当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

直流高压分压器

仪器信息网直流高压分压器专题为您提供2024年最新直流高压分压器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括直流高压分压器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的直流高压分压器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合直流高压分压器相关的耗材配件、试剂标物,还有直流高压分压器相关的最新资讯、资料,以及直流高压分压器相关的解决方案。

直流高压分压器相关的论坛

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    [color=#333333]TD1220 是一款专用于检定直流高压高值电阻器、高压电阻箱、直流高压表的仪器,量程范围:10 Ω ~ 10 TΩ , 0 ~ 10 kV,该仪器可开展 0.05 级及以下等级高阻箱的校准与检定,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。[/color][color=#333333]功能及应用[/color][color=#333333]● 可同时输出直流电压并测量电阻值,高压表检定不确定度达1×10-4[/color][color=#333333]● 10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%[/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置 ) [/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压表、直流毫安表、直流分压器[/color][color=#333333]主要特点[/color][color=#333333]● 电阻测量模式:恒流 ( CC ) 模式,输出稳定度:0.001% / h;恒压 ( CV ) 模式,输出稳定度:0.005% / h[/color][color=#333333]● 恒流 ( CC ) 模式适用于低阻值的测量,可有效防止电压过高损坏低阻盘。[/color][color=#333333]● 恒压 ( CV ) 模式适用于高阻值的测量,输出电流限在 3 mA 以下,可快速有效地保护被测电阻和装置本身。[/color][color=#333333]● 采用全数字按键输入,摒弃了旋转式换挡开关,误差计算简单。[/color][color=#333333]● 仪器内具有良好的电气隔离与保护功能,安全可靠性能好。[/color][color=#333333]● 配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷。[/color][color=#333333]● 专用软件 ( 选件 ) :支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。[/color][color=#333333]技术规格[/color][color=#333333]直流电压/电流输出[/color][color=#333333][img=,690,234]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908312445_561_3123500_3.png!w690x234.jpg[/img][/color][color=#333333]备注:① RD为读数值,② RG为量程值,下同。[/color][color=#333333]恒流模式 ( CC )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,196]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908295320_289_3123500_3.png!w690x196.jpg[/img][/color][color=#333333]恒压模式 ( CV )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908306775_1577_3123500_3.png!w690x222.jpg[/img][/color][color=#333333]一般技术规格[/color][color=#333333]● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz;最大功耗:80 VA[/color][color=#333333]● 工作环境:( 23 ± 5 )℃,40% ~ 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 储存环境:-20 ℃~ 70 ℃, 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 装置尺寸:440 mm × 430 mm × 170 mm (长×宽×高)[/color][color=#333333]● 装置质量:约 11 kg[/color][color=#333333]●[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]通讯接口[/color][color=#333333]:[/color][color=#333333]RS232[/color][color=#333333] [/color]

  • 变压器调压分接开关故障

    变压器调压分接开关故障(1-2)【1.】怎样检修变压器调压分接开关故障 调压分接开关故障土要表现为接触不良。交压器油箱内有“吱吱”放电声,电流表指钊仃随召放电户发生拙摆,有时会有瓦斯保护信号发出。 检修调压分按开关盯可将调压分接开关套筒罩上移,将调压分接开关全部露出,重点检查引出线的绝缘是否良好、接线头的娜接是否牢固、接触压力及弹R的弹性是否良好、技触面有无氛化或烧毛现象等.检全弹黄压力可用0.05 X l0izun塞尺进行.达到寨尺塞不进去方为正常。触头发生氧化或覆益汕朽时,可将触头来回多转换几次,即可将触头氧化物或段孟的油污磨去。变压器有载调压分接开关箱渗油故隆的处理 变压器的土油箱与有载调压开关箱是不连通的。当开关箱出现渗油故障时,白于交压器主油箱油位高于开关梢油位,开关箱的油位将上升,甚至超出标示油位;相反,变压器的油位是下降的。 检修开关芍浓油故璋时,可按下列步骤进行: (I)开关箱打抽.芯。可先将变压转全部负效切除,并断开变压器电源,使调压开关转至空位,然后抽.芯 (2)检众淮油部位.抽出开关芯子后,将开.关箱内的泊全部放出,用清洁不种毛的[color=

