当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电力工程电缆设计标准

仪器信息网电力工程电缆设计标准专题为您提供2024年最新电力工程电缆设计标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电力工程电缆设计标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电力工程电缆设计标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电力工程电缆设计标准相关的耗材配件、试剂标物,还有电力工程电缆设计标准相关的最新资讯、资料,以及电力工程电缆设计标准相关的解决方案。

电力工程电缆设计标准相关的论坛

  • 【分享】电力电缆故障测试仪的重要组成部分

    电力电缆故障测试仪由主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。

  • 可燃气体和有毒气体报警器行业设计标准哪位朋友提供一下资料。

    我想找一下有关可燃气体报警器的设计标准,主要想知道报警器在撤气后回到零点时数值由高变低时,数值的设计要求有没有规定必须持续显示(如60、59、58、57、56.........5、4、3、2、1、0)还是可以间断式显示(如60、59、57、55、50.......5、0)。不知道报警器的设计标准里有没有提到这个问题?希望那位专家告诉我一下谢谢。

  • 【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统1、引言随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。”本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。2、系统简介2-1 系统概述:XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧道模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆运行的可靠性及技术管理水平。2-2 连续的温度测量显示 通过对电缆头、电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆设备本身的故障趋势,及时提供故障部位,实现设备的状态检修,避免发生重大事故。2-3 烟雾检测 做为系统的一种辅助监测措施,离子型感烟装置能够检测电缆隧道中的烟雾。这种烟雾是由于电缆发热烧损绝缘层而产生的,通过离子感烟器启动数据采集器的继电器可以控制电缆隧道内防火门的自动关闭,隔离火灾的蔓延,减小火灾事故造成的损失。2-4 通讯接口标准化 为了与其它系统更好地连接,本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485和ETHERNET IEEE802.3规范,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网互连。(可选)2-5 隔离、耐高压及工作温度◆ 现场智能数据采集器与通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒◆ 温度传感器可经受ESD ±10000V高压,工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是0.5℃,分辨率达到0.1℃◆ 工作环境温度:-35℃--+85℃2-6 质量认证及鉴定标准◆ 离子烟雾传感器具有UL(美国)认证,并通过中国消防局鉴定◆ 温度传感器通过Meets UL#913(4th Edit)◆ 本系统部件均通过ISO-9001 Certified◆ 数据通讯校验标准:CRC纠错◆ 国家消防电子产品质量监督检验中心认证 通信接口及电缆符合下列规范: IEEE(美国电气和电子工程协会)ANSI IEEE802.3。 UL(美国保险商实验室)UL44橡胶导线、电缆的安全标准。数据采集模块是接收、管理、转换其所在范围内的智能温度传感器、离子感烟探头和测温电缆的数据进行上传,数据通讯采用CRC16和CRC8纠错校验,以保证系统能在恶劣环境下可靠运行。配合光缆使用,传输距离可达几十公里。 CL-IV型数据采集器可同时挂接20个T1001智能温度传感器、8个离子感烟探测器,所辖范围为100米半径,或者挂接200米WAB智能测温电缆。安装位置在所带设备的中心电缆隧道的墙壁上。具有独立显示温度的功能,能够极大方便现场故障的定位及维护。本传感器是数字化温度传感器与总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。本传感器可经受ESD(10000V)的高压,安装在电缆头压接管绝缘外侧防爆盒内或电缆密集处。◆ WAB智能测温电缆:实时测量动力电缆运行温度,可以沿电缆走向进行铺设,每根测温电缆长度为100米。适合电缆测温、电缆敷设密集的地方。用于检测电缆绝缘受热及燃烧时产生的化学气体(有色或无色)。这是采用红外或非离子型感烟探头所无法实现的。3-5 现场总线接口及操作监视站ACCESS模块总线将操作监视站与分布于现场的数据采集器连接起来。它可以采用双绞线和光纤的混合布线方式,当采用双绞线布线方式时,系统的基本通讯距离1500m,其隔离方式为双隔离浮动总线技术,单级隔离电压为3500VDC,总隔离电压高达7000VDC;当采用光纤布线方式时,其功能是增加网络覆盖范围,单模光纤的通讯距离超过3000m,并能够提供超过1000Kv的隔离电压。这一设计主要应用于6Kv以上的高电压电缆监测,有效地防止了电缆沟内的高电压串入操作监视站,并造成人员和设备的损伤。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210291515_400001_2519986_3.jpg

  • 【求助】【汽车设计标准资料手册】

    为了强化对合金知识的了解,找到一本书,【汽车设计标准资料手册】 出版单位:中国汽车技术研究中心标准化研究所出版日期:1994-3单  价:120简  介:本手册设六大部分,包括基础资料,汽车常用黑色金属材料,汽车常用有色金属材料,铸造材料,其它金属材料,以及国外材料牌号。在主要部分各配有材料牌号、材料品种、标准号及主要特性用途的索引表。适合汽车产品设计人员,其它专业和相关行业广大技术人员参考使用。 谁能够帮忙找到电子版本

