当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

智能电流测试仪

仪器信息网智能电流测试仪专题为您提供2024年最新智能电流测试仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括智能电流测试仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的智能电流测试仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合智能电流测试仪相关的耗材配件、试剂标物,还有智能电流测试仪相关的最新资讯、资料,以及智能电流测试仪相关的解决方案。

智能电流测试仪相关的论坛

  • 【分享】泄漏电流测试仪的特征及应用

    泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源通过绝缘阻抗或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流的仪器,其输入阻抗模拟人体阻抗,泄漏电流测量包括接触电流和保护导体电流的测量,具有适应测试范围广、测试精度高的优点。具有操作简单、读数方便、精度高、体积小,是各级计量部门首选的泄漏电流测试仪器。 泄漏电流测试仪能够将测试的直流和各种频率正弦波、三角波、方波等波形的交流电流, 以及各种复合波交流电流转换为有效值;除了测试地线漏电流外,还可测试可接触件之间的漏电流,以及其他部位的漏电流。泄漏电流测试仪具有测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示的功能,测试报警值可连续任意设定,相位可自动转换,具有合格、不合格声光报警,击穿保护等功能。 泄漏电流测试仪适用于家用电器和电机、电脑、电子电气设备、电子仪器等其他电器产品的安全测试需求,也是实验室、技术监督部门不可缺少的检测设备,泄漏电流测试仪广泛应用于石油天然气管道、煤气管道、油库、电气化铁路、地铁以及相关维护工程等。

  • 【求购】YD2653系列泄漏电流测试仪资料

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0818.gif有出售各类泄漏电流测试仪,请速提供资料!急用!YD2653系列泄漏电流测试仪高亮度荧光屏VFD显示,醒目、美观相位自动转换过零启动、过零切断功能测试时间、报警值可连续设定测试数据自动保存可选配PLC接口型号YD2653YD2653A电压测试范围50V-250V(AC)电压显示分辨率1v电压显示准确度3%电流测量范围0.01mA-20mA电流显示分辨率0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA电流上下限设置0.01mA-20mA电流显示准确度3%隔离变压器容量500VA[/

  • 【原创】为什么泄漏电流测试仪器的输入电阻都没有达到新国标的要求?

    我公司须购买安标测试仪器,其中泄漏电流测试仪,要求符合《GB-4793.1-2007 测量、控制和实验室用电器设备的安全要求 第一部分:通用要求》。《GB12113-2003-T 接触电流和保护导体电流的测量方法》(是测量接触电流、泄漏电流仪器的基础性标准) 上述两个标准对测试仪器的输入电阻有了新的规定,要求在100Hz和1MHz以下能够模拟人体电阻,使测试结果符合人体接触电流的实际情况。但是,经过咨询,目前所了解的仪器生产厂都不能达到标准要求。新的标准《JJG 843-2007 泄露电流测试仪(检测规程)》却不符合上述标准?这是为什么?[em0715]

  • 山东省计量科学研究院创新泄漏电流测试仪测量网络校准方法

    [color=#3f3f3f]日前,山东省计量科学研究院电子与电磁计量研究所根据泄漏电流测试仪的实际工作状态,提出了采用宽频电流源法对测量网络进行校准的方案,研制了高频电流源,理论推导了输入输出电流的关系,设计了利用高频电流源对泄漏电流测试仪测量网络进行校准的方法,通过直接输入电流的方式对泄漏电流测量网络进行校准,最终通过实验验证了方法的可行性,相对于高频电压源法,该方法更符合实际工作状态。[/color][color=#3f3f3f]据介绍,泄漏电流测试仪通过模拟人体阻抗网络,仿真人体接触电气设备时的实际状况,以此测量电气设备的泄漏电流。电气设备一般采用交流供电,随着电子开关技术被广泛应用于电源系统和设备中,电路中产生了高频谐波电压和高频谐波电流,这些高频信号流过人体时同样对人体造成伤害,因此泄漏电流的测量不仅局限于工频,同样要考虑高频信号。[/color][color=#3f3f3f]根据泄漏电流的人体效应(感知或反应、摆脱、电灼伤),GB/T 12113(IEC 60990接触电流和保护导体电流的测量方法)分别定义了不同的测量网络。目前国际上主要利用高频电压源对泄漏电流测试仪的测量网络进行计量,GB/T 12113给出了采用高频电压源进行校准的方法。[/color][color=#3f3f3f]2018年7月,国际精密电磁测量大会(CPEM2018)在法国巴黎举行,来自美国NIST、中国NIM、英国NPL等50个国家的500多位电磁领域计量专家参会,山东省计量院研究员马雪锋参加了此次会议并现场张贴了论文《利用宽频电流源法对泄漏电流测试仪测量网络的校准》,得到了与会专家的关注,实验方法得到了同行的认可。[/color]

