  • 【已应助】请问哪位有锅炉配件相关标准JB/T1610-1616....? 还差一个

    JB/T 1610-1993锅炉集箱制造技术条件JB/T 1611-1993 锅炉管子制造技术条件JB/T 1612-1994 锅炉水压试验技术条件JB/T 1613-1993 锅炉受压元件焊接技术条件JB/T 6521-1992 工业锅炉上煤机通用技术条件JB/T 1616-1993 管式空气预热器技术条件有点着急先谢谢了是不是还要对应一些国家安规呀不太熟悉如果哪位老大了解请指点一二

  • 对于间断排放的锅炉如何进行采样监测

    有些锅炉启动时间过短,可能低于5min,如何进行监测,比如启动5min停10min,按相关的规范,应该是在排放时段内实行连续采样,但单次排放的时间不足以完成一次样品的采集,比如定电位电解,基本都需要连续5-15min均值作为一次测值,粉尘更难满足监测条件,各位老师,像这种,烟气和烟尘应该如何进行采样

  • 锅炉水质检测

    锅炉给水和锅水检测,必须按照[color=#333333]GBl576执行吗?日常能不能只检测某几个指标?大家都是如何做的[/color]

  • 小锅炉监测遇到的问题

    在锅炉监测过程中存在的问题,小锅炉存在间歇燃烧,燃烧时间大都在五分钟以内,而实际监测测定二氧化硫等物质时,需要的条件为5~15分钟监测数据平均值,监测条件无法满足,我们该如何处理。

  • 【讨论】锅炉水"氢电导率”如何检测?

    [size=4]锅炉水"氢电导率”如何检测?电导的定义是电阻的倒数,其单位是μS,即MΩ的倒数。[/size][size=4]  比电导和电导率是相同的,其定义是:在两片1cm×1cm的电极,中间距离1cm时的电导,称为电导率或比电导,其单位是μS/cm。测定的水样是实际、未经处理的水样。 [/size][size=4]  K氢电导率和阳电导率是相同的,它是将水样先经过氢离子交换柱交换后的水,测定得到的电导率,其单位同样是μS/cm,但应注明是氢电导率或阳电导率。 [/size][size=4]  氢电导率实际就是将水样通过离子交换柱,消除了水中氨根的影响,更好的反映出水中的有害阴离子含量[/size]

  • 对于间断排放的锅炉如何进行采样监测

    各位老师,针对一些启动时间过短的锅炉该如何进行采样,比如启动5min停10min的,按规范应该是在排放时间内实行连续采样,但排放时间过短,无法满足单个样品的采样,列如定电位电解单次值需要5-15min均值,烟尘更难满足,是否无法进行监测

  • 工业锅炉水质 油的检测

    工业锅炉水质 油的检测标准 GB/T 1576-2008 已过期,新标准 GB/T 1576-2018 中已取消油的检测项目,请问下工业锅炉水质中还需要检测“油”吗?如果检测,用哪个标准?

  • 锅炉水需要检测哪些指标

    请问有谁知道对于锅炉的水质的检测需要进行哪些指标的化验?我们老总让我检测锅炉水是否达标,可是我不清楚该检测什么?[img]http://img.foodmate.net/bbs/static/image/smiley/default/sad.gif[/img] 希望大家帮帮忙啊!

  • 【分享】了解下工业锅炉水质检测

    http://www.ponytestqd.com/img/gls.jpg水是工业的血液,锅炉是工业的心脏,锅炉水处理则是为心脏提供合格血液,保证锅炉安全经济运行的必不可少的手段。水处理不当给锅炉所造成的后果可概括为结垢、腐蚀和汽水共腾,因此锅炉水质处理工作,具有十分重要的现实意义。 工业锅炉水质检测简介结垢直接影响传热和汽水正常循环,轻则造成垢下腐蚀、燃料浪费和缩短锅炉寿命,重则引发胀管、变形或爆管事故。腐蚀直接影响材料强度,轻则缩短锅炉寿命,重则造成裂纹、泄漏甚至爆炸事故。汽水共腾直接影响蒸汽质量,可能导致过热器及其它用汽设备结垢甚至引起安全事故。因此锅炉水质处理工作,具有十分重要的现实意义。检测标准PONY谱尼测试集团提供工业锅炉用水检测服务,并按照2009年3月1日起实施的新《工业锅炉水质》为您提供工业锅炉运行时的水质检测服务。检测项目 ■ 悬浮物■ 溶解氧 ■ 总硬度■ 溶解固形物 ■ 总碱度 ■ 含油量等 ■ pH值 文章来源:http://www.ponytest.com/shuizhi.html

