当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

本德尔绝缘监视仪原理

仪器信息网本德尔绝缘监视仪原理专题为您提供2024年最新本德尔绝缘监视仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括本德尔绝缘监视仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的本德尔绝缘监视仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合本德尔绝缘监视仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有本德尔绝缘监视仪原理相关的最新资讯、资料,以及本德尔绝缘监视仪原理相关的解决方案。

本德尔绝缘监视仪原理相关的论坛

  • 绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401071254_486962_2781177_3.jpg 随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间电位差,将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。 如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。最后根据所测的数据还可以绘制绝缘于分布电压图,通过绝缘子电压分布图就可以很方便的绝缘子的优劣或者使用状态。从绝缘子测试仪的测试原理来看,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法 用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。

  • 测量绝缘油的析气性的意义及测量原理

    为什么要测量绝缘油的析气性及测量原理 电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。 绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。绝缘油析气性测定仪(来自北京得利特)适应标准:GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下,放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。A1210操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。

  • 耐电压测试仪即电气绝缘强度试验仪工作原理

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。[/color][/size][/font]

  • 高压绝缘电阻测试仪的价格是多少?

    人们日常生活都会使用到电力,但是对电力设备进行检测的设备就也显得很重要了,最常用的一款设备——[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url],就是电力检测人员经常会使用到的一款设备,那么一台绝缘电阻测试仪要多少钱呢?今天小编就给大家好好聊下关于绝缘电阻测试仪价格的问题。  [b]一、绝缘电阻测试仪的组成部件和工作原理都一样[/b]  虽然市面上的电力检测设备厂家很多,但是不管是任何一家生产厂家,生产的绝缘电阻测试仪的原理其实是一样的。从绝缘电缆故障测试仪的组成来看,它主要由高压电源、电阻器和显示屏等部分构成。所以他的工作原理其实都是一样的:当仪器开启时,高压电源会提供电力,通过电阻器对设备进行绝缘电阻测试,测试结果会实时显示在显示屏上。  [b]二、[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/226.html]高压绝缘电阻测试仪[/url]的价格是多少?有什么因素能影响设备价格呢?[/b]  对于高压绝缘电阻测试仪的价格,会因品牌、型号、功能、性能以及销售渠道的不同而有所差异。一般来说,一台高压绝缘电阻测试仪的价格从几千元到几十万元不等。其中,进口品牌的高压绝缘电阻测试仪价格往往较高,而国产品牌的价格则相对较低。  购买绝缘电阻测试仪设备的时候其实需要主要的反而不是价格,而是性价比,因为不同的设备,他的性能是不一样的,我们购买的时候其实只要根据自己的需求进行选择就行了。一般来说,精度越高、性能越稳定、可靠性越高的高压绝缘电阻测试仪价格也会相应较高。  更多绝缘电阻测试仪设备的相关资讯,可从武汉南电至诚电力了解:http://www.kvtest.com/jswz/2198.html

  • IT系统在医疗场所的应用及绝缘检测功能扩展

    摘 要:阐述了IT系统的定义、组成及特点,IT系统在医疗场所应用时的注意事项。介绍了IT系统绝缘监测功能的扩展:IT系统过负荷检测,IT系统隔离变压器温度检测,IT系统接地故障定位检测,以及绝缘监测、各类检测的中央监控系统。关键词:IT系统 绝缘监测 过负荷检测 隔离变压器温度检测 故障定位Abstract :The definition, composition and characteristics of IT system, the attention points of IT system using in medical sites are expounded. The expansions of the insulation monitoring functions of the IT system are introduced, including overload detection of IT system, temperature detection of the isolation transformer of IT system, the grounding fault location detection of IT system, as well as the insulation monitoring and the central monitoring system for all kinds of testing.Key words :IT system Insulation monitoring Overload detection Temperature detection of the isolation transformer Fault location1  引言  随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发的触电、电气火灾事故也随之剧增对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 12.8.6条规定:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域” 内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在医疗场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。2  IT系统及其特点2. 1 IT系统的定义及组成  IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地极。在实际应用中,IT系统一般与TN或TT系统通过隔离变压器进行隔离。  在正常情况下,系统中仅存在线路对地电容的微小泄漏电流。图1所示为IT系统发生第一次接地故障示意图,当系统发生第一次单相接地故障时,故障电流为两非故障相对地电容电流的相量和Id ,由于这个电流值甚小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。Fig. 1 IT system grounding fault diagram  为了防止上述短路故障的发生, T系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生第一次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过报警装置发出报警信号(通常是声光报警信号),提醒工作人员赶在第二次发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。  可以在系统中安装专门的故障检测仪,当绝缘监测检测到绝缘故障时,给故障检测仪一个启动信号,故障检测仪开始逐路检测,也可以利用手执式故障定位设备对可能出现故障的回路进行逐点排查,最终找到故障点并显示故障点的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。  为了保证系统供电的连续性,国家《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.53.1条规定:“……医用IT系统的变压器进出线回路不允许设置过负荷保护……”,以防止系统过负荷时保护开关切断电源。这就要求系统中的绝缘监测器必须同时还具有负荷检测和过负荷报警功能。在一些重要的场所,由于隔离变压器持续不断地工作,可能温度过高而导致隔离变压器工作异常。因此绝缘监测器还需要实时检测变压器的温度,当其温度过高时,应有相应的超温报警信号,以提醒相关人员及时处理。  由上面的分析可知,一个典型的单相IT系统,其组成设备主要包括:隔离变压器、绝缘监测器、电流互感器,以及外接报警与显示仪,见图2。  系统中,绝缘监测仪具有系统绝缘检测、系统过负荷检测和变压器温度检测功能,以及相应故障的报警与显示功能,一般安装在现场的终端配电柜中。外接报警与显示仪则用于集中显示相应的检测值,并具有超限报警功能,一般安装在位置明显的地方,方便人员查看,如手术室IT系统的外接报警与显示仪通常安装在医院手术室的情报面板上。2. 2 IT系统的特点  a. 由于系统电源端带电导体不接地,即使系统发生单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断电源来防电击,从而维持供电的不间断,只有在发生第二此接地故障时才要求切断电源 。同时,安装在系统中的绝缘监测器能及时地检测并给出系统绝缘故障报警信号,提醒工作人员及时排除故障。因此IT系统是一个连续、可靠的供电系统。  b. IT系统中的绝缘监测器,一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面还检测系统的过负荷和变压器的温升状态,一旦出现异常立即报警。因此IT系统能够减少因系统发热、漏电等原因引起的电气火灾事故,大大提高了系统的防火安全性。  c. 在IT系统中,提高回路的绝缘阻抗、降低回路对地电容,是提高系统安全性与可靠性的关键。因此在系统设计时要尽量缩短系统配电线路的长度,减小系统容量,减少系统分支回路数,并做好线路的绝缘防护措施。这也就限制了IT系统仅能用在重要的局部的供电场所,如化工、制药企业的一些程序控制生产线,医疗场所的手术室、重症监护室等场所。3  IT系统在医疗场所的应用  医疗IT系统是IT系统应用的一个典型实例。医院因其职能的特殊性,对其配电方式有特殊的要求。如外科手术室、重症监护室等,都需要采用IT系统,以提供一个安全、可靠、连续的配电系统。3.1 医疗IT系统的应用  根据国标《建筑物电气装置 第7 - 710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》(GB 16895.24–2005 / IEC 60364–7– 710:2002),将医疗场所划分为0类场所、1类场所和2类场所。由于0类和1类场所不使用与病人直接接触的医疗器械,或者所使用的设备断电后不会对病人造成危害,因此可以使用TN-S系统,但须配有剩余电流动作保护器,在发生接地故障时,能及时断开故障回路。并可同时配置剩余电流监测设备,实时监测系统各回路的泄漏电流值,在保护设备动作前发出报警信号,避免造成回路断电,引起严重后果。对于2类医疗场所,医疗设备的断电或接地故障将会危及病人生命安全。根据相关的标准和规范,这类场所必须使用医疗IT系统,来保证系统供电的连续性和安全性。  采用IT系统的2类医疗场所包括有手术室、急诊抢救室、各类重症监护室(ICU)、心脏导管及造影室等。每个房间应配有独立的隔离电源系统。对于多个这类场所,可以采用如图3所示的配电方案。  图中各个手术室和重症监护室分别采用独立的IT供电系统,所有的IT系统由手术部与ICU总配电柜通过TN-S系统配电。各IT系统的绝缘监测器及总配电柜内的剩余电流监测设备又通过基于Modbus协议的RS485总线将各个监测信号反馈到手术部的中央监控室内,并由中央控制室的上位机通过中央控制系统软件进行集中监控。各个IT系统与TN-S系统的运行状态,都可以显示在中央监控室的上位机上,方便工作人员对系统进行集中监控与管理。  各类手术室和重症监护室根据各系统容量分别配置单独的IT系统,主要的医疗仪器、无影灯、多功能吊塔等用电设备须从IT系统中取电。照明灯、观片灯和电动门等可以不从IT系统取电。 图4为采用医疗隔离电源系统的手术室或ICU配电系统图。绝缘监测仪时刻监测IT系统的绝缘状态,并在系统出现故障时给出报警信号,外接的报警与显示仪通过RS485接口与绝缘监测仪进行实时的数字通信,显示绝缘监测仪的检测结果,并在报警时发出声光报警信号。除了绝缘监测设备外,系统还配置了绝缘故障测试仪和绝缘故障评估仪。绝缘故障测试仪能够在线查找故障发生的回路,它和绝缘监测仪一起工作,当绝缘监测仪探测到系统绝缘故障后,绝缘故障测试仪立即开始故障定位,由绝缘故障评估仪周期性地送出一个特殊的测试电流,测试电流流经故障部位,由电流互感器探测,并由电子评估仪对故障回路进行评估,评估的结果送报警与显示仪中显示。  医疗IT系统同时还配置了绝缘故障定位设备,在发现系统绝缘故障的同时,能及时定位出现故障的回路,这极大地方便了工作人员了

