当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

交流变送器

仪器信息网交流变送器专题为您提供2024年最新交流变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括交流变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的交流变送器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合交流变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有交流变送器相关的最新资讯、资料,以及交流变送器相关的解决方案。

交流变送器相关的论坛

  • 变送器|电流变送器|电压变送器找物格

    变送器|电流变送器|电压变送器找物格AET系列电量变送器是一种将输入的被测电量(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、直流电流、直流电压、频率、有功电能、无功电能、功率因数等)转换成按线性比例输出的直流电流或电压(电能以脉冲形式输出)信号的测量仪器。所以根据被测信号的不同,变送器可大致的分为: 交流电流变送器、三组合交流电流变送器、交流电压变送器、三组合交流电压变送器、单相有功功率变送器、三相三线有功功率变送器、三相四线有功功率变送器、单相功率因数变送器、直流电流变送器、直流电压变送器、频率变送器、信号隔离变送器等。变送器采用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定.优良的抗干扰能力和高精度特性.该产品可与A/D、PLC、二次仪表等直接配接,也可用作检测计量或控制、调节等装置中的反馈取样元件,因此可广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、邮电、市政、铁路等领域的电气控制、自动化控制以及调度系统。

  • 【资料】电流变送器的分类及概述

    电流变送器的分类及概述:电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。   直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。

  • 辨析电压变送器与电流变送器

    电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。电压变送器它通过输入、输出、电源、通道间全隔离,用于监视超负荷的非标准压降。电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。  电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。  电压变送器的技术参数:  ●输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA  ●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)  ●精度:交流:±0.2%、±0.5%  ●响应时间:400ms  ●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc  (负载电阻=输入电压/10mAdc)  ●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc  (负载电阻=10Vdc/输出电流)  ●输出波纹:≤0.5% RO  ●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)  ●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)  ●耐压强度:AC2KVrms/min  ●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ  ●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求  (等同IEC61326-1)  电流变送器的技术参数:  1.精度:优于0.5% ;  2.非线性失真:优于0.5%;  3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;  4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;  5.额定输入:5A……1KA(42个规格);  6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;  7.输出形式:两线制DC4~20mA;  8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;  9.响应时间:≤100mS;  10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;  11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA  注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;  (2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。  12.输入过载保护:30倍1min;  13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。  变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。  电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰。电压变送器精度等级高、线性度高、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于取得信号的方式不同。

  • 电流变送器的工作原理及其应用

    0.5V  应变桥电流变送器  由XTR115构成应变桥电流变送器的电路如图2所示。将脚3视为公共地,由脚1给应变桥提供+2.5V的电源电压。前置放大器采用TL061型单运放(亦可采用OPA2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5V稳压器单独给运放供电。RI为20kΩ输入电阻,C为降噪电容,VT为外部NPN功率管,可选2N4922,TIP29C或TIP31B等型号。以2N4922为例,其主要参数为UCEO=60V,ICM=1A,PCM=30W.该电路的工作原理是当试件受力时,应变桥输出的电压信号首先经过前置放大器放大成0.8~4V的输入电压UI,再通过RI转换成40~200μA的输入电流II,最后经XTR115放大100倍后获得4~20mA的电流。  需要指出,XTR115只能配NPN功率管,不能配MOS场效应功率管。外部功率管应满足XTR115对电压、电流的要求,使用中还须给功率管装上合适的散热器。  保护电路的设计  保护电路应兼有反向电压保护与正向过压保护两种功能。XTR115的保护电路如图3所示。反向电压保护电路由二极管整流桥VD1~VD4组成,可防止因将环路电源的极性接反而损坏芯片。整流二极管可选用1N4148型高速硅开关二极管,其主要参数为URM=75V,Id=150mA,trr=4ns.采用桥式保护电路之后就不用再考虑环路电源的极性,因为,无论Us的极性是否接反,它总能保证U+端接得是正电压。鉴于在任何时刻整流桥上总有两只二极管导通,因此,在计算环路电压ULOOP时须扣除两只硅二极管的正向压降(约为1.4V),由式(2)确定。  ULOOP=Us-IORL-1.4(2)  过压保护电路采用一只1N4753A型稳压管,其稳定电压为36V,稳定电流为7.0mA.当环路电压过高时就被钳位到36V.实验证明,即使环路电压达到65V,XTR115也不会损坏。为了改善瞬态过压保护特性,还可采用Motorola公司生产的P6KE39A型瞬态电压抑制器(其英文缩写为TVS,亦称瞬变电压抑制二极管)来代替稳压管。P6KE39A的钳位电压UB=39V,钳位时间仅为1ns,其性能远优于齐纳稳压管  配J型热电偶的电流变送器电路http://www.dzsc.com/data/uploadfile/201210817330508.jpg图4 带冷端温度补偿的J型热电偶输入电路  由XTR101构成带冷端温度补偿功能的J型热电偶输入电路,如图4所示。该电路可将温度信号转换成4~20mA的电流信号。Rs为满量程(SPAN)设定电阻,其电阻值由式(3)确定。  Rs=40/(3)  式中:ΔIo=20mA-4mA=16mA.  例如,当UI=100mV时,由式(3)不难算出,Rs=278Ω。Rs的引线应尽量短,以减小干扰。当Rs=∝时,UImax=1V.Rp为调零电位器,在0℃下调整Rp可使Io=4mA.冷端温度补偿电路由二极管VD1,分压电阻R1和R2组成,R1及R2均采用精密金属膜电阻。  J型热电偶在-200℃~+750℃测温范围内的平均温度系数αT=+51.70μV/℃。硅二极管正向压降的温度系数αD≈-2.1mV/℃,经过R1和R2分压后  αD′=αD?=-2.1×=-52μV/℃≈-αT  因为αD′与αT的大小相等而方向相反,二者又分别接到XTR101的负输入端和正输入端上,所以在室温下二者能互相抵消,从而实现了冷端温度(即环境温度)补偿,使温差热电势仅仅与被测温度有关(e=αTT),不受环境温度变化的影响。XTR101能输出两路1mA激励电流,分别接J型热电偶和电阻分压器。反向电压保护电路由VD2组成,当Us接反时VD2截止,电源不通。正常工作时VD2导通,环路电压ULOOP=Us-IORL-0.7V.  电流变送器技术参数:  ●精度:优于0.5% ;  ●非线性失真:优于0.5%;  ●额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;  ●电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;  ●额定输入:5A……1KA(42个规格);  ●穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;  ●输出形式:两线制DC4~20mA;  ●输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;  ●响应时间:≤100mS;  ●输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;  ●输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA  ●输入过载保护:30倍1min;  ●输出过流限制保

