当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电能计量

仪器信息网电能计量专题为您整合电能计量相关的最新文章,在电能计量专题,您不仅可以免费浏览电能计量的资讯, 同时您还可以浏览电能计量的相关资料、解决方案,参与社区电能计量话题讨论。

电能计量相关的论坛

  • 【资料】电能表计量知识

    [b]Ⅰ 类电能计量装置 [/b]月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 [size=3][b]Ⅱ类电能计量装置[/b] 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅲ类电能计量装置[/b] 月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅳ类电能计量装置[/b] 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅴ类电能计量装置[/b] 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。[/size][b]二、电能计量装置的技术要求[/b] [size=3][b]1.电能计量装置的接线方式[/b] (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)低压供电,负荷电流为50A 及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 [/size][size=3][b]2.准确度等级[/b] (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S [/size][size=3]* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 [/size][size=3](2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 [/size][size=3][b]3.电能计量装置的配置原则 [/b](1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。[/size][b]三、故障处理及电量追退管理办法[/b] [size=3]1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算 [/size]

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 中国电科院电能计量质量提升技术领先

    [color=#333333]近日,由中国电力科学研究院(简称“中国电科院”)牵头承担的“基于元器件的电能计量设备质量提升关键技术”项目通过中国仪器仪表学会组织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为,该项目在计量领域取得多项创新成果,总体达到国际领先水平。[/color][color=#333333]  “基于元器件的电能计量设备质量提升关键技术”项目历时7年,提出了基于元器件敏感应力修正的可靠性预计模型,构建了多层级全要素的可靠性概率设计和故障控制技术平台,解决了设计缺陷识别率低、故障不可复现率高的难题。项目建立了电能表用元器件标准体系,涵盖了17类关键元器件和及其195种验收检验方法,建立了电力行业首个具有CNAS/CMA资质的计量设备元器件性能评价实验室,推动了元器件检测技术升级。[/color][color=#333333]  项目研究成果在27家省电力公司及数百家仪器仪表及元器件制造企业获得应用。依托研究成果申请国际专利2项,授权国家发明专利4项,授权实用新型专利8项,主编电力行业标准2项和国家电网公司企业标准16项。研究成果有效提高了电能计量设备的产品质量,显著推动了电能计量设备产业升级,产生了良好的经济效益和社会效益,应用前景广泛。[/color]

  • 【原创大赛】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

    采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置 某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V或100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10米处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%。1 参考电能计量装置的检定和检查 受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V或100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。2 巧妙比对两计量装置综合工作误差 尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下: 将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh。C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率 =24320/ kWh 贸易结算电能计量装置倍率 用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。3 开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测 由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算

  • 【原创】发表在《上海计量测试》2010年第1期上一电能计量方面文章

    [font=黑体]慎防电子式电能表检定装置相位不对称[/font][align=center][font=黑体] [/font][font=黑体]导致检定跨相式无功电能表结果错误[/font][/align][size=3][font=黑体]刘彦刚[sup]1[/sup] 曾永玲[sup]2[/sup] 匡联国[sup]2[/sup] [/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]/1.[/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院[/font][/size][font=黑体][size=3][/size][/font][font=宋体][size=3]本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致[/size][/font][font=宋体][size=3]检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出[/size][/font][font=宋体][size=3]了该例故障极具欺骗性。[/size][/font][b][font=黑体][size=3]关键词[/size][/font][/b][font=宋体][size=3]电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=黑体]1 [/font][/size][size=3][font=黑体]引言[/font][/size][size=3][font=宋体]电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]220V[/font][/size][size=3][font=宋体]电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。[/font][/size][size=3][/size]

  • 【分享】电能计量工作标准

    【分享】电能计量工作标准

    [em54] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34728]电能计量工作标准[/url][QUOTE][COLOR=RED]楼主请注意发贴规范,最好附加一些图片说明或文字简介,谢谢您的参与..http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061207/656127/mudpiou[/COLOR][/QUOTE][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612091123_34865_1624074_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612091123_34866_1624074_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612091124_34867_1624074_3.jpg[/img]

