当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

气动阀原理

仪器信息网气动阀原理专题为您提供2024年最新气动阀原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气动阀原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气动阀原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合气动阀原理相关的耗材配件、试剂标物,还有气动阀原理相关的最新资讯、资料,以及气动阀原理相关的解决方案。

气动阀原理相关的论坛

  • 请教GC气动阀的工作原理

    有人了解气动阀的工作原理吗?现在的驱动装置种类这么多,为什么要使用压缩空气来驱动呢?为什么没有用电驱动的呢?

  • 【米思米工业产品知识分享】- 气动阀的工作原理是什么

    气动阀门是工业管路中比较常见的流体控制设备,是在普通阀门的基础上安装气动执行器,通过压缩干净空气来驱动阀门,从而控制管道介质的流通和关断,且执行的速度非常快,通常用于快速切断使用。气动阀的工作原理是气动调节阀由执行机构和调节机构组成,利用压缩空气推动执行器内多组组合气动活塞运动,传力给横梁和内曲线轨道的特性,带动空芯主轴作旋转运动,压缩空气气盘输至各缸,改变进出气位置以改变主轴旋转方向,阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量[url=https://www.misumi.com.cn/http://]米思米[/url]生产的气动阀主要种类有以下六种:气动V型调节球阀、气动O型切断球阀、气动蝶阀、扭距式汽缸球阀、电磁隔膜阀、气动直行程式隔膜阀、气动闸阀。由于控制方式的多样性,在实际工业生产和控制中,气动阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。[align=left]浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/[/align]

  • 【求助】Agilent 6890的气动阀进样问题

    今天想用气动阀带动六通阀进样,结果发现我手动按Start,仪器并不出峰,但我用注射器从进样口进样就能出峰,察看气动阀有一路是有气体(空气)的,另外一路由于不好拆开管路就没看,奇怪的是无论仪器是不是处于分析状态,我察看的那路都有气通过,这样的情况是不是说明不对?不知是由于电磁阀有问题还是以前用的连续进样方法问题?另:以前的人是用气动阀自动采样的,很长时间没用了,我刚接手不大会用,所以就想用气动阀通过六通阀手动按start开始分析,不知这样可行么?谢谢!!

  • 【求助】Agilent 6890的气动阀进样问题

    今天想用气动阀带动六通阀进样,结果发现我手动按Start,仪器并不出峰,但我用注射器从进样口进样就能出峰,察看气动阀有一路是有气体(空气)的,另外一路由于不好拆开管路就没看,奇怪的是无论仪器是不是处于分析状态,我察看的那路都有气通过,这样的情况是不是说明不对?不知是由于电磁阀有问题还是以前用的连续进样方法问题?另:以前的人是用气动阀自动采样的,很长时间没用了,我刚接手不大会用,所以就想用气动阀通过六通阀手动按start开始分析,不知这样可行么?谢谢!!

  • 关于7890气动阀的的几个问题

    关于7890气动阀几个问题想请教下:假如有有如下情况:1#阀门是前气体进样阀,2#是后气体进样阀。3#是2个柱子之间的转换阀门,4#是2个检测器之间的转换阀门。我有如下问题:1、我安装了这4个阀门,仪器能自我检测出来吗?2我在怎么在仪器配置里设置我这4个阀门是我所对应的上述的阀门的作用及所对应的位号呢?

  • 想淘一个气动阀,日本CKD USG2 -X0739

    想淘一个气动阀,日本CKD USG2 -X0739. 24V 我安捷伦的机子脱气机有点问题。天气一冷,脱气效果就不行。或者说它的性能达不到要求了。毕竟我这是一台已使用20年的机子了。 我推测可能是气动阀的问题。检测了各部件没问题。最有可能是气动阀问题。 型号是 CKD USG2 -X0739. 24V的。 大家有相关信息吗?

