为了考察地源热泵技术从地源侧获取与释放热量的实际效用,在热源端主要选择以下地源热泵性能测试参数来衡量热源的稳定性及可持续能力:(1)土壤源:水温、土壤温度、热源侧换热量。(2)地下水源:取水温度、流量、热源侧换热量。(3)地表水源、污水源:取水温度、热源侧换热量。[img=地源热泵性能及能效测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209290915541908_5136_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【求助】水源地保护

    论坛的各位:有没有人是在做饮用水水源地保护工作的?如果有的话,可否共亨一下,我们的水库刚在成为饮用水源,所以在这方面经验不足,还请各位大虾赐教!(具体的,不要是政策性的东东谢谢!)

  • 【金秋计划】饮用水源地的保护措施有哪些?

    一、建立和完善生活饮用水源地保护规划。根据全市统一要求,对辖区饮用水源地进行了基础情况调研,提出初步治理方案,明确水源地保护目标、任务、责任和措施。 二、对重点水源地保护区内的污染源进行全面调查,根据各类污染源的排放状况,明确水源污染防治重点。 三、禁止在生活饮用水源保护区建设畜禽养殖场,对已在上述区域建成的畜禽养殖场限期搬迁或关闭。 四、在生活饮用水源地的建设项目,必须严格遵守有关规定,做好建设项目的报批、验收工作。 五、制定生活饮用水源污染事故处理应急预案,对威胁饮用水源安全的突发事件进行处置。 六、加强工业固废和危险废物管理,依法查处向饮用水源地倾倒工业固废、危险废物和生活垃圾的违法行为。

  • 国务院批准实施饮用水源地环保专项行动

    3月30日,一场涉及31省份和新疆生产建设兵团2466个集中式地表水型水源地的大规模环保专项行动全面启动实施。当日下午,生态环境部和水利部在京联合召开全国饮用水水源地环保专项行动视频会,对国务院同意的专项行动进行了动员部署。 据了解,这是深入落实党的十九大关于坚决打好污染防治攻坚战要求的一项具体行动,是前两年长江经济带地级及以上饮用水水源地环保专项行动的升级版,也是生态环境部今年将重点攻坚的七大专项行动之一。为此,经国务院同意,环境保护部联合水利部印发了《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》。方案指出,近年来,我国饮用水水源地环境保护工作取得积极进展,但保护形势依然严峻,一些地区应用水水源保护区划定不清、边界不明、违法问题多见,环境风险隐患突出。各省(区、市)人民政府要按照方案要求,全面推进集中式饮用水水源地环境保护排查整治任务。 与之前开展的长江经济带饮用水源地环保专项行动相比,这次专项行动范围更广,由沿江11省市拓展到全国;任务更重,由地级及以上水源地拓展到县级及以上。根据专项行动部署,今后9个月内,长江经济带11省市要完成县级及以上城市水源地环保专项整治,全国其他地区则要完成地级及以上城市水源地环保专项整治。2019年年底前所有县级及以上城市完成整治任务。为摸清底数,今年第一季度,全国生态环境系统已经开展了集中式饮用水水源地环境保护先期排查。根据各地环保部门初步统计,列入此次专项行动范围的地表水型水源地达2466个。其中,长江经济带县级水源地1161个;其他省份及新疆生产建设兵团地级和县级水源地分别有436个和869个。尤其是在一些省份,相关水源地超过100个,排查整治任务十分艰巨。

  • 饮用水源地取水口

    饮用水源地取水口

    欢迎大家一起来晒晒你们当地的饮用水源地取水口。我先上一个:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110110923_322870_1978540_3.jpg

  • 水源地是数据一定要合格的理由吗?

    相信每个国人都知道,为了保证首都北京的饮水问题,有很多地方作出了经济牺牲,还有很多人造大型引水工程--南水北调等。现在为了保护水源地国家进行了饮用水普查。可是地质状况的不同,在没有经过任何处理措施的前提下,实际不一定每项指标都合格吧!可是基于国家层面考虑,并非所有人都懂的这其中的道理,为了安全起见,有些数据要虚报,以免引起不必要的恐慌!水源地是我们正在放心饮用的或是备用的,不允许或限制建设企业项目的,可是我们的生活空间已经被局限了,为什么不能真实反应监测情况,提醒公众保护我们脆弱的环境!

