当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

哈希氨氮在线检测

仪器信息网哈希氨氮在线检测专题为您提供2024年最新哈希氨氮在线检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括哈希氨氮在线检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的哈希氨氮在线检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合哈希氨氮在线检测相关的耗材配件、试剂标物,还有哈希氨氮在线检测相关的最新资讯、资料,以及哈希氨氮在线检测相关的解决方案。

哈希氨氮在线检测相关的论坛

  • 哈希氨氮在线监测设备,朋友们使用后,感觉如何

    哈希氨氮在线监控设备,大家使用后有什么感觉。我的感觉这个设备维修维护面很窄,出问题多是因为管路细或者是曝气不好导致数据异常且此设备分析做样准确率很难说不错。同样是哈希的在线监控设备,我比较喜欢是COD.

  • 氨氮在线监测问题

    在线氨氮检测设备现在换了厂商,由原来的聚光换成了哈希设备,方法由原来的纳什试剂法换成了水杨酸法,目前水杨酸法在线测出数据偏低,另外,我们化验室手动检测也是按水杨酸法检测的,水杨酸在线监测10分钟就出了结果,手动检测需要显色1小时,难道在线设备采用了氨氮水杨酸流动检测就能让显色时间缩短这么少吗?虽然是两套国标,但是原理都是一样的

  • 【分享】氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录--截至2011.2.12

    氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录--截至2011.2.122011-02-14 14:58:39 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 1 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测 质(复认)字No.2008-001 2 美国HACH公司 Amtax sc在线氨氮分析仪 质(认)字 No.2008–006 3 上海精密科学仪器有限公司 DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测 质(认)字 No.2008–008 4 聚光科技(杭州)有限公司 NH3N-2000氨氮在线分析仪 质(认)字No.2008-028 5 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-030 6 上海煊仁环保仪器有限公司 ProAm型在线氨氮测量仪 质(认)字No.2008-032 7 浙江环茂自控科技有限公司 Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-033 8 上海恩德豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-036 9 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-038 10 北京捷安杰科技发展有限公司 JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪 质(认)字No.2009-002 11 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字 No.2009–012 12 河南乾正环保设备有限公司 QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 质(认)字No.2009-028 13 厦门市吉龙德环境工程有限公司 μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪 质(认)字No.2009-029 14 北京环科环保技术公司 HB2000型氨氮分析仪 质(认)字No.2009-030 15 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2009-036 16 江苏德林环保技术有限公司 DL2003型氨氮全自动在线分析仪 质(认)字No.2009-040 17 [/

  • 【转帖】氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年5月8日)

    序号 单位名称 仪器名称 报告编号 备注 1 北京环科环保技术公司 HB2000型在线氨氮分析仪 质(认)字No.2005-018 待检 2 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮分析仪 质(认)字No.2005-019 待检 3 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮在线监测仪 质(认)字No.2005-020 4 南京德林环保仪器有限公司 DL2003型NH3-N自动在线分析仪 质(复认)字No.2006-016 5 湖南力合科技发展有限公司 LPNH-DW2001型氨氮在线自动分析仪 质(复认)字No.2006-017 6 北京中环大地环境科技有限公司 GIMAT氨氮在线分析仪 质(认)字No.2006-023 7 胜利油田龙发工贸有限公司 LFH2005E型NH3-N在线监测仪 质(认)字 No.2007–019 8 厦门隆力德环境技术开发有限公司 WTW TresCon A111在线氨氮分析仪 质(复认)字 No.2007–022 9 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪 质(认)字No.2007-024 10 河北先河科技发展有限公司 XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪 质(复认)字No.2007-026 11 攀钢汇同科技实业有限公司 TB-A-2003型氨氮水质在线自动监测仪 质(复认)字No.2007-027 12 山东省恒大环保有限公司 SHZ-5型氨氮在线监测仪 质(复认)字No.2007-028 13 美国HACH公司 Amtax Compact氨氮分析仪 质(复认)字No.2007-030 14 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测 质(复认)字No.2008-001 15 美国HACH公司 Tmtax sc在线氨氮分析仪 质(认)字 No.2008–006 16 上海精密科学仪器有限公司 DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测 质(认)字 No.2008–008 17 聚光科技(杭州)有限公司 NH3N-2000氨氮在线分析仪 质(认)字No.2008-028 18 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-030 19 上海煊仁环保仪器有限公司 ProAm型在线氨氮测量仪 质(认)字No.2008-032 20 浙江环茂自控科技有限公司 Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-033 21 上海恩德豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-036 22 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-038 23 北京捷安杰科技发展有限公司 JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪 质(认)字No.2009-002 24 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字 NoA.2009–012 25 河南乾正环保设备有限公司 QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 质(认)字No.2009-028 26 厦门市吉龙德环境工程有限公司 μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪 质(认)字No.2009-029