  • 【转帖】变送器八问八答(一)

    一.什么是两线制电流变送器?   什么是两线制?两线制有什么优点?   两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;     4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集, 分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....  5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏0mA状态十分方便。 6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。   三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。   两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。     二.电流变送器的4-20mA输出如何转换?   两线制电流变送器的输出为4~20 mA,通过250 Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。   同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。    三.电流输出型与电压输出型有哪些优劣比较?   在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。   早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。   电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V绝对不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣。现在很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。    四.4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法?   电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变  送器所标定的最小及最大额定输出值。   下面以测量范围为以0~100A的电流变送器为例进行叙述。对于输出0~20mA的变送器0mA电流对应输入0A值,输出4~20mA的变送器4mA电流对应输入0A值,两类传感器的20mA电流都对应100A值。   对于输出0~20mA的变送器,在电路设计上我们只需选择合适的降压电阻,在A/D转换器输入接口直接将电阻上的0-5V或0-10V电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。但劣势是无法判别变送器的损坏,无法辨别变送器输出开路和短路。   对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否检测到正常范围内的电流(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。   由于4~20mA变送器输出4mA时,在取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,是一种精密的I/V转换电路,    还有应用LM258自搭的I/V转换电路,这个电路由两线制电流变送器产生的4~20mA电流与24V以及取样电阻形成电流回路,从而在取样电阻上产生一个1-5V压降,并将此电压值输入到放大器LM258的3脚。电阻分压电路用来在集成电路LM258的2脚产生一个固定的电压值,用于抵消在取样电阻上4mA电流产生的压降。所以当两线制电流变送器为最小值4mA时,LM258的3脚与2脚电压差基本为0V。LM258与其相连接的电阻构成可调整电压放大电路,将两线制电流变送器电流在取样电阻上的电压值进行放大并通过LM258的1脚输出至模拟/数字转换电路,供单片机CPU读入,通过数据处理方法将两线制电流变送器的4-20mA电流在LCD/LED屏幕上以0-100A值的形式显示出来。

  • 如何找到和采购各种流变仪和粘度仪,大家可以交流.

    中国流变学会主办的中国流变网(www.rheology.cn),特色栏目有:信息报道,流变学,仪器展台,专家咨询,交流专区等.您将会找到您想要的,并和流变学专家学者进一步交流...大家可以在交流专区进行方便及时的交流:计算流变学、流动稳定性、泡沫、乳胶和表面活化剂、食品和生物材料流变学、材料加工流变学”、微结构模型、纳米流变学和微观流体、非牛顿流体流变学、聚合物熔体、聚合物溶液、固体和复合材料、悬浮体和胶质”、应用流变学、流变仪器和实验方法等方面

  • 【原创】KSV 界面流变仪技术交流

    北京正通远恒科技公司有幸邀请到芬兰KSV仪器公司ISR400界面流变仪的发明者,世界知名的界面流变专家、前美国流变学会主席Pro. Fuller 于2007年7月26日、27日分别在北京、上海举办关于界面流变的专题交流会。届时将有一台ISR400界面流变仪演示欢迎您的光临与指导!北京地点: 北京 贵州大厦详细地址:北京市朝阳区和平西桥樱花西街18楼/北三环和平西街路口贵州大厦电话:010-64444466北京正通远恒科技公司010-64415767