  • 绝缘材料检测方法

    [b]百检检测测量电气测绝缘[/b]测量电机和其他电气设备的绝缘是电厂运行人员经常进行的一项工作绝缘合格是电气设备能否投入运行的一项重要指标测绝缘前需要做哪些准准工作呢1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。3、测量前要检查摇表是否处于正常工作状态,将摇表进行一次开路和短路试验。4、摇表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。准确测量正确使用测绝缘电阻工具兆欧表有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。在测量之前检验被测设备是否带电,保证人身安全,若带电则应终止操作,在将带电设备断电隔离后才可进行测绝缘操作。400V设备可用验电笔或万用表进行验电。大于或等于1KV的用高压验电器进行验电。高压验电器分为不同电压等级,其绝缘杆长度随电压等级升高而升高,绝缘特性随电压等级升高而升高,因此在选用验电器时要注意,若所选验电器绝缘等级不够会有触电的危险。使用绝缘手套时我们应注意以下几点1、佩戴前要进行气密性检查,将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分,检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。2、如发现手套有发粘、裂纹、破口、气泡、发脆等损坏时禁止使用。3、使用时注意防止尖锐物体刺破手套。4、使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品。5、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

  • 一种实时检测变压器绝缘油中微水含量的传感器

    摘要阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。关键词变压器 绝缘油 微水监测[img=QQ图片20220126094803,461,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/01/QQ图片20220126094803-461x300.png[/img]目前电力变压器不仅属于电力系统最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性故障之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压的作用下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。因此,国内外不仅要定期做以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷[1-4]。变压器绝缘油中微水的含量也是确定变压器绝缘质量的参数。[b]变压器在线智能诊断设备能够自动采集、分析油中微水的含量并得出故障原因[/b],提供解决方案,使用户及时解决变压器中存在的隐患,防止事故发生。[b]变压器油中微水的状态及危害[/b]变压器在运输、贮存、使用过程中都可能由外界进入或油自身氧化产生水,产生的水分会以下列状态存在:一是游离水。多为外界入侵的水分,如不搅动不易与水结合。不影响油的击穿电压,但也不允许,表明油中可能有溶解水,需立即处理。二是极度细微的颗粒溶于水。通常由空气中进入油中,急剧降低油的击穿电压。介质损耗加大,真空滤油。三是乳化水。油品精炼不良,或长期运行造成油质老化,或油被乳化物污染,都会降低油水之间的界面张力,如油水混合在一起,便形成乳化状态。加破乳化剂。其危害:一是降低油品的击穿电压。100~200mg/kg击穿电压大幅度降至1.0kV,油中纤维杂质极易吸收水分,在电场作用下,在电极间形成导电的“小桥”,因而容易击穿。二是使介质损耗因数升高。悬浮的乳化水影响最大,不均匀。三是促使绝缘纤维老化,绝缘纤维的分子是葡萄糖(C6H12O6)分子,水分进入纤维分子后降低其引力,促使其水解成低分子的物质,降低纤维机械强度和聚合度。实验证明,120℃,绝缘纤维中的水分每增加1倍,纤维的机械强度下降1/2,当温度升高,油中的水增加,纤维的水降低,温度降低,则相反。因此,应监视油中的微水,进而监视绝缘纤维的老化。四是水分助长了有机酸的腐蚀能力,加速了对金属部件的腐蚀。综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐[b]德国Passerro [/b][u]在线击穿电压传感器[/u][b] 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :[/b][u]BDVB TrafoStick TS4x[/u]传感器是专为变压器现场永久使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。[img=德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0220114/61e123e4a356e.jpg[/img][b]德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x 参数:[/b][table=673][tr][td]测量参数[/td][td] [/td][/tr][tr][td]击穿电压(BDV)[/td][td]10kV ~ 120kV ( ± 2.5%)[/td][/tr][tr][td]含水量(WC)[/td][td]2 ppm ~ 80 ppm (± 2%)[/td][/tr][tr][td]温度[/td][td]-40 ~ 120 ± 0,2°C[/td][/tr][tr][td]测量间隔[/td][td]max. 0.1s[/td][/tr][tr][td]工作环境[/td][td] [/td][/tr][tr][td]环境温度[/td][td]-20°C ~ 70°C[/td][/tr][tr][td]油温范围[/td][td]-20°C ~ 85°C[/td][/tr][tr][td]工作压力[/td][td]高达3bar[/td][/tr][tr][td]输入和输出[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电源[/td][td]4.5V ~ 7.5V(5.0V建议值)[/td][/tr][tr][td]输出[/td][td]数字协议[/td][/tr][tr][td]接口[/td][td]MODBUS TCP/IP[/td][/tr][tr][td]内部数据记录能力[/td][td]动态锁存缓冲器缓存链(64-256-1024)[/td][/tr][tr][td]一般信息[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电缆[/td][td]标准MODBUS(可变长度)[/td][/tr][tr][td]外壳材料[/td][td]EN-AW-6063[/td][/tr][tr][td]机械连接[/td][td]Parker RI1EDX3/471[/td][/tr][tr][td]测量区材料[/td][td]EN-AW-7075[/td][/tr][tr][td]装配外壳类别[/td][td]IP68[/td][/tr][tr][td]控制软件( Windows 7及更高版本)[/td][td]Ver. 2.0[/td][/tr][tr][td]绝对最大额定值[/td][td] [/td][/tr][tr][td]最大工作电压[/td][td]9.0V[/td][/tr][tr][td]工作温度[/td][td]-40°C ~ 100°C[/td][/tr][tr][td]最大压力[/td][td]5bar[/td][/tr][tr][td]储存温度(不带MODBUS电缆)[/td][td]-65°C ~ 150°C[/td][/tr][/table]

