今天测变压器的熔断器铅很高,请教各位高手:熔断器是不是电子陶瓷?若是电子陶瓷类,则铅可豁免,否则就不合格了。谢谢!
GB 16926-2009 高压交流负荷开关熔断器组合电器[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=174137]GB 16926-2009 高压交流负荷开关 熔断器组合电器.pdf[/url]
[align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]色谱仪常用温度保护器件[/font] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]金属熔断器、[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]温度保险[/font][/font][font=宋体]和温度开关[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的温度控制系统出现意外的温度失控现象时,温度保护元件可以及时断开电路,避免某些部件的严重超温造成色谱系统其他部件的损坏。常用的温度保护器件为[/font][/font][font=宋体]金属熔断器[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]和电子温度保险。[/font][/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]简介[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的温度控制系统一般情况下为典型的负反馈控制系统,大致由加热[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]制冷元件(电阻加热器、半导体加热器、半导体制冷器)[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、加热控制器[/font][/font][font=宋体](晶闸管和控制线路)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、温度传感器[/font][/font][font=宋体](铂电阻、热电偶或热敏电阻)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、偏差比较器等部件组成,如图[/font]1[font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,344,109]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300834259104_8862_1604036_3.jpg!w690x218.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font]1 [font=宋体]温度控制系统结构图[/font][/font][/align][font=宋体]温度系统工作过程中,不断比较设置温度与温度传感器反馈回来的实际温度之间的偏差,根据偏差变化的情况,不断修正加热控制,最终使得色谱部件温度保持稳定和正确。[/font][font=宋体]当某些意外情况致使[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]温度控制系统损坏,[/font][/font][font=宋体]可能会出现温度失控的现象,即部件温度超过设定温度值之后仍旧不断上升。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]例如铂电阻损坏造成阻值错误,加热控制元件(晶闸管)损坏无法[/font][/font][font=宋体]正常[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]关闭,[/font][/font][font=宋体]加热[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]控制信号错误、[/font][/font][font=宋体]色谱系统内部温度[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]程序[/font][/font][font=宋体]发生运行[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]错误[/font][/font][font=宋体](一般由[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]严重[/font][/font][font=宋体]的[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]电气干扰[/font][/font][font=宋体]所致)均可能导致温度失控现象。[/font][font=宋体]如果温度失控现象不能迅速解决,可能会造成色谱仪部件高温下损毁甚至造成更加严重的实验室安全事故[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]例如损坏色谱柱、烧毁进样口或检测器、甚至引燃其他仪器部件。色谱仪系统一般安装有温度保护部件以避免此现象,常用的部件有保护热电偶、金属熔断器和电子温度保护器(温度保险或热敏电阻)。[/font][align=center][font=宋体]金属熔断器和电子温度保护器[/font][/align][font=宋体]类似电气设备使用的保险丝,金属熔断器是按照特定配比制作的合金金属片或金属丝,一般与色谱柱温箱的加热器串联连接,具有确定的熔断温度。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]柱温箱温度超过熔断器金属熔点,熔断器将会熔化从而断开电路。[/font][font=宋体][font=宋体]电子温度保护器一般采用热敏电阻或者温度保险丝。某些类型的热敏电阻([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]型)在温度超过确定数值之后,电阻值会迅速上升,如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其电阻升高会限制电路中电流的大小,实现仪器系统超温保护。温度保险的基本原理与金属熔断器类似,器件内部具有熔断温度确定的金属丝,当系统温度超出设定值,可以迅速熔断。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300834338528_9692_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体]金属熔断器一般耐温较高,体积较大,熔断速度较慢。电子温度保险一般具有较小的体积和反应速度,熔断速度较快,可以迅速保护色谱系统,但保护温度一般较低,常用于线路板器件或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]柱温箱系统的温度保护。[/font][font=宋体]此外温度保护器还有采用双金属片方式的温度开关,与熔断方式的保护器相比,温度开关一般可以重复使用。[/font][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]小结[/font][/font][/align][font=宋体]简单说明[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]温度控制系统保护元件的原理。[/font]
我现在有一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url],更换灯丝瞬间就显示无发射电流,拆开后发现灯丝熔断,并且有灯丝熔断后留下的蓝色粉末状物质,GC和MS都做了清洁和查漏,GC实际压力和设定压力也能达到一致,这个情况还有可能是哪里出现问题????