  • 【资料】变送器八问八答(二)

    五.什么是两线制电流变送器的6大全面保护功能:  (1)、输入过载保护;  (2)、输出过流限制保护;  (3)、输出电流长时间短路保护;  (4)、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;  (5)、工作电源过压极限保护≤35V;  (6)、工作电源反接保护。     六.怎样辨别真假优劣的电流电压变送器?   生产资料市场化以后,加剧激烈的竞争,真假优劣难辨,又因变送器是边缘学科,很多工程设计人员对此较陌生,有些厂家产品工业级别和民用商用级别指标混淆(工业级的价格是民用商用级的2-3倍)有些厂家产品用几角钱的LM324和LM431就可以做出一只变送器,不信的话您打开看看,你几百元买来的是不是用的LM324和LM431,这样的变送器送您,您敢不敢用呵!   笔者试以常用的0.5级精度的电流电压变送器为例,从以下方法着手来辨别真假优劣。  (1)基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分锺内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内 (即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;  (2)内电路总计消耗电流4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC心片采用恒流供电;  (3)当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-700Ω变化而变化 变化不超过20.000mA0.5%以内;  (4)当满量程20.000mA时,负载250Ω时,满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化 变化不超过20.000mA0.5%以内;  (5)当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃;  (6)当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有极性保护   (7)当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二极管1.5KE可抑制每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率1.5KW-3KW   (8)产品标示的线性度0.5%是绝对误差还是相对误差,可以按以下方法来辨别方可一目了然:符合下述指标是真的线性度0.5%.   原边输入为零时输出4mA正负0.5%(3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V   原边输入10%时输出5.6mA正负0.5%(5.572-5.628mA)负载250欧姆上的压降为1.393-1.407V   原边输入25%时输出8mA正负0.5%(7.96-8.04mA)负载250Ω上的压降为1.990-2.010V   原边输入50%时输出12mA正负0.5%(11.94-12.06mA)负载250Ω上的压降为2.985-3.015V   原边输入75%时输出16mA正负0.5%(15.92-16.08mA)负载250Ω上的压降为3.980-4.020V   原边输100%时输出20mA正负0.5%(19.90-20.10mA)负载250Ω上的压降为4.975-5.025V  (9)原边输入过载时必须限流:原边输入过载大于125%时输出过流限制25mA+10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上的压降为6.250-6.875V;  (10)感应浪涌电压超过24V时有无箝位的辨别:在两线输出端口并一个交流50V指针式表头,用交流50V接两根线去瞬间碰一下两线输出端口,看有无箝位,箝位多少伏可一目了然啦   (11)有无极性保护的辨别:用指针式万用表Ω乘10K档正反测量两线输出端口,总有一次Ω阻值无限大,就有极性保护;  (12)有无极输出电流长时间短路保护:原边输入100%时或过载大于125%-200%时,将负载250Ω短路,测量短路保护限制是否在25mA+10%;  (13)工业级别和民用商用级别的辨别:工业级别工作温度范围是-25度到+70度,温漂系数是每度变化100ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或-10度)到+70度(或+50度),温漂系数是每度变化250ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之二点五;电流电压变送器的温漂系数可以用恒温箱或高低温箱来试验验证较繁琐。  上述13种方法同样可用与其它变送器真假优劣的辨别。有关更多变送器及信号隔离器的技术文章请登陆好仪表网(www.haoyibiao.com)论坛

  • DMA(动态粘弹谱仪)的另一种名称"固体流变仪",需要交流请进入.

    中国流变学会主办的中国流变网(www.rheology.cn),特色栏目有:信息报道,流变学,仪器展台,专家咨询,交流专区等.您将会找到您想要的,并和流变学专家学者进一步交流,当然涉及到:动态粘弹谱理论的介绍和动态粘弹谱仪或固体流变仪",除了固体测试,也可以了解更多的在熔体和溶液的应用.大家可以在交流专区进行方便及时的交流:计算流变学、流动稳定性、泡沫、乳胶和表面活化剂、食品和生物材料流变学、材料加工流变学”、微结构模型、纳米流变学和微观流体、非牛顿流体流变学、聚合物熔体、聚合物溶液、固体和复合材料、悬浮体和胶质”、应用流变学、流变仪器和实验方法等方面

  • 温度变送器工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。[size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]安装要求:[/b][/back][/color][/size]1、安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动,将天线拧紧。2、安装时,注意轻拿轻放,切勿敲、摔。将天线拧紧后即可正常工作3、安装后,加电后,禁止非操作人员打开前盖,如操作人员误操作后,严禁保存,断电后重新开启即可。[b]主要产生误差的原因:[/b][list][*]被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度变送器密封的问题,可能是由于温度变送器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换变送器外壳才能解决。[*]输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。[*]变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度变送器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是变送器出厂的时候没有标定好。[/list]

