  • 集中空调通风系统检测

    [b]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-8207.html[/url]集中空调通风系统[/b]检测目的:产品质量检测 产品成分分析检测周期:7个工作日检测范围:公共场所集中空调通风系统集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。[b]检测项目[/b]新风量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌、送风中PM10、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中嗜肺军团菌、风管内、积尘量、风管内、细菌总数、风管内、真菌总数[b]检测标准[/b]GB/T 18204.5-2013公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

  • 【分享】化学实验室空调通风系统设计问题的探讨

    【分享】化学实验室空调通风系统设计问题的探讨

    通风柜内排风口未选择风阀型,部分时候实验人员对通风柜前的玻璃门未开启到最大开度,造成使用时面风速过大。 解决方法:换用风阀型排风口,根据玻璃门开度调整排风口风阀开度。  该项目按照笔者设计及调试指导完成后,业主反映良好,也很好的达到了实验室对空调,通风的特殊要求。实验室内空气未发生倒灌入办公区现象,各房间空调通风设备噪声较小,也达到了节约电能的效果。5. 结束语: 化学实验室的空调通风设计与普通的舒适性空调通风设计方法有很大不同,普通的舒适性空调通风仅是为了达到人员对舒适的温湿度的要求,前者不仅要达到人员舒适的要求,还要用较大的排风量排除有害气体的要求,排风量增大势必造成空调冷热能耗的增大,而精确的计算及以人为本的设计理念对建成一个环境舒适,操作方便,节能环保,运行可靠的化学实验室是极其重要的。参考文献: 1.《实用供热空调设计手册》 中国建筑工业出版社 陆耀庆 2.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 3.《工业企业设计卫生标准》 GBZ 1-2002 4.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011021540_256711_2189025_3.jpg

  • 求助:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范

    求助这些国家标准:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范 Cleaning code for air duct system in heating ,ventilating and air-conditioning systems引用:GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 18204.1 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定GB/T 18883 室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准还有就是谁做过空调通风系统的采样啊,就是做灰尘的和细菌总量的采样啊,我现在很需要指导一下,希望哪位能帮助我一下。

