    [b]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-8207.html[/url]集中空调通风系统[/b]检测目的:产品质量检测 产品成分分析检测周期:7个工作日检测范围:公共场所集中空调通风系统集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。[b]检测项目[/b]新风量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌、送风中PM10、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中嗜肺军团菌、风管内、积尘量、风管内、细菌总数、风管内、真菌总数[b]检测标准[/b]GB/T 18204.5-2013公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

  • 集中空调通风系统送风中微生物采样

    根据WS 394-2012中提到的空调送风中细菌、真菌、溶血性链球菌采样,需要用到六级筛孔撞击式空气微生物采样器,求大神解答,这三种微生物是否可以同时放进六级筛孔采样器中进行采样,如果可以又该如何放置采样平皿。如果不可以同时采样,那么不同的培养平皿又该放在哪一级的采样器中?求详细解答!

  • 【转帖】实际空调系统中空气龄的计算方法

    1 引言    据调查,人们一生中约80%~90%的时间处在室内[1],因此室内环境的良好与否对人的健康至关重要。20世界70年代以来,随着世界范围的能源紧缺,节能成为建筑物设计思想的重要导向。这一时期设计的建筑物加强了密闭性,减少了空调新风量。另一方面,随着材料科学的发展,有机合成材料在室内装饰中得到了广泛应用,但这在美化房间的同时,致使挥发性有机化合物(VOC)在室内大量聚集,严重恶化了室内空气品质[2]。在这一时期设计的许多所谓"节能建筑"中,人们出现了各种不适症候,如眼睛发红、流鼻涕、嗓子疼、困倦、头痛、恶心、头晕、皮肤瘙痒等[3]。这些因建筑物使用而产生的症状,根据世界卫生组织(WHO)1983年的定义,被统称为病态建筑综合症(SBS),而导致这种综合症的建筑被称为病态建筑。病态建筑在现实中大量存在。有人分析了美国50000多个办公室之后得出结论,认为只有20%的办公室可划归到健康建筑的范畴,40%的办公室为一般健康建筑,而40%的为病态建筑,不能满足要求,其中10%的办公室条件很差,是严重的病态建筑[4]。从此,人们对室内环境有了进一步的认识,并提出了室内空气品质的概念。  室内空气品质反映了人们对室内空气的满意程度,根据美国供暖制冷工程师学会颁布的ASHRAE STANDARD 62-89的定义[5]:良好的室内空气品质表现为空气中的污染物不超过公认的权威机构所确定的有害物浓度指标,并且处于这种空气中的绝大多数人(大于80%)对此没有表示不满意。这一定义除了客观评价外,也强调了人的主观评价。  大量研究表明,通风房间的空气品质取决于两个方面:通风系统的性能和室内污染物的特性[6]。美国国家职业安全与卫生研究所(NIOSH)对529个存在空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量问题的建筑进行过评估[6],其中280座建筑物通风不合格,占调查总数的53%,而建材污染仅为21座占40%。由此可见,很大部分病态建筑是由不良的通风系统设计导致。  在通风系统的性能中,室内气流组织对空气品质影响极大。根据美国明尼苏达大学和加州伯克利大学劳伦斯实验室的研究结果,室内气流组织不当所引起的空气品质恶劣问题大约占空气品质恶劣总是总数的45%~46%[6]。  为了定量评价室内气流组织的优劣,各国学者提出多种指标,如宏观空气交换率[7],换气效率、通风效率、净空气流量[2]等,这些指标中的多数均与空气龄有关。根据Sandberg等人的定义,空气龄已成为继温度、湿度之后评价室内空气的又一重要参数。  早期研究中空气龄主要是采用示踪气体方法进行测量[9-11],该方法需要较长的测量周期,费用也比较昂贵,还会影响人们的正常工作。随着空气龄分布方程的发现,近年来空气龄的数值计算方法得到越来越广泛的应用[12-17]。与传统实验方法相比,数值算法无论在精度,速度,经济性上都更胜一筹,将在未来的应用中据主导地位。但不论是示踪气体方法还是数值计算方法,传统上都只能局限在单个房间中。而实际空调系统往往由多个房间,多个AHU,复杂的送回风管路连接而成。为了使空气龄能够应用于工程实践,本文将尝试对如何计算整个空调系统中的空气龄及如何用空气龄评价通风系统的性能作一讨论。为了与以往研究相区别,本文将以往所研究的局限在单个房间中的空气龄称为"房间空气龄",把文中研究的定义在整个系统中的空气龄称为"全程空气龄"。  [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=75455]实际空调系统中空气龄的计算方法[/url]

  • 【讨论】GB 50325 中检测房间密封时间的保证及可执行方法讨论!!

    [B]GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中“民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。”“民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。”[/B]问题1:具体密封时间的误差范围应控制在多大的范围内才能保证检测结果的合理性?问题2:针对具体工程的检测房间如何保证其密封,有的地方采用贴封条的形式,如何执行,封条需要几方签字确认,如何做记录?面对现今的检测市场化形势,如何保证检测过程的公正性?

