当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

便携式功率因数测试仪

仪器信息网便携式功率因数测试仪专题为您提供2024年最新便携式功率因数测试仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括便携式功率因数测试仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的便携式功率因数测试仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合便携式功率因数测试仪相关的耗材配件、试剂标物,还有便携式功率因数测试仪相关的最新资讯、资料,以及便携式功率因数测试仪相关的解决方案。

便携式功率因数测试仪相关的论坛

  • 功率因数表的原理

    采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα 。K2为系数。 对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。功率因数表 对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。 应用 电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。

  • 什么是功率因数表

    功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。   单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。   常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定:  (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16149c0.jpg图1 电压、电流向量二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1626rm.jpg图2 ATMEGA16外部引脚 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16215ld.jpg图3 输入信号处理三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。Abetted:This article introduces reactive power compensator based on ATMEGA16 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and current by using digital circuit, Based on the reactive compensation theorem, The software and hardware of the controller is deigned.By using the system a timely compensation and real-time monitnring of the power factor in electricity network are possible, It is mainly used to compensate reactive power in present factories and mines.关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。    原理  采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ cosα 。K2为系数。   对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。   应用  电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。德庆电表

  • 【讨论】对功率因数表的测定

    对功率的测定有何具体规定:(1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数

  • 有用过便携式PM2.5测试仪的吗?

    [size=18px]PM2.5已成为时下的环保热词,伴随政府环境监测机构按规范开展检测外,被称之便携式PM2.5测试仪也逐渐在市场上涌现,对此凡是客观晒出便携式PM2.5测试仪使用情况的,将给予奖分。[/size]

  • 一看就会!便携式接地电阻测试仪是怎么用的?

    咱们来聊聊那种方便又简单的[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]吧!它帮你快速又准确地检测接地系统的电阻值,简直就是个测量好帮手。使用这个超方便的测试仪,你只需按照简单的步骤操作,就能轻松地测量接地电阻了。接下来,咱们详细聊聊这个便携式接地电阻测试仪的用法,让你看完就能立马上手。首先,用之前确保测试仪的电量够充足,还得检查一下测试线有没有破损。然后,阅读一下仪器的使用说明书,了解一下它的基本功能、测量范围和注意事项。[align=center][img=接地电阻测试仪设备,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404301615254666_3627_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]在开始测量之前,找个合适的测量点,通常就在接地极附近,记得确保那地方没积水、没杂物,别影响到测量结果。然后,把测试线的红色夹子夹到接地极上,黑色夹子夹到接地线或者其他你已知的电阻参照物上。接下来,打开这便携式[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的电源开关,然后根据仪器的指示选择一个合适的测试模式。一般来说,这个测试仪有好几种测试模式供你选择,针对不同的情况用。你就根据实际情况选一个吧。设置好测试模式后,按下开始测试的按钮,测试仪就开始测量接地电阻啦。在测量过程中,别晃动测试线,别碰到其他金属物体。还得注意观察测试仪的显示屏,确保测试数据稳定,别出现什么奇怪的波动。测量完成后,便携式接地电阻测试仪会显示出测量结果来。这时候,你得记下测试数据,然后和之前的测试结果比较一下,看接地系统有没有性能变化。如果发现接地电阻有问题,要赶紧检查接地系统,做出相应的处理。最后,用完了别忘了关掉便携式接地电阻测试仪的电源开关,还有把测试线整好收好。另外,定期给测试仪做保养和维护工作,保证它状态良好,下次用的时候还能放心使用。这便携式接地电阻测试仪的用法相当简单明了。只要按照上面的步骤来操作,你就能轻松地测量接地电阻了。这款测试仪不仅方便携带,还特别容易使用。它可是电气安全检测的大功臣呢!

  • 便携式接地电阻测试仪原理揭秘,了解一下?

