排水横立管水气流装置相关的论坛

  • 【求购】氩气流量控制装置和光电倍增管

    求购直读光谱仪的氩气流量控制装置,不知道叫什么,如何购买,请哪位有这方面信息,请告知,或站内或发邮件至dapengxiaoniao@163.com.cn。还有岛津PDA-5500II的光电倍增管,不知其中的六种型号,各用于哪些元素。

  • 【资料】实验室实验台柜的排水是如何布置的

    排水布置根据现场情况有如下两种: 1. 将排水的横干管布置在本层的楼板下。 首先在楼板上预留洞或现场打洞,将实验台柜的排水通过各支管引入本层的楼板下的排水横支管,然后,通过立管集中排放。 其优点是不占用本层的空间,但如果实验台柜较多,那么引入楼下的支管过多,导致楼板上预留洞或现场打洞过多,楼板的结构受到影响,可能难以实施。2. 将排水的横干管布置在本层的楼板上。 如果实验台柜较多,那么引入楼下的支管过多,楼板的结构受到影响,可能难以实施的情况下,将排水的横干管布置在本层的楼板上,将几个实验台柜排水合为一个系统,减少排水管道在楼板上的开洞,同时,在楼板上设置架空层,排水的横干管布置在架空层里。 对于将排水的横干管布置在本层的楼板上的情况,应考虑层高的问题,由于增设了架空层,减少了层高,应满足层高的实际需求。

  • binder KBF系列恒温恒湿箱如何连接排水管?

    东南科仪分享,binderKBF系列恒温恒湿箱如何连接排水管?连接排水管:1、水管必须耐温95度以上,接头必须以“水管环”固定2、排水管至少倾斜向下放置,管口务必低于接头,以防止倒流或无法派出而损坏湿度系统3、连接排水管时,请利用“虹吸管”原理排除管内空气,以避免管内压力影响加湿系统运行(加湿系统内的异常气压,会改变KBF内腔的湿度稳定度)注意:1、排水管内绝对不可有“回压”,以免干扰加湿系统

  • 2021年新建国家计量基准之一:(0.2~30)m/s空气流速基准装置

    计量基准是国家量值的最高依据,也是保障全国量值准确可靠的源头。党中央、国务院高度重视计量体系和计量能力建设,将计量基准等作为国家重要战略资源。2021年,市场监管总局依照《计量法》有关规定,新批准建立5项国家计量基准,填补了我国相关领域最高测量能力空白,对推动科学技术创新、促进产业转型升级、保障改善民生具有重要意义。近日,市场监管总局批准启用(0.2~30)m/s空气流速基准装置(国基证〔2021〕第152号),其测量能力达到国际先进水平,填补了我国空气流速量值传递与溯源能力空白,为空气流速量值准确获取和应用提供技术支撑。?空气流速也叫风速,指空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]对于地面某一固定地点的运动速率。流速量值伴随诸多自然现象和人类活动出现,广泛应用于生产活动中。风速根据其范围可划分为微风速、亚音速、超音速等。实现空气流动的合理利用一直是人类努力追求的目标,而准确有效的空气流速是关键因素。空气流速计量在产业发展、科技创新等诸多方面支撑国家战略、服务社会民生。?2014年,中国计量科学研究院研制的转盘校准装置参加了CCM.FF-K3空气流速关键量值国际比对,比对结果于2016年正式发布,比对结果验证了我国空气流速量值的等效性和一致性。2017年经国际同行专家评审,中国计量科学研究院基于该装置通过了3项空气流速量值的校准测量能力(CMC),目前已在国际计量局(BIPM)官网发布,这是我国首次在流速量值中获得了国际同行认可。2020年,中国计量科学研究院参与主导完成亚太计量组织(APMP)空气流速量值国际比对(2020APMP.K3)。同时,中国计量科学研究院通过进一步提升转盘校准装置的测量能力,实现全流速范围内的最大测量不确定度为0.1%(k=2)的校准水平。 (0.2~30)m/s空气流速基准装置的建立,填补了我国空气流速量值源头的空白,实现了国际等效一致,对规范国内气体流速量值传递体系和促进国民经济发展具有重要意义。同时,该计量基准的建立有助于我国空气流速测量水平的提升,为能源环保、航空航天、生物医药等产业发展中的空气流速监测和应用提供计量技术支撑。

