当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

度水循环制冷降温试验箱

仪器信息网度水循环制冷降温试验箱专题为您提供2024年最新度水循环制冷降温试验箱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括度水循环制冷降温试验箱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的度水循环制冷降温试验箱您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合度水循环制冷降温试验箱相关的耗材配件、试剂标物,还有度水循环制冷降温试验箱相关的最新资讯、资料,以及度水循环制冷降温试验箱相关的解决方案。

度水循环制冷降温试验箱相关的论坛

  • 快温变试验箱厂家的制冷系统的制冷原理说明,让试验更便捷

    快温变试验箱厂家的制冷系统的制冷原理说明,让试验更便捷

    [b]快温变试验箱[/b]厂家采用了一套全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。为满足快温变试验箱厂家的快速降温技术,通常会采用的硬件措施为:制冷及控制器件均采用配件产品。以下就是小编总结的快温变试验箱厂家的制冷系统的制冷原理几大说明。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108111118261517_2454_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  1.制冷系统及压缩机:为了保证试验箱对降温速率和低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。  2.制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡诺循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。  3.制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。  4.无氧铜管,充氮焊接。  5.设置有凝结水接水盘,并排除箱外。  6.减振:采用压缩机弹簧减振。  7.降噪:采用特种消音海绵吸音。  8.冷却方式:风冷。

  • 高低温试验箱制冷循环原理及优缺点

    制冷循环原理:   制冷除湿循环:由一个等温过程和一个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。   空气循环装置:内置空调间、循环风道及长轴离心式通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过改善空气的鼓风气流,提高了空气流量及加热器表面与空气的热交换能力,通过出风孔口的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性;   高低温试验箱制冷优缺点:   往复式压缩机又称活塞式压缩机。压缩机的工作腔是汽缸。活塞在汽缸内作上下往复运动,从而完成了压缩、排汽、膨胀、吸汽等过程。   优点:它应用比较广泛,制造技术成熟,结构简单,而且对加工材料和加工lT艺要求较低,造价比较低,适应性强,能适应广阔的压力范围和制冷量要求,可维修性强。东莞市贝尔试验设备有限公司   缺点:无法实现较高转速,机器大而重,不容易实现轻量化,排气不连续,气流容易出现波动,而且工作时有较大的振动。由于曲轴连杆式压缩机的上述特点,已经很少有小排量压缩机采用这种结构形式,曲轴连杆式压缩机目前大多应用在客车和卡车的大排量空调系统中。

  • 三综合试验箱冷却方式以及制冷工作原理

    三综合试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点;(一)制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的;(二)制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态;(三)设置有凝结水接水盘,并排除箱外;(四)优质无氧铜管,充氮焊接;(五)降噪:采用特种消音海绵吸音;(六)减振:采用压缩机弹簧减振;(七)三综合试验箱冷却方式:风冷 温湿试验过程: a. 湿度系统控制方式:由湿度控制器通过内部PID集成块电子,输出给控制固态继电器信号,然后经过故态继电器常闭和常开控制加湿器电源,当PT100直接感应达到SV设定温度时,加湿器停止加湿保持在恒湿状态下; b.温度系统控制方式:通过强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡; c.空气加热方式:采用优质镍铬丝加热器,材质好具有耐腐耐湿效果,同时速度反应大大超于加热管效率; d. 加湿:采用不锈钢电热管,直接给水加温提取湿度,同时在设计上加有超温保护系统;高天试验设备有限公司更多三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱信息欢迎您的质询www.whgt17.com

  • 冷热冲击试验箱制冷系统的组成结构

    冷热冲击试验箱制冷系统作为设备核心系统之一,非常关键,为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,冷热冲击试验箱采用一套进口法国全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现降温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使冷热冲击试验箱制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。其组成部分如下: 一、压缩机,制冷核心机组,与空调压缩机原理一样,位于温度冲击试验箱底部。 二、冷凝器,起温度冷凝作用,即在压缩机旁边的大的风扇装置。 三、蒸发器,降低温度,另一个作用是除湿用的。 四、节流阀,节流阀是控制制冷剂合理分配给蒸发器,让蒸发器处于正常的制冷工作状态。 四大制冷组件,各司其职,相互配合,才能是冷热温度冲击试验箱发挥最好的制冷效果,从而达到温度冲击之目的。

