当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

医院噪声检测

仪器信息网医院噪声检测专题为您提供2024年最新医院噪声检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括医院噪声检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的医院噪声检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合医院噪声检测相关的耗材配件、试剂标物,还有医院噪声检测相关的最新资讯、资料,以及医院噪声检测相关的解决方案。

医院噪声检测相关的论坛

  • 关于医院监测的噪声标准执行问题!

    医院验收监测,是按[color=#333333]工业企业厂界噪声标准[/color][color=#333333]GB12348-2008[/color]还是按照GB3096-2008社会生活环境噪声排放标准来执行?那么医院的排污许可证年检呢?又是按照哪一个标准?

  • 【金秋计划】关于噪声监测问题的回复

    来信: [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]  作为工业园区高层厂房进驻企业多,三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多。1、如何对首层以上的企业进行厂界布点进行噪声或废气排放监测?2、如同栋楼宇楼上甲企业、楼下乙企业间都有公共部为上下层之间的楼板,都有噪声排放,如何监测乙企业(设有办公区、生产区)受楼上甲企业排放噪声影响?相反,如何监测甲企业受乙噪声排放影响?3、把工业园区内厂房违反规划用途作为非工业(办公室、电商办公等)用途时当作噪声敏感点,是否合适?目前基层遇到此类投诉非常多,这些在现行GB12348-2008中并未说明,望能得到指导意见?[/color][/size][/font] 回复:   一、企业厂界噪声布点应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)执行,一般情况下测点选择在工业企业厂界外1m即可,厂界指由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。 二、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)第3.1条规定,“工业企业厂界环境噪声”指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。上下楼两企业之间的噪声影响不属于干扰生活环境,不能按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)开展测试与评价。工业园区中高层厂房的上下楼两企业之间的噪声测试与评价应结合管理部门或委托方的监测目的和要求开展,必要时可在噪声监测期间暂停与待测企业相邻企业的噪声源的运行,以准确识别测量企业的噪声。 三、按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008),敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。工业园区以生产为主,园区内建筑一般不属于噪声敏感建筑物。来信所述工业园区内的非工业用途的办公室、电商办公建筑是否可以作为敏感建筑物,需结合工业园区关于该建筑物最新的规划与用途以及当地管理部门的声环境管理要求判断,如无相关的依据,一般不判断为噪声敏感建筑物。