  • 【资料】国家电网计量中心获得 “国家电能表型式评价实验室(电力)”计量授权

    按照国家质量监督检验检疫总局“关于授权建立国家电能表型式评价实验室(电力)的通知”(国质检量函496号),国家电网计量中心从2010年7月26日起正式获得“国家电能表型式评价实验室(电力)”的授权。  国家电网计量中心成为国家行政管理部门认可的电力行业首家电能表型式评价授权计量技术机构,有利于合理、合法、公平、公正地开展计量检测工作,更好地服务党和国家工作大局、服务电力客户、服务发电企业、服务社会发展。  国家电网计量中心作为国家电网公司系统最高计量技术机构,将秉承“行为公正、方法科学、数据准确、服务规范”的质量方针,认真贯彻落实国家计量法律法规,自觉接受政府监督管理,充分发挥行业引领作用,不断提高科研和试验能力,拓展服务领域,提升管理水平,推进计量技术创新和计量标准化建设,为我国电力计量事业的发展做出更大贡献。

  • 【分享】电能计量检定题库判断题(799题)

    电能计量检定题库判断题(799题)当任何标准与计量检定规程发生矛盾时,应以标准为准。 (×)2. 电力部门使用的所有电能表、互感器均属于强制检定计量器具。 (×)3. 非强制检定的特点是检定方式和检定周期由企业依法自立管理,可以不接受政府计量行政部的依法监督和检查。 (×)4. 供电企业内部用于母线电量平衡考核的电能表不属于强制检定计量器具。 (√)5. 国家法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构。 (√)6. 合格的产品及符合要求的产品一定是检定合格的产品。 (×)7. 检定规程是技术法规,具有法律效力,是强制性的。 (√)8. 量值传递带有强制性,量值溯源则体现自发性。 (√)9. 社会公用计量标准出具的数据,不具备法律效力。 (×)10. 因计量器具误差所引起的纠纷,称为计量纠纷。 (×)11. 增加或更换计量标准器后,改变了计量标准的不确定度,但不改变原计量标准测量范围,可不必重新申请考核。 (×)12. 政府计量行政部门可根据司法机关、合同管理机关等单位委托,指定有关计量检定机构进行仲裁检定。 (√)13. 政府计量行政部门可授权其他单位的计量检定机构建立社会公用计量标准。 (√)14. 作为统一全国量值最高依据的各种计量基准器具,由各企业主管部门负责建立。 (×)15. 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。(√)16. 加强计量监督管理最核心的内容是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。这也是计量立法的基本点。(√)17. 计量器具经检定不合格的,应在检定证书上注明不合格。(×)18. 对计量纠纷进行仲裁检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的有关计量机构进行。(√)19. 计量器具检定合格的,由检定单位出具检定结果通知书。(×)20. 《中华人民共和国电力法》于1997年4月1日起施行。(×)21. 强制检定是指工作计量器具必须定期定点由法定机构检定。(×)22. 非强制检定的计量器具,不属于依法管理的计量器具。(×)23. 经计量授权的供电部门可以直接对计量纠纷进行仲裁检定(×)24. 全国计量工作实施统一监督管理的部门是国务院计量行政部门。(√)25. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×)26. 计量标准考核内容为计量标准器及配套设备、环境条件、人员、管理制度四个方面。(√)27. 计量标准考核证书有效期满3个月,建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准复查。(×)28. 计量标准器具是指准确度低于计量基准的计量器具。 (×) 29. 使用超过检定周期的计量器具,视为使用不合格的计量器具。 (√)30. 计量标准都必须经计量行政部门考核合格才能使用。(×)31. 计量检定合格,必须出具检定证书。 (√)32. 有故障的测量设备在故障被排除后就可以投入使用。(×)33. 自行开发的用于计量检测用的软件必须经过验证方可投入使用。(√)34. 计量检定系统应该是根据量值传递级数的要求,由工作计量器具开始,按每一级传递的不确定度,依据误差的理论,逐级往上推出的。(×)35. 实行强制检定的计量器是指:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具。 (×)36. 企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向其当地的人民政府计量行政部门申请考核。 (×)37. 任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,不得使用残次零配件组装和修理计量器具。 (√)38. 国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,并取得计量检定证件。(√)39. 使用计量器具不得破坏其准确度,损害国家和消费者的利益。(√)40. 被授权的单位承担授权的检定、测试工作,可不接受授权单位的监督。 (×)41. 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。(√)42. 计量认证是指政府计量行政部门对有关技术机构计量检定、测试的能力和可靠性进行的考核和证明。(√)43. 计量检定机构是指承担计量检定工作的有关技术机构。(√)44. 仲裁检定是指用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定、测试活动。 (√)45. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×)46. 计量保证是用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运作。(√)47. 计量确认是为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。(√)48. 计量标准的试运行期一般不得少于三个月。(×)49. 计量标准考核证书的有效期,一般为3~5年。(√)50. 对计量标准考核中出现的不符合项整改时间一般不超过5个月。(×)

  • 电能表检定装置与电能表标准装置的区别?