  • 看看空压机不排水气的后果

    看看空压机不排水气的后果

    空压机在工作时,是将外部空气吸进并压缩后供给火焰使用的。由于空气中包含有水分,尤其是在南方或夏天,空气中的水分很大,所以压缩空气很容易结成水滴沉淀在储气罐里;同时,目前原吸大多使用的是无噪声空压机,这种压缩机芯需要用油润滑和冷却,因此油份也很容易沉积在储气罐里。如果每次使用完空压机不排放剩余的气体和油水,久而久之,这些油水就会被带进空气管路并将有关部件堵塞,造成空气压力不足或流量不足的故障。昨天就是检修了这样一台仪器,故障是空气流量不足,器原因就是用户长期不排放空压机里面的残留油水造成的,为了警示大家,特发几张照片以供参考。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301517_342850_1602290_3.jpg图-1 进入仪器的总调节阀由于存留了大量的油污并以产生了结晶,故气流供应不足。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301519_342851_1602290_3.jpg图-2 提供辅助气的针状阀也是因油污的堵塞,造成供气的不足。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301520_342852_1602290_3.jpg图-3 由于排气不利,油水进入喷雾器的管路里,造成喷雾器出气空隙的局部堵塞,影响了气体流量。不但样品的提升量不足,同时影响了火焰的燃烧不充分的恶果。因此,火焰分析结束一定不要忘记将空压机里面的余气与油水彻底排净。切记!切记!

  • 工业行业用氮气纯化装置是如何进行工作的

    [b][导读][/b]氮气纯化装置是利用物理或化学的方法,除去氮气中杂质的装置总称,是以变压吸附制得的粗氮为原料,经加氢催化除氧,冷凝水吸附两级干燥除尘,去除氮气中的氧、水汽和尘埃等杂质,从而获得高纯度的氮气。其入口的粗氮纯度要求≥98%,出口精氮的纯度≥99.999%,氧含量≤3μm,露点≤-65℃。1.除氧,粗氮与添加的氮[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]混合后进人除氧器,在催化剂的作用下,使粗氮中的杂质氧与氮反应生成水汽,除氧器温度控制在80~100℃,这样可使反应生成的水汽全部被气流带走,从而保证催化剂不致受到水汽影响而中毒,可无需再生处理长期使用。  2.冷凝除尘,氮气和水汽先经过水冷却器冷却到常温,然后进入冷冻式干燥器进一步冷却到露点以下,再进入汽水分离器,除去气体中冷凝下来的冷凝水。  3.干燥,经冷凝除湿后的氮气的露点仍然不能满足需要,需要继续进入分子筛吸附干燥器干燥,除去微量的水分,使露点进一步降低到设计的要求。  4.过滤除尘,干燥吸附后的氮气再经过气体过滤器,除去分子筛粉末等杂质,便产生纯度高、洁净的精氮,直接输送到炉区作安全气、密封气,或与氮气混合后作为保护还原气体。优点:  1.安全、可靠,常温条件下产生低压氮气,从而规避了由高压罐以及低温液氮罐带来的潜在安全风险,装置可以连续24小时工作提供源源不断的氮气,且无需人值守;  2.紧凑的设计、灵活的配置,纯化装置体积紧凑,节省实验室空间 可以根据用户的气体需求,灵活的配置各模块组成;  3.维护简单、快捷,直接从前面板进行维护;  4.能量节约模式,无氮气需求时自动进入待机模式;