  • 【分享】高速公路交通噪声监测与评价方法探讨

    交通建设项目竣工环境保护验收调查涉及面极其广泛,然而交通噪声对人群的健康的影响始终是调查工作最关注的焦点问题之一,特别是近十多年来,高速公路在国内迅速普及,高速公路交通噪声破坏了城市远郊与乡村宁静的生活环境,引起的交通噪声扰民事件日益严重,我国颁布了《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)和《环境监测技术规范》(噪声部分),但其中均未规定高速公路交通噪声测量的具体方法,竣工环境保护验收调查期间如何正确地监测和评价高速公路交通噪声影响是一个急待解决的问题。笔者通过对国内外相关资料的分析和具体监测工作实践,提出了今后高速公路道路交通噪声监测和评价的工作方法和具体建议。1 高速公路车辆运行特点1.1 高速公路车辆流量高速公路车辆种类繁多,运营车辆车况离散性较大,车辆运行速度快,交通噪声变化起伏变化。因此,在进行噪声监测数据分析时,通常需要对车辆进行分类统计,然而我们从收费站获取车辆流量数据时并没有一个统一的分类方法,如表1和表2分别列举了河北省京石高速公路和沪宁高速公路车辆分类方法。 为了便于噪声监测数据分析,目前交通噪声监测中的车辆流量一般按大、中、小三类车型进行分类统计:大型车(8吨以上)、中型车(2~8吨)、小型车(2吨以下)。当需要某一路段的准确车辆流量数据时,人工计数是比较好的选择,上岗时应进行统一培训,车辆流量统计应与交通噪声监测同步进行。另外,随着数字影象技术的飞速发展,大容量的数字录象设备性价比很高,每个测点采取数字录象以后,再送回实验室由专人分类统计也是一个能准确统计车辆流量的有效方法,特别是敏感点24小时连续监测尤其如此。1.2 高速公路车辆运营时间分布特点在进行高速公路交通噪声监测前,必须首先了解和掌握车辆运营时间分布特点,总结归纳出各类车辆集中运营的时段,以便合理地拟订交通噪声监测方案。一般经验表明,高速公路交通流量高峰期为9~11时,15~17时、21~23时。白天车辆约是夜间的1倍,但夜间大型车辆与白天相当,且超载车较多。实施监测前,应从各路段收费站调阅近期交通量数据并进行分类统计,公路各类车辆交通量时间分布,应该注意的是,高速公路项目环境影响评价中预测的交通量是按《工程可行性研究报告》给出的标准车流量值为准,在进行项目竣工环境影响调查时,为便于与预测的交通量及交通噪声进行比较,可将实际监测的交通量按不同车型折算为标准车流量,一般可按下式折算:标准车流量 = 小型车+ 2 × 中型车 + 3 × 大型车1.3 高速公路交通噪声昼夜分布特点高速公路交通噪声监测应该在有代表性的时间段进行。由于交通噪声与车流量通常有较好的相关性,因此,一般可根据图1给出的交通量时间分布初步判定交通噪声监测的时间段,拟定具体的监测方案。统计资料表明省内公路,一般昼、夜声级相差较小,部分路段夜间声级高于白天。1.4 实际交通量与预测交通量高速公路交通量直接涉及交通噪声水平,高速公路一般在建成并试运行1年后进行环境保护验收调查工作,而此时的交通量远低于设计能力的75%,特别是国家对高速公路项目规定了最低交通量规模的要求,目前大量存在人为放大交通量预测数据的情况,直接导致项目建成运营后实际交通量长期低于预测交通量。因此,在进行环境保护验收调查工作中,应注意将实际监测的交通量与《环评》中预测交通量进行对照分析。2 高速公路交通噪声监测方法2.1 沿线声敏感点调查道路中心线两侧100m范围内的学校、医院,60m范围内的居民住宅;特别应该注意的是,由于线路摆动在建设中时有发生,公路建成后的噪声敏感点与“环评”报告有较大差异,应按表3所示样式逐一调查落实。2.2 敏感点噪声监测主要目的是了解敏感点环境噪声水平和达标情况。所有敏感点不可能全部监测,首先应选取环评中确认的敏感点和每一路段代表性敏感点,以便于监测数据与环评预测值比较。监测点应选在距道路最近的敏感建筑窗外1米,昼夜各监测1次、连续监测2天。2.1 敏感点24小时噪声监测主要目的是掌握高速公路交通噪声时间分布特性,敏感点应优先选取道路中心线两侧60米范围内的居民住宅和道路中心线两侧100米范围内的学校和医院,选择1~2个高于路面的监测点,连续监测24小时。监测点应具备必要的监测条件、易于操作、监测期间无生活噪声或其它噪声干扰。2.4 交通噪声平面衰减监测主要目的是掌握高速公路交通噪声空间分布特性,应选择在道路的平直路段、距弯曲段和桥梁较远、公路两侧开阔无屏障。监测点分别选在距公路路肩20米、40米、80米和120米,监测点与公路之间高差应尽量保持一致、无其它声源干扰,必要时增设距路肩0.2米监测点。一般每条公路设1-2个监测断面。2.5 声屏障降噪效果监测视声屏障长度,一般设4~6个同步监测点3 关于背景噪声3.1 背景噪声来源《城市区域环境噪声测量方法》中并没有关于交通噪声测量过程中背景噪声修正问题,《环境监测技术规范》(噪声部分)也缺乏相应的规定。然而在实际监测过程中(特别是在乡村的24小时无人职守监测),背景噪声对监测结果的影响是客观存在的,有时无法回避。背景噪声主要表现在以下几个方面:3.1.1 监测期间突发噪声:如敏感点狗叫、到访人员、运输车辆和其它突发噪声;3.1.2 夏季昼间持续不断的蝉鸣声;3.1.3 夏季夜间持续不断蛙鸣声和虫鸣声。3.2 测量值修正方法笔者认为在测量结果达标的情况下,背景噪声可以不修正;但是,当测量结果超标并且背景噪声难以回避时,就应该考虑背景噪声的修正问题。可以采取以下几种方式进行修整:3.2.1 剔除可疑测量值:当某个1小时测量值太高并且交通量数据又不能支持时,应剔除可疑测量值;3.2.2 在有蝉鸣声、蛙鸣声或虫鸣声但无车辆通过时,测量昼间和夜间1分钟等效A声级,作为该监测点的背景噪声,参照《工业企业厂界噪声测量方法》中的规定对测量值进行修正;3.2.3 强烈推荐24小时无人职守监测时同步录音,作为可疑测量值判定的依据。4 评价方法监测数据统计处理后以表格、图形给出,同时应得出以下基本结论:4.1 敏感点声环境质量达标情况应按环发[2003]94号《关于公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》的规定进行评价;必要时,应对敏感点室内声环境质量进行测量,确定是否满足建筑物设计的使用功能。4.2 交通噪声衰减规律评价。4.2 声屏障降噪效果评价。4.4 交通噪声24小时变化特征评价。5 结束语由于高速公路是近十几年才广泛普及并迅速延伸到全国的各个区域,其交通噪声对人群产生影响的方式错综复杂,缺乏相应的监测的技术规范。目前在项目竣工环境保护验收调查中进行得较多的工作是监测交通噪声是否达标,方法也比较成熟,但在实际监测过程中也存在不少问题,需要不断探索统一规范的监测和评价方法。