  • 需采购一批VICI 6通气动阀和10通气动阀

    具体要求:气动6通阀 2英寸加长杆,1/16*.75mm 225C/400Psi gas,N60/E 型号:A2C6UWE气动10通阀 2英寸加长杆,1/16*.75mm 225C/400Psi gas,N60/E 型号: A2C10UWE1/8“的螺丝 型号:ZN2-10

  • 【求助】怎样用气动阀进毛细柱

    我公司就一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]安捷仑6890,配有TCD和FID两个检测器,有一个气动六通阀进样和一个手动进样口(分流的,隔垫吹扫的),手动进样口连接毛细柱而六通阀进样连接的是填充柱,请教大家:六通阀进样口可以通过改装,接毛细柱,再接FID吗?还是重新设计个进样口?我分析的都是高压气体,手动进样不方便,杂质都在几个ppm,

  • 气动球阀的工作原理及结构特点

    本文介绍了气动球阀的工作原理及结构特点等相关知识,更了解和使用气动球阀。 气动球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。 本类阀门在管道中可任意位置安装。 气动球阀工作原理 气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 气动球阀按结构形式可分: 一、浮动气动球球阀 气动球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。    浮动气动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。 二、固定球气动球阀   气动球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。    为了减少气动球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。 三、弹性球气动球阀 气动球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。    弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。    气动球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。气动球阀的分类与特点 气动球阀有O型球阀和V型球阀之分。O型球阀采用浮动式结构,球芯为精密铸件,外表镀硬铬处理,阀座采用增强聚四氟乙烯材料,流道口与管道口径相同,流通能力极大,流阻极小,关闭时无泄漏,一般做开关阀使用,特别适用于高粘度、V型球阀采用固定式结构,球芯上开有V型切口,可实现剪切 含纤维、颗粒状介质。   根据工艺设备不同可选用气动或电动执行机构,分别组成气动球阀和电动球阀,其中气动球阀如要实现比例调节须配阀门定位器,电动球阀如要实现比例调节须选电子式电动执行机构或配伺服放大器等。    从材质上,可以分为:碳钢球阀,不锈钢304球阀,316球阀和铜球阀    按压力,可以分为:高压球阀和低压球阀    高压气动球阀: 主要应用在石油、天然气、液压油、工程机械等行业    低压气动球阀:主要应用在介质为水等腐蚀性管路上! 刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板 刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性本类阀门在管道中一般应当水平安装。特别说明:请珍惜帐号,勿发广告——疯子哥

  • 气动薄膜调节阀安装原理

    (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动调节阀定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。   (2)气动调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。   (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+ 60) 相对湿度不大于95% 95% ,相对湿度不大于95%。   (4)调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。   (5)调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。 阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。   (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作, 可在不停车情况下对调节阀进行检修。   (7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。

