  • 便携式接地电阻测试仪原理揭秘,了解一下?

    便携式接地电阻测试仪是一款专业仪器,用于现场测量电气设备接地系统的电阻值。它采用先进的电子技术,摒弃了传统的手摇发电机制,以DC/AC变换技术为核心,将直流电转换为低频交流恒流。[back=#ffff00]该仪器的工作原理基于欧姆定律[/back]。那么,便携式接地电阻测试仪的原理是什么?如何正确使用该仪器?接下来,我们就来进行探究![b]  一、[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]的工作原理如下:[/b]  在实际操作中,测试仪内部的DC/AC变换器会产生一个稳定的交流电流,通过辅助接地极(通常标记为C)和被测接地体(E)形成回路。[back=#ffff00]当电流通过被测接地系统时,会在接地体上产生相应的交流压降。[/back]这个微小的压降经过另一个辅助接地极(P)后,被高灵敏度的交流放大器接收并进行放大处理。  进一步地,放大后的信号经过检波电路转化为可读的直流电压,并最终显示在仪表头上,从而得到接地系统的电阻值。现代的便携式接地电阻测试仪还具备智能化功能,例如自动检测接口连接状况、排除地网干扰电压和频率的影响,并具备数值保持和提示功能,极大地提升了测量精度和工作效率。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_18382232.jpg[/img][/align][b]  二、便携式接地电阻测试仪的使用方法如下:[/b]  [back=#dbeef3][i]1、准备工作:[/i][/back] 确保测试仪器完好无损且配件齐全,主要包括测试仪主体、测试线(粗线为电流输出线,细线为电阻检测线)以及两根接地棒。 检查接地棒的状态,确保它们无锈蚀或损坏。必要时,将其插入土壤至规定的深度(通常约为400mm)。  [back=#dbeef3][i]2、布设测试点:[/i][/back] 按照规定的距离(例如20米),将两个接地棒分别插入地面,一个作为辅助接地极,另一个作为探测电极。  [back=#dbeef3][i]3、连接测试线路:[/i][/back] 根据仪器说明书图示的正确连接方法,确保电流输出端口与接地棒之间通过粗线连接,而电阻检测端口则通过细线连接到对应的接地极上。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_27734773.jpg[/img][/align]  [back=#dbeef3][i]4、开启和预热:[/i][/back] 接通仪器电源,按下电源开关,等待预热时间约5分钟,以确保仪器内部电路稳定工作。  [back=#dbeef3][i]5、选择量程和校零:[/i][/back] 根据预期的接地电阻值选择合适的测试量程。初始时,将电流旋钮逆时针调至零位,然后将测试夹短路,进行零点校准。  [back=#dbeef3][i]6、执行测试:[/i][/back] 在完成上述准备步骤后,按照仪器操作手册的指示开始测量过程。启动电流,使电流通过接地系统,并观察仪表头读数直至稳定。此时显示的数值即为接地电阻值。 更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]设备的参数及使用原理与方法,欢迎来武汉南电至诚电力了解!本文转自链接:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2231.html

  • 接地电阻测试仪参数有哪些?

    接地电阻测试仪是电力检测工作中一款经常被电力检测工人使用的高效检测仪器,用于检测电力设备的接地电阻。[back=#ffff00]对于这款重要的设备,了解其技术参数和正确读取这些参数是非常必要的[/back]。本文将介绍接地电阻测试仪的主要参数以及如何正确获取这些参数。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_20028273.jpg[/img][/align][b]  一、[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的主要参数[/b]  1、测量范围及恒流值(有效值):测量范围指的是接地电阻测试仪能够测量的电阻值区间,例如从0.00Ω到3000Ω或30.00kΩ不等。恒流值是指在测试过程中仪器向被测接地极注入的稳定电流大小,通常以有效值表示,如1A、10A等。恒定电流有助于提高测量结果的准确性。  2、测量精度及分辨率:精度是指测试仪测定接地电阻时的最大允许误差,通常以百分比形式表示。分辨率反映了测试仪能够分辨出的最小电阻变化值,它决定了仪器对于细微电阻变化的敏感程度。  3、辅助接地电阻影响:仪器本身对于辅助接地电阻的要求也是一个重要参数。当现场无法提供理想的辅助地时,辅助接地电阻会引入测量误差。优秀的接地电阻测试仪应具备较低的辅助接地电阻限制,或者能够自动补偿因辅助接地电阻引起的误差。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_30223599.jpg[/img][/align]  4、地电压引起的测量误差:在某些情况下,地电位差可能会影响测量结果。优秀的接地电阻测试仪应具备抗干扰能力,在较高的地电压下仍能保持良好的测量性能。  5、工作方式/测试方法:接地电阻测试仪根据不同的测试原理有两线法、三线法、四线法甚至异频法等多种工作模式。每种方法适用的场合和精度要求不同,这也是用户需要关注的重要参数之一。  6、电源与输出特性:包括电池类型、供电方式、最大输出电压等。手摇式接地电阻测试仪的工作电压取决于发电机设计,而数字式测试仪涉及直流电压的稳定性和安全性。  7、其他功能和环境适应性:如温度补偿功能、数据存储与传输功能、防水等级、防护等级以及使用条件(如温度、湿度范围)都是评价一个接地电阻测试仪性能好坏的重要指标。[b]  二、接地电阻测试仪参数的查看与应用[/b]  1、在选购或使用接地电阻测试仪时,首先应根据实际需求确定所需的基本参数范围,如预期的接地电阻测量值的大小、期望的精度级别以及可能遇到的现场条件等。  2、在产品说明书或仪器显示屏上查找上述各项参数的具体数值。 更多关于接地电阻测试仪设备的详细介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2222.html