  • 【我们不一YOUNG】园区多厂时噪声监测

    [font=宋体][font=宋体]作为工业园区高层厂房进驻企业多,三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多。[/font][font=宋体]1、如何对首层以上的企业进行厂界布点进行噪声或废气排放监测?2、如同栋楼宇楼上甲企业、楼下乙企业间都有公共部为上下层之间的楼板,都有噪声排放,如何监测乙企业(设有办公区、生产区)受楼上甲企业排放噪声影响?相反,如何监测甲企业受乙噪声排放影响?3、把工业园区内厂房违反规划用途作为非工业(办公室、电商办公等)用途时当作噪声放感点,是否合适?目前基层遇到此类投诉非常多,这些在现行GB12348-2008中并末说明,望能得到指导意见?[/font][/font][font=宋体][font=宋体]回复:企业厂界咩声布点应按照《工业企业厂界环境咩声排放标准》[/font][font=宋体](GB12348-2008)执行,一般情况下测点选择在工业企业厂界外1m即可,厂界指由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。 二、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)第3.1条规定,“工业企业厂界环境噪声”指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。上下楼两企业之问的嗓声影响不属于干扰生活环境,不能按照《工业企业厂界环境峰声排放标准》(GB12348-2008)开展测试与评价。工业园区中高层厂房的上下楼两企业之间的噪声测试与评价应结合管理部门或委托方的监测目的和要求开展,必要时可在噪声监测期间暂停与待测企业相邻企业的噪声源的运行,以准确识别测量企业的噪声, 三、按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。工业园区以生产为主园区内建筑一般不属于噪声敏感建筑物。来信所述工业园区内的非工业用途的办公室、电商办公建筑是否可以作为敏感建筑物,需结合工业园区关于该建筑物最新的规划与用途以及当地管理部门的声环境管理要求判断,如无相关的依据,一般不判断为噪声敏感建筑物。[/font][/font]

  • 噪声危害大,监测仪器发展可期!

    [u] 听力损失[/u]是较为流行的感觉器官残疾,对个人、家庭、社会和国家造成严重的社会和经济影响。[b]全球有15亿人患有听力损失,其中至少4.3亿人需要康复治疗。[/b]不难看出,噪声危害大,噪声监测不可忽视。    自十八世纪六十年代工业革命以来,各种机械设备的研发和使用推动了人类社会的发展和繁荣,但同时也带来了严重的[u]噪声污染问题[/u]。    一般声音达到80分贝或以上则会被判定为噪声。当噪声对人及环境产生不良影响时就会形成噪声污染。噪声不但会对听力造成损伤,干扰人们的正常生活,还会诱发多种致命疾病,严重威胁人类的健康,据新的数据显示,全球将近有[u]15亿人[/u]患有听力损失。    [b]全球有15亿人患有听力损失?[/b]    对于大多数生活在城市中的人来说,噪声已经是日常生活的一部分。道路交通带来的噪声几乎无法避免,此外建筑工地、工厂车间、甚至广场舞音响等也都是噪声的来源。随着城市化的发展,噪声对居民生活的影响正在逐渐变大。    近日,在2021北京国际听力大会上,世界卫生组织预防聋和听力减退合作中心主任、江苏省人民医院耳鼻咽喉科主任医师卜行宽表示,目前,很多人缺乏听力防护,约[u]70%[/u]暴露在噪声环境的人,几乎从不或很少佩戴听力防护。    此外,[u]听力损失[/u]是较为流行的感觉器官残疾,对个人、家庭、社会和国家造成严重的社会和经济影响。[b]全球有15亿人患有听力损失,其中至少4.3亿人需要康复治疗。[/b]预计到2050年,有听力康复需求的人口预计将[u]超过7亿[/u],因此[url=https://www.lab216.com][color=#000000]实验室仪器网[/color][/url]认为,防治噪声污染不仅是为了保证舒适的生活环境,也是保障居民健康安全的要求,噪声监测不可忽视?    [b]噪声污染危害大,监测不可忽视[/b]    据悉,凡是干扰人们休息、学习和工作以及人们所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。    此外,我们都知道噪声会影响正常的工作、学习和睡眠,但是却不清楚长期处于噪声环境还会使身体健康受到威胁。噪声作为一种恶性刺激物,长期作用于中枢神经,会使大脑皮质的兴奋和抑制失调、条件反射异常,出现头晕、头痛、耳鸣等症状,还会造成内分泌紊乱、神经系统功能紊乱、精神障碍等疾病。    不难看出,噪声污染危害大,监测不可忽视,为防治噪声污染,营造安静的声环境,2008年国家环境保护部发布并实施了《声环境质量标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》以及《社会生活环境噪声排放标准》,呵护人们听力健康,在上诉环境噪声测量标准中,都提到了[u]环境噪声监测设备[/u],相关监测仪器市场发展可期。    [b]噪声监测仪器前景广阔[/b]    为了提高噪声监测水平,我国各级环保部门都在组织立项获承担环境噪声污染防治的科研项目,就声环境功能区划分调整技术研究与应用、环境噪声污染防治规划与对策、噪声地图研究、环境噪声管理系统等方面进行研发。    [u]噪声监测[/u]使用的仪器主要是积分平均声级计与环境噪声自动监测仪。声级计是一种带麦克风(传声器)的手持式仪器。当声音在空气重传播时,声波会引起气压变化,传声器可以检测到这种变化,并将其转化为电信号,根据电信号确定噪声声级的数值。    另外,环境噪声自动监测仪用声压传感器代替传声器作为检测声压的装置,同时具有数据自动采集,存贮,处理功能。根据监测区域的不同,噪声监测方法可以分为网格布点法、路段布点法、分期定点连续监测法等。    近年来,我国制定了一系列政策助力[u]噪声环境监测[/u],伴随着国家对声环境监测的重视,[u]噪声监测仪器[/u]市场或将迎来更大需求。