  • 求购买和使用高压直流电源的建议

    我们实验室想要购入一台高压直流电源与质谱联用,最大电压需要10 kV左右。求大家推荐安全靠谱牌子。因为实验室之前没有任何使用高压直流电的经验,如果更好地做保护措施呢,求经验?如果有实验室愿意开放参观,不胜感激。

  • 求购买和使用高压直流电源的建议

    我们实验室想要购入一台高压直流电源与质谱联用,最大电压需要10 kV左右。求大家推荐安全靠谱牌子。因为实验室之前没有任何使用高压直流电的经验,如果更好地做保护措施呢,求经验?如果有实验室愿意开放参观,不胜感激。

  • 【资料】高压试验变压器的一些注意事项

    高压试验变压器的注意事项如下:  1.使用高压试验变压器之前,应先检查有无在储运中造成的电气绝缘损伤、变压器油渗漏等现象,并将高压套管、低压绝缘予以及电位架的绝缘支柱等外部绝缘物擦拭干净。如果是第一次使用,还应检查产品的电压等主要参数是否与铭牌相符。  2.在变压器试验过程中,若发生闪络或被试品击穿,引起自动跳闸断电,应及时将调压器调回零位。  3.当试验结束时,应平稳地高低电压,然后再切断电源。一般不许在全电压突然切断电源。  4.在高压试验变压器试验中,如发现电压、电流舒佳异常波动,试验设备或被试品发出异常声响,应中止试验,查明原因。  5.在泄漏电流试验、直流耐压试验等直流高电压试验结束,并且切断电源后,一定要用电棒等对地释放掉被试品、滤波电容等处电路中残存的电荷,方可拆除线路,以免造成人身伤害。  6.变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 原子吸收 负高压应该是个什么范围?

    [size=3][b]普析通用的仪器,钾钠钙镁铁负高压分别是多少?[/b][/size]大虾们,小女子最近正在做钾钠钙镁铁的实验,请问正常情况下,负高压应该是个什么范围?与什么有关?普析通用TAS系列的机器

  • 便携式直流电火花检漏仪优势

    便携式直流[url=http://www.dscr.com.cn]电火花检漏仪[/url]是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器,是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器。便携式直流电火花检测仪是检测金属基体上防腐涂层质量的专用仪器,本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青、油漆和橡胶衬里等涂层进行检测。当防腐层有质量问题时,如出现针孔、气泡和裂纹,仪器将发出明亮的电火花,同时声音报警。  便携式[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=528]直流电火花检漏仪[/url]优势特点:  1、采用国外微电子一体化高压发生器,克服了静电现象;  2、采用平面化设计,全键盘操作,提高了仪器的性能;  3、针孔数自动记录;  4、高压输出可根据需要连续调节,且能够自动存储输出高压值;  5、数字显示高压探极的实际测试电压,能确保涂层的安全;  6、配置三种探极,可适应各种不同场合的检测;  7、电压不足时 ,自动关机,提高了电池的使用寿命;  8、快速智能充电,充足自停,无需人工控制;

  • 关于高压DSC做常压实验的问题

    大家好,我初次接触耐驰的高压DSC(DSC 204 HP),关于仪器的一些操作有些不懂,想请教大家。仪器有吹扫阀purge和inlet(pressure gas),在做高压试验时,需要有压力气,是从inlet(pressure gas)进入的,此时气瓶的分压阀设置成比所需要的压力稍高就可以,purge按照设定的气流速度通吹扫气即可。但是如果做常压实验,保护气是从哪里通入的?气瓶的分压阀如何设置?