出现了一个从来没有见过的现象:电炉丝被铁汁熔断了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110091257_322377_1609327_3.jpg以前都是发现电炉丝烧的时间长了,变细后自己断了。现在的是加热把石棉网内的铁丝烧断了,石棉网融了一个洞。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110091259_322379_1609327_3.jpg烧断的铁丝化成了铁汁,流下来后把电炉丝熔断了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110091259_322380_1609327_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110091300_322382_1609327_3.jpg
去年7月买了两台SHA-C型数显恒温水浴振荡器,苏州威尔的,经过半年的运行,使用频率比较大的,现在是经常熔断保险丝,有时候一天内换几个保险,换了之后过不了多久,也熔断了,里面装的是10A的保险,经常保险丝不够用,现在没有办法了,只好弄个粗点的铜丝代替,请问对仪器有什么影响?或者是仪器本身有其他的什么故障?请专业人士指教.谢谢!!
DSC样品架底部电偶污染熔断,维修得多少大洋呀?
ROHS豁免条款:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608171155_605244_3116234_3.png现在是已经过期了,只能作为配件使用,条款中说的是下面这种元件吗?我测的这个内部金属镉含量3000+,而且用的含铅焊锡连接到引脚上的,不知道该怎么办了?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_671062_3116234_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081711421887_01_3116234_3.jpg
斯派克ICP光谱仪blue的高频发生器电源线位置保险丝频繁熔断,有遇到过这个现象的吗?要怎么解决?
香港:因担忧德尔塔变种输入,7月1日起将对英国实施地区性航班"熔断机制" 禁止当地客机来港;外媒:担忧德尔塔毒株扩散,欧洲多国收紧对英国旅客限制;
上次在用钨灯丝观察样品的时候,那根灯丝的时辰到了……记得很久以前发过帖子让大家猜过断掉的灯丝长什么样,然后这次就又直接把断掉的灯丝放到机器里看了……http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211082132_402564_1602497_3.jpg看得出熔断的瞬间这根灯丝很纠结啊~这一层一层红热的钨水逐渐冷凝的过程~但是如果加速电压再低些,会是什么样的?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211082135_402565_1602497_3.jpg二次电子像,这个亮暗区是神马?按理来说,应该是SE产额不同的区域,那就是钨和氧化钨的分布?因为这个圆的,也很难打能谱做mapping,那应该如何分析这究竟是什么情况?不是卖关子,真的是求解。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1010.gif(没有不戴蝴蝶结的思考图片么?)
我们的热丝熔断了是什么原因造成的
可恢复式熔断电阻器是将普通电阻器(molex)用低熔点焊料与弹簧式金属比(或弹性金属片)串联焊接在一起后,再密封在一个圆柱形或方形外壳中。外壳有金属和透明塑料等几种。在额定电流内,可恢复式熔断电阻器起固定电阻器作用。当电路出现过电流时,可恢复熔断电阻器的焊点首先熔化,使弹簧式金属丝(或弹性金属片)与电阻器断开。在排除电路故障后,按要求将电阻器与金属丝(或金属片)焊好,即可恢复正常使用。 在即将开始的中国电子展上也将有相关产品展示。
[b]1、按键不起作用[/b] 有可能原因:按键损坏 处理方法:找供应商或者厂家更换[b]2、打开电源开关后显示屏不亮[/b] 有可能原因:1、电源未接通 2、熔断器烧毁 处理方法:1、接通电源 2、更换熔断器[b] 3、模块不加热[/b] 有可能原因:加热管损坏 处理方法:更换加热管
请教下,新买的UPS电源,连在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]上,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]升温保险丝就熔断,显示屏黑屏。这个是什么原因?UPS电源功率2400W,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]功率2000W