    1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009061735292980_5536_3520275_3.png[/img]

  • 电能管理系统改造方案

    摘 要:采用Acrel-3000电能管理系统对某厂配电系统进行了改造,实现了各配电回路的远程监控和集中管理,能自动计算出单位产量能耗用电,为科学的节能管理提供了依据。介绍该电能管理系统的结构、功能及软件实现。特别介绍了ADL导轨式安装电能表的特点及其通讯电缆的接线方式。关键词:电能管理系统 电能表 导轨式安装 RS485通讯Abstract : Acrel-3000 electric energy managent system for a factory distribution system has been Reconstructed to achieve various power distribution circuits for remote monitoring and centralized management,it can automatically calculate the energy consumption per unit output in order to provide a scientific basis for energy-saving management.The structure,functions and sofeware implementation of the electric energy management system are introducted.The characteristics and communication cable wiring of the ADL rail-installation election energy meter are especially introducted.Key words :Electric energy management system Electric energy meter Rail-installation RS485 communication 1  前言  为响应国务院制定的一系列促进节能减排的政策措施,全国各行各业都积极采取措施节能节电,取得了积极进展。然而电力节能方案的实施、用电节能设备的广泛采用是否真的起到了节能的作用,必须用合理的考核管理机制进行科学的判断。  某公司厂房共有一期配电房1个、二期配电房2个,提供全厂的生产、照明、空调用电及其它用电等。原有配电系统只在全厂总进线回路上装有电力部门的电度表,管理者只能从每个月电力部门提供的用电总数值得知本月电量能耗,至于电能都用在了什么地方,有没有电能浪费,节能措施有没有收到应有的效果,企业管理者不是很清楚。亟待一个合理的电能考核机制来实现电能的科学管理。  针对以上问题,并根据客户要求,对原有配电系统进行了改造,改造后的Acrel-3000电能管理系统,不仅能实现对各配电回路的远程监控和集中管理,而且还实现了根据各监控设备进行分类电能统计、复费率电能统计、8小时班组能耗统计、日能耗统计和月耗电能统计,自动计算出单位产量能耗用电,为科学地节能管理提供了依据。2  项目分析  该电能管理系统是在原有变配电柜基础上增加带通讯接口的电能表,将电量参数远传至监控中心,从而实现集中远程监控和管理的一个低压配电改造项目。  要实现对每一台机器用电量的统计,及对每一出线回路电能数据的采集,必须在每一出线回路安装一块电能计量表,但目前市场上的电能计量表普遍采用传统的壁挂式安装方式,体积大,安装不方便。该公司原有配电系统的配电柜均为抽屉柜,在原有抽屉柜面板上已经安装了电流表和信号指示灯,安装空间非常狭小,不可能在抽屉面板上增加任何传统的电能表。抽屉内部安装的元器件已非常紧密,再安装传统电能表或数字式电力网络仪表都是不可能的。  如果从每个回路互感器引出测量线路,重新制作新电表箱放置在配电柜旁边,将电能表集中安装在电表箱里呢?这种方法会使电表箱到配电柜的线缆特别多,鉴于该公司厂房配电回路数较多,安装接线比较麻烦,且以后的检修维护也会比较困难,增加如此多的电缆线和新增加的电表箱也会增加了用户的经济成本,因此这种方法是不可取的。  综合考虑仪表安装、调试及后期维护等多种因素,最终选用ADL系列导轨式安装电能表。该系列仪表可以很方便地安装在配电柜背面的导轨上,不需要对配电柜重新开孔,也不用将大量的电缆引出到新的电表箱中,安装方便又节约了大量电缆和电表箱的成本,而且这种一对一式的测量,对于将来系统的检修维护也是非常清晰方便的。  ADL系列导轨式电能表均带有标准的RS485通讯接口,采用Modbus RTU国际标准通讯协议,通过仪表的通讯接口将仪表组网,最终实现在监控中心进行集中监控和管理。3  ADL导轨式安装电能表  ADL系列导轨式安装电能表包括单相复费率电能表和三相复费率电能表。该系列电能表体积小巧,外形美观,结构模数化,可安装于35mm标准导轨上。图1为ADL系列仪表外形及安装方式。  ADL系列导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。4  系统构成  该电能管理改造系统采用分层分布式计算机网络结构,即间隔层、通讯层和站控层,如图2所示。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,通过通讯扩展卡进入监控主机。图3所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的二次设备进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的配电所的现场设备连接为一个整体。  监控中心配置监控计算机、打印机、UPS电源及必要的辅助设备,Acrel - 3000电能管理软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。5  软件实现及系统功能5. 1 软件实现  上位机软件采用Acrel - 3000组态软件,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电能管理的功能。5. 2 系统功能  整个系统实现了对一期配电房和二期配电房所有回路电能的采集和统计,远程自动抄表、电能统计等功能,包括:  a. 远程电量参数测量,包括实时电能、分摊电能、总电能以及按各监控设备统计电能。  b. 运行状态监测,通讯异常报警提示。  c. 用户管理,不同用户权限具备不同操作功能,各级权限具有口令修改操作功能和权限防误功能。  d. 电能报表,实现了所有电能报表的按时间查询,分为分钟、小时、班组、日、月五种类型,包括总、尖、峰、平、谷复费率电能及用电量。  e. 电能柱形图,任意回路电能实时电能柱形图显示,包括总、尖、峰、平、谷电能。  f. 汇总表,所有监控设备电能汇总,按时间段查询,自动计算任意时段用电量。  g. 单位能耗,自动计算单位产量能耗,并可打印及导出。单位产量能耗计算界面如图4所示。  h. 打印及导出,所有报表及界面均可打印,或以EXCEL、WORD格式导出。 6  结束语  该系统已调试完毕并验收,目前已成功投入运行,系统软件画面刷新时间小于1s,遥信处理准确率大于99.9%,整个系统运行安全、稳定,极大地方便了用户的使用。  ADL导轨式电能表的应用对于准确计量电能、节省安装空间、节约工程成本,均具有现实意义,对比传统的壁挂式电度表,其体积小巧、外形简洁、接线方式灵活、安装方便,为电能管理系统的改造简单化、集中化提供了方便。  该系统完全按照客户要求对各个监控设备进行分别计算,计算共同设备的电能分摊数及单位产量能耗数,并做了分钟、小时、日、月4种类型报表。方便的电能数据库报表极大地减少了用户进行电能抄表人力的投入,为管理者进行内部计量考核提供了直观的依据,为进一步的节能管理及节能措施的实施打下了基础。