    便携式接地电阻测试仪是一款专业仪器,用于现场测量电气设备接地系统的电阻值。它采用先进的电子技术,摒弃了传统的手摇发电机制,以DC/AC变换技术为核心,将直流电转换为低频交流恒流。[back=#ffff00]该仪器的工作原理基于欧姆定律[/back]。那么,便携式接地电阻测试仪的原理是什么?如何正确使用该仪器?接下来,我们就来进行探究![b]  一、[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]的工作原理如下:[/b]  在实际操作中,测试仪内部的DC/AC变换器会产生一个稳定的交流电流,通过辅助接地极(通常标记为C)和被测接地体(E)形成回路。[back=#ffff00]当电流通过被测接地系统时,会在接地体上产生相应的交流压降。[/back]这个微小的压降经过另一个辅助接地极(P)后,被高灵敏度的交流放大器接收并进行放大处理。  进一步地,放大后的信号经过检波电路转化为可读的直流电压,并最终显示在仪表头上,从而得到接地系统的电阻值。现代的便携式接地电阻测试仪还具备智能化功能,例如自动检测接口连接状况、排除地网干扰电压和频率的影响,并具备数值保持和提示功能,极大地提升了测量精度和工作效率。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_18382232.jpg[/img][/align][b]  二、便携式接地电阻测试仪的使用方法如下:[/b]  [back=#dbeef3][i]1、准备工作:[/i][/back] 确保测试仪器完好无损且配件齐全,主要包括测试仪主体、测试线(粗线为电流输出线,细线为电阻检测线)以及两根接地棒。 检查接地棒的状态,确保它们无锈蚀或损坏。必要时,将其插入土壤至规定的深度(通常约为400mm)。  [back=#dbeef3][i]2、布设测试点:[/i][/back] 按照规定的距离(例如20米),将两个接地棒分别插入地面,一个作为辅助接地极,另一个作为探测电极。  [back=#dbeef3][i]3、连接测试线路:[/i][/back] 根据仪器说明书图示的正确连接方法,确保电流输出端口与接地棒之间通过粗线连接,而电阻检测端口则通过细线连接到对应的接地极上。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_27734773.jpg[/img][/align]  [back=#dbeef3][i]4、开启和预热:[/i][/back] 接通仪器电源,按下电源开关,等待预热时间约5分钟,以确保仪器内部电路稳定工作。  [back=#dbeef3][i]5、选择量程和校零:[/i][/back] 根据预期的接地电阻值选择合适的测试量程。初始时,将电流旋钮逆时针调至零位,然后将测试夹短路,进行零点校准。  [back=#dbeef3][i]6、执行测试:[/i][/back] 在完成上述准备步骤后,按照仪器操作手册的指示开始测量过程。启动电流,使电流通过接地系统,并观察仪表头读数直至稳定。此时显示的数值即为接地电阻值。 更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]设备的参数及使用原理与方法,欢迎来武汉南电至诚电力了解!本文转自链接:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2231.html

  • 【原创】便携式手机ir孔透过率测试仪客户常见使用误区

    现在市面上用林上手机镜片透过率测试仪的客户越来越多,也会出现这样或那样的使用方法和操作方法的误区,为了防止客户在使用中出现类似问题而手足无措,现将新老客户在使用中常出现的一些问题列举如下,出现类似问题时能及时处理。 1、仪器插电,三个数据显示100%,但一直在闪烁。那是因为客户把5v的适配器插到9v的仪器里面了(PS:千万注意不能把9v的适配器插到5v的仪器里面,会烧毁)。这个问题一般是出现在老客户身上,老版的LS108A手机ir孔透过率测试仪是9v供电,2014年8月经过改版,供电方式更改为5v供电,拥有新旧两种仪器的客户就有可能出现这种问题。 2、仪器通不过自校准,数据一直往上走。这个是仪器在使用中外界光线太强造成的,如放在太阳直射的窗台上或者距离日光灯太近。 3、仪器测出的数据跟大型光谱仪测出的数据偏差大。这个需了解便携式手机ir孔透过率测试仪测出的是单波长的值,光谱仪是以加权平均的方法测出的平均值,以这两种方法对比是没有意义的,可以单点对比,一般误差不超过2个点。 客户在遇上以上问题是第一反应就是仪器坏了,其实不然,这只是操作方法和理解上的一些误区,通过我的解说,再遇到类似问题的您就轻而易举就解决了。

