当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

燃气检测仪标准

仪器信息网燃气检测仪标准专题为您提供2024年最新燃气检测仪标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括燃气检测仪标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的燃气检测仪标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合燃气检测仪标准相关的耗材配件、试剂标物,还有燃气检测仪标准相关的最新资讯、资料,以及燃气检测仪标准相关的解决方案。

燃气检测仪标准相关的论坛

  • 可燃气体检测仪故障原因及解决方法

    综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。 所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。 对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。 另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。

  • 【分享】车载燃气泄漏检测仪

    【分享】车载燃气泄漏检测仪

    40,000 ppm 交叉干扰无取样泵流量自动调整,700 至2,000 l/h 外形尺寸550 mmx 470 mmx 450 mm 将EGC车载燃气泄漏检测仪与所的车辆结合在一起,即可成为一辆准确高效的燃气泄漏检测车。EGC吸气取样单元 EGC的吸气取样单元分为左右两个部分,由不锈钢制成,安装在车辆的前端,除8只钟型取样头外,还可以换装8个管式取样头,用于路面条件不理想的路段。 每个取样头均采用快接插头的形式联接,配有高效过滤芯,这种连接形式使得更换和日常保养变得非常容易。 高效气泵将气样输送至传感器单元,气泵的运行状态等均由操作人员掌握并有系统自动记录。它的出力大小根据车辆的行驶速度进行调整,以保证气样吸取的最佳状态,避免气样被周边空气稀释。 气样中的一部分在通过疏水过滤器脱除水分后,被送入传感器单元。高度灵敏且快速的甲烷检测–– 红色曲线:T90 = 5 sec –– 绿色曲线: T90 = 2.5 sec (EGC) 本检测系统提供3年质保期。EGC传感器单元采用激光二极管传感器,以确定气样中甲烷的痕迹含量,可在2-3秒内检测到最低至1ppm的甲烷浓度(从气样吸入吸气探头开始)。得益于激光传感器的长期稳定性和选择准确性的特质,在使用过程中,不需要标定调整。 左图为不同反应时间的传感器相同速度条件下的检测曲线。气体浓度:50ppm;接触时间:0.12秒(相当于以30km/h的速度,通过1m宽度的气团)车载燃气检测的重要因素:车载燃气检测过程中,优化吸气泵流量与检测车辆的速度平衡是影响检测效果的重要因素之一。低速行驶条件下,如果吸气泵的流量过大,会导致气样中的气体浓度不必要地被稀释,进而造成检测结果低于报警下限;行驶速度较高时,吸气泵的流量没有相应的调高,也会造成气样浓度偏低,导致检测结果低于实际情况,同时也低于报警下限。基于上述分析,Esders车载燃气泄漏检测仪的吸气泵的流量控制,是与车辆的行驶速度成比例的,吸气泵的运行状态与速度时时关联。

  • 可燃气体检测仪探头安装高度

    可燃气体检测仪探头安装高度1、可燃气体检测仪探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。可燃气体检测仪探头安装高度2、检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

  • 可燃气体检测仪如何选购

    化工生产上避免不了检修作业,检修作业常常涉及动火。在对可燃性气体分析工作上,必须谨慎再谨慎。想问下再对可燃气体检测仪的选购上有什么要求吗?比如采样方式,检测器?

  • 可燃气体检测仪应用时的注意事项

    可燃气体检测仪应用时的注意事项 可燃气体检测仪定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。 (1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 (5)对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。 (8)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。

  • 电火花检测仪选用的电压标准

    电火花检测仪仪器广泛应用于油气田防腐罐体和管道、管道安装公司、建安监理公司、化工管道、搪瓷、机械、电厂、造船厂、石化厂、军工厂、桥梁工程等行业。  [url=http://www.dscr.com.cn/]电火花检漏仪[/url]检测电压:根据防腐层厚度不同选择合适的检测电压,常规仪器检测电压有500V-6KV,5KV-30KV,500V-30KV三种,指针式检漏仪配有5KV-30KV的高压棒和500V-6KV的低压棒两种,数码型仪器一个高压棒实现500V-30KV的全量程。具体检测过程中应根据防腐层厚度和物体具体材质而选择合理的检测电压。  检漏电压根据下列公式确定:  (1)0.2mm,0.4mm,0.6mm,0.8mm环氧煤沥青选择4~5KV检测电压或根据相关执行。  (2)石油沥青防腐层厚2,3, 5.5,7,9(mm)对应检测电压分别为11,15,18,20,24(kv)。  (3)聚乙烯胶带,当Tc1mm时: V=3294√Tc 当Tc≥1mm时: V=7843√Tc , V:电压 ,TC:防腐层厚度;按SY4014-92验收规范标准执行。  (4)搪玻璃视经验确定检测电压,一般为8KV~20KV。  (5)一般常见燃气燃油管道3PE防腐层常用检测电压为15KV.  (6)其它防腐材料,根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性能而定。  电火花检测仪采用高压脉冲原理,即当导电金属基体上防腐绝缘涂层存在针孔,砂眼,气泡等防腐缺陷时电火花检测仪发出声光报警,部分智能计数型仪器同时记录防腐缺陷数目。该电火花检测仪可以对不同厚度的搪玻璃玻璃钢环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。

