摘 要:针对目前部分电厂已安装的在线监测系统的选型、安装、调试、验收、运行及维护等问题进行了经验性阐述。 关键词:火电厂;烟气污染物;在线监测系统 Abstract:This paper presents an experienced explanation on model selection,installation,commissioning,acceptance,operation and maintenance of fluegas pollutant on-line supervisory systems already installed in some power plants. Keywods:fossilfired power plants flue gas pollutant on-line supervisory system 烟气污染物在线监测系统(CEMS)是实时、连续监测污染物参数的系统,主要监测烟气中的颗粒物浓度(或浊度)、气态污染物浓度(SO2、NOx、CO、CO2)、辅助参数(烟气温度、流速、氧量、湿度、压力)等。颗粒物浓度监测方法有激光透射法、激光反散射法及电荷感应法,气态污染物浓度监测方法主要有完全抽取法、稀释法、电化学法3种。在电力行业中,颗粒物监测主要采用激光透射法,气态污染物浓度监测主要采用完全抽取法。1系统组成及功能1.1系统组成 一个完整的CEMS主要包括颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统、气源电源通讯等辅助设施子系统。1.2主要功能 颗粒物监测子系统主要对烟气中的烟尘浊度进行监测,并通过试验标定转换为烟气浓度参数。气态污染物监测子系统主要对烟气中SO2、NOx、CO、CO2的浓度进行监测,常见的分析原理为红外吸收法(或紫外吸收法)。烟气排放参数监测子系统主要测试烟气温度、流速、压力、湿度、氧量等参数,通过流速可以得出烟气流量,同时根据烟气温度、压力、湿度得出标准干烟气量,通过氧量将浓度换算为规定过剩空气系数下的浓度。系统控制子系统主要对反吹、采样进行控制,数据采集处理子系统对信号采集、进行数据处理并生成报表等。气源为系统提供反吹气体,电源为系统提供相应电压等级的电能,通讯系统进行模/数转换及数据通信等。2设备选型应注意的问题 目前各电厂安装的CEMS系统均由设备厂家全权负责,已安装的CEMS系统不能正常投运的重要原因之一是CEMS选型中存在着各种不完善之处,因此选型时应有针对性地从源头进行质量控制。2.1监测参数应实用、全面 标准的监测参数主要有8个,包括3个污染物参数(SO2、NOx、烟尘),3个湿流量参数(流速、温度、压力),2个换算参数(换算干基的湿度、折算浓度的氧量)。 CEMS系统至少应包括上述8个参数,但是在实际中,设备厂家为了降低成本,在实际投标中少一个或几个参数的情况时有发生,例如没有湿度测量装置而规定一个数值,甚至部分系统没有氧量测量装置而人为地输入一个值,这都不能真实反映烟气中实际污染物的浓度值。而有的系统又多增加设备以测量参数,如目前流量计大多都有测量烟气温度参数的功能,而在CEMS系统中又额外增加热电偶来测量温度,增加了设备投资。2.2联锁保护及报警系统应完善 有的设备厂家为了能中标,在标书中将各种联锁保护功能加入很多,报警功能也很多,但在实施中根本未实现,或有些报警系统根本不需要。例如:当采样管线堵塞时样气流量降低造成采样泵负荷加大,系统在无低流量报警或有低流量报警而无停泵联锁时,泵长期在低流量下运行而损坏。2.3仪表量程及校准用标准气应根据实际情况选用 某些烟气分析仪表未结合实际选定量程。在已经安装CEMS系统的电厂,出现某些烟气分析仪表因SO2量程选择偏低而无法正常监测污染物浓度的问题,或某些分析仪表量程选择偏高,如对于某些CFB锅炉烟气中NOx浓度较低,一般为100 mg/m3(标准状态下)左右,而分析仪表选择的量程又偏大而造成监测精度不高。 对于校准用的标准气浓度,一般应选满量程的70%~100%,而部分电厂标准气浓度选择过低或过高。如选择过低则降低了系统值的准确性,过高时又根本无法用此标气进行标定。2.4系统监视画面及组态 由于CEMS标准中并未对上位机中的监视画面做出具体、详细的规定,所以各个设备厂家设计的CEMS的画面水平差异很大。数据处理系统采用高级语言编程或采用组态软件,两种方式各有优劣:采用高级语言编程方式报表功能较强,但当系统配置变化时软件修改不方便 采用组态软件对配置变化后重新组态及修改非常方便,但对于相关标准要求的报表功能相当弱化。故应根据实际情况选择合适的方式。
烟气排放连续监测系统(CEMS),主要应用于对各种工业废气源的连续监测中,如火电厂,垃圾焚烧厂,煤炭、石油化工厂,造纸厂等行业。随着大气污染问题的日益突出,政府对工厂和企业废气排放的监督也更加重视。如何对一个工厂的烟气排放进行监控,并判断是否达到排放标准,这都得依靠CEMS来完成。CEMS有两个很重要的目的是分别对固体颗粒物浓度和污染性气体含量进行检测,而在这些气体中二氧化硫(SO2)是一种对环境危害性比较大的气体,需要二氧化硫传感器来进行测量。CEMS主要由气态污染物监测子系统、颗粒物浓度监测子系统、排放流量参数监测子系统和数据采集处理与通讯系统组成。这里对二氧化硫含量的监测属于气态污染物监测子系统,二氧化硫气体传感器通过对经处理后废气中二氧化硫的测量,判断所排放含量是否达到要求,是否要进一步进行脱硫处理。同时二氧化硫气体传感器的测量值也为可能需要的进一步处理提供了数据上的依据,能起到提高脱硫效率的作用。
国内的烟气监测系统那家的比较好[em05]
污染源烟气、烟尘连续监测系统点击次数:914 发布时间:2007-1-31 13:47:42污染源烟气、烟尘连续监测系统 主要技术内容 一、基本原理:定电位电解法就是电化学传感器在一定电位作用下,当被测气体通过传感器渗透膜进入电解槽时,发生电化学反应而产生电流,电流信号的大小与被测气体浓度成正比。其特点是:灵敏度高、测量范围宽、预处理要求条件不高,造价低。烟尘监测采用交流耦合原理,安装方便,维护量少。流速采用热式质量流量计,无须反吹。系统具有监测、校准自动切换、积水定时排放、数据定时上传、远程维护、远程故障诊断、管理中心将曲线、棒图、日报、月报、年报打印备案等功能。 二、技术关键:该系统采用自制的采样枪,有效地除去烟气中的灰尘,保证长时间不堵塞;半导体制冷技术实现汽水快速分离,确保系统可靠运行,提高监测精度。上述技术已获得了三项中国专利。 主要技术指标及条件 一、技术指标:烟尘:0~1000mg/Nm3;二氧化硫:0~10000mg/Nm3;流速:0~30m/s;温度:0~500℃;压力:-01~0MPa、0~01MPa。 二、条件要求:现场配备AC220V电源和电话线。 主要设备及运行管理 一、主要设备:1工控机AWS-825PB,2数据采集处理装置,3系统控制装置,4数据库管理系统,5数据通讯系统,6气体预处理装置,7气体成分分析装置,8EMS6交流耦合烟尘仪,9454FT热式质量流量计,10温度、压力检测装置。 二、运行管理:每月整理数据,将日报、月报及各种曲线打印出来;每三个月清理采样枪及气路。 投资效益 总投资49.58万元,其中设备投资47.58万元,主体设备寿命10年。运行费用2万元/年。 国家环保总局科技司于2000年11月对该系统组织了鉴定,认为:该系统采用抽取式测量,较好解决了多级过滤除尘、半导体制冷、快速冷冻脱水等技术关键,消除了干扰,提高了系统的可靠性。仪器在现场运行一年多,稳定性较好。该系统具有监测、校准自动切换、数据管理与传输功能,还可对系统的运行状况进行远程查询、故障诊断等功能。该系统具有监测烟气其它污染物的扩展功能。该系统经检测表明,零点漂移、量程漂移、重复性、准确度符合企业标准,现场监测结果与国家标准方法监测结果有良好的可比性。
大家好,我们单位要检测烟气中的汞和逃逸氨,有没有比较好的便携式检测设备?要进口的。