  • 噪声检测标准问题

    检测一风力发电项目对周围附近村庄的影响,可以按照GB3096-2008 附录C 噪声敏感建筑物的检测方法 进行检测吗?

  • 节假日噪声监测

    请问下大家,节假日能不能进行噪声监测?有些标准(声功能区)中明确了噪声监测应避开法定节假日,有些标准并没有说明。如果节假日可以进行噪声监测,可以进行哪些类型的噪声监测呢?常用标准为厂界噪声、交通噪声等等,求指导。

  • 环境噪声监测

    1、声质量标准 3096-2008中环境噪声监测的方法验证是每次监测24h还是10min,标准附录B中定点法是测量24h,普查法测量10min,在方法验证过程中具体采集多少时间?2、还有就是在做环评监测中场地噪声监测是做普查法还是定点法?3、在厂界环境噪声监测中两厂相邻,但是声源又在相邻的边界旁,这样如何做厂界环境噪声?邻厂的背景噪声过大,严重影响被测厂这样如何监测噪声和背景噪声?

  • 结构传播噪声 检测项目名称 检测依据是什么

    结构传播噪声,敏感点噪声检测方法是否可以依据《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 GB 12348-2008,《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》 HJ 707-2014 和《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 》HJ 706-2014是否可以直接引用,是否需要认证呢?

  • 小区电梯噪声监测

    近期有住户投诉物业,原因是电梯噪声太吵了,然后物业委托我们给做电梯噪声的检测,我们用的检测方法依据是社会生活环境噪声排放标准,排放标准用的是《住宅设计规范》,电梯运营周期(从1楼到顶楼,再到1楼)为56秒左右,为了减小误差,我把检测时间设定为1min,检测数据略低于限值。现在住户觉得检测数据有问题,原因是检测时间太长,低于标准限值的时间远远超过超出标准限值的时间,电梯噪声源主要是电梯到达顶部时电机发出的“咯噔”一声。而且最大声级也没有超过限值+15,所以客户认为时间太长拉低了平均值。现在住户单方面要求我们给他做检测,如果检测时间按住户要求的40秒,我觉得很有可能超标,住户要求的检测时长是否符合标准,这个检测报告能不能出?