  • 电能表的多样性

    电能表种类繁多。从总体结构上看,它们都包含电源、电压和电流变送器、计量引擎以及计量通信方式。根据所选择的通信方式,有些电能表还需要数据管理功能。每一种电能表都要根据目标价格和目标功能来选择所用的组件。  交流电源和直流电源  根据目标市场和所属地域的不同,交流(AC)输入电源也会有很大变化。110~240V(±20%)的电压变化范围和20A~80A的输入电流范围覆盖了世界各地的输配电标准。交流输入电源也因地区而不同。制造商为同一家电力公司供货时,也要提供对性能和成本经过优化设计适合不同电源的多种电能表。  对直流(DC)输出稳压电源的要求会根据设计选择而不同。例如,对一个用于脉冲计度器的200mA电流的5V电源的要求与较低电流的12V电源明显不同。  电压和电流变送器  通过选择适当的电压和电流变送器,能够以最低的系统成本达到最高的精确度。电流互感器(CT)的匝数比和磁芯根据线性度、成本和直流性能目标而各不相同。电流互感器和分流电阻器之间的选择应取决于工时率、制造环境和目标应用。如果三相电能表使用光隔离器,则可采用分流电阻器。如果为了将电子器件成本降低到一定程度,可选择霍尔效应传感器代替电流互感器或分流电阻器。  计量和计算引擎  固态电子式电能表的电能计量和计算单元由模拟乘法器或带有模数转换器(ADC)前端的专用处理器完成。与采用两相感应转盘机械式电能表的设计相比,采用模拟乘法器的设计没有多大优势,而如果用带独立ADC的专用处理器来发挥固态电能表的性能优势,成本又会比较昂贵。因此,高集成度的ADE77xx系列电能计量集成电路是适合低成本应用的解决方案。  数据接口和数据管理  带有非易失性存储器和液晶显示(LCD)驱动器的低成本8位微控制器是用于液晶显示电能表的合理解决方案。当要求电能表能够处理远程抄表和控制时,也需要带非易失性存储器的8位微控制器。对于直接驱动电磁计数器的低成本电能表来说,电能表数据管理单元并不是必需的。  数据通信  无论手工抄表还是远程抄表都需要多种数据通信方式。选择何种通信方式决定了电能表的成本和销售市场。例如,脉冲计数器电能表的部署成本比较高,但印度国家电力公司用惯了这种电能表,因此在印度用得更加普遍。

  • 【求助】我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?