  • 【转帖】《饮用水水源地环保规划》编制冲刺

    各省市已完成基础情况调查,今年底要完成规划编制   记者日前从国家环保总局召开的《全国饮用水水源地环境保护规划》编制工作调度会上获悉,规划编制工作取得阶段性成果,目前已进入冲刺阶段。   按照国务院要求,国家环保总局2006年部署启动了《全国饮用水水源地环境保护规划》编制工作。目前,全国各省市已完成饮用水水源基础情况调查并上报。在此基础上,国家环保总局汇总完成了《全国城市集中式饮用水水源基础情况调查评价报告》,规划编制第一阶段任务基本完成。   基础情况调查结果评估显示,全国饮用水水源环境状况不容乐观。除新疆、青海等部分区域外,饮用水水源一级保护区内几乎都建有与供水设施和保护水源无关的建筑物,二级保护区内普遍存在着违规工业排污口、污水超标排放、养殖种植面源污染等问题。氨氮及粪大肠菌群是上游来水超标的主要污染物,生活污染和农业面源污染是上游来水不达标的主要因素。   全国城市集中式饮用水水源监测能力十分薄弱,设备和技术手段落后。地下水水源监测能力基础较差。大部分县级市尚不具备饮用水水源水质监测能力。绝大部分省市不具备有毒有机物监测能力,部分省市有监测能力但监测指标非常有限。   按照国务院总体部署及国家环保总局的统一安排,2007年4月底前,各地要完成辖区内饮用水水源保护区的划分与调整,制定不达标饮用水水源地总量控制方案。以省为单位,提交集中式饮用水水源保护区划分与核定报告。9月底前,各地要编制完成辖区饮用水水源地环境保护规划并上报国家环保总局,国家环保总局将组织技术支持单位汇总各地饮用水水源地环境保护规划,并于今年底前编制完成《全国饮用水水源地环境保护规划》。

  • 【资料】熊猫快报--灾区所有饮用水源地水质均正常

    发布时间:2008年6月20日   环境保护部有关负责人今日向媒体通报了地震灾区最新环境质量状况。他说,截至目前,地震灾区中四川省、陕西省、甘肃省和重庆市所有饮用水源地均通过了发光细菌急性毒性检测,符合使用要求;地表水、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量均属正常,地震灾害没有造成环境质量明显变化。  这位负责人说,地震发生后,根据党中央统一部署,环境保护部指导灾区各地迅即开展饮用水源地应急监测工作,并于6月4日实现饮用水源地监测范围和监测指标的全覆盖。截至目前,灾区环保部门共对388个饮用水源地开展了6256次监测,饮用水源地平均达标率为98.4%;发光细菌急性毒性监测表明,灾区所有饮用水源地(含临时安置点)水质均正常,符合饮用水源地使用要求。其中,四川省重灾区饮用水源地23项挥发性有机污染物和11个杀虫剂类有机污染物均未超标;由于抢险工程机械漏油污染出现部分时段石油类超标的紫坪铺水库、成都水五厂、水六厂,至6月15日为全面正常达标。  这位负责人指出,截至目前,地震灾区7个国控水质自动监测断面、19个省控水质自动监测断面水质均优于震前或无明显变化。灾区应急监测组对唐家山堰塞湖泻流期间的监测结果表明,泄流前的唐家山堰塞湖水质符合地表水III类水质,泄流后泄流洪峰除夹带大量漂浮物、悬浮物较高外,与震前相比,水质未见异常,包括苯、萘、氯苯等45项有机污染指标均达标,堰塞湖泄流区域水质未受到消毒剂、化学品等影响。 ——信息来源:人民网环保论坛

