当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

冷热两用水循环恒温控制机

仪器信息网冷热两用水循环恒温控制机专题为您提供2024年最新冷热两用水循环恒温控制机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括冷热两用水循环恒温控制机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的冷热两用水循环恒温控制机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合冷热两用水循环恒温控制机相关的耗材配件、试剂标物,还有冷热两用水循环恒温控制机相关的最新资讯、资料,以及冷热两用水循环恒温控制机相关的解决方案。

冷热两用水循环恒温控制机相关的论坛

  • 冷热源动态恒温控制设备低温泵安装要点

    冷热源动态恒温控制设备中每个配件的性能都是不同的,我们要充分发挥每个配件的作用才能使得冷热源动态恒温控制设备更好的运行,其中低温泵是主要的配件之一,其安装的时候也需要按照要求来进行安装。  冷热源动态恒温控制设备中低温泵在安装的时候需要注意安装设施及要求,前级泵—低温泵要求一台前级泵预抽真空室,抽到低温泵的启动压力。吸附井—安装水冷挡板,如果油蒸汽返到低温泵,可以使它的吸附阵被污染,则必须更换吸附阵。  高真空阀门安装在低温泵与真空室之间,这样可以缩短启动时间,还可以实现在真空室不放气的情况下,还可以随时对真空室进行检漏。预抽阀在低温泵的预抽接口处,必须安装一只阀门,该阀门在预抽是打开的,而在低温泵运行期间是关闭的,另外还有一只是用来用同一台机械泵对真空室进行预抽的。  接着安装低温泵,高真空法兰连接,低温泵可以借助其高真空法兰固定在真空室需要的任何地方,在安装前请检查“O”型圈是否完好,以其表面无压痕和杂物为准则。抽气接口和安全阀的连接,低温泵在运行过程中,不能排气,所以在启动以前需要利用机械泵等粗抽泵通过抽气接口来预抽低温泵。要保证把低温泵的抽气接口接到相应尺寸的前级泵上去。  连接冷热源动态恒温控制设备低温泵和压缩机,把低温泵和压缩机,以及金属软管上所有自密封接头上的保护帽取下。注意:在如下的步骤中,决不可以使用清洁剂去擦拭自密封接头。在进行连接之前必须保证接头上没有灰尘、油迹、颗粒杂物等,必要时用一柄刷子去清洁螺纹,用一块没有棉丝的软布去擦拭密封面上的任何赃物。连接金属软管,按照气流方向连接软管,从压缩机开始到低温泵,然后从低温泵到压缩机,用两个扳手去拧紧每一只自密封接头以保护软管不至于扭曲而漏气,适度拧紧每一只接头,连接好之后在检查压缩机的压力表的指示。  冷热源动态恒温控制设备的低温泵在安装的时候建议按照以上说明来进行安装,切勿自己凭感觉安装,避免安装不当导致冷热源动态恒温控制设备故障。

  • 微通道反应器冷热源恒温控制设备压缩机故障排除办法

    微通道反应器冷热源恒温控制设备是微通道反应器行业使用比较多的控温设备,无锡冠亚针对微通道反应器行业配套生产了微通道反应器冷热源恒温控制设备,微通道反应器冷热源恒温控制设备在运行中压缩机如果发生故障的话,需要及时排查解决。  微通道反应器冷热源恒温控制设备压缩机故障排查的话,先检查微通道反应器冷热源恒温控制设备电路部分,看看微通道反应器冷热源恒温控制设备电源、电压、开关是否正常,看看微通道反应器冷热源恒温控制设备电源是否有电,电压是否正常,开关触点是否良好,电源是否缺相。当微通道反应器冷热源恒温控制设备没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。  微通道反应器冷热源恒温控制设备的压缩机如果采用活塞式的压缩机的话,其连杆大头轴瓦与曲袖是否发生抱轴。这些,可以是以前运行时,由于排气温度过高造成,也可能是润滑油焦化,使气缸与活塞粘结造成,使压缩机不能起动。  检查微通道反应器冷热源恒温控制设备压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。检查冷冻水量、冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于机组保护设施动作,往往很快停机。  检查微通道反应器冷热源恒温控制设备有关的电磁阀、调节阀是否失灵,是否按要求开起或关闭。检查温度继电器的感温包内是否有工质泄漏,或调节有误。  微通道反应器冷热源恒温控制设备在使用之前,相应的准备工作一定要做好,希望微通道反应器冷热源恒温控制设备能够高效运行。

  • 双层反应釜冷热源动态恒温控制机组压缩机启动故障说明

    双层反应釜冷热源动态恒温控制机组是制药化工行业中使用比较多的设备之一,其压缩机在无锡冠亚整个双层反应釜冷热源动态恒温控制机组中性能是比较重要的,那么在发现压缩机启动不了之后需要做好检查工作。  先检查双层反应釜冷热源动态恒温控制机组电源是否正常。电源电压不应超过或低于机组额定电压的±10%,常用的电压有3相380V、单相220V。当电压过低或过高时,不能启动双层反应釜冷热源动态恒温控制机组。有水系统的双层反应釜冷热源动态恒温控制机组压缩机组,仔细检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水、水压是否正常,冷却水、冷冻水的管路系统是否畅通。  检查双层反应釜冷热源动态恒温控制的各种压力表、温度计、流量计、电磁阀、继电器、能量调节阀是否完好未失灵。检查双层反应釜冷热源动态恒温控制机组传动装置,若用带传动,其各种防护装置是否完全可靠,各种做错用具、防护用具是否齐全有效。检查工业双层反应釜冷热源动态恒温控制高压系统、低压系统的各类阀门,在起动或运转时的开关状态是否正确。  检查双层反应釜冷热源动态恒温控制机组曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位,也不应高于指示油位。若润滑油不够,应加足相同规格、型号的润滑油。检查工业双层反应釜冷热源动态恒温控制制冷剂系统是否有泄漏现象,润滑油系统是否漏油。检查储液罐的液位液面是否正常,液面应保持在三分之一到三分之二之间。  双层反应釜冷热源动态恒温控制机组在遇到简单的故障就需要及时处理,如果解决不了,联系双层反应釜冷热源动态恒温控制机组厂家-无锡冠亚进行售后故障解决。