  • 【分享】空调已成室内空气污染重地

    一份卫生部的抽样调查显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘中细菌含量进行检测中发现,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染占46.17% ,合格的仅占6.12%。这一触目惊心的数字意味着:空调成为室内空气的污染重地。   行业专家分析认为,缺少定期清洗工序是主要原因。由于中央空调盘根交错的构造设计,再加上安全僻静的天然“优势”,以及室外空气中各类悬浮颗粒物不能有效被阻隔的“缺陷”,微细灰尘黏附在风道内壁上,空调系统中的风管积垢就成了有害细菌的孳生基地。虽然很多大型楼宇,已将主机和水循环系统的清洗纳入预算,但由于通风管道遍布整座楼宇内部,清洗极其困难。  随着夏季的来临,中央空调清洗已刻不容缓。前年,中国产品质量协会室内环境质量监测治理管理办公室发起了“中国室内环境质量神州行”公益宣传活动,活动组织者中质先锋环保公司的专家表示,目前,北京、青岛等大城市中央空调的清洗率不足1%,未经定期清洗的中央空调不仅是巨大的污染源损害着人体健康,同时是耗能大户,经过清洗的中央空调和其他电子仪器,不但能够降低能耗,还可延长使用寿命。   其实,早在前年三月,卫生部就实施了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》,规定所有中央空调风管每两年至少清理一次,经检测合格后才能投入使用,国家质检总局也发布了《空调通风系统清洗规范》,建设部与国家质检总局联合发布了有关《空调通风系统运行管理规范》的国家标准,但效果仍不理想。

  • 求助:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范

    求助这些国家标准:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范 Cleaning code for air duct system in heating ,ventilating and air-conditioning systems引用:GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 18204.1 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定GB/T 18883 室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准还有就是谁做过空调通风系统的采样啊,就是做灰尘的和细菌总量的采样啊,我现在很需要指导一下,希望哪位能帮助我一下。

  • 【分享】生物安全实验室通风空调系统的设计

    生物安全实验室通风空调系统的设计根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、 P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。1  空调系统形式  生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。二级生物安全实验室可以采用带循环风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料操作和动物实验,则应采用全排风系统。三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统,且送、排风总管应安装气密阀门。污染区和半污染区内不得安装普通的风机盘管机组或房间空调器。动物生物安全实验室应同时满足GB14925《实验动物环境与设施》的有关要求。表1 送排风方案比较方案abc特点生物安全柜从室内进风,生物安全柜的排风管道连接于房间的排风总管各生物安全柜都有各自的进风和排风,和房间的送排风系统分开生物安全柜从室内进风,而排风侧各自独立优点1.生物安全柜内压一定低于房间内压。2.室内绝对换气量一定。3.排风机选择比别的方案容易。4.室内安全性也高。5.费用比较便宜。1.室内压力控制简单。2.运行不复杂。 3.室内安全性高。由于各排风机独立运行,所以可靠性高。缺点对方间排风机的依赖性高1.生物安全柜排风机出故障时,生物安全柜内压和室内压相同,或都是正压,这是危险的。2.生物安全柜排风机选择难一些。 3.费用最高。1.生物安全柜排风机停止时,其内压将高于室内压。2.由于房间排风机的风量变化大,所以排风机的选择困难。 3.运行及控制复杂。  生物安全柜及其所在房间送排风的综合方式可以有图1所示三种形式。这三种形式的优缺点则在表1中进行了比较。一般来说,用a方式的较多,特别是在一个房间里有两列生物安全柜时,用a方式较好,而且即使生物安全柜系统自身的排风机发生故障,房间的排风机也可以帮助生物安全柜排风,防止污染房间。2 送风系统  空气净化系统应设置粗、中、高三级空气过滤。第一级是粗效过滤器,对于≥5μm大气尘的计数效率不低于50%。对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内。第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不得设在空调箱内。对于全新风系统,宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。  为了达到实验室内要求的洁净度级别,三级和四级生物安全实验室的送风末端应采用高效过滤器。  送风系统新风口应采取有效的防雨措施,安装保护网,且应高于室外地面2.5m以上,同时应尽可能远离污染源。3 排风系统  三级和四级生物安全实验室的排风必须与送风联锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。生物安全实验室房间的排风管道可以兼作生物安全柜的排风管道。排风系统应能保证生物安全柜内相对于其所在房间为负压。生物安全实验室必须设置室内排风口,不得只用安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风口。操作过程中可能产生污染的设备必须设置局部负压排风装置,并带高效空气过滤器。  生物安全柜与排风系统的连接方式应按表2执行。对于III级生物安全柜,其没有工作面风速的要求。但为了保证试验人员的安全,当操作手套发生脱落或出现破损后,通过手套连接口的风速不应小于0.7m/s。正常工作时III级生物安全柜内的负压不应小于120Pa。表2 生物安全柜与排风系统的连接方式生物安全柜级别工作口平均进风速度(m/s)循环风比例(%)排风比例(%)连接方式I级0.380100密闭连接II级A10.38~0.507030可排到房间或设置局部排风罩A20.507030设置局部排风罩或密闭连接B10.503070密闭连接B20.500100密闭连接III级不适用0100密闭连接  三级和四级生物安全实验室的排风必须经过高效过滤器过滤后排放,高效过滤器的效率不低于B类。排风高效过滤器应设在室内排风口处。四级生物安全实验室除在室内排风口处设第一道高效过滤器外,还必须在其后串联第二道高效过滤器,两道高效过滤器的距离不宜小于500mm。必要时,可采用高温空气灭菌装置代替第二道高效过滤器。  第一道排风高效过滤器的位置不得深入管道或夹墙内部,应紧邻排风口。过滤器位置与排风口结构应易于对过滤器进行安全更换。排风管道的正压段不应穿越房间,排风机宜设于室外排风口附近。排风机组必须一用一备。排风量必须进行详细的设计计算。总排风量应包括围护结构漏风量、生物安全柜、离心机和真空泵等设备的排风量等。三级和四级生物安全实验室排风高效过滤器的安装应具备现场检漏的条件。如果现场不具备检漏的条件,则应采用经预先检漏的专用排风高效过滤装置。排风气密阀应设在排风高效过滤器和排风机之间。排风机外侧的排风管上应安装保护网和防雨罩。4 气流组织  生物安全主实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,最大限度减少室内回流与涡流。生物安全实验室内各区之间的气流方向应保证由清洁区流向半污染区,由半污染区流向污染区。生物安全实验室的清洁区内宜设一间正压缓冲室。  气流组织应采用上送下排方式,送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不得设送风口。高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。高效过滤器排风口下边沿离地面不宜低于0.1m,且不应高于0.15m;上边沿高度不宜超过地面之上0.6m。排风口排风速度不宜大于1m/s。5 电气和自控系统  电气和自控系统是通风空调系统可靠和节能运行的保障。自控系统必须保证各个区域的压差要求。送风和排风系统必须可靠连锁,保证压力梯度的稳定。备用排风机组应能自动投入运行,同时应发出报警信号,立即进行维修。空调通风设备应能自动和手动控制,控制和显示面板应设在清洁区。同时为了节能,建议通风空调系统按变风量系统设计,尽可能降低运行费用。6 工程实例  图2和图3是我院承接的中国疾病预防控制中心(CDC)新建1期工程的典型P3实验室设计方案,供设计人员参考。7 结束语  P3、P4实验室的研究对象都是对个人和环境有高度危害性的致病微生物,病原体逃逸出生物安全实验室造成感染的事例时有报道,通风空调系统的质量直接影响到实验室的安全性。因此,必须对通风空调系统进行周密的设计,采取可靠的措施防止致病微生物对室内和室外环境的污染,同时保护实验对象不被污染,保证实验和生产的顺利进行。