  • 【原创】气动隔膜泵工作原理及适用场合

    【原创】气动隔膜泵工作原理及适用场合

    气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。 气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。 一、气动隔膜泵适用场合 由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于: 1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。 2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。 5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。 6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。 7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 二、气动隔膜泵工作原理 1、压缩空气为动力。 2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点: (1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。 (2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花 (3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 (4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送 (5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 (6)具有自吸的功能。 (7)可以空运行,而不会有危险。 (8)可以潜水工作。 (9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。 (10)没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。 (11)体积小、重量轻,便于移动。 (12)无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。 (13)泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。 (14)百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热 (15)没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。 管道离心泵的安装关键技术:水泵安装高度即吸程选用 2007-8-8 化工泵概述 2007-8-14 真空泵概述 2007-8-14 排污泵概述 2007-8-14 离心泵概述 2007-8-14 清水泵概述 2007-8-14 消防泵产品概述 2007-8-14 油泵概述 2007-8-14 供水设备概述 2007-8-14 螺杆泵工作原理 2007-8-16 旋涡泵工作原理 2007-8-16 磁力泵工作原理 2007-8-16 轴流管道泵工作原理flash动画 2007-8-16 离心泵工作原理flash动画 2007-8-16 潜水排污泵的维护与保养 2007-8-16 泵的选型原则、依据和具体操作方式 2007-8-16 全球能源危机地源热泵成建筑节能新宠 2007-8-16 隔膜泵工作原理 2007-8-16 齿轮泵工作原理 2007-8-16 泵的基础知识大全 2007-8-16 消防泵的选型 2007-8-16 水环式真空泵的选用常识 2007-8-17 自吸泵小知识 2007-8-19 泵的知识 2007-8-19 水环式真空泵工作原理 2007-8-9 螺杆泵在污水处理过程中的应用 2007-8-16 消火栓系统和消防泵的探讨 2007-8-16 磁力泵的结构特点及使用与维修 2007-8-16 单螺杆泵的选型要点 2007-8-16 自吸泵的工作原理是什么? 2007-8-19 隔膜式气压罐 2007-8-21 离心泵的选型 2007-8-22 化工泵材质选型 2007-8-22 射流式真空泵工作流体是什么?射流式真空泵的优点是什么? 2007-8-16 潜水排污泵在工程中应用分析 2007-8-16 关于FY型液下泵的安装要求和技术改进 2007-8-9 什么是泵的气蚀 2007-8-9 管道泵的选型 2007-8-16 自吸泵类安装使用及注意事项 2007-8-16 螺杆泵标准汇总 2007-8-22 无负压(无吸程)自动供水设备产品概述 2007-8-16 旋片式真空泵 2007-8-17 对水环真空泵的现状、发展趋势及设计 2007-8-17 旋片式真空泵工作原理 2007-8-23 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001272000_199158_1888319_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001272000_199159_1888319_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001272001_199160_1888319_3.jpg[/img]永嘉县扬子江泵业有限公司是专业从事各类水泵及附属产品生产和销售的企业,公司落座于具有“泵阀之乡”美称的温州瓯北。公司技术力量雄厚,生产工艺先进,检测设备齐全,质量可靠,管理科学,品种繁多。生产各项性能均严格按照国家相关标准和国际质量体系要求的企业。 扬子江泵业主营产品:离心泵,磁力泵,排污泵,真空泵,自吸泵,隔膜泵,化工泵,齿轮泵,螺杆泵,浓浆泵,泥浆泵,多级泵,旋涡泵,液下泵,污水泵,潜水泵,油泵,齿轮油泵,管道泵,屏蔽泵,耐腐蚀泵,管道离心泵,热水管道离心泵,中开式离心泵,多级离心泵,锅炉给水离心泵,自吸式离心泵,单级双吸离心泵,便拆式离心泵,低转速离心泵,氟塑料离心泵,IH型化工泵,氟塑料化工泵,多级管道泵,立式多级泵,计量加油泵,管道油泵,热水管道泵,防爆管道泵,耐腐管道泵,屏蔽式管道泵,耐腐蚀保温泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,水环式真空泵,旋片式真空泵,水力喷射器,增压泵,不锈钢自吸泵,氟塑料合金自吸泵,ZX型自吸泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,自吸排污泵,管道排污泵,潜水排污泵,液下排污泵,无堵塞排污泵,自动搅匀排污泵,玻璃钢泵,热油泵,潜水泵,手摇油泵,电动油泵,电动抽液泵,无堵塞纸浆泵,W型旋涡泵,单级旋涡泵,双级旋涡泵,水泵电气控制柜、变频柜恒压供水设备.气压罐.隔膜式气压罐等(ISG、IH、GDL、DL、LG、TSWA、XBD、I-1B、G、AFB、FSB、ZW、QW、ZCQ.CQ、FY、FS、SYB等)达二十多各系列一千多个品种,广泛用于市政工程、电站、化工、水厂、工矿企业,公司以先进的设备合理的价格深受广大用户青睐。 本公司坚持走:以质量求生存,以科技求发展,重合同守信用的道路,生产经营得到迅速发展。我们将以优质的产品和最完善的售后服务来真诚与各界朋友开展广泛的合作,共同创造一个美好的未来!公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区公司帐户:永嘉县农行罗浮分理处19-240701040068192邮 编: 325105电话(营销部):86-0577-67980805 67980810 67980813 67980815

