短路接地线相关的论坛

  • 【求助】icp接地线没有会有怎样影响?

    我们使用的是热电6300-dvo型号的,但安装过程没安装接地线,只知道要保证在一定阻值范围内,不知为什么要这样?如果现在想补安装接地线,具体准备工作是?请大家多多指教啊?

  • 【讨论】关于仪器接地线的讨论

    现在仪器接地线是个很讲究和必要的问题。有的时候若仪器接地不好,下雨打雷的时候也有把仪器击坏的可能。也有地线连接不合适,造成仪器带电和仪器房间经常感觉有电的可能。仪器接地在仪器安装或后续安装中很重要的一环!我想和大家讨论下一些接地的问题,若朋友们有什么问题也可在这里和大家讨论研究。1、接地对仪器来说有什么好处?为什么要接地?2、你们仪器接地电阻怎么测量出来的?3、你们仪器的接地电阻多大? 一般要求不能超过多少欧姆?4、若仪器零线强行接地,会有什么后果或有什么不好?5、你在使用仪器的过程中,有感觉仪器外壳有电的时候吗?你们仪器被雷击坏过的经历吗?欢迎大家积极讨论指点迷津,可对其中感兴趣的问题讨论也可全部解答。

  • 【求助】荧光仪应该怎么样接地线啊?

    我们单位刚买了一台帕纳科的AXIOS,马上就要到货了。但现在接地线还没搞好,它的要求是电阻小于0.5欧姆,要求确实是很严格。哪位大侠知道怎么样搞这个地线才能达到小于0.5欧姆的要求,最好有个技术方案,我好计划材料。小弟在此谢过了。

  • 【求助】前几天我被电了好几次,接地线怎么埋?

    气相色谱注样时漏电?高手进。点火口和注样口都漏电,每次注样时,都被麻了一下,色谱也不标准了。怎么解决? 问题补充: 今天请人拿万能表测了,没有漏电,他解释可能是潮湿的缘故。我郁闷了,前几天我被电了好几次,接地线怎么埋?实验室是在楼上的。