  • 【分享】生物安全实验室通风空调系统的设计

    生物安全实验室通风空调系统的设计根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、 P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。1  空调系统形式  生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。二级生物安全实验室可以采用带循环风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料操作和动物实验,则应采用全排风系统。三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统,且送、排风总管应安装气密阀门。污染区和半污染区内不得安装普通的风机盘管机组或房间空调器。动物生物安全实验室应同时满足GB14925《实验动物环境与设施》的有关要求。表1 送排风方案比较方案abc特点生物安全柜从室内进风,生物安全柜的排风管道连接于房间的排风总管各生物安全柜都有各自的进风和排风,和房间的送排风系统分开生物安全柜从室内进风,而排风侧各自独立优点1.生物安全柜内压一定低于房间内压。2.室内绝对换气量一定。3.排风机选择比别的方案容易。4.室内安全性也高。5.费用比较便宜。1.室内压力控制简单。2.运行不复杂。 3.室内安全性高。由于各排风机独立运行,所以可靠性高。缺点对方间排风机的依赖性高1.生物安全柜排风机出故障时,生物安全柜内压和室内压相同,或都是正压,这是危险的。2.生物安全柜排风机选择难一些。 3.费用最高。1.生物安全柜排风机停止时,其内压将高于室内压。2.由于房间排风机的风量变化大,所以排风机的选择困难。 3.运行及控制复杂。  生物安全柜及其所在房间送排风的综合方式可以有图1所示三种形式。这三种形式的优缺点则在表1中进行了比较。一般来说,用a方式的较多,特别是在一个房间里有两列生物安全柜时,用a方式较好,而且即使生物安全柜系统自身的排风机发生故障,房间的排风机也可以帮助生物安全柜排风,防止污染房间。2 送风系统  空气净化系统应设置粗、中、高三级空气过滤。第一级是粗效过滤器,对于≥5μm大气尘的计数效率不低于50%。对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内。第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不得设在空调箱内。对于全新风系统,宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。  为了达到实验室内要求的洁净度级别,三级和四级生物安全实验室的送风末端应采用高效过滤器。  送风系统新风口应采取有效的防雨措施,安装保护网,且应高于室外地面2.5m以上,同时应尽可能远离污染源。3 排风系统  三级和四级生物安全实验室的排风必须与送风联锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。生物安全实验室房间的排风管道可以兼作生物安全柜的排风管道。排风系统应能保证生物安全柜内相对于其所在房间为负压。生物安全实验室必须设置室内排风口,不得只用安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风口。操作过程中可能产生污染的设备必须设置局部负压排风装置,并带高效空气过滤器。  生物安全柜与排风系统的连接方式应按表2执行。对于III级生物安全柜,其没有工作面风速的要求。但为了保证试验人员的安全,当操作手套发生脱落或出现破损后,通过手套连接口的风速不应小于0.7m/s。正常工作时III级生物安全柜内的负压不应小于120Pa。表2 生物安全柜与排风系统的连接方式生物安全柜级别工作口平均进风速度(m/s)循环风比例(%)排风比例(%)连接方式I级0.380100密闭连接II级A10.38~0.507030可排到房间或设置局部排风罩A20.507030设置局部排风罩或密闭连接B10.503070密闭连接B20.500100密闭连接III级不适用0100密闭连接  三级和四级生物安全实验室的排风必须经过高效过滤器过滤后排放,高效过滤器的效率不低于B类。排风高效过滤器应设在室内排风口处。四级生物安全实验室除在室内排风口处设第一道高效过滤器外,还必须在其后串联第二道高效过滤器,两道高效过滤器的距离不宜小于500mm。必要时,可采用高温空气灭菌装置代替第二道高效过滤器。  第一道排风高效过滤器的位置不得深入管道或夹墙内部,应紧邻排风口。过滤器位置与排风口结构应易于对过滤器进行安全更换。排风管道的正压段不应穿越房间,排风机宜设于室外排风口附近。排风机组必须一用一备。排风量必须进行详细的设计计算。总排风量应包括围护结构漏风量、生物安全柜、离心机和真空泵等设备的排风量等。三级和四级生物安全实验室排风高效过滤器的安装应具备现场检漏的条件。如果现场不具备检漏的条件,则应采用经预先检漏的专用排风高效过滤装置。排风气密阀应设在排风高效过滤器和排风机之间。排风机外侧的排风管上应安装保护网和防雨罩。4 气流组织  生物安全主实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,最大限度减少室内回流与涡流。生物安全实验室内各区之间的气流方向应保证由清洁区流向半污染区,由半污染区流向污染区。生物安全实验室的清洁区内宜设一间正压缓冲室。  气流组织应采用上送下排方式,送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不得设送风口。高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。高效过滤器排风口下边沿离地面不宜低于0.1m,且不应高于0.15m;上边沿高度不宜超过地面之上0.6m。排风口排风速度不宜大于1m/s。5 电气和自控系统  电气和自控系统是通风空调系统可靠和节能运行的保障。自控系统必须保证各个区域的压差要求。送风和排风系统必须可靠连锁,保证压力梯度的稳定。备用排风机组应能自动投入运行,同时应发出报警信号,立即进行维修。空调通风设备应能自动和手动控制,控制和显示面板应设在清洁区。同时为了节能,建议通风空调系统按变风量系统设计,尽可能降低运行费用。6 工程实例  图2和图3是我院承接的中国疾病预防控制中心(CDC)新建1期工程的典型P3实验室设计方案,供设计人员参考。7 结束语  P3、P4实验室的研究对象都是对个人和环境有高度危害性的致病微生物,病原体逃逸出生物安全实验室造成感染的事例时有报道,通风空调系统的质量直接影响到实验室的安全性。因此,必须对通风空调系统进行周密的设计,采取可靠的措施防止致病微生物对室内和室外环境的污染,同时保护实验对象不被污染,保证实验和生产的顺利进行。