  • 【分享】浅析电力电缆施工及运行中受潮进水的主要原因及解决办法

    浅析电力电缆施工及运行中受潮进水的主要原因及解决办法按照市政建设的总体规划,近年来在我公司承担的城区电网改造施工中,高压电缆已逐步代替架空线路得到了广泛应用。目前我公司施工所用电力电缆主要以YJLV22系列交联铝芯电缆和YJV22系列交联铜芯电缆(10KV)为主,与架空线路和老式充油电缆相比较,该型电缆绝缘性能好,允许工作温度高(可达90℃),有较好的机械强度。电缆的大量应用,既提高了供电可靠性,又美化了城市市容,值得推广。但在长期施工过程中,结合运行单位的大量反馈意见,我们发现电缆受潮进水这一现象越来越成为影响电缆安全运行的潜在隐患。1、电缆受潮进水的原因及危害  (1)新进的整盘电缆在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在 施工现场根据实际情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,由于平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入电缆。  (2)电缆敷设时,需要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,由于天气或其他原因,电缆沟内也时常积聚了许多的水,敷设过程中,不可避免的会出现电缆头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入电缆;另外在牵引和穿管时,有时也会发生外护套甚至钢铠被刮坏现象,当使用机械牵引时,这种现象尤为突出。  (3)电缆敷设完成后,因现场施工条件限制未能及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆断口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。  (4)在电缆头制作过程中(包括终端头和中间接头),由于施工人员的疏忽大意,新处理的电缆端头有时会不小心掉入现场的积水中。  (5)在电缆的正常运行中,如果因某种原因发生击穿等故障时,电缆沟中的积水便会沿着故障点进入电缆内部;在土建施工中,尤其是在使用大型建筑机械的建筑工地,因各种人为因素而引起的电缆破损或击穿事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。  研究表明,电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。2、电缆受潮进水的解决办法   根据我们目前的技术力量和现有设备,要处理进水电缆是非常困难的(如采用热氮气加压吹燥)。在实际操作中,如果发现电缆头进水,我们只能是锯掉前端几米,看一看里面是否干燥,如果不行就继续向前锯。但如整条电缆已进水,我们就无能为力了。因此,电缆进水应主要以预防为主,通过长期实践我们总结出了以下几条对策:  (1) 目前,我们在城网6kV系统改造中采用了8.7/10kV等级的电缆 该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10 kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于6kV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2小时,因而,有必要加厚电缆绝缘层。  (2) 由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。购买电缆时,必须选择质量过硬的厂家,我们对各厂家送检的样品都要进行严格的试验,并要求各厂家进行投标,从中选出质优价廉的产品。   (3) 保证电缆头密封良好,对于锯开的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来,最好采用电缆专用的密封套,防止潮气渗入。  (4) 电线敷设后要及时进行电缆头的制作,因条件限制确实无法立即制作的,将电缆头密封包好后架空摆放。  (5) 提高施工人员的技术素质,加强电缆头制作工艺的管理,可有效防止在制作过程中电缆头进水。实践证明一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,我们首先要在半导体层上按规定尺寸环切,接着竖划几道,然后顺着切痕一条条剥去半导体。在用刀划时力度一定要掌握恰当,若划得太浅,半导体层很难剥除,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。遇有半导体不可剥离的电缆时,就必须用玻璃片将半导层刮去,这就要求施工人员一定要认真细致,既要将半导层清理干净,又要尽量避免损伤主绝缘,最后一定要将主绝缘表面打磨光滑。另外,制作热缩头在上焊锡时,一些施工人员为图省事往往会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因此在现场制作时要注意杜绝此类现象的发生。当热缩材料加热硬化后,就不再具有弹性,这是由它的材料特性决定的。在长期的运行中,由于热胀冷缩的原因,逐渐会在电缆结合处产生微小间隙,导致水气内侵。鉴与此,目前,我们公司已经基本淘汰了热缩头,普遍采用了3M公司生产的硅橡胶冷缩电缆附件,与热缩头相比,3M冷缩头制作工艺简单方便,不用动火,不用焊锡。并且硅橡胶冷缩材料性能稳定、具有弹性,能紧紧地贴在电缆上,长期使用不开裂,有效克服了热缩材料所具有的缺点。  (6) 在电缆直埋敷设时我们采用PP-R新型塑料管材作为套管, 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而可以大大减少电缆外护套破损现象的发生。  (7) 由于条件的限制,本地的电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,我们地处沿海地区,当地多为盐碱地,加之排水不畅,造成电缆沟或电缆井中时常有积水。因此在前期规划时,就应与土建施工方及时协调电缆沟、涵洞与电缆井的设计,便于电缆沟(井)的排水。同时,电缆沟中预埋支架,把电缆用支架撑起。另外,针对胜利油田辖区内内石化企业众多的现状,附近的电缆沟必须要有完善的排水设施。在电缆涵管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;   (8)当电缆敷设好、电缆头制作完成后.在移交运行管理部门正式投运之前按规定要做一次直流耐压泄漏试验,一切合格后,方可投入运行。当在运行中发现电缆有问题,就要管理人员加强监控及时处理。电缆一旦发生故障处理起来将是非常麻烦的,要查找故障点,甚至调换整条电缆,系统遭受短路电流的冲击,造成非计划性停电等。因此验收之前的预防性试验是必不可少的。当然,直流耐压试验属破坏性试验,有可能对电缆的寿命有一些影响,有的时候电缆试验数据并不理想,而电缆却能够顺利送电并运行很长时间,因此,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再硬性规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验。事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。  研究表明,电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。交联电缆进水受潮除端头进水外,更多的是由于电缆敷设过程中电缆护套的损坏(现电力行业中的施工人员技术水平参次不齐,野蛮施工也并不少见),再就是施工现场和交叉作业导致电缆损坏(大型工程机械的破坏也不少见)。交联电缆的直流耐压问题:由于交联聚乙烯绝缘材料的特殊介电性能,当加上直流后,在绝缘内部易形成空间电荷,交联聚乙烯绝缘的高电阻特点使得空间电荷不易消失,由于空间电荷的存在,在绝缘内部某些区域产生一个附加电场,当重新外加电压时,有可能产生电场的叠加,有可能导致电缆击穿。频繁的直流耐压试验会影响电缆寿命,击穿电压下降。建议采用串联谐振或变频谐振试验系统。