  • 【仪器心得】常州同惠TH2686型漏电流测试仪使用心得

    【仪器心得】常州同惠TH2686型漏电流测试仪使用心得

    [align=center][size=21px]常州同惠[/size][size=21px]TH2686[/size][size=21px]型漏电流测试[/size][size=21px]仪[/size][size=21px]使用[/size][size=21px]心得[/size][/align][size=18px] 常州同惠电子股份有限公司的这款TH2686型漏电流测试仪,是一款主要用来测试电解电容充电电流或漏电流等指标的仪器。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310240844042345_8135_2369266_3.png[/img] [size=18px]该款仪器功能较多,有显示屏,可显示设定的测试电压值(VOLTAGE),测试的电流值(CURRENT)。有操作按键,操作按键较多,有开关按键(POWER),按下去是开,按起来是关。充电电流和漏电流测试按键,充电最大允许电流是200mA,漏电流测量范围0.01mA-19.99mA。有两个电压选择按键,可以通过按键选择测试电压,一个是0-200V量程,一个是0-500V量程,通过下面的调压旋钮选择具体的测试电压值。最右面有两个手工拨码器,一个是设置充电时间的,最长自动充电时间可设为99.9秒,一个是设置测试极限电流,也就是最大允许电流,电流上限,测试保护电流或安全电流的,通过摁上面或下面的拨码按键,数字就会加或者减,达到设定值。有两个测试指示灯,一个是测试不合格指示灯(FAIL),一个是测试合格指示灯(PASS),测试合格或不合格,对应的指示灯就会亮起。有四个功能按键,分别是“锁定”按键(锁定某一时刻测试电流值)、“清零”按键、“放电”按键和“启动”按键,需要什么操作按对应的按键就可以。另外还有两个接被测试电容接线口,按“﹢”、“-”接入即可。 这款仪器是一种以微处理技术为基础的自动测量电解电容漏电流参数的测试仪器。测试电压连续可调,充电、测试可自动转换。另外这款仪器还具有测试速度快、抗干扰能力强、使用安全可靠等优点。适用于研发、生产、检验、仪器维修等工作。[/size]

