恒温恒湿空调原理相关的论坛

  • 恒温恒湿精密空调

    有没有实验室用过恒温恒湿精密空调的,有的实验室需要恒温恒湿,用空调能达到要求吗?

  • 【求助】关于恒温恒湿空调或者恒温恒湿柜(箱)的价格

    大家好,我们公司有些检验的样品在检验前需要在 一定温度和一定湿度下保样24小时目前有2个方案 1:购买一个恒温恒湿空调 2:购买一个恒温恒湿柜(箱)注:保样的样品2米长 宽0.5米差不多了 我想请教前辈 哪一个方案比较省钱? 仪器应该买什么牌子的?有没有好的麻烦推荐下 谢谢大家!

  • 恒温恒湿精密空调------真难伺候!!!

    我们的恒温恒湿精密空调,也就是控制恒温恒湿室的仪器,今年就维修了不下10次,维修费用用了好几万了,还是温湿度不稳定,这次维修工程师又说压缩机不行了要换,我们用了不到两年,怎么这么容易坏呢?大家说说你们的都还好吗?

  • 恒温恒湿实验室用的空调机组谁家好?

    准备改造一个恒温恒湿实验室,不知那个品牌的恒温恒湿空调机组好用,性价比高的,有用过的推荐一下。[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]

  • 【我们不一YOUNG】+恒温恒湿空调购置选型细则

    [font=宋体]恒温恒湿空调作为实验室标准大气条件下恒温恒湿控制的心脏部分,其购置前的选型至关重要,否则会影响后期的使用,要想买到合适自己实验室的机型首先要看一下几点:[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]功率选择:恒温恒湿实验室的面积不同选择的空调功率也不同,如果两者不匹配,当使用面积小选择大功率设备的话从节约挖潜的角度来讲有点浪费资金。而当使用面积大而选择小功率的设备的话,实验室的温湿度很难保证恒定,至少设备的损坏程度要加大,维修费用会提高。[/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]精度要求:一个恒温恒湿实验室要适应不同标准的检测,不同的标准精度也不同。实验室在选择空调时要保证达到每个标准的要求,并从严处理选择符合最高精度要求的设备。[/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体][font=宋体]质量保证:因恒温恒湿实验室提供的是一个长期的标准环境,空调需要[/font][font=Calibri]24[/font][font=宋体]小时不间断的运行,所以空调机组的质量和功能要好。所以前期的调研很重要。[/font][/font][font=宋体]4. [/font][font=宋体]节能效果:不同的设备节能效果不同,选择一款节能环保效果较好的设备,能大大降低实验室的成本。[/font][font=宋体]5. [/font][font=宋体]操作简单:因为设备会随着外界环境的变化进行吊证,机组的操作应更具有人性化,易于操作是实验室的首选。[/font][font=宋体]总之[/font][font=宋体]设备的选型是实验室后期工作的有力保证,选型正确后期维护事半功倍,选型错误费人费力。[/font]

  • 实验室恒温恒湿空调机组购买推荐

    如题。我们是做防腐涂料行业的,实验室想买一台恒温恒湿空调机组,主要是对温湿度有要求,一般要求温度在25度,湿度45%,且要求精度较高,功率在3000W-5000W为宜,且空调厂家有较好的售后服务相应,在工业空调有一定的知名度的品牌空调,求大家推荐。说一下目前的实验室环境,主要是日常的一些测试,还有不定期会在实验室做一些中小试验,涂料有一定的挥发性,有少量粉尘,整个房间的面积约25-30个平方。谢谢!

  • 恒温恒湿机的工作原理与结构

    IC,相对湿度控制范围一般为50^-70%1 10%。这种空调器适用于要求恒温、恒湿的精密机械、光学仪器、电子仪器的生产车间、计量室和科研单位。整个制冷降温循环过程,与一般制冷循环相同,但其组成部件较多。制冷压缩机采用3FW5B半封闭压缩机,冷凝器为水冷套管式,并装有电磁给水阀,当温湿度试验箱自动停转时,电磁阀即自动关闭水源。 加湿器为电极式,是用三根铜棒或不锈钢棒作为电极,将它按照一定的距离和尺寸装在瓷容器中,以水作为电阻,由于水的电阻而产生热量,水本身被加热而蒸发成水蒸气,经出气管送到被加湿的空气中。这种加湿器内的水位越高,通过的电流越强,产生的蒸气量也越多,因此,可用改变溢流管位置的高低的办法来调节水位高低,从而达到调节加湿量。通风机为双联离心风机,转速为960转/分,风量为2000米./小时。