  • 绝缘电阻测试仪的测量方法有哪些?

    绝缘电阻测试仪的测量方法有哪些?

    绝缘电阻测试仪广泛应用于设备检测和故障排除。它广泛应用于电力检测行业。甚至可以说,电力设备离不开绝缘电阻测试仪设备。对于许多经验丰富的电力测试工人来说,[url=http://www.whfulude.cn/jieyuan/]绝缘电阻测试仪[/url]的常规测量范围和方法应该非常清楚。在本文中,我们将向一些新的电力测试工人介绍这两个问题。我希望他们能对你有所帮助!  [b]一、绝缘电阻测试仪的测量范围[/b]  绝缘电阻测试仪的测量范围通常为0.1兆欧(MΩ)至1000兆欧(MΩ)之间。一些好的绝缘电阻测试仪甚至可以测量较低的电阻值,例如0.01兆欧元(MΩ)或者还要少。另外,有些仪器还具有较高的电压测量范围,能够满足不同设备的绝缘电阻测试要求。[align=center][img=绝缘电阻测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312272133194003_9946_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、绝缘电阻测试仪的测量方法[/b]  1、直接测量法  直接测量是最常用的绝缘电阻测试方法之一。在这种方法中,绝缘电阻测试仪通过高压电源和电阻对设备施加电压,并测量流过设备的电流。然后,根据欧姆定律计算设备的绝缘电阻值。直接测量方法的优点是易于使用,适用于大多数设备的绝缘电阻测试。  2、电流衰减法  电流衰减法是一种通过测量电流根据时间的变化来计算绝缘电阻的方法。在这种方法中,设备的绝缘电阻是由绝缘电阻测试仪在给设备施加一定的电压后,通过测量电流根据时间的变化率来计算的。电流衰减法的优点是可以测量较大的电阻值,并且对测试环境的干扰有很强的抵抗力。  3、脉冲法  脉冲法是一种通过向设备施加脉冲电压来测量绝缘电阻的方法。在这种方法中,绝缘电阻测试仪向设备施加一定幅度的脉冲电压,并测量设备上脉冲电压产生的泄漏电流。然后,仪器根据欧姆定律计算设备的绝缘电阻值。脉冲法的优点是可以测量较小的电阻值,并且可以防止设备在测试过程中受到电压的影响。  4、反接法  反向连接法是一种通过反向连接设备电源的正负极来测量绝缘电阻的方法。在这种方法中,绝缘电阻测试仪将设备的绝缘电阻反向连接到设备的电源的正负极后,通过测量流过设备的电流来计算设备的绝缘电阻。反向连接法的优点是可以避免设备在测试过程中受到电压冲击的影响,并在正常工作条件下测量设备的绝缘性能。  以上关于绝缘电阻测试仪常规测量范围和测量方法的介绍来自经验丰富的老电力人员的总结。我希望它能对你有所帮助!更多关于绝缘电阻测试仪的产品及相关信息,欢迎来武汉福禄德电力查看:http://www.whfulude.cn/jywd/165.html

  • THUNDERLINE-Z玻璃绝缘子安装错位孔怎么解决?

    [font=宋体]对于操作人员或检验员而言,[/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5019.html]THUNDERLINE-Z[/url][font=宋体][font=宋体]玻璃绝缘子安装错位的孔也许不是很明显。但是,适度加工制作孔针对提供可重复性和可持续发展的焊接尤为重要。[/font][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体]玻璃绝缘子宽度或深度不合理可能造成馈通受损甚至改变电气特性。如果使用焊接的空腔太小,则焊接材料可能无法均匀的流通以实现并全面润湿待黏结两个金属表面的区域。如果空腔太大或太宽,则被密封性的零件移动或焊接材料从空腔中出去可能性更大。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体]玻璃绝缘子安装错位孔最重要的是要像留意整体化封装设计一样,留意各种类型部件的孔设计和公差。这将会避免单独组件变成最后包内的薄弱点。这需要知道孔和组件几何结构的关系,并掌握各种应用的焊接技术。[/font][/font]

  • THUNDERLINE-Z玻璃绝缘子焊料溢出怎么解决?

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4681.html]THUNDERLINE-Z[/url][font=宋体]玻璃绝缘子焊接材料溢出指的是焊点板块内外造成不均匀焊接材料溢出。除去器件拒绝的视觉原因外,焊接材料溢出也是个令人堪忧的原因。[/font][font=宋体][font=宋体]诸多无法控制制作工艺可能会导致[/font][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体]玻璃绝缘子焊接材料溢出,包括工作温度、焊接材料体积和封装形式孔几何结构。温度太高和发热量分配不均是比较常见的原因。另一个不太常见而最令人堪忧的原因在于焊接封装形式中的焊接材料体积和孔几何结构之间的不适配。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体]玻璃绝缘子焊接材料溢出的解决方案是保证温度和设计所使用焊接材料的孔几何结构。控制工作温度的最好方法是应用具有严格操作的工作温度现场和气氛管理的钎焊炉。为了选择最好的焊接材料,首先要了解玻璃绝缘子机壳的设计。孔的几何结构应当与所使用的导线或连接器的类型及其所选择焊接材料的特性和体积相符合。通过采用紧公差焊接材料预成型件向连接头提供适度尺寸的焊接材料来获取更深入的控制。[/font][/font][font=宋体]深圳市立维创展科技是一家专注代理经销商,主要提供微波功率放大器芯片和进口电源模块产品,代理品牌包含[/font][font=Calibri]AMCOM[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]PICO[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]Cyntec[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]CUSTOM MMIC[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]RF-LAMBDA[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]ADI[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]QORVO[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]MA-COM[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]SOUTHWEST[/font][font=宋体]西南微波、[/font][font=Calibri]ThunderlineZ[/font][font=宋体]等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。[/font][font=宋体]目前,立维创展拥[/font][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体]品牌[/font][font=Calibri]TL-805[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]TL-1410-07[/font][font=宋体]玻璃绝缘子现货库存,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体][font=宋体]请点击:[/font][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/article/2425.html[/font][/font]

  • 绝缘电阻测试仪的校准

    用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 校准方法 绝缘电阻测试仪是加一定的直流电压(一般为200V到1000V)进行测试。校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准,二要对设定的电压准确度进行校准. 绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连,设定测试电压(如:500V 直流电压),选择不同的绝缘电阻值进行测试,绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V 直流电压)做同样的测试。电压准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同,不再赘述了。 注意事项: 当天气较潮湿时,校准较高阻值的绝缘电阻(1GΩ以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。

  • THUNDERLINE-Z玻璃绝缘子镀层处理不当怎么解决?