  • 气相色谱的样品引入装置:吹扫捕集装置-8

    [font=微软雅黑, sans-serif]3.1 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]待机过程(Standby)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在待机状态,仪器等待温度和流量参数就绪,系统通过小流量的吹扫气体保持管路正压,气体流路如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/5d/53/95d53b1db6fee345fda55056ddcae672.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫气流由气源流经质量流量计→三通阀2(BAKE-上)→三通阀3(PURGE-下)→四通连接件→六通阀(②③→除水装置→捕集阱→⑥①)→三通阀1(VENT-下)→排空。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]其中,样品吹扫管的两个出口(浅蓝色线)分别连接于三通阀3(PURGE-上)、三通阀4(DRAIN公共端-上-堵头),处于不导通状态;四通连接件的气流无法进入样品吹扫管。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫过程(Purge)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]加入液体样品后,吹扫气体以一定的流量和时间通过样品吹扫管底部的玻璃砂芯鼓泡,将待分析组分带入捕集阱吸附和浓缩,吹扫气体则通过捕集阱后由出口排出。气体流路如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/dc/1d/ddc1d3db78b4edbc1e9cb20b371d71a8.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫气流由气源流经质量流量计→三通阀2(BAKE-上)→三通阀3(PURGE-[color=red]上[/color])→样品吹扫管→四通连接件→六通阀(②③→除水装置→捕集阱→⑥①)→三通阀1(VENT-下)→排空。[color=red]该步骤通过三通阀3,即PURGE阀的切换,实现了吹扫气流由不通过样品吹扫管→通过样品吹扫管(及其内的样品)。[/color]此时,一般设置除水装置温度[size=12px](MCS Ready Temp)[/size]稍微高于捕集阱温度[size=12px](PurgeReady Temp)[/size],以避免样品和水汽的冷凝。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]其中,样品吹扫管的一个出口(浅蓝色线)连接于三通阀4(DRAIN公共端-上-堵头),处于不导通状态;四通连接件的一路(浅蓝色线)连接于三通阀3(PURGE-下),处于不导通状态。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.3 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]干吹过程(Dry Purge)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]当吹扫捕集方法使用疏水性捕集阱时,捕集阱填料对水不亲和,可以使用干吹模式除去吹扫过程中被吸附于捕集阱中的水分。采用干吹模式时,水汽管理部件(除湿装置)在系统中一般不用于除湿。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif][color=red]干吹模式的气体流路与待机状态相同[/color][/font][font=微软雅黑, sans-serif],此种情况下,捕集阱中已经吸附了待测组分和大量的水;干吹时,吹扫气流不再通过样品吹扫管[size=12px](将样品吹扫管旁路,不再带出水汽)[/size],由于捕集阱填料疏水,捕集阱中的水分被吹扫气流带出排空,待测组分仍然留在捕集阱中。见下图:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/5d/53/95d53b1db6fee345fda55056ddcae672.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]需要说明的是,①在进行干吹时,捕集阱中已经吸附了待测组分和大量的水,干吹时间和流量不宜过大,否则可能会导致待测组分穿透捕集阱,导致其分析结果响应值降低;②进行干吹时,捕集阱温度可以适当提高,有利于水分的去除,但会造成待测组分的损失。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.4 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]脱附/解吸过程(Desorb)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]解吸过程常常伴随有预解吸模式;首先,吹扫和富集(以及干吹)完成之后进入预解吸过程,即——电磁阀切换,使捕集阱两端通路封闭,其中不再有吹扫气流通过,此时捕集阱升温至预解吸温度,捕集阱在两端通路封闭情况下,待测组分高温解吸;预解吸模式结束后进入解吸过程,捕集阱快速升温至解吸温度,六通阀切换,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]载气将解吸后的待测组分带入色谱柱进行分离分析;[/font][font=微软雅黑, sans-serif][color=#000000]同时,捕集阱中吸附的大量水也在该过程中通过除水装置去除[size=12px](以本文所示流路图为例,在该过程中除水;不同厂家略有不同,具体原理请参考下期文章第41.5篇)[/size]。[/color][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.4.1 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]预解吸过程(Desorb)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]预解吸过程中,质量流量计关闭,无吹扫气流通过;三通阀1(VENT)切换,由三通阀1(VENT-下)→三通阀1(VENT-上),禁止排空;捕集阱升温至预解吸温度;气体流路如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/77/71/8777199e252337a1c9f6886594a40c5f.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.4.2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]解吸过程(Desorb)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]解吸过程中捕集阱快速升温至解吸温度,六通阀切换,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]载气将解吸后的待测组分带入色谱柱进行分离分析(下图-右,六通阀进样),[color=red]同时,捕集阱中吸附的大量水也在该过程中通过除水装置去除[/color];在解吸过程中,除了六通阀切换为进样状态外,电磁阀也进行切换,将液体样品开始排出样品吹扫管(下图-左,液体样品排出)。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/2c/12/22c12590ca86438829791aa268a75464.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]液体样品排出样品吹扫管时,吹扫气流由气源流经质量流量计→三通阀2(BAKE-上)→三通阀3(PURGE-上)→样品吹扫管→排液管线→三通阀4(DRAIN-下)→废液桶。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在解吸过程(Desorb)中,液体样品排出样品吹扫管之后,会进入吹洗过程(DRAIN)。该过区别于吹扫过程,属于解吸过程(发生于解吸过程中间,此时六通阀仍然处于进样过程)。具体流路图如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/ee/44/2ee4451fe0b1d06531f755b0410cf3f3.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]吹洗过程(DRAIN)中,吹扫气流由气源流经质量流量计→三通阀2(BAKE-[color=red]下[/color])→六通阀(①②)→四通连接件→样品吹扫管→排液管线→三通阀4(DRAIN-下)→废液桶。该过程主要作用是使用大流量吹扫气流流经吹扫过程(PURGE)的管线,起到清洁作用。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.5 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]烘烤过程(BAKE)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]烘烤过程,六通阀从进样状态恢复到原始状态,各部件设置为较高的温度,其主要作用是利用加热和气流反吹来清洁捕集阱、除水装置、传输管线等,避免样品残留和和交叉污染。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/02/77/c02778ad9e60b708a6d50ea6bb76458a.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫气流由气源流经质量流量计→三通阀2(BAKE-下)→六通阀(①⑥→捕集阱→除水装置→③②)→四通连接件→样品吹扫管→排液管线→三通阀4(DRAIN-下)→废液桶。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]烘烤过程中,气流流经捕集阱、除水装置的方向,与吹扫过程相反。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]4 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]小结[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置的主要工作流程包括仪器待机、吹扫和捕集,解吸附,管路清洗和烘烤四个过程,另外还有其他一些流程包含在以上四个流程之中或者之间,整体是为了更好的服务于样品的浓缩和解吸附;此外,目前吹扫捕集装置不仅可以用于水质中挥发性有机物的测定,也可以用于土壤和沉积物中挥发性有机物的测定,如标准《HJ 1020-2019 土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》;当用于土壤和沉积物时,则需要仪器有更加复杂的流路和功能。[/font]