  • 【仪器心得】直流电子负载使用心得

    [align=center][size=21px]直流电子负载使用心得[/size][/align][size=16px] 深圳新恩[/size][size=16px] NHR 4700 DC [/size][size=16px]直流电子负载[/size][size=16px],是一款[/size][size=16px]具有高电流能力的[/size][size=16px]电源负载[/size][size=16px]。[/size][size=16px]接上它可测量及使用直流高压电,[/size][size=16px]最大电压[/size][size=16px]120VCD[/size][size=16px],[/size][size=16px]高电流,[/size][size=16px]最大电流[/size][size=16px]600A[/size][size=16px],[/size][size=16px]高输出功率,[/size][size=16px]最大功率[/size][size=16px]3000W[/size][size=16px]。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230841397175_1278_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230841407378_1801_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230841408651_2276_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 我们这台设备主要是稳压负载,通过调节电阻达到一定电流。[/size][size=16px]在做一些大电流实验或测试,比如电压[/size][size=16px]24VCD[/size][size=16px],需要电流[/size][size=16px]30A[/size][size=16px],这种情况下一般的直流电源都不能安全输出,实验[/size][size=16px]很难顺利完成,如果接一台这样的设备,[/size][size=16px]使用[/size][size=16px]30A[/size][size=16px]的电流[/size][size=16px]那简直就是小菜一碟,别说[/size][size=16px]30A[/size][size=16px],[/size][size=16px]100A[/size][size=16px]都没问题,人家最大都能到[/size][size=16px]600A[/size][size=16px]。[/size][size=16px] 我们在做一些大功率加热设备的实验[/size][size=16px]或熔断实验[/size][size=16px],电压一般都是[/size][size=16px]24[/size][size=16px]VCD[/size][size=16px],电流有时需要较大,[/size][size=16px]10A[/size][size=16px]、[/size][size=16px]20A[/size][size=16px]、[/size][size=16px]30A[/size][size=16px]或更高的都会涉及到,用电阻做负载[/size][size=16px]一般很难找到能耐这么大电流的,偶尔找到一个接近一点的,还动不动就[/size][size=16px]热的发烫,甚至烧坏,还得时刻担心着别着了火。有了这台设备就方便多了,大显示屏[/size][size=16px]一[/size][size=16px]设置,电流、电压就有了,而且很安全,不用担心出什么意外事故。[/size][size=16px] 碰上谁的小汽车电瓶没电了,把它拉过去接上[/size][size=16px]220VAD[/size][size=16px]交流电[/size][size=16px]和直流电源[/size][size=16px],[/size][size=16px]直流电源[/size][size=16px]设置电压[/size][size=16px],[/size][size=16px]设置负载电阻[/size][size=16px]或电流[/size][size=16px],[/size][size=16px]电流[/size][size=16px]就有了,小汽车[/size][size=16px]轻松发动[/size][size=16px]着[/size][size=16px],解决一个现实的头疼事,安全方便。[/size][size=16px] 该设备[/size][size=16px]还[/size][size=16px]可以代替电压表,[/size][size=16px]用[/size][size=16px]它可以测量直流稳压电源[/size][size=16px]、蓄电池、[/size][size=16px]充电器[/size][size=16px]、[/size][size=16px]太阳能电池板[/size][size=16px]等设备[/size][size=16px]的输出电压以及输出电流[/size][size=16px],并在显示屏上[/size][size=16px]显示出来[/size][size=16px]。[/size][align=left][size=16px] 该设备能调负载大小,能承受高电流,是某些研发项目必配设备。如果该设备能同时稳压、稳流,重量再小点那就更方便使用了。[/size][/align]