  • 反应釜控温机组,反应釜冷热一体机,反应釜温度控制机

    反应釜控温机组,反应釜冷热一体机,反应釜温度控制机反应釜控温机组综合本公司多年的冷热温控经验,引进国外先进技术,提供全方位的工业温度控制技术和解决方案,在反应釜行业可根据客户要求量身定控制调节反应釜的温度,提高产品的质量产量,环保安全,不需要专人操作.我们有着最专业的团队和最优的产品可供大家选择,反应釜控温机组,反应釜温度控制机的介绍:根据您反应釜的大小,所需要的温度来设计不同功率的油加热器,加热方式为循环加热,所以介质无损耗,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定,导热速度快,升降温速度快.能自动精确控温,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示,进口微电脑双组PID温度控制机,触摸式内储自动演算,精确可靠省电35%以上.反应釜冷热一体机特点如下:1.换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小.可实现连续升降温,制冷换热器采用高力板式换热器,换热效率高,占地面积小.整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化,低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油的寿命.2.具有自我诊断功能,冷冻机过载保护,高压压力开关,过载继电器,热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全.3.温度自适应控制,适应控制系统在控制工艺(如化学反应工艺)的过程中,持续不断的调节PID参数来给予工艺最好的控制温度和响应时间,这种过程是通过有效的多方位的测定温度,温度变化和温度变化的速率来实现的.带有矫正外循环和内循环温度探头PT100的功能.4.精确控制化学反应的速度(选配:一体化机组,实现高温冷凝回流,根据温度控制加料速率,防止反应过快,同时精确控制加料量).5.程序功能系列,非线性和线性的温度跳跃功能,所有程序的每步选项包括控制外循环程序,都由PLC控制器电脑来控制.6.自动诊断和系统的监控功能系列,通过PLC触摸屏控制器,电脑实行监控和显示详细系统信息,可以监控和显示升温速率等所有信息.7.触摸屏控制器;可以选择显示信息,实时图表显示实时的夹套温度和反应釜体内温度,显示实时的变化曲线以及安全信息等.彩色屏幕,详细菜单以及详细自我诊断系统都是可用的,设备可以用触摸屏热键,选码器或者程序号来控制.反应釜控温机组根据反应釜行业的应用特点设计,反应釜温度控制机根据客户要求选择水或者油作为传热介质,水最高温度可达180度,最高温度可达350度.我公司是专业生产反应釜温度控制设备,反应釜加热器,反应釜加热设备,反应釜精密温控设备的厂家.主要产品;反应釜夹套油加热器,反应釜温控机,反应釜恒温机,反应釜冷却机等反应釜行业专用温度控制设备。

  • 冷热冲击试验箱控制器为什么显示异常?

    冷热冲击试验箱控制器为什么显示异常?

    在仪表故障分类中,偶发故障由于故障现象的不可重复性,常常难以找到原因。本文针对[b][url=http://www.linpin.com/]冷热冲击试验箱[/url][/b]温度控制器出现的偶发故障现象,通过认真细致的分析辅以器件硬件检查得出了结果。对于此类问题及隐患,可采取相应措施,避免故障的发生,提高产品可靠性。以下由小编为你介绍:  一、仪表的自我检验:  1、检查过热保护装置(黑色旋钮上刻有温度值)是否设置在150℃处;  2、检查测试箱内的循环电机是否损坏未运转;  3、检查有无温控装置中的固态继电器短路:如果加热器没有烧毁,使用三用仪表交流电压档,电压档位为600伏特,将红、黑两种灯杆分别放在交流侧,表现号为T,将温控装置设置在0℃下,则固态继电器烧毁温度档在10V以下,表明该固态继电器的短路。[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209061553369954_9477_5295056_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  二、自我检验后的维护方法:  1、将超温保护装置调至150℃处,或使用温度增加30℃处;  2、通知厂商客户服务中心维修部门更换循环电机;  三、该设备吊篮失效的原因:  在结构上,将冷热冲击试验箱分为高低温室;通过将产品置于吊篮中,实现了高低温切换。该设备的吊篮不工作,造成卡死,具体原因是什么?  1、外部电源未加气或压力调节阀损坏;  2、提蓝卡死,打开测试箱门,观察提篮有无卡死;  3、钢丝绳松动或断裂;  4、气动电磁阀损坏,导致气缸内的气路无法切换,罐笼只能停留在起始位置,气缸内没有密封。  设备的偶发故障不易捕获,尤其是设备本身存在缺陷时,对产品设计人员来说,很难找出其根源,本文对冷热冲击试验箱温度控制器发生故障的原因进行了分析,使此类偶发故障能到及时发现,从而提高产品的可靠性。