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5071.html]THUNDERLINE-Z[/url][font=Calibri][font=宋体]玻璃绝缘子焊点区域的涂层起泡、空洞或剥落会导致焊料附着不良,导致焊点不牢固,进而可能导致气密性或电气故障。尽管涂层表面可能适合基底金属,但涂层的选择也需要符合焊接接头中所用填充金属的粘附要求。[/font][/font][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[font=宋体]玻璃绝缘子涂层附着力差通常是由于储存前残留在涂层或金属表面的杂质造成的,也可能是由于为所需应用选择了错误的涂层造成的。在选择电镀时,需要考虑基壳材料和焊料填充金属。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]为了根据具体应用选择合适的涂层,[/font]THUNDERLINE-Z[font=宋体]玻璃绝缘子需要考虑外壳母材、焊接过程和最终包装产生的环境条件。[/font][font=Calibri]THUNDERLINE-Z[/font][font=宋体]玻璃绝缘子适当清洁[/font][font=Calibri]Z[/font][font=宋体]玻璃绝缘体的基底金属对于提供坚固的电镀表面也非常重要。匹配液[/font][/font][font=宋体]体[/font][font=Calibri][font=宋体]和清洗剂的选择和管理不当会导致涂层的附着力问题。[/font][/font]

  • 关于绝缘手套和绝缘鞋的使用

    我们实验室有一项测试是高压测试,需要用到绝缘手套和绝缘鞋!请问这个绝缘手套和绝缘鞋需要像仪器设备一样管理吗?需要送检吗?周期是多久?

  • 绝缘隔板检测

    [font=宋体][size=16px]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-36278.html[/url]服务背景:[/size][/font][font=宋体][size=16px]绝缘隔板是由绝缘材料制成,用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围、防止接近高压带电部分的绝缘平板。绝缘隔板又称绝缘挡板,一般应具有很高的绝缘性能,它可与35kV及以下的带电部分直接接触,起临时遮栏作用。[/size][/font][font=宋体][size=16px]挪亚提供的检测:对[/size][/font][font=宋体][size=16px]绝缘隔板[/size][/font][font=宋体][size=16px]检测,出具相关的检测报告。[/size][/font][font=宋体][size=16px]我们的优势:[/size][/font][font=宋体][size=16px]挪亚检测认证集团(NOA|挪亚)成立于1999年,是一家独立、公正及专业的综合性检验、检测、认证及品质保障服务机构。集团总部位于中国(上海),NOA|挪亚是中国最早从事检验、检测及认证的第三方服务机构之一。[/size][/font][font=宋体][size=16px]检测能力覆盖化工品领域、消费品领域、环境保护领域、电子电气产品领域、交通工业领域、生物医药领域以及计量校准领域,具备完整的质量保障方服务提供能力;NOA|挪亚拥有的综合研发中心,服务于产品的成份研究、配方优化、创新研发等;挪亚拥有独立的医药科技公司,从化合物合成的研究到制剂工艺的开发,从药学研究到药物生产,利用核心资源与优势技术助力现代医药行业的发展。[/size][/font][font=宋体][size=32px]具体周期与价格请询问挪亚检测认证工程师[/size][/font]

  • 关于绝缘手套的检测问题

    关于绝缘手套的检测问题

    背景:我们实验室有高压检测试验,需要用到绝缘手套。根据相关标准需6个月进行一次绝缘手套绝缘性能检查。采购寻找到一家单位,他们家是由国家能源局江苏监督办公室颁发的证书。根据《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》从事承装(修、试)电力设施业务。请问他们家出具的试验报告是否能用?CNAS老师会不会针对这块进行审查?[img=,483,674]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305251053308606_7184_3429322_3.png!w483x674.jpg[/img]

  • 绝缘电阻测试仪档位的选择方式是什么?

    绝缘电阻测试仪档位的选择方式是什么?

    电子绝缘电阻测试仪是电力检测领域的一款重要设备,他对于那些电力检测人员来说,是工作的设备之一,虽然它的使用频率相对较高,但是在使用[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url]时,该如何选择合适的档位是一个关键问题。下面我们就来说说电子绝缘电阻测试仪档位选择的方法与技巧。  [b]一、我们需要了解电子绝缘电阻测试仪的档位概念:[/b]  档位是测试仪器的电压输出等级,常见的档位有250V、500V、1000V等。不同档位的仪器适用于不同的测量范围和设备类型。选择合适的档位能够让测量准确性和仪器的安全性好一些。[align=center][img=,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312261919053331_9248_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、使用绝缘电阻测试仪设备的时候档位的选择技巧如下:[/b]  1、测量范围:根据被测设备的绝缘电阻值,选择合适的测量范围。例如,如果被测设备的绝缘电阻值在200V至500V之间,可以选择500V档位进行测量。  2、设备类型:不同类型的设备具有不同的绝缘电阻值。例如,家用电器和工业设备的绝缘电阻值通常不同。因此,需要根据设备类型选择合适的档位。  3、仪器精度:不同档位的仪器精度不同,档位好的仪器精度通常更高。如果需要精度好的测量结果,可以选择高电压档位。  4、仪器安全:选择合适的档位能够让仪器安全使用。如果被测设备的绝缘电阻值过低,选择高电压档位可能会导致仪器短路或损坏。因此,在选择档位时需要考虑被测设备的绝缘状况和仪器的承受能力。  希望上述的这些讲解能对大家有一些帮助,更多关于绝缘电阻测试仪的资讯,大家可以持续关注武汉南电至诚:http://www.kvtest.com/jswz/2197.html