  • 【转帖】氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年6月30日)

    氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年6月30日)序号单位名称仪器名称报告编号备注1北京中环大地环境科技有限公司GIMAT氨氮在线分析仪质(认)字No.2006-023 2胜利油田龙发工贸有限公司LFH2005E型NH3-N在线监测仪质(认)字 No.2007–019 3厦门隆力德环境技术开发有限公司WTW TresCon A111在线氨氮分析仪质(复认)字 No.2007–022 4长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字No.2007-024 5河北先河科技发展有限公司XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪质(复认)字No.2007-026 6攀钢汇同科技实业有限公司TB-A-2003型氨氮水质在线自动监测仪质(复认)字No.2007-027 7山东省恒大环保有限公司SHZ-5型氨氮在线监测仪质(复认)字No.2007-028 8美国HACH公司Amtax Compact氨氮分析仪质(复认)字No.2007-030 9江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测质(复认)字No.2008-001 10美国HACH公司Tmtax sc在线氨氮分析仪质(认)字 No.2008–006 11上海精密科学仪器有限公司DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测质(认)字 No.2008–008 12聚光科技(杭州)有限公司NH3N-2000氨氮在线分析仪质(认)字No.2008-028 13宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2008-030 14上海煊仁环保仪器有限公司ProAm型在线氨氮测量仪质(认)字No.2008-032 15浙江环茂自控科技有限公司Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-033 16上海恩德豪斯自动化设备有限公司CA71AM型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2008-036 17广州市怡文科技有限公司EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-038 18北京捷安杰科技发展有限公司JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪质(认)字No.2009-002 19太原中绿环保科技股份有限公司TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 NoA.2009–012 20河南乾正环保设备有限公司QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪质(认)字No.2009-028 21厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪质(认)字No.2009-029 22北京环科环保技术公司HB2000型氨氮分析仪质(认)字No.2009-030 23北京中电兴业技术开发有限公司CEI-3000-YQ01烟气连续监测系统检测质(认)字No.2009-035 24宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-036

  • 【转帖】氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年2月1日)

    -------------------------------------------------------------------------------- 氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年2月1日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 备注 1 北京环科环保技术公司 HB2000型在线氨氮分析仪 质(认)字No.2005-018 待检 2 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮分析仪 质(认)字No.2005-019 待检 3 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮在线监测仪 质(认)字No.2005-020 4 南京德林环保仪器有限公司 DL2003型NH3-N自动在线分析仪 质(复认)字No.2006-016 5 湖南力合科技发展有限公司 LPNH-DW2001型氨氮在线自动分析仪 质(复认)字No.2006-017 6 北京中环大地环境科技有限公司 GIMAT氨氮在线分析仪 质(认)字No.2006-023 7 胜利油田龙发工贸有限公司 LFH2005E型NH3-N在线监测仪 质(认)字 No.2007–019 8 厦门隆力德环境技术开发有限公司 WTW TresCon A111在线氨氮分析仪 质(复认)字 No.2007–022 9 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪 质(认)字No.2007-024 10 河北先河科技发展有限公司 XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪 质(复认)字No.2007-026 11 攀钢汇同科技实业有限公司 TB-A-2003型氨氮水质在线自动监测仪 质(复认)字No.2007-027 12 山东省恒大环保有限公司 SHZ-5型氨氮在线监测仪 质(复认)字No.2007-028 13 美国HACH公司 Amtax Compact氨氮分析仪 质(复认)字No.2007-030 14 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测 质(复认)字No.2008-001 15 美国HACH公司 Tmtax sc在线氨氮分析仪 质(认)字 No.2008–006 16 上海精密科学仪器有限公司 DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测 质(认)字 No.2008–008 17 聚光科技(杭州)有限公司 NH3N-2000氨氮在线分析仪 质(认)字No.2008-028 18 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-030 19 上海煊仁环保仪器有限公司 ProAm型在线氨氮测量仪 质(认)字No.2008-032 20 浙江环茂自控科技有限公司 Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-033 21 上海恩德豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-036 22 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-038 23 北京捷安杰科技发展有限公司 JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪 质(认)字No.2009-002