  • 【原创大赛】关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析

    【原创大赛】关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析

    [align=center][b]关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析[/b][/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]材料室:畅团民[/align] 一 、引言 随着电子技术的飞跃发展,数字式测量技术在电线电缆检测领域得到越来越广的应用,现有国标已明确规定了可采用导体直流电阻智能测试仪作为导体直流测试的专门设备。导体电阻智能测试仪具有高效率,高准确度,高分辩性等优势将处于该行业的佼校者。 二、导体电阻在电线电缆测试中的重要性 导体电阻测量是电线电缆检测项目的重中之重,导体电阻的大小直接影响电能的消耗,系统的电压降,电路的漏电及发热,甚至短路,因此导体电阻测试仪器的选用就尤为重要。下面就将河南瑞奇质检设备研究所生产的型号为ZZJ-E半导体电阻测试仪作一介绍: 1.首先ZZJ-E半导体电阻测试仪满足GB/T3048.4-2007电线电缆电性能试验方法标准要求。且自带系统换算和自动较正,具有正反向测量。2.主要结构: [align=center]A:导线架及夹具图[/align][align=center] [img=,690,511]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151130_01_2904018_3.png[/img][/align][align=center]B:测试系统主机和显示屏[/align][align=center][img=,690,510]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151131_01_2904018_3.png[/img] [/align]3.仪器主要技术参数; A 测试最大面积 300mm2 B 测试导线长度 1000mm C 电流电压端间距 60mm D 夹具接触宽度 42mm E: 直流电阻测量范围1uΩ~2.5MΩ(有效数据为六位) F: 温度测量误差范围 ±0.1℃三、试样前处理1.从被电线电缆上切取长度不小于1m的试样,(或盘卷作为试样)除掉导电缆外护套绝缘外表皮及其它覆盖物,也可以只取试样两端覆盖物露出导体,处覆盖物时避免损伤导体,以防影响测量数据,2.试样需要较直,不许截面扭曲或者导体拉长。3.金属表面洁净,不应有附着物,油污等,氧化层尽可能除去。4.对于铝导体如截面再95mm2以上,建议选3m,电流引入端可采用铝压接头。四、测试操作1.测试前试样在环境温度为(15℃~25℃)湿度不大于85%的环境中处置至少24小时,2.将处置过的试样固定在仪器夹具上,使导体和夹具充分接触。3.打开计算机测试系统,输入试样编号,型号规格,电压等级,材料状态及日期。4.查看环境室温湿度及系统热电偶问度和环境室温度差异,确认相差不超过0.1℃5.测量,对于小于0.1Ω的,读取一个正相读书和反向测量数,取算术平均值,对于较大电阻取俩个测量的平均值。6. 关闭系统卸掉试样,记录下数具。五、影响结果的几点感悟 1.由于系统测量时会对结果产生一定的误差,所以当平均值于俩测试值之差与平均值之比大于0.1%时,就应减掉误差值。 2.测试人在测试过程中,可能操作错误对测试结果产生影响,如 (是样未拉直,绞合结构试样测试端松动,测试样品表面样化未处理干净,剥离绝缘层损伤截面静置时间过短等) 都需要重新测试确认。3.温度变化较大,系统热电偶测温前后俩次变化超过0.2℃,或者与实验操作台相差较大时,确定好实际温度重新测试确认。4.数字的修约也是影响结果的一环,截面比较大的导体阻值一般较小,所以数字的修约就显得尤为重要,一般以此截面标准对应的效数字位数为准,且不要以小数点位数确定。5.为了使测试值更加接近于真实值,应把测试值和仪器检定对应范围的读书值作对比,或者采购标准电阻,与标准电阻对应范围的测试值对比,取掉相差部分。6.智能测试测试虽然省掉了计算环节,但是我们检测人要懂得测试原理。并要清楚演算公式并会验证智能测试数据和温度系数。测试值修正到20℃时的计算公式为 R[sub]20[/sub]=R[sub]t[/sub].k[sub]t[/sub].1000/L其中R20-20℃时每公里长度电阻值,Rt-t℃时L长电缆的实测电阻值,L-被测量的电缆长度,Kt-温度为t℃时的温度校正系数。铜导体为 Kt,cu=254.5/234.5+t=1/1+0.00393(t-20)铝导体为 Kt,AL=248/228+t=1/1+0.00403(t-20) 附温度系数表(0℃~23)℃[table][tr][td]测量时导体温度/t℃[/td][td]温度系数K[/td][td]测量时导体温度/t℃[/td][td]温度系数K[/td][/tr][tr][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]1.087[/align][/td][td][align=center]12[/align][/td][td][align=center]1.033[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]1.082[/align][/td][td][align=center]13[/align][/td][td][align=center]1.029[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]1.078[/align][/td][td][align=center]14[/align][/td][td][align=center]1.025[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]3[/align][/td][td][align=center]1.073[/align][/td][td][align=center]15[/align][/td][td][align=center]1.020[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td][align=center]1.068[/align][/td][td][align=center]16[/align][/td][td][align=center]1.016[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]1.064[/align][/td][td][align=center]17[/align][/td][td][align=center]1.012[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6[/align][/td][td][align=center]1.059[/align][/td][td][align=center]18[/align][/td][td][align=center]1.008[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7[/align][/td][td][align=center]1.055[/align][/td][td][align=center]19[/align][/td][td][align=center]1.004[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]1.050[/align][/td][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]1.000[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]9[/align][/td][td][align=center]1.046[/align][/td][td][align=center]21[/align][/td][td][align=center]0.996[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]10[/align][/td][td][align=center]1.042[/align][/td][td][align=center]22[/align][/td][td][align=center]0.992[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]11[/align][/td][td][align=center]1.037[/align][/td][td][align=center]23[/align][/td][td] 0.988[/td][/tr][/table]六、举例说明几种因素对测试电阻的影响[align=center]测试导体电阻185mm2完整试样图片如下[/align] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151132_01_2904018_3.png[/img]对于绞合导体端头松动,试样静置时间太短,以及温度偏差测的数据如下 [table][tr][td] 不同情况测试[/td][td] 20℃时试样的导体电阻(Ω/Km)[/td][/tr][tr][td] 导体静置时间较短情况下[/td][td] 0.0994[/td][/tr][tr][td] 导体端头松动情况下[/td][td] 0.0899[/td][/tr][tr][td] 温度偏差情况下[/td][td] 0.0992[/td][/tr][tr][td] 符合标准要求情况下[/td][td] 0.0897[/td][/tr][/table][align=center]示例中的测试图片[/align][align=center][img=,431,253]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151134_01_2904018_3.png[/img] [/align] 由上测试结果看出:同一导体按要求测试时的测试值和真正测试值有一定差距,因此大家在测试时要一定按标准及有关影响的因素测试得出正确的数具。 最后,为了保证仪器的正常使用,要按时检定,定期对仪器进行保养,保持系统更新,测试夹具和整体仪器的清洁,特别是注意夹具不能氧化。总之,试验是仪器的结合,只有充分了解仪器,并规范操作,剔除影响的因素,就能得除正确的结果,以上是我本人测试对仪器及测试情况的了解,请个位导师多提宝贵意见。谢谢!

