  • 关于《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)排放标准值的疑惑

    [b]冒昧地放在这个板块,因为觉得水质分析这个板块的大家多多少少也会了解这个问题的疑惑的,向大家求助!!见《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)4.6.3:各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值的50%执行。《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),里没有类似的规定。问题来了:1、假设环评批复里没写明污染物要通过多少米高的排气筒排放,那是不是只按锅炉安装时间来确定排放标准值就行了?3、假设环评批复里写了污染物要通过多少米高的排气筒排放,实际的锅炉排气筒高度没达到环评要求,那么污染物排放标准值要严格50%执行吗(环评批复里没写“污染物排放标准值要严格50%执行”)?期待有经验的朋友,指点下我。不胜感激![/b]

  • 锅炉废气排放标准

    在看锅炉大气污染物排放标准过程中,存在几点疑问:假如需要测试燃煤锅炉的进口和出口浓度(有麻石水膜脱硫塔),进口实测烟尘129,二氧化硫895,氮氧化物387.出口实测烟尘32.7,二氧化硫326,氮氧化物201.1、进口浓度需不需要折算?理论空气过剩系数是多少?2、燃煤烟尘初始浓度理论空气过剩系数1.7,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度理论空气过剩系数1.8,感觉烟尘有两个过剩系数,怎么理解啊?3、计算处理设施的去除率,怎么计算啊另外一个问题:A锅炉和B锅炉分别有两个烟囱,但最后是通过一个烟囱排放,请教该如何采样,如何计算?谢谢

  • 最严锅炉大气污染排放标准将实施

    环保部污染防治司副司长日前在城市新型高效洁净煤供热技术应用现场会上公开表示,去年国务院出台的大气十条第一条第一款就是综合整治燃煤锅炉,可见我们对锅炉的综合整治相当重视,因此燃煤锅炉的综合整治将成为下一步城市大气污染治理的重点。4月9日召开的环保部常务会议原则通过了新修订的《锅炉大气污染物排放标准》,这个排放标准可以说是迄今为止最严的一个锅炉大气污染的排放标准。此外,根据《锅炉大气污染物排放标准》第二次征求意见稿提示,新标准拟将于2014年7月1日起实施。新标准对产业的刺激作用依然不容忽视。根据中国环境保护产业协会政策研究与信息部副主任王政的预测,新标准实施后,相关设备、工程和监测仪器投资最终将超过4800亿元,其中与环保产业直接相关的投资不少于3000亿元,工程设备全部完成后的年运行费用约为40亿元。

  • 关于《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)排放标准值的疑惑

    [b] 见《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)4.6.3:各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值的50%执行。《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),里没有类似的规定。问题来了:1、假设环评批复里没写明污染物要通过多少米高的排气筒排放,那是不是只按锅炉安装时间来确定排放标准值就行了?3、假设环评批复里写了污染物要通过多少米高的排气筒排放,实际的锅炉排气筒高度没达到环评要求,那么污染物排放标准值要严格50%执行吗(环评批复里没写“污染物排放标准值要严格50%执行”)?期待有经验的朋友,指点下我。不胜感激!(有上传两份标准了)[/b]

  • 关于《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)

    见《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)4.6.3:各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值的50%执行。《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),里没有类似的规定。问题来了:1、假设环评批复里没写明污染物要通过多少米高的排气筒排放,那是不是只按锅炉安装时间来确定排放标准值就行了?3、假设环评批复里写了污染物要通过多少米高的排气筒排放,实际的锅炉排气筒高度没达到环评要求,那么污染物排放标准值要严格50%执行吗(环评批复里没写“污染物排放标准值要严格50%执行”)?期待有经验的朋友,指点下我。不胜感激! (有上传两份标准了)

  • 【分享】锅炉大气污染物排放标准

    锅炉大气污染物排放标准[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=64950]锅炉大气污染物排放标准[/url]

  • 修订《锅炉大气污染物排放标准》征求意见讨论

    国家环境保护标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)已使用12年。该标准1983年首次发布,1991 年第一次修订,1999 年和2001 年第二次修订,随着国家社会经济的发展状和环境管理要求的需要,最近将进行第三次修订。此次修订的主要内容有如下变化:——增加了燃煤工业锅炉氮氧化物排放标准限值;——规定了大气污染物特别排放限值;——增加了燃煤工业锅炉汞污染物排放限值;——取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定;——取消了燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值;——提高了各项污染物排放控制要求。该标准是固定源排污的常用标准之一,各位对修改后的文本(见附件)有何看法,请多提意见。