  • 果蔬农残检测仪检测标准

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]果蔬农残检测仪检测标准,果蔬农残检测仪的检测标准主要基于以下几个方面:[b]一、国家标准与行业标准[/b]果蔬农残检测仪的检测标准首先遵循国家标准和行业标准。例如,某些果蔬农残检测仪依据国家标准方法(如GB/T5009.199-2003)进行设计,同时也参考世界卫生组织(WHO)、世界粮农组织(FAO)以及世界环境保护局(EPA)的残留农药检测标准和参照摄入量等要求。这些标准确保了检测仪在检测过程中的准确性和可靠性。[b]二、检测原理与方法[/b]果蔬农残检测仪通常采用酶抑制率比色法作为主要的检测原理。这种方法利用酶与农药之间的化学反应,通过测量反应产物的吸光度变化来判断样品中农药残留的含量。该方法具有快速、灵敏、准确等优点,广泛应用于果蔬等农产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测。[b]三、技术指标与性能要求[/b]果蔬农残检测仪的技术指标和性能要求也是检测标准的重要组成部分。这些指标包括但不限于:[/color][/size][/font][list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]测量通道[/font]:不同型号的果蔬农残检测仪具有不同的测量通道数,如8通道或20通道等,以满足不同规模的检测需求。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]测量波长[/font]:通常为410nm,这是酶抑制率比色法所需的特定波长。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]透射比准确度和重复性[/font]:这些指标反映了检测仪的测量精度和稳定性,如透射比准确度应达到±1.0%或更高,透射比重复性应小于0.3%等。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]抑制率示值范围和误差[/font]:抑制率示值范围通常为0%~100%,抑制率示值误差应控制在一定范围内(如±10%以内),以确保检测结果的准确性。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]检测时间和最低检测限[/font]:检测时间可任意调整(如1分钟或3分钟),最低检测限应低于国家标准规定的最大残留限量,以确保能够检测到低浓度的农药残留。[/list][b]四、数据管理与分析[/b]果蔬农残检测仪还应具备数据管理和分析功能。这包括自动记录并分析测量结果、数据存储和备份功能以及数据处理和报告生成功能。这些功能有助于实现检测结果的快速查询、浏览、分析和统计,提高检测工作的效率和准确性。[b]五、操作与维护要求[/b]最后,果蔬农残检测仪的操作和维护要求也是检测标准的一部分。这包括设备操作规程的简明易懂性、设备操作人员的专业培训要求以及设备维护规范的建立等。这些要求有助于确保设备在长期使用过程中保持稳定和可靠的性能。综上所述,果蔬农残检测仪的检测标准涵盖了国家标准与行业标准、检测原理与方法、技术指标与性能要求、数据管理与分析以及操作与维护要求等多个方面。这些标准共同构成了果蔬农残检测仪的检测体系,确保了检测结果的准确性和可靠性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407111121482839_8916_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 肉类安全检测仪标准检测步骤

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  肉类安全检测仪标准检测步骤,肉类安全检测仪的标准检测步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤旨在确保检测过程的准确性、卫生性和有效性:  一、准备工作  设备校准与检查:  确保肉类安全检测仪已经过校准,并处于正常工作状态。  检查设备是否充电或已插入电源,确保能够连续工作。  清洁工作:  清洁双手,并使用酒精等消毒剂擦拭检测仪的探头,以避免交叉污染。  二、样品处理  取样:  从待检测的肉类食品中取样,使用食品夹子或清洁的手套等工具,确保取样过程卫生无菌。  根据检测仪的具体要求,可能需要称取一定量的样品(如1g),并加入适量的蒸馏水或纯净水进行稀释。  样品制备:  根据检测项目的要求,可能需要向样品中加入特定的检测液,并进行搅拌、静置、过滤等操作,以获得待测液。  三、检测仪操作  开机与自检:  将仪器与电脑(如适用)用数据线连接好,接通电源,按照仪器说明书进行开机操作。  仪器可能需要自检一段时间,等待自检完成后进入待机状态。  设置检测参数:  根据检测项目,在仪器上选择对应的检测参数或项目。  放入样品:  将制备好的待测液放入检测仪的比色池或检测通道中。  启动检测:  按下检测仪上的“检测”或“开始”按钮,启动检测过程。  等待一段时间,直到检测仪完成检测并显示结果。  四、结果解读与分析  结果解读:  检测完成后,检测仪将提供相应的结果。结果可能以数字、指示灯或屏幕显示的形式呈现。  根据所使用的检测仪型号和检测项目,可能需要参考用户手册以了解如何解读不同的结果。  结果分析:  根据检测结果,判断肉类食品的安全性和质量。  如果结果符合安全标准并满足期望,则可以继续食用。  如果结果显示存在问题或异常,建议咨询食品专家或相关机构,以获取进一步的建议和指导。  五、清洁与保养  清洁检测仪:  在使用完毕后,务必按照制造商提供的清洁指南清洁检测仪,以防止交叉污染和设备损坏。  保养设备:  妥善保管设备,确保其长期有效性和可靠性。  定期检查设备是否正常运行,如有需要,及时联系制造商进行维修或更换。  请注意,不同品牌和型号的肉类安全检测仪在操作步骤上可能存在差异。因此,在具体操作时,应仔细阅读并遵循仪器随附的用户手册或操作指南。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407101108406578_2399_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • atp细菌检测仪的检测标准是多少