  • 【建设课堂】实验室建筑设计标准(一)

    [color=#06549f][font=宋体][b][size=4]实验室建筑设计标准 (一)[/size][/b][/font][/color][font=宋体][/font][size=4][font=宋体][color=#fe2419]第1章 总 则[/color]  [size=3] 第1.0.1条 为使科学实验建筑设计符合适用、安全、卫生等方面的基本要求,制定本规范。  [/size][size=3] 第1.0.2条 本规范适用于自然科学研究机构、工业企业、大专院校等以通用实验室为主的新建、改建和扩建科学实验建筑设计。其它类同的科学实验建筑设计可参照执行。  [/size][size=3] 第1.0.3条 科学实验建筑设计必须贯彻执行国家现行的有关方针政策和法规,做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量、节省能源和符合环境保护的要求。  [/size][size=3] 第1.0.4条 科学实验建筑设计除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。[/size][size=3] [/size][/font][/size]

  • 【转帖】控制电缆的选择和使用应注意的几个问题

    摘要:介绍了电力系统中如何选择控制电缆,在使用中如何保证控制电缆正常工作和干扰等措施和方法   从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。  1控制电缆的主要系列品种  当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然-丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆三大系列。此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。  控制电缆的额定电压用U0/U表示。我国1998年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V,国外已有德国等提出将600/1000V的产品,作为控制电缆的常规产品系列。目前我国也能生产600/1000V的塑料绝缘控制电缆。橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V。  控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯 4~6mm2,2~14芯 10mm2,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65℃,聚氯乙烯绝缘为70℃和105℃两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。  2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施  为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。  控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰 (2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。  防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。  2.1控制电缆的一个备用芯接地  实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。  2.2对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆  其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路 (2)低电平信号与高电平信号的回路 (3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对  的回路 (3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。   2.3金属屏蔽与屏蔽层接地  金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。  强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。  对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号,可用总屏蔽 (2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽 (3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。  关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:  (1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流   (2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地   (3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地   (4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。  3沿高压电缆平行敷设的控制电缆的选择  控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。由于较长的高压电缆线路一般采用纵差动保护方式,其保护及监测信号等的控制电缆,往往与高压电缆紧邻平行敷设(俗称导引电缆)。当一次系统发生单相接地故障时,由于电磁感应在控制电缆上出现的工频过电压值,往往可能超过常用的控制电缆的绝缘水平。例如:英国某特长12km的275KV电缆线路的旁边平行敷设的控制电缆,在一次系统单相短路电流25KA时,曾测得其工频感应过电压可达21~25KV(钢带铠装控制电缆)或12~15.5KV(铅包控制电缆),因此常用的5 KV或15KV级的控制电缆仍无法适应过电压的要求。又如我国某城市3km长的110KV电缆线路旁边,与其平行敷设的控制电缆,在一次系统短路电流15KA的作用下,出现的感应电压,经验算需选用绝缘水平不低于10KV级的控制电缆,目前国内已有15KV级导引电缆的产品,并曾在实际工程中采用。抑制感应过电压的措施还有:(1)控制电缆备用的线芯接地 (2)电力电缆铅包两端接地 (3)增设并列的接地线等。  4超高压配电装置控制电缆的选择  220KV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,通常宜选用额定电压600/1000V等级的控制电缆 如有良好的屏蔽时,也可选用450/750V的控制电缆。其主要原因是:当高压配电装置中进行空载切合线路或变压器操作时,以及雷电波侵入的情况下引起的暂态过电压和不对称短路引起的工频过电压,由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV及以上变电站的实地测试,控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000V,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。工频过电压的影响更大,某220KV变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。