  • 高低温试验箱的制冷技术有哪些

    高低温试验箱的制冷技术有哪些

    [b]高低温试验箱[/b]分为交变试验箱和湿热试验箱,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交替变化试验箱就是指能够一次性将必须做的溫度、時间设置在仪表盘主要参数内,高低温试验箱会依照设置走程序,湿热试验箱便是在溫度的基本上添寒湿系统软件,使做溫度的另外还可以做环境湿度检测,使实验实际效果更贴近当然气候,模拟更极端的当然气候,进而使被测试品的可信性高些。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105141012275453_5114_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  在其中高低温试验箱的工业制冷以下详细介绍:  1,制冷机组选用全封闭式制冷压缩机。  2,冷藏系统软件选用模块,或二元式低温控制回路控制系统设计。  3,采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。  4,风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。  5,升温、降温、加湿系统可独立提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。

  • 低温试验箱不同制冷方式的区别

    低温试验箱不同制冷方式的区别[url=http://www.meryou.cn]低温试验箱[/url]顾名思义就是用来做低温试验的,低温试验箱的制冷系统可谓是重中之重,那么问题来了,低温试验箱做低温试验制冷时是用液氮制冷好还是压缩机制冷好呢?两者又有什么不同呢?两者之间共有三处不同分别为:制冷方式、温度范围、降温速度。一:制冷方式不同。液氮制冷,一般是使用液氮直接喷在试验箱箱体内部,液氮在试验箱内部吸热蒸汽化,带走热量,使试验箱降温 而压缩机制冷,一般是将制冷系统的蒸发器设计在试验箱内,蒸发器内部的制冷剂一般采用环保制冷剂,经过节流装置的制冷剂在蒸发器内部(不是直接进入试验箱)蒸发汽化,吸收蒸发器外围的热量,使试验箱降温 二:温度范围不同。对于需要提供低于-40℃—— -195℃的试验环境时,通常会选择液氮制冷的方式 对于需要提供低于0℃—— -80℃的试验环境时,选择压缩机制冷的方式的低温试验箱较多,因为液氮是消耗性的,每次低温的获得都必须消耗液氮 三:降温速度不同。液氮制冷的高低温试验箱降温速度快,考虑到温度的快速恒定和过冲问题,一般设计为10℃/min 压缩机制冷的高低温试验箱由于低温环境的获得成本高,一般设计的降温速度为1℃/min   通过以上的内容,相信您对低温试验箱制冷方式有了大致的了解,我们在做低温试验的时候,应当根据试验的要求来做出正确的选择,只有选择正确了,其效果才会达到最好。

  • 快速温度变化试验箱试验时降温慢其原因有

    快速温度变化试验箱试验时降温慢其原因有

    大家都知道快速温度变化试验箱的话,是一款比常规试验箱更加精准的试验箱,广泛应用于航天、航空、做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,交变温热试验和恒定温热试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。在使用时间的时候快速温度变化试验箱有时会出现降温缓慢的问题,那么您知道是什么因素造成的吗?[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102261414514053_1160_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  一、使用温度因素  我们不管是在报价合同或交机培训都会强调设备的使用环境温度,设备应该在25℃的温度下工作,实验室要通风,保持空气循环,但是有的客户可能没有在意,把设备放置在35℃以上的环境温度下工作,而且实验室比较封闭,这样的情况肯定会导致降温速度慢,而且长时间设备在高温下工作会导致制冷系统和电器部件老化损坏。  二、冷媒要素  冷媒会出現泄露,而冷媒称得上制冷机组的血夜,假如制冷机组一切一处有漏点冷媒泄露,空调制冷量少了,当然会影响设备的减温很慢。  三、制冷系统因素  快速温度变化试验箱制冷机组会出現阻塞,假如制冷机组长期阻塞,对设备导致的损害还是挺大,比较严重时候造成制冷压缩机毁坏。  四、测试产品负载较大  假如检测商品必须接电源检测,一般来说要是检测商品的热值在300W之内针对快速温度变化试验箱而言影响都并不大,假如热值过交流会使箱里溫度降低缓慢,在短期内内难以实现设置的溫度。  五、设备冷凝器上积灰严重  因为快速温度变化试验箱长时间未维修保养,导致设备冷却器上积尘比较严重,进而影响减温实际效果。因而必须定时执行对设备冷却器开展清理。  六、使用环境温度过高  如果快速温度变化试验箱使用的环境温度过高,比如在夏季,室温在36℃左右,周围如果还存在其他设备散热,温度甚至超过36℃,这会导致温度快速变化试验箱散热慢。对于这种情况,主要是使环境温度降低,比如实验室配用空调。有些实验室条件受限的话,只能打开设备挡板,用风扇吹风达到降温的目的。