为了控制水泥工业的大气污染物排放,促进水泥工业产业结构调整,国家环境保护总局组织中国环境科学研究院、合肥水泥研究设计院、中国材料工业科工集团公司起草了新的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)。新的排放标准要求从2005年1月1日起,新、改、扩建水泥生产线,水泥窑排气筒应当安装烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物连续监测装置;烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机排气筒应当安装烟气颗粒物连续监测装置;对现有水泥生产线,应当逐步安装连续监测装置,各省、自治区、直辖市人民政府环境保护部门应当根据水泥工业结构调整和达标进展情况制定安装计划。近年来国内企业也日益重视环境监测问题和完善监测系统,越来越多的电厂、石化、冶金企业已率先开始进行烟尘和SO2浓度监测,而国内水泥生产企业则相对开始的较晚,但随着新的水泥行业大气排放标准的颁布实行,水泥企业也日益重视环境监测问题和完善监测系统,所以烟气排放连续监测系统(CEMS)在水泥厂的应用前景很好。欧美发达国家环境治理、保护的实施与优化得益于环境参数的检测或监测水平的提高,不仅大量采用了先进的测控仪表与计算机系统,而且各企业在环境监测与保护方面投入巨资进行全方位的检测、监控与管理。上个世纪90年代,我国也开始环境监测自动在线监测仪的开发研制。目前,仍处在发展中,国产化进程较慢,烟气排放在线监测系统(CEMS)使用成功与否的关键在于检测仪表的选型设计与系统的集成,因过程分析面对的困难与问题很多:高温、高粉尘、高水份、负压及腐蚀性等恶劣气体条件;应保证必要的检测准确度;应有较快的反应速度;应易安装、易标定;防尘、防溅、防腐等防护要求;应有较高的自动化程度,较少的维护工作量。一、水泥厂污染源的主要分布与特点水泥厂的污染源主要分布在以下几个生产环节中:1.水泥回转窑窑尾是水泥生产环节中粉尘排放量最大的排放点,窑外分解窑尾烟尘浓度为60g/m3~80g/m3,这一环节的污染物成分复杂,除粉尘、烟尘外,还有二氧化硫、氮氧化物、氟化物等有害气体。2.烘干机、烘干磨、煤磨、冷却机、破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备污染物主要为固体颗粒物排放浓度大。二、分析气体成分针对水泥厂污染源的特点,新标准只要求对水泥窑及窑磨一体机需进行气体分析。一般可以有几种分析气体成分的方法,过去主要采用传统的分析方法,如化学分析法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法;其缺点是必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;而且传统方法只能单一成分地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时,响应速度慢,效率低,难以实现在线监测。而现在主要采用最新光学技术,在不影响被测气体本身状态时于烟道上进行实时的直接测量。该方法具有以下特点:利用SO2对一定波长紫外光的强吸收特性消除其他成分影响;可测范围大。但采用此类检测方式的仪表价格很高,关键部件往往需要进口。而另一种红外线式较适合水泥厂的应用,它基于非分光红外吸收测量法的原理,具有理想的抗干扰能力;其性能指标优越,重复性好,性价比较高。三、测量粉尘浓度国家环保总局颁布的《水泥工业大气污染物排放标准》中规定水泥厂几大污染环节都必须进行粉尘浓度的在线监测。因为新标准对粉尘浓度这一指标要求较高,所以对于连续监测系统(CEMS)的准确度要求也就更高。目前国外主要采用光透射原理——当可控光源穿过带有微小颗粒的气体时,一个高灵敏的传感器可检测出被微小颗粒吸收的光能,并将其与参比光进行比较,从而确定透射值或浊度值,再进一步得出粉尘浓度值。国内在该领域的技术也比较成熟,国产化程度较高。此类仪表具有以下特点:以光学技术为基础,自动完成测量、控制、线性测试以及污染物检测功能,反应速度快、无采样处理过程;带有反吹装置,防止光学镜头面不受污染;具备快速切断阀,可在吹扫装置失效后自动保护仪器;安装简便,发射与检测单元可通过法兰安装在烟管两侧。四、水泥厂安装监测系统的建议监测系统设计应考虑开放性、低成本、高可靠性和良好的扩充性。因此,针对不同测量对象特征,采用最适用的自动测量仪表,在通讯解决方案上有多种方式可选:无线通讯方案有其优点,如易解决通讯问题,可降低成本,可简化安装,采用大功率天线可增加通讯距离等,但利小于弊,一是水泥厂现场环境恶劣,大量房屋和炉窑等设施会阻塞或影响调频信号的传输;二是电气、电力设施多会产生复杂多样的电磁干扰,受约束因素多。因此在通讯方面还要进行不断改进,以便更好地进行监控。随着光学技术、计算机技术与自动检测等新技术的发展,许多以前难以检测的非电量(如实现水泥厂炉窑、塔罐烟气排放点的自动采样与预处理,粉尘与SO2等主要污染因子和烟气流量的在线监测)均得以解决,这将有利于促使岗位作业人员及时调整与监控脱硫、除尘等环保设施的运行状态,加强达标排放管理,这对于水泥厂排放点的有效监测与管理有着积极而重要的意义。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》,实施大气固定污染源排放污染物监测,制定本标准。本标准规定了固定污染源烟气排放连续监测系统的主要技术指标、检测项目、检测方法和检测时的质量保证措施。本标准适用于监测固定污染源烟气参数,烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度和排放总量的CEMS。凡进入国家环境监测网络的烟气排放连续监测系统须符合本标准的要求。本标准自实施之日起生效,《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2001)废止。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92232]固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)[/url]
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 太原中绿环保技术有限公司 TGH-YX型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2005-029 颗粒物、SO2、NOX 2 铜陵蓝盾光电子有限公司 YDZX-01型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-001 颗粒物、SO2、NOX 3 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-007 颗粒物、SO2、NOX 4 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-010 颗粒物、SO2、NOX 5 热电(上海)科技仪器有限公司 200型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-011 SO2、NOX 6 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-015 SO2、NOX 7 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-020 SO2、NOX 8 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-022 颗粒物、SO2、NOX 9 日本株式会社堀场制作所 ENDA-600ZG烟气连续监测系统 质(认)字.2006-024 颗粒物、SO2、NOX 10 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-027 颗粒物、SO2、NOX 11 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-030 颗粒物、SO2、NOX 12 厦门华电环保工程有限公司 FGAS-06型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-031 SO2、NOX 13 聚光科技(杭州)有限公司 CEMS-2000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-033 SO2、NOX 14 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字No.2007-007 