资料由苏州电器科学研究所提供。 部分低压电器产品强制性认证所适用的标准GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》、GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》、GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》、GB14048.9-2008 《低压开关设备和控制设备 第6-2部分:多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备)(CPS)》、GB13539.3-2008 《低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F》、GB17701-2008 《设备用断路器》六个国家标准(以下简称新版标准)已于2009年6月1日起实施,自2009年6月1日起,上述标准对应产品应按照《中华人民共和国标准化法》的规定,符合新版标准要求后方可生产、销售和进口。 为了保证强制性产品认证制度的有效实施,依据《关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知》(国认科联[2005]18号)的有关规定,现将对应的低压电器强制性认证执行新版标准的有关要求公告如下,请各有关单位遵照执行。 一、自公告发布之日起,相关指定认证机构应采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书。 二、对于已按旧版标准获得强制性认证的产品,旧版标准认证证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向指定认证机构提交转换新版标准认证证书的申请,并接受实验室依据对应标准差异项目(见附件)实施的检测,合格后换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作应于2010年6月1日前完成,逾期未完成转换的认证证书,认证机构应予以暂停;2010年8月31日前仍未完成证书转换工作的,认证机构应撤销旧版标准认证证书。 三、对于2009年6月1日前已经出厂、投放市场并且已不再生产的获证产品,无需进行证书转换。 四、为了促进低压电器产品质量的提高,确保认证资料完整、认证结果便于追溯,对于原工业生产许可证、电工产品安全认证证书(CCEE)、进口商品安全质量许可证(CCIB)转换获得CCC认证证书、且不具有完整型式试验报告的相关产品,在此次标准换版时,须依据新版标准进行检测并将原证书转换中所缺资料补齐。 五、为确保证书转换工作顺利进行,指定认证机构应根据上述要求制定执行新版标准的具体实施文件,并采取有效方式将有关要求及时通知旧版标准认证证书持有人,敦促其尽快提交换证申请并进行送样检测,以使其能够在规定期限内完成证书转换。同时,认证机构还应采取相应措施满足下列要求,以简化、减轻企业负担: 1、对于获证产品由于申请时间先后的原因,可以合并为一个单元而未合并的,补充测试时按照一个单元处理。 2、换证产品检测工作应按照我委规定的检测地域范围,原则上在原实验室进行。 六、指定认证机构应按季度将证书转换情况(包括换证率、存在的问题等)报送我委,以便及时掌握证书转换工作的进展情况。 各相关指定实验室应在2009年7月31日之前向我委认证监管部上报所具备新版标准检测能力的情况,并应及时将通过新版标准实验室资质认定和认可的情况上报备案。
现象原因处理方法1.无电源指示1.电源线未插好或断线2.熔断器开路1插好电源插头、检查电源线2更换熔断器2.箱内温度不上升1.设定温度过低;2.控温仪损坏3.电加热器损坏1.调整设定温度2.更换控温仪3.更换电加热器3. 制冷效果差或不制冷1.制冷剂泄漏2.轴流风机故障1.请联系经销商或厂方4.通电后压缩机不工作1.电源电压不稳定2.压缩机损坏1.检查电压强度2.请联系经销商或厂方
原文引用: 楼主有下列国标吗?急需,谢了。GB9364.1-1997;GB9364.2-1997;GB9364.3-1997;GB4208-1993;GB4207-1984;GB/T11021-1989 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72619]GB 4207-1984固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72620]GB 4208-1993 外壳防护等级 IP代码[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72621]GB 9364.1-1997 小型熔断器 第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72622]GB 9364.2-1997 小型熔断器 第2部分:管状熔断体[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72623]GB 9364.3-1997 小型熔断器 第3部分:超小型熔断体[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72624]GB 11021-1989电气绝缘的耐热性评定和分级[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72625]GBT 4207-2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法[/url]