  • 深度解析高低温低气压试验箱的降温升温过程

    在高低温实验中,降温是一个重要环节,是判断一台高低温低气压试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压其他,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,再让风机带走热量,所以高低温实验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器称为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气体化过程而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温低气压试验箱降温过程。 在上面我们讲到高低温低气压试验箱如何降温的,下面我们就简单的了解一些高低温低气压试验箱的升温过程。 控制高低温低气压试验箱是否升温关键环节是加温装置。当控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面,它的交流端相当于导线接通,与此同时接触器也吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到试验箱里。 因此温度就可以快速达到你设定的值;控制器通过加在固态继电器调节,我们在高低温低气压试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?高低温低气压试验箱一边通过固态继电器发热出力多少;另一边通过压缩机制冷循环降温以达到动态平衡、温度恒定。

  • 【转帖】恒温恒湿试验箱不制冷的原因分析

    恒温恒湿试验箱获取低温而采用两级压缩复叠制冷循环的原因:(1)单级压缩蒸气制冷循环压比的限制单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度,主要取决于它的冷凝压力及压缩比.制冷剂的冷凝压力由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决定,在通常情况下,它处于0.7~1.8Mpa 范围内.压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关,当冷凝压力一定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压力也相应下降,因而使压缩比上升,它将引起压缩机排气温度的升高,润滑油变稀,使润滑条件变坏,严重时甚至会出现结炭和拉缸现象 另一方面,压缩比的增大将导致压缩机的输气系数降低,制冷量减少,实际压缩过程偏离等熵过程越远,压缩机功耗增加,制冷系数下降,经济性降低.将出现以下一些影响.a.任何制冷剂,蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低.过低的蒸发压力,有时可能造成压缩机难以吸气,或者使外界的空气进入制冷系统.b.当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动,循环.c.蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大,制冷剂的质量流量减少,制冷量大大下降.为了获得所需制冷量,必须增大吸气容积,使压缩机体积过于庞大.(2) 制冷剂热物理特性的限制。现在恒温恒湿箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A 制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃;所以要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,制取-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7℃。(3) 压缩机线圈散热的限制单级压缩机工作时,在做-35℃左右,因为压缩机的线圈是旋空在压缩机中间的,这就产生一个问题,-35℃时,压缩机的低压是为负数值,也就是产生了一个真空度,这样线圈的顶端热量就没有办法散去,这样就压缩机表面是十分凉,可是实际上内部,他的温度是很高的,(因为真空是最好的隔热介质)。分析一:1.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。2.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。3.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。分析二:1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。 由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外后“里,先“电气后“制冷的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。 根据上面的分析,只有深入了解试验箱的工作原理和工作过程,才能迅速地解决试验箱在运行过程中出现的问题。希望本文能够多从事环境设备管理运行维护人员有所裨益,共同推动我国环境工程的发展。

  • 恒温恒湿试验箱制冷工作原理介绍

    恒温恒湿试验箱制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 恒温恒湿试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。

  • 高低温试验箱的工作原理解析(制热、制冷、加湿)

    高低温试验箱的工作原理解析(制热、制冷、加湿)

    [url=http://www.dongguanruili.com][color=#000000]高低温试验箱[/color][/url]是用于工业产品及材料的质量测试设备之一。高低温试验箱又叫做高低温交变湿热试验机,因为它的工作原理是主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能情况。高低温试验箱可以用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业。下面详细的了解一下高低温试验箱的工作原理。[align=center][img=高低温试验箱,690,571]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706121737_01_3225823_3.jpg[/img][/align]  高低温试验箱是主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测。在高低温试验箱的内部结构上就有控制相应环境温度的系统,分为制冷剂循环系统、空气循环系统和电气控制系统。他们分别控制高低温试验箱箱体内的温度、湿度和电气。  制冷工作原理是制冷循环采用逆卡若循环,通过两国等温过程和两个绝热过程,完成循环制冷。具体过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温的目的。[align=center][img=,539,370]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706121739_01_3225823_3.jpg[/img][/align][align=center]高低温试验箱原理图[/align]   高低温试验箱加热工作原理是加热系统由空气电热丝,加热控制系统,空气循环等组成。加热方式一般采用镍铬合金电加热丝直接加热,在高低温试验箱工作时,循环风扇使箱内空气产生对流,带走加热丝产生的热量,进入工作室内,从而达到对箱内空气加热的效果 其控制系统通过微电脑调节,控制加热丝的导通时间,加热热量与损耗热量达到动态平衡,实现精确控温的目的。  电气控制的工作原理是通过人工和自动控制电源,一些通过接触器、压缩机、风扇、电器、加湿器等供电自动控制分和一些分为温度和湿度控制和故障保护:温度和湿度控制是通过温度和湿度控制装置,将返回空气温度和湿度和温度湿度和用户设置的对比,自动运行的压缩机(冷却和除湿)、加湿器、电热(加热),和其他组件,实现温度和湿度的自动控制。原文来自于瑞力检测http://www.dongguanruili.com/news/198.html