  • 从自然原理说说电气仪器仪表的接地原理

    [size=16px][font=&][color=#006400]我根据多年的工作与生活经验,总结出来其实仪表接地也是一个自然规律。现代生活,大家一般住在高楼中,虽然饮食起居有许多便利,但有许多人还是会身体不好,体质变差;而生活在乡村的许多人,尽管他们物质生活不如城里人,但也都其乐融融,身康体健。这是为什么呢?大家想过没有这样一个重要因素,地气。大地为万物之母,属阴,八卦中记为坤,是有着仅次于天的灵性与有道行的。大地通过地气,给万物以充沛的生机,使之得以滋生繁衍。人则通过接触地气,行走于天地间,生活于五行中,才得以成为万物之灵。人们在年轻时,可能不太在意地气之伟大,因为人在年轻时,阳气壮,故不将阴气放在心上。其实万物之道无不以阴阳相互平衡而发展和制约的。我们应该重视地气的影响,就连农村的老大爷老大娘都知道,人只有充分接触了地气,身子骨才硬朗,耳聪目明,饮食起居有规律,才能得以长寿;小孩子则要常受阳气,同时也要接触地气,阳气促其筋骨生长,地气则是让血脉充盈通达,这样才会有健康的身体。再来说仪表。所有需要接地的仪表,都是电气仪表。电为何物?电初生于天(在人工发电以前,只有来自于天上的闪电),但必返于地,此乃阴阳之大交合所致。天上的电,撕云裂雾,强光巨响,但只要一与地[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通,就能安定下来。我们的仪表也是这样,所以在设计这些电气仪表时,都设计了不同的可靠的接地,就是为了让仪表能够平稳安全地运行。大到整个地球,小到仪表所处的独立环境,上天之电只有接触了地气,才会安定平衡,才能循其正道而行。我们许多仪表,不仅在仪表的供电与信号上要有可靠的接地,在其测量系统中,也必须有可靠的接地,才能使仪表有可靠可信的测量结果。如pH测量,在无接液电极的情况下,测量值不容易稳定,易受外界干扰,所以辅以接液电极(一般以耐腐蚀的材质做成),以安定其所处环境的杂散电场干扰;如电磁流量计,必须辅以接地电极或接地环,以消除介质及周围的电场干扰,使测量电极处于大地地气之护佑中;再如DCS系统,其接地要求更为严格,从卡件到电缆,从各站通信到交互显示,都须有可靠的接地才能达到控制的可靠性不受影响。所以说,电气仪表的接地,是大自然的要求,也是大自然的体现,如同我的签名——道法自然。[/color][/font]这是本人在早年曾经在海川论坛上发表的帖子。请大家参考[/size]