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  atp细菌检测仪的检测标准是多少,ATP细菌检测仪(或称为ATP检测仪)的检测标准涉及多个方面,以下是主要的标准和参考数值:  准确性与精确性:ATP检测仪的检测结果应当与传统微生物培养方法或其他准确的微生物检测方法具有一致性。同时,检测仪在不同条件下的重复性应足够高,即在多次测试同一样本时,结果应具有较小的变异。  灵敏度与特异性:ATP检测仪应能够在低微生物含量下进行可靠的检测,适用于各种场景。此外,检测仪的检测结果应主要受到ATP的影响,而不受其他物质的干扰。  在具体检测标准方面,以下是一些常见的ATP荧光检测仪的检测标准:  对于物体表面的检测,如刀具、菜板、餐具等,清洁后ATP荧光检测仪的读数应低于30RLU,30RLU至100RLU之间为警告范围,高于100RLU则为不合格。  对于使用中的物体表面,如台面、托盘等,其检测结果在低于30RLU为合格,100RLU至300RLU之间为警告范围,高于300RLU则为不合格。  对于直接接触食品和添加剂的手部卫生,单手检测结果应低于30RLU为合格,双手检测结果应低于60RLU为合格。  对于食品表面的卫生情况,如膨化食品、方便面、熟肉制品等,其检测结果应分别低于10RLU、50RLU和30RLU为合格。对于饮用水、饮料等,其检测结果应低于10RLU为合格。  此外,ATP检测还可以参考一些国家标准,如《GB/T 4789.2-2022 食品微生物学检验 菌落总数测定》、《GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准》、《GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物》等。这些标准规定了食品、卫生用品以及公共场所用品中微生物的检测方法,其中可能包括使用ATP检测仪的方法。  请注意,以上标准仅供参考,实际检测时应根据具体情况进行调整和判断。如果您需要更详细的信息,建议咨询相关领域的专家或参考相关的专业文献。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405221020004009_1293_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 大米重金属检测仪检测标准有哪些

    大米重金属检测仪检测标准有哪些

    [size=16px]  大米重金属检测仪检测标准有哪些  大米重金属检测仪检测的标准通常包括以下几项:  重金属铅的含量。  重金属镉的含量。  重金属汞的含量。  重金属砷的含量。  这些重金属在自然界中广泛存在,但过量的摄入会对人体健康产生负面影响。因此,通过大米重金属检测仪对这些重金属进行检测,可以有效地控制大米中的重金属含量,保障人们的饮食安全。  另外,不同国家和地区的标准可能存在差异,例如中国、日本和欧盟等都有自己的食品安全标准。因此,在进行大米出口或进口贸易时,需要根据目标市场的标准进行检测,以确保符合当地的食品安全法规。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311240914111793_4347_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 蜂蜜成分检测仪如何标准检测

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  蜂蜜成分检测仪如何标准检测,蜂蜜成分检测仪的标准检测流程通常包括取样、仪器准备、测量操作、结果读取与判断以及仪器维护等步骤。以下是一个详细的检测流程:  一、取样  代表性取样:从蜂蜜容器中选取具有代表性的样品,确保样品无污染、无杂质,并且能够反映整批蜂蜜的质量特性。  样品量:根据蜂蜜成分检测仪的要求,通常取适量的蜂蜜样品,一般以0.5ml为宜。可以使用专门的取样勺或漏斗,将样品缓慢地倒入检测仪的样品杯中。  二、仪器准备  检查仪器:确保蜂蜜成分检测仪放置在平稳的工作台上,电源线连接正常,仪器外观无破损。  开机自检:打开仪器电源,仪器将进行自检。自检完成后,仪器进入待机状态,等待进一步操作。  三、测量操作  选择合适的测量范围:根据蜂蜜样品的特性,选择合适的测量范围,以提高测量的准确性。  放置样品:将蜂蜜样品缓慢地放入检测仪的测量区域,确保样品与检测区域紧密接触。  启动测量:按照仪器说明书的要求,启动测量程序。仪器将自动进行各项参数的测量,如水分含量、葡萄糖和果糖含量、电导率、pH值、灰分含量等。  四、结果读取与判断  读取结果:测量完成后,仪器将自动显示测量结果。这些结果通常以数值形式呈现,包括各项参数的具体数值。  结果判断:  水分含量:高水分含量可能导致蜂蜜变质,并且容易被掺假。根据蜂蜜的标准水分含量范围(通常为17.1%以下),判断蜂蜜的浓缩度和品质。  葡萄糖和果糖含量:这两者合计约占蜂蜜总糖分的70%左右。通过测量其含量,可以验证蜂蜜的真实性。  电导率:高电导率可能表示蜂蜜中有添加其他物质。结合其他参数,评估蜂蜜的纯净度和矿物质含量。  pH值:蜂蜜的pH值通常介于3.4到6.1之间,反映其酸碱性质。不同种类的蜂蜜具有不同的pH值范围。  灰分含量:检测蜂蜜中的无机物含量,以评估蜂蜜的纯净度和加工过程。  其他指标:如蔗糖含量、羟甲基糠醛(HMF)含量、酸度、淀粉酶值、脯氨酸含量等,也需根据相应的标准进行判断。  五、仪器维护  清洗仪器:检测完成后,按照仪器说明书的要求对仪器进行清洗和维护。确保样品杯、测量区域等部件无残留物,以保持仪器的准确性和延长使用寿命。  存放仪器:将仪器放置在干燥、通风的地方,避免阳光直射和潮湿环境。对于长期不使用的仪器,需要定期进行检查和维护。  注意事项  遵循标准:在检测过程中,应严格遵循相关国家或行业制定的蜂蜜检测标准,确保检测结果的准确性和可靠性。  注意操作细节:如样品的代表性、测量范围的选择、仪器的清洗和维护等,都需要注意细节,以减小误差和提高检测精度。  定期校准:为了保证检测结果的准确性,应定期对蜂蜜成分检测仪进行校准和验证。  综上所述,蜂蜜成分检测仪的标准检测流程包括取样、仪器准备、测量操作、结果读取与判断以及仪器维护等步骤。通过遵循这些步骤和注意事项,可以确保对蜂蜜进行全面、准确的检测和评价。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407081145104823_3834_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 肉类新鲜度检测仪检测参数有哪些标准

