  • ARL3460光源箱开易跳闸

    近来毎个班都有反映光源箱的开关易跳闸,请电工检查开关工作正常,也没有发现有故障或过载痕迹,虽然把开关合上后就可以恢复使用,如果不彻底解决给使用带来不便,同时若发生在激发过程意外断电还可能引发新的故障,现在有两点不明白:1.一直都正常突然间出现有哪些原因会引起故障2.故障后重新合闸(第一次是对光源箱和激发台进行了彻查,并没有发现异常部位,后来就合闸使用),都可以用几个小时,跳了后马上合闸与过半个小时合闸都可以,至于过几个小时再出故障无规律,因为没有备件又不敢改用别的空开煎熬中

  • 晒晒实验室的豆腐渣工程

    豆腐渣工程:是指那些由于偷工减料等原因造成不坚固的危险容易毁坏的工程。我们实验室的豆腐渣,莫非就是因为质量不过关而导致的实验室出现事故,或者出现弊端但目前未发生事故,估计好多实验室也存在这种情况大家都来说说吧(参与就有积分奖励哦)

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 记一次气相色谱维护检修过程

    自己参加工作30年以来,这次事故是最奇特也是我没有想到的。上午10点左右,中控室突然打来电话,说车间停电了。我吩咐他们赶快通知电工,并保护好其他电器设备。电工来了以后检查了一遍线路,发现是线路跳闸了。开闸后,有依次打开电器设备。一切正常。到下午4点,突然有停电了,我怀疑是跳闸,边通知电工,边按照我的思路认为是跳闸,电工说让我们自己合上闸,可是这次合上闸,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]开机就跳闸。我心想:坏了,是不是线路板有问题,肯定是连线了。我们就一块线路板一块线路板的按照工程师的指点,逐个检查,但是都没有问题,工程师说报修吧。没办法只能这样报修。可是那么多样品急等结果,我只能一点一点的按照工程师的指点,并根据自己多年工作的经验,查找排查哪个地方连线了,就这样鼓捣了将近3个小时,终于找到了一个疑点,发现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]铁壳带电,有异常,我重新 打开色谱柱箱门,卸下色谱柱和外边的铁壳,一看,发现加热的炉丝似乎与色谱仪外壳似接非接,我在两者之间加了几块瓷瓦片,重新安装好后,我怀着试试看的心态,重新合闸,逐个打开氮气瓶、氢气发生器、空气压缩机、色谱仪,没想到居然成功了!又工作了几个小时没有跳闸。到第二天我赶紧通知工程师说仪器好了,取消报修。

  • 【分享】换气老化试验箱-故障显示及排除

    故障现象 出现原因 处理方法 超温 1固态可控硅击穿 更换固态 2风机坏 超温保护器重新设定 欠相/逆相 进线电源欠相/逆相 检查进线电源 相序继电器坏 更换相序继电器 按下电源开关不运转 总电源断路器没合闸 将总电源断路器合闸 压缩机过载 将热继电器复位 仪表显示异常 传感器失灵 更换传感器 超温保护坏并且固态继电器可控硅击穿,度超出显示范围 更换超温保护和固态继电器

  • 二用二备高压变频方案解析

    二用二备高压变频方案解析

    一、高压变频调速系统方案1.系统切换方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031444_480482_2831619_3.jpg 注:开关QF1、QF7、QF8、QF14和电机M1、M2为现场原有设备。上图以同步电机为例。两套变频器的协调控制由独立的一台协调控制柜实现。此套系统包含同步投切电抗器+激磁涌流抑制柜、高压变频器、协调控制柜和真空开关柜。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.高压变频系统的主要构成整套变频调速系统由2套变压器柜、2套功率柜、2套控制柜、2套电抗器+激磁涌流抑制柜(含QF3/QF4/QF10/QF11)、一套协调控制柜、4高压开关柜(QF5/QF6/QF12/QF13)组成。 2.1激磁涌流抑制柜该柜内主要元器件为限流电阻和真空断路器等,可限制上电时的激磁涌流。变频器上电时充电电流可达额定电流的6~10倍,此充电电流对电网构成强烈的冲击,造成电网电压瞬间跌落,干扰其他设备的正常运行;其次高压变频器短时间内断电重新上电,虽然直流环节残电电压较高,充电电流较小,但由于变压器的剩磁与合闸时电网电压相位的不匹配,使得变压器在高压上电时激磁偏磁导致铁心饱和,进而产生2至10倍于额定电流的激磁涌流,对电网构成干扰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpg为解决上述问题,在变频调速装置内特设激磁涌流及预充电电路,该电路能够将变频器高压上电电流限制在1倍额定电流之内,真正实现对电网的零冲击。该电路由高压真空断路器和高压限流电阻构成。高压上电前,真空断路器处于分断状态,高压上电时,电网通过高压限流电阻向变频器充电,1秒后充电完成,变频器自动闭合真空断路器切除限流电阻。2.2高压变频器调速系统:ATV1200系列高压变频调速系统本体由变压器柜、功率柜及控制柜组成。下图为高压变频调速系统示意图: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480484_2831619_3.jpg注:上图仅为示意,针对此项目一台变频器配一台移相变压器。ATV1200系列变频调速装置采用单元串联多电平结构,为高-高结构,10kV输入,10kV直接输出,即每相9个低压的功率单元串联实现高压输出,输入侧的变压器采用移相方式,将网侧高压变换为二次侧的多组低压,各二次绕组在绕制时采用延边三角形接法,相互之间有固定的相位差,形成多脉冲整流方式,使得变压器二次侧各绕组(即各功率单元输入)的谐波电流相互抵消,不反映到高压侧,从而大大改善了网侧的电流谐波,基本消除了对网侧的谐波污染;变压器的每个二次侧低压绕组相互独立,并单独为一个功率单元供电;而功率单元为变频器实现变压变频输出的基本单元,每个功率单元相当于一台交-直-交电压型单相输出的低压变频器,每个模块输出等幅PWM电压波形,但相互之间有确定的相位偏移,串联叠加之后,在变频器输出侧得到正弦阶梯状PWM波形,其输出为完美无谐波正弦波,高压变频器在不加任何滤波器的情况下,对电网的谐波完全符合IEEE 519 -1992 国际标准,以及GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的要求。2.3 协调控制柜该柜可实现两台变频器的协调控制,所有自动切换功能均自动完成,无需人工干预,自动化程度高,避免人为频繁操作相关断路器的繁重工作,同时避免由于人为错误操作导致设备损坏或系统瘫痪。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.4 同步投切同步投切过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480485_2831619_3.jpg

  • 北京交通大学环境工程实验发生爆炸

    北交大通报:3名研究生在爆炸事故中遇难,将严肃问责北京交通大学微信公号26日消息,12月26日上午9:30左右,学校东校区环境工程实验室内进行垃圾渗滤液污水处理科研试验时发生爆炸引发火灾。上午10:20,火情得到控制,经初步核实,共有3名参与实验的研究生在事故中不幸遇难。事故原因相关部门仍在调查中。此次事故令人无比痛惜,学校已第一时间成立工作小组,党委书记、校长任组长,在现场组织救援、安全防护工作,并及时召开党委常委会扩大会议通报情况、部署工作。学校已全面开展安全隐患排查整改,将全力做好善后事宜,并依法依规严肃问责。北京交通大学全体师生沉痛悼念在事故中不幸逝去的三个年轻生命。这是沼气爆炸吗?还是瓦斯爆炸? 乙炔爆炸?反应炉爆炸?