  • 电缆刺扎器:助力工程施工的高效能手

    电缆刺扎器是一种超管用的工具,就是当电缆出问题了,它能快速准确地刺穿电缆,然后帮助维修人员找到故障的位置,提高检修效率。之前小编给大家介绍了如何选购电缆刺扎器——看这里!电缆刺扎器选购的5个小秘诀你都知道吗?下面咱们来聊聊电缆刺扎器的用途和意义,希望对电力新手有所帮助,大家一块看看吧。   电缆刺扎器到底有啥用?其实主要有以下3个点:   1、刺穿电缆:电缆刺扎器能快速、准确地刺穿电缆,方便检修和维护工作;   2、安全操作:电缆刺扎器的操作超安全,能避免工作人员受伤;   3、高效率:电缆刺扎器操作快速又准确,能提高检修和维护效率。   电缆刺扎器对电缆的重要性在于通过快速穿刺,帮助维修人员进行检修、维护、抢修和测试等任务,确保电缆正常稳定运行。   对于电力维修人员来说,电缆刺扎器是必备装备,因为它能帮忙迅速定位电缆故障,及时修复问题,保障电缆正常运行。如果对电缆刺扎器还有更多疑问,欢迎咨询武汉伯恩特电力,这里有20年经验的专业人士免费为您答疑解惑。https://www.whboente.com/jswz/141.html

  • 中国日用玻璃协会关于《日用玻璃工厂环境保护设施设计标准》 团体标准立项的公告

    各有关单位:根据《中国日用玻璃协会团体标准管理办法》的有关规定,由北京市科学技术研究院资源环境研究所等单位提出的《日用玻璃工厂环境保护设施设计标准》团体标准项目,协会秘书处进行了审核,并征询了有关单位的意见和通过了项目立项公示,现批准立项。请起草单位按照协会标准管理办法有关要求,严格把控标准质量关,切实提高标准制定的质量和水平,增加标准的适用性和实效性,按期完成标准编制的相关工作。[align=right]中国日用玻璃协会[/align][align=right]2022年8月9日[/align][url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wfx202208130837.pdf]中国日用玻璃协会关于《日用玻璃工厂环境保护设施设计标准》团体标准立项的公告.pdf[/url]

  • 【转载】电缆局部放电测量常见干扰及抑制措施分析

    本文从电力电缆局部放电测量要求和试验特点分析测量中干扰的来源和途径,分析和阐述各种干扰的抑制措施,共同探讨、研究在测量系统设计、安装和使用过程中抑制测量干扰重要性和必要性。 关键词:电力电缆 局部放电 测量 干扰 抑制措施 一、前言局部放电测量是挤包绝缘电力电缆产品检验中重要安全项目之一,电缆局部放电是指电缆绝缘中局部缺陷(如毛刺、杂质、气泡或水气等)被击穿引起的电气放电,其放电量可能极小,以10-12库仑(pC)计,但这种微小放电危害极大,若在电缆运行中长期存在,或将引起放电周围绝缘发热老化,导致绝缘性能下降,引发电力安全事故,因此,准确测量电缆局部放电十分必要。但准确测量除关注检验设备性能及精度外,还应特别关注各种干扰对测量产生的影响。 二、常见干扰来源及途径 (一) 电缆局部放电测量标准要求及试验特点GB/T1206.2-2008和GB/T1206.3-2008挤包绝缘电力电缆标准要求,被试电缆在1.73U0(U0为电缆额定电压)下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电,例行试验声明试验灵敏度应不大于10 pC,型式试验声明试验灵敏度应不大于5 pC。GB/T3048.12-2007局部放电试验方法标准要求,试验回路包括高压电源、高压电压表、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,试验电源应是频率为49~61Hz交流电源,近似正弦波,且峰值与有效值之比应为√2±0.07。产生试验电压可以是变压器或串联谐振装置。试验步骤包括试验回路选择和连接、电量校准、施加电压和放电测量等。从试验设备和标准要求可知,电缆局部放电测量具有如下特点:1、 设备庞大,试验室占据空间大,连接环节多。无论使用变压器式或串联谐振式高压设备,其额定电压输出容量一般都在100kV以上,其调压设备、高压设备、耦合电容器和控制设备等都很庞大,试验时,需将这些设备、试样和局部放电检测仪按试验要求连接一起,可见空间之大,环节之多。2、 试样长,试验负载为电容性负载。短试样长度最小10m,长试样有时可达数千米,由于试验电压加于电缆屏蔽和导体上,中间为绝缘层,其试验时为电容性负载。3、 试验电压高,局部放电检测仪输入放电脉冲信号电压小。试验电压为1.73 U0,对于额定电压35kV电力电缆中C类电缆,试验电压为45kV。采用JF2000局部放电检测仪测量局部放电,其输入放电脉冲信号电压每升高0.1V,仪表读数增加10 pC,而放电测量值通常小于10 pC,可见放电脉冲信号电压之小。 (二)干扰的产生和影响从电缆局部放电测量标准要求及试验特点分析,电缆局部放电测量系统是大型、高灵敏度的试验设备,它在试验过程中极容易受到干扰,常见干扰和对测量的影响为以下几个方面:1、电源质量的干扰。试验过程高压电压表是测量试验电压有效值,而绝缘产生最大放电通常在峰值电压时刻,电源正弦波的品质不好,会引起试验电压峰值偏差,标准规定的试验电压为电压有效值,因而会造成局部放电测量误差,此外,交流电源频率和电压稳定性对测量也存在影响。2、电磁辅射的干扰。无线电设备的电波发射、电气设备的运行、发动机的点火和自然界中的雷电等都会产生电磁辐射,空间中,电磁辐射极其复杂,每一种电磁辐射都具有频率、波长