  • 电气设备维修人员如何快速查找故障

    各种电气设备在运行中都有可能发生各种大大小小的故障,严重的还会引起事故。电气设备出了故障,只要查清了故障点和故障原因,维修起来其实是一件比较容易的事。而找出故障点和故障原因,一般要花费较多的时间。查找故障时,若方法不当,考虑不周,那么,就会事倍功半,花费的时间就更多了。本文根据自己多年的维修经验,谈一谈快速查找故障的步骤和方法。电气设备出了故障后,根据设备外表情况,大致可以分为两大类:一类是设备有明显的外表变化的故障,比如外表烧焦、或有臭味、或者有火花。另一类是设备没有明显的外表变化的故障。怎样才能快速查找出故障呢?本文根据自己多年的维修经验,按上述对故障的分类,谈一谈快速查找这两类故障的步骤和方法。一、设备外表有明显变化的故障对这类故障的查找,我们可以通过看、问、闻、听、摸来得到一些外表现象,通过这些外表现象来分析故障的原因。在有些情况下,也可以通过试车来分析,得出故障的原因。1.看。到达现场后,要先观察环境,当存在重大安全隐患时,应该先切断电源。看,就是看有没有严重烧毁、发热、断线、导线连接螺栓是否松动等。2.问。就是向现场有关人员问清楚故障发生时有些什么现象(有没有冒烟,有没有冒火,有没有响声),问声、光、火的大小。还要问这种故障是经常发生还是第一次出现。问出现故障后,有没有人员处理过,怎么处理的,处理后运行正常否。这样,有利于根据电气设备的工作原理来判断发生故障的部位,分析发生故障的原因。3.闻。用鼻子嗅,看有无焦味,对发生故障的大致方位仔细的嗅,通过嗅电气设备和电气线路的气味,往往都可以发现故障点。4.听。电动机、变压器等电气设备和元件,在正常运行时的声音与有故障时运行的声音是有差异的。通过听,可以帮助我们快速的找到故障点。特别是电动机,我们要仔细的听它运转的声音。5.摸。摸,就是断开设备和线路的电源,对有故障的设备和线路用手来摸,通过手摸,检查设备温度是否正常,检查设备的温升是否正常。电动机和变压器,要看是否是局部发热,若是局部发热,一般是它的线圈匝间短路。通过摸,往往也能快速查找到故障点。6.试车。通过初步检查,确认不会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进行试车检查。试车时,先点动一下,马上停车,确认无大碍后,才第二次启动。第二次试车中,要注意有无严重跳火、有无异常气味、有无异常声音等现象,一经发现有上述现象之一,应立即停车并切断电源。然后查找原因,注意检查电器的温升及电气的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。二、设备外表没有明显变化的故障这类故障主要是由各种继电器、或按钮、或行程开关失灵,或接触不良,或者导线开路等等引起的。遇到这类故障时,就要借助仪器仪表,再加上自己的经验,才能快速查找出故障点和故障原因。查找的步骤和方法如下:1.量法:测量电压,电流和电阻(1)测电压、电流。是根据电气设备和线路的供电方式、供电电压来测量对应点的电压值与电流值。将所测得电压值、电流值与正常值相比较,从而分析判断电气设备的故障原因。(2)测电阻。查找资料,弄清电气设备的正常阻值,然后测量电阻,将所测得电阻与正常值相比较,从而判断电气设备的通断情况,故障原因。电阻测量法的优点是安全,缺点是测得的电阻值不准确时,很容易造成判断错误。在测量电阻时,一定要断开电源,如果电路与其他电路并联时,必须将该电路和其他电路断开,否则测量的电阻值就不准确,从而导致判断错误。2.置换元件法、逐步开路法(1)置转换元件法:某些电路的故障原因,能初步认定为由某元件引起时,在保证安全的情况下,可以用性能良好的元件来替换,从而判断故障是否由该元件的损坏而引起的。(2)开路法:电气线路短路或接地时,一般外部有明显的冒烟、火花和烧焦的痕迹等。通过观察往往能排除。遇到难以检查的短路或接地故障,可把多支路并联电路,一个支路一个支路的逐一从线路中断开,然后通过逐一测量来判断。检查时,建议用仪表检查。我觉得用通电法检查不好,因为本身电气设备和线路就发生了故障,强大的短路电流很容易烧毁元件和设备。3.短接法电气设备和线路故障中,往往较多的为断路故障。如导线断路、接触不良、松动、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。其方法是,用一根绝缘良好的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。此方法能够快速查找出故障,许多电工都喜欢这样做。但须注意:在短接的时候,千万注意不要短接错误。比如高压和低压短接,相与相间短接。如果短接错误,就有可能发生短路或误动作,反而扩了大故障范围,或造成严重后果。在检修中,对于强电流、大电流的设备和线路,不准许采用短接法排除故障。强电流或大电流用导线短接的话,会拉起强大的弧光,会对设备和人员造成伤害。另外,在检修中,很多电气维修人员喜欢用强迫闭合法来查找故障,此方法也是可行的。但是和短接法一样,在遇到强电流或大电流的设备和线路时,不宜采用此方法。4.电流法其实,电气设备维修人员在检修电气设备和线路时,如果用钳形电流表检查故障,也是个很好的办法。电气设备出现故障时,电流是会发生变化的。用电流表来观察电流,也可以很快的确定故障。如电动机三相电流过大,那是过载;如三相不平衡,有可能是电动机绕组匝间短路的问题。对电气设备本身有故障,但又需要通电来查找故障原因时,通电时间不能过长。比如三相电动机缺相运行,通电时间长了,是会烧毁电动机的。以上所述,均系电气设备、电气线路本身出现故障时的故障查找方法。有时,设备出现故障时,其实电气线路和电气设备本身并没有故障,而是机械联动部分出了故障。因此,我们在排查电气设备故障的时候,不要忽略了对机械部分的检查,对机械部分的故障要排查、调整和维修。只有机械设备正常了,电气设备才能正常工作。检查分析电气设备的步骤和方法,应根据不同的故障情况,灵活掌握,这样才能快速有效的查找到故障点,判断出故障原因,以便及时排除故障。转载

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

  • 使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    电力系统中需关注电力设备的接地电阻值,我们需要使用什么设备来测试电力设施的接地电阻呢?经多年的研究发展,人们已经生产出了钳形接地电阻测试仪等设备,用于测量和监测电力设施的接地电阻值。那么[url=http://www.kvtest.com/jiedi/234.html]钳形接地电阻测试仪[/url]是如何进行接地测试的呢?本文将为您介绍。  [b]一、了解接地系统意味着对该系统的工作原理和重要性有深入的了解。[/b]  在测量接地电阻之前,需要先对所测的接地系统有一定的了解。这个了解包括接地体的材料、连接方式以及土壤电阻率等。这些因素都会对接地电阻的测量结果产生影响。[align=center][img=钳形接地电阻测试仪设备配件,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041647247742_3429_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、在进行钳形接地电阻测试仪的测试之前,需要进行以下准备工作:[/b]  1、进行仪器检查:确保钳形接地电阻测试仪的电池有足够的电量,并且确保仪器处于良好的工作状态;  2、进行测试线的检查:检查测试线是否有损坏或断裂的情况,如果有需要的话,及时进行更换;  3、根据接地电阻的大小,选择适当的档位。若电阻较大,则选用较小的档位;若电阻较小,则选用较大的档位。  [b]三、正确使用钳形接地电阻测试仪的步骤如下:[/b]  1、放置仪器:将钳式接地电阻测试仪放在接地体附近,以确保稳定。  2、连接测试线:将测试线的红色插头连接到仪器的正极端口上,黑色插头连接到仪器的负极端口上;  3、测量开始:调整档位后,按下“开始”按钮,仪器会自动进行测量。这时,显示屏上会出现接地电阻的数值;  4、进行数据记录:将测量结果记录在笔记本上,以便进行后续的分析。  上述内容详细介绍了钳形接地电阻测试仪的操作准备工作和操作步骤,希望对大家能起到一些帮助。查看更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2210.html