  • 【原创大赛】高精密恒温恒湿空调箱外包服务怎么选择

    【原创大赛】高精密恒温恒湿空调箱外包服务怎么选择

    高精密恒温恒湿空调箱外包服务怎么选择[size=13px][b] 实验室有些试验需要在恒定的温湿度下操作,这就是要有一个恒温恒湿室,希望能精密的控制温度和湿度,并且恒温恒温室内任何一个点都要是稳定的温湿度,素衣要求比较严格,一般的设备达不到这么精密,维修维护的成本也高,过了保质期怎么办,这是我们现在最头疼的事情。[/b][/size] 最开始公司想在本市找一个空调维修的售后部门来做我们的精密空调的维护保养和故障维修服务,但是他们看了之后,很多配件和他们常用的型号都不对,也比一般空调复杂,可以接受空调维护,比如清洗外机,清洗过滤网等,他们不愿意包维修,说维修要单独购买配件,价格较高,报价太多,我们也承受不了。最后公司临高决定,还是和厂家联系,让他们报价,包给他们算了,因为他们在外地,唯一要求是要24小时内给与反应,维修速度和效率要快。把这个要求转达给厂家,厂家很快发来了报价单,分为两种包的方式。[table][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]项目[/align][/td][td][align=center]规格型号[/align][/td][td][align=center]数量[/align][/td][td][align=center]单价[/align][align=center](人民币元)[/align][/td][td][align=center]总价[/align][align=center](人民币元)[/align][/td][td][align=center]备注[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]一年小包[/align][/td][td][align=center]JOV[/align][/td][td][align=center]1台[/align][/td][td][align=center]¥15000.00[/align][/td][td][align=center]¥15000.00[/align][/td][td]a)免无限次人工费,配件另算b)每年巡检4次,遇到紧急情况24小时内到达现场,[/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]一年大包[/align][/td][td][align=center]JOV[/align][/td][td][align=center]1台[/align][/td][td][align=center]¥25000.00[/align][/td][td][align=center]¥25000.00[/align][/td][td]无费用 每年定期到现场巡检4次,遇到紧急情况24小时内到达现场[/td][/tr][/table]接下来有采购部和他们先谈价格,经过采购的努力,最终确定价格[table][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]项目[/align][/td][td][align=center]规格型号[/align][/td][td][align=center]数量[/align][/td][td][align=center]单价[/align][align=center](人民币元)[/align][/td][td][align=center]总价[/align][align=center](人民币元)[/align][/td][td][align=center]备注[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]一年小包[/align][/td][td][align=center]JOV[/align][/td][td][align=center]1台[/align][/td][td][align=center]¥13000.00[/align][/td][td][align=center]¥13000.00[/align][/td][td]a)免无限次人工费,配件另算b)每年巡检4次,遇到紧急情况24小时内到达现场, [/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]一年大包[/align][/td][td][align=center]JOV[/align][/td][td][align=center]1台[/align][/td][td][align=center]¥23000.00[/align][/td][td][align=center]¥23000.00[/align][/td][td]无费用 [align=center]每年定期到现场巡检4次,遇到紧急情况24小时内到达现场[/align][/td][/tr][/table] 因为采购部门这方面也不懂具体细节方面由我去谈,然后由我决定是大包还是小包,首先我要求看一下他们维护和维修都有哪些项目[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241445268873_2060_2154459_3.png[/img]然后明确哪些方面他们是免责的对下列条款不管大包还是小包他们不负责1.高精密空调的耗材,易磨损配件2.高精密空调如外壳掉漆,刮花3.我们实验室自己之前换过的其他品牌的配件4.违规操作造成的损坏5.发生过火灾或水淹的高精密空调外机或内机最后双方确定并同意以上这些情况下高精密空调如果要维修需要另外报价付钱。最后他们又提出两个补充;1.签合同前要去实验室检查一下仪器,如果有主要配件损坏或者近期内肯定会坏掉,要先维修再签合同。2.如果关键部件损坏,而他们仓库有没有这种配件,需要进口,这些维修时间要延长到15天,并且运费要我们另外付款。最后经过商议,我们公司同意我提出的意见,1签订大包合同,高精密空调全包。2.不统一第二项不同要求,要他们在仓库一定要合理备件,不接受15天维修情况,不接受国外订货我们付运费。3.仪器故障要能及时维修,24小时到现场,最迟3天内必须维修完成,包括换配件。4.所有配件都要有备货,不能我们报修了才采购配件。最后交流后,双方各退一步,签订了合同。

  • 纺织品恒温恒湿环境提供者“JOV20型JOTON恒温恒湿空调”维护保养知多少?