    [size=16px]  肉类新鲜度检测仪检测参数有哪些标准  肉类新鲜度检测仪的检测参数和标准可能因不同仪器、不同国家和地区而有所差异。但一般而言,肉类新鲜度检测仪的检测参数主要包括以下几个方面:  pH值:pH值是衡量肉类新鲜度的重要指标之一,通过测量肉类的pH值可以判断其腐败程度和微生物的生长情况。  电导率和溶解氧:这两个指标也与肉类的新鲜度密切相关,可以反映肉类中水分和氧气的变化情况。  组胺:组胺是肉类腐败过程中产生的一种有害物质,其含量可以作为肉类新鲜度的判断依据。  挥发性盐基氮(TVB-N):TVB-N是肉类腐败过程中产生的另一种指标,其含量与肉类的新鲜度呈负相关。  此外,肉类新鲜度检测仪还可能包括其他检测参数,如细菌毒素等,以全面评估肉类的质量和安全性。  至于检测标准,通常是由各国或地区的食品安全机构或相关部门制定的。这些标准会根据当地法律法规、食品安全要求以及消费者的需求进行制定和更新。因此,具体的检测标准可能因地区而异。  总的来说,肉类新鲜度检测仪的检测参数和标准都是为确保食品安全而设计的,旨在保障消费者的健康权益。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221030551508_5435_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 病害肉检测仪检测标准是什么

    病害肉检测仪检测标准是什么

    [size=16px]病害肉检测仪检测标准是什么病害肉检测仪的检测标准主要是根据肉类食品中的亚硝胺、挥发物盐基氮等指标开展检验。这些指标能够体现肉类食品的鲜度及其品质。对于食药品监督管理局、卫生行政部门、高校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场、食品类肉商品生产加工公司、检验检测单位等企业,由于客流量大,对食品类的安全性规定较高,因此一般会使用病害肉检测仪进行重点检验,以确保食品安全。另外,病害肉快速分析仪还可以建立各类添加剂和有害物质及配套试剂数据库,将其内置入仪器,检测样品时将其数值解方程并查找数据库,即可得出实际含量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311280929126237_929_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • ATP荧光检测仪参考标准值

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  ATP荧光检测仪参考标准值,ATP荧光检测仪的参考标准值因检测对象的不同而有所差异。以下是针对几种常见检测对象的ATP荧光检测仪参考标准值,供您参考:  食品表面检测  清洁后刀具、菜板、餐具等物表  合格:100RLU  使用中刀具、菜板、餐具等物表  合格:300RLU  手卫生检测  单手  合格:30RLU  双手  合格:60RLU  高风险产品加工表面/CIP系统  水瓶、果汁及其副产品、乳品、酿酒、一般CIP  合格:300RLU  生肉深加工、未加工、熟肉低风险、熟肉高风险、鱼类、贝壳类、奶酪、即食食品高风险、即食食品低风险、农产品高风险、农产品低风险、烘焙糕点类高风险、烘焙糕点类低风险  具体的合格、警告和不合格标准根据产品类型和风险等级有所不同,但通常范围在2000RLU之间。  特定设备和工具检测  不锈钢台面、不锈钢托盘、托盘、熟食刀具、肉刀刀刃、削皮工具、切肉片机(刀)、方形范围、刀把、菜板(冷荤片用)、筷子柄(使用前)、筷子头(使用前)、勺子(使用前)、菜笸箩、不锈钢桶  具体的合格、警告和不合格标准根据检测部位和工具类型有所不同,但通常范围在15000RLU之间。  注意事项  这些参考标准值仅用于仪器校准和验证检测结果的准确性,实际检测时需要根据官方标准进行比对和判断。  在进行ATP荧光检测时,还需注意样品的采集和处理方法、仪器的操作规范和校准等方面的细节,以确保检测结果的准确性和可靠性。  总之,ATP荧光检测仪的参考标准值因检测对象、产品类型和风险等级的不同而有所差异。在实际应用中,应根据具体需求和官方标准选择合适的检测方法和标准值。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406241319223772_3144_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 农药残留快速检测仪有多少标准检测单元