  • 探索电缆故障测试仪校准规范的新趋势

    电缆故障测试仪作为专业检测电缆故障问题的工具,对电力运输行业的正常运行起着重要的保障作用。然而,在进行电缆故障检测之前,电缆故障测试仪本身也需要经过一系列的基本校准操作。若不按照校准标准进行操作,可能导致测试结果误差较大,无法准确判定电缆故障点,从而引发巨大的经济损失。那么,电缆故障测试仪的校准规范包括哪些步骤呢?作为一名电力从业者,有必要了解以下内容。现在,我将以伯恩特电力小编二十年来的经验为您进行介绍。   电缆故障测试仪的校准规范主要包括以下四个步骤,尤其需要注意最后一步的重要性:   一、校准前的准备:   在进行电缆故障测试仪的校准之前,需要检查该测试仪是否经过专业机构认证,并确认其技术参数是否符合行业标准。同时还要检查测试仪的各项指标是否在出厂正常范围内,确保每个零件完整无损。此外,了解测试仪的使用范围和限制,确保其在当前测试环境下的适用性。   二、校准方法的选择:   可采用标准校准法或比较校准法进行校准。标准校准法是使用已知准确的校准源对测试仪进行校准,通过比较测试仪的测量结果与校准源的已知值,确定测试仪的误差范围。比较校准法是将待校准的测试仪与已校准的同类测试仪进行比较,通过比较两者的测量结果,确定待校准测试仪的误差范围。   三、校准操作步骤:   1. 连接校准源:根据测试仪的接口类型,选择适配的校准源,并将其正确连接至测试仪。   2. 设置校准参数:根据校准源的技术参数,进行测试仪的校准参数配置,确保校准过程的准确性。   3. 开始校准:按照测试仪的校准程序启动校准过程,并记录校准结果。   4. 分析校准结果:根据校准结果判断测试仪的误差范围是否满足要求,如不满足则需要进行调整或维修。   最后,还有一个常被忽略的问题,即电缆故障测试仪的校准是否只需一次完成,或者在每次测试电缆故障之前都需要进行校准测试?实际情况并非如此。根据伯恩特电力技术人员经验总结,通常建议至少每年校准一次,以确保测试仪的准确性和灵敏性。若在恶劣环境下长期使用测试仪,建议缩短电缆故障测试仪的校准周期。如果还有其他关于电缆故障测试仪的疑问,欢迎前往武汉伯恩特电力咨询,我们的专业技术人员将免费为您解答。https://www.whboente.com/jswz/82.html

  • 电缆故障测试仪校准规范解析与实用技巧!

    想必大家都知道电缆故障测试仪是专业检测电缆故障问题的工具,可以说是它在为电力运输行业的正常运行保驾护航。那么你知道其实电缆故障测试仪在对电缆进行故障检测之前,它自身也是需要经过一系列的基本校准操作的吗?如果不按校准标准进行操作,那么可能导致的结果就是让电缆故障测试结果出现很大的误差,进而无法准确地判定电缆故障点,造成巨大的经济损失。那么电缆故障测试仪的校准规范有哪些呢?作为一个电力人必须要知道的内容,下面就让伯恩特电力小编用20年来的经验给大家做一个介绍吧。   电缆故障测试仪的校准规范总结起来就四个步骤,尤其最后一步很重要:   一、校准前的准备:   在进行电缆故障测试仪校准之前,检查测试仪是否经过专业机构认证,确认其技术参数是否符合行业标准,同时检查测试仪的各项指标是否在出厂正常范围内,每一个零件是否完整,再了解测试仪的使用范围和限制,确保其在当前测试环境下的适用性。   二、校准方法的选择:   标准校准法:使用已知准确的校准源对测试仪进行校准,通过比较测试仪的测量结果与校准源的已知值,确定测试仪的误差范围   比较校准法:将待校准的测试仪与已校准的同类测试仪进行比较,通过比较两者的测量结果,确定待校准测试仪的误差范围。   三、校准操作步骤:   连接校准源:根据测试仪的接口类型,选择合适的校准源,并将其与测试仪正确连接   设置校准参数:根据校准源的技术参数,设置测试仪的校准参数,确保校准过程的准确性   进行校准:按照测试仪的校准程序,启动校准过程,记录校准结果   分析校准结果:根据校准结果,判断测试仪的误差范围是否满足要求,如不满足,则需要进行调整或维修。   最后其实还有一个很容易被人忽略的事情,那就是电缆故障测试仪的校准是不是就一次就行了?或者说是每次测试电缆故障前都要进行校准测试吗?其实并不是的,根据伯恩特电力技术人员的经验总结来看,一般情况下,建议每年最少校准一次,保证测试仪的测试准确性和灵敏性。如果是长期在比较恶劣的环境下使用测试仪,那么建议对电缆故障测试仪的校准周期缩短。如果有更多关于电缆故障测试仪的相关问题弄不清楚的话,欢迎大家来武汉伯恩特电力进行咨询,从业二十来年的专业技术人员可以免费为您解答。https://www.whboente.com/jswz/82.html