  • 低压与高压(负压与正压)之间的真空压力连续控制解决方案

    低压与高压(负压与正压)之间的真空压力连续控制解决方案

    [align=center][img=负压到正压之间的真空压力控制,550,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150930277204_2781_3384_3.png!w690x405.jpg[/img][/align][color=#000099]摘要:针对一些真空压力应用场合需要实现低压到高压(或负压到正压)之间的单向或交替连续精密控制,本文提出了相应的解决方案。并针对不同的真空压力范围,详细介绍了不同的调节阀配置和技术参数。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#000099]一、背景介绍[/color][/size]在一些真空压力应用场合,常需要气压在低压和高压(负压到正压)之间进行单向或交替变化,且整个变化过程需要精密控制。这方面的典型应用场合主要有:(1)压力传感器的校准装置:对于一些测量范围覆盖负压到正压的压力传感器,其校准就需要相应的校准腔室,校准腔室需要模拟出相应的负压到正压的真空压力环境。并且在校准过程中,需在低压到高压范围内设置多个校准点,并按照从高到低(或从低到高)连续控制和测量,并进行校准。(2)人体肺器官性能研究装置:通过正压和负压变化控制模拟呼吸过程以研究肺器官的动力学特性,由此来指导和改进呼吸机和相关仪器。(3)大气气压环境模拟装置:在各种航空飞行器、机动车辆和电器仪表等行业,都需要在大气气压模拟环境下进行考核测试,相应的大气气压模拟腔室也需要正负压范围内的连续控制,有时甚至要求在正负压之间快速变化以模拟飞行器高度快速变化的动态特性。(4)医院隔离房间的正负压转换:很多医院的手术室等多为正压房间,随着新型冠状病毒出现以后,需要将正压室改造为负压室,甚至要求可以按照需要在正压和负压之间进行转换。(5)闪蒸工艺:闪蒸工艺是使液体在正负压快速变化环境中形成过热并快速挥发成蒸汽而起到快速干燥作用,同时可用来增加液体对固体的渗透。(6)机械手用软气动致动器:大多数用于产生弯曲致动的软气动致动器都利用了正压或负压,正负压致动器的弯曲力组合成单个致动结构,并产生较大的阻挡力并仍然能够产生较大的弯曲变形,为软机器人夹具在需要细腻触感的应用中提高了有效的技术手段。本文将针对上述应用场合中需要实现低压到高压(或负压到正压)之间的单向或交替连续精密控制,提出相应的解决方案。并针对不同的真空压力范围,详细介绍不同的调节阀配置和技术参数。[size=18px][color=#000099]二、技术方案[/color][/size]正负压区间连续控制的基本原理如图1所示,其目的是精密控制真空压力容器内的气压从低压到高压(或从高压到低压)的连续单调变化(或往复交变)。以下为控制原理的具体内容:[align=center][img=负压到正压之间的真空压力控制,550,264]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150934002513_5809_3384_3.png!w690x332.jpg[/img][/align][align=center]图1 正负压区间真空压力连续控制原理图[/align](1)控制原理基于真空压力容器进气和出去的动态平衡法,是一个典型的闭环控制回路。PID控制器采集压力传感器信号并与设定值进行比较并调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相对而实现真空压力准确控制。(2)为了覆盖低压到高压的整个真空压力范围,至少配置两个真空压力传感器分别负责负压和正压。PID控制器为双通道同时控制以对应低压和高压区间的控制,并且PID控制器能根据不同的真空压力范围对传感器进行自动切换。(3)控制回路中分别配备了真空泵(负压源)和高压气源(正压源),以提供足够的低压和高压能力。(4)当控制是从低压到高压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的真空压力控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现低压到高压范围内一系列设定点的连续精密控制。对于从高压到低压的变化控制,上述过程正好相反。[size=18px][color=#000099]三、方案具体配置[/color][/size]本文所提出的技术方案包括了两个部分,以覆盖以下两个不同的真空压力范围。(1)绝对压力最高7bar至最低0.01mbar(1Pa)。此真空压力范围内的控制系统结构如图2所示。[align=center][img=,550,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150934256923_4766_3384_3.png!w690x407.jpg[/img][/align][align=center]图2 绝对压力0.01mbar~7bar范围内的控制系统结构示意图[/align]在图2所示的控制系统中,由于对高真空进行精密控制而采用了电动针阀,电动针阀的正压耐压仅为7bar,因此决定了此种配置的控制系统高压控制范围不超过7bar。图2所示的控制系统中使用了通径较大电动球阀作为排气调节阀,主要是用于容积较大的密闭容器的真空压力控制。如果要在较小体积密闭容器内实现真空压力的连续控制,则排气调节阀可采用通径较小的电动针阀。另外,对于要求正负压快速交变控制的应用场合,要求进气和排气调节阀具有很高的响应速度,这时就需要采用响应速度更快的电动针阀。(2)绝对压力最高15bar至最低15mbar(1.5kPa)为满足更高压力的需要,就需要解决图2方案中的高压瓶颈,因此将图2中的高压耐压差的电动针阀更换为真空型气控背压阀,由此可大幅度拓宽高压区间,但相应地要在低压范围内做出牺牲。此高压型的控制系统结构如图3所示。[align=center][img=负压到正压之间的真空压力控制,557,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150934440387_9047_3384_3.png!w690x401.jpg[/img][/align][align=center]图3 绝对压力15mbar~15bar范围内的控制系统结构示意图[/align]图3所示的负压至正压的控制系统中,采用了真空型背压阀来对进出气流量进行调节,对背压阀的驱动则使用了气控先导阀。由于采用了气控式真空型背压阀,可将高压控制范围提升到了15bar,但相应的负压同样也被提升到了15mbar。如果需要,还可以进一步抬高高压上限,但低压下限也会随之提升。在图3所示的这种先导阀驱动背压阀控制方法中,除了将整个控制区间向高压端平移之外,还具有两个特点,一是背压阀可制作成较大通径而适用于较大容器的真空压力控制,二是背压阀的响应速度很快可满足正负压往复交变的快速控制。[size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size]通过上述技术方案,完全可以实现正负压范围内真空压力的连续控制和往复交变控制,并且可以达到很高的控制精度和速度。本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀、电动球阀、背压阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的真空计、压力计、先导阀、真空泵和高压起源等也是目前市场上的标准产品。本文技术方案仅是对技术路线的详细内容进行了介绍,在具体实施过程中,还需根据具体应用中的技术指标要求来进行搭配和细化,如采用PLC控制和增加防护用的截止阀等。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【原创】耐压绝缘测试仪