  • 【讨论】Agilent 6890 六通阀的问题

    我在Agilent 6890上用气动阀TCD检测H2、CO和N2(含量大致分别为30%、15%和50%),怎么每次测得的峰面积都不一致呢?我在仪器后面加了个浮子流量计基本能保证过六通阀的流量差不多。另:气动阀处于取样状态一般要多长时间能把定量环置换干净呢?

  • 气动雾化原理是什么,需要的氩气流量大吗?

    气动雾化原理是什么,需要的氩气流量大吗?

    ICP有的釆用气动雾化,不需要蠕动泵,那它的原理是什么,需要氩气流量大吗?废液管上的支管(图中已用红色圈出支管)有什么作用?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305031415_438142_1827064_3.jpg

  • 气动量仪的组成、原理及优势

    [b][font='Times New Roman'][font=宋体]气[/font][/font][font=宋体]电[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]量仪的组成[/font][/font][/b][font=宋体][font=Times New Roman]1)[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]精密[/font][/font][font=宋体]减[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]压阀,为[/font][/font][font=宋体]量仪提供工作压力。[/font][font=宋体][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])测头,[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]传递工件表面的气流或气压值。[/font][/font][font=宋体]测头[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]可以是塞规、环规或其他形状,都是根据被测工件的具体尺寸而配制的。[/font][/font][font=宋体]测头两个重要部件喷嘴孔和排气槽。[/font][font=宋体][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体])压力变送器(气电转换器)将测头感知的压力信号转换为电信号[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体])单片机控制系统:由显示单元、按键操作单元和[/font][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]构成[/font][/font][font=宋体]显示单元用于显示测量值和测量判断结果按键操作单元用于操作量仪:如设定参数,触发保存数据上传数据[/font][font=宋体][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]:把气电转换器转换后的信号经过[/font][font=Times New Roman]AD[/font][font=宋体]采样,[/font][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]处理运算后,转换成显示值送给显示单元直观显示。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体])电源:为量仪电路部分提供工作电压[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]标定规是用于标定[/font][/font][font=宋体]量仪[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]测量系统。[/font][/font][font=宋体]一般根据公差上下限制作极限标定规尺寸。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]标定规的材质分为钢、铬或硬质合金[/font][/font][font=宋体]。[/font][b][font='Times New Roman'][font=宋体]电子柱式[/font][/font][font=宋体]气电量仪和[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]浮标式[/font][/font][font=宋体]气动量仪的比较[/font][/b][font=宋体]气电量仪特点:测量范围大,一台气电量仪包含了各种倍数的气动量仪[/font][font=宋体]测量精度高,读数准确,显示直观[/font][font=宋体]可组网做在线自动化数据收集和统计分析,实现无纸化数据记录。[/font][font=宋体]弊端:须专业人员进行售后维护,对气源质量要求较高,单台成本较高[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]浮标式[/font][/font][font=宋体]气动量仪特点:不需电源供电,对气源质量要求较低,操作简单,单台成本低[/font][font=宋体]弊端:不同公差要求需配备不同放大倍数的量仪,综合成本较高,数据统计须人工记录[/font][b][font=宋体]气动量仪术语[/font][/b][font='Times New Roman'][font=宋体]放大器[/font] – [font=宋体]气动量仪的数据显示设备。放大器包括空气流量和压力的调节装置,能在一个标尺上显示出测量得到的尺寸值,当它同一个气动测量工具相接时,能够将得到的数据成倍放大后显示出来以便于操作者读出。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]平衡状态[/font] – [font=宋体]当气动测头的一个喷嘴孔较之另一喷嘴孔靠近被测工件的表面,远离工件表面的那个喷嘴孔的流量补偿了靠近被测工件表面的喷嘴孔的流量时,放大器的读出数据保持稳定的状态。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]显示柱[/font]–[font=宋体]一个气电放大器或流量放大器特性显示为一个柱状图形条或是流量计锥管。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]满量程值([/font]FSV[font=宋体]) [/font][font=Times New Roman]– [/font][font=宋体]刻度显示出的最大值。[/font][font=Times New Roman]FSV[/font][font=宋体]通常为[/font][font=Times New Roman]1.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]倍被测尺寸的最大公差值,以显示被测尺寸接近或超差的情况。