  • 再谈生物安全实验室通风空调系统的设计

    中国生物技术集团公司武汉生物制品研究所 摘要: 本文主要针对三级生物安全实验室如何才能做到“保证正在工作的排风机发生故障时,室内负压状态不被破坏,备用风机能自动启动,使系统不间断正常运行”问题进行探讨。并结合自己在设计和建设三级生物安全实验室的实践经验,提出了自己的看法和建议。 关键词; 负压和压力梯度 , 负压系统控制 , 双风机并联 前言自爆发非典疫情以来,全国各地兴建P3实验室如雨后春笋(三级生物安全实验室,俗称P3实验室),据说P4实验室也正在筹建过程中,由于P3实验室的建设在我国还是新鲜事物,国家于2004年先后也出台了《实验室生物安全通用要求》(GB19489—2004)、《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346—2004)、《兽医实验室生物安全管理规范》等规范和标准。但各单位对《规范》中的具体要求认识不一,做法也很不一致。又由于P3实验室的高危险性和行业的特殊性,因此对设计人员的专业知识要求较高。P3实验室的设计人员不但要熟悉生物安全的要求;还要精通空调通风和净化,尤其要有负压系统的设计经验;更要懂得负压系统的自动控制,即对自控的硬件(变送器、执行器及设备)和软件(编写监控程序、对监控参数的分析和故障的应急处理)以及控制对象的特性都要非常熟悉。只有这样才能设计出既安全可*,又经济实用的生物安全实验室。 笔者在与许多设计师接触时,发现他们的专业知识面比较狭窄,有的没有生物安全的概念,或无负压系统的设计经验(仅有正压系统的设计经验是不够的),更有大多数对自动控制一窍不通,因此设计无从下手,仓促上阵,必然会造成不必要的浪费或留下安全隐患。本文主要针对新的《实验室生物安全通用要求》和《生物安全实验室建筑技术规范》中提出的;“三级和四级生物安全实验室应设置备用排风机,为了保证正在工作的排风机发生故障时,室内负压状态不被破坏,备用排风机必须能自动启动,使系统不间断正常运行”的要求如何实现;以及如何防“倒灌”;如何设置值班系统等关键性的问题,发表自己的一些看法和见解,希望能对我国的生物安全实验室的建设尽到一点微薄之力。一、负压系统的控制方案:为了保证P3实验室各房间(尤其在有全排风的Ⅱ级生物安全柜的实验室房间)的负压和压力梯度,对P3实验室负压系统的通风空调控制通常有以下三种设计方案:1、房间送、排风均为变风量即安全柜开、停时,计算机通过变风量风阀和风机,自动调节送、排风风量,使实验室各房间负压和压力梯度保持不变。从原理上来说此方案实为最理想的方案,即节能又合理。但由于在生物安全柜开、停时,整个系统的总风量和压力需要重新调节和平衡,而且存在多个变量和多个控制对象以及负压系统控制的倒相等问题,因此实现自动控制比较复杂,难度较大,投资成本也高,因此很少采用。2、房间送风为定风量,排风为变风量采用此方案,通常生物安全柜排风管直接接在系统的排风总管上,与房间的排风管分开,即不受房间排风的变风量风阀控制,生物安全柜启用或停止时通过变风量风阀,自动调节房间排风量的大小,以维持室内压力不变。实质上调节房间排风量的大小,也就是在生物安全柜启用或停止时维持房间的总排风量不变。因此系统的总送风和总排风风量也不变,系统始终处于平衡状态,自动控制实现起来比较容易,投资也较省,应用较广。但要注意由于变风量风阀调节具有滞后性,安全柜的启、停过程可能会引起室内负压和压力梯度的波动,甚至有倒灌的可能,必须采取有效措施加以防范。3、房间的送风、排风均为定风量采用此方案,通常生物安全柜的排风管直接接在该房间的排风支管上,安全柜的排风和房间的排风同时受同一个排风定风量风阀的控制,使得生物安全柜在启用或停止时,通过排风定风量风阀维持房间总的排风量不变。因此在生物安全柜启用或停止时,对实验室房间的负压和压力梯度基本无影响,系统比较稳定,控制也很简单,投资较省,属目前最流行,采用最多的方案之一。该方案在设计时要注意,在有全排风的Ⅱ级生物安全柜的实验室房间的风量要留有足够余量,以避免生物安全柜在启用时可能发生“倒灌”现象。2和3两个方案的优点是简单可靠,但不节能。若采用二位定风量阀和双风机的变风量系统,则可以使自动控制变得相对简单,易于实现,符合“安全可靠、节能运行”的原则。二、双风机变风量系统设计方案根据《规范》的要求,如何才能做到“保证正在工作的排风机发生故障时,室内负压状态不被破坏,备用排风机必须能自动启动,使系统不间断正常运行”呢?首先要搞清楚什么是负压和压力梯度?“负压”是指室内对大气为负压,而“压力梯度”是指相邻房间之间的压差关系。目前,据我所知,现有已建的P3实验室大多都还不能完全做到《规范》中关于设置备用排风机,保证在风机故障时,系统能不间断正常运行的要求。这是由于判断风机故障,以及备用风机的启动和电动风阀动作的滞后特性所决定的。尤其是在主排风机故障时,送风机和生生物安全柜的排风机如何处理?是停还是不停