  • 【资料】药品检验实验室通风系统设计

    1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。   各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验室。主楼的四层,前楼为抗生素室,后楼(顶层)为洁净区细胞实验室。主楼的五层,前楼(顶层)为保健品化妆品室。北段医疗器械检测楼共四层。一层设有单独的检品收发室。一~三层为医械检测实验及办公室。四层为公共检测中心。  本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。2.实验室通风系统简介  2.1 实验室通风的目的和要求  实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。  实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。  实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。

  • 【分享】药品检验实验室通风系统设计

    文章来源:网易暖通 1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。  2.2 通风柜的类别  建设现代化的实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。  在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。  通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。  通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。  当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。  再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。  通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。

  • 【转帖】药品检验实验室通风系统设计

  • 【分享】化学实验室空调通风系统设计问题的探讨

    【分享】化学实验室空调通风系统设计问题的探讨

    通风柜内排风口未选择风阀型,部分时候实验人员对通风柜前的玻璃门未开启到最大开度,造成使用时面风速过大。 解决方法:换用风阀型排风口,根据玻璃门开度调整排风口风阀开度。  该项目按照笔者设计及调试指导完成后,业主反映良好,也很好的达到了实验室对空调,通风的特殊要求。实验室内空气未发生倒灌入办公区现象,各房间空调通风设备噪声较小,也达到了节约电能的效果。5. 结束语: 化学实验室的空调通风设计与普通的舒适性空调通风设计方法有很大不同,普通的舒适性空调通风仅是为了达到人员对舒适的温湿度的要求,前者不仅要达到人员舒适的要求,还要用较大的排风量排除有害气体的要求,排风量增大势必造成空调冷热能耗的增大,而精确的计算及以人为本的设计理念对建成一个环境舒适,操作方便,节能环保,运行可靠的化学实验室是极其重要的。参考文献: 1.《实用供热空调设计手册》 中国建筑工业出版社 陆耀庆 2.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 3.《工业企业设计卫生标准》 GBZ 1-2002 4.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011021540_256711_2189025_3.jpg

  • 【分享】通过药品检验实验室的通风系统设计

    通过药品检验实验室的通风系统设计 1.概述 本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。 本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍家电实验台实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 2.实验室通风系统简介 2.1 实验室通风的目的和要求 实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。家电实训设备实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。 2.2 通风柜的类别 建设现代化的实验室是个综合的系统工程。变风量控制是通过调节阀门的传感器家用电器实验台改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。 通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。 2.3 通风柜的主要功能 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。 以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。 新建的实验室设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。 使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能: (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。 (2)不倒流功能:应具有在通风柜发动机实训台内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。 (3)隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。 (4)补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 (5)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。 (6)耐

  • 当运行中空调机组突然停止工作时,实验室需要做什么工作来维持检测结果的准确性?