  • 【分享】防雷 地线

    防雷技术的特点 闪电是电流源,防雷的基本途径就是要提供一条雷电流(包括雷电电磁脉冲辐射)对地泄放的合理的阻抗路径,而不能让其随机性选择放电通道,简言之就是要控制雷电能量的泄放与转换。 德国专家希曼斯基提出了现代防雷保护的三道防线:1、 外部保护---将绝大部分雷电流直接引入地下泄散;2、 内部保护及过电压保护----阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的侵入波危害设备; 3、 过电压保护----限制被保护设备上雷电过电压幅值。雷电的形成 雷击是大气中的一种放电现象。空中的尘埃、冰晶等物质在云中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。经过运动,带上相同电荷较重的物质会到达云层下部(一般为负电荷),带上相同电荷质量较轻的物质会到达云层上部(一般为正电荷)。这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间得空气被其强大的电场击穿时,就形成“云间放电”(即闪电)。带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物 ,金属等回被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电。这就容易造成雷电灾害。雷电形成于大气运动过程中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线。闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状,片状,带状。云间闪电时云间的摩擦就形成了雷声。雷电活动及分布 雷电活动从季节来讲以夏季最活跃,冬季最少,从地区分布来讲是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。易遭雷击的地点: A、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、河岸、地下水出口处的地方; B、具有不同电阻率土壤的交界地段 C、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼等; D、排出导电尘埃、废气热气柱的厂房、管道等; E、内部有大量金属设备的厂房; F、孤立、突出在旷野的建(构)筑物。G、平屋面和坡度≤1/10的屋面,檐角、女儿墙和屋檐; H、建筑物屋面突出部位,如烟囱、管道、广告牌等。雷电划分等级外部防雷包括的内容:由接闪器(避雷针)、引下线、接地地网等有机组成,缺一不可。接闪器 有多种方式如:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,直接截受雷击,以及用作接闪的器具、金属构件和金属屋面等,称之为接闪器。功能是把接引来的雷电流,通过引下线和接地装置因如大地中泄放,保护建筑物免受雷害。避雷针 尖端放电。由于电荷同性相斥的作用,电子总是分布到金属球的最外层表面,并且容易逃离金属球。球的尖锋部分,电子受到同性电荷往外排斥力最强,最容易被排斥离开金属球,这就是通常说的“尖端放电”。避雷带 在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。避雷网 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。引下线 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。雷击引入的几种方式:直击雷、传导雷、感应雷直击雷---雷击直蕴涵极大的能量,电压峰植可达5000KV,具有极大的破坏力。如雷电直接击中建筑物,将产生的巨大热能击毁建筑物。如击中避雷针、建筑物接地网以及与其连接的所有电器设备的电位水平在数秒之内被台高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统,与此同时,未实行等电位连接的导线回路,也极易诱发高电位差而产生火花放电的危险。传导雷---即使雷电不直接放电在建筑物本身,而是对布防在建筑物的线缆放电,雷击的影响及过电压波会沿着线缆线路扩散,危机设备。由电网、管道等金属导体传入配电系统而损坏设备感应雷---雷击在保护设备周围发生,或闪电不直接对地放电,只在云层与云层之间放电。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上感应生成过电压而破坏设备。由于感应雷的产生远远高与直击雷,所以防止感应雷是现代电子设备、计算机设备防雷的重中之重。感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。B、系统所处的地理位置一般处于年平均雷暴日在25天以上的地区就可对电气电子设备做防雷保护。对于北方地区虽然雷暴日少,但每次雷暴电流却很强,也应考虑做防雷保护。C、 设备所处位置在避电针下引线附近、在突出点附近设备可能会增大雷电波的侵袭。D、传输网的可靠性一些分布传输网及重要仪器本身的高灵敏度使得可靠性降低,因此要求极高的保护水平。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。接地:电气设备的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地。接地体:与土壤接触的金属或金属体组,称为接地体或称为接地极。接地线:连接于接地体与电气设备之间的金属导线,称为接地线。接地线又分为接干线和接地支线。接地装置:接地线和接地体合尔为接地装置。接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地电阻。流散电阻:接地体的地电压与经过接地体流入地中的接地电流之比,称为流散电阻。接地短路:电气设备的带电部分,偶然与金属构架或 接与大地发生电气连接时,称为接地短路。接地短路电流:当发生接地短路时,经接地短路点流入大地中的电流,称为接地短路电流。(大于500A时称大接地短路电流,反之为小)对地电压:电气设备的接地部分,与大地零电位之间的电位差,称为接地时的对地电压。电气上的“地”:在距接地体20M以外的地方,实际忆经没有什么电阻存在了,如果电气设备发生短路时,不再有什么压降了,也就是说该处的电位已近于零。电位等于零的地方,称为电气的“地”。安全保护接地:为了防止电气设备因绝缘损坏而遭触电压危险,将与电气设备带电部分相与的金属外壳或架构同接地体之间作良好地连接,称为保护地。接零:将与带电部分相绝缘的电气设备金属外壳或架构,与中性点直接接地的系统中的零线相连,称为接零。防雷接地:以防止雷害而做的地称为防雷接地。防静电接地:为防止静电荷聚集发生火花放电的危险发生,把可能聚的静电荷通过与大地连接的导线泄放到大地中去。屏蔽接地:主要是屏蔽外界的干扰而不致室内设备受到影响,而做的地称为屏蔽地。计算机直流接地:计算机直流接地可以说是计算机机房的专门接地系统。它的接入有效地提供了计算机的零电位,而使计算机正确的处理问题,它也常被人们称为置辑接地。

  • 电磁流量计接地环的用途

    与老式电磁流量计相比,成丰仪表智能型电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。今天我们就来谈一谈电磁流量计接地环的作用。电磁流量计接地方法有很多种,四氟衬里的传感器可将接地环用螺钉固定在法兰上,可以保护内衬不受损伤,有的还可以接在传感器脖颈法兰上用导线将其与大地连接。以下几点需要引起注意:一、 电磁流量计在塑料管道或有绝缘涂料、油漆的管道上安装时,传感器的两端应安装接地线,使管内的被测介质与大地短路,具有零电位,否则电磁流量计无法正常工作。二、 电磁流量计接地环应选用不锈钢材料。三、 接地点应该是一个独立的接受点,不得与其他设备的接地连接在一起。电磁流量计外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传导任何干扰电压,因此其他电气设备不应连接到相同的接地线上,仪表出厂时,转化器的输出部分已设置好接地线,只要按要求接地即可,因传感器与金属管道相连,金属管道内的介质与大地已有良好的电气连接,这样传感器可不用再加装地线,如果对接地有了更高要求,或周围工作环境有较强电磁干扰时,也可独自设置地线。电磁流量计在使用过程中,会遇到转换器显示的流量不稳定,有波动的情况。尤其在管道存散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能确保电磁流量计准确的测量。不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定的工作,所以我们在安装时最好做好传感器的接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。良好的使用方法以及适合的选型,给日常的使用带来极大的方便。成丰仪表也将本着为客户着想的本意,提供售前以及售后的意见与建议。