  • 高低温试验箱之-70度制冷工作原理

    高低温试验箱之-70度制冷工作原理

    [b] 高低温试验箱[/b]是一种集高温实验、低温实验、湿热循环系统实验为一体的仿真模拟环境试验设备,基本的温度范畴有0℃~+150℃-20℃~+150℃-40℃~+150℃-70℃~+150℃,在其中复杂的应属-70℃~+150℃今天我们详细分析高低温试验箱价格之-70℃的制冷工作原理。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104021125284461_2655_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align] 为何复杂的应属-70℃~+150℃这一温度范畴呢,先不用说高温150度,由于高温相对性低温很容易操纵,通俗化点说就是说没有什么科技含量 关键讲讲低温,清除减温速度这些方面,0℃~-40℃低温一般选用一台制冷压缩机就可以考虑,也就是说说白了的单极致冷 而制得-70℃低温时务必应用两部制冷压缩机另外工作中才可以考虑,也就是说白了的复叠式致冷。  1、-70度提高高低温试验箱多选用复叠式致冷,各自分成高温一部分和低温一部分,高温一部分多选用致冷R404A或是R507A中温冷媒,低温一部分多选用R23A做低温冷媒,高温一部分和低温一部分是两个彻底单独的制冷机组,但相互也是相互配合。  2、当客户设置高低温试验箱温度为-70度时,控制板会輸出命令给交流接触器,起动R404A系统软件的制冷压缩机,制冷压缩机排出来超高压的汽体历经冷却器、干躁过滤器、针织毛线管等设备终进到蒸发冷凝器,也就是说人们一般常说的板式热交换器 为起动R23制冷做提前准备,返回低温一部分R404A制冷压缩机,这般不断循环系统。  3、接着当R404系统软件正常运行几分钟以后,R23系统的制冷压缩机启动,制冷压缩机排出来超高压汽体历经蒸发冷凝器即板式热交换器,经管道节流阀降压产生低温底压液体冷媒,之后进到个人工作室內箱安裝的空调蒸发器里边,根据挥发吸热反应的基本原理和循环系统电机持续强制性循环系统个人工作室气旋,带去个人工作室的发热量做到减温目地。  重中之重说下的是蒸发冷凝器,它既当做着一级R404系统的蒸发器,另外兼具着二级R23系统的冷却器,属于-70度高低温试验箱制冷机组中的一个较为关键的零配件。

  • 分析武汉快速温度变化湿热试验箱的制冷机组

    分析武汉快速温度变化湿热试验箱的制冷机组

    在自然环境试验机器设备制造行业里,温度试验箱的制冷方法一般有风冷式和水冷之分,针对大部分试验机器设备:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱等关键全是以风冷式制冷压缩机制冷主导,相对性于溫度规定较严苛的机器设备:[b]武汉快速温度变化湿热试验箱[/b]则一部分选用水冷的方法。下边就武汉快速温度变化湿热试验箱的风冷式与水冷开展制冷机组的分析。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109061559149765_2094_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  武汉快速温度变化湿热试验箱的很严苛标准就是说短时间保持溫度的迅速转换,如溫度变化率要抵达10℃每分,相对性于溫度冲击性试验箱而言是其的10倍。假如选用风冷式方法,则必须配备多个制冷压缩机相互相互配合,相互配合功率的排风设备、制冷电子器件(由板翅式、光管、风扇构成),此方法制造低成本,安裝、调节省时省力。  武汉快速温度变化湿热试验箱的水冷是现阶段中国较为完善的技术性,都是处理极端溫度自然环境的常见方式。水冷说白了就是说以水循环系统的方法来热管散热减温,关键电子器件由冷却塔、自来水管、离心水泵构成。武汉快速温度变化湿热试验箱的水冷制冷实际效果受天气炎热较小,制冷高效率,机器设备使用期长,能够做到更极端的溫度自然环境,针对更迅速减温和更超低温维持实际效果显著。冷却塔是水冷的重点部位,冷却塔的储水量一般提议是8-16吨,冷却塔不可以放房间内,只有放房顶或楼底下,并且维护保养时也较不便,自来水管一定要包裹,要不然很容易晒裂或冻伤等,而且产品成本高过风冷机,维护保养频次依据设备场所环境要素、頻率要比风冷机多,由于水冷器制冷系统安裝在户外冷却塔、自来水管很容易有残渣、污渍。