  • 豆腐渣工程,从食品角度出发,我倒是希望它一直存在

    豆腐渣是豆腐加工的副产品,含有较丰富的营养物质,其粗蛋白含量可达25%-30%,是喂猪的廉价饲料之一。记得小的时候家里养猪崽,还的花钱去买豆腐渣,因为那个时候没有人吃豆腐渣,也许就是这样,到了后来,豆腐渣也成了贬义词,用来形容质量不好的工程建设,也就有了“豆腐渣工程”的词汇。从食品角度出发,我倒是希望它一直存在,因为:1、豆腐渣天然食品,不用担心有食品添加剂,也不用担心它是假的。2、别忘了,后期的豆腐可是加了添加剂,甚至可能是假的哟3、豆腐渣蛋白质含量高呀,不比鸡蛋差,鸡蛋存在兽药残留哟4、除了蛋白质,还有其他很多营养成分,比如膳食纤维、不饱和脂肪酸、黄酮类等等,具有保健美容的效果哟

  • 岛津2014C跳闸

    岛津2014C,用了二年多,前几天开机时,按下面板上“启动GC”按键几秒后,室内相连的漏电开关跳闸。GC外部线路和开关都检查过,没问题。岛津工程师也来了,说是电源模块问题,换了个新的。有的第二天晚上又跳闸。什么原因??怎么岛津的色谱这么不经用,一般色谱用个5、6年没什么跳闸等要换电路板的大问题发生器,项多换换喷嘴、衬管、点火线圈啥的。

  • 浙江省生态与环境修复技术协会关于T/EERT 037.1-2023《改良工程渣土 第1部分:绿化种植土》、T/EERT 037.2-2023《改良工程渣土 第2部分:农用种植土》团体标准勘误的公告

    [font=宋体, SimSun][size=18px]T/EERT 037.1-2023《改良工程渣土 第1部分:绿化种植土》、T/EERT 037.2-2023《改良工程渣土 第2部分:农用种植土》团体标准中起草单位和起草人有误,现进行勘误。[/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]浙江省生态与环境修复技术协会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年7月4日[/size][/font][/align][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:[/size][/font][img]http://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=http://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230704/6382408177560085335010669.pdf]关于T/EERT 037.1-2023《改良工程渣土 第1部分:绿化种植土》、T/EERT 037.2-2023《改良工程渣土 第2部分:农用种植土》团体标准勘误的公告.pdf[/url]

  • 石墨炉用光控升温跳闸是什么原因??

    机器是北分端利的WFX120A。前段时间,因为实验室进水,把原吸的进户电线给烧掉了(烧掉时没开机)。对原吸进户电线进行更换,将原有的4平方线换成了7平方线,麻烦来了。。。 以前用30A空气开关都没有跳过闸,但现在换线后用60安的空气开关都不定时的跳闸。经反复试验后,发现不用光控升温就基本不会跳闸,用光控可以升温20次左右后开始跳闸,联系厂家后,工程师上门,检查半天没有具体确认问题所在,后要求将石墨电源返厂!!! 有没有老师知道这种情况一般是什么问题造成的?

  • 晶闸管设计实例中的阻容吸收

    晶闸管的保护内容很多,使用的保护方法也很多。这里叙述的仅是晶闸管本身的过电压保护所常用的阻容吸收以及电阻电容取值计算方法。尽管计算公式很简单,使用很频繁,但还是常有问询者了解此事。  一、 计算公式  例如图一是一个晶闸管三相全波整流桥。每只晶闸管两端都并联了一组串联的电阻R和电容C,这就是所谓的“阻容吸收”。http://www.p-e-china.com/uploadfile/Article/201207/20120704134752666.jpg  图一 晶闸管阻容吸收示意图  王兆安和张明勋主编的“电力电子设备设计和应用手册”第二版第五章5.2.1节,提供了计算公式:  吸收电容: C = (2~4)×10-3 IT(AV) (μf)式中IT(AV)为晶闸管中通过的通态电流平均值。系数(2~4)表示2、3、4三数字中自选。电容交流电压选晶闸管两端交流有效值的1.5倍。如电容以直流电压标称,则选晶闸管两端交流有效值的5倍。  吸收电阻: R = 10~30 Ω (10到30欧自选)  电阻功率: P ≥ f•C•10-6•(UARM)2 (瓦)  式中:f 为电源频率(Hz)  C为上式计算的吸收电容值(μf)UARM 为晶闸管两端反向工作峰值电压(V)  二、 实例  晶闸管三相全波整流桥,阻性负载,输入电压交流有效值380V,输出直流电流平均值ID = 1500A,计算每只晶闸管上阻容吸收的电阻、电容值。http://www.p-e-china.com/uploadfile/Article/201207/20120704134826627.jpg  经计算,每只晶闸管两端反向工作峰值电压为:  V = 380V × 1.41 = 536V  每只晶闸管通过的通态平均电流为  IT(AV) = 0.333 ID = 1500×0.333 = 500A  1,吸收电容: C = (2~4)×10-3 IT(AV)  = 3×10-3×500 = 1.5μf (取系数为3)  电容耐压(交流) VC(AC) = 380 × 1.5 = 570V  电容耐压(直流) VC(DC) = 38 × 5 = 1900V  2,取吸收电阻: R = 30 Ω  吸收电阻功率 P ≥ f•C•10-6•(UARM)2  = 50 × 1.5 ×10-6×(536)2  = 21.55瓦  选用30Ω、50瓦电阻。  文章来源:中国电力电子朱英文:高级工程师,中国电力电子产业网特约顾问

  • 晶闸管串联时器件数量的确定是怎样的?