  • 【分享】接地电阻测试仪的测量方法——如何选择

    我们都知道接地电阻测试仪的测量方法有好多种,如:单钳法、双钳法、两线法、三线法、四线法等等。那么在实际测量时,我们又应该选择哪种测量方法呢?这个问题一直缠绕着我们,要知道不同的测试方法有着不同的特点和优越性,选择一种适合实际测量的测量方法是有很多好处的,也可以减少很多麻烦的,而且可以是测量结果尽可能的准确无误。    下面我们就来介绍不同的测量方法适合于什么样的实际测量。  1、首先是单钳测量    测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。    适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。    接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。    2、双钳法    条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。    接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。    3、两线法    条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。    适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。    接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。    4、三线法    条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。  各个接地电极间的距离不小于20米。  原理是在辅助地和被测地之间加上电流,  测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。  适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。  接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。。    5、四线法    基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。以上就是接地电阻测试仪的几种测量方法的使用范围,这可是长期的实践和总结的结果。有兴趣的朋友不妨在选择接地电阻测试仪的测量方法时,看一下上面的知识,注意一下,会有意想不到的效果哦!

  • 【资料】使用接地电阻测试仪的一些注意事项

    接地电阻测试仪广泛的使用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。在使用过程中偶尔会出现一些小问题。  接地电阻测试仪注意事项如下几点:  1、使用接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。  2、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。  3.接地电阻测试仪的一些开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。  4.用作差模保护的直流高压发生器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。  5、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。  6、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。  7、探测针应该远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。  8.流过直流高压发生器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。  9、当接地电阻测试仪的检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。  10、连接线应使用绝缘良好的导线,以免接地电阻测试仪有漏电现象。相关资料来源于:http://www.chem17.com/st176094/Article_140284.htmlhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 大电流接地测量仪检测方法解析

    目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面百检检测介绍两种检测方法。 1 直接法 这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。 设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为: Δ=RX-RN 被检表的相对误差为: r=[(RX-RN)/RN]×100% 用此方法检测时应注意测量仪恒流输出所限制的电阻范围,超出该范围,将不再恒流且测量不正确。由于所测均为小电阻,导线及接触电阻的消除、四端钮接线等都是必须注意的,同时注意不可引入别的哪怕是很微小的附加电阻。 用此方法检测,简单直观方便,测量准确,但应当具备一套不同阻值(并非均为十进制变化)的大功率标准电阻,由于它的特殊要求,这种电阻需由厂家定做。 2 间接法 所谓间接法就是利用电流电压的方法来进行测量。 2.1 用标准电压源法进行测量 接地电阻测量仪的基本原理为以已知恒定电流通过被测电阻RX的压降来代表所测电阻值。根据这一原理,可用标准电压源和标准电流表来检测接地电阻测量仪,检测框图如图2所示。 标准电压源输出一个标准电压UN,同时读出标准电流表显示的电流IN,此时被检测量仪表头显示值为RX值,则实际值为: R=UN/IN 绝对误差为: Δ=RX-R=RX-UN/IN 相对误差为: r=[(RX-UN/IN)/(UN/IN)]×100% 通过输出不同的标准电压值,便可测得一系列电阻值。用此方法检测时应注意测量仪在恒定电流下所限定的电阻范围对应的电压值范围,使标准源输出的电压在此范围内。 2.2 用标准电压表法进行测量 利用标准电压表、标准电流表以及大电流电阻对大电流接地电阻测量仪进行测量,其检测接线框图如图3所示。 测量时,接上一电阻值R,立即读取标准电流表和标准电压表的读数IN、VN,此时被检接地电阻测量仪表头也显示出所测电阻值RX。而标准电流表、标准电压表所测值对应的电阻值可认为是所测电阻的真值,即: R=VN/IN 绝对误差为 Δ=RX-R=RX-VN/IN 相对误差为 r=[(RX-VN/IN)/(VN/IN)]×100% 通过接入不同的电阻值,便可测得一系列的值。从而确定出被检接地电阻测量仪的误差情况。 用此方法检测时应注意接地电阻测量仪所能测量的电阻范围,接入的电阻不可超出此电阻范围 由于所测电阻均为小电阻,因此必须采用四端测量 因是大电流测量,测量时间应尽量短。 3 误差分析 3.1 直接法的误差 直接法测量时,误差的主要来源是标准电阻引入的。在消除了引线电阻的影响后,只要标准电阻的误差为被检表允许误差的1/3~1/5即可。 3.2 间接测量的误差 3.2.1 标准电压源法测量时的误差 装置的主要误差来源: (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压源带来的误差S2:由于被检表精度不高,在选用标准电压源时,一般采用实验室现有的三用表校验仪D030的交流电压信号输出便可满足要求,考虑到所需电压较小,其输出值误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压源输出漂移带来的误差S3:一般D030稳定性误差为±0.05%,考虑小电压情况,其漂移误差一般也不会超过±0.1%。 装置的总误差为: 由于被测接地电阻测量仪电阻精度最高为2%读数±2个字,可见装置总误差能满足要求。 3.2.2 标准电压表法测量时的误差 (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压表带来的误差S2:由于被检表精度不高,选用0.05级标准电压表即可满足要求。考虑到所测电压较小,其测量误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压表输入阻抗带来的误差S3:因所测电阻均为1Ω以下,相对而言,标准电压表输入阻抗带来的误差完全可以忽略不记。 (4)电阻引入的误差S4:用此法检测,接入的电阻并不作为标准,仅作为被检表与标准表测量的一个载体,因此该电阻的精度并不影响测量结果,影响测量结果的主要因素是电阻的稳定性,由于所接电阻大电流的要求,此电阻通常是由专门的材料和工艺定做而成,对其稳定性有一定的要求,加之被检表和标准表几乎是同时测量,因此电阻稳定性引入的误差可忽略不记。