    耐压绝缘测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 耐压绝缘测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试.漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 麦克压汞仪高压测试压力只能到20mp

    如题,高压测试时,压力只能到20mp,油泵工作时进出口有油进出,增压器活塞有动作,油路没有泄漏点,高压传感器没有输出,高压传感器输出端单独给定0到5伏电压操作软件中压力有变化值,求大侠解惑。

  • 【原创大赛】帕拉科荧光高压发生器故障维修以及检查步骤

    【原创大赛】帕拉科荧光高压发生器故障维修以及检查步骤

    接触帕拉科荧光第一次就是维修高压发生器,呵呵那是6年前的事了,接到维修任务时仪器报警400V电压没有,才开发生器外壳拔掉高压电缆,对神秘昂贵的高压发生器来一次解剖,直接上图:1,:开机进入DOS功能菜单显示故障现象http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092058_609076_1895257_3.jpg2:检查光管灯丝,灯丝阻值在一欧姆左右,还有灯丝与外壳阻值应该无穷大,用2500v摇表检测对地阻值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092059_609077_1895257_3.jpg3:检查光管灯丝控制板,灯丝控制板上面有灯丝电压电流监控板和控制板。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092059_609078_1895257_3.jpg4:检查倍压功率模块电路:用万用表直流档检测两个大电容的两端电压,这两端电压应该稳定在390-410vDC:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092113_609079_1895257_3.jpg5:检查倍压控制板,倍压控制板负责将220伏特电压整流调压稳定到400vDC,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092118_609080_1895257_3.jpg6:最终故障出现在倍压板的调整芯片和稳压电路:(红色标示元件)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092120_609081_1895257_3.jpg7:更换故障元件后,单独检测400vDC已经可以工作,为了安全保险,继续对该发生器的后级电路排查:这是总功率调整板,也就是给油箱变压器供电调整的单元电路:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092122_609082_1895257_3.jpg8:检测总高压倍压模块以及调整电路:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092124_609083_1895257_3.jpg9检测电路无异常后,顺便检测下油箱的电导:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609092125_609084_1895257_3.jpg总结: 经过上面几个检测步骤,针对仪器软件提示锁定故障部位和故障元件,对故障单元电路的前后级电路都要仔细检查,避免出现其他故障隐患(故障部位修好,其他部位还有故障)的现象,修复发生器后,开机先升高压10KV:10mA对电路老化12个小时,然后逐步老化升起X射线管电压电流,然后标准化仪器,交付用户使用! 以上高压发生器器件是荧光比较贵重的部件,检修一定注意防护安全,几年下来成功修复帕拉科系列油箱高压发生器和固体发生器,以及热电塞默飞的ARL98-99荧光高压发生器,布鲁克......等等厂家高压发生器数十台,成功终结了国外仪器贵重部件不能维修只能更换的说法,总结的维修技巧和方法,在仪器网平台和大家分享维修经历和过程是每个匠人工程师抒发经验的好地方,希望大家以后有好的维修过程和经验来仪器网和大家分享沟通一起努力成长! 精密仪器电路维修工程师:张松柏