概述 LDZX 型立式高压蒸汽灭菌器(以下简称灭菌器),本产品为非医疗器械产品,仅适用于科研院校、化工等单位使用。本产品适合于耐高温培养基、接种器械等灭菌。灭菌器按照 GB 150《压力容器》和《TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程》等技术规范的相关规定而制造。 技术特征 1工作环境温度5~40℃,相对湿度85%,大气压力70~106Kpa。 2 灭菌器属实验室固定设备与网电源为永久连接,外接电源交流220V±22V 50HZ。 3灭菌器属固定式压力容器,设计使用寿命为10年。 4 灭菌器的压力指示器从0~0.4Mpa。 5 灭菌器的控制系统由微电脑控制,具有水位、时间、温度控制及断水、超温报警和自动断电功能,并具有低水位双重保护功能。 6 灭菌器在醒目处标有各种警示标记,提醒操作者仔细阅读随机文件,掌握操作要领。 7 灭菌器的工作压力为0.142MPa,灭菌器的噪音不大于60dB(计权)。 8灭菌器有可靠的保护接地,并有明显的接地标记(见图一)。 9灭菌器底部装有下排汽阀(排水阀),灭菌终了时,使用下排汽阀(排水阀)排汽排水)使灭菌物品更干燥。(器皿、溶液除外)。 10 灭菌器以蒸馏水为介质经加热产生加压饱和蒸汽对器械进行灭菌。 11 灭菌器防护等级为一级,污染等级为2级,过电压类别为Ⅱ类,运行条件:连续运行。 技术参数 1本系列产品电源电压及功率见下表 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410091550194193_2555_3399404_3.jpg 2灭菌器有效容积30升的直径为中354mm。 3灭菌器的工作压力为0.142MPa,安全阀整定压力为≦0.165MPa回座压力≥0.142Mpa。 4灭菌器装有熔断器为RT14~RT18、规格10X38mm,380V25A,能有效隔断因短路引起的超限电流(有的灭菌器装漏电保护开关无熔断器)。
关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知 各相关企业:国家标准GB10963.1-2005、GB 20044-2005、GB/T13539.4-2005已发布实施,国家认证认可监督管理委员会2007年第5号公告对相关标准换版工作做出了指示,中国质量认证中心正在对上述标准的CCC证书进行更新/换版工作,新旧版本标准对比如下:产品 旧版标准 新版标准 家用和类似场所用的过电流保护断路器 GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 漏电保护器 JB8755-98 《移动式剩余电流保护器》 GB 20044-2005《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)》 半导体器件保护用熔断体 GB 13539.4-1992 《低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求》 GB/T 13539.4-2005《低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求》 具体换版方案: 一、自标准实施之日起,采用新版标准实施认证、检测工作。 二、对于已经获得强制性认证、并具有完整的CCC型式试验报告的产品,旧版标准证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向我中心产品五处申请换发新版标准证书,提交样品进行差异检测项目的确认,最晚不迟于2007年12月31日前完成,逾期将对失效证书注销。 三、对于通过电工产品安全认证证书(CCEE)、进口商品安全质量许可证(CCIB)、生产许可证转换获得CCC认证证书、且不具有完整的CCC型式试验报告的相关产品,在此次标准换版时,须依据新版标准进行测试并将原证书转换过程中的检测报告和产品描述等资料补齐。 中国质量认证中心2007年3月1日