  • 关于洁净室检测,气流流型,烟雾发生装置

    关于洁净室检测的项目,需要烟雾发生装置检测气流流型: 领导在淘宝上看到加湿器也可以发出可视烟雾,就问我是否可以用超声波加湿器代替烟雾发生器,我觉得不可以,可我不知道怎么解释,有哪位大神可以帮我解答下吗?

  • 关于恒湿的控制装置。

    由于工作需要制作一个超小型的恒温恒湿装置,恒温好解决,恒湿要达到90%,有些为难,请问谁有较好的恒湿控制装置方案?

  • 气相色谱的样品引入装置:吹扫捕集装置-6

    [font=微软雅黑, sans-serif]4[/font][font=微软雅黑, sans-serif] 捕集阱[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]捕集阱是吹扫捕集装置的核心部件之一,捕集阱中装填有吸附剂,低温或者室温时可以从样品中定量的吸附目标化合物,在高温解吸附时候可以使目标化合物从吸附剂上解吸。捕集阱在吹扫捕集装置中的位置如下所示(AtomxXYZ与Eclipse 4760):[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/d4/b1/dd4b186d5a800f80db938b1b141252d0.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]由于捕集阱需要快速升温和加热,一般会外缠加热套,或者利用捕集阱的金属外壁直接作为加热材质进行加热,同时具有铂电阻进行测温。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]以下为Tekmar公司的捕集阱类型及老化条件,可以进行参考:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/4e/fb/24efb939f7ff5d6db3545ffd34fe7760.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]5 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]流路切换装置(六通阀和电磁阀等)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置阀工作过程,一般包括待机、样品填充、吹扫、干吹、解吸、烘烤和冲洗烘烤等过程,在以上过程中需要涉及到吹扫气流动方向的改变、部件的切换等,一般均通过六通阀(或者八通阀)和电磁阀之间的配合切换来实现。,涉及到流路切换和工作流程的内容将会在下一节进行说明,下图为吹扫捕集装置常见的六通阀和电磁阀装置(TELEDYNE TEKMAR Atomx XYZ):[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/47/d3/e47d3c7fa9215f9db876fc3f8e165c41.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]6 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]惰性管路[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]另外,为了避免样品在传输过程中被管线吸附,吹扫捕集装置均要求管路使用惰性管线。例如吹扫捕集和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]进样口之间的传输线使用外套不锈钢管的无涂层脱活熔融石英毛细管,仪器内部管线使用内表面具有熔融硅涂层的不锈钢管路等。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][align=center][font=微软雅黑, sans-serif]小 结[/font][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置除了上述吹扫管(样品瓶)、样品加入装置、水汽管理部件(除湿装置)、捕集阱、流路切换装置(六通阀和电磁阀等),惰性管路,再加上流量控制装置(如机械阀或者质量流量计)等,即可在程序与电路控制下开始常规分析[/font]