  • 小型恒温控制系统怎么判断其运行状况

    现在很多制药、化工行业都用的上了无锡冠亚小型恒温控制系统,小型恒温控制系统在运行的过程中怎么判断其运行状况呢?  小型恒温控制系统汽缸中应无杂声,只有吸气阀片正常规律的起落声。冷凝器冷却水应足够,水压0.12MPA以上,水温不能太高。汽缸壁不应有足部发热和结霜情况,表面温差不大于15-20度,冷藏或低温系统,吸气管结霜一般可到吸气口;对于高温工况,吸气管应不结霜,一般结露为正常。  小型恒温控制系统曲轴箱油温小型恒温控制系统不超过70度,不低于10度。小型恒温控制系统润滑油可有泡沫,排气温度不能太高,太高接近国产冷冻油的闪点会对设备不利。冷凝压力不易太高,冷凝压冷库施工力高低受水源、冷凝方式及制冷剂影响而变化。曲轴箱油面不低于视油镜水平中心线的1/2。  小型恒温控制系统手摸卧式储液器和油分离器应上部热下部凉,冷热交界处为液面或油面,安全阀或旁通阀按低压一端应发凉,否则高低压串气。运行中蒸发压力与吸气压力应近似,排气压力、冷凝压力与储液器压力应相近。  小型恒温控制系统冷却水进出应有温差,如无或温差极微,说明热交换器有污垢,需清洗。小型恒温控制系统应密封,不得渗露制冷剂或润滑油,氟小型恒温控制系统轴封不许有滴油。小型恒温控制系统轴封及轴承温度不超过70度。膨胀阀阀体结霜或结露均匀,但进口处不能有浓厚结霜。流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。系统各压力表指针应相对稳定,温度指示正确。  以上小型恒温控制系统相关的情况是可以判断其小型恒温控制系统运行情况的,建议操作者多多观察,及时判断出有故障的声音,有效的解决。

  • 真空室制冷加热恒温控制机组如何节能运行

    在节能减排运行的大环境下,无锡冠亚真空室制冷加热恒温控制机组如何高效运行是一件很重要的事情,接下来看看几个真空室制冷加热恒温控制机组技能降耗的小诀窍,看看如何使用的。  真空室制冷加热恒温控制机组的选型的非常重要的第一步,制冷量过小,影响生产,往往得不偿失;但是过大的制冷量则会在无形中增加企业成本,造成不必要的浪费。建议厂家在选购真空室制冷加热恒温控制机组的过程中将详细的工艺介绍清楚,让专业的人员来计算选配合适的真空室制冷加热恒温控制机组型号,需要冷却的对象以及降至所需温度所要求的时间。  在此过程中,千万要注意某些厂家在制冷量上做些小文章,往往夸大能效比,其实这些东西稍加注意便能返现其中的猫腻,有相关的数据显示制冷量功率理论上的数据,在实际的生产过程中,制冷量会低于理论值,根据环境的实际情况,制冷量会有波动。  真空室制冷加热恒温控制机组在保证生产需求和满足设备或是产品安全的前提下,提高蒸发温度,同时适当的降低冷凝温度,加大冷却塔的流量,以保证冷却水的效果;  完善真空室制冷加热恒温控制机组定期的日常维护保养工作,定期清理管道,减少管阻及防止管道结垢,增大流量,保证蒸发器和冷凝器充分补水,加强换热效率,不清洁的水源在长期的使用过程中,会产生碳酸钙和碳酸镁沉积管道中,影响换热效率,增加设备运行苏需要的功率,使得电费大幅度上升,在无形中增加企业成本。  无锡冠亚真空室制冷加热恒温控制机组采用全密闭管路,在运行的过程中,能够一定程度上降低真空室制冷加热恒温控制机组的能耗比,使得真空室制冷加热恒温控制机组高效运行。

  • 气密真空冷热台的真空度精密控制

    气密真空冷热台的真空度精密控制

    [align=center][img=冷热台真空度控制,690,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071147131858_3924_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align][color=#990000]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px][color=#990000]二、解决方案[/color][/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][color=#990000][img=冷热台真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071148328248_6901_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/color][/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 显微镜冷热台真空度的精密控制

    显微镜冷热台真空度的精密控制

    [align=center][img=真空冷热台,500,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203060829340674_8408_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px]一、问题的提出[/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px]二、解决方案[/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][img=真空冷热台,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203060828037872_2582_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 循环冷却水机报警,红灯亮,温控器无显示或显示8.88原因

    若发现循环冷却水机报警,红灯亮,温控器正常显示水温或者温控器无显示或显示8.88,此时,可以判断为流量报警。当出现红灯亮,温控器正常显示水温时,你可短接出入水口,若报警解除,这说明内部水循环正常工作,可判断是外部水循环出现问题;若循环冷却水机仍继续报警,则判断为循环冷却水机内循环出现问题。当出现红灯亮,温控器无显示或闪烁显示8.88时,我们可以先断开水泵电源线,若温控器正常显示水温,则可以判断为,请更换水泵;若温控器不能正常显示水温或闪烁显示8.88,则可判断为水泵电源故障。