  • 关于厂界噪声的监测

    本人正在学习有关厂界噪声的监测,有一些问题搞不懂,想咨询一下各位:1. 如果工厂厂界外为交通干道,如何进行厂界噪声监测呢?因为交通噪声也会很大。2. 比如我做垃圾场的厂界噪声监测,监测点位有垃圾车进出来往,那厂界噪声是不是也要包括这一部分呢?还请大家多多指导。

  • 环境噪声监测技术路线

    关于印发《环境噪声监测技术路线》的通知总站物字201号各省、自治区、直辖市环境监测中心(站),新疆生产建设兵团环境监测中心站: 为进一步明确噪声监测发展方向、不断提高我国噪声监测水平,总站组织相关监测站开展了我国环境噪声监测技术路线研究,并征求了多方意见,在此基础上提出了我国《环境噪声监测技术路线》。现印发给你们,请参照执行。 二〇一一年九月七日环境噪声监测技术路线前言 目前我国环保系统实施噪声监测主要有两类,一是各监测站开展的声环境质量监测,包括:城市区域声环境质量监测、道路交通噪声监测和各类功能区监测,这类监测是每年《中国环境质量报告》中声环境部分的主要内容;一是各相关部门开展的有针对性的噪声监测,如:环评监测、建设项目竣工环境保护验收监测、企业噪声排放监督监测及噪声纠纷的仲裁监测等等。噪声监测为我国环境噪声管理发挥了重要作用。 但是,随着环境管理的深入与认识的不断提高,当前的噪声监测内容已不能满足新形势的需要,主要问题是:常规的声环境质量监测中城市区域监测的声源统计代表性不全,缺乏夜间噪声总体水平监测。噪声监测与评价侧重于常规监测,针对性噪声监测特别是监督性监测相对薄弱,且尚未纳入统计与评价内容。噪声监测能力建设薄弱自动化程度低。这些情况造成现行的监测数据难以进行声环境质量深度分析,当前的噪声监测不利于对噪声的管理及声环境质量的改善。 为落实“十二五环保规划”精神,改进噪声监测工作,引领环境噪声监测方向,使噪声监测工作不断接近公众需要,体现降噪效果,满足管理需求,中国环境监测总站在“噪声监测技术路线”研究课题的基础上,提出了我国环境噪声监测技术路线。 一、环境噪声监测目的 掌握我国声环境质量状况、评价噪声污染防治与降噪效果、监督与评判噪声污染排放;为噪声污染防治、环境噪声的管理与决策提供技术依据;通过环境噪声监测与评价促进我国声环境质量不断改善,为公众提供良好的居住环境。二、噪声监测工作指导思想 贯彻落实《噪声污染防治法》及相关环境保护法律法规、标准、规范的实施;以科学发展观为指导,结合我国国情,使噪声监测工作体现科学性、经济性和可操作性;噪声监测技术路线在兼顾历史和现状的基础上注重与管理需求结合与改善声环境质量结合。三、总体目标 到“十二五”末,环保重点城市各类功能区和道路交通实现噪声自动监测。全国所有建制市均开展城市区域声环境质量监测、道路交通噪声监测和各类功能区监测。大型机场建立噪声自动监测系统。建筑施工场所及重点企业开展噪声自动排放监测或监督性监测。逐步建全噪声监测技术体系。 到2020年,全国所有建制市各类功能区和道路交通实现噪声自动监测。开展城市区域声环境质量昼夜普查监测。完善大型机场噪声自动监测系统。完善建筑施工场所及重点企业噪声自动排放监测或监督性监测。形成较完善的噪声监测技术体系。

  • 竣工验收噪声监测

    [color=#444444]竣工验收噪声监测。[/color][color=#444444]化工厂项目验收,企业自身的噪声实际值感受应该不会超标,但是企业处于化工园区,企业南北2测,邻厂24小时生产,无法关闭,噪声很大,导致本项目噪声监测是超标的。这么解决这个问题,应该如何监测,如何设监测点或者这么说明这个问题?[/color]

  • 噪声监测求助

    现在我们三方检测公司要做环评 要求测实验室的噪声 然后我们这是办公区在一楼 实验室在二楼 东侧临道路 西侧是小区内部道路 南北两侧也有门市 请教个各位老师 像这种情况噪声应该怎么布点

  • 寻求陕西可以做废气,噪声等检测环境检测机构

    [size=16px][color=#999999]检测领域:[/color][/size][size=16px][color=#333131]环境[/color][/size][size=16px][color=#999999]检测样品:[/color][/size][size=16px][color=#333131]环境废气/噪声[/color][/size][size=16px][color=#999999]需求内容:[/color][/size][size=16px][color=#333131]废气(有组织、无组织)、噪声等检测(仅限陕西检测机构)[/color][/size][size=16px][color=#999999]期望检测地:[/color][/size][size=16px][color=#333131]陕西省[/color][/size][size=16px][color=#999999][url=https://www.woyaoce.cn/helptest/detail-5759a752d9cd595c3b02142294085ced.html]点击了解送检详情[/url][/color][/size]