  • 空调不净,何以净空气

    注意丨上月大范围的沙尘天气横行,在这样的日子里,人们会选择开启空气净化器或是空调通风系统,来以洁净室内空气。但空调通风系统往往不能有效清洁和净化空气,通常归结于以下原因:一、各类污染源产生的污染物主要包括:室外环境的恶化,由新风吸入口或门窗等进入的污染物;室内办公设备、装璜、家具、人员等产生的污染物;由空调系统冷凝水、冷却水等造成的微生物污染等等。二、空调通风系统的设计或运行不足主要包括:室内空气的温、湿度参数,新风量,通风和气流组织问题。因此,想要拥有优质的室内空气,需要解决上述两个关键问题。通常降低污染物的影响可通过对通风空调系统定期清洁维护,具体建议如下:(1)空调通风机房应保持清洁干燥。(2)通风空调系统的所有构件均应定期维护保养和清洁消毒。(3)加强通风空调系统的净化处理措施。如果说通风空调系统的清洁维护是改善室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的重要条件,那么保证系统的正常运行则是根本,这就需要通过对系统的各个关键参数指标的监控来实现。

  • 正确指导用户选购通风柜(一)

    首先我们的客观的分析无管道通风柜的有管道通风柜的优缺点,然后才能给出一个合适的指导。本文的目的是为了打破原来的观念,从用户使用的适应性和成本角度提供一个优质的解决方案,最终保护用户的安全。 有管道通风柜 所有的实验室人员都是了解有管道通风柜,事实上,基本的理念起源于中世纪,炼金师工作的地方会安装烟囱。从那时候开始,这种理念不断发展,最终引进到现代实验室有管道通风柜的设计中。 无管道通风柜 无管道过滤型通风柜只有40多年的历史。活性炭过滤技术发明于1968年,此项技术是受现代军事防毒面具的启发。今天,无管过滤型通风柜采用由催化剂和某种特定的中合剂结合的活性炭过滤器过滤有毒气体。因此无需外接管道,无需担心空调环境下排放空调新风造成的能源消耗。 有管道通风柜的优缺点: 缺点: 安装有管道通风柜是非常复杂的,在安装之前要对实验室整体布局进行规划设计,要建立补风系统来补偿由一台通风柜或多台通风柜造成的空气消耗。因为一间带管道通风柜的实验室要比普通实验室浪费更多的能耗。加热或冷却的空气消耗是巨大的,耗能量巨大(暖气或空调设备)标准型排风柜按每天工作8个小时,一年工作220个工作日 计算,其成本估算将超过18800 RMB。最后,抽出的有毒气体直接排放到大气中。 优点: 今天,有管道通风柜的技术越来越先进。新型的有管道通风柜也在注意降低外排空气造成的能源消耗,并可以有效保护工作区域免受有毒气体危害。使用有管道通风柜,无需预验证将要使用的化学品(除了法律、法规明令禁止使用的化学品)。直到现在,使用有管道通风柜,无需限制化学品的使用量,这些挥发的化学品可以直接排放到大气中。

  • 集中空调通风系统送风中微生物采样

    根据WS 394-2012中提到的空调送风中细菌、真菌、溶血性链球菌采样,需要用到六级筛孔撞击式空气微生物采样器,求大神解答,这三种微生物是否可以同时放进六级筛孔采样器中进行采样,如果可以又该如何放置采样平皿。如果不可以同时采样,那么不同的培养平皿又该放在哪一级的采样器中?求详细解答!