    纺织品恒温恒湿环境提供者“JOV20型JOTON恒温恒湿空调”维护保养知多少?

    [font=宋体]前言[/font][font=宋体]实验室作为设备的使用者,使用的是否得当直接关系到检测结果的准确性。而设备维修保养的及时性却直接关系到设备的使用寿命。有的员工可能会说设备维修我们又不懂,在这里我想说的是维修不懂,那么基本维护难道不懂吗?对于大型的维修保养可能实验室做不了需要聘请外部工程师来做,但是对于基本的维护保养,实验室还是需要做的,这样即降低了设备维护保养的成本,又延长了设备的使用寿命,实验室何乐而不为!下列以恒温空调的维护保养为例给大家说一下空调维护的基本知识。[/font][font=宋体]恒温空调的维护保养,在实验室设备维护中应该是一个重点,它的维护计划要分季节、分阶段有重点的来完成。[/font][font=宋体] [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307010844475599_7854_1954597_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]设备充氟[/font][font=宋体]作为空调的使用,氟利昂的使用是必不可少的,但是随着季节的不同,具有制冷效果的氟利昂的使用也是不一样的,尤其是在夏日到来之际,实验室更应该加强对氟利昂的检查,及时充氟才能保证制冷效果。[/font][font=宋体] [img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307010845015270_9075_1954597_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]—夏日是设备充氟的频繁器[/font][/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]过滤网的清洗[/font][font=宋体][font=宋体]空调内的过滤网就相当于人类的[/font][font=宋体]“鼻孔”能有效地过滤外界环境的杂质,而当杂质积累到一定程度后如果不及时清理,就很容易导致杂质的吸入,很容易损坏设备的“内脏”,所以,过滤网的清洗应定期检查,及时清洁。当然如果过滤网有损坏在一定的情况下还是需要更换的。[/font][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307010845182682_8708_1954597_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]—用久的过滤网会附着过量的花毛[/font][/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体]加湿罐清洗[/font][font=宋体]作为具有加湿功能的空调,加湿罐的使用是必不可少的。而加湿罐中水源的水质直接影响到罐体的使用质量,如果水质差的话会在加湿罐的罐壁结成厚厚的水垢,所以加湿罐还是需要定期清洗的。[/font][font=宋体] [img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307010845339166_2766_1954597_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/font][font=宋体]图[/font][font=宋体][font=Calibri]4[/font][font=宋体]—水质过差会在加湿罐的罐壁上形成水垢[/font][/font][font=宋体]4. [/font][font=宋体][font=宋体]送风[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]排风口花毛清洁[/font][/font][font=宋体]作为恒温恒湿实验室的供应设备,空调具有制冷加湿功能,而实验室的房顶和地板却承担着送风和排风的功能,只有这样恒温恒湿的空气才具有了流动性,而随着风的流动房顶及地板的空隙不免有花毛的堆积,所以花毛的清洁也是一项基本的维护工作。[/font][font=宋体] [img=,159,133]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307010845481759_6723_1954597_3.png!w159x133.jpg[/img][/font][font=宋体]图[/font][font=宋体][font=Calibri]5[/font][font=宋体]—恒温恒湿地板下面也是花毛容易堆积的地方[/font][/font][font=宋体]使用心得[/font][font=宋体]设备的使用离不开使用者的精心呵护,同时辅助器材的使用也会有效提高使用的寿命和精度。针对该设备的使用,我建议:[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]实验室增加水过滤装置对设备供水装置提供的水体进行过滤,提高水质来增加对加湿罐的保护作用。[/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体][font=宋体]作为长期使用的设备应定期维护,充分利用节假日让空调好好[/font][font=宋体]“休息”一下停用散热也是必不可缺少的一个环节。[/font][/font][font=宋体]结束语[/font][font=宋体]设备为实验室提供方便的同时,也需要实验室人员的呵护,只有呵护到位,设备就会给实验室意想不到的惊喜。[/font]