  • 让标准更接地气

    [align=left][color=#333333] 标准接地气,是一个老话题,也是一个新的课题,更是一项项具体的工作。标准的制定要接地气,标准的内容要接地气,标准的实施、监督也要接地气,只有走群众路线,标准才能发挥出最佳效益,获得最佳秩序。[/color][/align][align=left][color=#333333]  5月7日,“国家标准全文公开系统”上线的第52天,访客数达86.1万人次,总浏览量达721.2万,标准在线阅读达26.6万多次,下载达15.1万多次。[/color][/align][align=left][color=#333333]  这些实实在在的数据,说明国家标准免费公开受到社会各界的普遍欢迎。免费公开使公众更便捷地查阅国家标准,也将国家标准置于更广泛的群众监督之下。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家,所以专业人士评价说,国家标准接地气了。[/color][/align][align=left][color=#333333]  标准接地气,是标准化的原理决定的。标准是协调一致的结果,不接地气,就难以充分协调 标准讲究公开透明,不接地气,就是闭门造车 标准强调最佳秩序和最佳效益,不接地气,秩序和效益都无从谈起 标准源于实践,高于实践,用于实践,不接地气,就是空中楼阁。标准的规划作用、底线作用、引领作用,都需要接地气才能有效发挥。[/color][/align][align=left][color=#333333]  标准接地气,是一个老话题。标准要接的地气,主要是为市场提供产品和服务的企业,是紧贴市场的消费者。至于如何接地气,有关方面一直在努力,传统方式是立项公示、征求意见、发布公告、宣传、培训,使社会各界,尤其是企业和消费者了解标准、关心标准、重视标准。但是,时代变了,传播方式变了,生产方式变了,社会治理理念变了,标准接地气的方式需要适应这些变化。[/color][/align]

  • 学习!接地电阻测试仪的操作流程是怎样的?

    本文将详细介绍[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的操作流程,以确保测试结果的准确性和可靠性,为电气安全提供重要保障。[back=#ffff00]在使用接地电阻测试仪之前,需要进行一系列准备工作。[/back]  首先,应检查设备的外观,确保没有明显的损伤或变形。同时,确认测试仪的电源线和连接线无损坏且齐全。  然后,仔细阅读接地电阻测试仪的说明书,了解设备的基本原理、测量范围、误差范围和使用方法。在使用过程中,要遵循说明书的指导。  另外,为了确保测试环境的准备工作,选择合适的测试环境,确保测试现场无干扰源,如强电磁场和大型设备,并清理测试点附近的杂物,以保证连接不受影响。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_52_29783927.jpg[/img][/align]  [back=#ffff00]接下来是连接测试线的步骤。[/back]根据测试需求,选择合适的测试点,通常选择接地系统的中心点或代表性的位置。将接地电阻测试仪的测试线(E线)连接到设备的“E”或“Earth”接口上,另一端连接到被测接地系统的测试点上。在连接测试线时,需要确保连接牢固可靠,避免接触不良或短路。  在完成连接后,需要设置合适的测试参数。根据预期的接地电阻值,选择合适的倍数范围,确保覆盖预期接地电阻值的范围。同时,根据测试需求设置合适的测试电流。较大的测试电流可以提高准确性,但也可能对测试点产生一定影响,因此需要综合考虑。  进行测试的步骤如下:在确保所有连接正确无误后,启动接地电阻测试仪。观察测试仪的显示屏幕,确保设备正常工作。等待一段时间让测试仪稳定工作,然后记录测试仪显示的接地电阻值。为提高准确性,建议进行多次测试并取平均值。  在测试完成后,需要结束测试。关闭接地电阻测试仪,并断开测试线与测试仪的连接。整理测试现场,清理测试点周围的杂物,恢复测试点的原状。妥善存放接地电阻测试仪以备下次使用。更多关于接地电阻测试仪设备的相关介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力了解:www.kvtest.com/xingyexinwen/2250.html