  • 【仪器心得】南京长盛CS2675BX泄漏电流测试仪使用心得

    [align=center][size=21px]南京长盛[/size][size=21px]CS2675BX[/size][size=21px]泄漏电流测试[/size][size=21px]仪使用[/size][size=21px]心得[/size][/align][align=left][/align][align=left][size=16px] 电气安全性指标里有泄漏电流、漏电流、[/size][size=16px]接触电流[/size][size=16px]等,这几个指标看起来有点类似,但实际上还不太一样,漏电流是做绝缘强度时的漏电流,泄漏电流是被测设备接在[/size][size=16px]242VAC[/size][size=16px]电源上测试的零火线对地线的泄漏电流,[/size][size=16px]接触电流[/size][size=16px]有人接触或模拟人接触时仪器对地的电流。下面说说泄漏电流测试及泄漏电流测试[/size][size=16px]仪使用[/size][size=16px]心得。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230924093518_6184_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230924096531_6859_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230924107718_8047_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=left][size=16px] 用[/size][size=16px]泄漏电流测试仪[/size][size=16px]测试设备[/size][size=16px]泄漏电流[/size][size=16px],需要先把被测设备接到泄漏电流测试仪的测试端口上,仪器前面板和后面板都有测试端口。设置测试电压,按国标要求电压是[/size][size=16px]242V[/size][size=16px]交流电压,持续时间是[/size][size=16px]30s[/size][size=16px]。[/size][size=16px]点击设备前面板上绿色启动键,[/size][size=16px]泄漏电流测试仪[/size][size=16px]对被测设备就有了[/size][size=16px]242VAC[/size][size=16px]的输出电压,被测设备开始工作。如果有紧急情况或停止[/size][size=16px]实验按[/size][size=16px]一下前面板上红色停止键即可。如果被测设备泄漏电流过大有危险时,[/size][size=16px]泄漏电流[/size][size=16px]测试仪[/size][size=16px]会自动[/size][size=16px]停止测试。测试零火线仪器前面板上有对应的零火线测试按键,按下或按上即可。仪器前面板右侧还有[/size][size=16px]在[/size][size=16px]通和断的条件下[/size][size=16px]对被测仪器[/size][size=16px]测试[/size][size=16px]的按键,还有测试一类仪器(台式仪器)和二类仪器(落地柜式仪器)测试的接口。功能还是挺多的,能测多种不同规格的仪器多个测试项目。[/size][/align][align=left][size=16px] 该款[/size][size=16px]泄漏电流测试[/size][size=16px]仪[/size][size=16px]功能[/size][size=16px]较多,方便不同规格和接线方式的仪器的测试,可测试项目也较多,操作简单,安全可靠,价格还便宜,很适合常规测试和检验使用。[/size][/align]