低压电器元件产品:低压断路器、隔离开关、熔断器组合电器、机电式控制电路电器、多功能电器、设备用断路器以及部分熔断器产品等所对应的六个新版国家标准(以下简称新版标准)已经颁布,并于2009年6月1日起实施,新旧标准对应关系如下: 序号 标准名称 原标准 新版标准 新标准实施日期 1 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB14048.2-2001 GB14048.2-2008 2009年6月1日 2 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB14048.3-2002 GB14048.3-2008 2009年6月1日 3 低压开关设备和控制设备第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 GB14048.5-2001 GB14048.5-2008 2009年6月1日 4 低压开关设备和控制设备 第6-2部分:多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备)(CPS) GB14048.9-1998 GB14048.9-2008 2009年6月1日 5 低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F GB13539.3-1999 GB13539.3-2008 2009年6月1日 6 设备用断路器 GB17701-1999 GB17701-2008 2009年6月1日 为确保标准换版的顺利进行和认证结果的持续有效性,根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)2009年第32号公告《关于部分低压电器执行新版标准的公告》的要求,现将此次标准换版的原则和程序公布如下: 一、标准换版的原则 1、自2009年6月1日起,上述产品在申请CCC认证时,须采用对应的新版标准实施认证。 2、对于已按旧版标准获得强制性认证的产品,证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向中国质量认证中心(CQC)提交转换新版标准认证证书的申请,并接受指定检测机构依据标准差异检测项目实施的检测,合格后换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作将于2010年6月1日截止,逾期未完成转换的认证证书,将予以暂停;2010年8月31日前仍未完成换版工作的证书,将撤销旧版标准认证证书。 3、对于以“原工业生产许可证、原电工产品安全认证证书(CCEE)、原进口商品安全质量许可证(CCIB)转换为CCC证书”形式获得CCC认证的产品,如不能提供完整有效的CCC型式试验报告,则须按照新版标准进行全项目型式试验。 二、标准换版的程序 1、标准换版的申请 1)、大致步骤如下: 第1步:申请人使用本单位的用户名和密码登录CQC网站(www.cqc.com.cn); 第2步:点击屏幕左侧的“填写认证申请书”; 第3步:点击“国家强制性产品认证(CCC)”栏目下的“填写CCC变更申请书”; 第4步:选择“03低压电器”类别,再选择对应的产品小类号,小类选择时请参照下表;序号 产品标准 产品名称 类别号 1 GB14048.2-2008 塑料外壳式断路器、万能式断路器、具有剩余电流保护的断路器等 0307 2 GB14048.3-2008 隔离开关、隔离器、熔断器式隔离开关等 0302 3 GB14048.5-2008 继电器类产品:如时间继电器、中间继电器、接触器式继电器等 0303 信号灯 0304 开关类产品:限位开关、按钮开关、微动开关等 0305 4 GB14048.9-2008 多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备) 0309 5 GB13539.3-2008 非熟练人员使用的熔断器 0308 6 GB17701-2008 设备用断路器 0307 第5步:精确填写需申请标准换版的证书编号和相应CCC测试报告编号; 第6步:填写认证申请基本信息:申请人、制造商、生产厂名称地址、产品名称型号规格等; 第7步:填写认证申请附加信息,请选择第12项:产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化。填写变更项目内容,以低压断路器产品为例,变更项目:标准换版,变更前:GB14048.2-2001,变更后:GB14048.2-2008。 2)、关于申请的注意事项 (1)、由于本次标准换版需进行测试并出具试验报告,无法进行批量申请,因此请申请人不要在第5步中将多个证书号填写入空格中; (2)、对于ODM证书: a. 持证人务必及时与初始认证证书持证人沟通,确保原初始认证证书及时申请标准换版,ODM证书在初始证书申请换版后一个月内提出换版申请,且在第6步操作时,应于备注中注明本证书为ODM证书并精确填写相应的原初始证书号。 b. 在初始证书完成标准换版前,不受理基于该证书的新ODM申请;对于已提出ODM申请但尚未发证的,暂停处理,待初始证书完成标准换版后,修改、补充申证资料,并提交符合新版标准要求的样品至检测机构完成相关核查,重新出具报告后,该ODM申请方可继续处理。 