  • 给移动取样车载半导体冷热箱加装数显温控器

    给移动取样车载半导体冷热箱加装数显温控器

    公司中心实验室人员到外地分公司取样,途中采用车载半导体冷热箱保藏样品。该冷热箱是前几年买的,没有数字温控功能,在最热的夏季和最冷的冬季,使用效果不满意。采购一只小型数字温控器,简单改一下冷热箱的电路接线,实现了数显温控,效果不错。下面是加装过程。[b]一、车载半导体冷热箱情况[/b]内部容积11升,可用单手拎着走。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513142174_4788_1807987_3.jpg[/img]打开前门,内部有三格,看见后壁上有两组螺丝,用于固定两组半导体制冷片,俗称“双核”,比常见的“单核”冷热箱冷却效果要好很多,可以比环境温度低20℃左右。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513145211_845_1807987_3.jpg[/img]冷热箱后背,有两个风扇孔,这是安装有“双核”(制冷片)的识别标志(注意有个别的厂家双散热孔是假象,实际只是“单核”,要结合安装制冷片的个数察看及向商家询问清楚):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513145070_4225_1807987_3.jpg[/img]冷热箱的功率约75W,可以交直流供电,制冷制热手动切换:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513149015_3904_1807987_3.jpg[/img][b]二、车载半导体冷热箱拆解及电路图[/b]用改刀卸下背盖四周的六颗固定螺丝:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513152682_8708_1807987_3.jpg[/img]打开后背,内部的元件及功能见下图标示:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513152384_1881_1807987_3.jpg[/img]绘出该冷热箱电路图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513156041_6974_1807987_3.jpg[/img][b]三、加装数字温控器方案[/b]1、元件采用小型12V直流数显温控器,型号XH-W3002,[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513155333_8203_1807987_3.jpg[/img]这款温控器,温控范围-50~110℃,最大电流10A,可以带动120W负荷,满足该冷热箱额定功率75W的要求:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513156632_4508_1807987_3.jpg[/img]2、加装温控器后的电路图(机器处于制冷状态)将机器内部的12V直流电源输出端(CN3)直接接到温控器电源输入端,再将温控器输出端接到控制板CN1处(注意黄线是+极),温度传感器探头置于前门箱内。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513160035_111_1807987_3.png[/img]3、改接线路在后背上打2个温控器安装固定孔、2个输入输出电线孔:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513161227_7420_1807987_3.jpg[/img]将温控器装上:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513160665_1390_1807987_3.jpg[/img]内部电路板改接线路步骤:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513162091_1175_1807987_3.jpg[/img]考虑到不损伤内部结构和便于维修,温度传感器接线从外部走线:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513163692_5204_1807987_3.jpg[/img]温度传感器探头从前门小缺口处引入内部:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513166862_6086_1807987_3.jpg[/img]投入使用,效果良好:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513166446_2797_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513169547_3206_1807987_3.jpg[/img][b]结束语:[/b]车载半导体冷暖箱用于外出取样工作比较实用。要注意的是,单片半导体制冷片的功率很低,当气候最热或最冷时,其恒温效果差强人意。新选购时,应购买“双核”乃至“三核”有数显温控的产品。对于单核产品,就没有必要购买及加装数显温控器了。

  • 海达冷热冲击试验仪电气控制系统介绍

    1) 显示器:采用原装日制彩色触摸屏微电脑大型液晶LCD(320*240CLOTS)中英文显示器。2) 运行方式:程序方式。2.1控制对象:试验区曝露温度、高温恒温区预热温度、低温恒温区预冷温度、低温恒温区除霜温度2.2指示精度:0.1℃2.3 输 入:热电偶T DIN2.4控制方式:微电脑PID+ SSR控制3) 设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入。4) 程序容量:1000组程式,每个程序最大3步;每个程序可设2000次循环,最大循环设定9999cycles;5) 设定范围:高温室预热温度上限:+205℃;低温室预冷温度下限:-80℃;试验室(试样区):6) 温度冲击上限+155℃;温度冲击下限:-70℃7) 显示分辨率:温度:0.1℃ 时间:0.1min;8) 通讯功能:RS-232接口,具有本地和远程通讯功能,最多时可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m;9) 控制方式:抗积分饱和PID,模糊算法;BTC平衡调温控制方式;10) 附属功能:故障报警及原因、处理提示功能、故障记录、超温保护、上下限温度保护、断电保护、传感器上下风选择、试验暂停、报警输出、时间信号输出,试验结束输出、温度到达输出、定时启动及自动停止功能、自诊断功能;11) 其它功能:11.1.微电脑多功能控制,具有各组冷冻压缩机,电磁阀,加温HEATER等全自动输出控制功能11.2.具安全检知接口装置,当异常故障发生时,立即经由LCD文字显示故障状态及切断电源11.3.具有预约开机,关机时间之设定功能,可由年,月,日,时,分来设定之11.4.具运转保养累积时间显示功能,可供机台运转时间及保养参考用11.5.LCD背光灯开与关之时间,可由程序规划之,以延长背光灯之使用年限11.6.可选择单段控制或多段程序之多种画面,以增加其操作上之方便性11.7.曲线绘制功能,当温度数据设定完成后,或者运转执行中可叫出程序设定执行画面,以便了解设定及执行之各种状况 11.8.程序执行中可暂停 (HOLD),跳段(ADV)及从事其它程序之设定11.9.具恢复时间与测试时间WAIT功能11.10.停电复归功能,可选择 BREAK, COLD, HOT,可任意设定之11.11.附时序控制接口RELAY 可规划外部逻辑驱动组件输出(信号,机构,电源等相关辅助控制)

  • 怎么应对冷热一体控制机安装故障?

    冷热一体控制机在安装的时候需要注意一些小的问题,多注意冷热一体控制机的性能,以正确的安装的状态来进行安装,那么,冷热一体控制机怎么应对安装故障呢?  由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出,因此应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。在测温环境许可时,甚至可将保护管取去。  冷热一体控制机在使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。  由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶,时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,冷热一体控制机绝缘变差而引入的误差。  冷热一体控制机保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。  冷热一体控制机以上的安装故障,尽量避免为好,降低冷热一体控制机的出错率,节约企业运行成本。