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 【我们不一YOUNG】+ 智能干燥速率测试仪优点介绍

    [align=center][font=宋体][img=,567,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407180940109239_4136_1954597_3.jpg!w567x278.jpg[/img] [/font][/align][font=宋体][font=宋体]随着产品快干性能要求的提高,干燥速率的测试也越来越频繁。为了提高检测结果的准确性,提高检测效率,很多厂商设计了各式各样的干燥速率测试仪,最近发现了一款智能干燥速率测试仪对检测的准确性和检测效率有很大的帮助,那就是[/font][font=Calibri]SmartDry[/font][font=宋体]智能干燥速率测试仪。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]该设备配备有高精度温度传感器、风速传感器、精密滴水装置等,可快速模拟人体出汗过程,并能快速测定纺织品的干燥速率。特别设计的平行横流风机,可使风速更均匀、更平稳,更能还原实际蒸发过程,测试结果更可靠。而且[/font][font=Calibri]SmartDry[/font][font=宋体]是一台智能仪器,可通过[/font][font=Calibri]WIFI[/font][font=宋体]与手机里安装的[/font][font=Calibri]SmarTexLab app[/font][font=宋体]联网,从而可远程设置参数,监控测试过程,大大提高工作效率。该设备适用于[/font][font=Calibri]AATCC 201[/font][font=宋体]标准的测试。[/font][/font][font=宋体]一、该设备具有以下特点:[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]智能[/font][font=宋体]该速干测试仪可与智能手机联网,可以远程设置参数和监控测试状态,还可以直接获取测试结果和设备预警等;此外,测试结果可以一键分享。[/font][font=Calibri]2. [/font][font=Calibri][font=宋体]高效便捷[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]测试更可靠采用高精度温度传感器、风速传感器和精密滴水装置,可在[/font] 10 [font=宋体]分钟内快速完成干燥速率测试。特别设计的平行横流风机,使风速更加均匀平稳,还原实际蒸发过程,测试结果更可靠。[/font][/font][font=Calibri]3. [/font][font=Calibri][font=宋体]简单易用[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]整个测试过程都会显示在屏幕上,并以清晰的数据曲线呈现。精密的外观设计,铝合金硬质氧化表面,经久耐用,易于清洁;七英寸彩色触摸屏,方便实用。[/font][/font][font=宋体]二、操作[/font][font=宋体]该设备操作简单可[/font][font=Calibri][font=宋体]将测试样品[/font][/font][font=宋体]放置[/font][font=Calibri][font=宋体]在恒温[/font]37[/font][font=宋体]℃[/font][font=Calibri][font=宋体]的加热板上面,[/font][/font][font=宋体]使[/font][font=Calibri][font=宋体]一定量的水从仪器底部上升至加热板中央,并浸润样品。仪器内部有一个风速机对样品进行干燥。通过红外温度传感器测试布料温度的变化,判断布料是否干燥结束,根据测试干燥时间得到干燥速度。[/font][/font][font=宋体]总结[/font][font=宋体]该设备相对于其他设备更智能,对于该项目的测试不论在准确性上还是在操作简单程度上都有一定的优点。[/font]

  • 【资料】微机继电保护测试仪的常见异常与处理

    微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器,相比以前的以前的继电保护试验工具要轻巧、灵活的多而且精度高,能满足现代微机继电保护的校验工作。为了延长微机继电保护测试仪的使用周期,要做好适当的检查工作,防止仪器出现一些故障。  在检查过程中微机继电保护测试仪常见的异常现象与处理如下:  1.如果在测试仪的电流某相插孔间报警灯亮,并有报警声:此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。  2.功放电源一投或一输出电压立即跳开功放,电源指示灯闪烁红光并有报警声:弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。  3.在微机继电保护测试仪的测试过程中,要跳开功放电源:首先软件停止操作输出,然后弹起功放按钮,自保护信号应复归,电源指示灯发有绿光并停止报警声。再按下功放按钮,再继续试验。若弹起面板功放按钮后,不能复归自保护信号,或再次按下按钮后,自保护再次动作,应考虑是否大电流长时间输出。

  • 直流电阻测试仪的使用说明

    一、概述ZGY直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,变压器直流电阻测试仪采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达40A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。ZGY ─ 直阻测量新观念!二、主要功能及特点:1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。2.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设2000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。3.实时动态显示,响应速度快,可在测量状态直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来,无须重新启动。4.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。5.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。6.可显示测量电流和测量时间。7.变压器直流电阻测试仪智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。8.可储存250次测量数据,掉电不丢失。9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。10.变压器直流电阻测试仪内置微型打印机,可打印测量结果和内存记录。11.不掉电日历,时钟功能。

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

  • JJG 843-2022《泄漏电流测试仪检定规程》解读

    汪心妍;马雪锋;李文强;贾茹;王大龙;刘晓山东省计量科学研究院摘要:文章对[url=http://www.gfjl.org/forum.php?mod=forumdisplay&fid=31]JJG[/url] 843—2022《泄漏电流测试仪[url=http://www.gfjl.org/thread-599-1-1.html]检定规程[/url]》中的部分新修订条款和执行过程中遇到的难点及疑问进行了解释和说明,从适用范围、准确度等级、测量网络、泄漏电流示值[url=http://www.gfjl.org/thread-175264-1-1.html]误差[/url]、试验电压示值误差等方面进行阐述,便于计量检定人员加深对该规程的理解,正确执行该规程。(原件见附件)[font=Tahoma, &][color=#444444][/color][/font]