    一、问题的提出  在高压领域使用晶闸管往往会遇到一只晶闸管的耐压(正反向重复峰值电压)不够,承担不了加在晶闸管两端的峰值电压,于是需要晶闸管串联使用。比如高压晶闸管整流桥的每一个臂、高压无功补偿反并联无触点开关等,这样的晶闸管串联组件常称为:“晶闸管高压阀体”。  举例来说:加在一个高压整流桥臂两端的电压为有效值10000伏,其电压的最大值即峰值为14100伏,如选用正反向重复峰值电压为4000伏的晶闸管,则需几只串联?  首先要解释一下何为晶闸管的正反向重复峰值电压?所谓正反向重复峰值电压即为该晶闸管所能承担的最高电压。这是出厂时测试后定下的。我国标准规定其条件是:1,在结温125℃时测得,2,测得PN结雪崩电压值后减去100V,3,取正反向两个方向上述值的最小值定为“重复峰值电压”。由此可以看到出厂时留的余量只有100V,在电网中使用,往往高次谐波的峰值比基波峰值高许多,甚至几倍。所以设计时除了留有足够的的裕量外,还要十分认真地采取均压和过电压保护措施,以免晶闸管电压击穿现象发生。  二、晶闸管串联桥臂串联器件数的确定  王兆安、张明勋主编的“电力电子设备设计和应用手册(第二版)第4章4.1.3节提出  了一个计算公式:http://www.p-e-china.com/uploadfile/Article/201206/20120601140813814.jpg  式中:  KCU — 过电压冲击系数,取1.3-----1.6 ,根据设备中过电压保护措施的完备情况而定;  UAM — 臂的工作峰值电压,指的正向峰值电压UATM 或臂的反向峰值电压UARM ,计算时取两者之较大者;  Kb — 电网电压升高系数,一般取1.05—1.1,特殊情况可取更高值;  KAU — 电压的设计裕度,一般取1—2,根据器件的可靠程度及对设备的可靠性要求而定;  KU — 均压系数,一般取0.8—0.9;  URM — 串联器件的额定重复峰值电压。  三、实例计算  KCU 取1.4 ,因为电网电压冲击情况较多;  UAM = 14100V ;  Kb 取1.1;  KAU 高压使用时裕度取1.5;  KU = 0.85,均压系数取中;  URM = 4000V  代入:http://www.p-e-china.com/uploadfile/Article/201206/20120601140855192.jpg  结论是用10只4000V晶闸管串联。  四、晶闸管串联后出现的问题  1, 均压:要求所加的电压均匀地分摊在每只晶闸管上,即每只器件分摊的电压基本一致。  2, 触发信号的传送:因为每只晶闸管各处于不同的电位上,每只器件的触发信号不可能有共同的零点。  3, 同时触发:上例中十只晶闸管串联,不允许个别器件不触发,要不就会发生高压全加于这一只器件上,而导致该器件电压击穿。  上述问题将在下篇文章“晶闸管设计实例4——串联时的技术措施”中叙述。文章来源:中国电力电子朱英文,高级工程师,中国电力电子产业网特约顾问

  • 导致配电箱发生故障的原因

    作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。 据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。

  • 北京交通大学实验室爆炸,怎么才能杜绝类似的事情发生?由这场爆炸想到的

    [b]北京交通大学实验室爆炸,怎么才能杜绝类似的事情发生?由这场爆炸想到的 [/b][table=100%][tr][td]不好意思,因为有广告嫌疑,被吧主删掉了。去掉了广告,再发一次,以后再也不发广告了,求各位见证。高校实验室安全事故频发,给实验室人员造成了极大的威胁,做起实验,提心吊胆,这些意外,大部分原因是因为违规操作造成的,还有一部分原因是管理疏忽。结合国内的一些报道,我总结了最近几年高校实验室爆炸的案件,分析原因,希望引起各位实验人员的重视,减少类似的事故再次发生,生命只有一次,安全没有小事。no.1 北京交通大学实验室爆炸时间 2018年12月26日,北京交通大学市政环境工程系学生在校区2号楼环境工程实验室做实验,在做垃圾渗透液污水处理实验期间发生现场爆炸,事故当场造成3名学生死亡原因 垃圾渗透液污水处理实验,主要污水渗滤液,一吨渗滤液约相当于100吨城市污水所含污染物的浓度,渗滤液因为比较臭,所以处理过程,尤其是输送过程,或者在实验室研究,都必须也一定在封闭性比较好的环境完成。如果通风换气不畅,频次不高,比较容易造成短时间内可燃气体的快速堆积,浓度达到危险界限,如果稍有火星,就有可能造成燃爆事故这次事故造成了严重后果,这次爆炸一说是因为厌氧处理环节所产生的甲烷发生了爆炸,一般来说,在厌氧环节会产生甲烷(ch4),也就是通常说的沼气,泄露到空气中,一旦浓度超过5%时,遇见明火就会发生爆炸。二说是氨气爆炸,在现场中闻到刺鼻的气味应该是氨气(nh3),空气中氨气含量在15%-27%之间也会发生爆炸,但是氨气爆炸浓度要比加完高很多,不论是氨气还是甲烷,都是一种易爆炸气体,一定不要有明火。no.2中国矿业大学爆炸 2015年4月5日中午12点多,位于徐州的中国矿业大学化工学院的一个实验室发生爆炸,校方通报的消息称爆炸造成5人受伤,其中1人抢救无效身亡。经调查,事故的原因有以下两点(一)、直接原因:事发实验室进行纳米催化元件的制备试验,试验采用的是私自充装的甲烷混合气体钢瓶,其中气瓶内甲烷含量达到爆炸极限范围。试验中开启气瓶阀门时,气流快速流出引起的摩擦热能或静电,导致瓶内气体反应发生爆炸。(二)、间接原因:违规配置试验用气;对甲烷混合气的危险性认识不足;爆炸气瓶属超期服役;实验室不具备必要的安全条件。中国矿业大学、化工学院对有关人员的安全教育培训不足;实验室安全管理存在薄弱环节是导致事故发生间接原因。窗体底端no.3清华大学爆炸2015年12月18日上午,发生在清华大学化学系何添楼的火灾爆炸事故,造成一名博士后实验人员死亡。事故原因是因为实验过程当中氢气浓度过高,遇到明火发生爆炸。这三个事故有一个共同点,可燃气体浓度过高,遇到明火发生爆炸,所以在做实验之前,我们要建立起来相应的意识,起码做到以下两点。1.做实验时,要及时检测室内的浓度,及时通风。2.进去做实验时,检查明火,除静电,杜绝安全隐患。有的虫友说严格按照操作规定,就能杜绝问题。但是,仅仅依靠自己约束是不够的,好的方法一定是外部约束与内部约束相结合,所以。我想说的是,相关的培训和考核一定要跟得上,毕竟安全无小事。[/td][/tr][/table]