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]放大倍数[/font] – [font=宋体]放大器给出的尺寸增量。对于气动量仪中放大倍率可调的系统,这种调节是通过使用校对规调节背压的大小来实现的,而对于具有固定放大倍数的系统,为了得到精密的测量值,就只能对气动测头提出更高的精度要求。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]喷嘴[/font] – [font=宋体]气动测头上对被测工件喷出空气的阻尼孔。喷嘴孔的直径由所用的气动量仪系统决定。喷嘴孔的数目和位置则由测量工件的应用决定。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]分辨率[/font] – [font=宋体]放大显示的量程范围内的最小增量值。例如,爱德蒙得的电气柱型图有一百个分度值,分辨率就是满量程的[/font][font=Times New Roman]1/100[/font][font=宋体]。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]调压阀[/font] – [font=宋体]气动量仪系统用于调节空气的流量或压力的设备。例如一个具有精确尺寸的阻尼孔,或者一个针阀,或者是二者一起使用。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]零位[/font] – [font=宋体]放大器设置放大率过程中确定放大后测量范围的位置的过程。零位常选择在满量程的中点位置,而显示的值可以位于全量程范围内的任何位置。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]零位尺寸[/font] – [font=宋体]被测尺寸的期望值或者是名义尺寸值。在背压系统中,零位尺寸通常是最大值与最小值的中间值,而在流量系统中,零位尺寸通常是最小值。[/font][/font][b][font=宋体]气电量仪的工作原理[/font][/b][font='Times New Roman'][font=宋体]气[/font][/font][font=宋体]电[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]量仪的测量原理是比较测量法。其测量方法是将长度信号转化为气流[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]信号,通过有刻度的玻璃管内的浮标示值,称为浮标式气动测量仪;或通[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]过气电转换器将气信号转换为电信号由发光管组成的光柱示值,称为电子[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]柱式气动测量仪。气动量仪是一种可多台拼装的量仪,它与不同的气动测[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]头搭配,可以实现多种参数的测量。气动量仪[/font][/font][font=宋体]与其它量仪相比[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]优点如下:[/font][/font][font='Times New Roman']1[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]仪难以解决的测量,例如:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。[/font][/font][font='Times New Roman']2[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械磨擦,所以没有回程误差。[/font][/font][font='Times New Roman']3[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、操作方法简单,读数容易,能够进行连续测量,很容易看出各尺寸是否合格[/font][/font][font='Times New Roman']4[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,同时避免划伤被测件表面,对薄壁零件和软金属零件的测量尤为适用。[/font][/font][font='Times New Roman'][/font][font='Times New Roman']5[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、由于非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用期限。气动量仪主体和测量头之间采用软管连接,可实现远距离测量。[/font][/font][font=宋体]距离不影响数据准确度,会影响反应时间[/font][font=宋体]([/font][font=宋体][font=Times New Roman]1.5[/font][font=宋体]米[/font][/font][font=宋体])[/font][font='Times New Roman'][/font][font='Times New Roman']6[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、结构简单,工作可靠,调整、使用和维修都十分方便。[/font][/font][font='Times New Roman'][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]可测量项目:内径、外径、槽宽、两孔距、深度、厚度、圆度、锥度、同轴度、直线度、平面度、平行度、垂直度、通气度和密封性[/font][/font][font=宋体][font=宋体]气动量仪基于[/font][font=宋体]“喷嘴挡板”的机构(如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]),把被测量的尺寸变化转换为空气流量变化的一种测量仪器。当喷嘴和挡板间的间隙发生变化时,从间隙中流出的气体流量将发生变化,从[/font][/font][font=宋体]而[/font][font=宋体][font=宋体]引起内部气体压力发生变化。由内部差压传感器感知的变化,相当于喷嘴和挡板间的距离变化。当[/font][font=宋体]“挡板”为被测尺寸时,量仪就会指示出被测尺寸的变化量。 当喷嘴孔径[/font][font=Times New Roman]d[/font][font=宋体]固定不变时,流量[/font][font=Times New Roman]Q[/font][font=宋体]与间隙[/font][font=Times New Roman]S[/font][font=宋体]的特性曲线如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【原创大赛】使用平面四通阀控制气动六通阀的一种尝试