  • 新锅炉大气污染物排放标准7月1日起实施

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》等法律、法规,保护环境,防治污染,促进锅炉生产、运行和污染治理技术的进步,新的《锅炉大气污染物排放标准正式发布》(GB 13271-2014)正式发布。该标准规定了锅炉大气污染物浓度排放限值、监测和监控要求。锅炉排放的水污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准,产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。该标准1983年首次发布,1991年第一次修订,1999年和2001年第二次修订,本次为第三次修订。并将于2014年7月1日起实施。

  • 关于《锅炉大气污染物排放标准》很简单的一个问题

    感觉我自己问得好龟毛,哈哈.............《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)里说的是烟尘, 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)说的是颗粒物,分析方法和采样方法都一样。为什么烟尘要改成颗粒物呢?

  • 关于锅炉大气污染物排放新标准的问题

    各位新年好!锅炉大气污染物排放新标准马上将公布!(目前在征求意见中)。有一事请教各位大虾:标准中增加了锅炉排放污染物烟气汞的排放浓度限制,执行方法为HJ543冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法。据我所知,HJ543提到的方法为吸收液吸收采样后经[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法得出的烟气汞浓度。而目前,许多试点单位采用EPA30B方法,由活性炭吸收在经解析色谱分析。不知我国的各级监测站在执行此方法时应采用哪种方法?请老兵等大侠知无不言!谢谢!

  • 【我们不一YOUNG】关于《锅炉大气污染物排放标准》的咨询回复

    锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中规定天然气锅炉的排气筒高度不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200米距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3米以上。在市区新建的燃气锅炉烟囱高度是否应执行超出周围建筑物3米以上的规定(周围200米内有很多小区,建筑物高度较高)?关于20t/h及以上蒸汽锅炉、14MW及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备,这个14MW是指单台锅炉还是指全厂的锅炉合计14MW?例如我供热站有7台2MW的天然气热水锅炉,废气通过2根排气筒排放,是否需要安装污染物监控设备?回复:一、《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-2014)中规定“燃油、燃气锅炉烟囱高度不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3米以上。”根据规定,在市区内新建的燃气锅炉应执行“新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3米以上”的规定。二、20t/h及以上蒸汽锅炉、14MW及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备中的“14MW及以上热水锅炉”是指单台锅炉。三、关于“废气通过2根排气筒排放,是否需要安装污染物监控设备”问题,按照《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条“重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。”的规定,以及《国务院关于印发打赢蓝天保卫三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)“排污口高度超过45米的高架源,以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCS排放重点源,纳入重点排污单位名录,重点地区应于2019年底前基本完成安装烟气自动监控设施,全国应于2020年底前基本完成安装烟气自动监控设施。”的要求,排气筒所在企业如果被列为重点排污单位,则应安装烟气自动监控设施,否则,无需安装。

  • 关于读《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)产生的一个问题

    如题。后面附有标准。 标准4.6说,不同时段建设的锅炉,若采用混合方式排放烟气,且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度,应执行各个时段限值中最严格的排放限值。 我的理解是,假设烟尘原先是执行GB 13271-2001中表1中二类区II 时段的200mg/m3,但是是混合烟气,所以改执行表1中一类区的II 时段的80mg/m3。 这样理解对吗? 如果烟尘是执行GB 13271-2014中表1的燃煤锅炉80mg/m3,因为是混合烟气,所以改执行表1燃气锅炉的30mg/m3。是吗?

  • 海南省市场监督管理局关于征求地方标准《锅炉大气污染物排放标准 (征求意见稿)》的通知

    各有关单位和个人:根据我局《关于下达海南省 2021年第三批地方标准制修订项目计划的通知》要求,由海南省生态环境厅提出,中材地质工程勘查研究院有限公司等单位完成了地方标准《锅炉大气污染物排放标准》的起草工作并形成征求意见稿(见附件1、附件2)。现按照《地方标准管理办法》有关规定,面向社会公开征求上述地方标准征求意见稿相关意见。请各有关单位和个人于2022年9月17日前将修改意见填入征求意见表(见附件3),反馈至我局标准化处邮箱bzh65310955@163.com。(省生态环境厅联系人:尹健维,电话:0898-65313255)附件:1.《锅炉大气污染物排放标准》征求意见稿2.《锅炉大气污染物排放标准》编制说明3.海南省地方标准征求意见表[align=right]海南省市场监督管理局[/align][align=right]2022年8月17日[/align][url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wfx202208171836.zip]附件列表[/url]:附件1 :锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿).pdf附件2:海南省《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》编制说明.pdf附件3:海南省地方标准征求意见表.docx