  • 【分享】光功率测试仪的特征及应用

    光功率测试仪是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器,也是一种高智能化、高精度、高灵敏度的光功率测试仪器。光功率测试仪易于使用,只需连接光纤即可读取结果,可进行宽动态范围、高精度的光功率测量、高分辨率的损耗测量和稳定度测试。 光功率测试仪采用最先进的手持式仪表专用集成芯片,实现超低功耗运行,具有滤波测量功能,双端口直通设计,测试期间可保证OLT 到ONT 的全程通讯。光功率测试仪采用高清晰真彩色液晶屏显示测量值,人机界面友好、显示界面美观清晰、显示字体大小适中、便于操作人员读取数据及判断线路信号状态。内部集成带保护装置的高效智能充电电路,有效保证长时间的工作测试能力,同时其便携的设计更方便用户外出携带。光功率测试仪具有功率范围宽、性价比高、可靠性好、操作简单、测试精度高等特点,能够在网络中的任何位置对网络中所有的PON信号进行现场快速同步测量。 光功率测试仪主要用于可线性或非线性显示光功率,既可用于光功率的直接测量,也可用于光纤链路损耗的相对测量。光功率测试仪广泛应用于光纤通信、有线电视系统施工、光光纤CATV工程及维护、光纤传感研究、光通信设备、光纤、光无源器件的测试。

  • 求购便携式空气检测仪

    公司想开展室内空气处理业务,想买一批便携式空气检测仪:1.便携式甲醛测试仪2.便携式VOC测试仪3.便携式氨测试仪4.便携式臭氧测试仪5.便携式苯系物测试仪求大神建议几个比较有名的品牌,以及参考报价,最好进口品牌,如Interscan4160甲醛测试仪,最好有检测参数,谢谢!

  • 【仪器心得】+实验室电参数测试设备——数字功率计 WT300E系列

    【仪器心得】+实验室电参数测试设备——数字功率计 WT300E系列

    去年我们实验室为了现场检测工作需要,采购了一款功率计,深知横河是功率计最为擅长的,故采购了WT300系列功率计,WT333。可以完成被测电器的交直流电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、谐波等参数的监控和读取。[color=black]下面结合我自己亲身使用经历,来评价一下这块功率计的优缺点,希望大家在选购类似仪器时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][color=black]品牌介绍:[/color][color=black]横河(Yokogawa)开发测试解决方案已有百年的历史。横河帮助企业从其测量策略中获得最精确的结果。横河拥有丰富的产品线并能提供范围广泛的校准及其他服务。横河测量仪器以高精度和高稳定性著称,能够维持高水平的测试精度,稳定运行时间远超此类设备正常的保质期。横河以产品和质量享誉全球——不断增强新特性以响应客户的特别需求——不断提高技术服务和技术支持的水平,帮助客户设计测量方案,应对最具挑战性的测量环境。[/color][color=black]这里,我介绍一下我们在检测中使用的测试设备——数字功率计 WT300E系列仪器。[/color][img=,690,308]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021602244304_2447_2771427_3.jpg!w690x308.jpg[/img][font=宋体][color=black]优点:[/color][/font][font=宋体][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black])WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E3输入单元型,准确度(精度)为读数的0.1% +量程的0.05%。能够符合能源之星、SPECpower 、IEC62301 / EN50564等标准[/color][/font][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font=宋体][color=black])便携,轻巧,WT310E, WT310EH: 约213 (W) × 88 (H) × 379(D)mm WT332E/WT333E: 约213 (W) × 132 (H) × 379 (D)mm,精巧方便携带。WT310E, WT310EH: 约3kg WT332E/WT333E: 约5kg[/color][/font][font=宋体][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black])用户界面友好,切换方便操作简单。[/color][/font][font=宋体][color=black]4[/color][/font][font=宋体][color=black])基本覆盖所有电性能参量:交直流电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、谐波等参数。[/color][/font][font=宋体][color=black]5[/color][/font][font=宋体][color=black])配备其他电流钳和电流模块可以继续扩展设备功能和技术性能指标。[/color][/font][font=宋体][color=black]6[/color][/font][font=宋体][color=black])丰富的通信接口:USB、GP-IB或RS-232 (可选)、以太网(选件)。[/color][/font][font=宋体][color=black]缺点:[/color][/font][font=宋体][color=black]希望升级款可以考虑蓝牙无线传输和实时读取功能。[/color][/font]核心选型:[color=black]下面,由于是系列设备,我先给大家看看选型图,在测量范围选择上一张图就明白了。[/color][img=,506,252]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021603019141_2160_2771427_3.jpg!w506x252.jpg[/img][color=black]尺寸大小和界面图示:[/color][color=black] [img=,680,422]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021603452201_5843_2771427_3.jpg!w680x422.jpg[/img][/color][color=black]仪器适用场所:[/color][font=宋体][color=black]测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)场合;家用电器的研发、测试、检测、计量和评价;电磁炉等大电流设备的评价和测试;汽车电池或DC驱动装置的评价和测试;工业电机和旋转机械的耐久性测试和效率测量等。[/color][/font]新旧仪器更新换代使用感受:[color=black]这一套设备是替代我们之前采购的WT210设备,下面提供一张对比图,可以看出替代后我们技术指标变化,也为大家选型设备提供帮助。设备价格应该也是较高的,故实验室要权衡自身使用场所、频次以及使用要求来看采购必要性。[/color][color=black][img=,690,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021604143077_2289_2771427_3.jpg!w690x412.jpg[/img][/color][font=宋体][color=black]总结:[/color][/font][font=宋体][color=black]实验室开展电器以及类似用途产品在功耗、节能指标测试和检测中,离不开电压电流功率等指标的测试,有的还需要频率、功率因数、电能参数的测试需求,购买高精度的便携式的功率测试仪器很有必要。[url=http://tmi.yokogawa.com/cn/products/digital-power-analyzers/digital-power-analyzers/digital-power-meter-wt300e/][color=black]WT300E[/color][/url]系列数字功率计是横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。该产品是能耗标准和电气设备功耗测量中普遍使用的设备。 上手简单,操作方便,实用性强。[/color][/font][color=black]后附说明书,参考技术指标和全面的设备仪器信息。[/color][color=black][/color]