    JJF1055—1997《交流电能表现场校准技术规范》,虽早在1997年11月20日发布,并于1998年6月1日实施。但因为当时我国没有在有谐波情况下的功率和电能标准,不能实现有谐波情况下的功率和电能的量值溯源,而不得不终止该规范的执行。我们是知道电能表的现场校准,不同于在实验室检定,在实验室检定时提供给被检电能表的功率和电能是我们的检定装置生成的,它可以据我们的需要,生成满足我们要求的失真度很小的完好正弦波,此时标准表和被检表都能在合符要求的正弦功率和电能情况下工作,我们能很方便地实现量值溯源。 而电能表现场校准情况就大不一样了,标准表和被检表不得不在不可能是完好的正弦波的真实负荷下工作,现场负荷,由于可控硅等非性用电设备的存在,使得电流和电压或多或少存在谐波。当有谐波的情况下计量功率和电能,自然要求我们的标准表应在有谐波的情况下溯源。 时隔十余年,不知我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?昨天我应邀对一铸钢厂的中频电炉的低压电能计量装置(由三只150/5电流互感器和三块单相电子式电能表组成)现校,因为自己的武器不过硬,着实心虚,故特地向各位老师打听一下该方面情况!因为我除现场电能表校准该保留节目外,现主要从事理化计量了,很长时间不在电学室了。

  • 求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    [font=Tahoma, &][color=#444444]求助三相四线电能计量装置A、B相电流互感器二次电流被错误串联,如下图:[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][img=,396,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001140452348427_2043_1626275_3.png!w396x464.jpg[/img][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444] 该错误接线的更正系数。我只知道这样A、B两相二次电流源的串联,较两电流并联分析起来难得多,它无法通过作相量图求出来。而且只有假设三相对称,包括幅值和相位对称(一般会选在功率因数等于1情况下分析),并且A、B相电流互感器内阻抗相同(同样是要求电阻和电抗分别相同)才有可能通过复数计算方法去求得。而对于复数计算只知其名,不会其实的我,只得求助量友伸出援助之手哦![/color][/font]

  • 【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    因为智能电能表的广泛使用,而相应的检定规程又还没有发布,所以我认真学习了贵司发布的Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》(见附件1)。学习中有几处不好理解,特向版友请教,恳请赐教!1、第4.2.10款:接线图 “电能表应采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧刻印电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子的接线图;接线图应清晰、永久不脱落。” 对于现在接线较机电式电能表复杂的电子式电能表,特别是三相电能表,最好还是要将接线图标在电能表的本体上,而不要再将接线图采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧,因为端子盖易互换或遗失。其实有的电能表生产厂家,已经进行了改进,以免误接线。请参考贵司农电工作部主办的《农村电工》2008年第5期发表的《测得异常误差的分析及启示》(见附件2)。2、第4.4.1款:计量功能 a) 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。 其中的“组合有功”不知何意?我查阅了Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》的条文解释(见附件1),其中也没有给出相应的解释。3、第4.4.2.1项:本地费控电能表 在电能表内进行电费实时计算,其主要功能包括: a) 当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表应能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电费信息后,应首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由用户人工恢复供电。 其中:“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”的低于,是否应该是高于?4、第4.6.6款:由其他影响量引起的误差改变极限 影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表4-5规定的极限。 表4-5 影 响 量影响量电流值功率因数百分数误差改变极限%2级表电压改变±10%aIb10.5L0.71.0频率改变±2%Ib10.5L0.50.7电压和电流线路中谐波分量0.5Imax1.00.8交流线路中直流和偶次谐波0.707Imax[a

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    [url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/][b]温度老化室[/b][/url]定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210191620031545_8732_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开温度老化室的检测。