  • 【分享】色谱检测器的噪声和漂移

    噪声和漂移是检测器稳定性的主要表现。噪声(noise)又称噪音,定义为没有溶质通过检测器时,检测器输出的信号变化,以ND表示。噪声是指与被测样品无关的检测器输出信号的随机扰动变化。噪声分为短噪声和长噪声两种形式(图1—1)。短噪声俗称毛刺,使基线呈绒毛状,因信号频率的波动而引起,是比色谱峰的有效值频率更高的基线扰动。短噪声的存在并不影响色谱峰的分辨,但对检测限有一定影响。短噪声通常来自仪器的电子系统和泵的脉动,可以用适当的滤波器加以消除。长噪声是输出信号随机的和低频的变化情况,是由与色谱峰相类似频率的基线扰动构成的。长噪声可能是有规律的波动,基线呈波浪形,也可能是无规律的波动,引起色谱峰分辨的困难。对不同类型的检测器,长噪声的主要来源可能是不同的。有的是由于检测器本身部件不稳定,有的是由于流动相含有气泡或被污染,还可能是温度变化和流速波动等引起长噪声。对示差折光检测器而言,来源于周围环境和流动相流速变化而引起的温度和压力的波动,使检测池内液体的折光率发生改变,是引起长噪声的主要原因。降低长噪声可以通过改进检测器的设计来完成。 漂移(drift)是指基线随时间的增加朝单一方向的偏离。它是比色谱峰有效值更低频率的输出扰动,不会使色谱峰模糊,但是为了有效地工作则需要经常地调整基线。造成漂移的原因是电源电压不稳;温度及流动相流速的缓慢变化;固定相从柱中冲刷下来;更换的新溶剂在柱中尚未达到平衡等。 噪声和漂移直接影响分析工作的误差及检测能力,严重时使仪器系统无法工作,应根据不同情况采取相应措施加以消除。 测定噪声和漂移时,需要使流动相从柱中不断地流出进入检测器。在较低的衰减挡,取超过长噪声一个周期测量长短噪声总的最大幅值。 ND=KH=H/B (1—1) 式中,ND为检测器噪声,K为衰减倍数;B为放大倍数;H是测量得到的记录仪毫伏数标度。 由公式可知,放大倍数与衰减倍数是互成倒数的关系。通过相互变换,噪声可以用检测器自身的物理量作单位来表示,或者用最高灵敏度下记录仪满量程的百分比来表示。漂移则是在同一条件下,测量一小时基线偏离原点的数值,用检测器自身的物理量作单位来表示。 噪声除了可以用如上所述的最常用的峰对峰噪声表示方法,即校正过漂移后,在测量时间内最大值减最小值的峰值差,如图1—1(d)。此外,还可以将漂移以回归曲线斜率的方式给出,测定线性回归的标准偏差的6倍值作为噪声(图1—1(e))。美国国家标准协会规定的ASTM(美国材料试验标准)噪声测定方法, 以峰对峰的测量为基础,按时间周期大小分为长期噪声、短期噪声和超短期噪声。长期噪声是指每小时内有6~60个变化周期的噪声,测定时间应至少lh;短期噪声是指每分钟内有1~10个变化周期的噪声,测定时间应在10min~60min内;超短期噪声是指每分钟内有10个以上的变化周期,测定时间应至少大于lmin。另外,在一个周期内应至少取7个数据点进行计算。在ASTM方法中,漂移的测定是以噪声对噪声的中间值为基础进行的。

  • 色谱检测器的噪声和漂移

[em61] [em61]

  • 公共场所噪声监测评价

    在公共场所噪声测定方法(GB/T18204.22-2000)中规定:测定时间:文化娱乐场所、商场(店),测定营业前30min,营业后30min,营业结束前30min的噪声A声级。旅店业、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、医院候诊室、公共交通等候室、公共交通工具均在营业后 60min测定。测定点位:较大的公共场所(大于100m2)距声源(或声源一侧墙壁)中心划一直线至对侧墙壁中心,在此直线上取均匀分布的二点为监测点;较小的公共场所(小于100m2)在室内中央取一点为监测点。要求传声器离地面高1.2m,与操作者距离0.5m左右,距墙面和其他反射面不小于1m结果表示:噪声的测量结果用等效声级LAeq表示,该点的噪声水平用累积百分声级LN表示其声级的分布问题1:那么在测量结果中会得到不同时间段,不同点位的LAeq,那么在应用相应标准做结果判定时,是应该取其中的均值,还是只要其中某个值超标就算超标?问题2:公共场所噪声监测评价标准是采用公共场所卫生标准GB9663~9673还是社会生活环境噪声标准GB 22337-2008?