  • 【第5季仪器心得】+崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪仪器评价帖

    [font=&][size=16px]崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪,相当皮实耐用[/size][/font][font=calibri][size=16px][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405311539571653_2952_2429565_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/size][/font][font=&][size=16px]产品质量:5分[/size][/font][font=&][size=16px]售后服务:5分[/size][/font][font=&][size=16px]易用性:5分[/size][/font][font=&][size=16px]性价比:4分[/size][/font]

  • 【仪器心得】崂应3012H-C型 便携式自动烟尘/气测试仪使用心得

    [align=center][size=21px]崂[/size][size=21px]应[/size][size=21px]3012H-C[/size][size=21px]型[/size][size=21px] [/size][size=21px]便携式自动烟尘[/size][size=21px]/[/size][size=21px]气测试[/size][size=21px]仪使用[/size][size=21px]心得[/size][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311011838230096_8789_3389662_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311011838233872_5570_3389662_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311011838238123_3870_3389662_3.jpeg[/img][size=16px]崂[/size][size=16px]应[/size][size=16px]有很多便携设备,用于现场监测检测。我们的这款[/size][size=16px]3012H-C[/size][size=16px]型[/size][size=16px] [/size][size=16px]便携式自动烟尘[/size][size=16px]/[/size][size=16px]气测试仪[/size][size=16px]主要是用于现场检测和仪器比对校准用的。[/size][size=16px]这款仪器比较轻巧,主要分两部分,一部分是采样泵,一部分是检测器。采样泵控制系统和数据检测结果都在采样[/size][size=16px]泵那个[/size][size=16px]模块的显示屏上操作和显示。控制系统可以设置单次采样时间和采样次数,也可以设置采样开始时间,比如立即开始,整点开始,或是指定的一个时间,采样间隔时间[/size][size=16px],采样流速及体积[/size][size=16px]等。[/size][size=16px]检测[/size][size=16px]器采样的是β射线法,检测器和采样头是一体的,采样头伸到烟筒里把烟尘颗粒物通过采样泵采集到检测纸带上,通过β射线照射检测。仪器自带有多种传感器,可以测到烟气里的含湿量、压力、流速、截面积、烟气温度、采样杆温度、滤膜温度、含氧量等多种数据。现场安装也简单,检测器下装一个三角支架,三角支架可调高度,把检测器及采样探头支住[/size][size=16px],其中采样探头要伸到指定位置。进样[/size][size=16px]泵需要接两[/size][size=16px]根管路,一插即可。检测器和[/size][size=16px]采样泵各连接[/size][size=16px]一条[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]的电源线,接上电就可以。检测器和采样[/size][size=16px]泵之间[/size][size=16px]不用信号、通讯线,它们用的是新技术,靠无线通讯。检测结果分两页显示,第一页显示压力、温度、流速等这些指标及参数,第二页显示烟尘浓度、含氧量等。仪器也可保存大量的历史数据,查阅起来也很简单。仪器也可校准,现场可以校准零点,量程需要校准膜,仪器配套有校准膜,但一般只配一片,如果有多量程或是[/size][size=16px]校准膜不合适[/size][size=16px]可以和厂家多订购些。[/size][size=16px]总的来说,这款仪器比较[/size][size=16px]小比较[/size][size=16px]轻便,安装简单,操作简单、方便,线性和准确度等指标也都较好,是一款比较适合现场检测、比对、校准的仪器。[/size]