  • 空调配制 比例

    夏天到了1、你实验室有配备空调么?2、大概多少平方配备一台空调呢?3、实验室都有通风系统,如何提高空调的工作效率呢?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif来拍

  • 【分享】通风柜的使用注意事项

    通风柜的主要功能 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:

  • 气瓶室需要安装空调不?

    原来设计单独的气瓶室的时候,只考虑到通风(用排气扇),没有安装空调。前天领导来检查实验室工作的时候,就说到这个问题,说夏天的时候温度很高,气瓶室还是要考虑安装空调。不知道版友们的气瓶室有没有空调,上次去系统内另外一个实验室参观,发现他们的气瓶室也没有空调。到底是装还是不装了?

  • 请教一下中央空调运行成本问题

    单位装修,采用层式中央空调,带新风系统,一层楼500平方,我想估算一下一层楼全部开启空调耗电量和一个房间100平方,2个房间250平方开启空调的各自耗电量大概多少。假定室外温度32度,室内设定温度26度。或许有新风不好估算,也可以暂不考虑新风的影响,单纯考虑面积大小耗电的差异。谢谢!另一个楼层的中央空调参考数据:额定功率:9KW额定电流:16A我们准备安装的空调可以参考这个数据。当然我们这是实验室,还有很多通风柜不断把风抽出去,实际需要空调功率肯定大于普通办公室。

  • 【分享】空调清洗原理及工艺

    原理:用清洗剂加入到被清洗的设备界面中,对难溶水垢、生物粘泥等进行分散、剥离。同时与化学药剂发生反应,生成络合物离子或水溶性盐一起被带走,从而达到除垢清洗的目的。清洗工艺:(家用空调)断电→开盖板→卸滤网→用清洗剂喷洒蒸发器进风面→盖盖板→静止10分钟→开空调30分钟→清洗→钝化预膜处理→排污→完成。(车用空调)开窗、开门→开空调5分钟→关闭空调→喷空调清洗剂→开空调1分钟(内或外循环)风机将泡沫吹入(吸进)蒸发器,进入通风管(填充其空间)→关闭空调→静置5-10分钟→如此循环喷4-5次至喷完→连续开空调5-10分钟,污垢排水管排出→封口(无须水洗)清洗效果达到并超过《化工部工业设备化学清洗质量标准》HG/T2378---92。除垢率≥95/100,缓蚀率≥98/100,平均腐蚀速度Fe/Fe≤0.6mg/cm.h,Cu/Cu≤0.2mg/cm.h. 清洗家用空调操作指南1. 切断电源,取下过滤网 2. 取下表层的塑料窗格 3. 用干净抹布或吸尘器除去较大的灰尘。4. 摇匀清洗剂并将其均匀喷在蒸发器上静置10分钟 5. 装上过滤网,合上面板 6.开空调30分钟,将风量和制冷量调至最大即可搞定

  • 硅烷站的采暖通风与空气调节

    [b]硅烷站的采暖通风与空气调节[/b]硅烷站由于其潜在风险,采暖通风系统的要求也很高。开敞式布置时,有一定的通风效果,不能满足开敞式条件时,硅烷站应设置强制通风系统。硅烷站若为封闭式建筑时,严禁采用循环空气调节系统。封闭式硅烷站的室内温度、相对湿度应满足气瓶柜的要求。气瓶柜无室内温度要求时,室内设计温度宜为25℃±3℃。[b]排风量的计算:[/b]气瓶柜内的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算,排风量应满足气瓶柜内的硅烷体积浓度小于0.4%,气瓶颈部和管道机械连接处的气流速度应大于或等于1m/s。另外,房间内(当硅烷气瓶组直接暗转在)的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算,排风量应满足房间内的硅烷体积浓度小于0.4%。封闭的硅烷站应设置事故排风,事故排风量根据事故泄露量计算确定,但换气次数不应小于12次/h。硅烷站外应设置紧急按钮。值得一提的是,硅烷站排风系统应设置备用机组。硅烷站空调系统应保证在空调机组维护或有故障时,也能满足硅烷站的通风要求。硅烷站的排风系统、空调系统应设置应急电源。空调系统、排风系统风管应采用不然材料制作,排风风管应采用刚性风管。风管保温应采用不然或难燃材料。  • 实验室通风换气有哪些要求