  • 【分享】绝缘油体积电阻率测定法

    绝缘油体积电阻率测定法 DL 421—91 中华人民共和国能源部1991-10-04批准 1992-04-01实施 本标准适用于测定绝缘油、抗燃油等液体介质的体积电阻率(cm)。 1 方法概要 体积电阻是施加于试液接触的两电极之间的直流电压与通过该试液的电流比,即  R=U /I (1) 式中 R——液体介质的体积电阻,; U——电极间施加的电压,V; I——通过试液的电流,A。 体积电阻率是液体介质在单位体积内的电阻的大小,用?表示,以下简称电阻率。 2 引用标准 2.1 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量。 2.2 GB 7597 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 3 仪器和材料 3.1 绝缘油电阻率测试仪 测试的范围108~1016?cm,仪器的测量误差不大于±10%。 3.2 电阻率测试仪恒温装置 包括配套的电极杯,温度能在50~100℃范围内自由调节。温控精确度±0.5℃。 3.3 电极杯 3.3.1 系采用复合式电极杯,结构紧凑,体积小,零部件容易拆洗,在重新装配时能不改变电极杯的电容量。保护电极和测量电极的绝缘应良好,能承受2倍试验电压。电极杯的规格和结构分别见表1和图1。 表 1 电极杯规格表 名 称 电极杯型号Y-30 Y-18电极材料 不锈钢 不锈钢绝缘材料 聚四氟乙烯 石英玻璃电极间距,mm 3.0 2.0空杯电容,pF 18 18样品量,mL 30 18工作电压,V 1000 500 3.3.2 电极材料采用不锈钢,电极表面经抛光精加工,支撑电极的绝缘采用聚四氟乙烯(或熔融石英、高频陶瓷等),具有足够的机械强度和低损耗因素,并具有耐热、不吸油、不吸水 图 1 Y型复合式电极杯 1—屏蔽帽;2—测温孔;3—螺母;4—绝缘板; 5—屏蔽环;6—排气孔;7—内电极;8—外电极 和良好的化学稳定性。 3.3.3 为避免外部电磁场的干扰,引线、加热器和电极都应加有金属屏蔽。 3.4 秒表 准确到0.1s。 3.5 试剂和材料 3.5.1 溶剂汽油、石油醚或正庚烷。 3.5.2 磷酸三钠。 3.5.3 洗涤剂。 3.5.4 蒸馏水。 3.5.5 绸布或定性滤纸。 3.5.6 玻璃干燥器。 3.5.7 0~100℃水银温度计。 3.5.8 干燥箱。 4 准备工作 4.1 电极杯的清洗 4.1.1 拆洗电极。先拧去屏蔽帽,再松开内电极的压紧螺母(屏蔽环可不必拆)。各部件先用溶剂汽油(或石油醚)清洗,再用洗涤剂洗涤(或在5%~10%的磷酸三钠溶液中煮沸5min),取出用自来水冲洗至中性,最后用蒸馏水洗涤2~3次。 4.1.2 测试合格样品后的电极杯,可用被试样品清洗2次后测量。 4.1.3 也可用超声波清洗器清洗电极杯各部件。 4.2 电极杯的干燥 将清洗好的电极杯部件,置于105~110℃干燥箱中干燥2~4h,取出放入干燥器中冷却至室温(不可直接用手取拿,应戴干净布手套)。 4.3 电极的装配和检查 4.3.1 把内电极螺杆插入绝缘板中心孔内,用螺母拧紧(不可用扳手,以免拧得过紧致使绝缘板变形,只要拧牢即可。操作时应戴干净布手套)。 4.3.2 拧上屏蔽罩。 4.3.3 检查电极杯是否清洁干燥。电极杯的空杯绝缘电阻应大于1015?。 4.3.4 检查电极杯的空杯电容(可用电容表测量,精确到0.1pF。测量值应减去屏蔽电容,取电极杯的有效电容值)。 4.4 样品的准备 4.4.1 采样。采样可按GB 7597规定进行,并应保证样品不受污染,不受潮。样品瓶应密封、避光保存。除有特殊要求外,在试验前不再经过滤和干燥。 4.4.2 试验前。先把样品瓶倾斜并慢慢摇动,使试样均匀(不可使样品产生气泡)。然后用干净的绸布或滤纸擦净瓶口,并倒出一些试样冲洗瓶口,再将试样徐徐倒入电极杯至刻度线,放入内电极,轻轻旋转并来回拉动内电极数次,取出内电极,倒去电极杯内的全部试样,重复上述操作2~3次。 4.4.3 将试样徐徐倒入电极杯至刻度线,插入内电极。用白布或滤纸揩净电极杯外部的污垢,再把电极杯置于恒温器中恒温。 4.4.4 试验环境:湿度不大于70%。 5 试验步骤 5.1 打开主机和恒温器电源,升温到90℃。 5.2 试样温度:绝缘油规定为90±0.5℃。 试样在升温中,应不断地轻轻拉出和摇动内电极,使样品受热均匀。当样品温度到90℃后,继续恒温30min,再进行测量。 5.3 把测量头插入内电极插口。 5.3.1 试验电压:Y-30型电极杯为1000V,Y-18型电极杯为500V。 5.3.2 调整零位。 5.3.3 测量。测20s(?1)和60s(?2)时的电阻率。 5.3.4 复位,电极杯进行放电。 5.4 复试时,应先经过放电5min,然后再测量。若测试结果误差大,应重新更换样品试验,直至两次试验结果符合精密度要求。 5.5 说明: 5.5.1 测量过程中的倍率一般放在1012?cm档。测试过程中应减少频繁的切换(因切换时可引起读数的波动,造成误差)。如果倍率不合适,需切换倍率开关引起读数偏差时,则作为预测数据。 每杯试样重复测定次数,不得多于3次。 5.5.2 按“测试”键后,电极杯上就自动加有电压,不得再触及电极杯和加热器,以防触电。 5.5.3 抗燃油和其他液体介质的测试温度,可按使用要求确定。 6 计算 使用自动型电阻率测试仪时,测量结果为直读数。若用其他的高阻计测量时,则可按下式计算: p1、2=KR (2) K=11.3C0式中 p1、2——为试样的电阻率,cm; K——为电极杯的电极常数; R——试样的电阻值,; C0——电极杯的空杯电容,pF。 7 精密度 7.1 重复性 电阻率p2×1012?cm>1时,不大于25%。 p2×1012?cm≤1时,不大于15%。 7.2 再现性 电阻率 p2×1012?cm>1时,不大于35%。 p2×1012?cm≤1时,不大于25%。 8 报告的取值守则(按表2) 表 2 报告的取值守则 电阻率(p1、2×1012cm) 取值守则100~500 保留1010~100 取整数<10 取二位数 附 录 A 绝缘油介质损耗因数的试验方法(电阻率法) (参考件) A 1 方法概要:绝缘油在交变电场作用下,可产生极化和电导损耗,即介质损耗。经大量的实验可知,绝缘油的偶极损耗是极微的,可忽略不计,即使油质已严重老化,电导损耗仍是主要的。 绝缘油在直流电场作用下作定向运动,产生热而造成电能损耗,其中一些极性分子,在外加电场的作用下,顺电场方向排列,产生极化电流,由于采用的电极杯,极化时间仅15~20s,能区别电容充电时间,因此选择这段时间测试的电阻率,也就能反映绝缘油电导和极化损耗,可按以下公式计算:  (A1) 式中 =2f; , C——电极杯充油后的电容值,F; R——绝缘油的电阻值,; f——频率,Hz。 A2 使用20s所测得电阻率,换算成油介质损耗因数。因为是换算到工频50Hz时的油介质损耗因数,所以 (A2) 式中 p1——绝缘油的电阻率,cm; ——绝缘油的介电常数; a——油杯的转换系数(Y-18、Y-30型的a=1.1)。 A3 p1应为20s的测量值,复试时应重新更换油样。 ________________ 附加说明: 本标准由能源部化学专业标准化技术委员会提出。 本标准由能源部西安热工研究所技术归口。 本标准由江苏省无锡供电局负责起草。 本标准的主要起草人杨元祥、陈明益。