  • 气相色谱的样品引入装置:吹扫捕集装置-5

    [font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集技术(Purgeand Trap ,P&T)的原理是将待测样品[size=12px](液体或固体)[/size]置入一可密闭的容器[size=12px](样品瓶或者吹扫管)[/size]中,使用惰性气体以一定的温度、流量通入液体样品中(或固体表面)一定时间,将需要分析的组分吹扫出来,并使之通过装有吸附材料的吸附管[size=12px](捕集阱)[/size]中进行富集[size=12px](捕集)[/size];吹扫和捕集过程完成之后,快速加热吸附管[size=12px](捕集阱)[/size]使被吸附的组分脱附,并用载气带入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中进行分析。市面上常见型号(TELEDYNE TEKMAR Atomx XYZ)图示如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/31/5e/1315eaa8a6af69f113afe3088f1558f9.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]常见的吹扫捕集装置流路图如下:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/54/3a/0543a77cd5f94e60537b30ea2eccbcf6.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]在仪器装置实现上,除了必备的吹扫气源,以及与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的连接之外,还需要多种部件,包括但不限于:吹扫管(样品瓶)、样品加入装置、水汽管理部件(除湿装置)、捕集阱、流路切换装置(六通阀和电磁阀等),以及惰性管路。本文将对吹扫捕集装置的主要仪器部件和相关功能进行介绍,涉及到流路切换和工作流程的内容将会在下一节进行说明。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]1 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫管/样品瓶及相关部件[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置一般均配置有U型吹扫管,常见的体积为5mL(标配)、10mL或者25mL[size=12px](相关标准,如EPA规定的分析时的样品量为5 mL -25mL)[/size],吹扫管一般均带有玻璃砂芯;惰性吹扫气体通过玻璃砂芯后产生大量气泡,便于液体样品的鼓泡和吹扫。吹扫管可以配置加热装置,以便于设定合适的样品吹扫温度,在液体样品吹扫过程中将样品加热,常见的加热范围为(35-100)℃;用以固定吹扫管的基座也可以进行加热,避免吹扫过程中样品冷凝。下图:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/27/f3/927f3e3c06f2f0b014af82a6bf3df42a.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]样品加入装置[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]如果吹扫捕集配置有自动进样器,将会配置标准的40mL样品瓶和相关设备(后续文章介绍);如果没有配置自动进样器,将会配置进样头用以手动液体引入,下图:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/7a/78/b7a788cc1a22d424967daa7963d9af5f.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]水汽管理部件(除湿装置)[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置在对样品进行吹扫的过程中,由于是在液体中鼓泡,会与样品一起带出大量的水汽,并被吸附在用以浓缩样品的捕集阱中;当加热捕集阱脱附样品时,水汽会被一同带出,会对使用毛细管色谱柱的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析造成影响,包括目标化合物保留时间改变、PID检测器猝灭、质谱仪响应异常等问题。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]因此,吹扫捕集装置的核心技术之一是样品中水汽的去除,常见的去除水汽的方法包括改进捕集阱中吸附剂性质、专用吸附剂除水、物理结构除水和冷阱除水等。下图为常见的除水方法实例:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/a5/4b/3a54b992014493f0bf768d1e5eb1ea11.png[/img][/align]

  • 【分享】我国自主研制大型衡器自动加载试验装置

    日前,中国计量科学研究院成功研制国内首台大型衡器自动加载温湿度试验装置,并通过专家鉴定。该装置通过机器人加卸载系统,无需拆卸衡器,便可自动化实现温度和湿度条件下的大型衡器称量性能试验,整体技术指标优于国外现有装置,大幅度提升了我国衡器性能试验系统能力。  电子计价秤、电子汽车衡、轨道衡、定量包装秤、港口秤……种类众多的衡器与人们的生产、生活密切相关,衡器产品质量合格与否对维护市场经济秩序和贸易公平起到十分重要的作用。包括称量性能试验、重复性试验、除皮试验等在内的衡器性能评价试验是保证衡器计量准确、质量合格的主要手段。

  • 恒温恒湿试验箱技术特点

    恒温恒湿试验箱技术特点 恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 设备特点:1. 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。   2. 长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。   3. 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。   4. 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。   5. 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,每台机组均经过欧洲法国“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。   6. 控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。   7. 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。   8. 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

  • 三招教你成为摆管淋雨试验装置行业达人

    想要购买摆管淋雨试验装置,但无奈是一枚菜鸟,不知道从哪里着手,现在环试行业那么火爆,但是作为一个行外人来说,仍然不知道其中奥妙。所以,往往容易被忽悠,那么,如何才能购买到满意的摆管淋雨试验装置呢?下面我们来学习三招,让你变身行业达人。 1.多学习 如果准备采购摆管淋雨试验装置小编建议您不妨多看看,多搜搜,多想想,多对比。看看其他人是如何采购的,授之以鱼不如授之以渔,同样的道理,为了让自己购买到更有保障的产品,客户不妨多学习。 2.多考虑 在采购前要充分考虑一下自身的实际情况,然后在选购适合自己的产品,不能听其他人的片面之词,客户要首先问自己:我真正需要的是什么?这是非常重要的。 3.多比较 采购摆管淋雨试验装置之前,一定要对多家进行比较,然后在选择性价比最高的商品,在这里要提醒各位消费者,价格低不等于质量好,还要为以后的售后服务考虑一下,选择那些知名品牌比较有保障。