  • 三综合试验箱制冷系统特点

    三综合试验箱制冷系统特点 三综合试验箱的制冷压缩机,冷却方式:风冷或水冷式。试验箱的制冷系统采用封闭工业压缩机组组成的制冷系统。三综合试验箱压缩机的效率高、能耗低、制冷量大、噪音小,能够长期稳定运行的安全可靠试验;该试验箱制冷系统还采用先进的PLC控制,能量调节冷端输出方式,超越了传统意义上的冷热平衡控制方式,通过PID调节来满足要求,大大降低了用户的使用费用,延长设备的使用寿命,提高设备使用的经济性;有利于降低设备的噪声, 改善试验室的工作环境。 三综合试验箱采用优质无氧铜管、充氮焊接工艺,这方式与传统方式采用普通铜管,直接焊接方式,易使铜管内壁产生氧化物,造成制冷系统堵塞,使试验箱不降温或降温慢。其他制冷配件:压力控制器、制冷剂、截止阀、过滤器、电磁阀、油分离器、板式换热器等均采用进口产品。

  • 恒温恒湿试验箱制冷方式分析及介绍

    制冷系统是恒温恒湿试验箱中的关键部件之一,也是整个设计的重点和难点,其设计质量好坏直接影响试验箱的性能优劣。常用制冷方式有三种:一是机械制冷,也称为蒸气压缩机制冷;二是液氮制冷;三是机械制冷和液氮制冷相结合的制冷方式。 机械制冷是所有人工制冷中应用最成熟的制冷技术,根据恒温恒湿试验箱制取低温程度不同,可分为单级制冷、双级制冷和复叠式制冷。机械制冷的降温速率很慢,普遍在1~10℃/min范围,不超过15℃/min,无法满足快速降温速率要求的高/低温环境试验设备。为了解决这一难题,可以采用液氮制冷技术。 液氮(常压下的沸点为-195.8℃)制冷以液氮为冷源,向试验空间喷洒液氮,利用液氮汽化过程中的潜热以及低温氮气的显热吸收热量达到降温目的。液氮制冷具有很好的降温性能,制冷低温可到-150℃,降温速率可达60℃/min以上,通常用于要求温度极低、降温速度快,或者短时间内需要大冷量(冷冲击)的应用场合。液氮作为工业附属产品,制取成本低,价格日趋便宜,因此,液氮制冷技术逐渐被应用于需要超低温度、高降温速率的环境试验设备中。

  • 恒温恒湿试验箱降温慢的故障判断

    恒温恒湿试验箱在操作过程过长的情况下会引起恒温恒湿试验箱降温缓慢的情况,那么如何进行解决呢? 原因一: 1.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。 2.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。 3.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 原因二: 1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

  • 造成高低温试验箱降温慢的内在因素

    高低温试验箱降温慢首先就排除是否受外因素影响造成的,检查外在因素请看上一篇。如果排除不是外在因素造成的,那么就要猜想是不是试验箱内部出现故障了呢?我们一起来看下影响降温的内在因素: 1、设备风机不工作 设备运行后,观察风机是否运行。一般运行都能听到风机转动的声音。如果风机在试验箱运行的过程都能正常启动,说明不是风机的问题。反之,则需要检修更换风机等。 2、设备的制冷系统 设备的制冷系统是试验箱降温的核心。首选需要检查制冷机组的低温级压缩机,如果低温级压缩机的排气和吸气压力较正常值都偏低,且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂余量不足。此外,可以用手触摸压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂不足,需及时补充制冷剂。 如确认设备出现以上故障,请不要擅自更换配件或维修,一定要及时的联系厂家,由专业的工程师来处理。

  • 快速温变箱试验时降温慢 其原因有那些?

    快速温变箱试验时降温慢 其原因有那些?