  • 冷热冲击试验箱的控制器系统

    冷热冲击试验箱PID控制,以PID控制仪为控制核心,通过控制时间继电器、中间继电器、SSR、接触器等达到所要实现的目的,报警系统功能齐全。该控制系统机动性强,稳定,可直接读取老化过程中的温度、电流、电压等参数,方便维修,成本相对较低,但是其控制系统所能达到的功能简单, PID在控制非线性、时变、耦合及参数和结构不确定的复杂过程时,工作得不是太好。最重要的是,简单的PID控制器有时却是最好的控制器。东莞高天冷热冲击试验箱的冲击温度控制器:液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中英文表示5.7”图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器.一、控制器规格:(1)精度:温度±0.1℃+1digit.(2)分辨率:温度±0.1.(3)具有上下限待机及警报功能.(4)温度入力信号 T型.(5)P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算.二、画面显示功能:(1)采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项.(2)温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示.(3)显示故障状态及说明故障排除方法.(4)可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.(5)温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能.(6)具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数.(7)屏幕可作背光调整.(8)屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.三、程序容量及控制功能: a.可使用的程序组:最大96个PATTEN(即96个试验规范可设定).(1)可重复执行命令:每一个命令可达999次.(2)SEGMENTS时间设定0--99Hour59Min.(3)具有断电程序记忆,复电后自动启动并继续执行程序功能.(4)程序执行时可实时显示图形曲线.(5)具有预约启动及关机功能.(6)具有日期,时间调整功能.http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160524/1-160524163P00-L.jpg

  • 冷热温度正反向控制技术在冷凝器热疲劳试验中的应用

    冷热温度正反向控制技术在冷凝器热疲劳试验中的应用

    [size=16px][color=#3366ff][b]摘要:空调换热器需要进行可靠性试验以满足整机产品在不同环境下的寿命周期,温度交变试验是可靠性试验中是较为关键的一项。本文在现有PLC交变温度控制技术基础上,提出了一种模块式的改进解决方案,即增加了专用的高精度PID调节器分别进行热水箱和冷水箱的温度控制,特别是采用具有冷热双向控制功能的PID调节器,在提高控温精度的同时,主要是能够大幅减小PLC控制器的软硬件复杂程度和编程工作量,更重要的是此方案可推广应用到其它任何形式的温度波和压力波的形成。[/b][/color][/size][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][align=center][size=16px][img=换热器热疲劳试验装置的冷热温度交变控制解决方案,600,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305221448031765_8068_3221506_3.jpg!w690x381.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#3366ff][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 单冷式空调以及冷暖型空调(又称为热泵型)中的室外换热器(也称为冷凝器或蒸发器),其所处环境比较复杂严酷,例如在冬季使用时,室外换热器经常会结霜,在运行一段时间后空调控制器就会让其化霜。所以室外换热器经常会处于温度交替变化状态,如果换热器结构或材料选用不当,极端情况下换热器会出现裂缝导致制冷剂泄漏造成空调器不能工作。因此,为了考核换热器的可靠性,室外换热器必须进行冷热温度交变条件下的可靠性试验。[/size][size=16px] 目前很多用于热疲劳可靠性试验的换热器温度交变试验装置,基本都采用如图1所示的控制结构,分别使得冷热液体交替通过换热器来实现冷热温度交变。其中热水箱采用加热器进行温度调节,冷水箱则通过加热器和压缩制冷机进行加热和制冷调节,加热器和制冷机则则采用了PLC上位机进行PID自动控制。[/size][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][img=01.温度交变试验装置结构示意图,550,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305221449444721_961_3221506_3.jpg!w690x368.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b]图1 温度交变试验装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 换热器温度交变试验装置基本都是自行搭建的非标设备,在实施过程过程中存在以下问题:[/size][size=16px] (1)温度交变试验装置采用PLC作为上位机进行控制是非常合理的,但PLC同时还要具有加热器控制功能,这需要增加PID温度控制模块及其相应的编程,这对很多PLC使用人员较有难度。[/size][size=16px] (2)特别是还需采用PLC实现冷水温度加热和制冷的双向控制,这更是增大了采用PLC进行控制的实现难度。[/size][size=16px] 为了解决上述问题,本文将提出一种模块化解决方案,即采用高精度PID温度控制器,特别是采用一种高精度的加热制冷双向PID温度控制器去控制加热器和压缩机制冷机组,由此控制器组成温控模块与上位机PLC通讯,可大幅减小温度交变试验装置的搭建难度和编程工作量。[/size][size=18px][color=#3366ff][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了实现模块式温度交变试验装置的搭建,简化温度系统中PLC的复杂程度和编程难度,本文提出的解决方案如图2所示,即在图1所示的试验装置中增加了两套专用的PID温度控制器。[/size][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][img=02.模块式温度交变试验装置结构示意图,600,261]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305221450133742_6417_3221506_3.jpg!w690x301.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b]图2 模块式温度交变试验装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图2所示,在模块式温度交变试验装置中采用了两个独立的PID温度控制器,其中一个用于热水箱的温度加热控制,另一个用于冷水箱的制冷加热双向控制。这里的PID温度控制器是一种高精度的PID调节器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,并具有正反双向控制等一些串级、分程和比值复杂控制功能,非常适合同时进行加热和制冷控制的仪器设备,具有PID参数自整定功能和无超调PID控制功能。[/size][size=16px] 图2中所配置的PID温度控制器具有RS485通讯接口和随机软件,可直接采用软件在计算机上运行温控器进行温度控制,也可以与上位机PLC通讯进行参数设置和运行控制。[/size][size=18px][color=#3366ff][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 通过上述的解决方案,采用独立的多功能高精度PID调节器,可实现模块式温度交变试验装置的搭建,简化了温度系统中PLC的复杂程度和编程难度。[/size][size=16px] 更重要的是,采用高精度PID调节器组成的模块式试验装置,可推广应用到其它类型换热器的温度交变可靠性测试中,可以用于其他任何试验所需的高精度温度波和压力波的生成。[/size][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b]~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 解读高低温冷热冲击箱的分类及特性