c. ODM证书在标准换版时需提交协议书,协议书须满足《关于ODM贴牌协议内容要求的通知》(见CQC网站通知公告栏,2007年11月28日发布); d.有关ODM的补充要求,按《强制性产品认证实施规则中涉及ODM模式的补充规定》 (国家认监委2009年第30号公告) 要求执行; (3)、持证人在申请标准换版的同时,可以增加其他变更项目,如增加产品规格等,但请在第6、7步中注意填写、选择的内容。 2、标准换版申请的受理 1)、原则上,以每一CCC证书为申请单元,每张证书填写一份换版申请; 2)、对于原获证产品由于申请时间先后的原因,满足相应强制性产品认证实施规则(CNCA-01C-011:2007/ CNCA-01C-012:2007)中单元划分原则,可以合并为一个单元而未合并的,补充测试时可合并为一个单元进行处理。 3、标准换版申请的资料及要求序号 申请资料名称 份数 要求 备注 1 CCC 认证变更申请书 一式两份 原件,由申请人单位负责人签字并加盖公章 共两处 2 一致性声明 一式两份 原件,由制造商单位负责人签字并加盖公章 3 产品描述报告 一式两份 原件,由申请人单位负责人签字并加盖公章 共四处 4 原试验报告 一式两份 复印件,加盖申请人单位骑缝章 5* 原证书 一式一份 证书原件 6 原证书复印件 一式两份 复印件,加盖申请人单位公章 7 最近一次、有效的工厂审查报告或监督检查报告 一式两份 复印件,加盖申请人单位骑缝章 8 ODM协议书 一式两份 原件,满足《关于ODM贴牌协议内容要求的通知》要求 仅适用于ODM证书 9 其他需要的文件 *: 标准换版需提供证书原件,如企业考虑试验期间不影响证书使用,可在试验结束后,合格评定前直接寄给CQC工程师。 在申请受理之后,请申请人将以上文件上报指定的检测机构。在检测机构完成资料预审并上报预审结果后,CQC将向申请人发送送样通知,申请人可登录CQC网站查询。 4、标准换版的差异试验 此次标准换版需补充的差异试验项目,见国家认监委2009年32号公告附件。 资料由苏州电器科学研究所提供。
气浴振荡器一般都适用于环境保护,医疗教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学食品工程等科研,生产部门,是水体分析的细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存,植物栽培,育种试验的带振荡器的专用恒温设备。气浴振荡器操作注意事项1、气浴振荡器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。3、严禁在正常工作的时候移动气浴振荡器。4、严禁物体撞击气浴振荡器。5、严禁儿童接近气浴振荡器,以防发生意外。6、更换熔断器前应先确保电源已切断。7、使用结束后请清理气浴振荡器,不能留有水滴、污物残留。
过载继电器不了解的人应该不知道是什么,那[b]高低温试验箱[/b]厂家就教大家如何应用。高低温试验箱的操纵一部分关键是根据数显仪表操纵的。高低温试验箱电气设备一部分有一个元器件,人们称它为“过载继电器”,它的构造很简单,是由一个环形双金属片、接触点和一段电阻器熔断器构成,封在一个小圆盒内。当电流量根据电阻器时造成发热量,双金属片受温控推动接触点控制回路的电源开关,进而具有维护功效。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105251452209272_6536_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align] 高低温试验箱中起二个重维护功效: 1、是轻度过压保护。当电动机轻度过载时,电阻器熔断器中电流量提升发烫提升,使小圆盒内溫度上升,当温度上升到90度上下时,双金属片往上弯折,推动接触点断开电源电路而维护电动机。 2、当比较严重负载,温度升高达85度即立刻融断而维护电动机。当不受它直接保护的绕阻过载进而外壳温度升高达85度时,也具有保护作用。
1. 如果Brookfield恒温水浴出现不运行(不加热、制冷或泵抽吸)等情况,可以从以下几个方面来入手进行故障的排查: • 检查电源电缆是否插入有电源的输出 • 检查电路熔断器/电源开关是否打开 • 检查控制器电源开关是否打开 • 检查安全设定温度是否高于控制设定温度 • 关闭电源,按安全重设按钮,重新启动来自东南科仪