  • 仪器安装之零地线

    最近安装仪器设备,厂家的安装说明上要求零地电压小于2v,但是多数用户不一定有专业的电工(顺便说下大学生好找,专业电工真心不好找)。所以安装的时候带来很多麻烦。以下有若干案例: 用户1:仪器房内火地电压220v,零地电压101v。没错是101v,直接用试电笔搭在零线上,居然指示灯是亮的。查看隔壁电压同上,查看办公室电压同上,整栋楼电压同上,查看工厂车间电压同上,最后查到配电房,居然也同上。后来实在没有办法,查到变压器,变压器是正常的。接下来查出来是从变压器出来后,进工厂配电箱前有一段线老化严重,直接搭地上了。整改后,零地电压0.9v。正常。 用户2:维修需更换一个比较贵的配件。测量用户仪器插座火地220v,零地电压0.05v。零地电压明显显示过低。询问客户仪器安装后是否有线路改造。答复,没有改造,只是加装了UPS。测量用户UPS发现火地正常,零地电压0.01v。开UPS接线盒,发现零线与地线直接连在一起。询问后得知,当时UPS厂家为了达到客户要求(零地电压尽量低),将两根线直接接在一起。由于地线失灵导致仪器配件被烧毁。最后用户重新铺设地线至合格。 用户3:仪器房内电压210v,零地电压5.5v。要求客户整改线路或配置 或稳压电源。据用户称,夏天的时候整个电压衰减的更厉害,XFR,ICPOES等都不能使用。零地电压高主要是变压器离用户处较远,超过 2公里。最后用户进行整改,重新设立变压器。以下是一些零地线基本知识,实验室用电千万不要马虎,严格安装说明进行。零线是电源的回路,当然它在变压器附近接地,如果接地不好可能带电。地线是单独接地,它不是电源回路,是保护线,单根与地同电位,也就是零电位。结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输零线产生的电压不可忽视,作为保护人身安全的措施变得不可靠。地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳设备发生漏电,电流迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。  地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。1工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。2保护接地 为防止人们在使用电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)3防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。4防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。  除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。然而,采用“保护接零”时,零线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。否则是极其危险的,不做(零线)重复接地,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用“保护接零”零线必须重复接地,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,就是将零线与地线混为一起。(重复接地在我这几年的经验中发现了一个很大的问题,就是感应电特被厉害,经常感觉设备有漏电现象,也有好多人不建议重复接地)5保护接地 目前都是针对专用电子设备而言,一般家庭只有两线插座,没有地线,各种电器不便于保护接地,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上,这是完全错误的方法。对一幢楼房来说,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,不能起到保护作用。

  • 架空地线与避雷,请问:还具有短路电流分流的重要作用的说法对吗?

    架空地线与避雷,请问:还具有短路电流分流的重要作用的说法对吗?

    [img=,581,658]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290735022675_2139_1626275_3.png!w581x658.jpg[/img][img=,569,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290735234516_9988_1626275_3.png!w569x310.jpg[/img][img=,575,648]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290735541227_7420_1626275_3.png!w575x648.jpg[/img][img=,568,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290735582767_2770_1626275_3.png!w568x358.jpg[/img][img=,580,619]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290736299633_2492_1626275_3.png!w580x619.jpg[/img][img=,591,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290736353144_2314_1626275_3.png!w591x382.jpg[/img][img=,585,602]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809290737108290_6320_1626275_3.png!w585x602.jpg[/img][b][color=#ff0000][/color][color=#ff0000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color]请问: 在第1页中[/b],[b]架空地线[color=#ff0000]还具有短路电流分流的重要作用[/color]的说法对吗?[color=#ff0000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b]

  • 【资料】光谱防雷知识6

    非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。  • 【讨论】浅谈环境在线设备的接地

    随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。

  • 箱式淋雨试验箱接线时应注意哪些事项

    箱式淋雨试验箱接线时应注意哪些事项: 1、电源装配时,必须由专业电工进行操作; 2、请确认总开关的电容量是否符合设备要求; 3、请不要将其他的用电设备与本机电源合用一个总开关,以防其他设备短路而影响箱式淋雨试验箱的正常使用; 4、请将试验箱的接地线(黄绿线)切实可靠的连接在接地端子上,以便漏电开关能够在设备发生漏电时,切断总电源,从而防止人员触电; 5、不得将地线接到电源的中性线上; 6、不得将箱式淋雨试验箱的电源与其他设备共用; 7、不得将接地线接在气管或水管。