  • 【原创】DB44/765-2010《锅炉大气污染物排放标准》发布

    [size=3]DB44/765-2010依据GBT1.1-2009规则进行起草,是在《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)和广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)的基础上制定的广东省地方标准。 DB44/765-2010自各时段排放限值实施之日起代替广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中相应的内容。 DB44/765-2010与DB44/27-2001相比主要变化如下: ——修订了大气污染物排放浓度限值; ——调整了燃煤锅炉容量段划分; ——取消了按环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量功能区规定污染物排放浓度限值的做法,按A区、B区分区域规定排放浓度限值; ——增加了燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制限值及控制措施附录A; DB44/765-2010起草单位:广东省环境科学研究院、广州市环境保护技术设备公司。 DB44/765-2010主要起草人:刘红卫、刘乙敏、张永波、张文斌、卢欢亮、李恒林、刘剑筠、王明旭、张晖、廖程浩。 DB44/765-2010于2010年6月9日首次发布,自2010年11月1日实施。 DB44/765-2010由广东省环境保护厅提出并负责解释。[/size]下载地址:[url=http://www.instrument.com.cn/download/shtml/135320.shtml]http://www.instrument.com.cn/download/shtml/135320.shtml[/url]

  • 辽宁省生态环境厅关于征求《锅炉大气污染物排放标准》等 3项辽宁省地方标准草案意见的通知

    各有关单位及个人:为进一步加强大气环境管理,更好地发挥地方标准的技术支撑作用,我厅组织开展了《锅炉大气污染物排放标准》等3项地方标准编制工作,现公开征求意见。请于2022年10月28日前,将意见书面反馈我厅。编制单位联系人:师晓帆联系电话:13940228127省生态环境厅综合处联系人:董丽新电话:024—62788589通讯地址:沈阳市浑南区双园路30甲,邮编:110161邮箱:aaa.lnu@163.com附件:1.3项地方标准目录2.地方标准征求意见稿[align=right]辽宁省生态环境厅[/align][align=right]2022年9月28日[/align][url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wfx202209301401.zip]附件1[/url]3项地方标准目录1.锅炉大气污染物排放标准2.钢铁工业大气污染物排放标准3.炼焦化学工业大气污染物排放标准附件:附件2地方标准征求意见稿.zip

  • 各种锅炉的基准氧含量查询标准谁有?

    实测的锅炉颗粒物、二氧化物、氮氧化物等污染物的排放浓度时,应按公式折算为基准氧含量排放浓度。例如65吨以下的燃煤锅炉的基准氧含量为9%,其他各类型锅炉的基准氧含量如何查询呢?标准有人能提供吗?

  • 【资料】锅炉废气监测 北京地方标准出台

    为提高环境质量,特别是改善北京市大气环境质量,由北京市环境保护局、北京市质量技术监督局发布的《北京市锅炉污染物综合排放标准》DB111139-2007已于2007年9月1日正式实施。该标准规定了各类锅炉的污染物最高允许排放限值,标准中全部技术内容为强制性要求。标准要求 适用范围:各种锅炉污染物的排放管理以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的污染物排放管理。 时段划分:第Ⅰ时段——自本标准实施之日起至2008年6月30日;第Ⅱ时段——自2008年7月1日起。?? 排放限制表1 新建、扩建、改建锅炉大气污染物排放限值污染物 电站锅炉 工业锅炉 烟 尘(mg/m3) 10 10二氧化硫(mg/m3) 20 20氮氧化物(mg/m3) 100 150烟气不透光率(%) 10 10烟气黑度(林格曼,级) 1级 1级表2 在用锅炉大气污染物排放限值 电站锅炉 工业锅炉(自备电站锅炉执行工业锅炉大气污染物排放限值。) 污染物 I时段 Ⅱ时段 I时段 Ⅱ时段 ≤45.5MW >45.5MW烟 尘(mg/m3) 30 20 50 30 30二氧化硫 100 50 150 100 50氮氧化物 250 100 300 250 200烟气不透光率(%) 15 15 20 15 15烟气黑度(林格曼,级) 1级 表3 燃煤锅炉无组织粉尘排放控制限值无组织粉尘(监控点与上风向参照点浓度差值,mg/m3) 0.2[em0815]