  • 2013年起全国集中式生活饮用水水源地将实施新的监测方案

    全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案 为深入贯彻落实科学发展观,加强饮用水水源地水质监测与监管,切实履行职责,推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题,落实《国家环境保护“十二五”规划》和《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号),制定本方案。一、总体目标 全面、客观、准确地掌握我国集中式生活饮用水水源地取水量、水质状况及变化趋势,为饮用水水源地保护及时提供技术支撑,保障饮用水安全。 二、监测范围 全国31个省(区、市)行政区域内338个地级以上城市、2862个县级行政单位所在城镇的所有在用集中式生活饮用水水源地及乡镇集中式生活饮用水水源地。 集中式生活饮用水水源地水质监测工作由各省(区、市)环境保护主管部门负责组织开展。三、监测实施安排(一)2012年12月,对全国338个地级以上城市(约861个集中式饮用水水源地)所有在用集中式地表水饮用水水源地,按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项,监测项目及推荐方法详见附表1),共61项,进行1次试监测,并向中国环境监测总站(以下简称“监测总站”)报送数据。(二)2013年1月起,对全国地级以上城市(338个地级以上城市约861个集中式生活饮用水水源地)、县级行政单位所在城镇的所有在用集中式生活饮用水水源地开展监测,并向监测总站报送数据。县级行政单位所在城镇集中式生活饮用水水源地监测任务原则上由所在县级环境监测站承担,所在县级环境监测站不具备能力的监测指标,由所属地市级监测站承担或由所在县委托其他具有资质的环境监测站完成。(三)已开展集中式饮用水水源地水质监测的地级以上城市、县级行政单位所在城镇,若监测频次多于本方案的,可按本地区要求进行,但监测项目应与本方案一致。鼓励有条件的地区提前开展监测,并向监测总站报送数据。(四)地级以上城市、县级行政单位所在城镇备用水源以及乡镇集中式生活饮用水水源地水质监测方式、时间、频次等由各省环境保护主管部门自行确定,监测项目可参照本方案进行。

  • 【分享】关于印发《全国饮用水水源地基础环境调查及评估工作方案》的通知

    国家环境保护总局办公厅文件 环办〔2008〕28号 关于印发《全国饮用水水源地基础环境调查及评估工作方案》的通知   各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),新疆生产建设兵团环境保护局:    按照党的十七大关于建设生态文明战略思想的总体要求,为重点解决危害人民群众健康和影响可持续发展的突出环境问题,确保《国家环境保护“十一五”规划》中关于饮用水安全保障目标的实现,我局决定开展全国饮用水水源地基础环境调查及评估工作(以下简称调查及评估工作)。这是继《全国城市饮用水水源地环境保护规划》编制工作之后,开展的一次范围更加广泛、内容更加丰富、时间更为紧迫、技术要求更为严格的基础性工作,将为各地经济社会又好又快发展提供全面准确的水源地基础环境信息,也是2008年度全国环保厅局长会议上提出的明确任务。    为做好本次调查与评估工作,我局组织技术牵头单位(环保总局环境规划院)编制了《全国饮用水水源地基础环境调查及评估工作方案》(详见附件),并经专家审核通过。现印发给你们,请遵照执行。各地应根据实际工作需要,加强领导与协调,明确本地区技术牵头单位,积极配合总局环境规划院做好辖区内饮用水水源地基础环境调查与评估工作,并努力争取同级财政配套资金支持。    我局将采取调度与检查相结合的方式进行督促指导,并于每季度将调查及评估工作进展情况予以通报。    特此通知。    附件:全国饮用水水源地基础环境调查及评估工作方案  二○○八年三月六日主题词:环保 水源地 调查 评估 通知  抄送:中国环境科学研究院、中日友好环境保护中心、中国环境监测总站、总局环境规划院、南京环境科学研究所、华南环境科学研究所,各技术支持单位。

  • 火焰原子吸收测定水源地的水中锌

    大家用火焰原子吸收直接测定水源地 的 水中锌的检出限一般多少?报多少?我们用的是饮用水检测规范,就那个GB/T 5750-2006的我们用单火焰几乎都是未检出,按仪器检出限报的0.05mg/l,不知道是因为水中心确实如此?还是仪器没有调试好

  • 2013年起实施的集中式生活饮用水水源地水质监测方法

    根据环境保护部组织制定的《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》,从2013年1月起全国31个省(区、市)行政区域内338个地级以上城市、2862个县级行政单位所在城镇的所有在用集中式生活饮用水水源地及乡镇集中式生活饮用水水源地将实施新的监测方案:地级以上城市集中式生活饮用水水源地每年6-7月进行1次水质全分析(109项)监测;县级行政单位所在城镇集中式生活饮用水水源地每2年开展1次水质全分析(109项);每月县级行政单位所在城镇为每季)监测项目:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项,监测项目及推荐方法详见附表1),共61项。该方案所规定的集中式生活饮用水水源地特定项目及分析方法如下:序号监测项目拟用监测分析方法/仪器方 法 来 源1三氯甲烷HS-GC-MS法HJ 620-2011P&T-GC-MS法GB/T 5750.8-2006 (附录A)《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》2四氯化碳HS-GC-MS法HJ 620-2011P&T-GC-MS法GB/T 5750.8-2006 (附录A)《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》3三氯乙烯HS-GC-MS法HJ 620-2011P&T-GC-MS法GB/T 5750.8-2006 (附录A)《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》4四氯乙烯HS-GC-MS法HJ 620-2011P&T-GC-MS法GB/T 5750.8-2006 (附录A)《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》5甲醛乙酰丙酮分光光度法HJ 601-20116苯P&T-GC-MS法GB/T 5750.8-2006 (附录A)[al