  • 发热电缆的构成和设计方案

    发热电缆地面辐射供暖虽然在国内的大面积应用也不过4、5年的时间,但是发展的十分迅速,而且仍是高速增长的态势。为了适应发热电缆地面辐射供暖技术的发展,行业标准《地面辐射供暖技术规程》已经开始实施,这对于保证整个行业的健康、有序发展将起到积极的作用。发热电缆从内而外由以下几部分组成:金属发热元件即发热体、绝缘材料、接地导线、金属护套、外套。当耐克森发热电缆通电后,发热体把电能转化为热能,将热能主要以辐射、对流的方式散发出去,其对流传热的比例约占33-51%(见文献 )。发热电缆各组成部分的物理特性要满足以下几个方面的要求:1、发热效率高,寿命长;2、安全性好,做到不漏电、不短路;3、无电磁污染;4、有一定的机械强度;5、有一定的温控措施,以防表面温度超过安全要求。金属发热元件:由铜或铜镍合金制成,要求其发热效率高,阻值均匀稳定,寿命长。它是发热电缆的核心部分,一般分为单导线和双导线两类,功率范围为100-3100W,按线荷载一定有10W/M、17 W/M、20W/M、28W/M、30W/M系列产品,按电阻恒定定义有阻抗电缆,其规格从0.05Ω/M-10Ω/M变化不等。还有非金属材料如碳纤维作发热元件,本文不叙及。绝缘材料:保证电缆安全使用,做到不漏电、保障人体安全。电缆的绝缘电阻必须在0.5MΩ以上,另外还要满足:A.耐高温、高压。发热电缆工作时正常表面温度范围为40-60℃,极端时会达到80-90℃上下,其承压区间为220-500V;B.柔韧性好,抗蠕变,寿命长。目前市场上营销的产品绝缘材料多为交联聚乙烯、有机硅胶等。金属屏蔽护套:作用为屏蔽电缆工作时产生的磁场。根据欧洲委员会/11/的建议,磁通量的密度不得超过100μT。常见的屏蔽措施为采用铝铂屏蔽、双绞线平衡结构等。较好的产品其磁通量密度不超过0.2μT。外套:耐克森发热电缆外围护层,具有抗强化学腐蚀、耐老化、标识及美观的特点。一般为PVC材质。 1.选型根据测量的房间面积,根据经验值选择发热电缆功率,依据选型表选择发热电缆型号,确定发热电缆长度。例如:保温性能一般,面积10㎡的房间,选择供热功率100W/㎡,则所需供热功率总计1000W。2.计算有效面积发热电缆和墙体之间必须留有至少15cm的间隙,如果房间里有摆放家具、沙发、或在浴室里的浴缸、台盆占用的地面, 应将所占的面积减除掉,不列在电缆布局范围内。因为电缆在辐射散热的过程中,地面上如果有阻挡物,将影响地缆散热效果以及耐克森发热电缆的使用寿命。因此房间有效面积 100W/㎡如果有效安装面积与房间实际面积的比值较低,需要按整个房间的计算热负荷乘以相应的附加修正系数,以保证单位面积实际安装功率不超标(一般情况实际安装量应在90—120w/㎡,最好在150w/㎡以下,普通住宅最高不超过200w/㎡)供暖区面积与房间总面积比值 0.55 0.40 0.25 附加系数 1.30 1.35 1.503.计算发热电缆铺设间距4.绘制发热电缆的安装布局图及电缆合理走势图根据测得的数据、房间情况分析结果及房屋结构图,绘制CAD标准安装布局图。