  • 基于DDSF1352/DTSF1352电表的低压终端电能管理

    摘 要:鉴于公共建筑电能消耗主要集中在低压终端的现状,为了实现对终端用户用能的量化管理,在公共建筑低压配电系统中加装电能计量装置,实现电能计量管理十分必要。本文介绍一种采用现场总线的数字式复费率电能表,以及利用该表组成的电能管理系统,实现电能管理的实际案例。关键词:DDSF1352/DTSF1352电表;电能管理系统;工程案例0  引言  由温家宝总理签署的中华人民共和国国务院令第531号《公共机构节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,自2008年10月1日起施行。《条例》第十四条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇 电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置,而江苏、上海也分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中。  目前终端电能计量表计的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式,存在体积大,安装不方便等缺点。而DDSF1352/DTSF1352导轨式安装电表采用模数化设计,具有体积小、易安装、易组网等优点,易于实现终端配电电能计量。便于配电系统加装电度表的改造。1  DDSF1352/DTSF1352电表简介1.1 产品特点  DDSF1352/DTSF1352单、三相电子式复费率电表,采用DIN35mm轨道安装,结构模数化设计,宽度与微型断路器匹配,分别是4和7个模数,可方便安装于照明箱内(见图1)。一次接入最大电流20(80)A,80A以上需外接CT,变比最大可扩至6000/5A。电表带RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。接线端子上的透明翻盖与外壳可铅封,达到防窃电的目的。该表除用于企事业内部电能计量考核管理外,经供电部门测试校验合格后,还可作为贸易结算表使用。该产品符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T 15284-2002《多费率电能表特殊要求》等标准要求。 1.2 设计原理1.2.1 单相DDSF1352电表设计原理  DDSF1352单相复费率电能表采用ADI公司最新技术ADE7169F16片上系统的单芯片设计完成。ADE7169集成了高精度计量单元模块和8052的MCU及其外围模块,计量模块计量精度高、能测量各相电流、电压有效值、各相及总的有功功率、无功功率、电网频率等运行参数,过载倍数大。片上8052的MCU带有16K FLASH和512B RAM和多种外设模块,支持低功耗温度补偿的片上RTC模块、LCD驱动模块、电源管理模块、SPI/I2C接口模块和UART通讯模块等,用一片ADE7169就能实现单相复费率多功能电能表设计。具体设计框图如图2。1.2.2 三相DTSF1352电表设计原理  DTSF1352 三相电子复费率电能表采用计量芯片ATT7030A和飞思卡尔公司的8位单片机M68HC908LJ12实现。其原理为:线路上实时电压、电流经高精度互感器耦合,采样电路分别采样后,送到电量计量专用芯片ATT7030A(A/D转换器转化成数字信号,通过片内专用DSP运算后输出电能脉冲),通过脉冲送到MCU中,并根据预先设定的时段完成分时有功、无功电量计量和最大需量计算,分别作出相应处理,并存贮到EEPROM中;同时实现显示和输出、RS485串行数据传输。具体设计框图如图3。2  应用案例2.1 一次方案  以某理工大学学生宿舍楼为例。该楼有4层,每层有24间宿舍,配有公共卫生间、洗衣房、公共浴室,电气一次方案见图4。总配电箱进线回路安装有屏装式ACR230ELH多功能电力仪表,计量宿舍总电量。包括三相有功电度、无功电度、功率、功率因数、电流、电压、频率以及分相电量等共34项电参量。电流、电压2~31次分次谐波分量,电流、电压不平衡度,电流、电压正、负零序分量检测和分析。每个楼层、应急照明、风机、预留电气干线分别由7台DTSF1352电表负责计量三相有功电度,电表可与CM1断路器对应并列导轨式安装,也可集中安装在箱内上方。每一楼层的宿舍房间、公共卫生间、洗衣房、走廊电能由27台单相电表DDSF1352负责计量,公共浴室由1台三相DTSF1352计量。2.2 系统组网  配电系统一次方案图列出了总配电箱及宿舍一层照明箱配电箱的支路数及各支路电能表的型号。为满足智能化监测及远程自动抄表需要,该电能管理系统采用RS485总线,将安装于总配电箱AL1总进线的1台ACR230ELH多功能电力仪表、安装于WL1~WL7及各楼层公共浴室的11台DTSF1352三相导轨式电度表及安装于宿舍楼各楼层的108台DDSF1352单相导轨式电度表(27×4层宿舍楼)进行集中组网,监控中心配置监控计算机、打印机、通讯服务器及必要的辅助设备,安装电能管理系统EMS软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。电能管理系统图见图5。2.3 电能管理系统功能 2.3.1 远程电参量测量。  完成了对总进线ACR230ELH多功能电力仪表实时电参量采集,包括三相电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等,显示于电能管理主画面;实现了对11只DTSF1352三相电度表和108只DDSF1352单相电度表的远程自动抄表功能;实现自动统计各宿舍日、月用电及分摊电能计算功能;通过该系统与现场仪表的结合使用体现出电能的总进线、支路及各最终用户的分层、分类、分户计量管理。见图4。ACR230ELH对宿舍楼电流谐波、不平衡度等电能质量进行诊断,系统保存历史记录,对下一步电能质量改善方案提供决策依据。2.3.2 运行状态监测。  管理员可设定系统的采集频率,如每15分种采集一次,并设定各回路的用电负荷值(如宿舍负荷设定为6~10A),系统可根据设定对采集值进行处理,并对过负荷回路进行声光报警,提示管理员该回路出现异常的状态信息。系统还可对各回路通讯异常进行自检测,以便维护人员能够及时进行排错与维修。2.3.3 趋势分析。  对采集的电参量进行分类识别并将必要参量存储至数据库中,对所有电参量的数据存储可达两年,对电能参量的数据存储可达三年以上,并可根据用户需求及硬件配置更改存储时间。系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的运行负荷状况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,并通过调用显示各种曲线画面,方便工程人员对监测的配电系统进行质量分析。如:总进线的电流趋势、功率趋势及谐波趋势分析;分支回路的月用电趋势、棒图/折线图分析等,还可与去年/前年同期数据相比,生成计量数据库。2.3.4 报表打印。  系统可根据用户需求设计出符合其需要的各种类型报表。如:实时报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等。可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表。根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置,自动生成收费报表以便内部收费管理。2.4 工程造价  根据一次方案及系统结构,该宿舍楼电能管理系统材料名称、型号、数量、报价见表1。不含人力成本投资大约为11.45万元。 表1 单位(元)编号名 称型 号数量单价合计1多功能电力仪表ACR230ELH[align=