  • 智能温度变送器的感念是什么

    二线制热电阻温度变送器的功能是将温度信号线性地变换成4mA~20mA直流标准输出信号.同时在现场利用LCD液晶显示器指示温度。模拟二线制温度变送器大都采用分立元件组成.存在较大的温度漂移;同时热电阻木身存在非线性,所以还要进行非线性处理。模拟元件在非线性处理上存在的问题是精度不高(一般在0.5级~1.0级).随着微处理器功耗的降低和新器件的不断出现,以“A/D+微处理器+D/A”模式的智能变送器,在信号的处理、测量精度、仪表维修和维护等方面与老式变送器相比,存在较大的优势.是今后变送器的主要发展方向。 智能温度变送器在系统结构上分为电源管理模块、信号处埋模块、数据运算模块、V/I变换模块,电路结构如图10.8所示仪器仪表网展示。http://www.china-1718.com/File/day_120104/201201041154172254.jpg 当被测信号的量程从0-100%变化时.两根传输线上电流变化对应4mA-20mA,因此要求包括微处理器在内的整体电路静态工作电流小于4mA. RL为信号采样负载电阻,在供电电源为17V-30V的前提下,回路4mA-20mA电流由热电阻信号R确定。 通过框图可以看到,首先对被测信号进行采集,然后通过信号处理模块对信号进行放大.再由数据处理模块进行信号的软件线性化处理,最后通过V/I变换模块把线性反映温度变化大小的信号,调制成电压信号后转换成相应电流信号(0mA- 16mA),加上系统的静态功耗4mA,形成4mA-20mA的电流信号通过二线电流线输出。

  • 如何了解更多流变学及流变仪.

    中国流变学会主办的中国流变网(www.rheology.cn),特色栏目有:信息报道,流变学,仪器展台,专家咨询,交流专区等.您将会找到您想要的,并和流变学专家学者进一步交流. 大家可以在交流专区进行方便及时的交流:计算流变学、流动稳定性、泡沫、乳胶和表面活化剂、食品和生物材料流变学、材料加工流变学”、微结构模型、纳米流变学和微观流体、非牛顿流体流变学、聚合物熔体、聚合物溶液、固体和复合材料、悬浮体和胶质”、应用流变学、流变仪器和实验方法等方面。

  • 电量变送器的优点及应用领域

    电量变送器是一种将被测电量参数包括电流、电压、功率、频率、功率因数等信号,转换成直流电电量变送器流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电量变送器广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。 电量变送器具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。电量变送器不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;电量变送器在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰。 电量变送器的电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。电量变送器可以测量交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、相位、功率因数、直流电压、直流电流等电量参数,特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

  • 电压变送器的工作原理与性能特点

    电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。下面我们来看看电压变送器的工作原理,电压变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 电压变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。  电压变送器-性能优点  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;  4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;  5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  6、 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。  DH4-20mA电压变送器  变送器模块是采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的两线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传感器(互感原理)输入的电压信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地控制信号去控制该模块输出4~20mA的标准化电流环路,该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测。  导轨安装型交流电压变送器技术参数  1.准确度(精度):通用工业级0.5%,定制0.2%;  2.线性度:通用工业级0.5%,定制0.2%;  3.额定工作电压:DC+24V±20%,极限工作电压≤35V,定制AC220V+15%;  4.电源功耗:DC+24V静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%,功耗0.6W;  定制AC220V,功耗1W;  5.额定输入吸收功率:电流类型≤1VA,电压类型≤1VA;  6.额定输入:70V,100V,120V,250V,300V,450V,500V,600V,800V,1000V或其他定制;  7.额定工作频率:50/60Hz;  8.输出形式:标准两线制DC4~20mA;  9.输出温漂系数:≤50ppm/℃;  10.响应时间:≤100ms;  11.输出负载电阻:RL(Ω)=(24V-10V)/0.02A=700Ω;  注:(1)标准V+24V时负载电阻RL为700Ω;  (2)RL等于转换1~5V的250Ω电阻加上两根传输线路总铜阻;  12.输入过载能力:电流类型:1.5倍连续,30倍/秒,电压类型:1.2倍连续,30倍/秒;  13.输出过流保护:内部限制25mA+10%;  14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流能力为35A/20ms/1.5KW;  15.两线端口设置有+24V电源反接保护;  16.输出电流设置有长时间短路保护限制:内部限制25mA+10%;  17.输入/输出绝缘隔离强度:AC2000V / 1min、1mA,或其他定制;  18.输入/输出绝缘电阻≥20MΩ(DC500V);  19.工作环境:-25℃~+70℃,20%~90%无凝露;  20.贮存温度:-40℃~+85℃,20%~90%无凝露;  21.安装方式:DIN-35mm导轨安装及M4螺钉固定;  22.执行标准: GB/T13850-1998.