  • 【资料】氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年4月10日)

    序号 单位名称 仪器名称 报告编号 备注 1 北京环科环保技术公司 HB2000型在线氨氮分析仪 质(认)字No.2005-018 待检 2 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮分析仪 质(认)字No.2005-019 待检 3 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮在线监测仪 质(认)字No.2005-020 4 南京德林环保仪器有限公司 DL2003型NH3-N自动在线分析仪 质(复认)字No.2006-016 5 湖南力合科技发展有限公司 LPNH-DW2001型氨氮在线自动分析仪 质(复认)字No.2006-017 6 北京中环大地环境科技有限公司 GIMAT氨氮在线分析仪 质(认)字No.2006-023 7 胜利油田龙发工贸有限公司 LFH2005E型NH3-N在线监测仪 质(认)字 No.2007–019 8 厦门隆力德环境技术开发有限公司 WTW TresCon A111在线氨氮分析仪 质(复认)字 No.2007–022 9 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪 质(认)字No.2007-024 10 河北先河科技发展有限公司 XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪 质(复认)字No.2007-026 11 攀钢汇同科技实业有限公司 TB-A-2003型氨氮水质在线自动监测仪 质(复认)字No.2007-027 12 山东省恒大环保有限公司 SHZ-5型氨氮在线监测仪 质(复认)字No.2007-028 13 美国HACH公司 Amtax Compact氨氮分析仪 质(复认)字No.2007-030 14 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测 质(复认)字No.2008-001 15 美国HACH公司 Tmtax sc在线氨氮分析仪 质(认)字 No.2008–006 16 上海精密科学仪器有限公司 DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测 质(认)字 No.2008–008 17 聚光科技(杭州)有限公司 NH3N-2000氨氮在线分析仪 质(认)字No.2008-028 18 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-030 19 上海煊仁环保仪器有限公司 ProAm型在线氨氮测量仪 质(认)字No.2008-032 20 浙江环茂自控科技有限公司 Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-033 21 上海恩德豪斯自动化设备有限公司 CA71AM型氨氮水质自动分析仪 质(认)字No.2008-036 22 广州市怡文科技有限公司 EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字No.2008-038 23 北京捷安杰科技发展有限公司 JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪 质(认)字No.2009-002 24 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 质(认)字 NoA.2009–012

  • 【原创】用哈希DR5000设备检测的问题-氨氮和总磷

    我们用哈希的DR5000光度仪以及相应的试管,试剂包进行氨氮和总磷的测试。有一些问题请教大侠们:1, 氨氮的测试,最后仪器显示的结果是以什么形式计算的?N?NH3?NH4+?2, 总磷的测试我们适用的是高量程的试管。1-100mg/L的。空白调零后有时样品检测显示零点几。最低检出线线不是1mg/L吗怎么会有零点几呢?有时会是负值?今天用含磷的溶液测试,竟然检不出。是不是仪器的问题啊,前两天灯坏了,到哈希修了之后不知道是不是波段没有调好啊?什么原因啊?请大家帮忙,谢谢先!

  • 【共享】截止2004年底已通过认定的氨氮在线监测仪产品目录!