  • 恒温恒湿试验箱的系统原理

    恒温恒湿试验箱是有控制系统、温度系统、加热系统等组成的。这些系统都分别属于电气和机械制冷两个方面。以下就初步的介绍这几个系统的原理和工作过程。  1.控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率、精度等重要指标.现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式.恒温振荡器由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中一般不会出现问题。  2.温度系统:分为加湿和除湿两个子系统  (1)加湿:试验箱的加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力好、速度快、加湿控制灵敏(尤其在降温时容易实现强制加湿)。  (2)除湿:试验箱的除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。  机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度,干燥器除湿是利用气泵使试验箱内的空气抽出,将干燥的空气注入的同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内(如此反复循环进行除湿)。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法可以使露点温度达到0℃一下,适用于有特殊要求的场合。  3.加热系统:恒温恒湿试验箱的加热系统相对制冷系统而言是比较简单,它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。

  • 原来这才是恒温恒湿箱厂家核心运作系统

    原来这才是恒温恒湿箱厂家核心运作系统

    随着现代社会经济发展,我们对工业生立环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿箱厂家应该用领域也越来越广泛。制冷配件以及电气控制元件,完全按照国外工业标准设计制造,具有可靠、控制清密等特点。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102231549442262_4522_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱厂家广泛运用各制造行业的工作中工业厂房生产车间、陈列馆、档案室、试验室场地,技术专业造就高精密恒温恒湿箱的工业空调自然环境。  恒温恒湿箱厂家关键运行系统软件基本原理:控湿恒湿机系统软件的运行是根据三个互相的系统软件:冷媒呼吸系统、气体呼吸系统、电器自动化控制系统。  恒温恒湿箱厂家冷媒呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,终冷媒与空中间产生一定的温差,液体冷媒亦彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和溫度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,凝固成液體。根据空调膨胀阀(或毛血管)节流阀后变为低温底压冷媒进到空调蒸发器,进行冷媒循环系统全过程。  恒温恒湿箱厂家气体环系统软件:离心风机承担将气体从送风口吸进,气体历经空调蒸发器(减温、去湿),空气加湿器,电加热装置(提温)后经正压送风口送至客户需的室内空间内,送出去的气体与室内空间内的气体混和后返回送风口。  恒温恒湿箱厂家电器自动化控制系统:包含开关电源一部分和自动控制系统一部分。  恒温恒湿箱厂家开关电源一部分根据交流接触器,对制冷压缩机、散热风扇、电加器器,空气加湿器等供货开关电源自动控制系统分一部分又分成温、环境湿度操纵及常见故障维护一部分:温、环境湿度操纵是根据温、湿度控制器,将送风的温度湿度与客户设置的温湿度作比照,自启动制冷压缩机(减温、去湿),空气加湿器,电加热器(提温)等元器件,保持恒恒温恒湿箱的自动控制系统。

  • 关于恒温恒湿室的讨论

    最近看到一个网友询问恒温恒湿室的问题,看到大部分老师回复说,用空调控制温度,用加湿器/除湿器控制湿度,而且淘宝上可购买,请问,恒温恒湿室不是要求很严格吗?空调能达到要求吗? 欢迎大家讨论!备注:我看了一些标准,恒温恒湿室的温度公差要求±0.5℃,湿度公差±1%。

  • 恒温恒湿空调,大家一年要花多少钱维修?

    我单位的恒温恒温空调用了4年,经常出问题,厂家说可以签维保协议,一年大概一万元。不知道签这个协议合适吗?大家用的空调都怎么样?是不是用过几年了维修成本都比较高啊?

  • 恒温恒湿试验箱湿度系统的结构及原理

    恒温恒湿试验箱湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。其结构及原理如下: 加湿方法一般采用蒸气加湿法,即将常压蒸气直接注入试验空间加湿。这种方法加湿能力强,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。 除湿方式有两种:冷却除湿和干燥器除湿。冷却除湿是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水气凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将恒温恒湿试验箱内的空气抽出并送入干燥器进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此所得循环进行除湿。现在大部份试验箱采用冷却除湿方式,后一种除湿方法用于有特殊要求的场合,且费用较费。