  • 绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401071254_486962_2781177_3.jpg 随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间电位差,将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。 如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。最后根据所测的数据还可以绘制绝缘于分布电压图,通过绝缘子电压分布图就可以很方便的绝缘子的优劣或者使用状态。从绝缘子测试仪的测试原理来看,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法 用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。

  • 【原创大赛】TOMY高压灭菌锅不升温故障的检修

    【原创大赛】TOMY高压灭菌锅不升温故障的检修

    托米(TOMY)高压灭菌锅是实验室常用的一种消毒器具,该品牌的灭菌锅目前在我国的占有量比例还是很大的,主要有SX-300,SX-500和SX-700三个型号。见下图所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668746_1602290_3.jpg 图-1 从左到右分别为SX-300,SX-500和SX-700型三种高压灭菌锅的外观 TOMY牌高压灭菌锅的电路故障率还是很低的,几年来,我所偶遇到的仅有不升温这样唯一一个电路的故障。鉴于此,我今发表这篇的文章,目的是给使用此设备的用户以及类似此设备的用户一个可以自行检查的指导;即便不是专业的维修工程师,只要你稍稍懂得一些电工知识也可胜任。 首先让我们看看高压灭菌锅内部的结构。 图-2 所展示的就是打开设备背部盖子后的部件排列图,主要由:电源开关、分线器、电源板、主控板、固态继电器、加热丝,锅体组成。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410205429_01_1602290_3.jpg图-2 设备背部结构实体排列图 图-3是我根据上述部件的连接关系,绘出了加热和控制电路的示意图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410215623_01_1602290_3.jpg图-3 灭菌锅工作逻辑示意图工作原理简述:(1)交流220V电压进入设备后分为两路:一路供给直流电源电路;另一路供给加热电路。(2)加热电路由:过热保护器,加热丝和固体继电器(实际上是个开关)组成。(3)固体继电器的闭合(加热状态)和断开(停止加热状态)是受主控电路控制的。(4)主控电路根据设备所设置的温度和各个传感器的状态来决定加热电路是否工作。 下面我结合上面介绍的工作原理,按照顺序逐一进行检查。故障现象:高压锅不升温检查步骤:(1)仪器设置升温后首先观察固体继电器上面的黄色升温指示灯点亮否?见下图-4:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410252475_01_1602290_3.jpg 图-4 固体继电器工作状态(2)如果在加热时黄色指示灯点亮而仪器不升温,则故障可能在加热系统。这时就要用交流电压表按照图-5所示来检查加热电路的两端有无220V交流电压http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410271558_01_1602290_3.jpg图-5 检查加热电路两端有无电压 如果加热电路有电压,这时候就需要关闭电源,用万用表的电阻档,按照图-6和图-7 所示,分别检查加热丝(R,P两端)和过热保护器(B,P两端)的电阻是否为28 欧姆和0 欧姆。一般情况下,最大的原因是加热丝断路了,R-P两端的电阻无限大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410281200_01_1602290_3.jpg图-6 检查加热丝和过热保护器的电阻值http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410302340_01_1602290_3.jpg图-7 加热丝和过热保护的实体图(3)如果加热电路两端无电压,则是固体继电器内部断路了。不过这种可能性极小。(4)如果在加热时黄色指示灯不亮而仪器也不升温,则故障可能在驱动系统。这时就要用直流电压表按照图-8图-9所示来检查固体继电器输入两端有无+12V直流驱动电压;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410365272_01_1602290_3.jpg 图-8 固体继电器加热指示灯不亮http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410380324_01_1602290_3.jpg 图-9 用直流电压表检查固体继电器输入端有无12V驱动电压 如果固体继电器输入端有12V电压,那则是固体继电器本身有问题了;反之是没有驱动电压所致,那就是主机控板的问题了。(5)主控电路比较难检修,因为厂家也没有提供电路图;根据我的经验,即便提供了电路图,检修起来也很困难。但是却可以检查提供给主控电路板的直流电压是否正常;这也可以从这个侧面排除主控板是否有问题。该设备的电源板输入的是220V交流电压,输出的是三组直流电压,分别是:+5V,+12V和-12V。这三组电压在电源板的左侧,用电压表很容易检测到,将图-10所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410401101_01_1602290_3.jpg图-10 直流电源板 如果是直流电源板的故障还是比较好修的,我就成功地修复过一块电源板。由于厂家没有提供此电源板的电路,于是我就通过电路板实体画出了理论电路图;该直流电源板的电路图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607141041_600450_1602290_3.jpg图-11 直流电源电路 从图-11不难看出,电路分为两个部分;左边是震荡升压电路,右边是整流电路。如果仅仅是某一路直流电压没有输出,则是该独立单元的问题。 如果右边的整流电路三路电压全没有输出,则是震荡电路出了问题;在震荡电路中,最容易出现问题的就是图中A1器件即MIP0227开关电源模块损坏了。(6)除此以外,引起高压锅不升温的因素还有几个压合微动开关接触不良的原因,需要仔细鉴别。后 记: 高压灭菌锅种类繁多,构造也是迥异不同,但是基本原理相似;不外乎就是一个控制部分,一个加热部分而已。那么检查顺序也就是:① 先检查加热部分。② 再检查控制部分。