  • 四川省生态环境厅发布《四川省锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》

    为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》,深入打好大气污染防治攻坚战,推进大气环境质量持续改善,加强工业大气污染物排放控制,生态环境厅组织起草了《四川省锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见,欢迎有关单位和社会各界人士就有关内容提出宝贵的意见和建议。 相关单位和个人如有意见建议,可通过在线留言反馈。 联系人:大气环境处 綦老师 联系电话:028- 80589258 [align=right]四川省生态环境厅[/align][align=right]2024年8月19日[/align]附件:[url=http://file2.foodmate.net/wenku2024/wfx202408211334.pdf]四川省锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿).pdf[/url]

  • 关于读《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)产生的问题二三

    如题。帖子附有标准:)1、标准里4.5说,根据锅炉销售出厂时间,按表3的时段规定执行。不明白为什么要根据锅炉销售出厂时间?或者是在什么情况下要根据锅炉销售出厂时间按表3的时段规定执行?2、标准4.6.1.1说,每个新建锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量。那么一个锅炉房只能装一台锅炉吗?有几个锅炉同一个锅炉房同一根烟囱的情况吧?锅炉房装机总容量怎么算?问的比较肤浅,希望能得到您的回答:)

  • 浙江省市场监督管理局关于公开征求浙江省地方标准《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》意见的函

    根据《浙江省市场监督管理局关于下达2022年第二批浙江省地方标准制修订计划的通知》(浙市监函z2022{193号)文件要求,浙江省生态环境监测中心(浙江省生态环境信息中心)等单位研究起草了《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》。按照《浙江省标准化条例》的相关要求,现向社会公开征求意见,请认真研究并提出修改意见,于2022年09月30日前,将《征求意见汇总表》加盖公章(签名)后,反馈至联系人,个人反映的请署真实姓名。联系人:钱莲英;联系电话:0571-88084575 电子邮箱:860285203@qq.com[url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wfx202209020701.zip]附件[/url]:1.《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》.pdf2.《锅炉大气污染物排放标准(征求意见稿)》编制说明.pdf3.征求意见汇总表.docx[align=right]2022年08月31日[/align]

  • 锅炉烟尘排放浓度测量的不确定度分析评定

    锅炉烟尘排放浓度测量的不确定度分析评定

    1.测量方法根据《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-91),以动压等速平行采样方式下,用滤筒搜集废气中烟尘,用捕集到得烟尘净重除以抽气体积得到实测烟尘排放浓度(以下简称实测浓度);同时测试废气中含氧量,用含氧量计算出过量空气系数,用过量空气系数与标准过氧系数比值乘以实测浓度得到烟尘排放浓度(以下简称排放浓度)。利用烟尘自动采样仪测试一台KZL1-1.3-AⅡ锅炉为例,该锅炉满负荷运行,排气管直径为0.3米,在管道中心点设一采样点,以动压等速平行采样方式按标准要求进行测试,测试结果如下:(mg/m3)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310856_433100_2139979_3.jpg用测氧仪测得过气系数为2.0。最佳值:实测浓度:137 mg/m3,排放浓度152 mg/m3。2.建立数学模型烟尘实测浓度和排放浓度计算公式如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310857_433101_2139979_3.jpg3.实测浓度不确定度评定3.1采样时抽气体积的不确定度分量分析抽气体积的不确定度由以下两方面组成,包括采样时等速的不确定度、采样仪器的不确定度。为了从废气管道中取得有代表性的颗粒物样品,需要等速采样,即空气进入采样嘴的速度应与采样点废气流动速度相等,按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)执行,抽样过程中抽气体积相对误差为:-5%-+10%。按B类不确定度的评定,按正态分布转换等速时相对标准不确定度为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310858_433102_2139979_3.jpg3.2捕获颗粒物重量的不确定度分量分析用玻璃纤维滤筒捕获颗粒物,对颗粒物重量的测量不确定度有以下几个方面。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310859_433103_2139979_3.jpg3.3实测浓度测试的不确定度合成经以上计算可知,烟尘实测浓度测试的相对标准不确定度和分量如下表:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310900_433104_2139979_3.jpg4.过量空气系数不确定度分量分析测量仪器相对标准不确定度为±2.5%;按正态分布转换成相对标准不确定度为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310900_433105_2139979_3.jpg6.扩展不确定度取包含因子k=2(近似95%置信概率),则 U=4.56×2=9.12 mg/m37.结果排放浓度:(152±9.12)mg/m3。

  • 锅炉废气烟气排放量的计算及报告出具

    各位同行,有2个问题请教:1、关于锅炉烟气排放量的计算,标干流量可以参照测颗粒物测三次时的平均值参与计算吗?2、按照标准,颗粒物是测三次,烟气是取5-15分钟的平均值。那报告中是不是要体现出颗粒物测三次的结果,二氧化硫、氮氧化物则一次的值就行了。