    实验室设计是行业中常用的专项设计,包括了化学、生物、动物、物理实验室等各个类别。空调通风系统的设计包含了空气处理、制冷加热和除湿、气流组织、控制、安全等部分,它们是一个整体而不是独立系统。对实验室的功能了解是通风系统选择和设计的决定因数,提供一个安全的环境给工作人员是首要目标,在实验室的系统设计中,设计者要彻底研究所有的因数,找到最合适的设计。ASHRAE规定实验室空调和通风设计参数包括以下:1)室内外温度湿度要求;2)空气质量;3)设备和工艺热负荷,包括显热和潜热;4)内部负荷的预期增加;5)最小换气次数;6)进风和补风;7)排风设备类型;8)控制和报警;9)通风柜的尺寸和数量的调整可能;10)房间压差;11)设备和电源的备用。

  • 【讨论】实验室通风问题

    [em0910]实验室要恒温是一个问题,然后我们就用空调可是实验室要通风透气也是一个问题,难道开着窗开空调?大家是怎么办到的呢?

  • 【分享】空调已成室内空气污染重地

    一份卫生部的抽样调查显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘中细菌含量进行检测中发现,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染占46.17% ,合格的仅占6.12%。这一触目惊心的数字意味着:空调成为室内空气的污染重地。   行业专家分析认为,缺少定期清洗工序是主要原因。由于中央空调盘根交错的构造设计,再加上安全僻静的天然“优势”,以及室外空气中各类悬浮颗粒物不能有效被阻隔的“缺陷”,微细灰尘黏附在风道内壁上,空调系统中的风管积垢就成了有害细菌的孳生基地。虽然很多大型楼宇,已将主机和水循环系统的清洗纳入预算,但由于通风管道遍布整座楼宇内部,清洗极其困难。  随着夏季的来临,中央空调清洗已刻不容缓。前年,中国产品质量协会室内环境质量监测治理管理办公室发起了“中国室内环境质量神州行”公益宣传活动,活动组织者中质先锋环保公司的专家表示,目前,北京、青岛等大城市中央空调的清洗率不足1%,未经定期清洗的中央空调不仅是巨大的污染源损害着人体健康,同时是耗能大户,经过清洗的中央空调和其他电子仪器,不但能够降低能耗,还可延长使用寿命。   其实,早在前年三月,卫生部就实施了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》,规定所有中央空调风管每两年至少清理一次,经检测合格后才能投入使用,国家质检总局也发布了《空调通风系统清洗规范》,建设部与国家质检总局联合发布了有关《空调通风系统运行管理规范》的国家标准,但效果仍不理想。

  • 【讨论】实验室该开大窗,还是安中央空调?

    实验室该开大窗,还是安中央空调?我们实验室新修,最后定怎样通风时,一种是开大窗一种是安中央空调,我们要求窗户开大点形成空气对流加快空气交换,结果单位领导一拍板大窗不号看,安中央空调好看,具体方案定位安中央空调了。郁闷!!!!