  • 【分享】变频电缆发展

    变频电缆发展关键 变频电缆摘要 当前变频电缆的发展。上海电缆研究所 高级顾问 张兆焕 近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过10% ,而直流传动年增长率为3-4% 。变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等。因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用。 变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为30~300 Hz ,常简称为变频电缆,当前常选用交联聚乙烯为绝缘材料。 大概三十年前,电缆研究所开发和生产过中频电缆,这也可称得上是目前变频电缆的前身,其工作频率为100~400 Hz ,提供电源的设备是由直流电机驱动的中频发电机组,改变直流电机转速来调节发电机的输出频率,中频电压的波形能维持形状规则的正弦波,当时电缆的设计思路是降低线路阻抗和集肤效应,采取同轴电缆和扩大内导体直径,电缆在冶金工业上应用效果十分良好。 目前的变频电源是通过可控硅元件调频,较大程度上改变了波形特性,从而对电机和电缆带来了新问题。 一、变频电缆的工作特点 1.脉冲电压对绝缘的影响 变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。石油开采用3000多米长的潜油泵电缆,在工频下能长期正常运行,可是在变频条件下,电缆才投入运行数小时即发生击穿,说明脉冲过电压的危害性,所以预防是必要的。由于交联绝缘电力电缆的耐压水平较高,电缆长度一般在300米以内,多年来的运行未发生击穿事件,尽管如此,绝缘厚度及工艺应加以重视,实心绝缘是可靠的,绕包绝缘是不适合的。 2.电缆本体对外发射电磁波 一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,设计时已将变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的通信工具(如无绳电话)或调幅接受器(如收音机调幅波段)将产生干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染,国外早已对这种电缆提出要求,国内也很重视,目前各电缆厂制订了企业标准,今后将会统一制订行业标准。 3.中性线电流的叠加 完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量得三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截面。二、变频电缆的结构及附加试验讨论 了解变频电缆工作特点之后,就不难从电缆结构改进来解决上述三个问题。 1.绝缘的电气击穿问题 变频电机大量应用后,大多数情况选用一般电力电缆,如聚氯乙烯绝缘、护套电缆或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,由于电缆本身耐压水平较高,很少发生电缆本体击穿。这与上述深井油泵电缆击穿事故显然不同,深井油泵电缆采用聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯复合薄膜绕包烧结和乙丙橡胶双层绝缘,从厚度和绝缘密实来看并不理想,油泵电缆长度超过3千米,油井的工作环境严酷,电缆处在高温、高压、含油和含水的条件中工作,其绝缘性能比较脆弱,当运行过程中受到多种恶劣因素的侵蚀后发生电、热因子交错作用而导致绝缘击穿。为何电缆在工频下能长期运行而变频下几小时内击穿? 这决不是老化问题,基本上可归结于高频脉冲电压的影响。一般陆用情况下,采用聚氯乙烯绝缘并不理想,因为其介质损耗偏大。交联聚乙烯绝缘较为满意,它兼有机、电、热等优良性能。电缆绝缘厚度可采用1kV 电压等级的规定,若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。 2.高频电磁波对环境污染问题 虽然目前没有国家规范规定电缆发射电磁波造成环境污染的考核指标,但抑制对外高频干扰是必须做到的。对于四芯低压电缆,首先是改善绝缘线芯的排列,假如电缆的四个芯直接成缆,是不对称结构,如果将第四芯分解为三个截面较小的绝缘芯,把三大三小线芯对称成缆,二种情况相比较,对称型比较有利。第二应认为更重要的是加强总屏蔽结构。制造者习惯采用铜线编织屏蔽,实际上这并不是好方法,材料消耗大、加工速度慢、屏蔽效应不是最理想。采用铜带搭盖纵包并轧纹是较为先进的结构和工艺,形成了全封闭金属层,只要厚度适当,可达到有效的屏蔽功能。而这种工艺及其所用的材料在光缆领域中已十分普遍,铜带厚度不能太薄,以保证抑制电磁波对外发射。 3.屏蔽层接地措施 屏蔽层接地良好是抑制电磁波对外发射的必要条件,铜线编织屏蔽的接地方式较容易解决,而纵包铜带轧纹屏蔽需用专用夹具接地,夹具与轧纹铜管的接触面应当吻合,接地线由夹具尾端引出。 4.外护套 这种电缆大多数敷设在室内,一般不需铠装,虽然不完全排除用聚氯乙烯护套,但选用高密度聚乙烯更为合适。 5.电缆的附加试验一般低压电缆不需要进行脉冲电压试验,如IEC 60502 标准仅对 3.6/6 kV 及以上的电缆才规定进行脉冲电压试验。变频电机的连接电缆情况略有不同,需要承受高频脉冲电压。高频波振幅可达1200~1900 V ,振铃频率约 100~2000 kHz ,对电缆进行脉冲电压试验(型式试验)是体现电缆绝缘水平。试验可参考IEC 60502 标准,即施加正负各十次脉冲电压试验,试验电压可考虑 40 kV ,但需要进一步验证,是否必要工厂也可自行决定。三、3.6/6 ~ 6/10 kV中压变频电缆的发展由于机械装备大型化,需要电机容量也配套扩大,相应变频电源的输出电流也要求增大,但受到大电流变频元件的限制,进一步提高电流容量技术发展受到限制。但另一方面提高变频电源输出电压相对比较容易,提高电压后,中压变频电机功率可大幅度增加,此时电缆的电压等级也必须跟上。目前3.6/6 ~ 6/10 kV中压变频电缆已有投入使用,从绝缘结构和电气、机械、物理性能上说,可以与电力电缆等同,交联聚乙烯显然是首选绝缘材料,如果在敷设时要求柔软,采用乙丙橡胶绝缘也有一定的优点。由于工作电压的提高,高频电磁波的发射能力明显增强,所以屏蔽结构要求更完善。在变频电缆工作条件下,同轴电缆是一种合适的结构,所以变频电缆的三个主线芯采用同轴结构,总屏蔽的结构与低压变频电缆相同。四、结束语变频电机用交联聚乙烯绝缘电缆是一种新的系列产品,目前还不能说很成熟,技术上比较容易解决。尽管市场的总需求量并不很大,但这种电缆的发展很有前途,中型及以上的变频电机应当采用这类专用电缆,至于小型变频电机用变频电缆,归入此范畴也未尝不可,当前对这类产品的行业标准也可提上日程。