    当运行中空调机组突然停止工作时,实验室需要做什么工作来维持检测结果的准确性?

    [font=宋体]前言[/font][font=宋体]实验室恒温恒湿环境的控制是实验室标准温湿度下,保证检测结果准确性的重要一环,为了保证环境温湿度的持续保持,实验室不但购买与恒温恒湿实验室面积相匹配的空调机组,还制定了相应的措施来保持温湿度的持续符合。但是,在如此万全的管理模式下,也保不齐空调机组的突然损坏,这种情况下的应急实验室还是需要提前防备的。为了保证空调机组突然停止工作下的检测结果准确性,实验室应该针对不同的情况做出合理的安排。[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]实验室安全应急处理[/font][font=宋体]当空调机组突然停止工作时,实验室工作人员应立即停止工作,关闭空调机组开关,防止不必要的安全事故发生。同时,及时上报设备管理员来查明原因维修或有必要的话联系设备厂家工程师视频或来现场维修。[/font][align=center][font=宋体] [img=,576,434]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251915264858_6683_2364146_3.png!w576x434.jpg[/img][/font][/align][align=center][font=宋体]图[/font][font=宋体]1[font=宋体]—空调机组故障紧急联系维修[/font][/font][/align][font=宋体]2. [/font][font=宋体]测试结果保证的应急处理[/font][font=Calibri]2.1 [/font][font=宋体]对于前处理过程中的样品应急处理[/font][font=宋体]A[font=宋体])样品前处理后期(接近完成)时样品的应急处理[/font][/font][font=宋体]当样品在调湿过程中空调机组突然停止工作,因温湿度变化是需要一段过程的,在温度变化符合要求的范围内,实验室应将临近规定调湿时间的样品或即将达到恒重的样品立即称重或观察温湿度在符合范围内的温湿度波动情况,待调湿满足要求的情况下,快速进行下一步操作,以降低因机组突然失灵而影响的检测进程。[/font][font=宋体]B[font=宋体])样品前处理前中期的应急处理[/font][/font][font=宋体]当样品刚刚调湿或在温湿度波动合格范围内样品不能完成前处理时,实验室应将样品标识做标记,待温湿度正常后重新调湿直到达到要求后进行测试。[/font][font=宋体]2.2 [font=宋体]对于检测过程中的应急处理[/font][/font][font=宋体]当检测过程中发生异常,实验室应考察检测中结果的准确性,如果异常发生前环境符合要求测试结果可保留,检测剩余样品留存,待设备维修后环境温湿度正常后样品重新调湿,直到达到要求后重新进行测试,或将剩余样品检测完毕。但要在记录中注明异常情况,以防追溯调查。[/font][align=center][font=宋体] [img=,466,347]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251915456990_4791_2364146_3.png!w466x347.jpg[/img][/font][/align][align=center][font=宋体]图[/font][font=宋体]2[font=宋体]—应急处理要得当[/font][/font][/align][font=宋体]结束语[/font][font=宋体]当检测过程中遇到突发事件时,实验室的应急措施是否得当直接关系到实验室安全及检测结果的正确性,所以实验室应该因地适宜、因人制宜、分清轻重缓急,只有在保持冷静的情况下做出合理的安排才能保证实验室的损失降到最低。[/font]

  • 【资料】熊猫提醒--室内空气检测前应做的准备工作

    依据GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准检测的准备工作 空气检测的第一个条件是应在在装修后七天才允许检测。七天是为了保护施工者的利益,因为材料本身在装修完后会有一个快速释放期,快速释放期过了以后,一般进入一个相对平稳的阶段,然后开始检测,对每一个检测项目会有不容的检测条件,例如关闭门窗一个小时以上或者二十四个小时以上的,都有差别,并且在关闭门窗之前还有一个充分的通风,就是把原来那些累积的污染气体都释放掉,不然一个长期累积会造成数据增高。 民用建筑工程室内环境中甲醛,苯,氨,总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在外门窗关闭1h后立即进行;氡浓度检测时,应在外门窗关闭24h后进行。 依据GB/T18883《室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》标准检测的准备工作采样前关闭门窗12小时,采样时关闭门窗,至少采样45min。关闭门窗期间,最好不要在室内吸烟、喷洒空气清新剂等带有芳香味物品,吸烟、芳香物品等可能会使室内污染物浓度叠加,会造成检测数据增高。