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI613XA绝缘电阻测试仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI613XA绝缘电阻测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。我们测定的产品绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]作为电气领域检验检测实验室,电气检测必然离不开绝缘测试,下面,我来介绍一下我机构购置的IDI613XA绝缘电阻测试仪。作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,395,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301013117908_656_2771427_3.jpg!w395x209.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器输出1.0KV(可选更高配电压)/最高可选配50GΩ;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器内建10组程序记忆,每一组8个测试步骤编程;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器可缓升缓降、充电电流下限功能;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]附带标配RS232/选配RS485标准接口;遥控接口,简单方便操作读取。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器设备溯源计量一定是找有CNAS资质的机构出具检定或校准报告;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 1005-2019[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电子式绝缘电阻表——适用于此设备,电子式[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 622-1997[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘电阻表(兆欧表)——适用于手摇式设备[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意计量校准的完整性,其中电子式计量,注意开路和跌落电压计量溯源;而手摇式,注意计量校准倾斜角度影响因素等。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘电阻测量仪通常分为直接作用模拟指示的绝缘电阻表和电子式绝缘电阻表。随着技术的发展,电子式绝缘电阻表逐步取代直接作用模拟指示的绝缘电阻表。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]记得最早老师傅带着徒弟测试都是用手摇式绝缘电阻表,测试前需要按照被测设备的额定电压选择不同规格的摇表,接线较为复杂不停转动摇把,转速需要保持恒定,测试时需要一边转动摇把一边手动记录数据,双人操作,测试后需要手动对地放电。准确度仅有10%或20%;温度或湿度较高都会影响结果准确性;摇动发电时转速不稳,度数时目视角度等都会影响结果准确性。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]然而,电子式不同,测试电压有多种挡位可调,电子显示屏使读数更加精准,还有安全保护功能,自动放电,漏电流监控等。还具备万用表测试功能、极化指数、介质吸收比等使其应用范围更广。操作简单,一位实验员就可以完成所有测试步骤。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘测试电压的选择总结心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]根据GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准中规定:工作电压在100V以下的电气设备或回路,使用250V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在100V~500V的电气设备或回路,使用500V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在500V~3000V的电气设备或回路,使用1000V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在3000V~10000V的电气设备或回路,使用2500V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在10000V以上的电气设备或回路,使用5000V或10000V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、使用仪器注意事项:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不要将绝缘测试仪和带电导体或带电设备相连,严格按照说明书操作,在使用前务必;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]把支路导体、接地导体和其它与待测设备相连的设备断开;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]确保测试前后断开导体电容;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]请检查不带电线路中的保险丝、开关和断路器是否存在泄漏电流。泄漏电流可能造成矛盾或错误的测试读数;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]请不要在含有危险或爆炸性气体的环境中使用绝缘测试仪,如果绝缘性能被破坏,仪器可能产生电弧;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]连接测试导线时,请戴上绝缘的橡皮手套。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]七、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器符合GB4706(IEC60335)、GB7000(IEC60598)、GB4943(IEC60950)等安规要求;推荐电子式绝缘电阻表,使用方便快捷,顺应科技发展,一定要摒弃旧设备,适应高科技,采购前实验室还需要货比三家,买到品质好、售后好、准确度高的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]同时,仪器厂家想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 【分享】耐压绝缘测试仪的特征及功能简介

    耐压绝缘测试仪是对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验的测试仪器,耐压绝缘测试仪具有漏电流超差时自动切断测试电压,漏电流值由粗调和细调旋钮调节,并发出声光报警信号,是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。 耐压绝缘测试仪采用高清VFD显示,简洁面板操作,具有测量保护接地端开路检测功能。耐压绝缘测试仪具有四种特殊测试模式选择,可增加测试的安全性,具有过压、过流保护,手动测线清零功能,过零启动和过零切断,防止被测件损坏。耐压绝缘测试仪具有高精度电流、 功率测量,具有高精度有功功率测量,可更有效的协助用于某些微型电子变压器的匝间短路判定;具有漏电流、测试时间、绝缘电阻连续任意设定,同时显示被测电压、电流、电阻的实际值。 耐压绝缘测试仪可以测量电子元件 、整机、介质材料等绝缘性能,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物的击穿电压、漏电流、绝缘电阻等电器安全性能指标。耐压绝缘测试仪适用于各种家电、电线电缆、变压器、电机等安全检测,同时也是科研院所、技术监督部门不可缺少的设备。

  • 端子台预防绝缘不良的措施

    1.端子台绝缘材料的检查:原材料质量优劣对绝缘体的绝缘性能影响很大。因此对于原材料厂家的选择格外重要,不可一味的降低成本而丧失了材料质量.应选择信誉好的大厂材料.且对每批材料来料要仔细核对检查批号,材质证明等重要信息.做好材料使用的追溯性资料.2.绝缘体绝缘电阻检查:目前,有部分端子生产商工艺规定装配成成品后再检测电性能,结果由于绝缘体本身绝缘电阻不合格,只得整批成品报废。合理的工艺应是在绝缘体零件状态就100%进行工艺筛选,确保电性能合格。