  • 【转帖】浅谈环境在线设备的接地

    [size=4]随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。3、防电磁干扰  仪器各项优越的技术性能都依赖于严格的安装使用条件,为确保仪器在有电磁干扰情况下能稳定工作,将整个仪器外壳接地是至关重要的,在仪器周围总是存在不同程度的电磁信号,仪器本身也会产生电磁信号,电磁信号可以通过仪器外壳传播,而未加接地措施的仪器金属外壳,既可以成为干扰的接收天线,也可以成为干扰的发射天线;有很多研究结果都表明良好的接地是解决电磁信号干扰的核心技术,所以必须在仪器的安装施工中要求做好接地工作,以保障仪器不受干扰或干扰其他设施。4、防静电、高频干扰  对于精密仪器来说,里面的检测器电路、I/O信号处理电路的信号工作电压、电流很低,大部分都是mV、mA级甚至uV、uA级,灵敏度很高,易受到干扰;如果在某些场合,存在高频电压干扰或较高的静电电压,对于检测器的信号影响和模拟信号处理电路的影响非常大,也就影响到了仪器的各项性能指标;特别是高频感应的低电压,它们对人体并无伤害,当仪器的金属外壳电路板上的屏蔽层都不接地,并与地保持绝缘时,外壳、屏蔽层就与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就相当于接地;但是这些高频率的杂散电流对仪器模拟信号电路的影响,很容易使仪器测试结果偏离或者出错,所以也要将仪器外壳可靠接地。接地电阻应要求不超过10欧姆为好。  综上所述,仪器安全可靠的接地的作用不但是为了防雷和保证仪器的安全运行,给电路提供回路等,而且也是保证仪器的高性能、稳定工作的基本保证。[/size]转自岛津中国

  • 实验室年检接地,那么接地测试方法有哪几种?

    接地电阻测试,主要是为了设备和楼宇电气安全。一般来说,接地测试方法主要为无辅助极测试和有辅助极测试,其中无辅助极测试由于不需要打地桩,比较方便;但是无辅助极测试需要被测设备与接地线形成回路,如果无法形成回路,则无法测量被测设备接地阻值。

  • 【资料】使用接地电阻测试仪的一些注意事项

    接地电阻测试仪广泛的使用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。在使用过程中偶尔会出现一些小问题。  接地电阻测试仪注意事项如下几点:  1、使用接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。  2、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。  3.接地电阻测试仪的一些开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。  4.用作差模保护的直流高压发生器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。  5、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。  6、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。  7、探测针应该远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。  8.流过直流高压发生器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。  9、当接地电阻测试仪的检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。  10、连接线应使用绝缘良好的导线,以免接地电阻测试仪有漏电现象。相关资料来源于:http://www.chem17.com/st176094/Article_140284.htmlhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 【分享】回路电阻测试仪定义种类与用途

    下面介绍几种回路电阻测试仪的用途   1、回路电阻测试仪:接地电阻表  用途及适用范围:接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。  2、回路电阻测试仪:单钳回路电阻测试仪  单钳回路接地电阻测试仪性能及特点:独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。   3、回路电阻测试仪:接地阻抗测试仪  钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。  4、回路电阻测试仪:环路电阻测试仪  采用微处理器控制,具有高精度和高可靠性。测试时检查三个指示灯检查接线状态是否正确。直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。法兰球阀  5、回路电阻测试仪:型数字式接地电阻测试仪  该测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。测试原理先进。  6、回路电阻测试仪:双钳口接地电阻测试仪   具有多种接地电阻测量方法:无辅助极/三极/四极/而极法-----适合多种测量环境;其测量范围为0.002Ω—300KΩ,可以满足多种要求。

  • 电火花检测仪如何操作?