    【原创大赛】使用平面四通阀控制气动六通阀的一种尝试

    在气相色谱分析中,六通阀的使用非常的普遍,常见的对六通阀的控制方式有手动切换,电动切换和气动切换。电动切换主要是使用电机转动来带动阀的转动从而实现六通阀的切换;气动切换则是使用气体的压力变换来实现六通阀的切换。之前使用的一台用于做非甲烷总烃的仪器使用的是气动控制六通阀自动进样,但是由于用于气动控制的两位五通阀坏掉了,重新购买需要一定的时间,又急于做实验,刚好手头有一个平面四通阀,于是便暂时借用,用以维持实验。 为了便于说明仪器改装的具体内容,即使用平面四通控制气动六通阀——首先对六通阀、六通阀的气动控制做一个简单的说明。1 六通阀的工作原理 首先说明一下六通阀的工作原理,以平面六通为例: 下图是一个简单的平面六通的两种状态:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668400_1856270_3.png 图示1 状态1和状态2的区别在哪里呢?平面六通的结构我们可以将其分为两部分:定子和转子。拆开来看,结构如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071818472272_01_1856270_3.png 图示2 定子上的六个孔与六通阀的六个气路接口是一一对应的,即一个孔对应一个气路;转子上则刻了三个槽,将转子放在定子上,定子上相邻的两个孔则通过一个槽连接相通。如果像以上所说切换六通阀,槽连接的两个孔发生变化,则六通阀的连接进行以下变换(图示3)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071818390515_01_1856270_3.png 图示3 六通阀的气路切换2 气动切换六通阀原理 了解到了六通阀的原理,接下来介绍气动切换六通阀的简单原理——气动切换六通阀,简单的说,就是使用气体压力代替人手动工作来切换六通阀。 如下图5所示,当气缸1或者气缸2分别进气或者出气时候,带动气缸中心的轴有一个运动距离,这个轴运动所带来的力可以使转子发生在平面的转动(如图4),从而带动六通阀的进行切换。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819391517_01_1856270_3.png 图示4 销子沉入转子的豁口后,轴的转动可以带动转子的转动http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819181235_01_1856270_3.png 图示5 六通阀气动气缸原理简图 在使用六通阀启动控制时候,一般都是采用自动控制的,即仪器设置程序到一定的时间来自动切换气体,这个时候就需要使用到两位五通阀,工作原理见下图6http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819212584_01_1856270_3.png 图示6 两位五通阀控制六通阀的气动切换 即气源接在两位五通阀的1位置,作为进气端;在初始状态下1、4连通,2、3排气或者1、2连通,4、5排气,从而带动传动轴的运动使六通阀切换。3 使用平面四通阀代替两位五通阀进行气动控制 两位五通阀坏掉之后,由于手头暂时没有新的两位五通,要继续进行实验,就需要寻找替代品,这个替代品就需要满足两个要求:(1)可以手动或者自动切换;(2)一端进气的同时,另外一端需要排气,而平面四通阀刚好可以满足以上要求,工作原理如下图7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819450736_01_1856270_3.png 图示7 平面四通进行气动切换的原理图 平面四通的原理就是相邻的两个相通,这种情况下如图所示,当两个孔相连进气时候,另外两个孔相连正好可以排气——唯一的不方便就是需要手动切换四通阀。平面四通的实物图如下图8:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607181955_600988_1856270_3.png 图示8 平面四通实例 总结:从实际使用上来看,使用平面四通和使用两位五通阀所需要的气路是一样的,两者的共同点就是:在一端进气的同时,可以保证另外一端的出气。唯一的不同大概就是使用两位五通是自动控制的,使用平面四通则需要手动计时切换。