  • 环境噪声监测

    环境噪声监测是不是需要都需要监测24小时,每小时必须监测20分钟。还有就是企业建设前的环境评价噪声如何监测。

  • 【资料】环境噪声监测技术路线

    环境噪声监测技术路线1、技术路线运用具有自动采样功能的环境噪声自动监测仪器、积分声级计、噪声数据采集器等设备,按网格布点法进行区域环境噪声监测,按路段布点法进行道路交通噪声监测,按分期定点连续监测法进行功能区噪声监测。在大型国际空港建立航空噪声自动监控系统,在穿越大型城市的铁路枢纽站、场建立铁路噪声自动监测系统。在全国建成功能完善的城市环境噪声监测网络和重点交通源的自动监测网络系统。2、监测项目与频次环境噪声监测项目与频次表监测项目 113 个重点城市其它城市备 注城市功能区噪声 每月一次 每季一次 在线连续监测城市道路交通噪声 每年四次 每年二次城市区域环境噪声 每年二次 每年一次 春、秋季为宜3、监测方法城市功能区噪声:自动监测。用能量平均法计算每小时、昼间、夜间等效声级和昼夜平均等效声级。城市道路交通噪声:人工采样,数据自动处理。用长度加权法计算每条道路及全市道路交通平均等效声级。城市区域环境噪声:人工采样,数据自动处理。用面积加权法计算某区域或全市区域环境噪声平均等效声级。

  • 【“仪”起享奥运】部长信箱关于噪声监测问题的回复

    [b][color=#4f6ef7]来信:[/color][/b]作为工业园区高层厂房进驻企业多,三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多。1、如何对首层以上的企业进行厂界布点进行噪声或废气排放监测?2、如同栋楼宇楼上甲企业、楼下乙企业间都有公共部为上下层之间的楼板,都有噪声排放,如何监测乙企业(设有办公区、生产区)受楼上甲企业排放噪声影响?相反,如何监测甲企业受乙噪声排放影响?3、把工业园区内厂房违反规划用途作为非工业(办公室、电商办公等)用途时当作噪声敏感点,是否合适?目前基层遇到此类投诉非常多,这些在现行GB12348-2008中并未说明,望能得到指导意见?[b][color=#4f6ef7]回复:[/color][/b]一、企业厂界噪声布点应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)执行,一般情况下测点选择在工业企业厂界外1m即可,厂界指由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。  • 【资料】-色谱检测器的噪声和漂移

    【资料】-色谱检测器的噪声和漂移

    [b]色谱检测器的噪声和漂移[/b]噪声和漂移是检测器稳定性的主要表现。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/09/200609091040_26337_1613333_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/09/200609091041_26338_1613333_3.jpg[/img]漂移(drift)是指基线随时间的增加朝单一方向的偏离。此外,还可以将漂移以回归曲线斜率的方式给出,测定线性回归的标准偏差的6倍值作为噪声。  • 【分享】噪声监测布点