  • 【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]单位在2018年CNAS评审时,由于部分实验室有所更换需要重新审核,导致开出一个接地装置未检测的不符合,根据老师的指导,并不用外部请检测机构测接地,而是要自己购买接地测试仪进行周期测试,尤其是安规检测实验室、屏蔽室和电波暗室等接地要求严格的实验室,他们对环境和设施在17025有特殊的要求。作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款测试仪的优缺点,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,156,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161204378454_3098_2771427_3.jpg!w156x332.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、选择接地电测测试仪前,要明确什么是接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]衡量接地状态是否良好的一个重要参数就是接地电阻,它是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散的过程中所遇到的电阻总和。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]接地电阻值多大才能保证接地状态良好呢? 目前没有一个固定标准,但通常有如下关系: [/color][/font][font=宋体][color=#222222]理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NFPA [/color][/font][font=宋体][color=#222222]和IEEE推荐接地电阻值为_ 5.0 欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NEC [/color][/font][font=宋体][color=#222222]规定“ 确保系统对地阻抗小于EC 250.56 中规定的 25 欧姆。 在含有敏感性设备的设施内,应小于0.5 欧姆或更小。” [/color][/font][font=宋体][color=#222222]电信行业往往采用5.0 欧姆或更低作为其接地及压焊的限值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、在给实验室人员总结一下,为什么要测接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]最初安装时,接地系统的接地电阻值很小, 但是长期受到腐蚀性土壤的侵蚀, 其电阻值就会增大,所以要定期对接地和接地连接进行检查。测量接地电阻及接地安全检测的工具,就叫接地电阻测试仪。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪优势和不足:[/color][/font][align=left][font='思源黑体','sans-serif'][color=black] [/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]优势:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]显示保持、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]创新的无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置,可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪尺寸较大276 mm(长) x 100 mm(宽)X 47 mm(厚);[/color][/font][font=宋体][color=#222222]价格在9000元左右,相比于国产设备较贵,但是稳定性和重复性较好,这一点福禄克仪器你毋庸置疑。实验室人员需要权衡仪器设备的使用精度、频次以及技术要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、大家的使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]同事间很早就听说这个仪器,但一直没有机会接触到,直到有一次机会参加试用服务,大家才有了深刻体会,只有合适的点检设备才能给工作带来极大的快乐,而且提升工作效率。我们部门2018年终于采购了1630,这可把同事们高兴坏了,实际用起来的效果也是杠杠的,给数据分析检测带来很多便利。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]Fluke1621[/color][/font][font=宋体][color=#222222]是一款简单易用的接地测试仪。对于接地电阻测试场合1621是检测可靠接地连接线路的第一道防线。[/color][/font]

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 接地电阻测试仪使用中常见问题及解决方案集锦

    1.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。2.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。3.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。4.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?一般情况下,在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。5.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。6.哪些因素影响土壤电阻率测量?土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。7. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。8.用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。9.关于检测接地电阻读数不准确的探讨(一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素:(1)地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。(6)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。(7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。(8)操作不按规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。(二)避免方法(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。(3)检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。(5)在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。(6)检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。

  • 【求助】新建实验室仪器接地问题

    新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。 我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。不知这样行否?如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?谢谢赐教。[em26] [em26] [em26]

  • 【求助】Agilent 4339B线路接法: 外接线有没有接地?

    【求助】Agilent 4339B线路接法: 外接线有没有接地?

    如题。实验室的4339B已经买了几年了,测量时一红一黑两个夹子夹住样品测就行了,使用很正常的。但是上周突然被人问到: 你们的高阻计怎么少一根接地线呢?仪器是别人买的,说明书也不在我手上。自从买来就按照操作规程一直这么用。有点发蒙了。请了解4339B的版友帮忙解说一下。 比如中间那个“04339-60003”是做什么用的,具体什么原理?多谢!!! [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907141408_159867_1609898_3.jpg[/img]

  • 【讨论】关于仪器接地线的讨论

    现在仪器接地线是个很讲究和必要的问题。有的时候若仪器接地不好,下雨打雷的时候也有把仪器击坏的可能。也有地线连接不合适,造成仪器带电和仪器房间经常感觉有电的可能。仪器接地在仪器安装或后续安装中很重要的一环!我想和大家讨论下一些接地的问题,若朋友们有什么问题也可在这里和大家讨论研究。1、接地对仪器来说有什么好处?为什么要接地?2、你们仪器接地电阻怎么测量出来的?3、你们仪器的接地电阻多大? 一般要求不能超过多少欧姆?4、若仪器零线强行接地,会有什么后果或有什么不好?5、你在使用仪器的过程中,有感觉仪器外壳有电的时候吗?你们仪器被雷击坏过的经历吗?欢迎大家积极讨论指点迷津,可对其中感兴趣的问题讨论也可全部解答。

  • 【资料】接地电阻测试仪

    在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?  1. 接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。   2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。   3. 辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。   4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。   5. 干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。   6. 仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。

  • 【讨论】气相仪器有必要接地么

    气液相仪器有必要接地么?我们工作的环境非常干燥,有必要为了防止静电接地线么(毕竟仪器上连着好多根管线)?怎么接?使用三相电源。

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

  • 接地对气相仪器有何影响?