  • 7820 TCD检测器测氮气和氧气和甲烷怎么测?

    我看主管是用2个填充柱 2个气动阀切换 TCD的检测器 氦气做载气 进样口200℃ 柱温80℃ 检测器200℃ 出峰顺序是 二氧化碳 氧气 氮气 还有甲烷 不是到是个怎样的原理 用二个柱子是怎么样的切换的 是在0.02min 1阀打开 0.1min 关闭 打开2阀后面记不清了。。。有知道这是个什么方法啊 这样接检测样品气体原理是什么有用过这样的方法测气体的吗

  • 气相色谱仪十通阀

    气动色谱仪十通阀卡死,换新阀,如图,左侧是气动,中间是连接器,右侧十通阀,现在问问题是气动阀和十通阀怎么对齐,现在十通阀程序是乱的[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181122240914_2229_6180878_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181122243066_4822_6180878_3.png[/img]

  • 【原创】GC6890出现故障

    我现在的一台GC6890,配的是六通阀气体进样,最近发现按start,气动阀无反应,机器重新启动后气动阀可以动作,目前只是偶尔出现此情况,不知是什么回事?

  • 电磁阀的工作原理

    电磁阀的工作原理 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到它的工作原理,里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 追朔的发展史,到目前为止,国内外的从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 直动式: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 分布直动式: 原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使关闭。 特点: 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。 先导式: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭。 特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 。

  • 【我们不一YOUNG】+万能拉伸测试仪夹片夹不紧的问题处理

    实验室在做织物拉伸性能测试时,尤其是轻薄织物会出现夹持不紧的情况,根据经验一般可从以下几个方面分析:1. 夹具表面不光滑,原因一方面是测试不同厚薄的织物,同时有些毛圈或割绒织物会出现掉毛现象,导致夹片中夹杂着有花毛;另一方面因为测试频率较多导致夹具的垫片出现磨损或凹凸不平的现象导致夹具表面不平而夹持不住样品;2. 气动夹具的螺丝加固不严,或磨损严重导致夹持不紧,实验室可尝试加入黄油润滑。3. 气动阀未清理或清理不及时导致夹持不紧,实验室可打开气动阀清理杂质。

  • 怀疑工作站程序丢失

    使用7890A工作站,在联机 '方法和运行控制" 跟 "数据分析"切换时工作站出现死机,关闭脱机和联机后重新启动联机,出现错误提示宏指令“错误999”然后处理,重新启动联机开机正常。做样时仪器的气动阀出了点异常,查看仪器参数,结果在 “ 仪器” 的下拉列表框中GC设置和GC参数等内容全是灰色无法查看。气动阀的异常 样品出峰也不正常,但在仪器面板看到程序升温是正常的。于是有些担心是不是把工作站的什么设置给改了。请问谁有遇到这样的情况过,是怎么解决的!?

  • 场发射离子泵不启动怎么办?

    电镜室停电,结果电镜停了两周,回来开机时发现ip1,ip2的真空度还是负八次方,工程师说是离子泵未启动,结果敲击泵体,结果启动了,我不明白,敲击泵体怎么会引起泵启动?原理是什么?还有离子泵抽的真空度不准确是泵的原因还是潘宁规的原因?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制