  • 再谈生物安全实验室通风空调系统的设计

    中国生物技术集团公司武汉生物制品研究所 摘要: 本文主要针对三级生物安全实验室如何才能做到“保证正在工作的排风机发生故障时,室内负压状态不被破坏,备用风机能自动启动,使系统不间断正常运行”问题进行探讨。并结合自己在设计和建设三级生物安全实验室的实践经验,提出了自己的看法和建议。 关键词; 负压和压力梯度 , 负压系统控制 , 双风机并联 前言自爆发非典疫情以来,全国各地兴建P3实验室如雨后春笋(三级生物安全实验室,俗称P3实验室),据说P4实验室也正在筹建过程中,由于P3实验室的建设在我国还是新鲜事物,国家于2004年先后也出台了《实验室生物安全通用要求》(GB19489—2004)、《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346—2004)、《兽医实验室生物安全管理规范》等规范和标准。但各单位对《规范》中的具体要求认识不一,做法也很不一致。又由于P3实验室的高危险性和行业的特殊性,因此对设计人员的专业知识要求较高。P3实验室的设计人员不但要熟悉生物安全的要求;还要精通空调通风和净化,尤其要有负压系统的设计经验;更要懂得负压系统的自动控制,即对自控的硬件(变送器、执行器及设备)和软件(编写监控程序、对监控参数的分析和故障的应急处理)以及控制对象的特性都要非常熟悉。只有这样才能设计出既安全可*,又经济实用的生物安全实验室。 笔者在与许多设计师接触时,发现他们的专业知识面比较狭窄,有的没有生物安全的概念,或无负压系统的设计经验(仅有正压系统的设计经验是不够的),更有大多数对自动控制一窍不通,因此设计无从下手,仓促上阵,必然会造成不必要的浪费或留下安全隐患。本文主要针对新的《实验室生物安全通用要求》和《生物安全实验室建筑技术规范》中提出的;“三级和四级生物安全实验室应设置备用排风机,为了保证正在工作的排风机发生故障时,室内负压状态不被破坏,备用排风机必须能自动启动,使系统不间断正常运行”的要求如何实现;以及如何防“倒灌”;如何设置值班系统等关键性的问题,发表自己的一些看法和见解,希望能对我国的生物安全实验室的建设尽到一点微薄之力。一、负压系统的控制方案:为了保证P3实验室各房间(尤其在有全排风的Ⅱ级生物安全柜的实验室房间)的负压和压力梯度,对P3实验室负压系统的通风空调控制通常有以下三种设计方案:1、房间送、排风均为变风量即安全柜开、停时,计算机通过变风量风阀和风机,自动调节送、排风风量,使实验室各房间负压和压力梯度保持不变。从原理上来说此方案实为最理想的方案,即节能又合理。但由于在生物安全柜开、停时,整个系统的总风量和压力需要重新调节和平衡,而且存在多个变量和多个控制对象以及负压系统控制的倒相等问题,因此实现自动控制比较复杂,难度较大,投资成本也高,因此很少采用。2、房间送风为定风量,排风为变风量采用此方案,通常生物安全柜排风管直接接在系统的排风总管上,与房间的排风管分开,即不受房间排风的变风量风阀控制,生物安全柜启用或停止时通过变风量风阀,自动调节房间排风量的大小,以维持室内压力不变。实质上调节房间排风量的大小,也就是在生物安全柜启用或停止时维持房间的总排风量不变。因此系统的总送风和总排风风量也不变,系统始终处于平衡状态,自动控制实现起来比较容易,投资也较省,应用较广。但要注意由于变风量风阀调节具有滞后性,安全柜的启、停过程可能会引起室内负压和压力梯度的波动,甚至有倒灌的可能,必须采取有效措施加以防范。3、房间的送风、排风均为定风量采用此方案,通常生物安全柜的排风管直接接在该房间的排风支管上,安全柜的排风和房间的排风同时受同一个排风定风量风阀的控制,使得生物安全柜在启用或停止时,通过排风定风量风阀维持房间总的排风量不变。因此在生物安全柜启用或停止时,对实验室房间的负压和压力梯度基本无影响,系统比较稳定,控制也很简单,投资较省,属目前最流行,采用最多的方案之一。该方案在设计时要注意,在有全排风的Ⅱ级生物安全柜的实验室房间的风量要留有足够余量,以避免生物安全柜在启用时可能发生“倒灌”现象。2和3两个方案的优点是简单可靠,但不节能。若采用二位定风量阀和双风机的变风量系统,则可以使自动控制变得相对简单,易于实现,符合“安全可靠、节能运行”的原则。二、双风机变风量系统设计方案根据《规范》的要求,如何才能做到“保证正在工作的排风机发生故障时,室内负压状态不被破坏,备用排风机必须能自动启动,使系统不间断正常运行”呢?首先要搞清楚什么是负压和压力梯度?“负压”是指室内对大气为负压,而“压力梯度”是指相邻房间之间的压差关系。目前,据我所知,现有已建的P3实验室大多都还不能完全做到《规范》中关于设置备用排风机,保证在风机故障时,系统能不间断正常运行的要求。这是由于判断风机故障,以及备用风机的启动和电动风阀动作的滞后特性所决定的。尤其是在主排风机故障时,送风机和生生物安全柜的排风机如何处理?是停还是不停