    常说精密仪器要接地,如果没有地线或者地线接触不良会给实际工作带来很多麻烦有时会损坏仪器,那么接地不良或者没有地线会对气相色谱仪器有什么影响?哪些故障可能是由接地不良引起的?

  • 实验室装修设计之接地系统详述

    文/高跃旗 华测检测实验室技术服务部因为实验室设计的特殊性与历史原因,很多实验室设计公司对实验室接地系统理解不够透彻,所以在做实验室设计的时候最容易遗漏接地系统。在此,华测实验室就实验室接地系统谈一下自己的理解、看法与经验。做实验室接地设计首先要弄清楚零线与地线的定义和特性。零线是三相交流电的相位归零点,在理论状态下三相交流电相位角之间的角度为纯正的120°。三相电流完全平衡的情况下,则其中性点对地电压应该为0伏特,而零序电流也应该为0安培。然而如果零线与大地并未连接在一起,则会因为电流的不平衡导致零序电流大于0安培,从而导致中性点漂移,所以中性点与大地之间会有一定电压存在。在发电机的中性点与大地经电抗器接地则可以避免这一情况的发生。地线是以导体敷设于大地内的一条回路,因其电阻值再设计之初就考虑其电阻一般不大于4Ω(混合接地常规为≯4Ω,弱电数据中心常规为≯0.5Ω),所以可以对其理解为在同一电位上。[b]1.接地的种类[/b]保护接地是将设备的金属外壳进行接地的一个措施,防止漏电压、防止过电压对设备和人身造成伤害;一部分特殊区域因为考虑防爆、考虑对设备的危害需要做防静电接地,防静电接地的基本原理是不让产生静电,有了静电也可以快速的导出直接泄入大地。防雷接地是将屋面避雷带直接与建筑物的接地系统连接,在架空线路中则是经过避雷器与地线连接,一旦受到雷电冲击则直接泄入大地;混合接地是一种最常见的接地,是将保护接地、设备接地、保护接地等接入同一个接地网,与变压器中性点做在同一电位。设备接地比较特殊,部分与保护接地相同,但是也有一些较为特殊,不是所有的设备接地都可以做进混合接地系统的,那么有些设备接地就需要做独立的接地网,部分设备接地的接地电阻会高于常规的混合接地电阻的要求值,也有部分设备接地只能做单点接地严禁做环形接地网如屏蔽接地,也有一些设备需要经电抗器接地,如部分UPS或发电机等。等电位接地接地是将某些设备金属外壳或管道金属构件等于接地干线连接在一起,做同一个电位。不与接地干线连接只是在局部的有限设备金属外壳群以及金属管道、构件连接在一起所形成的网则是局部等电位。[b]2.实验室的接地系统[/b]实验室装修的设备接地则比较特殊,有别于普通的设备接地,其中有一部分设备会因为谐波、高频等因素对信号采集回路干扰,形成虚假的值。常规的做法就是消谐、屏蔽、接地。因为市电里面的电源负载的不纯净,使用综合接地系统很难实避免干扰,那么久需要一套独立的接地系统。接地电阻值也要视具体情况而定,比如一般的实验室设备对接地电阻的要求是≯4Ω,然而较为严格的EMC实验室一般要求是不大于1Ω。高倍数的电镜对接地的要求最高可达0.1Ω。[b]3.一般接地极的做法[/b]做接地系统永远躲不开一项工作,即:接地极。一般的混合型接地系统的做法,是利用建筑物的地梁钢筋作为主接地极。野外设备的接地常规是在设备周边打接地桩,用一个或多个接地桩并联做环形结构,形成一个小的接地系统用于防雷接地。信号屏蔽的接地系统较为特殊,因为环形本身利于信号接收,所以,此类接地是利用多个接地极并联并留开口,形成一个C形结构的接地网。[b]4.接地桩的种类[/b]接地桩的种类多种多样从材质上分有热镀锌角钢的、有紫铜的、有铜包钢的、还有碳棒的。做法有用角钢打入地下做接地极的、也有做笼形,埋入地下做接地极的、也有做星型结构,埋入地下做接地极的。这些做法都是较为常见的做法,其特点主要是利用加大接触面降低接地电阻。在此提一下较为特殊的几种接地极,日本有一种接地的做法是挖坑,然后将挖出的土搅拌一定量的碳粉、参入部分水泥以裸铜线绕入坑中,再将搅拌均匀的土回填至坑中夯实浇水形成接地极。还有一种是打深井坠入远大于井深的裸铜线,使其弯曲增大与泥土的接触面,若地质条件不好则换土以保障接地电阻的阻值。[b]5.为什么接地无法预算投入[/b]因为地质条件的不同,其导电率也是千差万别,而规范上给出的仅仅是不同地质条件的参考值。所以没有做好接地之前谁也无法说清楚其接地电阻最终能达到多少。[b]6.特殊地质条件的不同处理方式[/b]很多时候当建设完成后,测量接地电阻时经常出现接地电阻达不到需要的值。请不要诧异,前面已经说过,不同的地质条件导电率是不一样的。那么,超过设计值或达不到设计值都很正常,这时候就需要相应的措施来弥补,使其最终的结果达到设计指标。一般的做法是在原有接地系统之外增加接地极,额外打接地桩并入原有接地系统;如果地质条件不好的话还需要换土、加降阻剂;如果地质条件极差,是岩层的话则需要由较远的地方,额外做接地极将其引来并入接地系统;如果受环境条件制约较大,比如空间不够,周围环境制约,则建议打深井并换土处理。