  • 电厂烟气流量测量

    电厂烟气流量测量

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112161837_338845_1631901_3.jpg[/img][table][tr][td][/td][/tr][/table]  不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。宽量程比。原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关系。      一、产品简介   ■气体质量测量领航者   ■原装德国进口传感器   ■恒功率方法测量      二、产品特点:   铂 RTD 传感器、高稳定性   实现高线性、高稳定性、高精度   量程比宽 100:1(可达1000:1),可据用户要求可拓展   最小流量可测低至零,分辨率 0.001m/s   实现了大管径小流量高精度测量(管道尺寸可至15m)   振动影响可忽略   直管段要求不高   压力损失小,可忽略   与介质的温度、压力无关、介质温度自补偿   专有高温软件,介质温度可达 500℃,   采用高湿软件,实现高湿气体高精度测量   对流量信号键入在线动态修正   液晶显示,瞬时流量、累积流量同时显示   对粉尘等小颗粒不敏感   在线不断流维护      三、产品原理:   wt-98电厂烟气流量计是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系。即该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。      利用热扩散原理制造的流量计有两种设计方法:一是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型:P/△T=A+B(Q)N− − -1.这里:P− − -耗散功率,△T− − -两个传感器之间的温差,A、B是与气体的热性能有关的系数。      恒温差原理:△T保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。   恒功率原理:耗散功率不变,温度差△T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。      四、性能指标:   测量范围:0− − 120m/s(20℃,101.33KPa)   准确度:±1%的读数±0.5%满量程   重复性:±0.15%FS   环境温度范围:-40℃− 80℃湿度小于90%RH   介质温度范围:-40-500℃   输出:流量:4-20mADC;温度:4-20mADC   非线性修正   通讯:RS232/RS485   供电电源:;24VDC 220V   可输出上下限继电器   瞬时流量/累积流量显示   清零功能   LCD显示   过程压力:<1.6Mpa(根据要求拓展)   防护等级:IP65   防爆等级:ExdIICT4      烟气流量的测量的工况复杂,有泥水,腐蚀,管径大,传统的测量方法,易堵塞,而且基于差压原理,在压力较低的情况下,出现测量盲区。wt-98烟气流量计,采用恒功率方法测量,有效解决了高温/高湿的关键问题,而气体质量流量计测量大管径和低流速是固有的特性,实现了大管道的高精度测量。特殊材质加防腐涂层有效解决防腐的问题,可保证长周期高精度测量。而传感器只有两个光滑的探针,所以不存在堵的问题,如有泥水粘连探针,可加自动清扫装置即可。

  • 减压恒流装置怎么配

    减压恒流装置怎么配

    [img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191427430913_7004_3004692_3.jpg!w690x387.jpg[/img]买非甲烷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]时,厂家送了个接标准气体的减压恒流装置,用下来感觉很好。公司以前买的带浮球流量计的阀门,用下来感觉不好,用段时间后就会产生轻微的漏气,哪天气体钢瓶的总阀门没有关,1瓶气就漏的差不多了。请教下:我划红线的2个不锈钢东西是个什么东东?或者这个装置在哪有的卖?

  • Agilent的FPD检测器的排水管容易积水怎么处理?

    Agilent的FPD检测器的排水管容易积水怎么处理?

    Agilent的FPD检测器的排水管容易积水怎么处理?我的Agilent的7890A气相色谱,配了1台FPD(火焰光度检测器)。在检测器上面有一个金属管引出,并用塑胶软管接应到烧杯里,说是检测器中氢氧燃烧产生的水汽凝结后排出。如下图所示:现在使用中有个问题,就是软管中的水并不是能及时顺畅排出,常常在内壁上凝结,堵住了检测器出口,有可能会影响检测器内压力,影响检测结果的重复性(这个是我怀疑的,没有确切的做过响应-排水管有效内径-检测器压力的对比曲线),有时候还会堵住,造成检测器短暂熄火。如果我试着用手去弹击软管,帮助水加速排出,也会造成检测器短暂熄火。大家都是怎么解决的呢?图可以上传了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212051402_409542_0_3.jpg

  • 【求助】什么装置可以将标样吹入TENX管?

    我目前是用热解析+[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]做大气中的苯系物,现做标样感觉很疑惑,直接打进去,条件不一样,如果用进样针打入TENX管后直接按进样的程序,好像曲线不是很好,听说还要买一个装置将标样吹入TENX管里,有人知道这是什么装置吗?想买,但不知道哪有得卖?