颗粒物、SO2、NOX 15 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气在线连续监测系统 质(认)字 No.2007–011 颗粒物、SO2、NOX 16 江苏方天电力技术有限公司 FT9143型烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2007–013 SO2、NOX 17 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021A型颗粒物连续监测系统 质(认)字 No.2007–018 颗粒物 18 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型颗粒物连续监测系统 质(认)字 No.2007–020 颗粒物 19 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2007–021 SO2、NOX 20 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS40A型烟气排放连续自动监测系统 质(复认)字No.2007-025 SO2、NOX 21 聚光科技(杭州)有限公司 CEMS-3000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2007-032 颗粒物、SO2、NOX 22 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2007-035 SO2、NOX 23 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008-011 颗粒物、SO2、NOX 24 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008-012 颗粒物、SO2、NOX 25 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008-013 颗粒物、SO2、NOX 26 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-014 SO2、NOX 27 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008-015 颗粒物、SO2、NOX 28 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-16 SO2、NOX 29 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-17 颗粒物、SO2、NOX 30 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008-18 SO2、NOX 31 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型烟气连续监测系统认证检测 质(认)字No.2008-019 SO2、NOX 32 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-031 SO2、NOX 33 HP5000型在线式烟气连续排放监测系统 北京牡丹联友电子工程有限公司 质(认)字No.2008-039 颗粒物、SO2、NOX 34 HP5000型D在线式烟气连续排放监测系统 北京牡丹联友电子工程有限公司 质(认)字No.2008-040 颗粒物、NOX 35 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 中科天融(北京)科技有限公司 质(认)字No.2008-041 颗粒物、SO2、NOX 36 FLEM-3000型烟气在线监测系统 杭州弗林科技有限公司 质(认)字No.2008-043 颗粒物、SO2、NOX 37 SMC-9021烟气连续监测系统 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 质(认)字No.2008-046 颗粒物、SO2、NOX 38 PS6400型烟气连续监测系统 重庆川仪总厂有限公司重庆川仪九厂 质(认)字No.2009-001 SO2、NOX 39 ZE-CEM200型烟气连续监测系统 深圳市中兴环境仪器有限公司 质(认)字No.2009-006 SO2、NOX 40 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 安徽蓝盾光电子股份有限公司 质(认)字No.2009-007 颗粒物、SO2、NOX 41 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 42 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 43 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型烟尘烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 44 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 45 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 46 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-022 颗粒物、SO2、NOX 2 日本株式会社堀场制作所 ENDA-600ZG烟气连续监测系统 质(认)字.2006-024 颗粒物、SO2、NOX 3 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-027 颗粒物、SO2、NOX 4 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-030 颗粒物、SO2、NOX 5 厦门华电环保工程有限公司 FGAS-06型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-031 SO2、NOX 6 聚光科技(杭州)有限公司 CEMS-2000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-033 SO2、NOX 7 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字No.2007-007 颗粒物、SO2、NOX 8 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气在线连续监测系统 质(认)字 No.2007–011 颗粒物、SO2、NOX 9 江苏方天电力技术有限公司 FT9143型烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2007–013 SO2、NOX 10 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021A型颗粒物连续监测系统 质(认)字 No.2007–018 颗粒物 11 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型颗粒物连续监测系统 质(认)字 No.2007–020 颗粒物 12 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2007–021 SO2、NOX 13 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS40A型烟气排放连续自动监测系统 质(复认)字No.2007-025 SO2、NOX 14 聚光科技(杭州)有限公司 CEMS-3000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2007-032 