    解读高低温冷热冲击箱的分类及特性

    高低温冷热冲击箱的分类:从结构上看,可分为三厢式和两厢式;从冷却方式来看,可分为水冷式和风冷式,由于南北地区的差异,北方多采用风冷式,而南方多采用水冷式。  高低温冷热冲击箱的用途:通过模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,用于检测电子、橡胶、塑料及通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力,以此判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。通过试验还可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。  高低温冷热冲击箱的特性:  1、采用PID自动演算控制,温度控制精度高;  2、采用触摸式彩色液晶显示控制器,操作简单、易学;  3、可选择始动位置,高温或低温开始循环;  4、可设定循环次数及自动除霜;  5、设备左侧有一直径为50mm的测试孔,可供外加电源负载配线测试部件;  6、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件的功能;并在执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击的功能,具备高低温试验机的功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611281656_01_3081755_3.jpg

  • 冷热冲击试验箱(三箱)工作原理说明

    [url=http://www.dongguanruili.com/news/446.html][color=#000000]冷热冲击试验箱[/color][/url]是快速温变试验中温度变化最快的环境试验箱,冷热冲击试验箱模拟了高温、低温之间的骤变情形,能够更好的检测出试验样品在冷热交替环境下发生的物理和化学上的性质变化,帮助人们研究改善产品材料的稳定性。我们常常使用的冷热冲击试验箱有两种,一种是两箱式的冷热冲击试验箱,一种是三箱式的冷热冲击试验箱,这次我们主要来说明一下三箱式冷热冲击试验箱的工作原理。[align=center][img=冷热冲击试验箱工作原理图,607,218]http://www.dongguanruili.com/d/file/550bae185f89c41e576a606599499691.jpg[/img][/align][align=center]冷热冲击试验箱(三箱)工作原理图[/align]  机台内置预冷区、预热区、试验区三个部分,三个区分别独立,三个箱体间通过风门切换不需移动试验产品,冲击常温时,通过鼓风机,把环境温度导入试验空间,排除试验空间热量或冷量,同时高低温槽风门关闭;冲击低温时,高温和常温槽风门关闭,低温槽与试验箱相通,瞬间把预存冷量导入试验箱;冲击高温时,低温和常温槽风门关闭,高温槽与试验箱相通,瞬间把预存热量导入试验箱。从而达到温度快速交变的目的。  高温区设置空气调和室、循环风道、加热装置及循环风机,风道内安装导风板、风门及散流器,高温气体从风道吹出经过试验区回收循环;低温区设置空气调和室、循环风道、加热装置、制冷装置、储冷片及循环风机,风道内安装导风板、风门及散流器,低温气体从风道内吹出,经过试验区回收。  温度控制器根据高温区温度、低温区温度及试验温度度由试验箱内温度感应体传输信号发送指令,通过微积分时间及SSR控制模块控制加热器输出量及制冷机组工作;样品初始温度可根据试验要求选择高温开始或低温开始,试验区温度与高低温冲击条件及高低温区构成闭环控制方式,从而达到温度快速交变及高低温恒温的目的。

  • 两箱式冷热冲击试验机制冷工作原理

    [b]两箱式冷热冲击试验机[/b]可使用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品材质筛选试验等,为方便用户在操作上理解设备运作规律,下面小编来讲解一下设备工作原理。  设备箱门与循环风机,提篮互锁,给操作者提供安全保护,一旦箱门开启,循环风机、提蓝传动的电源便会自动切断。箱体上方有标准引线孔管,方便用户向箱内接入传感器线,检测电缆类型的引线。  制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程与两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗的功可让排气温度升高,然后制冷剂通过冷凝器等温地与四周介质进行热交换,将热量传递到四周介质。  然后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这是制冷剂温度下降。制冷剂通过蒸发器等温地在温度较高的物体吸热,让被冷却物体温度降低。根据设备运行的基本规律一直循环从而达到降温目的。  在两箱式冷热冲击试验机的配合之下能有效提高产品可靠性和产品质量的控制,在该设备的正确带领下您不需要担心产品可靠性及质量止步不前的问题。  本文为北京雅士林原创文章,转载请务必注明来源:北京雅士林试验设备有限公司。

  • 【原创】冷却水循环泵

    请问各位大虾在做邻苯二甲酸盐和多环芳烃的时候,是不是要用冷却水循环泵用来冷却索氏取萃啊,那里有买,价格如何,水温控制范围如何。

  • 箱式加热器冷热冲击试验箱

    箱式加热器冷热冲击试验箱,箱式加热器冷热冲击试验技术参数性能:在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃、空载时的性能。2.1内箱尺寸:W400H350D350(mm)50L2.2外型尺寸:约W1550H1680D1700(mm)(外形以最终实物为准)2.3高低温区温度范围:A、高温区部分:RT+10℃~+200℃;B、低温区部分:-10℃~-55℃;C、冲击范围:?+60℃~+150℃?/?-40℃~-10℃?2.4试验方式:气动风门切换2温区或3温区;2.5升降温速率:升温时间:+60℃~200℃20min降温时间:+20℃~-55℃60min三箱式冷热冲击试验箱,三箱式冷热冲击试验箱体材料外箱材料:SUS304#不锈钢或A3双面镀锌钢板,表面喷塑处理;(如选用镀锌A3冷轧钢板表面静电喷塑外壳,工期须延长三天。)内箱材料:不锈钢板SUS#304;箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维;门保温材料:硬质聚氨酯泡沫空气调节通道:风机、加热器、蒸发器、风门、温度传感器;标准配置:样品隔层架2个、调整脚4个、调整轮6个三箱式冷热冲击试验箱,三箱式冷热冲击试验电气控制系统:1.控制器:触屏中英文显示器+PLC?控制软件?+温控模块2.运行方式:程序方式?1?控制对象试验区曝露温度高温恒温区预热温度低温恒温区预热温度低温恒温区除霜温度?2?指示精度0.1℃?3?输入热电偶TDIN?4?控制方式微电脑PID+SSR控制品达试验设备有限公司是一家?事?、?和生?可靠性及?境?的公司,是?唯一能同?生?、力?的?家。我司?有一支?高效的人才?,冷热冲击试验箱,自主?有?械?及?展能力,生?的?符合GB、ISO、BS、ASTM、UL、JIS、CE等?。主?品:环试设备恒温恒湿试验箱、高低温(交变湿热)试验箱、快速温度变化(湿热)试验箱、冷热(高低温度)冲击试验箱、高温试验箱、步入式恒温恒湿试验室、步入式高低温(交变湿热)试验室、淋雨试验箱/室、砂尘试验箱/室、PCT试验机热老化类老化房(烧机房)、老化柜(烧机柜)、烤箱、烘箱综合老化紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱复合试验温度湿度振动三综合试验箱、温度湿度盐雾(盐干湿)复合式试验箱