  • 大闸蟹季节,谨防假冒大闸蟹

    大闸蟹防伪标识网上售每个2毛 防伪标志难防伪 导读:阳澄湖大闸蟹新防伪标志在网上出售,最便宜的一个才2毛钱,防伪标志成了皇帝新衣,令阳澄湖大闸蟹真假难辨。 据经济之声《天天315》报道,把酒品蟹菊花天,又到了品尝大闸蟹的季节了,被奉蟹中极品的阳澄湖大闸蟹成为了消费者追求的佳品,但是市场上的阳澄湖大闸蟹鱼龙混杂,不懂行的人还真的是分辨不出来。为了把仿造的机率降到最低,商家特地为阳澄湖大闸蟹做上了独有的防伪标志、防伪戒指,但是今天的阳澄湖大闸蟹新防伪标志在网上也是有出售的,最便宜的一个才2毛钱。于是有消费者质疑这些阳澄湖大闸蟹会不会穿上了假的防伪标志?就成了冒牌货了呢?如果真的是这样,那这些防伪标志的防伪作用又从何体现呢?今天邀请到了中国电子商务协会政策法规委员会专家委员赵占岭以及北京朝阳律师事务所律师胡刚和大家来交流一下这方面的话题,两位好。 主持人:阳澄湖大闸蟹上周才正式的开始试捕,那么按照往年的流程上周开始阳澄湖大闸蟹协会委员已经到协会是领取了防伪戒指了,刚刚出水的大闸蟹验货通过之后才能够戴上戒指,运往全国各地,然而记者发现今年的阳澄湖大闸蟹新的防伪标志在网上也有出售,最便宜的一个才两毛钱。 我们的记者以阳澄湖大闸蟹防伪标志为关键在网上搜到了不少出售阳澄湖大闸蟹防伪标志的店铺,有的写着可以进行密码查询8毛钱一个,500个起卖。名为"天下第一蟹庄"的店铺表示出售真的阳澄湖大闸蟹的防伪标志也有,假的2毛钱一个。名为市"阳澄湖蟹王"的店铺则表示他们的防伪标志是一个四块钱,直接从行业协会领出来的,所以才卖的这么贵,网上卖的便宜的防伪标志很可能都是高仿的。当我们记者询问如何从协会得到这些防伪标志的时候,这个店铺表示虽然说协会只给一个大闸蟹配发一个防伪标志,不多发,但是我有路子。大家发现没有这个路子好像很重要,有路子什么都能搞得到,那么我想请你们两位判断一下,认为网上出售的这些防伪标志到底是真的还是假的?刚才已经说了有的店铺的人已经说到了,我的如果便宜有可能会是高仿的。 专家:理论上经过认可的闸蟹才佩戴防伪标志 实际上难做到 赵占岭:我觉得大部分是假的,但不排除有些是真的,大部分尤其这种低价的一般都是假的。 胡刚:确实,整个的苏州地区包括阳澄湖地区为了保护阳澄湖大闸蟹这种品质的良好和整个市场秩序的稳定,确实也推出了一系列的防伪措施。比如说推出了防伪专用标识,这个专用标识我们了解实际上只有两部分组成,一部分是上面刊载有地理标志专用产品的地理标志,另外一个因为它这个锁扣本身是有一个专利的结构键所组成的。这两个既受我们的地理标志的相关的知识产权保护,也受锁扣,也受相关专利法的保护,所以整个来说是同时有关阳澄湖这几个字或者说大闸蟹之类,阳澄湖这几个字也被苏州相关地区申请为类似于集体商标或者说证明商标这种情况,从商标法进行保护。 从这个角度来说防伪标志本身对于稳定市场区别优劣,突出它专有的地域产品特有的出处来源是有很好的作用的,所以从他们的管理来说相关的协会介绍也是说只有他们的会员,而且根据只能是配在于他们的特定生产的,按照特定流程在特定区域生产的大闸蟹上才能配戴,一个环环相扣的过程。很遗憾的是在过往的情况也存在一些即使真的锁扣也存在被仿冒的情况,真的锁扣有可能会被比如说有的蟹农或者是生产厂家他自己养殖户只生产了比如说1000公斤的大闸蟹,但实际上他可能申请的锁扣有2000公斤,不排除这种情况。 蟹农如果说自己领到的这种防伪标志之后,自己的大闸蟹如果不戴在这个上面,如果只是为了出售,应该说这个所获得的利益与他销售大闸蟹所获得的利益相比还是很小的,一个天上一个地下,我想一般情况下不会是这样做的,如果这样做的话肯定这些是多余的,除了他所收购的这些大闸蟹的数量之外,他可能另外又申请到了一些防伪标志,具体途径可能不清楚,有可能是通过内部途径,高仿的不是我们讨论的范围。 另外我们也看到相关的苏州大闸蟹行业管理协会也是说他这个锁扣也是开捕前几天才刚刚公布它的样式。每年锁扣的样子可能在调整,标志本身包括所谓查询的号码都可能被人模仿或者说仿造,所以他也有一个前期的保护保密的过程。当然我们看到他公布以后,是起到了一些作用,但是我们不能忽视从理论上来说一个经过他认可了阳澄湖大闸蟹,只配戴一个经过他认可的这种专用的防伪标识,这是理论上的概念。但是我们很难想象在同时开捕,在数千亩的水面上同时开捕的情况下谁能保证单独一只一只的认可去配戴呢?恐怕实际中无法做到。但是我觉得拿到多出来的锁扣拿到网上去卖的可能性很小,如果是真的锁扣我把旁边所谓的"洗澡蟹"拿过来带上。 律师:贩卖防伪标志涉及商标侵权 数额大是犯罪行为 主持人:我要替当地的不管是行业协会也好,还是政府也好鸣下冤,人家不是没有进行相应的管理,防伪标志都已经具体到了一只蟹一个防伪标志的程度。我觉得我们做生意的人历来都是很精明的,他们想的可能很多,反倒给他们自己又多了一条生财之道,怎么样把它不管是真的也好、还是防伪的也好,是高仿还是低仿,卖这个标志又成了一个新的生意。 胡刚:我们这里面要顺便说一下,如果是你在你贩卖一个标志,这个标志是专门用于所谓阳澄湖大闸蟹,而且有明确阳澄湖大闸蟹字样的,恐怕是一个侵犯商标权的问题。如果锁扣的形状和它已经登记注册的享有专利权的锁扣相同或者相似的话,恐怕又是一个侵犯专利权的问题,所以说在网上公开叫卖这种有阳澄湖字样的锁扣,本身很可能用侵犯知识产权的一个违法行为。如果数额达到50万以上,有可能是一个犯罪行为,所以在这里面也提示一下相关的商家。 主持人:可能还要数罪并罚。我们在周一到周五的节目也专门做过一期关于阳澄湖大闸蟹的防伪标志的问题,我们的记者也专门到北京的水产市场上去调查了这个防伪标志和大闸蟹是否能够配对的问题,那一天是9月15日去的,我记得今年开捕的日期是9月17日凌晨,我们记者已经看到了戴着防伪标志的蟹在市面上出售,告诉他说这个其实不是阳澄湖的大闸蟹,但是既然已经戴上了这个标你就可以把它当做是当成阳澄湖的大闸蟹,反正你也不是自己吃,你拿这个去送人肯定是没有问题的。这好像又给我们的送礼市场开辟了一个新的途径。 阳澄湖大闸蟹真假难辨 专家支招:在意鲜活程度 赵占岭:他们的渠道一个是专卖店,一个是超市,还有酒店,因为如果说有房、有标志你又按照一般的途径能查证的话很有可能,排除之前说的情况就是他是普通的塘蟹,戴上真正的防伪标志,除了这种情况之外有可能是真的。 凭我们非常业余普通的人来说很难品位出说阳澄湖的大闸蟹和阳澄湖旁边的湖蟹和塘蟹的区别,也难区别阳澄湖的大闸蟹和太湖大闸蟹的区别,几乎是很难区分的。我昨天还专门问了一个昆山的朋友,我说这个你们这个是怎样区分,他说当地人如果说你不是特别有经验的、不是专门销售大闸蟹的话,一般很难判出来,除非两只蟹它的质量差别很大,一般的是很难判断的。 有人说阳澄湖大闸蟹市场有比较怪的现状,一个是仿冒的、假冒的,非正宗的数量的销售要远远超过正宗的阳澄湖大闸蟹,这是第一个比较怪的现象,第二个现象说在这种情况下正宗的阳澄湖大闸蟹,这些蟹农这些企业还没有倒闭,反而生活的更好,生存的更好。因为像茅台酒一样,很多人喝很多的假茅台酒之后,总想有一天我能喝到真正的茅台酒,万一能喝到。所以这也是一个比较奇怪的现象,在这个市场没有出现这种劣币驱逐良币的现象,这是比较有意思的一个事。 主持人:消费者要想购买真正的阳澄湖大闸蟹就不能光是以戒来认蟹,就那个防伪戒指,有些蟹过度装饰表明防伪,反而是假的阳澄湖的大闸蟹,要想挑中真正的阳澄湖大闸蟹最好还是从蟹本身去分辨,我觉得好难。 胡刚:这里面有一个小建议,既然我们都很难分辨它的某种特定的蟹种或者说它的产地的话,我倒不如去在意它的鲜活的程度或者威猛的程度,螃蟹是有一个非常特殊的地方就是河蟹,一旦死了你再吃或者说本身的体力不是很强的话,可能对你身体不是很好,所以说买了甭管是哪的蟹,一看最好挑那个比较鲜活的、张牙舞爪的,你一掰蟹爪会迅速跟你反作用的,这种蟹恐怕是相对来说至少是安全一点,新鲜一点。 主持人:其实对于蟹来说新鲜比什么都重要,反正我被蟹咬过,挺疼的。