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]农药残留快速检测仪有多少标准检测单元,农药残留快速检测仪的标准检测单元数量可以根据不同的产品型号和功能有所差异。一些农药残留快速检测仪可能具有多个检测通道,允许同时检测多个样品,从而提高检测效率。例如,某些农药残留快速检测仪具有8通道设计,这意味着一次可以同时检测8个样品。而一些更高级别的产品可能具有更多通道,如16、24或32通道,以满足更大规模或更高效率的检测需求。然而,需要注意的是,标准检测单元的数量并不是评价农药残留快速检测仪性能的唯一指标。其他重要的参数还包括检测精度、稳定性、波长准确度、透射比重复性、抑制率示值误差等。因此,在选择农药残留快速检测仪时,需要根据具体的检测需求和实验室条件进行综合评估。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405241059403151_8883_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 粮食重金属检测仪校准规范有哪些标准

    粮食重金属检测仪校准规范有哪些标准

    [size=16px]  粮食重金属检测仪校准规范有哪些标准  粮食重金属检测仪的校准规范主要包括以下标准:  校准频率:粮食重金属检测仪的校准频率应该根据使用频率和工作环境的特殊情况来决定。一般而言,建议根据厂家提供的校准周期进行定期校准。同时,在使用过程中,如出现了测量数据异常的情况,应当及时进行校准,以保障测量结果的准确性和可靠性。  校准方法:粮食重金属检测仪的校准方法一般分为两种,一种是用标准物质进行校准,另一种是通过比对其他标准仪器进行校准。根据不同情况选择合适的校准方法和标准物质,可有效提高粮食重金属检测仪器的测量准确性和可靠性。  精度要求:对于粮食重金属检测仪的精度要求,一般需要满足国家相关法规和标准的要求。例如,对于镉、铅、汞等重金属元素的检测,其精度应该能够达到国家规定的限量标准。  操作规范:在使用粮食重金属检测仪时,应该严格按照操作规范进行。操作人员需要经过专业培训,了解仪器的原理、使用方法和注意事项。同时,在操作过程中应该注意安全,避免发生事故。  维护保养:粮食重金属检测仪需要定期进行维护保养,包括清洗、更换部件等。同时,应该注意保持仪器的干燥、通风,避免潮湿和腐蚀。  记录管理:对于粮食重金属检测仪的校准记录和使用记录应该妥善保存和管理。这些记录包括校准证明、使用日志、维修保养记录等,以便于后续的查询和管理。  综上所述,粮食重金属检测仪的校准规范主要包括校准频率、校准方法、精度要求、操作规范、维护保养和记录管理等方面。在使用过程中应该严格按照规范进行操作和管理,以保证测量结果的准确性和可靠性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311231018338686_5124_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 燃气灶性能检测|燃气灶质量检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-40771.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]燃气灶是指以液化石油气(液态)、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。燃气灶又叫煤气灶、炉盘、灶台、灶具,其大众化程度无人不知,但又很难见到一个通行的概念。燃气灶检测范围嵌入式燃气灶、家用燃气灶、不锈铁钢燃气灶、集成燃气灶等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]燃气灶检测项目气密性检测、热负荷检测、火焰均匀性、熄火噪声检测、黑烟检测、燃烧稳定性检测、耐热冲击检测、耐重力冲击检测、热效率检测、泄漏电流检测、电气强度检测、接地电阻检测、耐跌落性能检测、包装承压检测等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]燃气灶[/td][td]燃气灶[/td][td]KS B 8114-2013[/td][/tr][tr][td]燃气灶[/td][td]燃气灶厨台[/td][td]KS B 8108-2010[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]燃气灶检测流程1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;5、出具检测报告,进行后期服务;

  • 【分享】可燃气体检测仪锂电池的防爆要求

    便携气体检测仪用的锂电池有些是要求防爆的,拿去做防爆认证时,有一项是电芯短路温升,按照锂电池的国标生产标准GB/T18287,短路温升不超过150度,而按照UN38.3标准不超过170度,我们做了一个三星三元系列18650-2600的电芯的短路温升试验,短路最高温度才69度哦,绝对符合要求啦

  • 【求购】急求购 氧气浓度检测、可燃气体浓度检测仪器

    大家好。公司现在准备紧急采购能够测试精馏塔内部氧气浓度、可燃气体浓度的仪器。大家给推荐一下,什么样的比较好。装置要检修了,精馏塔、气体罐需要进去人。所以需要检测可燃气浓度、及氧气含量。大家用过的什么仪器比较好。

  • 煤气检测仪的标定

    以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为:煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气 煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,高炉煤气。属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料。煤气检测仪校准标定原则:  通常情况下可燃气的校准工作由第三方国家计量院来做,但也有委托供货方来作检定.校验气体检测仪需要注意,原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的尺度样气.相同的被测介质所选的尺度样气不同.  1、异丁烷是气,当被测气体为烃类混合时,其次为丙烷。  2、对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的烃类混合物。可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必需依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。  3、针对固定式探测器,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,校验前,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证可燃气体检测仪校验的准确性.