    在环境噪声监测中,由于监测人员对国家标准测量方法中布点原则的理解不同,使用监测布点存在差异,导致测量结果差异较大。现根据国家标准测量方法,结合具体情况,对环境噪声监测工作中布点方法等问题进行探讨。一、工业企业厂界噪声监测(一)噪声扰民监测应在工厂周围有敏感建筑物的厂界布点。若厂界噪声超标较重而敏感建筑距离又近,除在厂界外布点测量,还应在居民住宅区内测量,根据居民建筑物所在区域划分的噪声标准,确定噪声影响的程度。(二)城市区域环境噪声或达标区内厂界噪声监测根据达标区环境噪声监测的要求,在该区域内一个企事业单位的闭合边界按一个噪声源统计,同时列出造成污染的主要设备,边界上任一点超标,按该噪声源超标统计。根据这个原则,在企业厂界外离声源最近处布点测量,若有多个声源,便测多个测点,选最高值作为该厂噪声值与所测工业企业所在区域的标准对照。(三)建设项目环境保护设施验收的噪声监测1、新、扩、改企业厂界噪声监测,在厂界外高声源处测试,若测试结果不超标,在厂界周围可以不考虑噪声的敏感点,采用等声级布点方法,声级间隔可选择3dB(A)(小企业)或5dB (A)(大中企业)绕厂界一周布点监测,使企业有一份完整的厂界噪声值档案。2、扩、改项目占企业的一部分,在厂界不变的条件下,在原厂界监测点上进行监测,得出扩、改项目对原企业厂界噪声的叠加值。3、扩、改项目占企业一部分,在厂界改变的条件下,除在未变更的厂界外噪声测点进行监测,与原厂界的噪声值对照,在改变厂界外也应布点。在声级最高处设一个测点,其余部分采用等声级布点法测量厂界噪声值。4、扩、改项目在原厂界内,但周围工厂的噪声已大于该竣工验收项目的厂界噪声值,这部分厂界噪声可以不布点测量,测量值已失去实际意义。(四)排污收费的噪声监测应在厂界外有敏感建筑区处布点,若无敏感区域,企业的噪声无测量的必要,因为噪声污染不同于水、气污染,无后效性。如果对人没有影响,可以不看作是污染源。对于规划部分来说,这类高噪声企业周围不应再规划新建居民或对噪声敏感建筑,以免引起日后的噪声扰民纠纷。二、建筑施工场界噪声测量《建筑施工场界测量方法》( GB 12524-90)规定,在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑或区域最近的点作为测点,并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。根据国家规定,建筑施工场界周围无敏感区的,可以不测量建筑施工场界噪声,有敏感区的应按标准进行测量。在具体监测中,监测人员对“周围”所指具体范围理解不一,造成本应重点监测而没有监测,浪费了人力物力,并可能引起噪声排污收费上的纠纷。针对施工机械而言,施工过程中声音较大的是振动棒、电锯、搅拌机和实物撞击声,这些声源噪声值为90-75dB (A),在l00m处可衰减至60-55dB (A)。因此100m范围内有噪声敏感区的都应测施工场场界噪声,对大型高层建筑的施工场界周围150m范围内有噪声敏感区的都应测施工场界噪声。

  • 【我们不一YOUNG】部长信箱关于噪声监测问题的回复

    [font=宋体]来信:[/font][font=Arial][/font][font=宋体]  作为工业园区高层厂房进驻企业多,三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多。[/font][font=Arial]1[/font][font=宋体]、如何对首层以上的企业进行厂界布点进行噪声或废气排放监测?[/font][font=Arial]2[/font][font=宋体]、如同栋楼宇楼上甲企业、楼下乙企业间都有公共部为上下层之间的楼板,都有噪声排放,如何监测乙企业(设有办公区、生产区)受楼上甲企业排放噪声影响?相反,如何监测甲企业受乙噪声排放影响?[/font][font=Arial]3[/font][font=宋体]、把工业园区内厂房违反规划用途作为非工业(办公室、电商办公等)用途时当作噪声敏感点,是否合适?目前基层遇到此类投诉非常多,这些在现行[/font][font=Arial]GB12348-2008[/font][font=宋体]中并未说明,望能得到指导意见?[/font][font=Arial][/font][font=宋体]回复:[/font][font=Arial][/font][font=Arial][/font][font=宋体]  一、企业厂界噪声布点应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》([/font][font=Arial]GB 12348—2008[/font][font=宋体])执行,一般情况下测点选择在工业企业厂界外[/font][font=Arial]1m[/font][font=宋体]即可,厂界指由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。[/font][font=Arial] [/font][font=宋体]二、《工业企业厂界环境噪声排放标准》([/font][font=Arial]GB 12348—2008[/font][font=宋体])第[/font][font=Arial]3.1[/font][font=宋体]条规定,[/font][font=Arial]“[/font][font=宋体]工业企业厂界环境噪声[/font][font=Arial]”[/font][font=宋体]指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。上下楼两企业之间的噪声影响不属于干扰生活环境,不能按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》([/font][font=Arial]GB 12348—2008[/font][font=宋体])开展测试与评价。工业园区中高层厂房的上下楼两企业之间的噪声测试与评价应结合管理部门或委托方的监测目的和要求开展,必要时可在噪声监测期间暂停与待测企业相邻企业的噪声源的运行,以准确识别测量企业的噪声。[/font][font=Arial] [/font][font=宋体]三、按照《声环境质量标准》([/font][font=Arial]GB3096-2008[/font][font=宋体])和《工业企业厂界环境噪声排放标准》([/font][font=Arial]GB 12348—2008[/font][font=宋体]),敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。工业园区以生产为主,园区内建筑一般不属于噪声敏感建筑物。来信所述工业园区内的非工业用途的办公室、电商办公建筑是否可以作为敏感建筑物,需结合工业园区关于该建筑物最新的规划与用途以及当地管理部门的声环境管理要求判断,如无相关的依据,一般不判断为噪声敏感建筑物。[/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制