  • 【原创】电/磁流变

    在流变的论坛里混了好久了好像大多数都是关于黏度和仪器的使用,原理的帖子我想问问,有没有做电流变,磁流变的xdjm们啊?咱们也交流一下啊~~~

  • 【转帖】流变仪的工作原理

    1.旋转流变仪:有两种,控制应力型和控制应变型A:控制应力型:使用最多,如Physica MCR系列、TA的AR系列、Haake、Malven,都是这一类型的流变仪;其中Physica的马达属于同步直流马达,这种马达相对响应速度快,控制应变能力强;其他厂家使用的属于托杯马达,托杯马达属于异步交流马达,这种马达响应速度相对较慢。这一类型的流变仪,采用马达带动夹具给样品施加应力,同时用光学解码器测量产生的应变或转速。B:控制应变型:目前只有ARES属于单纯的控制应变型流变仪,这种流变仪直流马达安装在底部,通过夹具给样品施加应变,样品上部通过夹具连接倒扭矩传感器上,测量产生的应力;这种流变仪只能做单纯的控制应变实验,原因是扭矩传感器在测量扭矩时产生形变,需要一个再平衡的时间,因此反应时间就比较慢,这样就无法通过回馈循环来控制应力。

  • 旋转流变仪的介绍

    流变仪,用于测定聚合物熔体,聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。流变仪,用于测定聚合物熔体,聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。分为旋转流变仪、毛细管流变仪、转矩流变仪、.转矩流变仪和界面流变仪。下面就让我来介绍一下旋转流变仪。A:控制应力型: 使用最多,如德国哈克(Haake) RS系列、美国TA的AR系列、英国Malven、奥地利Anton-Paar的MCR系列,都是这一类型的流变仪。前三家的产品马达采用托杯马达,托杯马达属于异步交流马达,惯量小,特别适合于低粘度的样品测试;Anton-Paar的流变仪采用永磁体直流马达,惯量稍大,但从原理上响应速度快,也是目前应力型流变仪的一种发展方向。这一类型的流变仪,采用马达带动夹具给样品施加应力,同时用光学解码器测量产生的应变或转速。   控制应力的流变仪由于有较大的操作空间,可以连接更多的功能附件。   B:控制应变型:目前只有美国TA的ARES属于单纯的控制应变型流变仪,这种流变仪直流马达安装在底部,通过夹具给样品施加应变,样品上部通过夹具连接倒扭矩传感器上,测量产生的应力;这种流变仪只能做单纯的控制应变实验,原因是扭矩传感器在测量扭矩时产生形变,需要一个再平衡的时间,因此反应时间就比较慢,这样就无法通过回馈循环来控制应力。   控制应变的流变仪由于硬件复杂,目前只有几种功能附件可供选择。

  • 【资料】旋转流变仪

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=38790]流变仪的运用[/url]本人现在负责美国TA公司的AR2000ex旋转流变仪的使用,希望有这方面测试或交流的朋友请和我联系。e-mail:chu_shenglin@126.com

  • 【资料】如何选用各类传感器和变送器

    一、一体化温度变送器   一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。   热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 二、压力变送器   压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。   压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 三、液位变送器 1、浮球式液位变送器   浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。  一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。2、浮简式液位变送器   浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 3、静压或液位变送器   该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 四、电容式物位变送器    电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。  电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。 五、超声波变送器 超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。一体化超声波变更新器由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成,这种直接输出4~20mA信号的变送器是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起,从而使体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器可用于液位。物位测量和开渠、明渠等流量测量,并可用于测量距离。 六、锑电极酸度变送器   锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。   锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。七、酸、碱、盐浓度变送器   酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。  酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。  酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。 八、电导变送器   它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。  由于电