  • 【原创大赛】高压灭菌锅不加热的维修点滴(收官之作)

    【原创大赛】高压灭菌锅不加热的维修点滴(收官之作)

    托米(TOMY)高压灭菌锅是实验室常用的一种消毒器具,该型号的灭菌锅在我国的占有量比例还是很大的,我单位就有两个型号的托米牌子的灭菌锅,分别是SX-500型和SX-700型。见图-1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301146_485475_1602290_3.jpg图-1 SX-500型(左)和SX-700型(右)两种高压灭菌锅的外观近日维修了一台SX-700型高压灭菌锅,故障是不升温。尽管没有维修图纸,但是经过分析电路,感到此类设备的检查还是比较简单的,只要具有一定的电气知识的人员均可进行初步的排查。下面就是我将该设备分解和检查的过程,供有兴趣的版友赏玩。图-2 是打开设备背部盖子后的部件排列图,主要由:电源开关、分线器、电源板、主控板、固态继电器、锅体组成。图-3是我根据上述部件的连接关系,绘出了加热和控制电路的示意图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301150_485479_1602290_3.jpg图-2 设备背部结构实体排列图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301150_485480_1602290_3.jpg图-3 灭菌锅工作示意图检查步骤:(1)仪器设置升温后首先观察固体继电器的黄色升温指示灯点亮否?见下图-4:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301150_485481_1602290_3.jpg图-4 固体继电器(2)如果在加热时,黄色指示灯点亮而仪器不升温,则故障可能在加热系统。检查步骤是:首先关闭总电源开关(为了安全起见最好将仪器的电源线彻底脱离电源插座);然后将万用表的电阻档设置为200Ω满度;一只电笔连接接触在加热器与过热保护器的公共连接处(图-5中的P点),用另外一只红表笔分别测量图-5中的R点和B点。如果P-R两点之间的电阻是19欧姆或者是28欧姆则说明加热丝良好,反之说明加热丝断掉了,这是最常见的故障原因;如果P-B两点之间的电阻为0欧姆,说明过热保护器正常,如果电阻为无穷大或大于30欧姆,则说明过热保护器有问题了。这项检查的逻辑图以及实体图见图-5和图-6所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301150_485482_1602290_3.jpg图-5 加热系统检查示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301150_485483_1602290_3.jpg图-6 加热检查实测点(3)如果在加热时固态继电器的黄色指示灯没有点亮,则说明故障在加热驱动电路;检查步骤:设置加热器在加热工作状态,将万用表设置为DC20V直流电压档,测量固态继电器的左侧的③+和④-两个端子的电压, 正常升温时,该处电压应该为12V。见图-7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301150_485484_1602290_3.jpg图-7 检查固态继电器的驱动触发电压(4)如果上步骤检测到了12V的触发电压,则说明固态继电器损坏了,需要更换继电器。(5)如果上步骤没有检测到12V的触发电压,则说明主控板或电源板有问题了;检查步骤:由于电源板是比较容易损坏的一个单元,所以要首先检查电源板的工作状态。电源板的上仅有两个插座,右上方的插座为交流电源输入端子;左侧的插座为直流输出端子;见图-8所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301151_485485_1602290_3.jpg图-8 电源板检测端子的电压①接通设备的电源开关,用万用表的AC500V交流档检查右上方交流电压输入端子的1,3端,看看是否有220V的交流电压;如果没有(此种情况极少)则要检查外部220V的交流电网电压是否存在?②如果电源板上有220V交流电压,将万用表设置为DC20V直流电压档,并将电压表的黑色表笔连接在左侧插座的第3端上,然后分别测量1、5、6端的电压;如果上述三个电压分别为-12V、+5V和+12V的话,则说明电源板良好,问题在主控板;如果上述电压有一项不正确,那么问题就出在电源板啦!后 记:无论是电源板的问题还是主控板的问题,解决的途径最保险的就是更换新的电路板;当然了,如果有能力和技术,自己修复也不失为一种简洁的办法。但是根据我本人的经验,电源板还算是比较容易修复的,至于主控板的修复难度可能是最大的。