  • 【转帖】恒温恒湿箱工作原理

    ] 恒温恒湿箱[/url][/font][/b] [/font][/b]的工作原理 制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温,既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。  [url=http://www.huakaiyiqi.com/productShow.asp?id=106][color=#000000] 恒温恒湿箱[/color][/url]结构   (1) 试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。   (2)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)   (3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失   (4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管,可有效的全方位观察工作室内的试验变化。   恒温恒湿箱材质.   (1)工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型,壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗   (2)外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化静电喷粉经高温处理,耐摩擦,耐腐蚀,耐剥离   (4)保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.   (5)不锈钢翅片式高速加温(1.0KW×1)电热管   (6)专用电机、离心对流风扇,以达强度对流 垂直扩散循环   (7)进口SUS304﹟不锈钢镜面板特制风道,采用分流鼓风,可有效保证试验箱内温度循环的均匀性   (8)不锈钢可移式样品试架,每层承重达25Kg以上(共二层)   (9)制冷系统选用法国原装进口单元式泰康全封闭压缩机组,制冷剂采用DUPONT公司欧II标准R404a冷媒   (10)风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器   (11)进口制冷辅助件(意大利产电磁阀,过滤器,美国产压力控制器,油压控制器,避震软管,台湾产油分离器等)   (12)温度测量采用进口PT-100传感器.   (13)温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式).对箱内所需温度进行检测和控制,加热执行元件采用SSR固态继电器。   恒温恒湿箱符合标准:   GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。 [url=http://www.huakaiyiqi.com/product.asp?id=18&name=环境试验机]环境试验机[/font][/b][/url][/font][/b]

  • 可程式恒温恒湿试验箱是如何工作的

    可程式恒温恒湿试验箱是如何工作的

    可程式[b]恒温恒湿试验箱[/b]由制冷机组,加温系统软件,自动控制系统,溫度系统软件气体呼吸系统,和感应器系统软件等构成,下边基本描述几个关键系统软件的原理和工作中全过程。[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108091127042738_1267_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  制冷机组是综合性可程式恒温恒湿试验箱的重要一部分之一。一般来说,可程式恒温恒湿试验箱的致冷方法全是机械设备致冷及其輔助液态氮致冷,机械设备致冷选用蒸气缩小式致冷,他们关键由制冷压缩机,冷却器,节流阀组织和空调蒸发器构成,超低温不锈钢水槽因为大家实验的溫度超低温要做到-55℃,单冷无法考虑符合要求,因而可程式恒温恒湿试验箱的致冷方法一般选用复叠式致冷。可程式恒温恒湿试验箱的制冷机组由两一部分构成,各自称之为高溫一部分和超低温一部分,每一部分是一个相对性单独的制冷机组。  高溫一部分中冷媒的挥发消化吸收来源于超低温一部分的冷媒的发热量而气化 超低温一部分冷媒的挥发则从被制冷的目标(实验箱里的气体)吸热反应以获得制冷量。高溫一部分和超低温一部分中间是用一个挥发冷却器起來,它即是高溫一部分的冷却器,也是超低温一部分的冷却器。系列产品可程式恒温恒湿试验箱的高溫一部分冷媒选用中温冷媒,超低温一部分冷媒是选用超低温冷媒,箱里溫度能做到-70-150℃.加温系统软件:可程式恒温恒湿试验箱的加温系统软件相对性制冷机组来讲,是很简单。它关键有大功率电阻丝构成,因为可程式恒温恒湿试验箱规定的提温速度很大,因而可程式恒温恒湿试验箱的加温系统软件输出功率都较为大,并且在可程式恒温恒湿试验箱的底版也设立电加热器。  自动控制系统是综合性可程式恒温恒湿试验箱的关键,它决策了可程式恒温恒湿试验箱的提温速度,精密度等关键指标值。如今可程式恒温恒湿试验箱的控制板大多数选用PID控制,也是有一小部分选用PID与控制器设计相组成的操纵方法。恒温振荡器因为自动控制系统大部分归属于手机软件的范围,并且此一部分在应用全过程中,一般不容易出現难题。溫度系统软件分成增湿和去湿2个分系统。可程式恒温恒湿试验箱的增湿方法一般选用蒸气加湿式,将要底压蒸气立即引入实验室内空间增湿。这类增湿方式增湿工作能力,速度更快,增湿操纵灵巧,特别是在在减温时很容易完成强制性增湿。

  • 恒温恒湿试验箱制冷工作原理介绍

    恒温恒湿试验箱制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 恒温恒湿试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。

  • 【求助】恒温恒湿间 造设与维护

    请教各位:恒温恒湿间的加湿桶大家是怎么清理的 外包么?多久一次?还有准备将恒温恒湿间造设的话,大家有没有好的商家推荐?质量好 售后服务也好的。最怕造了几年以后 就找不到商家了,随便找个空调维修的给你。谢谢。

  • 【原创大赛】【仪器故事】纺织品恒温室高精密空调检查,查什么?