  • 实验室通风至关重要

    原文作者:葛振祥惠生工程公司(中国)四川项目部实验室专家上海人和科学仪器公司技术总监上海赛科石油化工有限责任公司IMS顾问(ISO 9000,ISO 14001,OHSAS 28002),实验室顾问之前有和大家交流过,什么才是理想中的健康实验室,my dream lab,这次呢,我们还是继续围绕这一健康话题,本期的话题就是,dream lab 需要怎样的通风柜才是健康的呢?据统计,当今中国,有将近800,000台通风柜,运行于实验室。每年有近30,000到40,000台新的通风柜,会被安置于现有的实验室以及新建实验室内。一台常见通风柜,每天工作8-10小时,每小时会向外排出1200-1500立方米的实验室空气。为确保实验的精准,实验室必须要配备空调系统来维持实验室内的恒温和恒湿,但是,经空调制造的冷暖风,往往会被管道系统轻易地向外排出。那么,平均每台通风柜每年的损耗约为17,000人民币,也就是说,中国的化学实验室,若都配备空调系统的话,每年的损耗会高达136亿人民币!在当今能源紧张匮乏的形势下,实验室通风柜能耗,值得大家密切关注。 另外,外排式的通风柜也会对生态环境产生直接或间接的破坏。直接破坏:很多实验室附近的住宅区和办公楼,往往要遭受通风柜管道排出的化学品废气的污染;间接破坏:中国主要的发电能源是煤,通风柜运行造成的大量能源消耗,也间接影响了燃煤发电所释放出的二氧化硫(产生酸雨)和二氧化碳(形成温室效应)的排放量。针对以上现象,一种解决方法是减少通风柜外排的排风量。此种方法的运用主要是借助于VAV系统(变风量控制系统),在操作过程中尽可能降低前门板的高度。对于装有VAV系统的通风柜,为了保障实验人员安全,无论门板处于何高度,面风速都必须达到0.5m/s。但,安装VAV系统是非常复杂和昂贵的,并且,要通过其带来的能耗节约来回收安装成本,要花费很长的周期。最重要的是,如果实验人员没有养成良好的习惯来注意开门高度的话,VAV系统将失去其节约能耗的作用。 另一种解决方法是使用无管净气型通风柜。此类通风柜配有活性炭过滤器,能够吸附操作过程中产生的化学气体,过滤完毕后,洁净的空气将在室内循环,而不是排到室外。此类无管净气型通风柜可以称作为"绿色通风柜”,它有两大突出优点:一、室内空气不外排,从而节约了大量能耗;二、不污染环境。此外,它具有灵活的移动性,只需要一个电源插座,可以将其放置于实验室任何一个位置。目前,化学实验室内70%的操作,可以在无管净气型通风柜内进行,而这主要取决于所使用的化学品种类、数量及频率。在无管净气型通风柜内进行的操作,通常而言,过滤器的平均寿命是1年,而每年消耗的过滤器成本是外排通风柜每年浪费的能耗的1/10。但是,使用无管净气型通风柜的重要前提是:此类产品必须符合相关标准,如NFX 15-211及ANSI-AIHA Z9.5-2003,此类安全标准对面风速、泄露浓度、过滤效率及用户信息手册上的过滤器吸附能力等重要参数有严格规定。在当今能源匮乏、大气污染严重并日益危害人们身体健康的情形下,节能、健康、环保的通风柜,必将成为未来化学实验室的主要保护工具之一。以上就是本期人和《葛老师话说实验室》的全部内容,我们将陆续为您推送各类精彩定评与文章,希望能给您的实验室生活带来些许帮助。

  • 【资料】药品检验实验室通风系统设计

    1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。   各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验室。主楼的四层,前楼为抗生素室,后楼(顶层)为洁净区细胞实验室。主楼的五层,前楼(顶层)为保健品化妆品室。北段医疗器械检测楼共四层。一层设有单独的检品收发室。一~三层为医械检测实验及办公室。四层为公共检测中心。  本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。2.实验室通风系统简介  2.1 实验室通风的目的和要求  实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。  实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。  实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。

  • 夏季汽车开空调时,我们应该注意什么?

    夏季汽车开空调时,我们应该注意什么?