  • 操作高低温循环机注意说明

    高低温循环机是采用机械制冷获取低温加热管加热获取高温,高低温循环机搭配各种玻璃反应釜、反应器使用,在使用的时候需要注意哪些呢?  高低温循环机适用于高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制、小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制等行业。  高低温循环机使用的时候,需要打开木箱先把进出液阀门安装在进液口上,机器上边标有进出液口,阀门为截止阀,阀门介质流动有方向,阀门标有流向,把阀门和反应釜用软管对接,反应釜进出口应该为下进、上出,保证反应釜内保持满液状。高低温循环机打开高低温槽加液孔,把介质加入机器内打开机器的循环开关,让液体在整个系统循环,注意,要排空系统内空气。  高低温循环机操作接通电源按开关键,进入工作运行状态,显示窗口上窗显示测量温度,下窗显示当前设定温度,按设定键,上窗显示为5P,配合△▽加减设定温度下窗显示设定温。按加热键,加热键旁边指示灯亮,加热开始工作。按制冷键,制冷键旁边指示灯亮,制冷压缩机开始工作,注意:*次时,压缩机约延时3分钟。  高低温循环机的性能是关系到整个高低温循环机的运行,无锡冠亚高低温循环机在设计以及配置方面都花费了更多的心血来帮助用户更好的运行高低温循环机。

  • 两箱式冷热冲击试验机操作说明书

    [b][url=http://www.bjyashilin.com/product_show-58.html]两箱式冷热冲击试验机[/url][/b]由高温区、低温区、测试区三部分所组成,可以说是冷热冲击、高温箱、低温箱综合体,且可单独依照上述使用。可做三种试验的试验设备具备哪些特点,特点当然是有的,下面小编为大家普及。  1、采用独特之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导进测试区,则冷热温度冲击测试完成。  2、大型彩色LCD触控对话式微电脑控制系统,操作使用简单易懂。  3、全封闭进口压缩机+环保冷媒,板式冷热交换器和二元式超低温冷冻系统。  4、采用韩国三元TEMI880控制器人机界面友好,设定程序方便,设备异常以及故障处理显示俱全。  5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,以冷热冲击为实验时,可选择2槽或3槽之功能,并具备高低温试验的功能。  6、具有RS-232或RS-485通讯接口,可连接电脑远程操控,方便您随时操作。  7、可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热、待机功能。  8、可由测试孔外加负载配线测试部件。  9、可设定循环次数及除霜次数,自动(手动)除霜。  上文为两箱式冷热冲击试验机操作使用特点,若是您对该设备有任何不解都可以来咨询小编,分享环境--分享雅士林设备。

  • 冷热冲击箱实现手机远程控制技术

    近期,艾思荔对冷热冲击箱的控制系统又进行了一次升级,在原有的可以在计算机上远程操控设备外,现可用手机对机器进行远程启动,当机器发生故障时可以接收到机器发出的故障报警代码指示。即使操作员不在机器旁边,也能对设备的实时运作状况了如指掌。此次升级的药品稳定性冷热冲击箱已投入到客户的使用中,效果达到期许的理想值,未来,我们仍将不断创新,希望能在环试界创造属于艾思荔的神话。  技术创新的重要性——企业发展的基础和决定性囚素是技术创新。只有拥有强大的科技创新能力、拥有自主的知识产权,才能进一步提高公司的竞争力,才能在未来严峻的市场竞争中立于不败之地。必须把增强自主创新能力作为企业发展战略,贯彻到企业生产经营的各个方面。

  • 【资料】-水循环冷却器常见问题解答

    水循环冷却器 为什么新购买的循环水插上电源线,打开开关后却没有任何反应? 从2003年起,本公司生产的H系列单体水循环在电源插座处加装了锁紧装置和开关护架,以防止在正常使用时无意碰掉电源线以至断电停机。机器出厂时锁紧装置有时在较紧的位置,用户在插入电源线时又没有松开,以至电源插头没有插到底,实际上电源没有真正过来,所以通上电后就没有任何反应。因此用户在遇到这样的现象时应首先松开锁紧装置,插紧插头,然后再拧紧锁紧装置的螺钉就可以了。 为什么新购买的循环水开机后只有最下面的待机指示和制冷工作指示交替闪亮,水温上升,好像制冷系统没有开始工作一样? A系列循环水采用的是模拟温控电路,每当开机或有报警发生再次启动前都有一断时间的延时。在延时期间只有水路上的水泵在工作,制冷系统上的压缩机、风扇都没有启动,因此短时间之内水温会上升。等延时结束压缩机和风扇启动后,水温就会迅速降到设置温度。 为什么新购买的循环水开机后水压表指示水压为零,感觉到水路上也没有水在流? 现有的H35和H50及风冷系列采用小型离心式水泵,在水泵运行前必须先使水泵充满水。如果遇到开机没有水压的情况,首先拔掉出水口水管,在水箱中加水,直到看见出水口有水流出,然后再接上水管锁紧喉箍就可以正常使用了。 水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显,这是水循环有故障了吗?需不需要加氟? 水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的,对于我们的水循环系统来说制冷剂是不会泄漏的。 水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因? 前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作。 水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏? 一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。 水循环的温度显示屏上不是出现的正常的温度数字,而是交替显示的乱码,怎么办? 如果出现这种现象的是分体机型,请首先检查水箱的水位是不是太低。故障依然出现或是其他机型,可能是水温传感器损坏了,请与本公司客户服务中心联系。来源于实验室信息网