  • TD4500 交流采样与变送器测试系统

    TD4500 交流采样与变送器测试系统

    [align=center][color=#0d0d0d] TD4500[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]是一款专用于校准电力[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电测仪表的多功能仪器,集成了三相交流标准源、直流标准源,三相交流测量,直流小信号测量等多种功能,准确度为[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.02[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.05[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级可选。该仪器可对电力系统中的交流采样装置进行虚负荷或实负荷校验,还适用于校准三相交直流电测仪表、电量变送器、同周期表等,应用广泛。参考标准:[/color][color=#0d0d0d]Q/GDW 1899-2013[/color][color=#0d0d0d]《 交流采样测量装置校验规范》[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]天恒参与起草[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])。[/color][/align][color=#0d0d0d]功能特点[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]交流采样检测:可进行虚负荷校验 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]三相标准源[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]),或实负荷校验 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]钳形夹测电流[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]变送器检测:检测电量变送器的基本误差,兼具直流纹波及响应时间的测量功能。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]谐波功能:三相电量可加载[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]21[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]次,幅度[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]相位均可调的谐波,进行谐波影响量试验。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]量值输出:具有“定点输出、旋转编码器、步进比例”等调节方式,三相可统调或分相调节。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]相量图显示:任意调节三相电量间的的相位,并通过相量图的形式直观显示。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]人机功能:配备了大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷,方便手动检表。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]同期表检测[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]选件[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):第四路电压输出,可对电力同期表进行幅差、相差、频差的检测。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]专业软件[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]选件[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。[/color][color=#0d0d0d]交流电压[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流输出[/color][align=left][color=#0d0d0d] [img=,690,260]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051405160466_1764_3123500_3.png!w690x260.jpg[/img][/color][/align][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image0.png[/img][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]检定或校准[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级及以下的单相或三相电压表[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流表,直流电压表[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流表[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]检定或校准[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级及以下有功功率表、[/color][color=#0d0d0d]0.5[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级及以下无功功率表[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]校准[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级及以下的交流采样装置 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]虚负荷校验[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])、[/color][color=#0d0d0d]1[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级及以下的交流采样装置 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]实负荷校验[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]校准[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级及以下的各类型交直流变送器 ( 含纹波及响应时间测试 )[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]校准频率表、工频相位表、功率因数表、同期表 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]选件,第[/color][color=#0d0d0d]4[/color][color=#0d0d0d]路电压输出[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])[/color][color=#0d0d0d]三相交流标准源 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]虚负荷校验[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])[/color][color=#0d0d0d][img=,690,240]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051406584731_3203_3123500_3.png!w690x240.jpg[/img][/color][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image1.png[/img][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电压输出范围:[/color][color=#0d0d0d]6[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]V[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]456[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]V[/color][color=#0d0d0d],调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.002%*RG[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流输出范围:[/color][color=#0d0d0d]0.1 A[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]6.25 A[/color][color=#0d0d0d],调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.002%*RG[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]频率调节范围:[/color][color=#0d0d0d]45[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]70[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#0d0d0d],调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.001 Hz[/color][color=#0d0d0d],准确度:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.01 Hz[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]相位调节范围:[/color][color=#0d0d0d]0.000°[/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]359.999°[/color][color=#0d0d0d],调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.005°[/color][color=#0d0d0d],准确度:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.1°[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电压对称度:优于[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2%[/color][color=#0d0d0d],电流对称度:优于[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.5%[/color][color=#0d0d0d],相位对称度:优于[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.5°[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]谐波功能:[/color][color=#0d0d0d]2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]21[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]次,幅度[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]25%[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]可调,相位[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]359.99°[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]可调[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]备注:①[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]RD[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]为读数值,②[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]RG[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]为量程值,下同[/color]三相交流功率输出[img=,690,175]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051407259666_4892_3123500_3.png!w690x175.jpg[/img][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image2.png[/img][color=#0d0d0d]备注:③ [/color][color=#0d0d0d]FS[/color][color=#0d0d0d] =[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电压量程值[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]×[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流量程值,下同[/color]三相交流测量 ( 实负荷校验 )[img=,690,231]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051408004081_7438_3123500_3.png!w690x231.jpg[/img][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image3.png[/img][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电压测量范围:[/color][color=#0d0d0d]6[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]V[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]456[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]V[/color][color=#0d0d0d],电流测量范围:[/color][color=#0d0d0d]0.1[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]A[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]6[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]A[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]频率范围:[/color][color=#0d0d0d]45[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]70[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#0d0d0d],准确度:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.01[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#0d0d0d];相位范围:[/color][color=#0d0d0d]0.000°[/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]359.999°[/color][color=#0d0d0d],准确度:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.1°[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]功率年准确度[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]直接测量[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):有功功率:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.05%*FS[/color][color=#0d0d0d],无功功率[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]视在功率[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]功率因数:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.1%*FS[/color][color=#0d0d0d] ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]钳形夹测量[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):有功功率:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2%*FS[/color][color=#0d0d0d],无功功率[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]视在功率[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]功率因数:[/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.5%*FS[/color]直流标准源[img=,690,316]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051408255376_2847_3123500_3.png!w690x316.jpg[/img][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image4.png[/img][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]电压输出范围:10 mV[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]330 V,调节细度:0.002%*RG[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]电流输出范围:0.1 mA[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]22 mA,调节细度:0.002%*RG直流小信号测量 ( 变送器检测 )[img=,690,146]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051408504941_297_3123500_3.png!w690x146.jpg[/img][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image5.png[/img][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]响应时间测量:测量范围:0[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]1000 ms,准确度:± 40 ms第四路电压输出 ( 选件,同期表检测 )[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]电压量程:100 V、380 V[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]调节范围:( 0[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]110 )%*RG[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]年准确度:± 0.05%*RG[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]最大输出功率:10 VA[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]频率范围:45 Hz[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]55 Hz一般技术规格[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V ,( 50 ± 2 ) Hz[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]工作环境:0 °C[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]40 °C ,20%RH[color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color]80%RH ,不结露[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]装置尺寸:435 mm × 415 mm × 195 mm ( 长 × 宽 × 高 )[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]装置质量:约 17 kg[color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color]通讯接口:RS232