  • 耐压测试仪简介

    耐压测试仪是指给变压器规定的绕组外施一电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍最低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞弧、击穿或损伤等迹象;要求耐压测试仪前后额定工作电源下的空载电流和功耗无明显的变化。 耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度称耐电压强度。在试验中,被测样品在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。一旦出现击穿电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警。以确保被测样品不致损坏。 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压试验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。耐压试验仪将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 耐压试验仪相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘指标---纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“耐压测试仪”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。 耐压测试仪主要达到如下目的: 检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力。检查电气设备绝缘制造或检修质量。排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率。检验绝缘的电气间隙和爬电距离。耐压测试仪是测量各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力的仪器,该仪器能调整输出需要的交流(或直流)试验电压和设定击穿(保护)电流。在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、冲击波等不同形式的介电性能试验。

  • 直流稳压电源的分类,值得了解!

    直流稳压电源的分类,值得了解!

    [img=,690,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904111430144103_2372_3859729_3.jpg!w690x282.jpg[/img][img=,690,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904111430144103_2372_3859729_3.jpg!w690x282.jpg[/img]随着直流稳压电源的不断发展,目前直流稳压电源已经广泛的用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等的直流供电。但随着直流稳压电源用途的增多,它的种类也越来越多。那么直流稳压电源的分类有哪些呢?1、多路可调直流稳压电源多路可调直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是一台电源提供两路甚至三四路可以独立设定电压的输出。基本上可以看成几台单路输出的电源合并使用,适用于需要多种电压供电的场合。高级一点的多路电源还具有电压跟踪功能,使几路输出能联动调节。2、精密可调直流稳压电源精密可调直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是电压电流调节分辨率高,电压设定精度优于0.01V。为了精确显示电压,目前主流的精密电源都采用多位数字表指示。电压和限流精密调节机构的解决方案不同,低成本的解决方案采用粗调和细调两个电位器,标准解决方案则采用多圈电位器,高档电源则采用单片机控制的数字化设定。3、高分辨率数控电源采用单片机控制的稳压电源也被称为数控电源,通过数控方式更容易实现精密调节与设定。精密稳压电源内部线路也比较先进,电压稳定性也比较好自身电压漂移小,通常适用于精密实验场合。精密直流稳压电源是国内的称呼国外进口电源基本没有标称精密电源,只有高分辨率电源和可编程电源。4、可编程电源可编程电源是用单片机以数字化形式控制的可调稳压电源,其设定的参数可以存储起来供日后调用。可编程电源设定的参数比较多,包括基本的电压设定、功率限制设定、过流设定以及扩展的过压设定等信息。通常可编程电源具有较高的设定分辨率,电压和电流参数的设定都可以通过数字键盘输入。中高档的可编程电源自身电压漂移也很小,多用于科研场合。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制