  • 便携式丙烯检测仪

    求购:我公司生产需要采购一台便携式丙烯测试仪器,检出限在PPM级。我们用于检测丙烯泄露。请在[back=#48a2ff]北京[/back]有该设备的供应商报个价。我联系方式:010-67892366转819邮箱:zhaoxc@cnanotechnology.com谢谢。

  • 便携式翡翠鉴定仪面市(更多介绍)

    天瑞仪器珠宝首饰检测系列2011年度新品——MIR3043P便携式翡翠鉴定仪正式向市场投放。 在珠宝首饰行业,天瑞目前拥有X荧光光谱仪EDX860D、X荧光光谱仪600、EDX880通用型贵金属检测仪等7款仪器,能够对金、铂、银、钯、铜、锌、镍等重金属进行含量鉴定。这些仪器在中国各级金银宝石质量检验单位、科研院所以及生产加工企业均得到广泛运用。 MIR3043P是一款专用于检测翡翠A、B货的便携型光谱仪器,可实现对手镯、玉佩等翡翠饰品的快速鉴定。其主要竞争力如下:突破传统翡翠鉴定方法 珠宝行业,通常将翡翠分为A货、B货和C货。“A货”是天然翡翠,未经任何人工化学处理;“B货”指经强酸浸泡处理后,又用有机物固结的翡翠;“C货”则玉质是真实,颜色却由人工加色的翡翠。 传统鉴定方法主要依赖于折射仪、宝石显微镜、滤色镜和分光镜进行检测,这些方法可鉴定出染色翡翠—即翡翠C货,但对于鉴定B货却颇为棘手。 天瑞仪器研发生产的MIR3043P便携式翡翠鉴定仪则突破了传统鉴定方法,借用红外线谱分析原理,准确鉴定翡翠A货和B货,检测全程仅需10-60秒,且不会对样品造成任何损害。“根据国标GB T-16553-2003《珠宝玉石鉴定》,翡翠B货在2800-3200 cm-1有强烈的吸收峰,通过检测有无吸收峰即可辨别A、B货。”辨假准确率可达100% MIR3043P便携式翡翠鉴定仪在对翡翠饰品进行定性检测时,精确度很高。反复的实验室检测结果表明,其辨假准确率可达100%。 MIR3043P首次将可变波长滤波器技术引入了分析测试仪器。可变波长滤波器使用的是法布里-珀罗干涉仪原理(FPI):当改变两块平面镜之间的光学带隙的距离,透射的光的波长也将改变。再加上微机电技术的应用,从而实现仪器的小型化。 另外,高发光效率的红外光源、高灵敏度红外热释电传感器、全数字调制解调等术的引入也为检测数据的精准和可靠保驾护航。便携式设计更显人性 MIR3043P便携式翡翠鉴定仪的核心竞争力之一,便在于便携、轻巧的外形设计。 “前期市场调研结果表明,便携式设计更能迎合珠宝首饰行业检测需求。因此,天瑞在产品开发阶段对MIR3043P不断升级,并通过技术攻关实现了它的小型化。”MIR3043P便携式翡翠鉴定仪整机质量只有5 kg,它引入了先进的微机电MEMS技术,通过法布里-珀罗干涉仪原理(FPI),保证了可变波长滤波的实现。 便携式MIR3043P还嵌入人机智能界面。内置触摸屏及WinCE操作系统的采用,确保界面简洁,操作简单,谱线直接显示。客户试用反馈良好 为进一度验证和确保MIR3043P整体检测性能,天瑞仪器对其进行了反复自检,并邀请珠宝行业已有客户试用。目前,实验室检测及客户试用反馈效果均良好。 MIR3043P研制成功后,天瑞研发团队对仪器的多个项目进行实验室检测,严守每一个技术关。“我们的实验室自检项目包括:探测器温度测试、噪音测试、整机性能测试、整机重复测试、重复性测试、扫描速度测试