  • 【转帖】关于电子式电能表检定装置几个问题的说明

    关于电子式电能表检定装置几个问题的说明彭平  由于电子式电能表构造不同,用来检定电子式电能表的检定装置也有所不同,电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验以及首次和周期检定也有所不同。作为两个规程的主要起草人,现将经常遇到的问题加以简要说明,以便在实际工作中实现电能量值的统一。   1电子式电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验应按照国家计量技术规范JJF10361993《交流电能表检定装置试验规范》的规定进行;电子式电能表检定装置的首次检定、周期检定和仲裁检定应按照国家计量检定规程JJG5971989《交流电能表检定装置》的规定进行。   2电子式电能表与感应式电能表在构造上的最大区别,是电流回路与电压回路不能分开,而我国大量应用的是虚负荷法电能表检定装置,它的特征是电流回路与电压回路分开,感应式电能表有一个挂钩,检定时将挂钩分离,这时电能表的电流回路与电压回路分开,检定完毕,将挂钩重新挂好,电流回路与电压回路不再分开,这样检定要求和使用要求都得到了满足。电子式电能表不能实现电流回路与电压回路的分开,不能在虚负荷法电能检定装置上检定。   3电子式电能表应在实负荷法电能表检定装置上检定。实负荷法电能表检定装置的特征是电流回路与电压回路不能分开,国外使用实负荷法检定装置,这种装置制造困难,造价很高,我们可以将虚负荷法的检定装置加以改造,使两种电能表都能检定,从而节约资金。   4电子式电能表检定装置的电压互感器应使用专用的隔离电压互感器,普通的电压互感器初级接被检电能表,次级接标准电能表,互感器的误差来源于负载,次级标准表的负载是稳定的,互感器的合成误差是稳定的,装置的整体误差也是稳定的。电子式电能表检定装置的电压回路需要隔离,被检电能表就不能接在电压互感器的初级,只能接在电压互感器的次级,有些装置将标准电能表接在电压互感器的初级,这是错误的。如前所述,电压互感器的误差来源于负载,当电压互感器的次级接1只表、2只表……12只表……24只表……N只表时,电压互感器的负载发生了很大的变化,误差也随之变化。电子式电能表检定装置有时也检定感应式电能表,两者相比负载相差是很大的;这时互感器的合成误差是一个变化的值,装置的整体误差也是一个变化的值,由于情况复杂,保证检定装置的整体误差非常困难。   最好的办法是使用专用的隔离电压互感器,这种互感器初级是供电绕组,次级为比例绕组。我们把标准电能表接在次级比例绕组的1号W21(W表示绕组,2表示次级或二次,1表示第一个比例绕组)上,被检电能表接在次级比例绕组的任意位置上,只要包括W21,这时无论是接了1只表、2只表……12只表……24只表……N只表,也无论是哪种电能表,无论负载怎样变化,U21、U22、U23、U24、U25……U2N(U表示电压,2表示次级或二次,1表示第1个比例绕组、2表示第2个比例绕组、N表示第N个比例绕组)就能保证装置整体误差的要求。   5专用隔离电压互感器的检定应按三绕组互感器的检定方法进行,由初级(供电绕组)供电,次级(比例绕组)的各个比例绕组互相比较U21/U22;U21/U23,U21/U24……U21/U2N;这种检定可以与标准电压互感器比较,也可以用自校法进行,负载一般应在额定负载8VA,COSφ=0.8;下限负载2VA,COSφ=0.8的负载下进行。   6有些电子式电能表检定装置使用隔离变压器代替电压互感器,这是不允许的。因为许多互感器的性能是变压器所不具备的,比如稳定性等,而且也违背了国家标准和国家计量技术规范的规定,应按照JJF1036-1993表7和JJG597-1989表4的规定配置互感器。   7电子式电能表检定装置的测量误差和标准偏差估计值的检定应按JJF1036-1993第29条、30条、31条和JJG597-1989第31条、32条的规定进行。但是,应该在每个测量回路分别进行,只要有一个回路不合格即判断为不合格。 作者单位:河南省计量测试研究所