  • 【资料】矿物绝缘油中糠醛含量测定方法

    矿物绝缘油中糠醛含量测定方法 DL/T 702—1999 Determination of furfural content in mineralinsulating oil by spectrophotometric method 1 范围 本标准规定了矿物绝缘油中糠醛含量的测定方法,适用于运行中矿物绝缘油的糠醛含量的检测。2 引用标准下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方法应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T6683—1997 石油产品试验方法 精密度数据确定法GB 7597—87 电力用油 (变压器油、汽轮机油) 取样方法IP 297—1980 石油产品中的糠醛测定方法(英国石油协会标准)3 方法概要本方法采用水为萃取剂萃取油中的糠醛,以醋酸苯胺作显色剂,采用分光光度法对绝缘油中糠醛进行测定。测定范围为0.1mg/L~4mg/L。4 样品采集油样采集按GB 7597的有关规定进行,采样宜用250mL具塞棕色玻璃瓶,油样应充满至容器体积的95%左右。油样采集后不宜超过7d。5 仪器、设备和药品5.1 仪器5.1.1 分光光度计:721型或其它型号可见光分光光度计5.1.2 全玻璃蒸馏装置(见附录A)5.2 药品5.2.1 苯胺(分析纯)。5.2.2 糠醛(分析纯)。5.2.3 冰醋酸(分析纯)。5.2.4 脱脂棉。6 准备工作6.1 全玻璃蒸馏装置应洗净、烘干待用。6.2 测试前重新蒸馏糠醛、苯胺,蒸馏前应加入适量沸石以防爆沸(对油样进行蒸馏时亦应加入沸石)。蒸馏时,前10mL和后10mL遗弃,收取中间馏分待用。6.3 显色剂的配制显色剂的配制比例按冰醋酸∶苯胺=9∶1配制(体积比)。由于二者混合时要放出热量,在配制时应将新蒸馏的苯胺徐徐加入冰醋酸中,边加边搅拌,应使混合液温度低于20℃。配制的醋酸苯胺在常温下只能保存8h,在5℃~8℃时可保存3d。如发现颜色变黄,应重新配制。6.4 标准储备液的配制取新蒸馏的糠醛(淡黄色)1g左右(称准至0.0002g)置于1L棕色容量瓶中,用蒸馏水稀释至1L,摇匀即为糠醛标准水样储备液,置于避光处放置2d后备用。7 试验步骤7.1 绘制工作曲线取上述标准水样储备液1.00mL于1L棕色容量瓶中,用蒸馏水稀至刻度,摇匀,即为糠醛标准工作液,按表1配制标准色阶,同时记录制作工作曲线时的温度(表1以工作液的浓度为1.159mg/L为例)。表 1 油中糠醛含量工作曲线序 号 1 2 3 4 5 工作液取样量mL 1 3 5 7 10 糠醛含量µ g 1×1.159 3×1.159 5×1.159 7×1.159 10×1.159 最大吸光度A 0.079 0.080 0.165 0.235 0.336 试验温度:22℃ 按表1的数据分别取糠醛的标准工作液于25mL比色管内,在第一支比色管内加入10mL显色剂,加蒸馏水至刻度,摇匀,用30mm比色皿,在波长520nm处,以蒸馏水做参比液,测定溶液的最大吸光度。用同样的操作方法在第二支比色管内加入10mL显色剂,读取最大吸光度。照此方法分别读取其余标准工作液显色后的最大吸光度,并通过回归分析求出糠醛含量与最大吸光度的关系式,相关系数不得低于0.995,否则须重做。同时绘制糠醛含量—最大吸光度图。7.2 油样的测定取待测油样100mL于500mL烧瓶中,加55mL蒸馏水,装冷凝管进行蒸馏萃取。馏出液经滤纸和脱脂棉过滤,以滤去蒸馏带出的油组份。当馏出液至45mL时停止蒸馏(如馏出液未到45mL时油样开始剧烈爆沸,应停止加热。馏出液体积以实际馏出液体积为准),蒸馏液再过滤一遍,滤液待用。取10mL上述滤液(如糠醛含量过高,可减少取样量)于25mL比色管中,加入10mL显色剂,并加蒸馏水至刻度,摇匀,转移到30mm比色皿内,于520nm处进行比色。记录最大吸光度值,并由标准曲线得出25mL比色液中糠醛含量。7.3 结果计算P=aV/75V2式中: P——油样中糠醛含量,mg/L;a——25mL比色液中含糠醛的量,µ g; V——萃取液体积,mL;V1——萃取液取样量,mL;75——油样萃取率为75%。8 试验要求8.1 苯胺与糠醛的显色反应受温度影响较大,测试时室内温度波动不宜超过2℃,当条件变化时,应重做工作曲线。8.2 糠醛标准水样如果浓度高,在1000mg/L以上,则15d内吸光度无显著变化。对蒸馏萃取液,特别是低含量的油样萃取液,建议放置时间不超过3h。8.3 显色剂与水样混合后应充分振荡,使之完全混合。8.4 由于蒸馏过程中,油中轻组分会带入蒸馏液中而影响以后的比色效果,故应将馏出液通过滤纸、脱脂棉过滤,以确保滤液清彻透明。8.5 糠醛在水中溶解较慢,因此配制糠醛标准水样时,应充分振荡并于避光处放置2d,以保证混合均匀。8.6 室温较高时,配制醋酸苯胺应浸在冰浴中进行。8.7 被测油样中糠醛含量应小于4mg/L,如油样中糠醛浓度过高,则应用新油稀释后再萃取。9 精密度9.1 两次平行测试结果的差值不得超过下列数值:样品含糠醛范围 mg/L 允许差 mg/L0.82以下 0.110.82~3.8 0.369.2 取两次平行试验结果的算术平均值为测定值。附录A(提示的附录)蒸馏装置示意图1—500mL平底烧瓶;2—三通;3—温度计套管;4—温度计;5—直形水冷凝管(长330mm);6—漏斗;7—量杯图 A 蒸馏装置示意图

  • 【仪器心得】+检测实验室具有一键计算功能的利器——Fluke 1508 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)使用心得

    【仪器心得】+检测实验室具有一键计算功能的利器——Fluke 1508 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)使用心得

    [font=宋体][color=#222222]在一次企业现场计量时候,我们看到实验室人员做绝缘测试,一位老师傅和一位年轻小伙子一人拿着一个仪器比着做,老师傅用的摇表,传统且用了一辈子的工具。而小伙子用的是数字式绝缘电阻表,一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差,无需记忆复杂的公式,记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款数字“摇表”的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][img=,240,325]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231207030364_8889_2771427_3.jpg!w240x325.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]二、首先,我们要知道绝缘电阻是什么:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电之所以能为人所用,很大程度是因为绝缘,即利用不导电的物质将带电物体隔离或包裹起来,防止触电事故的发生,外面的隔离物就叫绝缘体。理想绝缘体是不导电的,即电阻为无穷大,而实际上绝缘体总有一定的导电能力,加上高电压时,会有少许的漏电流通过。绝缘体阻止电流通过的能力就叫绝缘电阻。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘电阻测试仪器就是:测量导体与绝缘层间的阻值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、绝缘电阻阻值的判断:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]为了保证电气设备运行的安全,绝缘电阻应等于或大于一个最低值:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]各种电器的具体规定不一样最低限值:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]低压设备0.5MΩ[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3-10KV 300M[/color][/font][font=宋体][color=#222222]Ω、[/color][/font][font=宋体][color=#222222]20-35KV[/color][/font][font=宋体][color=#222222]为400MΩ、[/color][/font][font=宋体][color=#222222]63-220KV[/color][/font][font=宋体][color=#222222]为800MΩ、[/color][/font][font=宋体][color=#222222]500KV[/color][/font][font=宋体][color=#222222]为3000MΩ[/color][/font][font=宋体][color=#222222]将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、仪器的选择根据电压等级来判断:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压等级的选择根据被测电气设备或回路电压选择仪表电压等级:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]100V[/color][/font][font=宋体][color=#222222]以下:250V;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]100V[/color][/font][font=宋体][color=#222222]至500V:500V;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]500V[/color][/font][font=宋体][color=#222222]至3000V:1000V;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3000V[/color][/font][font=宋体][color=#222222]至10000V:2500V;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]10000V[/color][/font][font=宋体][color=#222222]及以上:5000V。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电阻量程范围的选择:被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、福禄克(FLUKE)1508绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)优势和不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]优势:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]中文界面和LCD显示屏,坚固、可靠、易用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]精密测量工具,包括测试电缆、马达和变压器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]具有一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]若连续 10 分钟没有功能档改变或按钮操作,测试仪会进入“睡眠模式”并使显示屏空白。这可以节省电池电量。按任意键或转动旋转开关,测试仪就会退出“睡眠模式”。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]5.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]为了提醒您注意潜在危险的电压,当测试仪在绝缘测试中[/color][/font][font=宋体][color=#222222]检测到超过≥30 V以上的电压,在电阻中检测到超过 ≥2 V的电压,或者电压过载(0L)时,→符号会显示在显示屏上。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]希望可以配备挎包便携式布袋,可以立式固定在测试环境附近;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]价格在2000元左右,相比于国产设备较贵,但是优势繁多。实验室人员需要权衡仪器设备的使用精度、频次以及技术要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 绝缘耐压仪和接地连续性测试仪检定

    我们公司被审,审核老师说绝缘耐压仪和接地连续性测试仪属安全类设备,属国家强检设备,需检定。但我们公司咨询了当地计量所,计量所回复是我们公司绝缘耐压仪(上限10KV)和接地连续性测试仪(60A)量程超出他们的业务范围,不能检定,谁能告诉我这个菜鸟,我们这个量程能检定吗?