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI6121泄漏电流测试仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI6121泄漏电流测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]任何一种绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量叫做泄漏电流,而这种现象也叫做绝缘体的泄漏。泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]作为电气领域检验检测实验室,电气检测必然离不开泄漏测试,下面,我来介绍一下我机构购置的IDI6121泄漏电流测试仪。作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,387,191]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301011041142_3359_2771427_3.jpg!w387x191.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器可以编辑100个测试组,可组间编程;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压量程5.0-300.0V;测量量程5.0-999.-9999uA;20000uA可选;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]可动、静态测试,火零线自动、手动切换;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试有限值/峰值可选,电流最大值/最后值可选。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器设备溯源计量一定是找有CNAS资质的机构出具检定或校准报告;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJF([/color][/font][font=宋体][color=#222222]通信)049定时报警型泄漏电流测试仪校准规范[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 843[/color][/font][font=宋体][color=#222222]泄漏电流测试仪检定规程[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]大家计量溯源设备时注意,要溯源对零线和对火线的电流值,不要遗漏测量的完整性。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]5[/color][/font][font=宋体][color=#222222]另外,有些检测项目需要配备人工网络电阻小盒,可以频响特性也是需要溯源的,采购设备可以买内置的,也可以单独采购,溯源一定是一起溯源,做好证书计量确认。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]6.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]泄漏电流仪有时要测量有效值,有时要测量峰值,但是如果没有按照计量方案需求,只校准了“有效值”没有校准“峰值”。换句话说要用到的参数没有校准,就不符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.6条“应进行校准”的要求。则会追回你出具的报告,开具不符合的。故购买设备是开展工作第一步,做到位量值溯源是关键性的第二步。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保养心得:[/color][/font][font=宋体]定期对设备进行清洁保养与点检工作,清理、保养仪器时,务必关掉电源开关,购买小刷子进行除尘,如果有防静电布可以盖在仪器上。[/font][font=宋体]同时,定期对仪器进行维护管理及相关调节键功能的运行检查,并做好《检查维保记录》和《使用记录》;运行检查应用阻值为1MΩ的电阻连接到泄漏电流测试仪的两引出端,泄漏电流报警限值设定为 0.2mA,测试仪应该报警;再把阻值为1MΩ的电阻连接到泄漏电流测试仪的两引出端,泄漏电流报警限值设定为0.3mA,此时仪器应无报警现象。[/font][font=宋体][color=#222222]五、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上电器安全性能检测设备厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实验室还需要货比三家,需要权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 【分享】漏电开关测试仪的功用

    漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。 漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,适用于检测漏开关/电源插头线的导通极性,绝缘,线芯高压性能。漏电开关测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。

  • 机遇与挑战并存!恒温恒湿测试仪智能化的发展趋势

    机遇与挑战并存!恒温恒湿测试仪智能化的发展趋势

    在科技日新月异的当下,任何一个行业都在发生激烈变革,环境试验行业也是一样,目前越来越受到到人们的重视。并且在环境试验设备行业当中,[b]恒温恒湿测试仪[/b]一直占据着主要地位,带领着环视行业突飞猛进。在经济突飞猛进的今天,人们对于生活水平的要求不断提高,在生活中我们一般都只是关注产品的价格,然而现在已经慢慢的开始注重产品的高精密的质量和高品质的服务。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104051635273087_4531_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿测试仪作为环试行业的主力军,需要不断的创新技术和加强完善售后服务。不断地创新技术才能在环境试验设备行业稳定脚步。随着经济增加率方面也有所进步,每一年的经济效益都会有新的超越,从而可见,中国的恒温恒湿测试仪的需求很的大,并且发展的前景也很的大。目前,现代科技越来越发达,许多产品越来越智能化。高低温试验箱也需要提高本身的自动化、智能化程度和数据处理能力才能够跟上科技的脚步,不被市场淘汰。  鉴于产品质量意识的提高,恒温恒湿测试仪的应用单位在对价格重视的同时,对产品质量体系建设提出新的要求,对生产企业的研发实力、交货期限、质量保障能力都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务。因此,小型生产企业的生存空间越来越小,有优势企业的规模则日益壮大,国内环境试验设备产业的集中度越来越高。