  • 振荡天平法便携式烟尘测试仪

    采样、称重法烟尘测试已经使用多年,随着科技的进步,德国一家公司经过多年研发现已经正式推出振荡天平原理的烟尘直读测试仪,现在产品资料放至附件,欢迎各位专家、行家指导。

  • 便携式实时荧光定量PCR仪特点及规格参数

    [url=http://www.f-lab.cn/pcr/rpcr-m8.html][b]便携式实时荧光定量PCR仪rpcr-m8[/b][/url]是一款便携式实时荧光定量PCR检测系统和实时PCR仪,为客户提供高效而精确的PCR测试结果,在任何时间,任何地点都能快速提供PCR检测能力。[b]便携式实时荧光定量PCR仪rpcr-m特点[/b]:●便携式:12V直流,高效节能。●用户友好:简单的界面。●小尺寸:便携式设计,可携带到任何地点工作,也可用实验室台面,只有2.1kg 。●灵敏度高:低至1COPY。●样本容量:8x0.2ml PCR管●两个通道:SYBR/FAM, ROX/Texas Red[img=便携式实时荧光定量PCR仪]http://www.f-lab.cn/Upload/RPCR-M8.jpg[/img]●开放系统:与大多数商业试剂兼容。[b]便携式实时荧光定量PCR仪rpcr-m规格参数[/b]光源:高功率LED探测器:光电二极管探测器加热/制冷模式:peltier最大升温速率:最大3℃/s热均匀性:+/-0.2℃温度精度:+/-0.2℃温度范围:4-100℃样品类型:8孔反应容积:10-150微升加热时间:1分钟探测灵敏度:1copy高分辨率融化:支持最高分辨率为0.5℃倍增性能:可探测2种染料,同时探测470/520nm(SYBR/FAM)和565/625nm(ROX/Texas Red)尺寸: 205x190x98mm重量:2.1kg计算机要求:WIN7,WIN8或Win2000工作温度:15-30℃工作湿度:15-90%更多PCR仪请浏览官网:[url]http://www.f-lab.cn/pcr.html[/url]