    大家都知道快速温变老化试验箱的话是一款比常规试验箱更加精准的试验箱,广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,交变温热试验和恒定温热试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。在使用时间的时候,快速温变老化试验箱有时会出现降温缓慢的问题,那么您知道是什么因素造成的吗?[img=,492,494]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909191535487845_1528_3998435_3.jpg!w492x494.jpg[/img]一、使用温度因素:我们不管是在报价合同或交机培训都会强调设备的使用环境温度,设备应该在25 ℃的温度下工作,实验室要通风,保持空气循环,但是有的客户可能没有在意,把设备放置在35℃以上的环境温度下工作,而且实验室比较封闭,这样的情况肯定会导致降温速度慢,而且长时间设备在高温下工作会导致制冷系统和电器部件老化损坏。二、制冷剂素因:制冷剂会出现泄漏,而制冷剂堪称制冷系统的血液,如果制冷系统任何一处有漏点制冷剂泄漏,制冷量少了,自然会影响设备的降温变慢。三、制冷系统素因:制冷系统会出现堵塞,如果制冷系统长时间堵塞,对设备造成的伤害还是很大,严重时会导致压缩机损坏。四、测试产品负载较大如果测试产品需要通电测试,一般来说,只要测试产品的发热量在300W以内对于温度快速变化试验箱来说影响都不大,如果发热量过大会使箱内温度下降迟缓,在短时间内难以达到设定的温度。五、设备冷凝器上积灰严重由于设备较长时间未维护保养,导致设备冷凝器上积灰严重,从而影响降温效果。因此需要定时对设备冷凝器进行清洁。六、使用环境温度过高如果设备使用的环境温度过高,比如在夏季,室温在36℃左右,周围如果还存在其他设备散热,温度甚至超过36℃,这会导致温度快速变化试验箱散热慢。对于这种情况,主要是使环境温度降低,比如实验室配用空调。有些实验室条件受限的话,只能打开设备挡板,用风扇吹风达到降温的目的。

  • 导致恒温恒湿试验箱不制冷的原因

    恒温恒湿试验箱不制冷的原因可能有如下几点:  1:可以观察一下冷压缩机在恒温恒湿试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。  2:若电器系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。这时可以用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低,这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。  3:加入没有确定故障原因,救可以结合恒温恒湿试验箱的控制过程进一步确认故障原因。 一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。  • 线性恒温恒湿试验箱降温缓慢原因

    按照常规操作线性恒温恒湿试验箱是会设定的时间范围,降温到相应值,但是由于设备使用时间过长,或者操作不当,会引起线性恒温恒湿试验箱降温缓慢的情况。故障主要原因以下:  一.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。  二.用手摸主机组压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂缺乏。  三.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。。

  • 高低温试验箱不降温的原因

    今天小编为您讲述的是高低温试验箱不降温的主要因素有哪些?希望对广大客户有所帮助。  判断是否有电压供给压缩机,连接压缩机组的交流接触器是否吸合?连接压缩机的电线是否断裂断开或者是没有连接好,判断电压是否达到压缩机额定电压要求。  判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,那就说明缺少冷媒。高低温试验箱如果是复叠机组,那就要观察是否两台机组都在运行,如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机的原因并进行分析解决。  观察冷凝器的散热扇是否在工作,如果在工作,那就看看散热扇的转向是否正常,正常工作时,风向应当朝外吹。判断压缩机是否缺冷媒,利用压力表观察当前设备工作压缩机启动后的压力是否正常,或者是通过手感触压缩机高压排气管的温度。正常时温度应该都非常高、烫手。若是双机组制冷,要判断出哪台压缩机缺冷媒。观察室内的循环风机是否正常工作,如果烧坏了不能工作,蒸发器也就不能正常蒸发,以至于无法降温。如果以上问题都不能解决高低温试验箱为何降不了温,那就请立即联系生产厂家。

  • 试验不稳——恒温恒湿试验箱影响降温之处

    试验不稳——恒温恒湿试验箱影响降温之处

    在试验之前,操作人员会根据试验要求安排所有的准备工作。关于环试设备——[url=http://www.linpin.com.cn/][u][color=#0000ff]恒温恒湿试验箱[/color][/u][/url]从外到内的检查以及内部所需调试的数据,在这一个个检查当中都按照规定标准进行运作。一切试验工作做到万事俱备,可在此刻出现了试验过程中因为什么情况而导致降温缓慢,出现该问题需要采取怎样有效的措施?[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810220905004719_512_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]1、对恒温恒湿试验箱降温速率变慢的情况,应当检查一下温控系统周围的冷凝器,是否因为堆积的灰尘过多而导致的,如是的话,应当定期进行清洁处理 2、检查是否因为制冷系统中两组机组的排气与吸气的压力是否与正常值偏低的情况,其吸气压力呈现抽空状态的话,则就说明了主制冷机组的制冷剂量不足的情况 3、观察其内部风机在运转过程中是否能够启动 4、恒温恒湿试验箱所处环境温度是否过高,过高的话应当将其降温的一切方法使出,以此达到降温效果 5、检查试验箱工件是否为其带点测试状态而且测出了带点测试时候的工件发热量,其发热量在300W范围值内的话,则没有影响 如超过的话,则会影响到温度降温速率。  以上5处都是影响恒温恒湿试验箱降温速率的问题,根据标准规定进行处理。试验过程中发生的一切问题都会影响到试验的正常进行,同样影响了试验时间成本与预算成本,请各位用户根据实际情况出发,定期的日常维护保养措施不可少。