  • 【分享】常见流变仪的分类及介绍

    1、转矩流变仪 实际上是在实验型挤出机的基础上,配合毛细管、密炼室、单双螺杆、吹膜等不同模块,模拟高聚物材料在加工过程中的一些参数,这种设备相当于聚合物加工的小型实验设备,与材料的实际加工过程更为接近,主要用于与实际生产接近的研究领域。2、旋转流变仪  A:控制应力型: 使用最多,如德国哈克(Haake) RS系列、美国TA的AR系列、英国Malven、奥地利Anton-Paar的MCR系列,都是这一类型的流变仪。前三家的产品马达采用托杯马达,托杯马达属于异步交流马达,惯量小,特别适合于低粘度的样品测试;Anton-Paar的流变仪采用永磁体直流马达,惯量稍大,但从原理上响应速度快,也是目前应力型流变仪的一种发展方向。这一类型的流变仪,采用马达带动夹具给样品施加应力,同时用光学解码器测量产生的应变或转速。   控制应力的流变仪由于有较大的操作空间,可以连接更多的功能附件。   B:控制应变型:目前只有美国TA的ARES属于单纯的控制应变型流变仪,这种流变仪直流马达安装在底部,通过夹具给样品施加应变,样品上部通过夹具连接倒扭矩传感器上,测量产生的应力;这种流变仪只能做单纯的控制应变实验,原因是扭矩传感器在测量扭矩时产生形变,需要一个再平衡的时间,因此反应时间就比较慢,这样就无法通过回馈循环来控制应力。 控制应变的流变仪由于硬件复杂,目前只有几种功能附件可供选择。 /3、界面流变仪  目前这种流变仪有振荡液滴、振荡剪切等几种原理;是流变测试中最难以准确实现的一个领域;还没有一种特别好而又通用的方法。4、毛细管流变仪 毛细管流变仪主要用于高聚物材料熔体流变性能的测试;物料在电加热的料桶里被加热熔融,料桶的下部安装有一定规格的毛细管口模(有不同直径 0.25~2mm和不同长度的0.25~40mm),温度稳定后,料桶上部的料杆在驱动马达的带动下以一定的速度或以一定规律变化的速度把物料从毛细管口模种挤出来。在挤出的过程中,可以测量出毛细管口模入口出的压力,在结合已知的速度参数、口模和料桶参数、以及流变学模型,从而计算出在不同剪切速率下熔体的剪切粘度。

  • 压力变送器的原理跟应用-压力变送器

    压力变送器的原理跟应用-压力变送器

    压力变送器是一种广泛应用于工业自动化控制、流程控制和测量领域中的仪表设备。它能将被测压力信号转换为标准电信号,以便计算机、PLC、DCS等控制系统进行精准测量和控制。压力变送器技术咨询V:198-5653-1933将详细介绍压力变送器的原理和应用。[img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305170951594664_3178_6003641_3.jpg!w500x500.jpg[/img]1. 压力变送器原理与工作方式压力变送器是一种电子式测量仪表,它可以将被测压力传感器的信号转换为标准电压或电流信号,以方便计算机、PLC等控制系统进行处理。它主要由压力传感器和电路板组成,其中压力传感器会感应测量对象的压力,并将压力信号转化为一个电信号,通常是 4-20mA 或 0-10V 信号。电路板再对这个信号进行放大和调节,将其传输到计算机或其他设备上。2. 压力变送器的应用压力变送器被广泛应用于流体流量、液位、压力、温度等参数的测量与控制。举例而言,用于液位控制的压力变送器通常安装在容器内部,用于感应液位高度。同时,它可以通过将电流信号或者电压信号传输给计算机等监控系统,实现自动化液位控制。另外,压力变送器还常用于自动化工艺控制领域。例如用于蒸汽水位控制,汽轮机功率调节,风门调节、喷气嘴控制等。它们也广泛应用于液压控制和气动控制领域。3. 压力变送器的优点(1) 高可靠性:由于其内部使用了高稳定的晶片技术,所以压力变送器在使用过程中极其可靠,并能较精确地测量出压力值。(2) 高精度:在进行压力测量时,压力变送器可以实现比其他传感器更高的精度,这对于需要高精度压力测量的行业十分重要。(3) 高测量范围:压力变送器可以测量的范围广泛,涵盖了从微小的气压变化到高强度的压力变化的多种情况,具有更强的适用性。总之,压力变送器是一种十分重要且广泛使用的工业仪器设备。它能将被测压力值转化为标准电信号,以便计算机等控制系统进行精准测量和控制。无论是在制造业还是在流程控制行业,都广泛应用于各种场所,其重要性不言而喻。