  • 【资料】熊猫快报--山东省栖霞市投3.2亿保水源地安全

    发布时间:2008年8月19日   山东省栖霞市积极推进生态环境建设,大力开展流域综合治理,强化工业、农业污染防治,保障饮用水水源地环境安全。“十五”期间,全市累计投资3.2亿元,治理各类污染源113个;拒批各类污染项目130多个,累计影响固定资产投资100多亿元。  栖霞市位于烟台市中部,是烟台市及周边市区的饮用水水源地。为保证下游群众的饮水安全,栖霞市实施了植树造林、留苗养树、封山育林等林业生态工程,植树造林面积达到18万亩,封山育林75万亩,林木覆盖率达到51%。对几个重点流域进行全面治理,在白洋河20多公里的河道内修建拦河闸(坝)26座,浆砌河堤16公里,清淤疏浚河道12公里;在清阳河采取加宽河床、清淤筑堤、建拦河闸橡胶坝、设拦沙谷坊、建水保林等措施,综合治理河道17公里,提高了水质的自然净化能力,确保为下游提供安全合格的优质水源。 ——信息来源:中国环境报

  • 长江经济带饮用水水源地仍有111个环境违法问题未完成

    自2016年5月开始,环保部在长江经济带范围内组织开展饮用水水源地环境保护执法专项行动,以解决人民群众饮水安全的突出环境问题为导向,督促各地政府于2017年年底前完成地级以上城市集中式饮用水水源保护区内环境违法问题清理整治任务。一年多来,各地持续推进排查整治,取得积极进展。现将有关情况通报如下:  一、基本情况  按照专项行动方案,长江经济带11省(市)126个地市共排查319个地级以上集中式饮用水水源地,累计排查上报环境违法问题490个。截至2017年6月底,按照“一个水源地、一套整治方案、一抓到底”原则,各地报告已完成清理整治379个,占问题总数的77.3%。  其中,浙江省完成全部清理整治任务;安徽、湖南、湖北三省清理整治任务完成占比分别达97.0%、86.3%和85.5%;其他7个省(市)任务完成占比达25.0%-77.0%。  126个地市中,有33个当地排查没有发现问题;其他93个地市中,已有52个地市完成全部整改任务。在此,对积极推进饮用水水源地环保排查整治工作并取得明显成效的浙江省及52个地市予以通报表扬。  二、当前存在的主要问题  目前,各地仍有111个环境违法问题未完成清理整治,分布在10省(市)41个市(州、区)。其中四川省30个、贵州省24个、江苏省12个、湖南省11个、江西省8个、湖北省9个、上海市6个、重庆市6个、云南省4个、安徽省1个。  特别是未完成清理整治的111个问题中,尚有13个问题仍未启动整改工作,包括四川省9个(攀枝花市1个、德阳市1个、乐山市4个、广安市1个、资阳市2个)、重庆市4个(大渡口区1个、江北区2个、九龙坡区1个)。  此外,四川省未按要求报送饮用水水源保护区边界矢量信息,未完成向社会公开饮用水水源保护区环境问题和整改方案的工作(包括攀枝花、泸州、德阳、绵阳、遂宁、乐山、南充、宜宾、广安、达州、雅安、巴中和资阳未公开)。

  • 水源地水质监测仪器配置

    大家好,我们单位准备做饮用水源地中有机物监测的项目,目前在写计划买仪器。想咨询下大家。测的项目主要是VOCS、SVOCS、有机氯、有机磷农药、微囊藻毒素等。主要监测的主体是水。我理了一个清单,不知道合适不合适。大家帮看看。1、三重四级杆串联质谱GC-MS-MS2、气相色谱两台(一台配ECD+FPD检测器、另一台配双FID双进样口)、自动进样盘等3、自动吹扫捕集,带托盘。4、固相萃取仪器大家有用过的品牌都可以跟我说说。我现在有的资料只是安捷伦的。谢谢