颗粒物、SO2、NOX 15 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2007-035 SO2、NOX 16 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008-011 颗粒物、SO2、NOX 17 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008-012 颗粒物、SO2、NOX 18 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008-013 颗粒物、SO2、NOX 19 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-014 SO2、NOX 20 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008-015 颗粒物、SO2、NOX 21 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-16 SO2、NOX 22 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-17 颗粒物、SO2、NOX 23 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008-18 SO2、NOX 24 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型烟气连续监测系统认证检测 质(认)字No.2008-019 SO2、NOX 25 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-031 SO2、NOX 26 HP5000型在线式烟气连续排放监测系统 北京牡丹联友电子工程有限公司 质(认)字No.2008-039 颗粒物、SO2、NOX 27 HP5000型D在线式烟气连续排放监测系统 北京牡丹联友电子工程有限公司 质(认)字No.2008-040 颗粒物、NOX 28 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 中科天融(北京)科技有限公司 质(认)字No.2008-041 颗粒物、SO2、NOX 29 FLEM-3000型烟气在线监测系统 杭州弗林科技有限公司 质(认)字No.2008-043 颗粒物、SO2、NOX 30 SMC-9021烟气连续监测系统 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 质(认)字No.2008-046 颗粒物、SO2、NOX 31 PS6400型烟气连续监测系统 重庆川仪总厂有限公司重庆川仪九厂 质(认)字No.2009-001 SO2、NOX 32 ZE-CEM200型烟气连续监测系统 深圳市中兴环境仪器有限公司 质(认)字No.2009-006 SO2、NOX 33 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 安徽蓝盾光电子股份有限公司 质(认)字No.2009-007 颗粒物、SO2、NOX 34 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 35 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 36 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型烟尘烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 37 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 38 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 39 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 40 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型烟尘排放连续监测系统 质(认)字No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 41 上海宝英光电科技有限公司 C600型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 42 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放监测系统 质(认)字No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX 43 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ01烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2009-035 二氧化硫、氮氧化物
序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 太原中绿环保技术有限公司 TGH-YX型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2005-029 颗粒物、SO2、NOX 2 铜陵蓝盾光电子有限公司 YDZX-01型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-001 颗粒物、SO2、NOX 3 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-007 颗粒物、SO2、NOX 4 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-010 颗粒物、SO2、NOX 5 热电(上海)科技仪器有限公司 200型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-011 SO2、NOX 6 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-015 SO2、NOX 7 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-020 SO2、NOX 8 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-022 颗粒物、SO2、NOX 9 日本株式会社堀场制作所 ENDA-600ZG烟气连续监测系统 质(认)字.2006-024 颗粒物、SO2、NOX 10 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-027 颗粒物、SO2、NOX 11 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(复认)字No.2006-030 颗粒物、SO2、NOX 12 厦门华电环保工程有限公司 FGAS-06型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-031 SO2、NOX 13 聚光科技(杭州)有限公司 CEMS-2000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2006-033 SO2、NOX 14 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字No.2007-007 颗粒物、SO2、NOX 15 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气在线连续监测系统 质(认)字 No.2007–011 颗粒物、SO2、NOX 16 