    [color=#333333]  电火花检测仪操作步骤  第一步:连接地线,这一步很关键,如果不连接地线,将无法开机。连接方法:将带有四芯插头的接地线与主机右侧四芯插座连接。插头卡口需对应插座卡口。  第二步:轻按电源开关,电源电压指示灯亮,指针表头显示电源电压。如电源电压小于 11V,及时充电后方可使用。  第三步:检测:将高压枪五芯插头与主机五芯插座连接,注意插件卡口需对应,否则插头无法插入。  第四步:选择合适的电压  第五步:开始检测,常见的检测情况介绍  1、测量较短管道的接线方法  将连接磁铁放在管道末端没有涂层的部位,短连接线一端接地,另一端与长接地线共同连接到磁铁上。  2、测量较长管道的接线方法  若被测管道较长时,先将短接地线通过连接磁铁和接地棒接地,长接地线接在接地棒上在地面拖动检测。如果检测所在的地面比较干燥,则宜将长接地线的接地棒插入地下,以减小接地电阻  3、用探刷检测时,将探刷上的螺杆旋入高压枪顶端金属螺纹孔。试把探刷靠近或碰触被测物导电体(不可短路,以免过放负荷而损坏仪器),能看到放电火花(其火花的长短与输出电压高低有关),并有声音报警,探刷离开被测物体时报警声相应消失,说明仪器工作正常,即可开始检漏。[/color][color=#333333]  第五步、检测完毕,关闭主机电源。[/color][url=http://www.dscr.com.cn][b][color=#666666]电火花检测仪[/color][/b][/url][color=#333333]用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。[/color]

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 箱式淋雨试验箱的接线问题

    随着箱式淋雨试验箱市场的不断扩大,技术的提升是一个必须发展的问题。操作者应该掌握箱式淋雨试验箱的相关操作,比如接线问题。如果您还不了解,随着小编一起来看下吧。  箱式淋雨试验箱接线时应该注意的问题有:  一、为了防止在使用箱式淋雨试验箱时发生不必要的意外,那么在电源装配时,就必须得有专业电工进行操作;  二、在接线时,禁止将地线接到电源的中性线上;  三、在接地线时,必须要准确的接到接地端子上,防止其他设备短路从而影响到试验箱的正常使用;  四、禁止把接地线连接在水管或是气管上;禁止将淋雨试验箱的电源与其它设备一起使用。  五、为了防止操作人员触电,那么在操作时就要切实可靠的把接地线连接在接地端子上,以便若在电开关漏电的同时把总电源切断;  电源的连接不当会造成不必要的伤害,所以在使用箱式淋雨试验箱时,切记要认真接线。若是因为马虎而把线接错,那么造成的后果一定是非常严重的,不仅会使试验设备受到损坏,还会殃及到操作者的人身安全。  所以,我们建议操作者在使用设备之前,认真检查下接线是否正确再使用!

  • 【分享】电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征

    [color=#DC143C][size=6]电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征[/size][/color]摘 要:对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微组织特性进行了对比分析,利用二者之间微结构形态上的差异来分析鉴定火灾的起因,为公安消防部门侦破火灾案件提供了有利的科学证据,可使案件侦破率及破案速度大大提高。因而,将此项工作加以推广有十分重要的意义。与金相显微镜比较,用电镜进行观察分析具有放大倍数连续调节范围大,景深大,分辨率高,同时具有图象更清晰,立体感更明显的特点。关键词:一次短路 二次短路 熔珠 熔痕 柱状晶 等轴晶电镜观察分析是研究金属材料,半导体材料及一切固体材料和生物医学材料的表面形态,内部组织及其结构的一门科学。在上述学科中电镜已得到了广泛的应用。而将它的科学理论,技术方法和仪器设备应用到消防部门,用于电气火灾原因分析中,则是一种比较新的方法。通常,火灾现场的金属残留物很多,在什么部位取样是很重要的。取样部位的恰当与否,直接影响到检查结果的准确性。因而,必须提取带有融化痕迹的物证。由电气线路、设备故障引起的火灾,在故障点高温作用下,绝大多数的铜、铝甚至钢铁及其它合金等,都会出现熔化现象。分析这些金属或导线残留物熔痕的表面形态和其内部的组织结构,对于认定火灾起因才有意义。本文仅对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微特征进行比较分析。1 实验部分1.1 导线短路痕迹的形成及其表现形式电气线路中的不同相或不同电位的两根或两根以上的导线不经负载直接接触称为短路。由于短路的瞬时温度可达2000℃以上,而常用的铜导线的熔点为1083℃,因此,短路强烈的电弧高温作用可使铜导线局部金属迅速熔融,气化,甚至造成金属熔滴的飞溅,从而产生了导线短路熔化的痕迹。导线短路形成的熔痕可分为两种:一种是发生在火灾之前的短路,称为一次短路熔痕:另一种是着火后,火灾火焰或火灾热使导线绝缘破坏而形成的短路,称之为二次短路熔痕。由于短路电流的大小及作用时间的不同,因而短路熔痕的外观状态相当复杂,常见的有以下几种:(1)短路熔珠 (2)尖状熔痕 (3)凹坑状熔痕 (4)喷溅熔珠。