    【原创大赛】【仪器故事】纺织品恒温室高精密空调检查,查什么?

    纺织品恒温室高精密空调检查,查什么? 纺织品检测实验室,有一个标准环境是必须配备的,就是恒温恒湿环境,一般的要求是达到三级大气压的标准要求,需要的温度20±2℃,相对湿度65%±3%;一般需要专业恒温恒湿设施才能达到这个标准要求,这样的恒温恒湿室从装修到设备都是很专业级的。 恒温恒湿室,其主要控制系统就是高精密恒湿恒湿机系统,它的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统。其中电器自控系统是对压缩机、风扇、电加热器,加湿器等供应电源自动控制部分,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制。高精密恒湿恒湿机制冷原理为蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 高精密恒湿恒湿机和简单空调机原理差不多,但又不一样,是更精密的控制室内的温度和湿度,内部构造比一般空调复杂,又因一般恒温恒湿室都是24小时不间断的作业,那么其内部零件的损耗和磨损也是比较严重的,特别是每年的七八月份是一年气温最高的时候,因为室内外温度的温差大,湿度相差也大,所以这两个月是高精密空调故障频发期,一般这两个月我们都会出钱要求仪器供应商每个月来巡检一次,以防止仪器故障,出现不必要的麻烦。纺织品恒温室高精密空调巡检,要查什么呢,现在厂家工程师来了,但我们却不知道要检查什么项目,为了搞清楚决定跟着看看,大家也一起来看看,看看恒温恒湿高精密空调‘体检’要查什么?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809130921542347_8583_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809130922129361_1495_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809130921407887_946_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809130922037357_2092_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809130921326497_9234_2154459_3.jpg!w690x1226.jpg[/img] 厂家工程师一般首先看温湿度历史记录,曲线图,没有异常就开始检查主机过滤网,这个是每次巡查都要清洗的,然后再看风机的皮带磨损情况,接着就是风机电压电流;制冷系统主要就是高压低压,膨胀阀,冷凝器和过滤器,最后就是外机,外机是每次都会清洗,一般巡查没有提示故障的话,清洗一下外机就算差不多结束工作了。加湿系统主要就是看漏不漏水,加湿灌脏不脏等,整个过程一般2-3个小时就可以完成一台高精密空调的全部巡检。 其实仪器的没有故障之前的检查是很有必要的;不仅仅是为了各种规定要求,主要目的就是做一个维护和保养,仪器故障前的检查,成本低,这个是隐形成本控制;并且可以避免突然地仪器故障造成工作的耽误和业务的损失,仪器的状态也会更好,比如清洗过滤网,检查电压,电容等,能初步判定精密空调配件磨损程度,预计故障的可能,更重要一点是安全检查,仪器24小时运转,晚上没有人值班,如果因为仪器故障,短路出现事故就得不偿失了,虽然不一定能完全杜绝这样的现象,但排查还是可以发现一些隐患的,一些建议性的意见还是要引起注意的。

  • 【原创大赛】节省2800元的纺织品实验室恒温恒湿系统的‘检修’

    【原创大赛】节省2800元的纺织品实验室恒温恒湿系统的‘检修’