  • 锅炉水位检测与控制系统

    锅炉水位检测与控制系统主要包括水位的检测、显示、排污阀门和报警控制等环节。锅炉水位测控过程主要有:锅炉水位进入磁翻板接液内层、磁浮子的检测和进水阀门控制。系统通过磁翻板或翻柱主体检测锅炉内液位。当锅炉内水位下降至设定的下限水位值时,启动翻板显示报警系统;反之,水位上升超过上限水位设定值时,则启动上限报警,该磁浮子液位计可设置多个报警点,满足系统上多方面控制要求。该水位系统采用磁敏液位传感器测量锅炉内水位。磁敏液位传感器(UHZ-10C00液位计)的输出端可外接PC+PCL机自动化控制设备,驱动LED显示器,并可向远传装置发出4~20mA电信号或无线通讯输出信号。经过处理后,反馈给报警系统通过继电器动作控制电磁阀并报警。 燃气锅炉是一个大惯性、大滞后系统,为验证确保锅炉水位控制效果,在系统完成后通过数据进行验证,控制过程中响应初始阶段的超调大约12%,响应速度快,在300s内达总测量峰值,随后420s后达稳态。水位期望值与实际值最大误差为0.15cm,最大相对误差在0.5%以内,满足精度要求。通过试验证明,该磁浮子液位传感器具有良好稳态性能和动态性能。 测试次数 期望数位/cm 实测水位/cm 误差/cm 1 20 20.12 +0.12 2 25 25.07 +0.07 3 30 29.98 -0.02 4 35 35.09 +0.09 5 40 40.15 +0.15 表中 水位期望值和实测值及其误差本文提出一种用于锅炉水位智能控制系统,可达到水位控制的预期要求,能够实现锅炉水位实时显示、控制及报警,且该装置测量量程宽泛、准确度高、性能稳定、重复性好、操作简单、界面直观,完全可满足液位量值化传递需要。

  • 锅炉给水硬度检测问题

    我们是75T蒸汽锅炉,需要检测给水硬度,控制指标 3umol以下,查标准是用酸性铬兰K做指示剂,用0.005mol/L的EDTA滴定,我们照做了可是变色不明显,可以说是基本不变色! 高手指导,指示剂是新配置的按照标准。 你们是怎么检测给水硬度的 分享一下吧。

  • 溶解氧对锅炉给水系统的危害

    溶解氧对锅炉给水系统的危害

    在锅炉的日常运行管理上我们都要面对的一个问题——氧腐蚀。氧腐蚀指的是锅炉材料在水中溶解氧的化学作用下发生的破坏。 氧腐蚀是锅炉系统中最常见的腐蚀形态。锅炉给水一般都与大气接触,水中溶解氧含量很高,这就为锅炉系统氧腐蚀提供了充分条件。假如锅炉给水不采取除氧措施或除氧不当时,溶解氧将全部或部分进入锅炉系统,造成给水管路、水箱、省煤器、汽包、蒸汽管路以及凝结水系统的氧腐蚀,这种腐蚀对金属构件强度的损坏是十分严重的。例如,某厂的0.37Mpa、9.5t/h锅炉,当给水氧浓度为0.5mg/L时,试片的腐蚀速度为0.7mm/a,每隔五六年炉管就发生腐蚀穿透事故,汽包壁的蚀坑深度达总厚度的1/3。在锅炉给水未除氧的情况下,锅炉往往运行3~5年,甚至1~2年后,锅炉内壁的腐蚀深度即达2~3mm,严重地影响它们的安全运行。 热水锅炉的氧腐蚀更为严重。国家某权威机构曾对在用的800台采暖锅炉进行调查,结果表明,发生腐蚀的锅炉就有755台,占95%,其中严重腐蚀的约占10%~15%,腐蚀泄漏约占5%~8%,由于腐蚀而花的正常检修费用达近百万元。我国热水锅炉的设计寿命为15年,由于腐蚀等原因,目前一般只能运行5~8年,仅为设计寿命的1/2~1/3。为了最大限度减少溶解氧对锅炉的腐蚀,增加锅炉寿命,就必须在锅炉给水系统中加入除氧设备。这时我们就需要用到智能溶解氧在线检测仪这类监测仪表来帮助我们更好地管理除氧设备的运行,如实时监控给水系统中溶解氧含量,除氧设备的运行,除氧剂的添加量等。