江苏方天电力技术有限公司 FT9143型烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2007–013 SO2、NOX 17 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021A型颗粒物连续监测系统 质(认)字 No.2007–018 颗粒物 18 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型颗粒物连续监测系统 质(认)字 No.2007–020 颗粒物 19 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2007–021 SO2、NOX 20 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS40A型烟气排放连续自动监测系统 质(复认)字No.2007-025 SO2、NOX 21 聚光科技(杭州)有限公司 CEMS-3000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2007-032 颗粒物、SO2、NOX 22 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2007-035 SO2、NOX 23 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008-011 颗粒物、SO2、NOX 24 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008-012 颗粒物、SO2、NOX 25 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008-013 颗粒物、SO2、NOX 26 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-014 SO2、NOX 27 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008-015 颗粒物、SO2、NOX 28 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-16 SO2、NOX 29 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-17 颗粒物、SO2、NOX 30 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008-18 SO2、NOX 31 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型烟气连续监测系统认证检测 质(认)字No.2008-019 SO2、NOX 32 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008-031 SO2、NOX 33 HP5000型在线式烟气连续排放监测系统 北京牡丹联友电子工程有限公司 质(认)字No.2008-039 颗粒物、SO2、NOX 34 HP5000型D在线式烟气连续排放监测系统 北京牡丹联友电子工程有限公司 质(认)字No.2008-040 颗粒物、NOX 35 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 中科天融(北京)科技有限公司 质(认)字No.2008-041 颗粒物、SO2、NOX 36 FLEM-3000型烟气在线监测系统 杭州弗林科技有限公司 质(认)字No.2008-043 颗粒物、SO2、NOX 37 SMC-9021烟气连续监测系统 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 质(认)字No.2008-046 颗粒物、SO2、NOX 38 PS6400型烟气连续监测系统 重庆川仪总厂有限公司重庆川仪九厂 质(认)字No.2009-001 SO2、NOX 39 ZE-CEM200型烟气连续监测系统 深圳市中兴环境仪器有限公司 质(认)字No.2009-006 SO2、NOX 40 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 安徽蓝盾光电子股份有限公司 质(认)字No.2009-007 颗粒物、SO2、NOX 41 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 42 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 43 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型烟尘烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 44 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 45 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX
[url=http://www.gdctsy.com]污染源在线监控系统[/url](CEMS)(应更改为固定污染源烟气排放连续监测系统)是以烟气在线分析仪为核心,对企业大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到环保监管部门的全天候监控系统(修改为:"是对企业固定污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度以及排放量,进行连续监测,并将数据实时发送到环保监管部门的监测平台上。”)公司是最早开展CEMS业务的服务商之一,承建及运维的CEMS200多套。[align=center][img=,500,316]http://www.gdctsy.com/UploadFiles/image/Solution_004-01.jpg[/img][/align][align=center]系统总体结构[/align][img=,200,35]http://www.gdctsy.com/UploadFiles/image/Solution_004-02.jpg[/img][align=center][img=,151,250]http://www.gdctsy.com/UploadFiles/image/Solution_004-03.jpg[/img] [img=,178,250]http://www.gdctsy.com/UploadFiles/image/Solution_004-04.jpg[/img] 岛津NSA3080在线分析仪 [font=Calibri][size=10pt]HORIBA ENDA600ZG在线分析仪[/font][/size][/align]
序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008–011 颗粒物、SO2 、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–012 颗粒物、SO2 、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008–013 颗粒物、SO2 、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–014 颗粒物、SO2 、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–015 颗粒物、SO2 、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–017 颗粒物、SO2 、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008–018 SO2 、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–019 SO2 、NOX 10 [t