  • 冷热冲击试验箱怎么进行除湿

    冷热冲击试验箱在运行的过程中,为了保障空气和环境不受干扰,需要进行加湿和除湿,那么具体怎么运行的呢?  冷热冲击试验箱室为了实现试验条件,我们需要适当的控制好冷热冲击试验箱的温湿度,不可避免地要对冷热冲击试验箱室进行加湿和除湿的操作。湿度表示的方法很多,就试验设备而言,通常用相对湿度这一概念描述湿度。相对湿度的定义是指空气中水汽分压力与该温度下水的饱和汽压之比并用百分数表示。由水汽饱和压力性质可知,水汽的饱和压力只是温度的函数,与水汽可处的空气压力无关,人们通过大量的实验和整理寻求到了表示水汽饱和压力与温度之间的关系,其中已被工程和计量大量采用的应当是戈夫格列其公式。  冷热冲击试验箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,起初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。  冷热冲击试验箱箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向实验室内加入水汽压使实验室中相对湿度升高。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对恒温室内排水也有一定的要求。  随着湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。  冷热冲击试验箱的在运行的过程中,需要注意一些细节方面,以免一些不当使用造成冷热冲击试验箱的故障,更好的运行冷热冲击试验箱。

  • 冷热一体机说明书

    冷热一体机也可以称作高低温一体机、制冷加热控温系统,是综合制药化工需求而生产的设备,无锡冠亚冷热一体机能够准确控温,具有较高的生产效率以及产品质量。  冷热一体机温度范围从-120℃至350℃,性能优越、独一无二,高精度、智能型温度控制,较高的制冷功率从0.5到1200kW,较高的生产稳定性和可重复性结果,多功能报警系统和安全功能,采用板式换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率。  冷热一体机采用7寸、10寸彩色TFT触摸屏图形显示,采用磁力驱动泵,没再轴封泄漏问题,全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质,高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。  冷热一体机压缩机等主要部件采用全新国内外品牌,高配置,高性价比,全金属面框,可靠的设计造型,不锈钢防锈处理,完美的制冷加热表现,冷热一体机全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。冷热一体机搬运必须做好防护措施,应避免在搬运过程中过度倾斜而损坏,安装加热制冷循环机时,注意不要损坏机组,合理布局冷热一体机周围空间,以方便维护及保养.当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。  由于冷热一体机使用行业,所以,冷热一体机的性能是我们所关注的,在后期,冷热一体机必要的保养也不能忽视。

  • 冷热一体机如何对压缩机采取保护?

    冷热一体机在运行的时候,需要注意其中比较重要的一部分——压缩机,作为其运行的主要部分,其保护也是很重要的,那么无锡冠亚的冷热一体机压缩机有什么保护呢冷热一体机压缩机保护之压力保护冷热一体机压缩机的吸排气压力控制,就是高、低压压力控制器,一般来说,由高压控制部分和低压控制部分组成,如果排气压力超过给定值,冷热一体机压缩机高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机,吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信号。为防止冷热一体机制冷剂泄漏至大气,建议采用闭式安全阀,冷热一体机安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。冷热一体机压缩机保护之内置电机保护为了让冷热一体机压缩机正常使用,需要注意维修外,还可安装过热继电器,另外还有缺相保护,常用的三相电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏。冷热一体机压缩机保护之温度保护冷热一体机压缩机的排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温度过高时,温控器动作切断电路,机组的壳体温度过高会影响压缩机的寿命,主要因冷凝器的换热能力不足引起,故要检查冷凝器的风量或水量、水温是否合适。并检查制冷系统内是否混入空气或其它不凝性气体,抑或吸气温度过高等原因,应注意观察并检测。除了这些保护装置,建议各位用户采购冷热一体机的时候,压缩机的品牌也是比较重要的,高品牌保障冷热一体机运行。

  • 冷热一体循环机水泵选择说明

    在冷热一体循环机众每个配件的重要性都是挺重要的,那么除了压缩机、阀件、蒸发器、冷凝器外,比如水泵的选型都是比较重要的,那么怎么选择比较好呢?  冷热一体循环机的水泵选择需要看水泵的主要数据,比如介质的特性,介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等;介质中所含固体的颗粒直径、含量多少;介质温度。一般冷热一体循环机中泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响,还必须考虑渗漏及蒸发量。冷热一体循环机水泵的选择还关系到压力,吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降。管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。  冷热一体循环机水泵的选择还与管道有着密切的联系,合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。冷热一体循环机管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)。  冷热一体循环机的水泵选择如果实在不知道怎么选择,可以放心交给冷热一体循环机厂家-无锡冠亚来帮你选择,无锡冠亚冷热一体循环机配件选择的品牌配件,运行比较靠谱。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制