  • 耐压测试仪简介

    耐压测试仪是指给变压器规定的绕组外施一电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍最低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞弧、击穿或损伤等迹象;要求耐压测试仪前后额定工作电源下的空载电流和功耗无明显的变化。 耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度称耐电压强度。在试验中,被测样品在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。一旦出现击穿电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警。以确保被测样品不致损坏。 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压试验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。耐压试验仪将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 耐压试验仪相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘指标---纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“耐压测试仪”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。 耐压测试仪主要达到如下目的: 检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力。检查电气设备绝缘制造或检修质量。排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率。检验绝缘的电气间隙和爬电距离。耐压测试仪是测量各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力的仪器,该仪器能调整输出需要的交流(或直流)试验电压和设定击穿(保护)电流。在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、冲击波等不同形式的介电性能试验。

  • 【原创】耐压绝缘测试仪

    耐压绝缘测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 耐压绝缘测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试.漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。

  • 便携式接地电阻测试仪原理揭秘,了解一下?

    便携式接地电阻测试仪是一款专业仪器,用于现场测量电气设备接地系统的电阻值。它采用先进的电子技术,摒弃了传统的手摇发电机制,以DC/AC变换技术为核心,将直流电转换为低频交流恒流。[back=#ffff00]该仪器的工作原理基于欧姆定律[/back]。那么,便携式接地电阻测试仪的原理是什么?如何正确使用该仪器?接下来,我们就来进行探究![b]  一、[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]的工作原理如下:[/b]  在实际操作中,测试仪内部的DC/AC变换器会产生一个稳定的交流电流,通过辅助接地极(通常标记为C)和被测接地体(E)形成回路。[back=#ffff00]当电流通过被测接地系统时,会在接地体上产生相应的交流压降。[/back]这个微小的压降经过另一个辅助接地极(P)后,被高灵敏度的交流放大器接收并进行放大处理。  进一步地,放大后的信号经过检波电路转化为可读的直流电压,并最终显示在仪表头上,从而得到接地系统的电阻值。现代的便携式接地电阻测试仪还具备智能化功能,例如自动检测接口连接状况、排除地网干扰电压和频率的影响,并具备数值保持和提示功能,极大地提升了测量精度和工作效率。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_18382232.jpg[/img][/align][b]  二、便携式接地电阻测试仪的使用方法如下:[/b]  [back=#dbeef3][i]1、准备工作:[/i][/back] 确保测试仪器完好无损且配件齐全,主要包括测试仪主体、测试线(粗线为电流输出线,细线为电阻检测线)以及两根接地棒。 检查接地棒的状态,确保它们无锈蚀或损坏。必要时,将其插入土壤至规定的深度(通常约为400mm)。  [back=#dbeef3][i]2、布设测试点:[/i][/back] 按照规定的距离(例如20米),将两个接地棒分别插入地面,一个作为辅助接地极,另一个作为探测电极。  [back=#dbeef3][i]3、连接测试线路:[/i][/back] 根据仪器说明书图示的正确连接方法,确保电流输出端口与接地棒之间通过粗线连接,而电阻检测端口则通过细线连接到对应的接地极上。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_27734773.jpg[/img][/align]  [back=#dbeef3][i]4、开启和预热:[/i][/back] 接通仪器电源,按下电源开关,等待预热时间约5分钟,以确保仪器内部电路稳定工作。  [back=#dbeef3][i]5、选择量程和校零:[/i][/back] 根据预期的接地电阻值选择合适的测试量程。初始时,将电流旋钮逆时针调至零位,然后将测试夹短路,进行零点校准。  [back=#dbeef3][i]6、执行测试:[/i][/back] 在完成上述准备步骤后,按照仪器操作手册的指示开始测量过程。启动电流,使电流通过接地系统,并观察仪表头读数直至稳定。此时显示的数值即为接地电阻值。 更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]设备的参数及使用原理与方法,欢迎来武汉南电至诚电力了解!本文转自链接:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2231.html

  • 【分享】耐压测试仪的原理及构成

    耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。耐压测试仪的主要构成:1)升压部分  调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。   220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。 (2)控制部分  电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。 (3)显示电路  显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。 (4)程控耐压测试仪以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展;程控耐压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调节,而是通过单片计算机控制产生一个50Hz或60Hz的正弦波信号再通过功率放大电路进行放大升压,输出电压值也由单片计算机进行控制,其它部分原理与传统耐压仪差别不大。