  • 海检检测有限公司刚刚发布了高压电缆项目工程师职位,坐标青岛市,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]高压电缆项目工程师[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1.负责海洋电缆实验室中高压电缆产品(主要包括额定电压1kV以上电力电缆、架空电缆、船用电缆等)的项目组织、协调和完成;2.负责设计项目任务的检测方案和过程实施细则,按时保质保量完成项目;3.负责指导检测工程师完成测试,必要时负责重要试验项目的检测;4.负责汇总和审核原始记录,形成检测报告并对报告负责;5.负责实验室中高压电缆类产品检测能力的保障和持续提升;6.负责中高压电缆类产品的检测能力扩项和资质申报工作;7.负责本岗位产品范围内电缆新检测方法和新测试技术的开发;8.负责本岗位产品相关客户服务质量的持续改进;9.负责组织人员按客户需求及时完成各试验项目并解决客户技术难题;10.负责为公司营销人员提供技术支持;11.在岗位职责范围内按质量体系要求运行体系日常工作,做好运行记录;12.负责监督责任范围内的5S管理;13.完成公司领导和实验室主任交办的其他工作任务。技能要求:5年以上中高压电缆产品检测工作经验,3年以上中高压电缆产品的项目组织实施经验[b]公司介绍:[/b] 海检检测有限公司是国家海洋设备质量检验中心的依托单位,于 2017 年 2 月 15 日注册成立,是青岛海检集团有限公司为确保独立、公正的建设、运营国家海洋设备质量检验中心而投资成立的全资子公司。 国家海洋设备质量检验中心(以下简称“海检中心”)是国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》中确定的国家级检测中心,为配套海洋装备产业同步建设,是目前国内唯一的综合性海洋设备第三方...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/64180]查看全部[/url]

  • 这6点电缆故障测试仪的使用方法为什么这么重要?

    [url=http://www.whfulude.com/dlgzjc/]电缆故障检测[/url]一直是电力检测工人定期需要做的一件事,通过定期对电缆线的检测,可以排除电缆线的一些故障,从而让电缆线可以正常工作,方便千家万户!然而电力检测工人用来检测电缆故障的设备,通常就是[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url],使用电缆故障测试仪有什么优势,又该如何使用呢?今天我们就来聊一聊![align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165253_ezeNui.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪的优势有这4点:[/b]  1、快速准确:电缆故障测试仪采用先进的数字信号处理技术,比传统的人工进行检测,明显是要显得有效率多了,它能很快协助电力工人定位到电缆故障的具体地方的;  2、操作简便:电缆故障测试仪跟普通的一些仪器设备一样,都是按键加显示屏的组合操作,所以操作起来其实很简单方便;  3、适应性强:电缆故障测试仪可以检测各种不同类型的电缆线,比如电力电缆、信号电缆还是通信电缆,都是可以搞定的;  4、可靠性高:电缆故障测试仪采用高精度传感器和精密电路设计,能够准确地捕捉到电缆中的信号,有效避免误判和漏检的情况发生。[align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165307_JZvtMk.jpg[/img][/align]  [b]二、电缆故障测试仪的使用方法有以下6步骤:[/b]  1、准备工作:使用电缆故障测试仪之前,需要做好以下准备工作:准备好电缆故障测试仪、相应的连接线、绝缘胶带等工具和材料;了解电缆的型号、规格和长度等基本信息;确保测试环境安全,遵守相关安全规定;  2、连接设备:将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;将测试探头连接到电缆的待测部位;  3、设置参数:根据实际情况设置相应的参数和条件,如测试电压、测试频率等。用户可以根据不同的电缆类型和故障情况选择合适的参数设置;  4、开始测试:按下启动按钮,电缆故障测试仪开始进行故障检测。测试过程中,设备会实时显示信号波形和故障距离等信息。用户可以根据这些信息判断电缆的断点位置;  5、分析结果:测试完成后,用户可以根据设备提供的故障距离和波形分析结果,对电缆的断点位置进行准确判断。如果测试结果不准确或存在误差,用户可以通过调整参数设置或重新测试来优化结果;  6、记录和处理结果:对于检测到的故障点,用户应该记录其位置、类型等信息,并采取相应的处理措施,如修复或更换损坏的电缆段。同时,为了保障电力系统的正常运行,建议定期进行电缆故障检测和维护保养。  电缆故障测试仪对电缆检测来说是一个非常重要的设备,能帮助电力检测工人及时发现电缆故障的存在,从而保障电缆可以正常运行。掌握好上述的这些电缆故障测试仪的操作方式,就可以做到及时发现电缆故障的存在了。更多关于电缆故障测试仪的相关知识,欢迎咨询:http://www.whfulude.com/

  • 【原创】标准成束电线电缆燃烧试验机

    适用行业适用于判定评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下的抑制火焰垂直蔓延的能力。符合标准符合GB18380.31—2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》,等效采用IEC60332—3—10:2000;同时满足GB/T19666—2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表4规定要求、GB/T18380.32—2008/IEC60332—3—21:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验AF/R类》、GB/T818380.33—2008/IEC60332—3—22:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类》、GB/T818380.35—2008/IEC60332—3—24:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验C类》、GB/T818380.36—2008/IEC60332—3—25:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验D类》。设备组成试验箱、电器控制系统、空气源、引燃源流量控制系统(丙烷燃气和空气压缩气体)、钢梯、灭火装置、排放物净化装置等组成。试验装置试验箱:实验装置应是一个宽(1000±100)mm,深(2000±100)mm和高(4000±100)mm的自立箱体,箱底应高出地面。试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(150±10)mm处打开一个(800±20)mm×(400±10)mm的进气口流入箱内。应在箱顶部的后面打开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口。试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为0.7W.m-2.K-1的热绝缘,1.5mm厚的USU304不锈钢板,中间包覆65mm厚的保温矿物纤维,外为1.5mm厚的USU304不锈钢板。钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面的横档距地面(400±5)mm[font

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制