  • 接地电阻仪的校准确认

    接地电阻仪是用校准的,只有校准报告,其精度要求如何确认?有没有哪个规范中有规定它的精度要求?我们的检测依据(国家标准)对此仪器没有明确规定精度,只是在检测项目中要求“接地电阻不得大于4欧姆”请教了谢谢!

  • 分析仪器为什么要接地?1

    1、直流地也称电子地、信号地和直流工作地,包括模拟地、数字地等,一般是直流电源的负极或零伏点,主要构成低电平信号和直流工作电流流回源的低阻抗通路和建立整个电子系统基准参考点。直流地可以与大地联结,也可以不与大地联结,它可以单独与大地联结,也可以与其它诸地共地,主要取决仪器厂家的设计要求。但为避免电磁干扰的影响,一般仪器直流地都与大地联结,要求接地电阻小于4Q。2、功率地将交直流电源造成的干扰泄人大地的接地称为功率地,它相对直流地属于大电流噪音接地,故称功率地。功率地包括交直流电源滤波器的接地、防瞬态过电压保护接地(浪涌吸收器的接地)、交流电机和交流继电器等交流电气部件等的接地。

  • 接地引下线导通测试仪的重要作用

    接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地引下线导通测试仪接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。依据此标准研制的HTDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。

  • 接地电阻测试仪的使用方法有哪些?

    接地电阻测试仪的使用方法有哪些?

    接地电阻测试仪是电力从业者经常使用的安全测试工具。对于测试产品,使用接地电阻测试仪可以有效发现一些看不见的问题,保证设备和整个操作的顺利进行。那么什么是接地电阻测试仪呢?应该怎么用?今天我们一起来看看!  [b]什么是[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]?[/b]  接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它可以帮助我们评估接地系统的质量和安全性。广泛应用于电力行业,确保员工和系统的稳定运行。[align=center][img=,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281859411277_8632_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]接地电阻测试仪的使用方法有哪些?[/b]  1、准备工作:首先,确保测试仪的电池充电状态良好,检查测试仪的电极是否干净无污垢。然后,将测试仪的电极插入需要测试的接地系统。  2、连接测试仪:将测试仪的电极分别连接到接地系统的主接地装置和辅助接地装置上。主接地装置通常是建筑物的接地极或接地网,辅助接地装置可以是设备的金属外壳或其他导电部件。  3、测试:打开测试仪的电源开关,选择合适的测试模式,按下开始测试按钮。测试仪会通过接地系统发送一定的电流信号,测量返回的电压信号。接地系统的电阻值可以根据欧姆定律计算。  4、记录结果:测试结束后,测试仪会显示接地系统的电阻值。记录测试结果,并与相关标准或要求进行比较。如果接地系统的电阻值超出规定范围,可能需要采取一些措施来提高接地系统的质量。  [b]使用接地电阻测试仪是否有任何注意事项?[/b]  1、测试仪器的准确性和准确性非常重要。所以,在使用前,应确保测试仪的校准状态良好,并根据需要定期校准。  2、测试仪器的安全性也是一个需要考虑的因素。测试时,应注意避免触摸裸露的电极,以免发生电击事故。同时,佩戴绝缘手套、鞋子等安全操作规程也要遵循。  3、解读测试结果也需要一定的专业知识。接地系统的电阻值不仅取决于接地装置的质量,还取决于土壤湿度、温度等环境因素。因此,在解读测试结果时,应综合考虑各种因素,并根据实际情况进行分析和评估。查看更多关于接地电阻测试仪的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2201.html

  • 解决德标插头进口仪器的接地问题。

    一些进口仪器使用德标插头,只有两圆足,直接插入通用插座的话没法接触地线,为安全计,应考虑接地。解决方案A.仪器配的电源线是固定接在仪器内部的1.将插座更换为德标插座,插座上有专门的接地簧片,可接触到德标插头上凹槽中的地线,此法需更换插座。2.给德标插头增加一个接地足(有的仪器厂商安装时会送一些这样的接地足),变成三足插头,可使用通用插座,具备接地。但无法插入扁三足的国标插座。3.使用国标转德标转换插座,即底面为扁三足的国标插头,背面为德标插座,这样可以直接用。4.将德标插头更换为国标插头,比如剪掉原有插头重新接线,或拆开仪器外壳更换整条电源线。这样改仪器有可能会影响保修。B.仪器配的电源线是可以直接取下来的把整条电源线更换为国标电源线,最简单。注意买好一点的线,根据仪器负载选择合适平方大小的电源线。注:新国标插座为扁三足孔,只能使用扁三足插头;通用插座可以使用扁足、圆足、方足等插头,但被淘汰了,用新国标插座替代;德标插座是两圆足孔,十字方向有接地簧片。