  • 味精硫化钠检测仪行业标准有哪些

    味精硫化钠检测仪行业标准有哪些

    [size=16px]  味精硫化钠检测仪行业标准有哪些  标准通常由国家标准化组织、行业协会或相关政府部门制定和发布。在中国,一些相关的标准可能包括:  GB/T 19001-2016 质量管理体系要求:这是中国的质量管理体系标准,用于指导生产制造企业的质量管理实践。  GB/T 19002-2008 质量管理体系 环境管理体系 互补指南:这个标准是关于质量管理体系和环境管理体系之间关系的指南。  GB/T 24001-2016 环境管理体系要求:这是中国的环境管理体系标准,适用于各种类型的组织,包括生产制造企业。  GB/T 28001-2011 职业健康与安全管理体系要求:这个标准规定了职业健康与安全管理体系的要求,适用于各种组织。  此外,还可能有一些特定于味精硫化钠检测仪的标准或指南,这些标准可以涵盖检测仪的性能、安全性和其他相关方面。这些标准和指南通常由专门的标准制定机构或行业协会发布。请注意,这些标准可能会随时间发生变化,建议在需要时查阅最新版本的标准以确保合规性。如果您需要详细了解最新标准和指南,建议咨询相关的行业协会、政府部门或标准化机构。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310110936295972_6501_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【求购】急求购 氧气浓度检测、可燃气体浓度检测仪器

    大家好。公司现在准备紧急采购能够测试精馏塔内部氧气浓度、可燃气体浓度的仪器。大家给推荐一下,什么样的比较好。装置要检修了,精馏塔、气体罐需要进去人。所以需要检测可燃气浓度、及氧气含量。大家用过的什么仪器比较好。

  • 有害气体检测仪选用原则

    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。  有害气体检测仪选用原则:  1、明确检测目的,选择仪器类别  简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。  危险场所有害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。  测爆选择可燃气体检测仪,测毒选择有毒气体检测仪。  2、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式)  生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。  3、明确检测对象,择优选择仪器型号仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容,选择仪器型号时要考虑以下几点原则:  ①生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。  ②选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。  ③仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。

  • 便携式全自动农药残留检测仪检测标准

    便携式全自动农药残留检测仪的检测标准通常依据国家标准方法,如GB/T 5009.199-2003,以及世界卫生组织(WHO)、世界粮农组织(FAO)和世界环境保护局(EPA)等相关国际组织的残留农药检测标准来设计。这些标准确保仪器在检测农药残留时具有高度的准确性和可靠性。  此外,不同型号的便携式全自动农药残留检测仪可能具有不同的检测下限和上限。一些仪器能够检测到ppb(parts per billion,十亿分之一)级别的农药残留浓度,而另一些则可以检测到ppt(parts per trillion,万亿分之一)级别的浓度。同时,仪器的检测上限也会受到其动态范围和样品基质等因素的影响,有些仪器可以检测到几十ppm(parts per million,百万分之一)级别的农药残留浓度,而有些则可以检测到几百ppm级别的浓度。  在检测过程中,为了确保结果的可靠性,仪器的测量误差应控制在标准范围内。此外,设备还应具备广泛的检测范围,能够同时检测多种农药残留物,并且要求能够检测到极小量的残留物,以保证对农产品的全面检测。同时,为了确保取样的准确性和可重复性,设备应配备合适的采样系统,并能对样品进行预处理,提高测量的准确性。  总的来说,便携式全自动农药残留检测仪的检测标准旨在确保仪器能够准确、快速地检测农产品中的农药残留,从而保障食品安全和消费者健康。具体的检测标准可能因仪器型号、生产厂家以及应用领域的不同而有所差异,因此在使用时建议参考仪器说明书和相关标准文件。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404261513385075_347_4214615_3.jpg!w690x387.jpg[/img]