  • 【分享】饮用水及水源地水质检测与分析

    【分享】饮用水及水源地水质检测与分析

    [font=&][size=16px][color=#656565] 仪器信息网将于[/color][/size][/font][b][size=24px][color=#ff0000]2021年3月31日[/color][/size][/b][font=&][size=16px][color=#656565]举办[/color][/size][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][b][size=24px][color=#ff0000]“饮用水及水源地水质检测与分析”[/color][/size][/b][/font][font=&][size=16px][color=#656565]主题网络研讨会。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#656565][/color][/size][/font][align=center][font=&][size=16px][color=#656565][img=,690,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103231556229261_9069_2507958_3.jpg!w690x151.jpg[/img][/color][/size][/font][/align][align=left][color=#656565][font=&][size=16px] [/size][/font][/color][size=16px][color=#656565] 近年来,饮用水的质量越来越受到国家的关注,微塑料等新型污染物也在饮用水中被检出,严重威胁人们的身体健康,《生活饮用水卫生标准 检验方法》(GBT5750-2006)也在修订中,旨在为进一步提高饮用水的健康水平提供保障。[/color][/size][/align][align=left][size=16px][color=#656565][size=16px] 生活饮用水的质量关乎人的生命健康,水质检测工作的重要性不言而喻,涉及到饮用水水源地水质及饮用水水质的检测。[/size][/color][/size][size=16px][color=#656565][size=16px]而饮用水及其水源地水质的检测结果,对水污染的综合治理与水质提升均有重要指导意义。[/size][/color][/size][/align][align=center][img=,690,505]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103231601268549_9401_2507958_3.png!w690x505.jpg[/img][/align][align=left][font=&][font=&][size=16px]报名请戳:[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dw2021/]点击打开链接[/url] [/size][/font][/font][/align][align=left][color=#656565][font=&][size=16px]欢迎参会讨论!!![/size][/font][/color][/align][align=left][color=#656565][font=&][size=16px][/size][/font][/color][/align]

  • 河南省生态环境厅关于《饮用水水源地水质在线生物预警技术规范》公开征求意见的公告

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,加强饮用水水源地生态环境保护,保障居民用水安全与人类健康,防范饮用水水源地水质风险,我厅组织开展了河南省《饮用水水源地水质在线生物预警技术规范》的研究制定工作,目前标准征求意见稿已编制完成。现公开征求意见,请于2022年8月19日前将意见建议反馈至省生态环境厅南水北调处。  联系人:闫鹏飞 王婧  通讯地址:郑州市郑东新区学理路10号  邮政编码:450000  电话:(0371)66309371  邮箱:hnhbbzyj@163.com  附件:1、[url=https://oss.henan.gov.cn/typtfile/20220805/17376a44940e4f9384d841ed1f7b10f3.pdf]《饮用水水源地水质在线生物预警技术规范》(征求意见稿).pdf[/url]  2、[url=https://oss.henan.gov.cn/typtfile/20220805/17dbddad4c5944ffb3191cdf4652c42b.pdf]《饮用水水源地水质在线生物预警技术规范》编制说明(征求意见稿).pdf[/url]

  • 适用于地表水地下水的测定的标准是否适用于生活饮用水源地?

    以黄磷为例,我们认证的是HJ593-2010的“水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法”,方法的适用范围为地表水、地下水、工业废水和生活污水中单质磷的测定;我看有的单位是认证的钼锑抗分光光度法“生活饮用水卫生规范”卫生部2001。 问题:1、HJ593-2010能否用于生活饮用水中的黄磷的测定? 2、地表水是否包括集中式引用水源地? 3、面对HJ593和卫生部2001,持证上岗和计量认证时候怎么选择?

  • 【分享】空气源热泵热水器与传统热水器耗能性经济对比分析

    简介: 本文阐述了节能与环保的重要性,引出节能环保性热水器——空气源热泵热水器。通过对空气源热泵热水器工作原理的分析,推算出其耗能与产生热能的公式,并且计算出单位制热工作情况下的耗能经济比。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104097]空气源热泵热水器与传统热水器耗能性分析研究[/url]