  • 【分享】多项先进技术保障奥运相关场所室内空气质量

    目前,北京奥运会各项比赛顺利进行,一枚枚奖牌各归其主,书写着运动员的惬意。而奥运场馆和奥运村等相关场所中舒适的室内环境,见证了我国室内环境保护技术和产品的发展,也实现了举办一届绿色奥运的承诺。  据中国室内环境监测工作委员会有关负责人介绍,为保证奥运场馆和接待场所良好的室内环境,北京奥运工程和相关接待场所采用了168项高科技技术,其中有61项先进的室内空气处理技术。这些技术涵盖奥运场馆、奥运村和其他接待酒店饭店,有效地解决了室内环境污染问题。 [color=#00008B][color=#00FFFF][color=#DC143C] 源头控制 严格用材[/color][/color][/color]  从根源上控制室内环境污染是解决室内环境污染问题的重要手段。北京奥组委从筹办奥运会开始,先后制定了《奥运工程环保指南》、《奥运改扩建工程环保指南》以及《奥运临建工程环保指南》。在这些《指南》中明确规定,为了保证良好的室内环境,在奥运工程建设中,采取严格的室内环境污染控制技术,包括建筑材料水泥制品及混凝土、外加剂、墙体材料、建筑卫生陶瓷、门窗、防水材料和人造板、涂料、油漆、胶粘剂等室内装饰材料,都按照奥运工程绿色材料的要求进行检测和预控,各项环保指标超过国标E1级标准,达到《奥运工程环保指南》要求的E0级标准。奥运会召开前夕,由环境保护部环境认证中心组成的专家组通过对奥运场馆水立方、国家体育馆室内装饰装修工程以及国家体育场休息区的检测和评估,室内环境质量完全符合环保装饰装修工程标准要求。  [color=#00008B][color=#00FFFF][color=#DC143C]室内通风 冷暖适宜[/color][/color][/color]  有效的通风是保证奥运场馆和接待场所室内环境质量的必要条件,特别是一些新建场馆,比赛时人员较多,容易出现污染问题,加强通风,提高室内环境中的新风量是有效的解决方法。同时为了节约能源,一些具有节能功能的通风技术和设施在一些新建场馆得到了应用,这些技术充分利用建筑结构,经过巧妙设计,实现了低能耗甚至零能耗的自然通风,让运动员和观众都能呼吸新鲜的空气,同时保证室内温度冷暖适宜。  北京射击馆采用了生态型呼吸式遮阳幕墙,通过一种特殊的材料,在水帘下通过通风系统,使空气能够在室内达到平衡。采用建筑通风换气的全智能自动控制,提高了室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,使室内冬暖夏凉,也极大地减少了能源消耗。  新建的中国农业大学体育馆馆顶的天窗设计除了可以采光,还能够增强室内对流通风。为有效降低温度,提高室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,减少空调使用,屋顶采用400多个高低错落、分层排列的玻璃窗通风,玻璃窗打开后,通过自然通风可让体育馆内的空气和馆外空气形成对流。  在奥运村,为了提高室内环境质量,设计师采用直接安装在窗上的无噪声通风设备,这种设备不需要电力驱动,仅靠内部特殊的设计结构即能抗噪、防粉尘,不开窗也能实时交换窗外新鲜空气,同时有过滤噪声、花粉、病菌等功能,保证运动员房间内的空气清新和宁静。  [color=#DC143C]集中空调 清洗达标[/color]  集中空调运行久了,其风管和机组会存有大量积尘等污物,如不及时清洗,容易引发呼吸道传染病。集中空调的清洗,是公共场所预防传染病的重要举措,涉奥场所集中空调清洗的卫生监管更是重中之重。  北京市制定了强制性地方标准。还建立了230家集中空调清洗技术服务机构,采用大量先进的集中空调清洗技术,包括清洗机器人、空调风管检测机器人、气吹机器人、气鞭风刀、电动控制软轴刷、机器人控制箱、工业吸污机和清洗监控系统、图像显示录像设备等。奥运比赛场馆、训练场馆、非竞赛场馆、签约酒店、定点医院以及奥运会相关设施等涉奥场所集中空调通风系统在奥运会召开前全部清洗达标,并建立了集中空调清洗工作管理台账信息系统。  [color=#DC143C]空气超标 手机预警[/color]  为保证奥运期间场馆和接待宾馆饭店的室内环境质量,北京市卫生监督机构在签约饭店和所有场馆都安装了先进的室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量实时在线监控系统,全市设有192个监控点。全天24小时实时动态采集空气中一氧化碳、二氧化碳、甲醛含量、温度、湿度、噪声等数据,采集器每5分钟发回一次数据,一旦采集点上述指标超标,系统就会自动报警,并通过短信通知驻点保障人员和场馆相关人员采取措施。

  • 【资料】熊猫发现--奥运场馆及相关场所室内空气质量如何保障?你知道嘛??