  • 【原创大赛】地线对分析效果的影响

    【原创大赛】地线对分析效果的影响

    地线对分析效果的影响 内行看门道,外行看热闹,这句话一点也不假。我们实验室曾经就碰到一件这样的事。 那时我们实验室(液相色谱实验室)接到一个很急的项目,这个项目涉及到很多样品的分析。其中有糖类物质的,氨基酸类物质的,农药残留类物质的检测。这些样品有用紫外检测器检测的,有用示差折光检测器检测的,也有用荧光检测器检测的。我们实验室当时没有示差折光检测器和荧光检测器,由于比较急,购买需要一个较长的供货周期,于是我们费尽口舌向一个同行的实验室借了这两台仪器。 我们实验室有几个实验员是从事了很多年色谱实验工作的,对色谱分析及色谱仪器的使用充满了信心。 仪器来了一看,还不错都是进口的,荧光检测器是岛津的,示差折光检测器是昭和电工的,都是当时比较高端的。 大家一起动手,仪器很快就安装运行起来了。结果问题出现了。 仪器的噪声特别大,而且经常还出现一些不规律的波动。关键是两台检测器都是这样,噪声是我们平时了解到的十几倍到几十倍,甚至更大。这样仪器的检出限和准确度肯定会有不小的影响的,这样肯定不行。 我们向为我们提供仪器的实验室咨询,对方说仪器没问题,一切正常。这是什么情况,仪器在人家那一切正常,到我们这就有问题。 我们得尽快找出问题所在,否则不但耽误事,而且向借我们仪器的实验室也没法交待。 开始我们认为可能是流动相处理的不够好,于是我们重新处理了流动相,结果还是一样,噪声基本没变化。这就可以确定不是流动相的问题,这时又有人提出可能是电源的问题影响到了这两个高级检测器。于是我们给仪器加了稳压电源,结果还是不行。这样就麻烦了,大家都没遇到过这种情况,都没有了办法。经过商量我们决定问问对方实验室吧。我们也没敢多问,怕人家怀疑我们把人家的仪器给弄坏了。对方说这个现象像地线问题,建议我们检查检查实验室的地线接的是否有问题。 首先我们找来电工,人家说实验室的电源都是接地线的,而且其它仪器都没问题,就这两台不行,肯定不是电源地线问题。我们不死心硬是让人家帮我们量了下,结果正常,地线是接了的,没问题。这个问题也排除了。 要不说我们实验室还是有高人的。有个老师傅从外面找了根细铁丝,尝试的把一端拧到仪器外壳的螺丝上,另一端接到了实验室墙上的一个钢钉上,自做了一条地线。结果很神奇,仪器的噪声有了明显的好转,大家都惊呆了。这是什么情况,应该是这条地线起到了作用了。电源接了地线是没问题的,仪器难度没接上吗?于是又把电工找来,重新量了下,结果证明仪器确实没和地线连上。这下就有个方向了,先检查下仪器的电源线吧。 结果真的是电源线的问题,您猜电源线怎么了?仪器是进口的,电源线原来是条欧标电源线,线的插头是两条腿的,接到我们的电源插排上是接不了地线的。 解决这个问题我们还是有信心的,经过分析,应该有三种方式。 1. 换条接口一样的国标电源线。 2. 直接从仪器上接一条地线出来。 3. 换一个欧标的电源插排,并且确保插排与地线连接正常,比如提供我们仪器的实验室他们用了一个转换接头。在插排上做文章别的方式还很多,比如给插排换一个三条腿的插头,在插排上引一条地线(这种方式有安全隐患,建议大家最好别用)等。 这个问题到此就算解决了,下面我们一起来看看示差折光检测器和荧光检测器接地线前后谱图的情况吧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102239_476294_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102239_476296_2369266_3.png以上这两个谱图是示差折光检测器没接地线前噪声谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476297_2369266_3.png示差折光检测器接地线后噪声谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102239_476295_2369266_3.png示差折光检测器接地线前样品谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476298_2369266_3.png示差折光检测器接地线后样品谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476299_2369266_3.png示差折光检测器接地线前样品(含量低时)谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476300_2369266_3.png示差折光检测器接地线后样品(含量低时)谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102245_476302_2369266_3.png荧光检测器接地线前噪声谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102241_476301_2369266_3.png荧光检测器接地线后噪声谱图[/fo