有合适的规程或地方规程,我在网上查了好久,看到福建省计量院去年写了一个地方规程,烟气排放连续监测系统规程,请各位老师,能上传上来嘛!我想看看
固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法发了两次附件发不上来[color=red]如果是附件比较大的话,你可以分卷压缩上传[/color]400K,不大,但不知道为何发不上来,再试验一次[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=65098]固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法[/url]
CEMS烟气排放连续在线检测系统哪个品牌比较好
1.引言火力发电厂是排放二氧化硫的主要排放源。二十世纪七十年代一些发达国家就开始对烟气排放的二氧化硫进行监测。烟尘分析对于电厂烟气排放也是一个主要指标。烟气连续监测系统(简称CEMS)是为烟气排放污染物连续监测而专门设计的在线监测系统。下面以西克麦哈克(北京)仪器有限公司的SMC-9021为例介绍一下CEMS在火电厂的应用。2. 系统构成该系统由SO2/O2/NOX分析仪、烟尘仪、流量计、压力变送器、湿度/湿度计及数据处理单元(DAS)组成。见下图: 图1:系统构成图2.1. 气态污染物监测系统气态污染物监测系统有三种设计方法:直接抽取法,稀释取样法和现场安装型。对于电厂的脱硫系统过程控制和环境监测,高温处理的直接抽取法是最适合的方法。这种方法的优点是维护方便、校准简单、测量准确。SMC-9021就是这种利用方法。SMC系统采用高温取样,高温输气和快速制冷脱水的方法,保证测量结果的准确性。高温取样探头包括进入烟囱/烟道中的取样管和在烟囱/烟道外的取样过滤器及其恒温控制器。见采样探头示意图。 图2: 采样探头示意图从烟囱/烟道中通过取样探头抽出的样气通过加热输气管线到达气体分析系统。输气管线是自热式的,利用加热材料的居里点进行控温。系统的预处理包括压缩机制冷器、泵、取样/校准/反吹电磁阀组、蠕动泵、细过滤器和流量控制器等。压缩机制冷器降温效果好,SMC-9021采用两级制冷,第一级将温度从140℃降至室温,随后经过泵输入到第二级制冷器把温度降到4℃±0.1℃。整个过程的时间小于5秒钟。因此,SO2可以认为没有损失。蠕动泵将冷凝水排出,收集在储液管中。系统还配备了温度报警、压力报警和湿度报警。对高温取样的状态、取样过滤器的堵塞和冷凝情况进行监控,与取样泵连锁,保证系统取样的准确和仪器工作的可靠性。2.2. 烟尘测定仪在线尘监测仪用得最多的是光学方法。其原理分浊度法测量和激光散射法测量两种。FW300设计中对光路采用两种方案,大烟囱采用单光路单光程,小烟囱采用单光路双光程,使量程和精度得到了兼顾。同时在软件设计中引入了消光值差的慨念,使灵敏度又提高了10倍。即0-100mg/m3的测量范围的灵敏度提高到0-10mg/m3。FW300配备了具有无故障连续工作的特点的2BH13型鼓风机,与清洗连接部件一起使仪器不受烟气的污染,该鼓风机还有故障报警功能。2.3. 气体流速仪气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波方法。热差法适宜于便携式测量,超声波法测量结果最好,皮托管差压法为常用方法。在此我们采用超声波方法进行气体流速测量。用的是FLOWSIC100UHA SSTi超声波型流量计。测量过程为非接触式,具有较高的测量精度,并可以进行烟气的温度测量。两套超声波的发射器/接收器成直线安装在烟道中,与烟气流向成一定的夹角a,声波的传输时间随气体的流向变化:在与气流方向相同的方向上,传播时间Tv被缩短;在与气流方向相反方向上,传播时间Tr被延长。声波的传输时间随气体的流向变化;气体流速计算公式为 设烟道横截面积为A,烟气体积流量为: 其中,Vm——测定烟道断面的烟气平均流速L——超声波在烟道中的传播路径a——烟道中心线与超声波的传播路径的夹角Tv——声波顺气流方向在烟道中的传播时间Tr——声波逆气流方向在烟道中的传播时间FLOWSIC100UHA SSTi超声波型流量计是通过测量超声波在烟气中顺流和逆流行进的时间差来计算烟气流速,与环境温度、压力及气体的具体成分没有关系,测量精度高。而且,测量所得是烟道横截面的平均流速,代表性很强。超声波发送器用钛制造,探头用SS316制造,耐腐蚀性很好。系统不需要进行反吹,操作简单。结合中国目前CEMS的安装使用情况,超声波流量计的成本过高,在一般电厂又常采用热差法来测量烟气流量。2.4. 湿度测量系统采用的是一种高温应用的湿度传感器HMP235,该系列湿度连续监测仪采用电容型传感器,湿度变化引起电容解质介电常数的变化,因而使电容量发生变化,通过测量电容就可以测量湿度。其外型图如下: 图5 湿度仪外形图2.5. 数据采集系统系统采用SMC-900型数据采集系统。该采集系统是以数据采集/控制仪为基础建立的,它是以工控机为主体设计的,具有强大的硬件和软件功能。其硬件有:CPU:P4 1.8G或以上、硬盘:40G、内存:256M、光驱:CD-ROM、软驱:3.5”1.44M、显示器:17’纯平、打印机:A4幅面激光打印机、模拟输入:24路4-20mA、状态输入:32路开关量、输入电流:4-20mA、用电量(KVA):0.2、输入阻抗:250Ω、数字接口:RS232,RS485(可选)。软件主要功能有:使用含氧量计算折算浓度、使用湿度计算干气浓度、使用温度,压力计算标态浓度、计算总排放量、形成实时报表、自动生成日报表,月报表,年报表、记录故障事件、故障报警:声,光、缺失数据的处理、记录校准报告、通过数据通讯终端向上位机传送数据和报表,数据处理和表格型式符合HJ/T76-2001的规定。可以扩充的功能有:对气体分析系统的反吹,校准进行控制。对探头堵塞,加热输气管温度,气体湿度进行连锁控制。显示CEMS的流程图,帮助操作人员了解系统运行情形。形成趋势图,棒图、实现无线通信等。3. 结论 SMC-9021系统采用全新模块式设计,可以灵活地根据应用场合及用户的具体需要,进行自由设置和组合。系统可提供6种测量模块,可测量多达60种不同气体组分。在电厂运行中系统可与DCS系统连接并在控制室中进行监测。在古交电厂、合山电厂实际应用效果非常好。[IMG]http://[/IMG]
1.1 CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NOx等的浓度和排放总量 颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量 烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算 数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度,生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。1.2 SO2 CEMS测量技术及其产品开发研制现状烟气的采样方法:有非抽取法和抽取法2种。抽取法又分为直接抽取法和稀释抽取法。SO2的分析方法依其分析量程不同而异。紫外荧光法适用于低量程(稀释抽取法),该法灵敏度高,选择性好。所用仪器中涉及紫外灯的脉冲点燃技术,必须有寿命长且光强稳定的紫外灯、可长期连续工作的光电倍增管以及去除干扰的膜式过滤装置,目前所用仪器主要靠进口,价格较昂贵。非分散红外法和紫外吸收法简便可靠,适用于未经稀释的高浓度样品,其中非分散红外法的动态范围较窄。电化学法的灵敏度不够高,且因其传感器寿命短,维护工作复杂,漂移(积累型)严重,不适用于连续监测。SO2 CEMS常用组合测量技术及其国内外主要产品非抽取+红外或紫外吸收法国外此类技术的早期产品出现在20世纪70年代末至80年代初,即将一束红外或紫外光直接照射到烟气上,在探头上开孔,烟气从中流过,利用SO2的特征吸收光谱进行测量。其技术简单,响应快,勿需抽气管线可直接实时测量湿基,缺点是探头易被烟尘堵塞,分析仪易污染 探头为开孔式,无法进行在线校标,精度差。90年代中期,以英国Procal公司为首,推出了封闭式产品,即用金属烧结材料将探头光路封闭,该材料在过滤掉烟尘的同时,气体渗透到光路中进行测量。