  • 【转帖】华北电力大学实验室安全技术管理规程!

    网上见到华北电力大学实验室安全技术管理规程,感觉是一个很不错的范本,大家可以借鉴。华北电力大学实验室安全技术管理规程 一、总则 1. 为确保国家财产和人身安全以及教学、科研、实验工作的服利进行,特制订本规程。 2. 实验室系统的各级领导,必须重视安全技术工作,加强对安全技术工作的领导和检查 有关安全技术规程的执行。坚持经常性的安全技术培训,消灭各种不安全因素和事故隐患,加强学习,不断提高实验室安全技术管理水平。 3. 每个实验室要有一位实验室主任分管安全技术工作,并指定一名兼职安全员,履行安全技术监督、检查和指导职责,有权制止违章指挥与违章操作,各级领导必须支持安全员的工作。 4. 进入实验室的所有人员,必须遵守各项安全技术规章制度、熟悉安全操作规程。 5. 实验室采用新技术装备和新的实验操作方法时,必须提前对操作人员进行安全技术培训。 6. 实验室工作人员,必须按规定正确使用个人防护用品及安全技术、卫生设施。 7. 实验室各种仪器设备、作业岗位、实验房间,都必须建立完善的安全技术操作规程。 8. 每学期初和节假日放假前.实验室要组织一次全面的安全检查与安全教育活动, 本单位无力解决的隐患,要及时统计上报,求得解决。 9. 实验室的新建、改建、扩建工程及采用的新技术、新材料、新工艺及新设备,都必须有保障安全和消除有毒物质的设施,这些设施必须与主体工程同时设计、同时施工、、同时启用,这些工程必须报环保安技部门审查、批准直到验收,否则,不准施工和使用。 10. 实验室的建筑维修、设备安装以及管道地向等的施工现场,均应有专人负责安全工作。 11. 实验室如果发生爆炸、火灾、中毒、失盗等事故,必须及时报告保卫处和教务处实验管理科等有关部门和各级领导,并保护好事故现场,针对实际情况进行认真的调查和处理。 12. 各实验室应配备相应的足够数量的消防器材,并存放在固定、明显、易取之处、不准随意挪动和另作它用,消防器材应指定专人保管,按保卫部门有关规定定期进行检查维修,一年更换一次药剂。 二、实验室环境的安全 1. 实验室内,应保持设备、器材的安全、整齐、清洁。 2. 实验室内应杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 3. 实验室各种仪器设备的安装、布局,必须符合有关标准,必须便于工作人员的安全使用和操作。 4. 实验室应有良好的通风、除尘及空气调节净化设施。 5. 实验室室用电及危险品的储存,均应按照规定执行。 三、实验室室电器设备的安全 1. 实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损,走线合理整齐。 2. 实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。 3. 电器设备的金属外壳,如因绝缘损坏而带电时,必须采取接地或接零的保护措施。 4. 电器设备和线路的安装要符合规定要求,设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修。 5. 实验过程中必须使用电炉、电热器时,应经有关部门领导批准,并将电炉、电热器设置在固定位置,设专人负责保管。 6. 禁止用烘箱烘烤易燃品、爆炸品,在同一烘箱内,不准同时烘干不同性质的几种物品。 7. 产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密封式电器设备,对易燃、易爆的工作场所,要使用防爆型电器设备。 四、实验室用电安全 1. 各实验室不得自行任意增加用电负荷,如必须使用需报教务处实验管理科、总务处技术室,经批准后方可进行安装使用。 2. 实验室必须严禁使用照明系统中的插座作为动力电源,以减少用电负荷,保证用电安全。配电盘不得用易燃材料制成。 3. 人体不可接触带电线路或带电结点。 4. 电源必须经过开关、保险丝之后接入电机等电器设备,接线、改线或拆线都必须在切断电源情况下进行。 5. 学生强立完成接线或改接线路后,必须经指导教师检查允许,招呼全组同学引起注意后,方可合上电闸。 6.操作开关应迅速果断,快合快断,以免产生电弧烧坏闸刀,合闸时应使刀片投入刀座,保持良好接触。 7. 不允许带电进行操作,如带电改接线路,带负荷改接电流表量程等。 8. 总电源由实验室工作人员掌管,其他人不得乱动。 9. 在做有关电机的实验时,应注意衣服、围巾、发辫及实验接线用的导线等不得卷入电机的旋转部分,不得用手或脚去促使电机起动或停转,以免发生危险。 10. 电机直接起动时,电流表和功率表电流端子应从线路中拆离。

  • 为啥我的进样针扎弯了?

    赛默飞世尔的气相色谱仪放假刚回来,重新开机,进样系统AS3000也没更改过,就想打个空白,结果进样针就弯了打电话给工程师,他说针太软了,叫我买比较硬的进样针你们一般发生进样针扎弯是什么原因引起的?听说安捷伦的色谱仪进样针略好毕业刚进检测行业的新员工表示进样针再弄弯了伤不起啊