    节省2800元的纺织品实验室恒温恒湿系统的‘检修’纺织品恒温恒湿室是实验室一个标准的试验环境,因为有了这样的标准的试验环境,才能保证不管我们的实验室不管处于祖国的南方,北方,西方,还是东方,那么所处的检测环境是一致的,检测方法是一样的,所以实验室间的检测结果才具有可比性,才能达到标准的检测要求,才能出具权威的检测报告。纺织品实验室恒湿环境GB/T6529二级标准大气压,具体环境采取温度20±2℃,相对湿度65%±3%,在这个温湿度下才是纺织品标准的恒湿恒温环境,在纺织品取样后,首先要放在这个环境下恒温恒湿到恒重,然后才取样进行测试,当然有些测试项目是不需要恒温恒湿的,比如说纺织品甲醛测试,PH测试,这些最好是密封,取样后立即测试;但是也有很多测试项目必须要进行恒温恒湿,然后才能取样进行检测,这样的检测才是标准的,比如纺织品断裂强力,顶破强力,水洗尺寸变化测试,透气度测试,回潮率测试等等,很多纺织品检测项目都需要在标准的恒温恒湿室恒温恒湿到恒重状态下才进行取样测试,也是为了保证测试结果的准确性和可比性。我们实验室恒温恒湿系统采用的是JOV13型号的高精密恒温恒湿空调,正常情况下是24H不停地运转,只有在法定假日放假的时候才可能关闭几天,确实是‘超负荷’的运行,但是一直运行良好,除了定期清洗加湿罐和滤网外,不用特别的进行维护保养,在纺织品实验室算是比较好‘照顾’的仪器了周一,周末上班的第一天,恒温恒湿系统出问题了,在开机两小时后,恒温恒湿间出现了较多的水渍,也就是仪器漏水,擦拭了一下地面,还是有水,而且是有越来越多的趋势,怎么办,对这方面也不懂,没有办法,联系厂家,厂家给出一些关机重开,检查加湿罐等等的基本检查,我是没有看出异常http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171709_527592_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171710_527593_2154459_3.jpg最后工程师问我恒温恒湿面板现实的温度和湿度是否正常,我告诉他温度21℃,湿度66%,在标准范围,工程师考虑了一会,让我找出温湿度计,测试一下恒温恒湿室内实际温度,放下电话,立即照办,温湿度计放了30分钟的后我看了一下,吓了一跳,湿度85%,温度15℃,立即打电话告知厂家工程师,厂家工程师,让我关机,把所有电源关掉,5分钟后再重新打开电源,重新正常开机,5分钟后,开机,怪了,面板显示15.5℃,湿度83%,仪器正常运行,除湿符号,升温符号都出现在面板,说明仪器正常工作1小时候,恒温恒湿室面板显示温度20.5℃,湿度66.5%,持续稳定,拿出温湿度计,多点测定温度在20-21℃,湿度66-67%之间浮动,说明恒温恒湿系统运行正常,持续观察3小时,温湿度稳定我又打电话,问这是什么原因造成的,厂家工程师就问我开机的状态,包括面板显示,显示屏只显示温湿度和开机状态,没有显示加湿除湿符号,也没有升温和制冷符号,厂家工程师就直接很确切的断定高精密上的空调显示的那个‘手持表’断电后没有开启。他让我重新连接了电源,看电源插头是否良好,并建议用线绳固定了手持表,使之接触良好。下面这个图片就是手持表,有些年头了哦!。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171711_527595_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171711_527596_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171711_527597_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171712_527599_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171712_527600_2154459_3.jpg总结:其实这次故障就是因为周末关机关了总电闸,高精密空调内的电源也关闭了,当开机时其内部的工作控制温湿度显示的‘手持表’数据还是保存周末前关机的数据温度21℃,湿度66%,当开机时,虽然显示屏显示数据是温度21℃,湿度66%,但实际温湿度就不是这个显示的温湿度,高精密空调就是在一个无序的状态下,压缩机一直在做降温工作,理论上讲,如果设置温度20±2℃,相对湿度65%±3%的话,那么高精密空调会努力控制在这个范围,当到达这个范围时,有可能停止工作,保持稳定,但现在这个高精密空调制冷是没有接收到指令降到多少度保持稳定,所以此次故障是不停地制冷,加湿,造成排水系统不畅,才导致出现水渍的。 通过这次高精密空调故障,我们会更加主动学习基本的仪器原理,基本的故障排查知识,这样不仅仅是省下每次2800元的‘出诊费’,还能起到保护仪器,提高工作效率的目的,并保证实验室工作计划不会因为仪器意外故障被打乱 [/fo