  • 【原创大赛】气相色谱质谱法筛选分析太湖某饮用水源地中非目标有机污染物

    摘 要 以太湖某城市三个饮用水源地水源水为研究对象,采用气相色谱质谱联用技术对饮用水源水中非目标化合物进行定性分析。饮用水源水中共定性检出有机污染物36种,按用途分为农药、工业品和个人生活用品添加剂、化工和医药中间体和其他等四类。其中农药和添加剂类污染物应引起重视。农业面源、工业点源和生活污染源均有贡献。关键词 气相色谱质谱法;饮用水源水;有机污染物

  • 浙江省产品与工程标准化协会关于《水库型水源地水生态健康评估规范》团体标准的立项公告

    [font=宋体, SimSun][size=18px]各会员单位、有关单位:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]根据《浙江省产品与工程标准化协会团体标准管理办法》(浙产工标协〔2017〕1号)的相关规定,所申报的《水库型水源地水生态健康评估规范》团体标准符合立项条件,现批准立项。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]请各单位严格按照相关要求抓紧组织实施,严把标准质量关,切实提高标准制订的质量和水平,增强相关标准的适用性和有效性。[/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]浙江省产品与工程标准化协会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]二〇二三年七月三日[/size][/font][/align][img]http://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=http://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230704/6382406621993812025453534.pdf]63号 关于《水库型水源地水生态健康评估规范》团体标准的立项公告.pdf[/url]

  • 【一月份原创】水源地自动监测数据异常故障处理

    【一月份原创】水源地自动监测数据异常故障处理

    水源地自动监测数据异常升高故障处理在平台审核数据时发现总氮、总磷、电导率和浊度数据异常。以前也发生过总氮总磷数据异常升高,原因是纯水用完或是没导入,没有稀释水样品数值突然升高。五参数池共有4根电极,pH、水温、溶解氧正常值而电导率和浊度出现异常低值的原因常常是五参数池水量供应不足,电导率和浊度触及不到水样,因为电导、浊度电极比较短。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401061345_486799_1771086_3.jpg这次纯水刚换过两天,不会用光的。到站房检查总氮总磷纯水导入管是充盈的,没有气泡,说明稀释水导入是没问题的。那故障可能发生在采水、配水和仪器分析的那个环节上呢?先跑一次流程吧,就是用手动运行模式让系统执行一次从采样到仪器分析的程序,检查各个环节是否正常工作。在系统软件中点击“任务操作”——“手动运行模式”——“间歇运行模式”。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401061348_486803_1771086_3.jpg听到“咚”的一声沉闷的响,那是系统排水阀启动的声音。待上次测量残余的水排空后,系统将会启动采样程序。这时点击屏幕下方“泵阀控制”,出现泵阀工作画面,正在工作的按钮显示绿灯,图中表示执行这次采样任务的是泵二。(水源地自动监测规范要求采样单元应采用双回路采水,保障采水系统长时间稳定运行,但我们这两个泵很不争气,常常只能单泵运行,这一次更换泵管启用双泵交替不到一个月,我担心又是采水泵捣乱,所以特别关注)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401061351_486807_1771086_3.jpg采样程序启动后首先给总氮总磷分析仪和五参数测量池供水,检查总氮总磷分析仪左侧样品杯是否正常进水,水样采集程序完成后五参数池水量是否满足测量的要求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401061352_486810_1771086_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401061353_486811_1771086_3.jpg从以上两张图可以看出泵二是正常工作的,仅仅是泵二哦!!!,不代表整个采样系统是正常的。接着总氮总磷分析仪测量工作开始,测量值正常,基本判定总氮总磷分析仪正常工作。因为自动运行模式启用的是“双泵交替”模式,所以还需检查另一泵。点击“任务操作”—“间歇运行模式”结束这次流程测试。重新点击“间歇运行模式”,进入“泵阀控制”选择“采样泵一”,让泵一执行这次采样,结果是没有采上水。原因找到了,是其中一个泵故障使得仪器没有采集到水样导致测量数据异常。回到“任务操作”界面,点击“自动运行模式”,关掉“启用双泵交替”,选择“启用只用泵二”,退出软件,重启。新一轮的数据出来了(红色数据上面的一条),OK.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401061354_486812_1771086_3.jpg新的问题出来了,以往“双泵交替”运行如果一个泵出现故障,测量数据将一个时段正常下一时段不正常,这一次为什么是连续错误呢?咨询系统集成公司的工程师,答复是: 9月份更换了一台工控机,工程师可能给我们装了老版的软件,有缺陷的软件,虽然显示“双泵交替”,实际始终只有一个泵工作。这样的解释,元芳,你怎么看?