  • 锅炉水汽质量检测频次,国家总局回复

    [list][*]锅炉水汽质量检测频次[*]留言日期:2023-03-09[*]按照《TSG11-2020 锅炉安全技术规程》 8.9章节的要求,所有的热水锅炉每班都要化验1次水汽质量.但在《TSG G5001-2010 锅炉水处理监督管理规则》中第十九条中规定仅对于锅炉总额定蒸发量大于或者等于1t/h的蒸汽锅炉、锅炉总额定热功率大于或者等于0.7MW的热水锅炉的使用单位,才需要每个班对水、汽质量进行1次分析。请问应该以哪个文件为准?使用单位是否可以根据锅炉制造商的说明自定义水汽质量检测的频次?[/list][list][*][*]TSG G5001-2010《锅炉水处理监督管理规则》已废止,应以《锅炉安全技术规程》要求为准。[/list][list][*]回复部门:特种设备安全监察局[*]时间:2023-03-14[/list]

  • 如何计算锅炉的出力(负荷)?

    如题;刚毕业接触环境监测,该问题也困扰了我很久没得到解决,希望大家能帮我解决。首先有几个问题:1.是不是只有燃煤的锅炉才需要通过出力系数来进行二次折算(我们这边监测时燃气和燃油锅炉都没有用出力系数来二次折算,只用了过量空气系数进行折算)2.蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉是不是都可以通过看压力表确定出力 3.GB/T 5468-1991中4.1提及的锅炉负荷的测定具体如何操作?

  • 【求助】锅炉用水的检测

    测锅炉炉水的亚硫酸根 用KIO3-KI滴定,用淀粉指示终点, 有时遇到加HCl后呈红色,根本无法滴 请教大家是什么干扰,如何消除?这个反应要在酸性下, 因此首先加HCl 但一加就变红色了 无法判定终点

  • 关于锅炉废气监测燃料类型的确认

    想请教一下:1. 在做锅炉废气时,对于锅炉燃料类型,比如油,天然气,生物质,煤等,大家平时是怎么确认的,是直接跟企业陪同人确认,还是必须自行确认?2. 在监测规范中,是否有明确要求要由监测人员自行确认?如果需要监测人员自行确认,监测人员是否需要进行相关的培训?3. 如果锅炉燃料类型是由监测人员跟企业陪同人进行确认的,并填在采样记录上,采样记录也有企业陪同人签名,那一旦出现锅炉燃料类型错误,是谁的责任,还是双方都有责任?

  • 锅炉水检测问题

    GB 1576-2008 工业锅炉水质 附录G氯化物的测定,当水样中氯离子含量大于100mg/L时,怎样怎样!!我想问怎么才知道他氯离子含量大于100mg/L?有什么快速检测的方法么?附录G 碱度的测定,残余氯对碱度测定有影响,怎样才能快速测定残余氯的含量?

  • 甲醇锅炉监测

    各位老师:有监测过甲醇锅炉的吗?有什么污染物?怎么折算的?

  • 【求助】采购工业废水、锅炉水检测设备

    本公司拟采购工业废水、锅炉水检测、ISO14001环境认证试验室整套设备,要求通过国家计量认证,有做过试验室配置的单位请与我联系,电话13669855796,可以把检测设备清单发到我邮箱里sgyq8791716@126.com