  • 煤气流量计测量高炉煤气

    高炉煤气具有管径大、流速低、粉尘大、易堵塞等特点,其流量用常规装置测量效果不尽理想。近来,一种新型煤气流量计———煤气流量计采用独特的结构设计,在高炉煤气流量测量中取得了不少进展。本文对煤气流量计的基本原理和应用于高炉煤气测量的突出优点进行了分析,并给出了安装使用时的一些建议。1前言 在冶金企业中,高炉煤气等含杂质煤气的测量相当普遍。但是由于其具有管径大(可至2m-3m)、流速低、粉尘多、易堵塞等特点,准确测量煤气流速较为困难。常见的测量装置有标准孔板、圆缺孔板和文丘利管。用孔板测量时,尽管理论与实际应用资料丰富,但实际应用中仍有容易堵塞、流量系数长期稳定性差(漂移可超过20%)、压损大(可达40%-80%△P )、维修工作量人等问题。文丘利管尽管压力损失有所减小(15%-29%△P ),但仍不能从根木上解决防堵问题,而且安装制作麻烦。由于这些缺点,造成有些煤气流量测量不准,有时测量值仅能供参考。又因煤气运行压力一般较低,节流装置时间一长,堵塞、结垢非常厉害,严重时甚至影响工艺设备运行。 近来一种新型流量计—煤气流量计,采用独特的弹头形结构设计,保证了探头的高强度、低压损 (2%~15%△P)和实现本质防堵,在高炉煤气测量中取得了较大进展。下面对其基本原理和特点以及用于高炉煤气测量的优越性进行分析,并给出安装使用时的一些建议。2煤气流量计原理及特点 煤气流量计是均速管流量计的一种,非常适合大管道气体的流量测量。它的探头是一种差压、速率平均式流量传感器。它通过传感器在流体中所产生的差压进行气体流量测量,其取压方式如图1. 煤气流量计在高、低压区按一定准则排布多对取压孔,通过所得差压准确地检测流体的平均流速,其流量和差压的关系满足下式:式中:Q——体积流量 K——流体系数 C——流体常数在特定流体条件下是常数) △P——差压。 煤气流量计采用了根据空气动力学原理设计的弹头形探头,其工作原理如图2所示。 煤气流量计这种独特的结构设计,使得探头所受到的牵引力zui小,并且流体与探头的分离点固定。低压孔取在探头侧后两边、探头与流体分离点之前,既避免了低压孔受涡流影响,又避免了低压孔被堵,使信号稳定、。探头采用前部表面粗糙处理和防淤槽,这样,无论对高速还是低速流体,都会产生稳流边界层,使其达到降低牵引力和涡街脱洛力的目的,并在很宽的范围内保证了的流量系数。它的流量系数K在一个相当大的范围内是常量,不受雷诺数、节流面积比的影响。煤气流量计从理论上建立了K值的分析模型,精度可达±1%,且经大量测试证明,实测值和理论值之间的偏差在±0.5%以内。 煤气流量计的测量精度可达±1.0%,重复性达±0.1%,它还能够保证精度的长期稳定,因为其不受磨损、污垢和油污的影响,结构上没有可移动部件,从设计上排除了堵塞现象的发生。 流量计探头的发展经历了圆形、钻石形、机翼形、弹头形等几种形式,但除弹头形的煤气探头外,其他几种类型的流量计探头均未能胜任含杂质煤气的测量。这是因为其他类型的流量计探头在设计时忽略了临界流体的流动情况和空气动力学原理,存在着取压孔易堵塞、信号波动大、精度不高、受流体牵引力影响大等缺点,从而使其应用范围受到很大的限制。3测量高炉煤气的优点 同孔板等常规流量装置相比,煤气流量计用于高炉煤气的测量时,有着很大的优越性: 1)探头具有优越的防堵设计。弹头截面的探头能够产生的压力分布,固定的流体分离点位于探头侧后两边。流体分离之前的低压侧取压孔,可以生成稳定的差压信号,并有效防堵,内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。 2)结构简单,安装方便,可在线开孔插拔。高炉煤气管线停产机会少,选用在线插拔式的结构,给安装和维护带来了极大方便。 3)煤气流量计直管段要求较低。高炉煤气管径一般较大,有时难以满足标准直管段要求。煤气流量计在较低的直管段要求下,前7D后3D仍能保证1%的测量精度,zui小直管段要求为弯管后2D. 4)压力损失很小。煤气流量计采用非收缩节流设计,比孔板的*压力损失至少降低95%以上。例如,在直径为1 000mm的管道上,煤气压力为12kPa,用圆缺孔板测量时,其zui大压力损失竟达6kPa,极有可能影响用户点压力。而用威力巴流量计,压损仅有20Pa左右,其影响完全可以忽略不计。高炉煤气压力较低,管道上压力一般在lOkPa左右,而用户热风炉、烧结机等)点压力也只有6kPa-8kPa,因此减少节流件的压力损失非常重要。4应用建议 煤气流量计一般都有供方技术人员现场指导安装,但在开始设计和日常使用时仍应注意以下问题: 1)选型时务必提供准确的工艺参数,如流量、煤气成分、含尘量、温度、压力、湿度等参数。这一点对于选用任何类型的差压式煤气流量计都非常重要。 2)要配用质量较好的变送器。同其他流量计一样,煤气流量计用于煤气测量时差压值较小,一般在20OPa-2 000Pa之间,有时需要配用微差压变送器,因此变送器的好坏直接影响到输出信号的稳定性,目前广泛使用的EJA. 3051. 1151等变送器均可满足测量要求。 3)连续工作的煤气流量计从根本上杜绝了堵塞的可能,但当系统频繁开停机或管道处于停产时,仍有可能发生堵塞,此时应注意及时采取有效的防护措施。 4)尽管煤气流量计维修简便,但是为了保证其使用效果更好,作为一次取源部件,仍建议对其进行定期维护,有条件者亦可加入反吹管路。