  • 天津砂尘试验箱制冷系统异常如何检修

    天津砂尘试验箱制冷系统异常如何检修

    [b]天津砂尘试验箱[/b]如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,砂尘试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。已确认设备的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。[align=center][img=,455,455]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109011004281846_1233_1037_3.jpg!w455x455.jpg[/img][/align]  天津砂尘试验箱检修方式:对砂尘试验箱的制冷机组开展找漏,用测漏仪和肥皂液紧密结合的方式来检查漏过在哪儿,假如发觉是热流旁通阀继电器的阀座裂了有缝隙,则拆换此继电器,如发觉其他地区的泄露,则用氧焊将泄露处焊补详细,再系统对再次充氟,系统软件运作就可以恢复过来。砂尘试验箱的一个主导发电机组,另一个为辅助发电机组,在减温速度很大时,2组发电机组另外工作中,在溫度维持环节前期,2组发电机组仍然另外工作中。待溫度基本趋于稳定,辅助发电机组就停止工作,由主发电机组来保持溫度的减温及平稳。

  • 高低温试验箱什么情况下用复叠制冷方式

    高低温试验箱的制冷方式分为单级制冷与复叠制冷两种方式。那么什么情况下会用复叠制冷方式呢? 首先,就温度区间来讲,低于-40度一定要用复叠制冷,单级制冷的极限一般是-43度,加上负载以后,就很难达到。而在-40度这个温度点,一般小点的设备可以采用单级制冷,500L及以下,高于500L最好用复叠制冷方式。比较稳定,而且节能省电。 其次,就温度速率来讲。对降温速率有要求的话,一般都用复叠制冷方式。这里一般指快速温度变化试验箱。 最后,对于有发热负载的试验箱,一般采用复叠制冷,有效的抵消试样的发热省耗。 在设备的制作方面,复叠制冷工艺更加复杂,对制冷焊接工艺要求高。

  • 低温冷却循环器降温问题解决说明

    低温冷却循环器目前工业、制药、化工等行业中使用比较多的设备,在运行低温冷却循环器的过程中,发生降温的情况的话,就需要及时解决,那么,改怎么解决呢?  每一台低温冷却循环器安装的时候,在蒸发器以及管道上都会包一层保温棉,以防冷量损失。如果机组在制冷速度慢的情况下,企业要检查管道隔热层的厚度是否不够,或者隔热层是否有损坏。一定要记得包保温棉,并且保证厚度足够!  制冷压缩机效率差也是一方面原因。设备在长期运行中,运动部件的磨损、配合间隙增大或密封不严,都会使压缩机实际输气量下降,制冷量减小。要检查制冷压缩机。如果维修不好要及时更换。系统内有空气也会导致这一情况的发生。这时排气压力、温度升高,耗电量增加,制冷量下降。  低温冷却循环器这种情况的发生和冷量损失大有关。由于设备、管路的隔热厚度不够或隔热层受到损坏,导致冷量损失增大,影响降温效果。在运行中,一旦发现隔热层外表面有湿润或结霜的部位,就说明隔热材料的厚度不够或已经受潮,这时要及时增加或更换隔热材料。  低温冷却循环器发生降温需要检查低温冷却循环器制冷系统中是否存在空气。在安装低温冷却循环器时,不管是机组内部,还是水泵,或者是管道,不可以存在有空气,哪怕只有一点点空气,那低温冷却循环器是无法正常运行的。此外,水泵的内部有一层膜,安装前一定要记得全部撕掉。不然,水没有办法流通或者流通很慢,直接影响低温冷却循环器运行。  检查低温冷却循环器制冷压缩机的运动部件是否有磨损,或者是间隙增大,导致输气量下降。压缩机是低温冷却循环器的心脏,压缩机一旦出现问题,低温冷却循环器无法运转。因此,压缩机的定期检查及保养工作不可忽略。  低温冷却循环器发生降温的故障原因,需要我们及时判断解决,同时,还需要对其做好维护保养工作。