  • 【分享】电池测试仪介绍

    电池测试仪,主要用于检测电流、电压、容量、内阻、温度、电池循环寿命,并给出曲线图。电池测试仪有多个通道可供选择。可以单点启动,单点控制,同时测不同型号、类型的电池(镍氢,镍镉,锂电等)。电池测试仪根据电池的形态及电池组装后的成品分类,测试仪又可分为:电芯测试仪,成品电池测试仪,手机电池测试仪,笔记本电池测试仪,移动DVD电池测试仪,蓄电池测试仪,都可以做综合性能测试。

  • 【分享】耐压绝缘测试仪的特征及功能简介

    耐压绝缘测试仪是对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验的测试仪器,耐压绝缘测试仪具有漏电流超差时自动切断测试电压,漏电流值由粗调和细调旋钮调节,并发出声光报警信号,是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。 耐压绝缘测试仪采用高清VFD显示,简洁面板操作,具有测量保护接地端开路检测功能。耐压绝缘测试仪具有四种特殊测试模式选择,可增加测试的安全性,具有过压、过流保护,手动测线清零功能,过零启动和过零切断,防止被测件损坏。耐压绝缘测试仪具有高精度电流、 功率测量,具有高精度有功功率测量,可更有效的协助用于某些微型电子变压器的匝间短路判定;具有漏电流、测试时间、绝缘电阻连续任意设定,同时显示被测电压、电流、电阻的实际值。 耐压绝缘测试仪可以测量电子元件 、整机、介质材料等绝缘性能,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物的击穿电压、漏电流、绝缘电阻等电器安全性能指标。耐压绝缘测试仪适用于各种家电、电线电缆、变压器、电机等安全检测,同时也是科研院所、技术监督部门不可缺少的设备。

  • 【转帖】酒精测试仪的原理

    目前使用的酒精测试基本上利用同样的原理,那就是呼吸中的酒精浓度和血液中酒精浓度会呈现出一定比例关系。当人饮酒时,酒精被吸收,但并不会被消化,一部分酒精挥发出去,经过肺泡,重新被人呼出体外。经测定,这种呼出气体中的酒精浓度和血液中酒精浓度的比例是2100:1,也就是说,每2100ml呼出气体中含有的酒精,和1ml血液中含有的酒精,在量上是相等的。通过这个比例,交警就可以通过测定驾驶者的呼气,很快计算出受测者血液中的酒精含量。目前,市面上常用的酒精测试仪,按照不同测试方式,大致可分为三类:Breathalyzer、Intoxilyzer和Alcosensor III or IV。Breathalyzer是一种利用化学反应剂来测定呼出气体中酒精浓度的测试仪。1954年,美国印地安那州的一位警察罗伯特伯肯斯坦发明了Breathalyzer,这是世界上第一台酒精测试工具。直到今天,它仍是世界上使用频率最高的酒精测试仪。 除了一般测试仪都有的构件外,Breathalyzer还配有两只装着化学混合剂的玻璃瓶。当受测者的呼气通过这些玻璃瓶时,如果气体中含有酒精,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。 Intoxilyzer是通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量;Alcosensor III or IV是通过带有正负电极的燃料电池来完成测试工作。这种电极由铂金属制成,当含有酒精的气体进入燃料电池时,会和铂发生反应,产生电流生成读数。这些酒精测试仪都十分敏感。如果没有酒精测试仪的“帮忙”,警察就只能通过血检或尿检的方式来测定驾驶者有没有喝过酒,但这种检查工作会耗去1-2天的时间。

  • 【分享】回路电阻测试仪定义种类与用途

    下面介绍几种回路电阻测试仪的用途   1、回路电阻测试仪:接地电阻表  用途及适用范围:接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。  2、回路电阻测试仪:单钳回路电阻测试仪  单钳回路接地电阻测试仪性能及特点:独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。   3、回路电阻测试仪:接地阻抗测试仪  钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。  4、回路电阻测试仪:环路电阻测试仪  采用微处理器控制,具有高精度和高可靠性。测试时检查三个指示灯检查接线状态是否正确。直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。法兰球阀  5、回路电阻测试仪:型数字式接地电阻测试仪  该测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。测试原理先进。  6、回路电阻测试仪:双钳口接地电阻测试仪   具有多种接地电阻测量方法:无辅助极/三极/四极/而极法-----适合多种测量环境;其测量范围为0.002Ω—300KΩ,可以满足多种要求。