  • 恒温恒湿箱加湿原理

    恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,难以避免地要对试验箱进行加湿操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。  加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对恒温恒湿箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。

  • 气相色谱的样品引入装置:吹扫捕集装置-7

    [font=微软雅黑, sans-serif]1[/font][font=微软雅黑, sans-serif] 吹扫捕集装置的一般过程[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集技术(Purgeand Trap ,P&T)的原理是将待测样品[size=12px](液体或固体)[/size]置入一可密闭的容器[size=12px](样品瓶或者吹扫管)[/size]中,使用惰性气体以一定的温度、流量通入液体样品中(或固体表面)一定时间,将需要分析的组分吹扫出来,并使之通过装有吸附材料的吸附管[size=12px](捕集阱)[/size]中进行富集[size=12px](捕集)[/size];吹扫和捕集过程完成之后,快速加热吸附管[size=12px](捕集阱)[/size]使被吸附的组分脱附,并用载气带入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中进行分析。吹扫捕集装置是用以实现吹扫捕集进样的装置。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/44/9b/9449b5015b3e1a75c3149c020b39105e.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置的典型仪器流路[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]未配置自动进样装置、用以分析水质中挥发性有机物的吹扫捕集装置常见流路图如下(本流路图仅供参考,不同厂家之间略有不同): [/font][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/a9/a8/7a9a872e4449172bc331bab910a4df91.png[/img][font=微软雅黑, sans-serif]仪器装置主要包括吹扫气源、载气[size=12px](与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]进样口连接)[/size]、吹扫管、样品加入装置、水汽管理部件[size=12px](除湿装置)[/size]、捕集阱、流路切换装置[size=12px](六通阀和电磁阀等)[/size],以及惰性管路和连接件等。[/font][font=微软雅黑, sans-serif]3 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]吹扫捕集装置的工作流程[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在仪器实现的实践中,在进行液体样品分析时候,其主要工作流程包括:仪器待机、吹扫和捕集,解吸附,管路清洗和烘烤四个过程。以下为TELEDYNE TEKMAR Atomx XYZ吹扫捕集软件界面呈现出的standby、purge、desorb和bake四个过程参数设置。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/58/9b/d589bc3d9860d51eea875d06085b834c.png[/img][/align]

  • 【求助】固相微萃取装置衬管是什么?

    实验室一直在自制固相萃取材料,最近也开始做固相微萃取,准备买一个固相微萃取手柄来装上自己的针头。但是听说还要买一个固相微萃取装置的衬管,请问是个什么样的东西?装在什么位置?取代GC的玻璃衬管的吗?如果如此影响进样方式吗?

  • 化验室排水管选择

    请问大家,一般的理化实验室,160平米排水管,预埋的排水管采用什么材质的,管径多大的还有从排水口向下分流的排水管跟预埋的主排水管道用的材质和管径一样吗谢谢!!

  • 【分享】国内首台大型衡器自动加载温湿度试验装置研制成功

    日前,中国计量科学研究院成功研制国内首台大型衡器自动加载温湿度试验装置,并通过专家鉴定。该装置通过机器人加卸载系统,无需拆卸衡器,便可自动化实现温度和湿度条件下的大型衡器称量性能试验,整体技术指标优于国外现有装置,大幅度提升了我国衡器性能试验系统能力。 电子计价秤、电子汽车衡、轨道衡、定量包装秤、港口秤……种类众多的衡器与人们的生产、生活密切相关,衡器产品质量合格与否对维护市场经济秩序和贸易公平起到十分重要的作用。包括称量性能试验、重复性试验、除皮试验等在内的衡器性能评价试验是保证衡器计量准确、质量合格的主要手段。