  • PiMPro Tower 1821便携无源互调PIM测试仪GSM

    [b]概述:[/b]  CCI 的 PiMPro 塔式系列是首款真正便携的无源互调 (PIM) 分析仪系列。所有PiMPro Tower分析仪都具有真实世界的40W × 2输出功率能力,灵敏度为-135 dBm,可以使用电池供电运行三个多小时。PiMPro Tower 1821 能够覆盖 1821 MHz 的上下频段,包括 1710-1880 MHz 和 1920-1980 MHz。该分析仪具有出色的测量灵敏度 (-135 dBm) 以及将发射音电平设置为低至 20 dBm (100 mW) × 2 的能力,使其成为满足传统蜂窝基站以及室内分布式天线系统 (DAS) 要求的完美资源。  塔式系列展示了CCI在滤波器和放大器方面的世界级内部工程设计专业知识的完美协同作用。每个重量轻、结构紧凑的装置都由一个加固的背包箱保护,该背包箱可以很容易地绑在登山者的背上,以进行塔顶性能测试。该装置可以通过其集成的工业级夹子安全地固定在大多数塔架结构上。每个单元都具有优质明亮的 TFT 电容式 8.0 英寸(203 毫米)大屏幕,提供非常友好的用户界面。CCI 的简单 GUI 与强大的 CPU 相结合,可实现快速测量采集和现场数据存储。PiMPro 塔式系列采用便携式结构,首先具有耐用的坚固性和可靠性,在未来几年将被证明是一项有价值的投资。  大多数 LTE 站点都配置了每个载波 40 瓦或更高的无线电,每个站点每个扇区最多可以有四个载波。这意味着,在低于 40W × 2 的任何温度下进行 PIM 测试将无法准确模拟实时网络流量,并且可能会低估实际站点 PIM 级别。PiMPro 塔式系列的 40 瓦× 2 功率水平允许在现场和塔顶进行真实的 PIM 级测试。该分析仪可在高功率条件下精确测量任何系统或组件的 3 阶和 5 阶互调。除了无源互调测量外,该装置还将提供 VSWR 和回波损耗值。PiMPro 可用于验证单个无源元件的完整性,包括连接器、电缆组件、天线、滤波器,使其成为现场和塔台技术人员不可或缺的性能工具。  作为无线基站增强产品的领先供应商,CCI 致力于设计和开发可靠的解决方案,以应对系统性能和增强挑战。PiMPro 采用最先进的技术,旨在满足当今无线供应商不断变化的需求。[align=center][img=image.png,687,678]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20231103/1698995998999349.png[/img][/align][b]特征[/b]:[list][*]最轻的全功率便携式PIM分析仪,覆盖1710-1785 / 1920-1980 MHz (RX)和1805-1837 / 1855-1880 MHz (TX)频段[*]真实世界的 40 W × 2 个无线电功率级别,具有高精度 -135 dBm 灵敏度[*]超便携,装在方便耐用的背包外壳中,电池续航时间超过三个小时[*]同时进行实时PIM和回波损耗测量[*]自动 GPS 站点定位功能[*]分布式天线系统 (DAS) 测试功能[*]新的 PiMPoint 功能(集成)允许在 50 欧姆路径和天线外部接近最大 PIM 源的距离[*]新的故障距离功能允许在同一图形上同时查看 PiMPoint 和故障距离阻抗反射[*]新的电缆损耗测量功能[*]使用智能手机或平板电脑进行完全集成的 Wi-Fi 远程控制[*]PIM和回波损耗、频率扫描和PIM随时间变化的瞬时测量模式[*]易于使用的图形导航工具,具有独特的触摸屏显示[*]根据行业标准进行自我校准[*]可变输出功率:20 至 46 dBm x 2(100mW 至 40W x 2)[*]测量第 3 和第 5 次反射式无源互调[*]内部和外部数据存储[*]可通过 USB 连接下载软件和固件更新[*]提供通用和基本 7–16 DIN 组件附件套件[/list][b]应用:[/b][list][*]天线、滤波器、电缆组件和其他无源元件的现场安装测试[*]塔台技术人员可以在塔顶的 40W x 2 真实条件下测试天线安装[*]移动运营商可以隔离站点性能问题并执行干扰测试[/list]

  • 便携式血糖仪的研发及主导产品(传载)

    我国现有5000多万人受到糖尿病的威胁,糖尿病将是未来我国严重的公共卫生问题。随着糖尿病强化治疗方案的推广,血糖监测越来越受到重视,目前血糖仪的研发非常活跃。下文将就该产品领域研发所涉及的专利、产品及主导厂商作一简要介绍与分析。 1.专利近期,我国出现与血糖仪相关的专利5项,而国外相关专利却非常丰富(部分专利见列表)。其中国内专利99105693.0涉及一种无创伤自测血糖仪,包括由红外光发射管构成的红外光源,通光路部分、光电探测转换器、电通路部分及显示部分,其特征在于光通路部分包含两束光路,一束经过反射镜、穿过滤光片λ1;另一束透过半透半反镜、穿过滤光片λ2;两束光都经过样品夹穿过人体同一部位,进入光电探测转换器,转为电信号D1、D2,经与定标曲线比较、计算,得出人体含糖量,显示在液晶显示屏上,该仪器轻便,廉价,能满足无创伤自测血糖含量,准确率大于90%。 专利03116172.3“血糖测试仪配套试纸及其制作方法”中,试纸的基片上印有工作电极和参考电极以及电回路,基片一端印有同读出仪表相连的导线,工作电极和参考电极分别是印在基片导电银层上形成的碳涂层,工作电极上喷涂有生物酶以及介质和黏合剂。方法采用生物传感及电化学原理,通过丝网和喷涂印刷相结合制作上述试纸,丝网印刷局限于印制导电线路,将比较敏感的生物元件从丝印材料中分离,采用非接触的喷涂方式印刷在电极支持物上,喷涂材料的喷涂量和喷涂面积完全由电脑精确控制。该发明试纸一旦接触人体体液后,可在相应的配套测试仪器上方便直观的读出测试结果,制作方法简单,精度高,成本低,方便后期加工和封装,有利于规模化生产。 国外专利US2004104131涉及血糖测试仪,包括一个测试条和一个记录仪表。测试条包括一个样本舱、测试工作电极、计数电极、填充探测电极以及一个自发启动导线。试剂层置于样本舱。当测试条插入到测试仪中,自发启动导线将预热,并且执行测试序列。该测试仪首先利用测试工作电极和计数电极来探测样本舱中的血样,利用填充探测电极对血样进行测试。该测试仪适用测试工作电极和计数电极之间的化验电压,并且测定电流大小。该测试仪根据测得的电流以及校准的数据,计算血糖水平,这些数据存储在一个与测试条相关的数据库里。 专利US2004126832提供一种利用上升时间变化来确定血糖浓度的方法。血糖与测试条上的酶发生化学反应,将产生一种类似物,可以用来确定测试仪中的血糖浓度。因此对类似物进行处理后,获得上升曲线,由此确定血糖浓度。 由上述专利可知,便携式血糖仪的专利包括无创血糖仪,如专利99105693.0,此类血糖仪无需采血,但是准确率较低;而主流的血糖仪均涉及采血,其工作原理是根据酶反应、电极测量,以及生物传感技术,如专利03116172.3、US2004104131、US2004126832等。 2.产品及主导厂商目前我国有些研究机构和公司在进行血糖仪的研发工作,如华中科技大学研制的便携式智能血糖测试仪[文献1]等。但是,我国血糖仪市场仍然是由国外一些著名公司的产品所主导,如罗氏(Roche)公司的Glucotrend系列血糖测试仪产品、强生(Johnson & Johnson’s)公司的ONE TOUCH血糖测试仪、从事医疗器械销售与服务的GMI其血糖仪产品包括Beckman Synchron CX系列、拜耳(Bayer)公司的Ascensia Contour血糖测试仪、雅培(Abbott)公司的Precision QID等。这些血糖仪均涉及微量采血,但从这些产品的测试范围、测试时间、采血量、重复性、准确性等指标(见下表)来看,新一代血糖仪以监测速度快、需血量更少、操作简单为追求目标。