  • 【原创大赛】拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪

    【原创大赛】拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪

    日本是世界上最早发明燃气报警器的国家,在气体探测器研制、报警器性能上均处于国际领先地位,其中理研(RIKEN)、费加罗(FIGARO)是专门研制、生产可燃气体报警器的厂家,他们的产品以采用最先进的传感器、响应快、性能可靠、寿命长而著称。此次拆解的是理研(RIKEN)GP-82型便携式可燃气体检测仪。一、仪器基本情况装在皮套中,便于携带。该仪器平时很少使用,保管的较好,成色新:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568666_1807987_3.jpg理研(RIKEN)早期产品的标签非常简易,采用不干胶(当年用不干胶标签可是时髦)。该机生产日期1984年10月:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568667_1807987_3.jpgGP-82型便携式可燃气体检测仪采用接触燃烧方式气体传感器,右边是传感器坚固的金属外罩:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568668_1807987_3.jpg侧面是使用功能区:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568669_1807987_3.jpg仪器使用2节AA(5号)电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568670_1807987_3.jpgGP-82技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568671_1807987_3.jpg二、仪器工作及电路原理工作原理:该仪器是催化型可燃性气体检测仪。是利用铂丝加热后的电阻值变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在催化剂作用下,检测元件铂丝表面发生氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,从而使铂丝的电阻值发生变化,并引起铂丝两端的电压值相应发生变化。这个电信号被送入电路处理,显示出被测可燃性气体浓度。电路原理:见下面电路框图,仪器的传感器采用检测元件(红色)和补偿元件(蓝色)与固定电阻和调零电位器构成检测电路(惠斯通电桥结构)。检测元件与补偿元件结构相同,只是检测元件的铂丝外面涂覆有催化剂,补偿元件作为参比功能、铂丝外面没有涂覆催化剂。仪器通电后,铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零。当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件(红色)上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大;桥路中的蓝色补偿元件没有催化剂层,遇到可燃气体不能燃烧,其铂丝电阻不变,这样使电桥失去平衡,从而有电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液晶板显示出可燃性气体的浓度。当被测可燃性气体浓度超过限定值时,通过电压比较器对比分析,控制声光电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出报警信号。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568672_1807987_3.jpg三、电路主要元件卸下仪器后背中间一颗固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568673_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568674_1807987_3.jpg这是电源模块:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568675_1807987_3.jpg电源模块下面是A/D转换器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300900_568709_1807987_3.jpgTSC公司的7106CPL是一款专为液晶数字万用表设计的三位半双积分A/D转换器,在本机直接驱动液晶显示板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568677_1807987_3.jpg电路板上,ICL7660CPA是小功率极性反转电源变换器,为电路中的运放提供负电源;三只CA3078AE是2MHz 微功耗单运算放大器,一只作前级放大,一只作电路调理,一只作比较电路(当超过设定值时,发出报警控制信号),绿色的元件是绕线式调零电位器,黄色的元件是报警范围设置电位器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568678_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568680_1807987_3.jpg这是电源开关、报警信号输出插孔:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568681_1807987_3.jpg黑色圆柱体是蜂鸣器,当气体浓度超范围时“滴滴滴”报警:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568682_1807987_3.jpg电路主板背面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568684_1807987_3.jpg液晶显示器采用插足结构,插在镀金插座内,非常耐用和可靠:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568683_1807987_3.jpg四、传感器拆解传感器安装在仪器右上角,取出传感器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568686_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568687_1807987_3.jpg传感器插脚是镀金的,确保接触良好:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568688_1807987_3.jpg取下卡簧:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568689_1807987_3.jpg从中取出探头:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568690_1807987_3.jpg传感器外筒内部是金属过滤器,过滤空气中大颗粒灰尘、杂质:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568691_1807987_3.jpg两只传感器元件(检测元件与补偿元件)插在基座上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300843_568692_1807987_3.jpg检测元件与补偿元件(顶部有红漆)分别装在金属匣内,圆孔口处有一层稀疏的玻璃纤维。可以看出右边的检测元件工作时有温度,玻璃纤维要明显更稀疏一些:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/im

  • 农产品农药残留检测仪器快速检测行业标准

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]  农产品农药残留检测仪器快速检测行业标准,农产品农药残留检测仪器快速检测行业标准主要涵盖了设备的技术要求、性能指标、测试方法以及操作和维护要求等方面。以下是基于参考文章内容的归纳和整理:  一、技术要求  准确性:农药残留快速检测仪应具备高度的准确性,能够准确测量和定量农药残留物的浓度,并提供可靠的测试结果。  灵敏度:检测设备应具备高灵敏度,能够在低浓度下检测到农药残留物的存在,并能够精确地测量其浓度。  重复性:检测结果应具备良好的重复性,即在相同条件下,多次测试应得到相似的结果。  特异性:检测设备应能够准确地识别和检测特定的农药残留物,并具备排除其他干扰物质的能力。  稳定性:检测设备应能在长期使用和频繁测试的情况下保持稳定和可靠的性能。  二、性能指标  测量范围:农药残留快速检测仪的测量范围应能满足不同农产品和不同农药残留物浓度的检测需求。  检出限:检出限应低于国家标准规定的最大残留限量,以确保安全和合规。  分辨率:设备的分辨率应能够准确地反映农药残留物的浓度变化,并提供可靠的测试结果。  三、测试方法  农药残留快速检测仪的测试方法应能够准确、可靠地检测和测量农药残留物的浓度,并提供详细的操作流程和步骤以确保测试的准确性和可重复性。  四、操作和维护要求  操作规程:设备操作规程应简明易懂,设备操作人员应受过专业培训,并能熟练掌握设备操作流程。  维护规范:为确保设备的长期稳定运行,应建立设备维护规范,包括定期对各个部件的检查、清洁和润滑,以及故障处理的步骤。  五、其他要求  数据管理和分析:检测设备应具备数据管理和分析功能,能够自动记录并分析测量结果。数据管理系统应具备数据存储和备份功能,数据分析系统应具备数据处理和报告生成功能。  质量控制:为确保检测结果的准确性,应建立校准和验证方法,定期对设备进行校准和验证。  农产品农药残留检测仪器的快速检测行业标准涵盖了从技术要求、性能指标到测试方法、操作和维护要求等多个方面,旨在确保检测设备能够准确、可靠、稳定地进行农药残留的快速检测,保障农产品的质量和安全。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406261105363141_6640_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 组胺检测仪检测肉类组胺病变的标准