  • 【原创】预防化学爆炸的基本理论

    一、爆炸及其种类 爆炸是物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现象。 爆炸发生时压力猛烈增高并产生巨大声响。 爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸两类。 A 、物理性爆炸是由温度、体积和压力等因素引起,爆炸前后物质的性质及化学成分均不变。 B 、化学性爆炸是物质在短时间内完成化学变化,形成其他物质同时产生大量气体和能量的现象。化学反应的高速度、大量气体和大量热量是这类爆炸的三个基本要素。 二、化学性爆炸物质 1 、简单分解的爆炸物 这类物质在爆炸是分解为元素,并在分解过程中产生热量。 Ag 2C 2=2Ag+ 2C +Q (热量) 2 、复杂分解爆炸物,如含氮炸药。 3 、可燃性混合物 由可燃物质与助燃物质组成的爆炸物质。 实际上是火源作用下的一种瞬间燃烧反应。 三、爆炸极限 1 、概念 可燃气体、可燃蒸汽或可燃粉尘与空气构成的混合物,并不是在任何混合比例之下都有着火和爆炸的危险,而是必须在一定的浓度比例范围内混合才能发生燃爆。混合的比例不同,其爆炸的危险亦不同。 混合物中可燃气体浓度减小到最小(或增加到最大),恰好不能发生爆炸时的可燃气体体积浓度分别叫爆炸下限和爆炸上限。爆炸上限和爆炸下限统称为爆炸极限。 爆炸下限和爆炸上限之间的可燃气体浓度范围叫爆炸范围。 如天然气爆炸极限在常压下为 5 % ~ 15 % 。 在 1 MPa 时爆炸极限为 5.7 % ~ 17 % ; 5 MPa 时爆炸极限为 5. 7 % ~ 29. 5 % 。 极限氧浓度 当氧浓度降低到低于某一个值时,无论可燃气体的浓度为多大,混合气体也不会发生爆炸,这一浓度称为极限氧浓度。 极限氧浓度可以通过可燃气体的爆炸上限计算。如甲烷在 1 个大气压下的爆炸上限为 15% ,当甲烷含量达到 15% ,空气的含量占 85 % ,这时氧的含量为 17. 85% ,即甲烷与空气混合,当氧的含量低于 17. 85 % 时,便不会形成达到爆炸极限的混合气。 在实际应用中,对极限氧浓度取安全系数,得到最大允许氧含量。天然气的最大允许氧含量可取 2% 。 2 、爆炸极限的影响因素 ( 1 )温度 混合物的原始温度越高,则爆炸下限降低,上限增高,爆炸极限范围扩大。 ( 2 )氧含量 混合物中含氧量增加,爆炸极限范围扩大,尤其爆炸上限提高得更多。 ( 3 )惰性介质 在爆炸混合物中掺入不燃烧得惰性气体,随着比例 增大,爆炸极限范围缩小,惰性气体的浓度提高到某一数值,可使混合物变成不能爆炸。 ( 4 )压力 原始压力增大,爆炸极限范围扩大,尤其是上限显著提高。 原始压力减小,爆炸极限范围缩小。 在密闭的设备内进行减压操作,可以免除爆炸的危险。 ( 5 )容器 容器直径越小,混合物的爆炸极限范围越小。 3 、爆炸极限的应用 ( 1 )划分可燃物质的爆炸危险度 爆炸上限-爆炸下限 爆炸下限 ( 2 )评定和划分可燃物质标准 ( 3 )根据爆炸极限选择防爆电器 ( 4 )确定建筑物耐火等级、层数 ( 5 )确定防爆措施和操作规程 四、防爆技术基本理论 1 、爆炸反应的历程 热反应的爆炸和支链反应爆炸历程有分别。 热反应的爆炸:当燃烧在某一空间内进行时,如果散热不良会使反应温度不断提高,温度的提高又促使反应速度加快,如此循环进展而导致发生爆炸。 支链反应爆炸:爆炸性混合物与火源接触,就会有活性分子生成,构成连锁反应的活性中心,当链增长速度大于链销毁速度时,游离基的数目就会增加,反应速度也随之加快,如此循环发展,使反应速度加快到爆炸的等级。 爆炸是以一层层同心圆球面的形式向各方面蔓延的。 2 、可燃物质化学性爆炸的条件 ( 1 )存在着可燃物质,包括可燃性气体、蒸汽或粉尘。 ( 2 )可燃物质与空气混合并且达到爆炸极限,形成爆炸性混合物。 ( 3 )爆炸性混合物在点火能作用下。 3 、燃烧和化学性爆炸的关系 本质是相同的,都是可燃物质的氧化反应。 区别在于氧化反应速度不同。 火灾和爆炸发展过程有显著的不同。二者可随条件而转化。 火灾有初期阶段、发展阶段和衰弱阶段。 扩散燃烧和动力燃烧 ① 扩散燃烧 如果可燃气体和空气没有混合并点燃,燃烧在可燃气体和空气的界面(反应区),并形成稳定的火焰,称为扩散燃烧。 ② 动力燃烧 如果可燃气体和空气充分混合并点燃,氧分子和可燃气体分子不需扩散就可以迅速结合,这种燃烧称为动力燃烧。由于化学反应速度非常快,反应区火焰会迅 速从引燃位置向周围传播,发生爆炸。 化学性爆炸过程瞬间完成。 4 、防爆技术的基本理论 防止产生化学性爆炸的三个基本条件的同时存在,是预防可燃物质化学性爆炸的基本理论。 5 、防爆技术措施 可燃混合物的爆炸虽然发生于顷刻之间,但它还是有个发展过程。 首先是可燃物与氧化剂的相互扩散,均匀混合而形成爆炸性混合物,并且由于混合物遇着火源,使爆炸开始; 其次是由于连锁反应过程的发展,爆炸范围的扩大和爆炸威力的升级; 最后是完成化学反应,爆炸力造成灾害性破坏。 防爆的基本原则是根据对爆炸过程特点的分析,采取相应的措施。阻止第一过程的出现,限制第二过程的发展,防护第三过程的危害。 其基本原则有以下几点: ( 1 )防止爆炸混合物的形成; ( 2 ) 严格控制着火源; ( 3 ) 爆炸开始就及时泄出压力; ( 4 ) 切断爆炸传播途径; ( 5 )减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏; ( 6 )检测报警。 油气田开发是一项复杂的系统工程,由地震勘探、钻井、试油、采油(气)、井下作业、油气集输与初步加工处理、储运和工程建设等环节组成。每一生产环节,因其使用物品、所采取工艺条件和所生产产品的不同,其火灾爆炸危险性亦有所区别。

  • 【实战宝典】检测器“光闸不能复位”故障如何排除?