    已通过认定的氨氮在线监测仪产品目录序号 产 品 名 称      申 报 单 位  证书号 有效期1 JHN型氨氮水质自动监测仪     江苏绿叶环保科技仪器有限公司   HR-2004-056 2004.5~2007.52 TB-A-2003型氨氮水质自动监测仪  攀钢汇同科技实业有限公司    HR-2004-057 2004.5~2007.53  XHAN-90B型氨氮水质自动监测仪  河北先河科技发展有限公司  HR-2004-058 2004.5~2007.54 WTWTresConA111型氨氮水质自动监测仪 厦门隆力德环境技术开发有限公司 HR-2004-068 2004.9~2007.95 AmtaxTM Compact型氨氮水质自动监测仪美国HACH公司   HR-2004-069 2004.9~2007.96 SHZ-5型氨氮水质自动监测仪山东省恒大环保有限公司   HR-2004-122 2004.10~2007.10 中国环境监测网

  • 求岛津和哈希公司的在线水质监测产品样本

    各位专家,受一个设计院委托,本人正在做一个关于岛津公司和哈希公司产品的对比,请哪位帮忙发一下两个公司的样本。岛津公司产品包括:UVM-4020型在线CODuv、TNP-4110型在线TNP、NHN-4200型在线氨氮、TOC-4100型在线TOC等。最好有比较详细的技术参数。哈希公司产品包括:1、CODmax plus sc在线铬法COD分析仪、CODmax 铬法COD 分析仪、2、COD-203A型CODMn分析仪、[font=SimSun]UVASsc 有机物分析仪、Astro TOC™ UV TOC分析仪、1950 Plus TOC 分析仪、3、Amtaxsc氨氮在线分析仪、Amtax Compact氨氮分析仪、Amtaxinter2 氨氮在线分析仪[/font]

  • 求岛津和哈希公司的在线水质监测产品样本

    各位专家,受一个设计院委托,本人正在做一个关于岛津公司和哈希公司产品的对比,请哪位帮忙发一下两个公司的样本。岛津公司产品包括:UVM-4020型在线CODuv、TNP-4110型在线TNP、NHN-4200型在线氨氮、TOC-4100型在线TOC等。最好有比较详细的技术参数。哈希公司产品包括:1、CODmax plus sc在线铬法COD分析仪、CODmax 铬法COD 分析仪、2、COD-203A型CODMn分析仪、[font=SimSun]UVASsc 有机物分析仪、Astro TOC™ UV TOC分析仪、1950 Plus TOC 分析仪、3、Amtaxsc氨氮在线分析仪、Amtax Compact氨氮分析仪、Amtaxinter2 氨氮在线分析仪[/font][font=SimSun][size=1]4、[color=#00538e]NPW150 总磷/总氮/COD分析仪、PhosphaxSigma 总磷在线分析仪[/color][/size][/font]

  • 氨氮在线监测

    氨氮在线监测设备,不用采样器直接测水样,数据在0.02左右,经过采样器以后数值就只有0.006左右了,有没有大神遇到过同样的问题呀,求帮助

  • 氨气敏法氨氮在线监测

    最近在做氨氮在线监测仪设计前期的调研,查看了好多资料,有的说氨气敏电极是浸入待测水样的但有的说是气敏膜与水样液面之间有一定距离,有点迷糊了。本人还没见过实际的氨气敏法氨氮在线监测仪,有接触过的吗?谢谢给些建议。

  • 【原创大赛】氨氮水质在线监测仪的标定

    【原创大赛】氨氮水质在线监测仪的标定

    单位现购这一台氨氮水质在线监测仪,应用范围:化工、钢铁、冶金、市政污水处理等行业废水排放及河流、湖泊地表水和地下水水质氨氮在线监测,我单位主要用于地表水在线监测。 该氨氮在线监测仪采用水杨酸分光光度法,在硝普钠存在下,水样中的氨氮与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,加入酒石酸甲钠掩蔽阳离子特别是钙、镁离子干扰,使用高精度分光光度计在697nm处测定,根据朗伯-比尔定律,吸光度与吸光物质浓度呈线形关系,准确检测出水中氨氮浓度。相比于纳氏剂分光光度法,该方法无需使用剧毒碘化汞,不会危害操作人员健康,对环境没有二次污染。 该仪器的测量范围0~50mg/L,工作环境温度在-5~40℃,无震动、无电磁干扰条件下工作,监测时间≤15分钟,电源电压:AC220V±22V 频率:50Hz±1Hz。手机拍照,有点不清晰。。。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112232312_340805_2000796_3.jpg氨氮水质在线监测仪——全图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112232313_340806_2000796_3.jpg氨氮水质在线监测仪——电源http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112232314_340807_2000796_3.jpg氨氮水质在线监测仪——开机