  • 烟气压力变送器和真空压力变送器

    烟气压力变送器和真空压力变送器烟气压力变送器专门测量各种锅炉、大型燃气炉、油炉等设备燃烧燃料时产生的烟气在排放管道中产生的压力,通过烟气在管道中产生的压力,实时监控烟气的排放量,再进一步调整设备的运作,控制烟气排放量。真空压力变送器又叫负压变送器,主要用于测量密封容器或气体运输管道的真空度。低于大气压的压力可称为负压,其负压的大小又可称为真空度,真空度越高,负压越大。锅炉的炉膛负压就是用真空压力变送器来测量。

  • 变送器安装故障排查

    一、压力变送器的压力指示不正确 压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。 1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用精度较高的参照压力表。 2、检查压力变送器的电源是否正常,应保证回路中不存在较大的负载输入。 3、接线的不正确。压力指示仪表的输入不同,在压力变送器的输出端上的接线也是不同。有些变送器可以采用直接输入接线的方法,有的则需接入一个电阻后再接入输入。 4、温度的影响。当压力变送器中的管路温度过高时,就会影响压力传感器的正常使用,从而导致故障的产生。因此,必须对压力传感器的使用温度进行严格控制,最好保持在-20~70℃内。 5、异物的阻塞。压力变送器的管道一旦被异物侵入,就会造成管道的堵塞,会使变送器的压力显示值出现异常情况。 6、设备外壳不接地。解决这一问题的方法十分简单,只需要将设备的外壳接地就可以了。 二、压力变送器的安装不当 现今社会压力变送器在许多行业中都有应用,所以对它经常采取就地安装的方法。但如果变送器是在冶金、矿山等条件恶劣的环境中就地安装,就特别容易引起变送器故障的产生。安装环境的选择不当。应尽可能地保持安装环境的清洁,避免异物侵入变送器内部。安装方法的选择。除了安装工具的合理选用外,安装步骤应按照指示手册进行。

  • 差压变送器的工业应用

    差压变送器的工业应用 差压变送器是v锥流量计不可或缺的一部分,没有差压变送器v锥流量计就不能进行正常的计量工作。而且差压变送器和v锥流量计一样,在使用的过程中有一些问题需要注意。 差压变送器的阀门如果本来就是关闭的,那么在测量的时候就要缓慢的打开阀门,以免介质直接对v锥流量计的传感器产生强烈的冲击,导致传感器的损坏;如果安装了散热管,那么就要注意散热管和差压变送器之间连接紧密,不可漏气;还要时刻注意管路的畅通,以免杂物或沉积物冲击v锥流量计的传感器,引发故障。 不止是v锥流量计,其他差压流量计一般都要配合差压变送器进行使用,否则将无法进行正常的测量工作。希望广大用户对此多加注意。

  • 智能温度变送器的特点

    智能温度变送器的技术相对而言已经相当的成熟了,他主要采用通信方式进行传输。那么那么又知道他的特点都有哪些吗?智能温度变送器的特点主要有以下5点,不妨来看看吧……   1.智能温变器具有各种补偿功能  温变器能对不同分度号热电偶、热电阻的进行非线性补偿,也可以实现热电阻的引线补偿,热电偶冷端温度补偿,零点、量程的自校正等,并且补偿精度高。  2.具有通信功能。可以与其他各种智能化的现场控制设备以及上层管理控制计算机实现双向信息通信。  3.具有自诊断功能  操作人员需要定时的校正变送器的零点和满刻度值,以避免漂移情况的产生;对输入信号和输出信号回路断线报警功能,被测参数超限报警设置,变送器内部各芯片进行监视,工作异常时给出报警信号等。 4.通用性能  智能式温度变送器一般是与各种热电阻或热电偶联合使用,并能接受其他传感器输出的电阻或毫伏(mV)电压信号,并且量程较大,具有很宽的可调范围。  5.使用方便灵活  智能式温度变送器所能接受的传感器的类型、规格以及量程是可以通过上位机或手持终端进行任意组态设置的,此外对变送器的零点和满度值也可以进行远距离的调整。

  • 差压变送器校验步骤

    ( Y# {# `. C 1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。 2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。 3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。- J( w5 v7 \8 d% N2 `7 i 问题讨论:0 u# h2 |% J2 X 有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。

  • 压力变送器工作原理

    压力变送器分压力变送器、差压变送器、绝压变送器等系列。型号有3051C系列、3051D系列、3051L系列、1151系列、EJA系列。压力变送器工作原理为:被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片 与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一同时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不同,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 A/D转换器将 解调 器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。 D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。 数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制