    组胺检测仪检测肉类组胺病变的标准

    [font=S?hne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &][size=16px][color=#343541][/color][/size][/font][size=16px]  组胺检测仪检测肉类组胺病变的标准  组胺是一种生物胺类化合物,通常在肉类中以较低浓度存在。然而,肉类中组胺浓度过高可能表明食品中存在细菌降解组胺的过程,这可能导致组胺中毒,也被称为组胺中毒症。组胺中毒通常与不适当的储存和处理肉类有关,特别是在温度不适当或时间过长的情况下。  以下是检测肉类组胺病变的一些标准和程序:  样本采集:首先,从怀疑受到组胺污染的肉类样本中采集样品。这可能是新鲜肉、海鲜或任何其他可疑来源的食品。  样品处理:样品可能需要在适当的条件下制备,以确保组胺不会在处理过程中产生或分解。通常,样品会被加工成适当的样本,以便进一步的检测。  检测方法:使用组胺检测仪或适当的分析方法来测定肉类样品中的组胺浓度。常见的分析方法包括高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法(HPLC)和质谱法。这些方法可以定量测定组胺的含量。  标准比对:检测的结果通常会与相关的食品安全标准和法规进行比对,以确定组胺浓度是否符合法定限制。不同国家和地区可能有不同的标准,通常会规定允许的组胺浓度上限。  食品安全评估:如果检测结果显示肉类样品中的组胺浓度超出了法定限制,那么可能需要进行食品安全评估,以确定食品是否适合食用。这包括评估组胺中毒的风险。  储存和处理建议:根据检测结果和食品安全评估的结论,提供适当的储存和处理建议,以减少组胺中毒的风险。  总之,检测肉类组胺病变的标准涉及样品采集、样品处理、检测方法、法规比对和食品安全评估。这些步骤有助于确保食品中的组胺浓度在安全水平内,以保护消费者的健康。确保遵循相关法规和食品安全标准是非常重要的。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310121016216169_5679_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【分享】气体检测仪的选型

    一、气体检测仪的用途:气体检测仪是专用的安全、防护检测仪器,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。主要有以下几方面的应用:(1)泄漏检测:设备管道现场可燃或有毒气体和蒸气泄漏检测报警,设备管道运行检漏。(2)检修检测:设备检修置换后检测残留可燃或有毒气体和蒸气,特别是动火前检测更为重要。(3)应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对可燃或有毒气体和蒸气进行检测。(4)进入检测:工作人员进入可燃和有毒物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测可燃和有毒气体或液体蒸气。(5)巡回检测:安全卫生检查时,要检测可燃和有毒气体或液体蒸气。 危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所可燃和有毒气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的。对避免和控制事故具有重要意义。二、气体检测仪的分类:(1)按检测气体可分为:可燃气体检测仪 (便携式可燃气体检测仪)和有毒气体检测仪(便携式有毒气体检测仪)。① 可燃气体检测仪(简称测爆仪,) 一般为催化燃烧式检测原理,可检测多种可燃气体或蒸气。 ②有毒气体检测仪一般为电化学式检测原理,根据选配传感器的不同可检测多种有毒气体,如CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3等多种有毒有机化合物。一氧化碳报警器 ,一氧化碳检测仪,t40,co检测探头,co检测仪,co报警器,一氧化碳报警仪,一氧化碳监测仪,一氧化碳探测器,一氧化碳检测报警仪 (2)按采样方式可分为:气体检测仪;扩散式气体检测仪。二、气体检测仪的分类:(1)按检测气体可分为:可燃气体检测仪 (便携式可燃气体检测仪)和有毒气体检测仪(便携式有毒气体检测仪)。① 可燃气体检测仪(简称测爆仪,) 一般为催化燃烧式检测原理,可检测多种可燃气体或蒸气。 ②有毒气体检测仪一般为电化学式检测原理,根据选配传感器的不同可检测多种有毒气体,如CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3等多种有毒有机化合物。三、可燃气体报警器器,气体检测仪选用原则 可燃气体检测仪,可燃气体探测器,可燃气体报警仪,测爆仪,可燃气体报警控制器,可燃气体检测报警器,可燃气体报警装置,可燃气体报警器,可燃气体检测器,可燃气体测爆仪,可燃气体检测报警仪(1)明确检测目的,选择仪器类别 简而言之,气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。 危险场所可燃及有毒气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。 测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。 (2)明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式) 生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式气体报警器;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式气体检测仪。 中国专业生产煤气报警器 可燃气体报警器 便携式可燃气体检测仪

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制