  • 氨氮检测不同原理仪器选择

    如果选择电极法的在线[url=https://www.hach.com.cn/product/amtaxsc]氨氮检测仪[/url]对比分光光度法的仪器,在性能上和后期的耗材使用,维护工作量上来说,哪个更有性价比呢,还是说根本没有办法横向对比?现在是考虑选择氨气敏电极法进行氨氮测定,感觉后期运行费用低一些。

  • 【原创大赛】外排浓盐水样哈希在线氨氮/COD分析仪维护保养

    【原创大赛】外排浓盐水样哈希在线氨氮/COD分析仪维护保养

    [font=宋体]一、前言[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]我公司外排浓盐水[/font][font=宋体][font=宋体]样[/font]PH、浊度、电导、氨氮、COD等[/font][font=宋体]分析数[/font][font=宋体]据[/font][font=宋体]联网时时上传[/font][font=宋体]到[/font][font=宋体]环保监测平台,其中氨氮[/font][font=宋体]/COD分析数据因水样含盐量高(18000us/cm-23000us/cm)导致仪器的连续分析数据不稳定(氨氮分析数值偏低,COD分析数值偏高或超出指标),仪器故障频发,2019年9月中心化验室负责管理在线分析仪表,通过不同维护方法的试验分析跟踪,很快我们就找到了一种非常好的仪器维护保养方法,确保了外排浓盐水样哈希氨氮/COD在线分析仪连续长周期稳定运行。[/font][font=宋体][img=图1 哈希氨氮/COD在线分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241605195045_3619_2156493_3.png!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体] 图[/font]1 哈希氨氮/COD在线分析仪[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]二、哈希[/font]Amtax CompactII 氨氮分析仪维护保养方法[/font][font=宋体]1、[/font][font=宋体]仪器的测量原理[/font][font=宋体] [font=宋体]水样中胺盐和碱液混合生产氨气,隔膜泵把氨气带入比色池,与比色池中指示剂反应,改变指示剂颜色,其颜色变化程度和样品中的铵根离子浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,计算出样品中铵根离子的浓度。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]逐出瓶:[/font]NH[/font][sub][font=宋体]4[/font][/sub][sup][font=宋体]+ [/font][/sup][font=宋体][font=宋体]﹢[/font] OH[/font][sup][font=宋体]_ [/font][/sup][font=宋体]→ NH[/font][sub][font=宋体]3[/font][/sub][font=宋体]↑﹢H[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]O[/font][font=宋体][font=宋体]比色池:[/font]NH[/font][sub][font=宋体]3 [/font][/sub][font=宋体][font=宋体]﹢[/font] H[/font][sup][font=宋体]+ [/font][/sup][font=宋体]→ [/font][font=宋体]NH[/font][sub][font=宋体]4[/font][/sub][sup][font=宋体]+[/font][/sup][font=宋体]2、氨氮分析数据偏低的原因[/font][font=宋体] [font=宋体]仪器连续测量浓盐水样,水样中的盐泥会逐渐残留附着在进样管路、两通接头、三通接头上,堵塞管路和接头,同时也污染透明的逐出瓶,使之不能观察到进样量,进样量的减少,会导致分析结果偏低。[/font][/font][img=,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241607387982_7250_2156493_3.png!w690x391.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体]图[/font]2 浓盐水样分析哈希CompactII氨氮仪故障部位[font=宋体]3、哈希CompactII氨氮仪维护保养方法[/font][font=宋体] [font=宋体]之前的维护方法,拆卸下管路、接头和逐出瓶进行清洗,操作过程比较麻烦,又容易损坏逐出瓶,新的维护方法,非常的简单,用[/font]1+5盐酸(1盐酸+5水)清洗液和1.0-3.0mg/L左右的氨氮置换液在线清洗管路、接头和逐出瓶,彻底消除了频发的氨氮仪管路堵塞故障,操作方法见图3-图5。[/font][img=,690,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241609492617_9131_2156493_3.png!w690x437.jpg[/img] [font=宋体]图[/font]3 哈希CompactII氨氮仪维护保养图片①[img=,690,404]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241610373194_3526_2156493_3.png!w690x404.jpg[/img][font=宋体][font=宋体] 图[/font]4 哈希CompactII氨氮仪维护保养图片②[/font][font=宋体][img=,690,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241611253135_5295_2156493_3.png!w690x437.jpg[/img][/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体] 图[/font]5 哈希CompactII氨氮仪维护保养图片③[/font][font=宋体][/font][font=宋体]4、小结[/font][font=宋体]1+5盐酸清洗液很容易清洗掉管路、接头中附着的盐泥,每天清洗一次,可以保证哈希CompactII氨氮监测仪连续长周期稳定运行。[/font][font=宋体][font=宋体]三、哈希[/font]CODMaxII铬法COD分析仪维护保养方法[/font][font=宋体]1、[/font][font=宋体]仪器的测量原理[/font][font=宋体] [font=宋体]水样、重铬酸钾、硫酸银和浓硫酸混合液在消解池中被加热到[/font]175℃,在此期间,铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。