  • 【分享】凤台供电新增可校验智能电表的电能表台体

    近日,凤台供电公司计量大厅里迎来了两个“大伙伴”,它们就是能够校验远程费控智能电表的电能表台体,随着这两部台体的加入,凤台供电公司计量管理向智能化运作迈出了坚实的一步。  近年来,凤台供电公司不断加强计量管理建设,积极推进人、财、物集约化运作,据统计,今年上半年以来公司共向全县配送单、三相电能表两万余只,促进了凤台地区的经济社会发展。公司多措并举向管理要效益,在年初做好计量工作的规划与计划、组织与协调等工作,积极配合好公司农网完善、配网建设等重点工作;加强技术业务培训和业务交流,对新入职的大学生员工加强导师带徒及取证上岗培训,提升计量管理人员整体实力;采用“请进来”的模式,邀请智能电能表台体厂家为计量人员指导授课,为校验智能电表打好“前站”;完善供电所和变电所表记台帐,在对“城乡共建”、家电下乡等重大项目中农村电网设备的更换做到及时更新,保证台帐记录与实际设备的及时统一,并定期抽查核对。

  • ADL系列导轨式安装电能表功能和性能

    导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    温度老化室定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204291606252109_5211_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/C27608.htm]温度老化室[/url][/b]的检测。

  • 【转帖】关于电能表检定规程有关问题的通知

    国家质检总局2006年3月8日发布了,“JJG307-2006机电式交流电能表计量检定规程”(下称“规程”),并定于2006年9月8日正式实施。针对规程实施后出现的问题,根据全国电磁计量技术委员会的建议,经研究,决定规程3.1基本误差条款,表2中“关于1级有功电能表在Ⅰmax条件下,不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差不超过±1.5%”的规定,从本通知下发之日起暂缓至2010年9月8日开始执行,其余规定保持不变,请遵照执行。国家质检总局二OO七年十一月二十二日

  • 向版友推荐一电能表防作弊专题

    向版友推荐一电能表防作弊专题

    《中国计量》今年第五期有一电能表防作弊专题,可惜我们论坛做电学计量的版友很少,但我觉得还是很有借鉴价值。特选取其中的一页上传在此:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605250426_594674_1626275_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605250426_594675_1626275_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605250426_594676_1626275_3.jpg

  • 【分享】住宅用水表 、燃气表、电能表检定周期介绍

    根据国家有关规定,住宅用水表 、燃气表、电能表实施“首次强制检定,限期使用、到期轮换”的检定管理方式。《宁波市计量监督管理办法》第十条规定:“直接用于贸易结算的住宅用水表、电能表、燃气表等计量器具,应当由供水、供电、供气等经营者申请首次强制检定。住宅用水表、电能表、燃气表等计量器具首次检定的平均误差应当小于或等于零。未经检定或检定不合格以及平均误差大于零的,不得安装。使用期限届满的,应当由供水、供电、供气等经营者负责轮换经强制检定合格的计量器具”。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制