  • BAXX 系列绝缘油耐压测试仪

    BAXX 系列绝缘油耐压测试仪测试范围-?BA(击穿分析仪)测试仪器设计用于自动测试液体电介质的击穿强度。电气设备中使用的绝缘油,如变压器,分接开关,断路器,电缆等使用的绝缘油是合适的测试样品。 测试样品沸点低于110°C(230°F)事,不适合测试。-测试方法-用于确定液体电介质击穿强度的测试方法由各种国际标准组织规定。 IEC,VDE和ASTM等标准规定了适当的程序,硬件和报告要求。在BA测试设备中预编程的测试次数,电压上升率,时间顺序,测试容器和电极配置,测试限制和某些标准规定的范围。 请参阅“技术说明”一节以获取适用于此BA仪器的自动测试标准清单。BA仪器使用者有责任遵循适当的液体填充程序,并根据所选的标准设定电极间隙。-[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171802083379_13_1602049_3.png[/img]

  • 硒化铋Bi2Se3二维层状拓扑绝缘体材料的螺旋生长进展

    硒化铋Bi2Se3二维层状拓扑绝缘体材料的螺旋生长进展

    [color=#333333]最近,合肥微尺度物质科学国家实验室和化学与材料科学学院曾杰教授研究组在拓扑绝缘体二维层状纳米材料硒化铋Bi2Se3的结构设计、合成与生长机理研究方面取得重要进展。研究人员对Bi2Se3晶体的成核及生长进行了动力学调控,通过引入螺旋位错首次实现了二维层状材料的螺旋生长,将材料由分立的层状转变成连续性的螺旋条带,从而获得了一种既不同于单层又有别于传统块体的新型纳米材料。该成果以“Screw-Dislocation-Driven Bidirectional Spiral Growth of Bi2Se3Nanoplates”为题发表在《德国应用化学》杂志上(Angew. Chem. Int. Ed. 2014,DOI:10.1002/anie.201403530)。[/color][color=#333333]据巨纳集团低维材料在线91cailiao.cn的技术工程师Ronnie介绍,类石墨烯层状结构的硒化铋Bi2Se3因其简单的能带结构、远大于室温的能量涨落体带隙,被认为是最有前景的拓扑绝缘体材料之一。拓扑绝缘体是一种近几年被发现的新型量子物质态,在能量无耗传输、自旋电子学以及量子计算机等方面有着很大的应用前景。拓扑绝缘体除了奇异的不受缺陷和非磁性杂质散射的拓扑表面态外,若在其中引入一个螺旋位错的线缺陷,还可能会产生一对拓扑保护的一维螺旋态,从而创造一条完美的导电通道。曾教授课题组基于特色的可控制备手段,从晶体生长的动力学理论出发,通过将反应体系维持在极低的过饱和条件下,使Bi2Se3在成核过程中产生螺旋位错的缺陷,从而诱导层状材料进行双向的螺旋生长,打破硒化铋Bi2Se3本征的晶体生长模式。此外,研究人员还通过对螺旋生长速度的控制,合成出不同发展程度的螺旋结构,从中阐明了二维层状材料的螺旋生长机理。这项研究为实现一维拓扑螺旋态提供了材料基础,有助于促进Bi2Se3在拓扑绝缘体、热电以及催化等方面的新发展。此外,探索螺旋生长的方式对于合成其他二维层状材料的螺旋结构,从而调制材料的物理性能也有重要的指导意义。转自[img=,500,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707051342_01_2047_3.jpg[/img]低维材料在线:[/color]http://www.91cailiao.cn/index.php/news/57.html

  • 【原创】耐压绝缘测试仪

    耐压绝缘测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 耐压绝缘测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试.漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。

  • 端子随意放电 绝缘与否关键

    “楼上楼下,电灯电话”这是上个世纪的人们对现代生活的美好憧憬。在历史的长河流入二十一世纪的今天,人们人们的欲望进一步延伸,不仅仅满足于当初的电灯电话,电视机、电脑等电子产品应经成为现代都是人生活的必需品。随着电器的日益增多,电压也与日俱增。安全用电被人们提上日程,触电成为人们所恐惧的突发事件。初步调查,人们在日常生活中被触电的情况主要是插座、电源的插口的漏电导致的,因此专家提醒人们用电要谨慎,最好使用绝缘端子,以防漏电伤人。尤其是在有小孩的家庭中,选择插座要十分注意,购买安全系数较高的配有绝缘端子的插座。在房屋装修时,要注意插座的位置,不宜太低。由于水的导电性较强,在卫生间中使用的插座,一定要使用质量较好绝缘性强的插座。电,让我们生活更加方便,同时也带给我们一些不方便。如何防止电器化时代的不方便,人们不仅要提高安全用电的意识,而且要采取行动。

  • 绝缘油试验测试中酸值测定仪的应用不可少

    在做和绝缘油有关的试验时,酸值测定仪的应用不可少。绝缘油的酸值是表明油品中含有酸性物质,即有机酸和无机酸的总值,一般酸中和1g绝缘油中酸性物质所需的氢氧化钾mg数来表示。对于未使用过的新变压器油几乎不含酸性物质,其酸值相当小,但油品在长期储存下,尤其是充人电器设备投入运行后,难免会与空气中氧接触,油品易被老化。氧化初期时主要生成低分子有机酸,进一步氧化产生高分子有机酸以及酸陛产物,在绝缘油中存在上述各类酸性物质后,则会提高油品的导电性、降低油的绝缘性能,还可能产生对金属的腐蚀。在运行温度较高(80~C以上)的情况下,促使固体纤维纸绝缘材料发生老化现象,从而缩短设备的使用寿命。一般未用过的(新的)变压器油几乎不含酸性物质,其酸值较低,pH值在6~7范围内,pH值主要用来表示绝缘油水溶性酸的指标。 根据我国现场调查情况、模拟试验以及实验室内老化试验结果的油分析,对运行中变压器油一般酸值大于0.1m鲋)H/g,pH值等于或小于4.0时变压器运行油析出油泥的可能性增加,反之则变压器油可基本保证变压器良好可靠地工作,当酸值升到0.2mgK()}L/g以上或pH值低于3.8时,油质劣化显著,会有较多油泥产生。因而对运行油规定pH值应大于4.2。国内常用的酸值测定仪器中北京得利特的酸值测定仪型号挺多的,[font=&][size=12px][color=#444444]适用于很多标准且能广泛适用于石油、化工、电力、商检、科研、环保等领域。 [/color][/size][/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制