[/font][font=宋体]2、[/font][font=宋体]CODMaxIICOD分析仪易发生故障部位和分析结果超标的原因[/font][font=宋体] [font=宋体]从图[/font]6我们可以看到,测量浓盐水样,易堵塞仪器的进样口接头、排液口接头,易堵塞零点液阀,易堵塞消解池入口接头,易污染计量管,还会使消解石英管的透光率出现问题,导致分析结果偏高或超标。[/font][font=宋体][font=宋体]公司的另几台同型号哈希[/font]CODMaxII铬法COD分析仪,水样的电导比浓盐水小很多,运行非常稳定,我们测试这台故障频发的CODMaxIICOD浓盐水样分析仪的准性和重复性没有问题,见图8。 [/font][font=宋体][font=宋体]当在线浓盐水[/font]COD分析数值大于100mg/L时(106mg/L、112mg/L、132mg/L),手动取样分析结果均正常(约30.0mg/L),分析原因,连续测量浓盐水样,仪器的9通塑料阀体内、消解池入口接头内会附着累积大量的盐泥垢,仪器在测量加液过程中,如果把脱落的较大盐泥垢带人消解池,就会影响到石英消解池的透光率,仪器配套1500mg/L标液的吸光度约为1.0左右,计算30.0mg/L仪器的吸光度约为0.02,对应的透光率约95.0%(见图7),当透光率下降10个数值即85.0%时,对应吸光度约为0.071,计算分析结果106mg/L,大于指标100mg/L。[/font][img=,690,453]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241614354118_736_2156493_3.png!w690x453.jpg[/img][font=宋体][font=宋体][font=宋体] 图[/font]6 哈希CODMaxII铬法COD分析仪故障部位[/font][/font][font=宋体][font=宋体][img=,670,650]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241615053041_4215_2156493_3.png!w670x650.jpg[/img][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体] 图[/font]7 透光率-吸光度对照表[/font][/font][font=宋体][font=宋体][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241616032997_4348_2156493_3.png!w690x516.jpg[/img][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体] 图[/font]8 仪器历史数据(连续测量45.0mg/L标液图)[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][font=宋体]1、[/font][font=宋体][font=宋体]哈希[/font]CODMaxII铬法COD分析仪维护保养方法[/font][font=宋体] [font=宋体]针对仪器分析浓盐水样出现的问题,通过反复实验、不断改进,我们找到了一种很好的仪器维护方法:设置仪器每天清洗[/font]1次(原设置),开启深度清洗模式(原设置),[/font][b][font=宋体]设置仪器校正为慢速[/font][/b][font=宋体][font=宋体](原快速)!每天仪器自动校正仪表[/font]1次(原3天/次),[/font][b][font=宋体][font=宋体]每天手动校正仪表[/font]1次(新增)![/font][/b][font=宋体][font=宋体]为了节省标准液,可设置校正跳过[/font]1500标定(每3-7天设置加入一次量程校准,标准液阀长时间不吸合动作会结垢堵塞),以上的设置操作方法,对零点液的消耗很大,零点溶液可以用高纯水直接替代,需要注意的是,仪器的校正时间设定在0:00之前,上午执行手动校正后,晚间仪器自动校正不在进行(仪器默认每天1次),需手动校正前增加设置修改日期操作,维护保养的具体操作步骤见图9-图12,另外,进样口接头每个月需要用通针疏通清洗一次,排液管每个月超声清洗一次,预防堵塞,确保仪器长周期稳定运行。[/font][font=宋体][img=,690,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241617418222_1071_2156493_3.png!w690x437.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体] [font=宋体]图[/font]9 设置慢速校正和跳过1500标定[/font][/font][font=宋体][font=宋体][img=,690,429]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241618325540_9623_2156493_3.png!w690x429.jpg[/img][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体] 图[/font]10 进入仪器维护模式[/font][/font][font=宋体][font=宋体][img=,690,417]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241619126268_2880_2156493_3.png!w690x417.jpg[/img][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体] 图[/font]11 修改日期(月份)[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,690,446]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241620301645_1158_2156493_3.png!w690x446.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体] 图[/font]12 手动校正仪器[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][font=宋体]4、小结[/font][font=宋体][font=宋体]仪器每间隔[/font]2小时接受数采仪触发信号测量浓盐水样一次,24小时分析10-12次(2次校准时间可能占用2次分析时段),平均每测量6次浓盐水样,仪器进入校正状态,校准零点的同时,也清洗掉了附着在 石英消解管、计量管、9通塑料阀体、管路、接头等零部件内表面上的结垢。[/font][font=宋体]四、结语[/font][font=宋体] [font=宋体]用稀盐酸彻底消除了频发的浓盐水样堵塞哈希[/font]CompactII氨氮仪管路故障,用慢速零点校正清洗石英消解管的方法,确保了哈希CODMaxII COD分析仪长周期稳定运行,两种维护方法均不需要拆卸仪器各零部器件,方法简单易行,点点值千金![/font][font=宋体] [/font] 2020.09.24