这一由开口式向封闭式的改进使非抽取方式得以实现在线校标,同时解决了烟尘对SO2的测定干扰问题。封闭式探头对光路的防污染要求高,须使用清洁压缩空气吹扫技术和独特的结构设计排除烟尘和烟气对光路的污染。该技术在全球市场的占有率为5%,产品价格较低。国外有美国AIM公司的产品(红外法),国内如北京牡丹联友公司的产品HP 5000(紫外双波长)。直接抽取+非分散红外吸收法该技术出现于20世纪80年代中期,烟气经除尘除湿后,测量的为烟气干基,且克服了非抽取方式烟尘干扰的问题,但烟气除尘、除湿(采样管加热)等预处理维护工作复杂,抽气口易堵塞,采样管线是负压运行,稍有泄漏会影响测定结果。该技术在全球市场的占有率约为9 5%,产品价格适中。国外主要为日本岛津公司和英国XENTRA4900型产品,国内如北京北分麦哈克分析仪器有限公司的GXH 902及GXH9021M,其主机UNOR及MULTOR为德国MAIHAK公司制造,还有北京天融环保设备中心的产品(德国技术)。稀释抽取+紫外荧光法该技术出现于20世纪90年代初期,其技术特点是稀释采样降低样品露点温度,解决了烟气冷凝水问题,一般情况下勿需跟踪加热采样管线,并解决了采样探头的腐蚀与堵塞问题,连续工作时间长。采样管线在正压下工作,从而防止由于泄漏所引入的误差 经稀释的烟道气样品,可使气体浓度最大减少到1350,可用灵敏度高的环境监测仪器完成分析 由于湿度未从样品中消除,测定的为湿基。缺点是响应时间稍长(3min) 干燥压缩空气纯度要求高,除水除硫制备繁杂,成本高 紫外荧光分析仪须进口,价格昂贵。该技术在全球市场占有率约为85%,在美国高达90%。国外主要为美国热电子(Thermo Electron公司)环境仪器公司200型产品及法国环境仪器公司(ESA)的产品,国内如北京航天益来电子科技有限公司CYA 200型及深圳中兴新通讯设备有限公司的产品。1.3烟尘CEMS测量技术及其产品开发研制现状我国实施烟尘CEMS的有关技术规定国家环保总局行业标准《烟气连续排放监测系统技术条件及检验方法》(目前为报批稿)中规定烟尘的连续监测方法为光学法和β射线法,且在技术说明中对电荷法提出了明确质疑,在产品开发研制或选用时应谨慎。烟尘CEMS测量技术及其国内外主要产品β射线法:原理是β射线通过物质时强度被衰减,其衰减强度与物质的质量成正比。该法不受样品颜色大小及原子量影响,可直接测量烟尘质量浓度,与重量法相关性好。缺点是烟气中水气等其它气态物有干扰 采用β同位素源如封闭不好可能存在辐射 适于便携式直读或间歇式连续监测,不适合现场恶劣环境下长期在线连续监测。国外产品如法国ESA公司BETA5M型测尘仪,由内置的马达与流速调节阀组成的系统完成等速采样。国内北京怡孚兴业有限公司系引进法国ESA公司同型产品,北京地海天环境科技开发中心的BDY I与BDY II β传感器式烟尘测试仪。光学法:光学不透明度法该技术采用等速采样称重法测出烟尘质量浓度,再与同时测得的光学不透明度建立函数关系,一般为线性关系。该技术特点是量程宽,监测范围0~10g/m3任选,可连续实时在线监测。缺点是只能监测较大的烟尘颗粒,监测精度差 不同大小烟尘颗粒透光率不同,需作相关校准 镜面维护问题等。国外如澳大利亚GOYEN公司CPA1000型(扩散式光源),德国SICK公司FW56 1型(国内北京北分麦哈克分析仪器公司代理,红外光),国内如北京牡丹联友电子工程有限公司的HP 5000型(可见光)。光学后向散射法光源照射到烟道中,光束被烟尘颗粒散射,其散射光被与入射光成一定夹角的接收器接收,光强度与烟尘质量浓度符合朗伯 比尔定律。该法测量结果受烟尘颗粒颜色的影响较大,不大适用于煤种不稳定的工况测试 亦需作相关校准。产品如北京凯尔科技发展有限公司的BKS 3000型烟尘在线监测仪,其光源为红外线,测定范围0.005~10g/ m3。激光测尘法使用激光测尘的光学法有激光反射法和激光对穿法。二法均成熟,稳定,可靠性强,使用寿命长,目前国外应用较多。激光反射法与烟尘颗粒颜色有关,要求煤种尽可能稳定。激光对穿法与重量法相关性好,稳定、灵敏、精度高,设备体积小,镜面维护量小。国外产品如美国热电子公司LM3188型激光测尘仪(激光对穿) 法国OLDHAM公司的EP1000烟尘分析仪(反射法) 德国SICK公司的FW100含尘量监测仪(北分代理,反射法)。国内如北京航天益来电子科技有限公司的CYA 200(激光对穿法) 北京天融环保设备中心的TR系列设备(对穿法)。1.4烟气流速的连续测量技术烟气参数包括流速、含氧量、湿度、温度、压力等,本文仅介绍其中的首要参数———流速的连续测量技术。皮托管法是烟气流速连续测量常用方法,该法与手工常规方法一致,缺点是易堵,需要不断吹扫。北京牡丹联友等公司产品为此技术。热平衡法该法连续工作性能好,适用于烟尘污染严重的场合。能测量极低(0 1m s)的流速,但测得的是质量流量,需用体积流量仪现场标定,再用比重系数修正。北京航天益来等公司产品用此技术。超声波法探头与气体流量方向成一定角度,声波沿不同方向传送的时间差与气体流速有关,从而进行气体流速测定。该法不受温度、压力、烟气成分变化影响,但产品价格较贵(如北分代理德国SICK公司制造FLOWSIC流速测定仪14万元 套)。1.5数据采集处理与通讯子系统以微机为核心的数据采集与通讯子系统主要起以下作用:数据采集:数据采集器定时采集各项参数,并生成各污染物浓度对应的干基、湿基及折算浓度数据处理:实时监测所采集到的数据量非常大,微机根据程序指令生成小时浓度均值及日、月、年的累积排放总量。在均值计算中,按设定方法剔除异常值。最后可根据需要制成各类报表或图形。自动控制:由微机控制实现监测仪器的定时开关、校零、校标,按一定时段处理数据,定时传输数据等。在微机运行程序中根据需要可编入各种指令,据此就能根据给定的各种定值与随时取得的各种信号值比较后的情况进行故障报警,延时,过压、欠压保护等自动控制。通讯系统:烟气自动监控系统中各子站的微机负责数据的采集和处理或日常所需的数据,负责操纵各控制元器件的动作。中心站的微机负责监控并可干预各子站微机的运行情况,负责各子站数据的汇总、贮存及进一步生成。子站与中心站各设一台调制解调器(MODEM),子站的微机通过MODEM即可将数据信息经公共电话网传递到中心站,再经MODEM进入中心站的微机。
[摘 要] 环境问题是当今世界的全球性问题之一,在环境问题中与电力工业密切相关的,对环境影响最为严重的是煤烟型大气污染,为了控制大气污染,国家法规要求不断强化,在加强污染治理的同时,对污染源监测也提出了严格的要求。本文介绍了一种加热式直接抽取法烟气连续排放监测系统,介绍了其系统配置。原理结构,测点位置选择,设备安装调试以及系统的标定和校验。[关键词] 烟气连续监测系统;安装调试;标定校验陈志勇(青岛发电厂,青岛 266031)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=93932]烟气连续排放在线监测技术的应用[/url]
请问各位专家:固定排放源烟气在线监测系统的技术趋势是怎样啊?
形势分析:目前在线烟气连续监测系统(CEMS)一般都采用红外、紫外原理等高精度的分析系统,做比对测试的便携式烟气分析仪基本采用定电位电解原理,测量精度比较低,低精度便携仪器比对高精度系统,无法给出令人信服的数据。 近几年我国火电厂上了大量的脱硫和脱硝工程,但还有一些电厂没有建脱硫脱硝工程,做为环保监测仪器,应能适应高浓度和低浓度气体测量要求,需要测量仪器具有双量程,能够做到高低量程切换,两个量程都能达到高精度;这对于传统定电位电解原理的仪器是很难实现的,但是红外、紫外差分烟气分析仪就可以同时满足高、低浓度双量程精确测试。 所以非分散红外分析技术(NDIR)和紫外差分技术(DOAS)在污染源烟气成分测试中的应用解决了测试不准和量程受限的问题,崂应3023紫外差分、3026红外型-烟气综合分析仪正是基于此形势下,经过多次验证试验分析和现场工况测试,测量数据与在线的仪器比对数据相吻合,深受广大客户好评,希望了解这类仪器的小伙伴们参与讨论。 或者您觉得目前光学烟气分析仪与传统电化学烟气分析仪相比是否有优势?您更喜欢哪种类型的烟气分析仪?或您正使用的是哪一款仪器?也可以推荐更成熟的先进烟气分析技术供大家讨论。
如题,你们的烟气在线监测系统是怎么维护的?
有电厂,水泥厂,酒精厂项目要上烟气在线监测系统,现需要我公司做方案及报价.请各厂商及时同我联系,(南宁)13978667827.