    发布时间:2008年8月23日   目前,北京奥运会各项比赛顺利进行,一枚枚奖牌各归其主,书写着运动员的惬意。   源头控制 严格用材   从根源上控制室内环境污染是解决室内环境污染问题的重要手段。   室内通风 冷暖适宜   有效的通风是保证奥运场馆和接待场所室内环境质量的必要条件,特别是一些新建场馆,比赛时人员较多,容易出现污染问题,加强通风,提高室内环境中的新风量是有效的解决方法。   集中空调 清洗达标   集中空调运行久了,其风管和机组会存有大量积尘等污物,如不及时清洗,容易引发呼吸道传染病。   空气超标 手机预警   为保证奥运期间场馆和接待宾馆饭店的室内环境质量,北京市卫生监督机构在签约饭店和所有场馆都安装了先进的室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量实时在线监控系统,全市设有192个监控点。全天24小时实时动态采集空气中一氧化碳、二氧化碳、甲醛含量、温度、湿度、噪声等数据,采集器每5分钟发回一次数据,一旦采集点上述指标超标,系统就会自动报警,并通过短信通知驻点保障人员和场馆相关人员采取措施。 ——信息来源:中国环境报

  • 【资料】熊猫快讯--奥运场馆及相关场所室内空气质量如何保障?

    温度对检测器的影响 温度对检测器的影响很大,绝大多数检测器都有很大的影响。一般温度升高,检测器的灵敏度会增加,温度降低检测器的灵敏度会降低。这个温度有环境温度,也有检测器自身发热部件产生的,其中灯源的可能性很大。其中示差检测器的影响是非常大的,使用示差检测器时控制温度是非常必要的。 温度的变化会带来基线的波动,有时有一定得规律性,有时也没有。其中空调对着仪器吹,经常会产生这种结果。当然像马弗炉等影响环境温度的器件也会有较大影响的,最好是远离我们的仪器。 为了避免温度这种不稳定因素对我们的分析结果的影响,我们最好是采用控温的检测器(主要是检测池控温),或为检测器采取控温措施。当然环境温度我们也是要控制的,尤其的环境温度不稳定时。常采用的方法是通风、散热、保温、隔热等措施。这个控温、保温系统主要包括检测池和检测池的连接管路。 为了提高检测灵敏度有时我们会适当升高温度,但这个前提一定是温度的温度。但当我们不需要那么高的温度时,温度升高了会对我们检测结果有影响的,尤其的温度变化比较大时。 当然仪器(尤其是高效液相色谱仪)全系统控温是最好的,包括高压恒流泵,进样器、混合器、色谱柱等。这样流速、温度、分离、定性、定量分析等指标都会好一些。尤其的对我们最关心的分析结果效果更为明显,当然对仪器的寿命等也是有正面作用的。

  • 国标《GB/T 18204.6-2013~2014 公共场所卫生检验方法》

    公共场所卫生检验方法最新版已经全部出来了,这是电子版本。作为环境检测工作者,目前用到最多可能是第2部分。GB/T 18204.1-2013 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统GB/T 18204.6-2013 公共场所卫生检验方法 第6部分:卫生监测技术规范

  • 【分享】如何测量通风系统的方法

    建筑或空调通风系统的测量主要有三个参数:温度,湿度及风速,控制这些参数的目的在于实现室内特定的热环境,温度,湿度及风速均达到设定要求(如处于舒适区内)。同时,尽可能的消耗较少的能量也是目的之一。一般来说,建筑或空调通风系统均有四个位置需进行测量,蛋测量要求原则上是不同的1、 室内空气冬季(寒冷、相对湿度高但绝对温度低)夏季(炎热,绝对温度高,通常相对湿度适中)2、机房 处于室外空气的机组与设备均位于机房内; 干燥机、加温机、过滤器、加热器、冷却器、风机以及其他监控及调试设备、3、管路系统 管路系统用于输送处理后的空气至房间,系统包括输送管(送/回风管)、通风管(新风/室外空气),支管及固定测点4、房间末端系统 格栅送风口,排风口,热交换器及散热器等5、房间 包括墙体、吊顶、门窗等 以上所有测量位置均有固定的测量点以及指定的测量参数,既要满足规范要求又可符合热环境需要,同时,各项指标的环境状态均有相应的限值 如测量用于确定或核查这些测量参数,那么最基本的要求是在同样的环境状态下,不同的时间,同一测点具有相同的测量值,这就要求测量仪器具有高精度,测量值保持恒定,不受环境状态的影响。否则,测量人员将无法确定什么才是正确的测量方法,准确的传感器?正确的测量操作(如测量频次,调节时间,是否需要做多点平均,还是要时间平均)。为确保测量仪器的正确使用,定期的检测仪器是非常重要的,同时还要掌握正确的使用方法。最后,为是测量数据更有使用价值,数据要能准确连续的记录下,一个数字或一个单位都不能最为真正的测量值,只有测量值具有必要的信息说明,使其具有可重复性,才能真正最为一个具有代表意义的测量值。

  • 锂电检测实验室建设如何选择空调

    新建锂电检测实验室,有效使用面积大约1000多平米,充放电机大于600多通道,高低温箱,大约10多台,包括一部分安规检测设备,后续新增原材料以及小型样品制备设备,实验室房间集中在一起,请教各位应该如何选择空调,请各位大侠给一个好的建议和意见,谢谢。