  • 有了解哈希氨氮预处理器的吗

    我厂安装的哈希在线监控设备是安恒代理的,最近氨氮预处理故障了,分析仪无法自动控制水泵取样,手动状态下能够采样,转到自动状态下,也是一直采样,必须关闭重新开启预处理器才能停止。现在买的分析仪已经出了质保,厂家过来维修,费用很高我想问一下,这个应该自己能维修吧

  • COD氨氮在线检测设备厂家

    COD氨氮在线检测设备厂家

    [align=center][b]RenQ-IV型COD氨氮 总磷 总氮 重金属在线自动分析仪[/b][/align][align=center][b] [/b][/align]应用:广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。江苏锐泉环保技术有限公司是立足亚洲、放眼全球的环境监理信息系统集成商、环保仪器制造商。公司位于中国江苏省南京市郊风景幽美的方山脚下、秦淮河畔。公司具有多年丰富的环境监理信息系统建设、维护的成功经验,产品的技术处于世界领先水平,广泛应用于环境监理。江苏锐泉环保,专业生产各种COD,氨氮,总磷,总氮以及重金属,硝酸盐,氰化物,氟化物等水质在线监测设备,公司本着互利双赢的态度,欢迎您的来电。联系人丁瑞敏18351994661 QQ:2880162923@qq.com

  • 关于水杨酸法氨氮的在线监测仪器

    水杨酸法测氨氮,在实验室,试剂都是现用现配,测水样的时候都是同时做曲线。现在好多水杨酸法的氨氮在线监测仪器,试剂配制和实验室有什么不同呢,保质期能到多久?

  • 水质没有超标的情况下,哈希COD在线检测突然超标

    水质没有超标的情况下,哈希COD在线检测突然超标,0点测量18.5,两点测量75.5,四点测量20.5,就两点检测的时候超标了,后面的一直正常,我也用标准液检测了设备也没有问题,请问各位大神,水质没有超标的情况下那些情况会出现这种情况,谢谢,用的是哈希的COD

  • 在线氨氮、COD监测仪

    大家能往上贴一些在现场使用的氨氮、COD在线监测仪的图片吗?仪器分享一下,都用的什么厂家的呀,还有就是国内目前市场占有率比较大的是哪个厂家呀?

  • 【求助】wtw氨氮在线监测仪

    wtw氨氮在线监测仪,校准无法通过,A值与B值相差太小在10左右,数值也在波动,有时候十几有时候六十几,各位高手指点一下.

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制