我熟悉并常参加锅炉等固定源的监测。但是没有学习、参加过对冲天炉的监测,也没有见过冲天炉监测的过程。因此求教了解这方面技术的前辈,尤其是从事过冲天炉监测的专家,希望能给指教一下。问题:掺风系数冲天炉工艺理论空气需要量一般有铭牌标识,那么从加料口等处进入炉体的空气量怎么测算呢?这里有些疑问1.可以在鼓风机管道监测冲天炉工作时实际的鼓风量,这个风量是不是等同于从加料口等处进入炉体的空气量呢?那样,是不是鼓风量/理论空气量=掺风系数。鼓风量应该与烟气排放量基本一致呢。2.冲天炉除尘器系统里的引风机风量肯定大于冲天炉原始烟气排放量,原始烟气在处理工程中又加入了空气,这样以来用鼓风量/理论空气量计算掺风系数是不是不合理?3.在除尘器出口进行烟气监测时,能否这样计算:掺风系数=(烟气排放量-理论空气量)/理论空气量。希望大家能多多帮忙,我这个人脑子很僵,好多问题想不明白,还请大家给予帮助。
大家好,我公司是一个小型的自备热电厂,现在应环保局的要求需加装烟气监测装置,有几个问题想问下的: 1 这种烟气监测装置是不是要用在线式的阿?是不是全天候监测,然后将数据传送到环保局的? 2 这种烟气监测装置,是不是就是大家所说的cems,我了解了下,一般的cems,整套加起來一般都在50萬左右,這個比較昂貴了,從網上看到了一些集成的方法,不知道能不能用到我這種情況上?還有,是不是可以不用cems,使用简单的烟气监测仪器,不知道烟气监测仪器能不能与环保局进行联络通讯的?还有一般的烟气分析仪器,大概是不能长时间工作的吧,这个就要&环保局协商了,能不能由他们提出监测的时间,然后使用烟气分析仪器监测,呵呵。 3 通讯传输的方法,一般的好像是采用电话线传输的吧,不知道这个方法价格怎么样?我现在在想的就是,从投资上看,找出简单便捷便宜实用的通讯办法,不知道gprs是不是可行?因为感觉到通讯办法的不同,也影响到系统的不同,想找个比较省的,呵呵。 4 不知道有么有朋友是做这个的,能不能留下通讯方法啊?我现在最希望的就是不要采用cems系統,而是采用普通的煙氣監測仪器,尽量的降低投入,当然,在符合环保局的要求下。不知道能不能跟环保局沟通下,让他们采用时段监测的方式,呵呵。 谢谢大家看了我这一大段,呵呵,请指教,大家帮帮我吧。
在CEMS(烟气监测系统)中需要在线实时测量烟气的湿度,量程大约在20%左右,温度可能在200多度,有什么仪器可以满足要求呢?[em0813]
活动二:2. 参与公共讨论话题,并将您的见解发表在论坛的回帖当中。本活动并无标准答案,仅供版友们分享心得和见解之用。活动二问题:如何降低烟气预处理系统中被测气体的损失率?对取样管进行加热保温,可有效降低烟气预处理系统中被测气体的损失率。问题分析:相对湿度反映了烟气中水蒸气的含量接近饱和的程度,烟气中相对湿度的RH值大小对要SO2的监测结果有很大影响,对于含湿量在5﹪以上的烟气进行监测时,若对取样管不进行加热保温,SO2的监测结果会明显偏低。因为二氧化硫容易容易溶于水开成酸酐,在正常情况下每ml水可溶解SO2约40ml,从而严重影响测量结果,使得SO2的监测结果会低于实际值。崂应1080D型烟气预处理器用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理有很大应用效果,与崂应3012H系列烟尘(气)测试仪(或崂应3022型烟气综合分析仪、崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪以及崂应3026型红外烟气综合分析仪)配套使用,可有效降低烟气成分监测时的损失,并可有效提高配套主机测量精度,延长传感器使用寿命。
?烟气排放连续监测标准是指针对固定污染源烟气中二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物等污染物的排放进行连续监测的一系列技术规范和要求。? 具体来说,相关的标准包括: ?[url=https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=HJ%2075-2017&rsv_pq=ffebc4e9002f8881&oq=%E7%83%9F%E6%B0%94%E6%8E%92%E6%94%BE%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%A0%87%E5%87%86%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88&rsv_t=77bdvrSMGGYHlz2GBSFXHoL2Pz9LWEFZPtDPsrRlUJQoX60gQYUnzoXoNKc&tn=baidu&ie=utf-8]HJ 75-2017?:这是中华人民共和国国家环境保护标准,替代了之前的HJ/T 75-2007,规定了固定污染源烟气排放连续监测系统的技术指标、检测项目、检测方法和质量保证措施?。?HJ/T 76-2007?:国家环境保护总局标准,替代了HJ/T 76-2001,详细说明了固定污染源烟气排放连续监测系统的主要技术指标、检测项目和检测方法,并明确了颗粒物连续监测系统相关系数的检测方法?。?HJ 1286-2023?:中华人民共和国国家生态环境标准,规定了固定污染源废气中非甲烷总烃的连续监测技术规范,适用于非甲烷总烃的连续监测?。 这些标准旨在确保固定污染源烟气排放的连续监测系统能够准确、可靠地测量和报告排放数据,从而帮助监管部门有效监控环境污染,促进环境保护。
不知道大家现在这个项目都开展了没有,新国标年底就出来,我们现在用的是众瑞的3700A烟气汞采样器配合美国的直读测汞仪,效果还是不错的,我们用活性炭吸附方法做的,因为目前543国标做出来的数据不是很好,我们不用,但是新国标出来不一定是哪种方法,关键我们的采样设备很给力,可以同时满足两种方法,所以也不担心,目前国内一机双法的设备还真没有,不知道大家有没有新国标的最新消息或者更好的方法和设备呢?
一、热式气体流量计工作原理二、TF100热式气体流量计的优点[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=154834]烟气排放连续监测系统(CEMS)中热式气体流量计的使用[/url]
我们从环保部下载了文本《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)(HJ T 76—2007 )》,一直出现μmol/mol单位,不知什么意思?是印错了吗?如8.3.1 标准气体 a.零气:要求零气中含二氧化硫、氮氧化物均不超过 0.1μmol/mol,当测定烟气中二氧化碳时,零气中二氧化碳不超过400μmol/mol(786 mg/m3),零气中含有的其它气体的浓度不得干扰仪器的读数或产生二氧化硫、氮氧化物或二氧化碳(测定烟气中二氧化碳时)的读数。以后就一直有这个单位