  • 【讨论】中空玻璃厚度安装检测

    新业主在装修家居门窗时都会选择安装中空玻璃,因为中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,它是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框粘结,制成的高效能隔音隔热玻璃。 与普通的门窗玻璃相比起来的优势明显,尤其是隔热效果,在不影响透光性的同时保证了良好的隔热隔噪音的效果,在安全防盗上也起到了保护作用。提到隔热,很多人都知道可以通过给玻璃贴太阳膜、隔热膜来达到同样的效果;确实如此,如今的玻璃应用广泛,都会选择贴太阳膜、隔热膜。 玻璃选择贴膜的透光性可以使用太阳膜检测仪、光学玻璃透过率仪来检测其可见光透过率,即太阳膜透光率,同时还能检测其红外及紫外的阻隔率。红外阻隔率是隔热效果的判定标准,紫外阻隔率是防紫外线辐射伤害的判定标准。 如果在给玻璃贴太阳膜达不到满意的效果情况下是可以选择安装中空玻璃门窗。这样能起到双重的隔热效果,夏季阻隔外界热量进入室内,冬季保温防止室内气温流失。中空玻璃的玻璃与玻璃之间,留有一定的空腔。因此,具有良好的保温、隔热、隔声等性能。如在玻璃之间充以各种漫射光材料或电介质等,则可获得更好的声控、光控、隔热等效果。 在安装隐框幕墙选用中空玻璃时,必须做到中空玻璃第二道密封胶一定要采用硅酮密封胶,并与结构性玻璃装配用密封胶相容,两者必须采用相互相容的密封胶。即中空玻璃的安装厚度有要求,在安装之后的质量检测中可以使用中空玻璃厚度测量仪,也叫中空玻璃测厚仪。

  • 【讨论】全装修住宅室内环境质量检测和监理以及防治

    随着全装修住宅的日益拓展,其室内环境质量控制越来越引起社会各界的广泛关注,作为装修监理人员对预防和控制民用建筑工程室内环境污染,保障公众健康,维护公共利益(即对全装修带来室内环境污染的各种有害的控制)具有不可推卸的责任和义务。 一、全装修住宅室内环境质量的检测要控制好室内环境,把对室内环境污染的有害物质控制在有关规范以内,以满足人民生活的正常需要,作为专业监理人员应对室内环境污染有害物质的物理化学性质、取样、检测方法、结果判定和处理程序有所了解。 1、室内污染物质的种类及物理化学性质目前在常温下从建筑材料和装饰材料中释放出来的有害物质主要有氡、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物(TVOC)。在民用建筑工程室内,氡的污染浓度限量为≤200Bq/m3;甲醛污染浓度限量为≤0.08mg/m3;氨的污染浓度限量为≤0.2mg/m3;苯的污染浓度限量为≤0.09mg/m3;总挥发性有机化合物(TVOC)污染浓度限量为≤0.5mg/m3。 2、取样方法 (1)取样前注意事项 全装修住宅工程的室内环境质量验收,应在工程竣工至少7日后或在工程交付使用前进行;环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5米、距楼地面高度0.8-1.5米。检测点应均匀分布,避免通风和通风口;首先以样板房进行检测,在检测合格的情况下,抽查同批全装修住宅(套)数量的2.5%;室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的全装修住宅工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭一小时后进行;室内环境中氨浓度检测时,对采用集中空调的全装修住宅工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用全装修住宅工程,应在房间的对外门窗关闭24小时后进行;布点应考虑现场的平面布局和立体布局,高层建筑物的立体布点应有上、中、下三个监测平面,并分别在三个平面上布点;确定采样时可用交叉点、斜线布点或梅花样布点的方法;全装修住宅检验时应当覆盖受检住宅不同功能的自然间(如卧室、起居室、卫生间、储藏等);采样时应准确记录采样现场的温度和大气压。 (2)取样数量 全装修住宅工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检;凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的抽检数量减半,并不得少于3间。 当室内环境污染物浓度检测结果不符合规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加一倍。 3、检测采用的现行国家标准及方法 全装修住宅工程室内空气氡的检测除可采用国家标准《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993中的4种测量方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法之外,还可采用现场仪器测定法;甲醛的检测按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》进行测定,也可采用现场仪器检测方法;氨浓度应按国家标准《公共场所空气中氨测定方法》或国家标准《空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量氨的测定离子选择电极法》进行测定,当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法》的测定结果为准;苯的检测方法应符合国家标准《居住工区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法——[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法》规定;总挥发性有机化合物(TVOC)的检测方法应符合国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规范规定。 4、结果判定和处理 (1)当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合民用建筑室内环境污染浓度限量时,可判定该工程室内环境质量合格。系指各种污染物检测结果及各取样检测点的检测结果两个方面,均要全部符合民用建筑工程室内环境污染浓度限量规定,否则,不能判定为室内环境质量合格。 (2)当室内环境污染物浓度检测结果不符合民用建筑工程室内环境污染浓度限量规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加一倍,室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合民用建筑工程室内环境污染浓度限量规定时,可判定为室内环境质量合格。