    [size=18px][b][font='Times New Roman'][font=宋体]问题描述:[/font][/font][font='Times New Roman']Waters2998[font=宋体]检测器开机过程中报错,检测器面板上左边的绿灯变为了红灯,同时电脑右下角[/font][/font][font=宋体]“[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]信息中心[/font][/font][font=宋体]”[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]的图标变为红色,显示[/font][/font][font=宋体]“[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]光闸不能复位[/font][/font][font=宋体]”[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],重启检测器后故障不能消除[/font][/font][font=宋体]。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]开机过程中先是右边[/font][/font][font=宋体]信号[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]灯绿灯常亮,左边绿灯闪烁,一段时间后,左边转变为红灯,发出提示音[/font][/font][font=宋体],控制面板[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]报错显示[/font][/font][font=宋体]“[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]光闸不能复位[/font][/font][font=宋体]”[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]怎样解决[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]?[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]解答:[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]([/font]1[font=宋体])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]查找[/font][/font][font=宋体]光[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]闸的位置。查阅《[/font][/font][font='Times New Roman']Waters[/font][font='Times New Roman'] 2998[font=宋体]操作员指南》,根据[/font][/font][font=宋体]指南描述[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],[/font][/font][font=宋体]确定[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]光闸[/font][/font][font=宋体]的[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]位置在流通池附近。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font]2[font=宋体])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]关闭检测器电源,拆卸流动相管路,然后拧开固定的三颗螺丝便能将流通池[/font][/font][font=宋体]拆卸[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]再[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]拆卸流通池面板,其左半部分为检测时常用的流通池,右边还有一个比色皿架。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font]3[font=宋体])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]故障排查。将流通池取下之后便能看到光闸的位置,重新打开检测器电源,在流通池取下的状态下,[/font][/font][font=宋体]看[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]检测器[/font][/font][font=宋体]能否[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]开启成功。[/font][/font][font=宋体]注意[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]检测器在初始化过程中[/font][/font][font=宋体]如果[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]可以看到光闸在里面移动,[/font][/font][font=宋体]那[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]就有可能是流通池安装位置有偏差、流通池部件或者光闸有移位引起光闸不能复位。检查流通池及比色皿架,[/font][/font][font=宋体]看[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]是否有松动,[/font][/font][font=宋体]将[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]部件[/font][/font][font=宋体]重新[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]安装归位。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font]4[font=宋体])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]用甲醇冲洗流通池,重新开检测器[/font][/font][font=宋体],看[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]是否正常,如还未解决问题,则需咨询[/font][/font][font=宋体]厂家[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]工程师。[/font][/font][/size][font=微软雅黑][font=微软雅黑]领取更多《实战宝典》请进:[/font][/font][url=http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI][u][font=微软雅黑][color=#0000ff]http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI[/color][/font][/u][/url][font=微软雅黑] [/font]

  • 天水二一三 GSG2-250/4JB 250A 隔离开关

    天水二一三 GSG2系列隔离开关产品描述:一、用途 GSG2系列隔离开关适用于交流50Hz,额定电压至690V,直流额定电压至440V,额定电流至1600A的配电或电动机网络中作为不频繁接通、分断电路及线路的隔离之用。 产品广泛应用于建筑、电力、石油化工及其它行业的输、配电及自动化等级系统,为国内同类产品中理想的更新换代产品。有多种结构与操作方式,有直接观察触头通断状态的窗口,有柜内、柜外操作,有柜后、侧面操作,有板后接线方式。 二、结构特点*弹簧蓄能瞬时释放的加速机构实现了快速接通和分断(13.8米/秒),与操作手柄速度无关,极大提高 了熄灭电弧的能力。*模块化设计结构,具有灵活多样的组合性,采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造是外壳具有良好的阻 燃性能、介电性能、抗碳化和抗冲击性。*并联双断点触头,具有自清洁作用。*所有触头材料是铜镀银合金,具有两个分离触头面。*隔离距离大。 三、符合标准及认证情况*IEC60947-1《低压开关设备和控制设备 第一部分总则》*IEC60947-3《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》*GB/T14048.1《低压开关设备和控制设备 总则》*GB14048.3《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》*通过CCC认证 四、正常工作条件与安装条件*周围空气温度上限值不超过+40℃,且其24h内的平均温度值不超过+35℃,下限值不低于-5℃.*安装地点的海拔不超过2000mm。*在最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%。在较低温度下可以允许较高的相对湿度,列如+20℃ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施。*在无爆炸危险的介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃的地方。无雨雪侵袭的地方。 五、使用与维护*安装前先检查铭牌内容是是否符合使用要求*安装前转懂操作手柄数次,并检查触头分合闸指示位置是否正常,需将开关置于分闸位置再继续安装*在开关使用过程中,如断开较大电流后,应进行一般性检修,检查开关分、合是否正常,检修后方可 使用

  • 电动闸阀怎么选择执行器?有哪些依据

    电动闸阀怎么选择执行器?有哪些依据

    [font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]电动闸阀正确选择电动执行器是有依据可循的,如下几点大家可以参考:[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]1.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]操作力矩:操作力矩是选择闸阀电动装置的最主要参数,电动执行器输出力矩应为闸阀操作最大力矩的[/font][font=微软雅黑]1.2~1.5倍。  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]2.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]操作推力闸阀电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。  [/font][font=微软雅黑]3.输出轴转动圈数:电动装置输出轴转动圈数的多少与闸阀的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关,要按M=H/ZS计算(M为电动装置应满足的总转动圈数,H为闸阀开启高度,S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数)。  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]4.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]阀杆直径对多回转类明杆闸阀,如果电动装置允许通过的最大阀杆直径不能通过所配闸阀的阀杆,便不能组装成电动闸阀。因此,电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆闸阀的阀杆外径。对部分回转闸阀以及多回转闸阀中的暗杆闸阀,虽不用考虑阀杆直径的通过问题,但在选配时亦应充分考虑阀杆直径与键槽的尺寸,使组装后能正常工作。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]5.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]输出转速:闸阀的启闭速度若过快,易产生水击现象。因此,应根据不同使用条件,选择恰当的启闭速度。  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]6.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]闸阀电动执行器有其特殊要求,即必须能够限定转矩或轴向力。通常闸阀电动装置采用限制转矩的连轴器。当电动装置规格确定之后,其控制转矩也就确定了。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]一般在预先确定的时间内运行,电机不会超负荷。但如出现下列情况便可能导致超负荷:[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]一、[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]是电源电压低,得不到所需的转矩,使电机停止转动;  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]二、[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]是错误地调定转矩限制机构,使其大于停止的转矩,造成连续产生过大转矩,使电机停止转动;  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]三、[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]是断续使用,产生的热量积蓄,超过了电机的允许温升值;  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]四、[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]是因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大;  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]五、[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]是使用环境温度过高,相对使电机热容量下降。  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]六、[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]过负荷的基本保护方法是:  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]1.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]对电机连续运转或点动操作的过负荷保护,采用恒温器;  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]2.[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]对电机堵转的保护,采用热继电器;  [/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]3[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑].[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]对短路事故,采用熔断器或过流继电器[/font][font=微软雅黑].[/font][/color][/font][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206111708539908_9161_5379467_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 无纺熔喷布高压静电发生器操作注意事项

    操作时注意事项:1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地,试验变压器的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。2、做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。3、接通电源前,操作系统的调压器必须调 到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。6、本产品有得超过额定参数使用。除试验必需外,决不允许全电压通电或断电。7、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。