[font='times new roman'] [/font] 家电维修工一句话300块 要说实验室最头疼的状况是什么,仪器罢工绝对是排在前几位的状况之一,实验室仪器用久了,有的是使用寿命直接有关,有的是一些部件的损耗,我们实验室有一台十年之久的烘箱,上班时间每天都在用,每天都是从上班开机到下班,就这样十年没有坏过一次,可以说是实验室中的‘劳模’了。 前几天,这个鼓风烘箱使用时,突然断电,不通电,让电工来检查,说电源没有问题,漏电开关也是正常的,是仪器问题,报修吧,让厂家维修。 向公司领导申请维修,相关人员和厂家联系,这个厂家比较远,是江浙一带的,厂家让拍一下仪器的铭牌照片发给他们,然后他们说2009年的仪器,维修费用可能不便宜,维修人员的高铁费,住宿一晚的费用,加上高铁到公司的打车费,等等加在一起,没有2000块钱不行,这个烘箱新的才3000多,维修不划算,不如买台新的烘箱,把这个结果反馈给公司,公司领导意思还是维修一下,不行让给我们饭堂维修过大烘箱的家电维修师傅试试,说干就干,立即通知上门维修。[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241436060015_5625_2154459_3.jpg!w690x1226.jpg[/img][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241436110977_1357_2154459_3.jpg!w690x387.jpg[/img]家电维修师傅经过一系列检查,最后确定是熔断器的问题,换个熔断器就可以了,并报价500元,我们说这个价格太高了吧,要不我们自己买熔断器,你也开不了正式发票,便宜点,最后讨价还价,300块钱,给我们换好,调试好烘箱。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241436324502_6849_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img]采购很给力,竟然卖了一盒熔断器,一盒十个,一盒才几十块钱的东西,维修师傅干净利索的换好熔断器,开机,各个温度升温试运行,没有问题,仪器正常。 [img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241436484763_380_2154459_3.jpg!w690x1226.jpg[/img][img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241436510980_7029_2154459_3.jpg!w690x1226.jpg[/img]2个小时左右完成,300块钱拿走,因为我们是没有自己的仪器管理员,电工也是负责整个公司的电力,没有经验也没有时间维修仪器,一般他们不愿意维修,一来维修好了也不多给他多一分钱也的工资,维修坏了还被埋怨,甚至处罚,所以我们实验室的仪器只能自己平时做好维护,尽量避免或减少出现仪器故障。总结经验:1.细看干燥箱说明书,按照说明书操作使用仪器2.烘箱最高工作温度为300℃,要注意高温环境的安全,尽量不要开到最大温度,比如操作指导书可以规定不高于290度,也是保护仪器的方式。3.这种普通的烘箱一般都没有超温保护装置,要经常做检查,比如每月做一次检修保养,每天不定时观察烘箱,防止使用中温度出现异常增大,造成危险事故。
用户在购买高低温交变试验箱时,大概第一眼看的就是压缩机、控制仪表、以及加热系统等等,可是你知道吗?一些小小的辅助件,也是需要我们加倍重视的呢,否则设备安全性可能就得不到保障了,可能有些用户会觉得有些危言耸听,别急,且听小编接着为你道来。 高低温交变试验箱中的限温器的作用是能够在控制器温度失灵时,对箱内超温实施第二重保护,当发生报警时,会保护停机,其报警会随试验温度不同,进行相应更改,方可切实起到超温保护的作用。其原理是当保险丝上流过的电流过限值后,保险丝温度升高而熔断,在不超过其额定容量时其产生的热量与散发的热量达到平衡时,保险丝的温度达不到熔化的温度,就不会断。 高低温交变试验箱的漏电保护器不仅与与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且对高低温交变试验箱具有漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。 现在你知道了吧,高低温交变试验箱中的一些小配件可能会起着大作用呢!
用户在购买高低温交变试验箱时,大概首先看的就是压缩机、控制仪表、以及加热系统等等,可是你知道吗?一些小小的辅助件,也是需要我们加倍重视的呢,否则设备安全性可能就得不到保障了,可能有些用户会觉得有些危言耸听,别急,且听小编接着为你道来。 高低温交变试验箱中的限温器的作用是能够在控制器温度失灵时,对箱内超温实施第二重保护,当发生报警时,会保护停机,其报警会随试验温度不同,进行相应更改,方可切实起到超温保护的作用。其原理是当保险丝上流过的电流过限值后,保险丝温度升高而熔断,在不超过其额定容量时其产生的热量与散发的热量达到平衡时,保险丝的温度达不到熔化的温度,就不会断。 高低温交变试验箱的漏电保护器不仅与与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且对高低温交变试验箱具有漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。 现在你知道了吧,高低温交变试验箱中的一些小配件可能会起着大作用呢!