  • 无功功率补偿的意义

    一、为什么要进行无功功率补偿?  从无功功率(http://www.vfe.cc/NewsDetail-378.aspx)的作用可知,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率,如果电网中的无功功率过低,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。  当电网线路中供给的无功功率远远满足不了负荷的需要时,我们就需要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是我们所说的无功功率补偿。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。二、无功功率补偿的原理 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能。电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90度。而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90度。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180度。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。三、无功功率补偿的方式1、集中补偿:装设在企业或地方总变电所6~35KV母线上,可减少高压线路的无功损耗,而且能提高本变电所的供电电压质量。2、分散补偿:装设在功率因数较低的车间或村镇终端变、配电所的高压或低压母线上。这种方式与集中补偿有相同的优点,但无功容量较小,效果较明显。3、就地补偿:装设在异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行补偿。这种方式既能提高用电设备供电回路的功率因数,又能改变用电设备的电压质量。四、无功功率补偿的作用  无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。无功补偿可以收到下列的效益:  1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。   2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。   3、无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。   4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。  5、改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。   6、延长设备寿命。 改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10°C,寿命可延长1倍)   7、最终满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除因为功率因数过低而产生的罚款。  8、无功补偿可以改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、无功补偿减少用户电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施。  9、无功补偿技术对用电单位的低压配电网的影响以及提高功率因数所带来的经济效益和社会效益,确定无功功率的补偿容量,确保补偿技术经济、合理、安全可靠,达到节约电能的目的。

  • 【资料】便携式气体检测仪使用注意事项

    注明:由于便携式可燃性气体测试仪属精密仪器,对环境温度要求比较严格,所以在使用时必须注意环境温度与仪器要求是否相符。另外从以下几方面也要注意:1)防止气体检测仪从高处跌落或受剧烈震动2)需在无腐蚀性气体、油烟、尘埃并防雨的场所使用3)勿使气体检测仪经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气体,并严禁碰撞和拆卸传感器,否则会损失传感器工作寿命4)若机器长时间出现无反应现象,请关闭电源重新启动5)为保证测量精度,机器应定期进行标定,检定周期不得超过一年6)在非危险地区,正常环境条件下开机7)正常工作环境下检测,传感器工作寿命两年以上8)不可把气体探测仪浸泡在液体中,这样会导致气体探测仪无法报警9)气体探测仪发出电力不足警报时,应立即更换电池(请查阅说明书查看电池类型) 10)测试仪应轻拿轻放,避免剧烈震动,以免损坏仪器敏感元件

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制