  • 什么时候守住过?-三道闸门失守

    土地再开发大致有两个阶段,即土地收储和招标出让,政府控制土地一级市场。现有的环评报告,是在工程开工动土前进行,而并未在土地收储和规划环节有相应强制性要求。因此,土地储备中心、规划局等缺失对开发的场地进行污染环评和勘察,此为源头监管失守。  武汉赫山地块事件中,开发商武汉三江航天房地产公司在施工工人中毒后,方知此地块为武汉市农药厂遗留的毒地,于是将该地块退回武汉土地储备中心,武汉土储中心向其赔偿1.2亿元。“损失了这么多纳税人的钱,这是非常大的教训。”北京市环境科学院副院长姜林表示,按照国外成熟的法规,赫山地块事件中,开发商、土地储备中心和原武汉市农药厂都有责任。  开发商在获得这块土地时,应该对这一地块再做环评和勘测。中国环境修复网执行主编高胜达证实,许多外资工业企业来中国建厂之初或关停时,都会做土壤勘测,并将数据报备给当地环保部门,以明确自身责任。土地购买者在购买土地时,也会要求对方出示场地环评报告,甚至自行再做调查。  目前,在国内与毒地利益相关的开发商和业主两方皆缺乏作为。世界银行(微博)高级环境专家谢剑对《财经》记者分析说,这与优势地段的土地供不应求有关,“黄金地段什么样的土地都可能有人要,即便是被严重污染的”。  对于场地污染,环评是最后一道防守闸门。武汉长江明珠经济适用房小区即出现了典型的环评缺失。小区选址时,未经环评便获国土、规划部门审批,并违规开工。至环保审批时,小区已基本建成。  更令人担忧的是,由于这一行业的毛利率在20%-30%,高于普通建筑业的平均水平,许多不具备资质的普通土方施工公司也大量承担污染土壤的土方工程,这极大增加了污染土壤的暴露和二次污染的几率。  在已知的污染场地修复案例中,往往选择当地环境科研院所成立的修复公司,“由于没有资质管理,有几台挖掘机就可以成立一个修复公司。”高胜达说,而只要能找到工程,就可以盈利。高胜达称,目前,国内污染修复产业大小公司有几十家,但真正有能力做好土壤修复项目的不超过五家。产业扩容过程中,不乏浑水摸鱼者。

  • 哈医大一院电力监控系统

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的自动化报警系统。系统实现远程精细化及时性报警,避免因停电造成医疗事故,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;四遥单元;及时性报警;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以哈医大一院电力监控系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  哈尔滨医科大学附属第一医院始建于1949年,是集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院。作为黑龙江全省最大的医疗中心,医疗专科设置齐全,技术力量雄厚。医院设有门诊部、住院处、急诊急救中心、远程会诊中心等业务机构,共有87个临床科室,24个医技科室,拥有开放床位3,524张。2009年门、急诊量达164万人次,出院人数11.8万人次,手术量近5.8万例次。医院同时承担着副省级以上领导及重要外宾的保健、诊疗任务。  哈医大一院电力监控系统项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现哈医大一院的故障报警检测,实现远程精细化及时性,避免因停电造成医疗事故。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于报告厅和外科楼的地下一层的动力中心中。该项目实现了哈医大一院2个楼内远程精细化及时性报警。设计方案为2个楼内的2个配电室,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经数据采集器输送到值班室主机。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即站控管理层、网络通讯层和现场设备层。  现场设备为:PZ系列多功能网络电力仪表和ARTU四遥单元。这些装置分别对应安装在电气柜内,经RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层设备为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控管理层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层设备为:高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线双绞线传输,接线简单方便;通讯接口是半双工通信,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示,进线回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、所有回路的分合闸断电报警、图表分别见图1、2、3、4。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的状况,在断电或分合闸时一次图上绿色刀闸会自动变为红色而且会有提示框弹出并伴随声音报警。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  弹出式提示框:弹出式提示框可显示回路名称,故障报警原因。  系统特点:通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 大家说说有哪些原因会导致气相色谱仪爆炸呢?

    前一天实验室一台气相色谱仪老是开机一段时间后突然断电跳闸,并且仪器后半部还闪火花。一开始以为是实验室电压有问题,请电工来查了个遍,没找出什么毛病;后来把仪器后盖左侧打开,发现有一保险丝烧坏了,换上以后,老毛病依旧;联系厂家工程师说返厂至少需要两个周,但是样品已经积压了不少,没办法,只能接着自己动手找毛病。 这次将仪器右后盖打开,发现加热组件都已经烧焦了,相应的保险丝由于长期不维护已经烧断了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif将相应组件换了之后,开机正常, 这几天让仪器突然的断电冒火花给弄得心惊胆颤的,我一同事老是怀疑我们自己修的不彻底,万一来个爆炸什么的,把我的心又提起来了 大家说说有哪些原因会导致气相色谱仪爆炸呢?

  • "阳澄湖大闸蟹"是这样炼成的!

    http://res.news.ifeng.com/dci_2011/0922/ori_4e7aa8b3c3596.jpeg▲马王堆海鲜市场的闸蟹已经陆续上市了。三湘都市报近日连续报道了徐记海鲜、嗨淘网等叫卖假冒阳澄湖大闸蟹的事件,引起了社会的强烈关注。9月21日,记者采访了数位闸蟹行业业内人士,他们讲述了假冒阳澄湖大闸蟹的三种主要形式。【形式一】文身蟹:宣称在阳澄湖有基地阳澄湖大闸蟹被奉为蟹中极品。时下,为了证明自己卖的蟹是正宗阳澄湖大闸蟹,商家们使出了浑身解数,而忽悠指数最高的当数中高端酒楼销售的“文身蟹”。这种闸蟹的蟹背上刻有“阳澄湖大闸蟹”的字样,有的还写明是“专供”。卖蟹时,销售人员会宣称该公司在阳澄湖有上千亩的养殖基地,所卖的闸蟹实属“正宗”、“纯种”。曾辗转阳澄湖、太湖、洞庭湖等多地养蟹十多年的一位业内人士告诉记者, 阳澄湖周边养蟹的企业成千上万,而真正拥有阳澄湖水面的并不多,有超过3000亩以上水面的企业更屈指可数。他们指的养殖基地,是个模糊的概念,很大程度上是指阳澄湖周边的池塘。这些池塘养殖的大闸蟹出售到各地的中高档酒楼,酒楼再用激光刻字机在蟹身上刻上“阳澄湖大闸蟹”、“专供”等字样,刻一只蟹成本仅要三角钱。

  • 您知晓高低温试验箱的9大操作要点吗

    您知晓高低温试验箱的9大操作要点吗

    原文来源:您知晓高低温试验箱的9大操作要点吗   设备使用的寿命长短很大程度是取决于日常的维护与使用做得是否恰当,今天林频小编就向各位简单的介绍一下有关于[b]高低温试验箱[/b]的一些操作要点。  ㈠、使用该设备时一定要保证是安全确实的接地以免产生静电感应。  ㈡、当设备箱体在运转时请勿以手触检查,不然就会触电或是被风扇所伤导致发生危险。  ㈢、高低温试验箱运行时避免于十五分钟内关闭再开启冷冻机组。  ㈣、照明灯非必要的情况下都应保持关闭状态。  ㈤、湿球纱布的安装位置一定要准确,这样才能够量取正确的相对湿度。  ㈥、电路断路器、超温保护器,提供设备测试品和工作人员的安全保护请一定要定期进行检查。  ㈦、当完成低温运转时,最好温度在60℃时,进行干燥处理约30分钟之后再打开箱门,以免影响了后面试验时的测定时间或是造成蒸发器结冰的现象。  ㈧、非本机操作人员不可对机器进行维修和检查.并且在检查时,除了有专业员进行之外同时还要有专业的电工及电路检修人员,以防止不知情的人员进行通电合闸从而造成触电危险。  ㈨、设备运行时,除非有绝对必要不然请不要随意打开箱门,否则可能导致不良的后果。  上述就是有关于高低温试验箱的九个操作要点,希望能够帮助各位能更多的了解该设备,从而在使用期间更加得当的使用并且维护。