    夏天炎热的时候开车都想一上车马上打开空调,特别是一进车里面那种要烤熟的感觉恨不得空调一打开就能吹凉气,其实这样对空调的损害是比较大的,所以咱们在使用空调的时候也要注意,不然很容易造成空调的损坏,那么夏季使用[url=http://www.jingyi-cd.com]汽车[/url]空调要注意什么呢?[b]检查空调是否亏氟[/b] 在使用汽车空调之前,应检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况。如果灰尘较多,应予以清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠、空调是否缺氟。制冷剂不足是空调失效的原因之一。[b]清理空调滤芯、散热装置。[/b] 特别要提醒的是,加好氟后,必须检查空调滤芯是否需要更换,很多车主根本不知道它的存在。空调滤芯在前机器盖下靠近风挡玻璃位置,是车内空调进风口的过滤器。天一热,汽车空调的使用率就会增加,如果空调系统不清理,就会滋生细菌危害到驾乘人员的身体健康, 夏季发动机部位的散热也十分必要,可使用发动机外部专用清洁剂进行清洗、防腐、上光三重处理。[b]调温度不要太低[/b] 选择合适的空调温度,是空调保养的首要步骤。由于夏季天气炎热,很多车主喜欢把温度调的很低很低,这样会影响身体健康的,正常情况下, 车内的温度与车外的温度相差5-6℃就可以了。空调的最佳温度是18-25℃。控制出风口的方向 大家伙一定要记住冷空气下沉,热空气上升的原理,别忘记要活学活用哦,汽车空调出风口原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。[b]开空调时间不宜过长[/b] 汽车长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因此,如果车内温度适合,不妨将空调关闭一会.。让它也休息休息。[b]适量开启最大风量挡[/b] 夏季车主在经常使用空调时,会吸进很多灰尘,因此需要偶尔开启最大风量挡,将风道内残留的浮尘吹出来,这是最简单而且有效的方法了。[b]内循环和外循环切换使用[/b] 由于内循环是空气在车内的循环,使车内含氧量逐渐降低,当气缸中的汽油燃烧不安全,产生的一氧化碳、二氧化碳就可能会漏进车厢,从而导致车内空气越来越差。因此,建议车主在使用空调时应开一会内循环,再切换到外循环,以启动换气的作用。[b]烈日下久放缓用空调[/b] 夏季停放的车辆,车厢内温度很高,车辆启动后不要马上启动空调,最好把所有车窗都打开通风,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。[b]注意事项[/b] 空调开启的时候尽量不要吸烟,如果想吸烟的话请将空调的通风口控制调到外循环位置。 切记不要在开着空调的车内长时间休息或是睡眠。注:一般情况下每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。这样就保证您可以享受到清爽干净的汽车室内环境,确保您的身体健康。[img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/rIoksp6d2zcQm9FDzwM3Op4obMK0LY0jRyuxEbfjtJlZKvYnKQ1tH0oaaOjDNtibDiacpPyN9WxLccLvHZIlPy4g/640?tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1[/img]

  • 【讨论】试剂室需不需要装空调!

    因为有些试剂易挥发,燃点低,试剂室一般都是要求干燥,通风良好,但试剂室需不需要装空调呢,欢迎大家对此发表评论或者介绍下自己试剂室的实际情况!

  • 【转帖】实验室通风设备的设计

    新建的实验室设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能,不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。 当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。通风柜的主要功能,通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。 通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。由于实验室气体排放中存在着很多有毒和酸碱腐蚀性极强的气体,所以在排入大气前要对气体进行过滤处理,通常情况下:酸性气体选用立式酸雾塔;有毒和有机气体选用光学催化净化箱。两种设备分别安装在排风系统末端,立式酸雾塔安装在风机的正压段,光学催化净化箱安装在风机负压段。动物房的气体经过初效和中效过滤后,直接排入大气,但在排风口处做高压喷射流处理,喷射高度在3米以上。实验室通风系统设计方法,综上所述,实验室通风系统对设备(特别是通风柜)是有一定标准和要求的。抛开设备因素,单纯从系统设计上考虑,实验室通风空调系统的设计要考虑以下几个主要因素:(1)保证实验室的安全性,保证一定数量的换气次数;(2)解决实验室通风系统负压的设计和系统控制;(3)在满足换气次数和全新风条件下,控制能耗。(4)系统稳定可靠。通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。还有一点要注意的是系统应该是压力变化无关型的,即系统风量的变化不会因为风管内静压的变化而使得反应时间缓慢影响系统流量的精确性。压力相关型的系统也会造成系统流量设备无法精确控制,缓慢的反应时间会让送排风设备产生震荡,速度不稳定会有大量的平衡问题存在,波动的送、排风系统使气流平衡复杂化,从而自控系统无法实现调节功能。所以,系统首先监测的是通风柜的状态,接受调节门感应器信号后可以计算调节门面积(风量),此时向(压力无关型)阀门送出风量控制信号,调节阀门的开度,送风量跟随排风量即刻变化,送排风机变频调节送风量。 实验室通风的目的和要求,实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。建设现代化的实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。通风柜的类别,实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。

  • 【分享】药品检验实验室通风系统设计

    文章来源:网易暖通 1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。  2.2 通风柜的类别  建设现代化的实验室是个综合的系统工程。