  • 恒温恒湿实验室建设要点分析

    恒温恒湿实验室建设要点分析

    [font=宋体]前言[/font][font=宋体]恒温恒湿实验室作为实验室检测的一个标准环境控制区域,与其他普通实验室相比具有严格的建设及控制要求,也是实验室建设的重点。很多实验室为了做好恒温恒湿实验室不惜花大价钱,下大功夫来建设一个符合要求的恒温恒湿实验室。但是光靠钱多是不能完全解决问题的,实验室还要掌握建设的几个要点:[/font][font=宋体]要点[/font][font=宋体]1[font=宋体]:布局要合理[/font][/font][font=宋体]作为恒温恒湿实验室的建设主要是为了检测服务的,实验室的检测项目及设备的摆放位置决定了恒温恒湿实验室的布局。一般实验室在满足现有项目检测的要求下还会考虑预期的扩项情况,来确定恒温恒湿实验室的面积。有的大型实验室甚至会根据实验室检测的领域不同建设两个以上的恒温恒湿实验室。这样做的目的一个是为了对检测对象进行区分,另一个目的是为了恒温恒湿出现异常时的应急。但有一点恒温恒湿实验室的面积越大,温湿度控制约难,所以作为恒温恒湿实验室的建设者应该在满足检测要求的前提下越小越好。[/font][align=center][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=Calibri] [img=,462,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030917576052_4442_2646158_3.png!w462x413.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]2[font=宋体]:缓冲空间要充分[/font][/font][font=宋体]作为标准的恒温恒湿实验室,因为人员的进入会导致温湿度出现波动,所以在进行恒温恒湿实验室建设时应在进出口位置留有一定的缓冲空间,保证人员进出时的温湿度有个缓冲过程,切记缓冲间通往恒温恒湿实验室的门与通往外界的门不能同时打开。[/font][align=center][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=Calibri] [img=,335,598]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918101018_5551_2646158_3.png!w335x598.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]3[font=宋体]:材料选用要符合[/font][/font][font=宋体]为了保证温湿度的恒定,一般实验室会选用密封较好的建筑材料作为恒温恒湿实验室的墙体与外界进行隔离。同时,房间上下有良好的送风和排风通道,保证空气的流通,这样才能保证环境温湿度的恒定不变。[/font][align=center][font=Calibri] [img=,354,343]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918215742_4923_2646158_3.png!w354x343.jpg[/img][/font][/align][align=center][font=Calibri] [/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]4[font=宋体]:空调机组选用要匹配[/font][/font][font=宋体]对于恒温恒湿实验室来说空调机组是提供标准温湿度的主要设施,一方面进行对温度进行控制,一方面具有加湿去湿功能来保证湿度恒定。恒温恒湿的空调机组就像家用空调一样房间越大降温难度越大,所以实验室在选用空调机组时一定要选择与恒温恒湿面积相匹配的空调机组。[/font][align=center][font=Calibri] [img=,332,210]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918323298_6848_2646158_3.png!w332x210.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]5[font=宋体]:消防设施要备齐[/font][/font][font=宋体]恒温恒湿实验室和其他实验室一样,不但有设备、有人员操作,还因其对人员的进入数量及密封性较好的特点而容易屏蔽信号,所以在进行恒温恒湿实验室不但要安装安全出口、灭火器、应急灯等消防设施还要有门禁装置及通话设施。[/font][font=Calibri] [/font][img=,494,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918475315_4167_2646158_3.png!w494x427.jpg[/img][font=Calibri] [/font][font=宋体]结束语[/font][font=宋体]好的恒温恒湿实验室不但设计合理,建设有效。其温湿度的维护和监控也是日常工作的重点,所以实验室在建设完毕,还应安装温湿度自动报警记录仪及有效的恒温恒湿控制制度来对温湿度进行合理的管理和控制。[/font][font=Calibri] [/font]

  • 恒温恒湿箱加湿原理

    恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,难以避免地要对试验箱进行加湿操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。  加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对恒温恒湿箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。

  • 立式恒温恒湿箱的清洁保养

    关于电子设备或是机械设备的维修保养的文章可说是不计其数,真正做到的却是屈指可数。使用者不认真处理所导致问题出现责任却推至立式恒温恒湿箱质量上,但其实只要操作人员不会是试验箱的维护工作,定期用正确的保养方式维护设备,立式恒温恒湿试验箱在长期的使用过程中就很少会出现故障。不过大部分操作人员在维护之前最好先了解试验箱正确清洁保养的方式。  首先对立式恒温恒湿箱的放置环境问题也是有所规定的,建议是放置与较为良性温度的环境中,建议温度值为8℃~23℃中 如不符合该温度条件的话,则需要配备其适当的空调器或是冷却塔。对其立式恒温恒湿箱箱内外的清洁保养处理,有三点必须严格进行:  1、对配电室内应每年至少清洁一次以上,且在清洁过程中应当使用吸尘器将其室内的灰尘吸除干净。  2、对立式恒温恒湿箱外部也应当清洁一次以上,且清洗过程中先使用肥皂水将其擦拭。  3、立式恒温恒湿箱在使用操作之前应当将其内部杂质清除干净。  对立式恒温恒湿箱内的各系统组成配件,都定期每个月进行保养 箱体内部的湿球测试布应当更换当测试布表面不干净或是变硬的时候。  立式恒温恒湿箱的每一处的组成都需要进行定期维护保养,对各方面的要求都是非常严格的。请各位操作人员按照标准规定进行。