  • 药品稳定性试验箱的制冷系统堵塞原因有这些

    药品稳定性试验箱的制冷系统堵塞原因有这些

    [b][url=http://www.linpin.com/]药品稳定性试验箱[/url][/b]制冷系统一般为压缩机.蒸发器.冷凝器和管道系统。主要用于模拟环境气候中的温度.湿度要素,广泛应用于制药行业,现在我们来谈谈药品稳定性试验箱制冷系统堵塞的原因。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207071550166927_5663_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  药物稳定性试验箱一般有脏堵和冰堵,油堵比较少见。  1.冰堵  冰堵是试验设备制冷系统进入水中所致。由于环保制冷剂本身含有一定的水分,加上维护或氟化过程中的抽空过程要求不严格,水分.空气进入系统。在压缩机的高温高压作用下,制冷剂由液体变为气体,使水随制冷剂循环进入狭窄而长的毛细管。每千克制冷剂含水量超过2000mg当毛细管出口温度达到0℃时,过滤器水分饱和无法过滤掉水分;当水分从制冷剂中分解出来冰,形成冰堵、脏堵和冰堵分为全堵和半堵,故障现象是蒸发器不结霜或结霜不满,冷凝器后部温度过高。用手触摸干燥过滤器或毛细管入口,感觉温度几乎等于室温,有时甚至低于室温。切割过程管中喷出大量气体。冰堵形成后,压缩机排气阻力增大,导致压缩机过热,热保护器工作,压缩机停止运行,约25分钟后冰堵溶解,压缩机温度降低,温度控制器和热保护器接触关闭,压缩机启动制冷。因此,冰堵是周期性的,蒸发器可以看到周期性结霜.化霜现象。  2.脏堵  当试验设备压缩机磨损,制冷系统中有污垢时,这些污垢很容易堵塞毛细管或过滤器,称为污垢堵塞。污垢堵塞是由于制冷系统中的杂质(氧化皮肤).铜屑.焊渣),随制冷剂循环时,毛细管或过滤器堵塞。脏堵排除方法:用气焊拆除毛细管。.过滤器.冷凝器.蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,干燥.抽真空,再焊接,加入制冷剂。  以上内容是药品稳定性试验箱制冷系统堵塞原因的详细讲解,不知道大家有没有知道。如果有什么不懂的,可以给在线客服留言,我们会及时回答。

  • 箱式加热器高低温冲击试验机制冷及原理

    箱式加热器高低温冲击试验机制冷系统及工作原理1、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国谷轮半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统。复叠式冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。2、制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。

  • 立式恒温恒湿试验箱不降温了怎么办

    立式恒温恒湿试验箱不降温了怎么办

    无论是多有名的产品,没人能保证它不出任何故障,所以一台产品会出现些小故障都是很正常的,只要能用对的方案去解决它都不是问题,[b]立式恒温恒湿试验箱[/b]也会难免出现些小问题,当碰到它降温缓慢时,我们又该怎样去解决呢?下面小编就来告诉你解决的方案。[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106301136322940_6566_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  首先试验箱若是一直低温下运行时,完成运行再后看蒸发器是否有结冰的现象,若是有的话很好在60℃环境下实行干燥处理,大概半个小时后再打开箱门,这时就可以简单的解决立式恒温恒湿试验箱不制冷的问题。若不是一直在低温下运行导致的这时就得看看电路方面是否运行正常,检测制冷压缩机在试验箱运行过程是否启动,压缩机在试验过程中都能启动说明从电源到压缩机的电器线路是正常的,电器系统方面也没问题,这时就得检查制冷系统了,首先检查制冷机组的低温(R23)试验机,看它的排气压力和吸气压力是不是偏低,吸气压力呈抽空状态这时就说明主制冷机组的制冷剂量不足。  若您找不出立式恒温恒湿试验箱问题的根源,欢迎新老顾客随时来咨询我们。

  • 【原创】恒温恒湿箱不制冷原因分析及恒温恒湿试验箱故障解决方案

    恒温恒湿箱不制冷原因分析及恒温恒湿试验箱故障解决方案恒温恒湿箱不制冷原因分析及恒温恒湿试验箱故障解决方案 首先看恒温恒湿试验箱是否长时间在低温下运行,当可程序恒温恒湿试验箱完成低温运转时,蒸发器结冰的现象,最好温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,这时可以解决恒温恒湿箱不制冷的问题。恒温恒湿箱电器,电路方面是否运行正常。由于是恒温恒湿箱的温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,上海发瑞仪器说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。 电气系统没有问题,再检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 恒温恒湿箱制冷剂是否缺少,用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),发瑞仪器告诉你主机组的R23制冷剂缺乏。 分析原因有以下几点: 1.未确定恒温恒湿箱故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。上海发瑞仪器告诉你在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。 至此,已确认恒温恒湿试验箱生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。发瑞仪器告诉你由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制