1、负荷跳动不停(显示值快速增加,直到超载)?解决:负荷通道的接口松动或者负荷连接线有异常,把负荷通道的接口线重新插拔或者检查连线是否有虚焊和线断的情况。2、负荷值显示为零或不变? 解决:控制器联机不正常;关闭控制器,将控制器与电脑联接的蓝色USB通讯线重插一遍,打开控制器,15秒后再打开软件联机。 3、力值跳字大? 解决:① 电源电压波动大,有干扰,在电脑主机上找一根地线;② 将引伸计插到力通道,如果跳字正常,则说明力传感器损坏,需更换力传感器;③ 如果上述两种方法都不行,则可能是控制器电路板问题,需更换。4、无法加载? 解决:①检查横梁的升降方向是否与操作按钮的方向一致,若不一致说明外部三相电源相序反,将其中两相调换;②将控制器的控制口重新插好后看是否正常;③快退阀堵,清洗或更换。5、横梁只能降不能升?解决:检查横梁上限位开关是否被撞坏,如果损坏,更换限位开关。6、横梁不能升降(按升降按钮没反应)?解决:① 急停按钮被压下,将急停按钮拉起来;② 热继电器保护,打开电气控制柜,将热继电器复位;③ 横梁上下限位开关坏,更换限位开关。7、油泵不能启动?解决:① 主工作活塞上升到达限位,快退回油。② 热继电器保护;打开电气控制柜,将热继电器复位。③ 横梁上下限位开关坏;更换限位开关。④ 急停按钮被压下;将急停按钮拉起。⑤ 固态继电器指示灯不亮;若固态继电器坏,则更换。 8、加不到满载?解决:①试验软件的“试验方案”中设了“定负荷”(值较小);更改“试验方案 ”。② 液压系统有漏油,拧紧接头或更换密封件,直至不漏油。③ 顺序阀堵或减泻压阀堵;更换或清洗。④安全阀压力设置太低;将安全阀压力调大。12、控制器指示灯不亮 ?解决:①熔断器(保险丝)烧断 ;将电源插头处的熔断器换掉(额定值2A)。 ②控制器内的开关电源坏;更换。转载于《试验机论坛》
[font=微软雅黑]1、[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]转矩限制机构的调定值不对,停止的转矩小于其调定值,从而造成连续产生过大转矩,使电机停止转动。[/font]2、由于一些原因使转矩限制机构电路发生故障,导致转矩过大。[/font][font=微软雅黑]3、使用环境温度偏高,相对使电机热容量下降。[/font][font=微软雅黑]4、电源的电压过低,使其不能获得所需的转矩,造成电机停止转动。[/font][font=微软雅黑]5、持续的使用,产生的热量积蓄超过了电机的允许温升值。[/font][font=微软雅黑]一般在预先确定的时间内运行,电机是不会出现超负荷的情况的。对于电动执行器出现负荷情况的保护措施主要有以下几个:[/font][font=微软雅黑]1、通过采用热继电器从而对电机堵转进行保护。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]2、[/font][font=微软雅黑]通过采用恒温器来对电机连续运转或者电动操作的过负荷进行保护。[/font][font=微软雅黑]3、通过采用熔断器或过流继电器可以有效避免短路事故。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203301247316598_6883_5379467_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/font]
天水二一三 GSG2系列隔离开关产品描述:一、用途 GSG2系列隔离开关适用于交流50Hz,额定电压至690V,直流额定电压至440V,额定电流至1600A的配电或电动机网络中作为不频繁接通、分断电路及线路的隔离之用。 产品广泛应用于建筑、电力、石油化工及其它行业的输、配电及自动化等级系统,为国内同类产品中理想的更新换代产品。有多种结构与操作方式,有直接观察触头通断状态的窗口,有柜内、柜外操作,有柜后、侧面操作,有板后接线方式。 二、结构特点*弹簧蓄能瞬时释放的加速机构实现了快速接通和分断(13.8米/秒),与操作手柄速度无关,极大提高 了熄灭电弧的能力。*模块化设计结构,具有灵活多样的组合性,采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造是外壳具有良好的阻 燃性能、介电性能、抗碳化和抗冲击性。*并联双断点触头,具有自清洁作用。*所有触头材料是铜镀银合金,具有两个分离触头面。*隔离距离大。 三、符合标准及认证情况*IEC60947-1《低压开关设备和控制设备 第一部分总则》*IEC60947-3《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》*GB/T14048.1《低压开关设备和控制设备 总则》*GB14048.3《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》*通过CCC认证 四、正常工作条件与安装条件*周围空气温度上限值不超过+40℃,且其24h内的平均温度值不超过+35℃,下限值不低于-5℃.*安装地点的海拔不超过2000mm。*在最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%。在较低温度下可以允许较高的相对湿度,列如+20℃ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施。*在无爆炸危险的介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃的地方。无雨雪侵袭的地方。 五、使用与维护*安装前先检查铭牌内容是是否符合使用要求*安装前转懂操作手柄数次,并检查触头分合闸指示位置是否正常,需将开关置于分闸位置再继续安装*在开关使用过程中,如断开较大电流后,应进行一般性检修,检查开关分、合是否正常,检修后方可 使用