当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

大厦消防检测

仪器信息网大厦消防检测专题为您整合大厦消防检测相关的最新文章,在大厦消防检测专题,您不仅可以免费浏览大厦消防检测的资讯, 同时您还可以浏览大厦消防检测的相关资料、解决方案,参与社区大厦消防检测话题讨论。

大厦消防检测相关的论坛

  • 防雷和消防检测

    请问建设工程中的防雷和消防检测机构资质和日常检测行为属什么政府管理部门管理?最好能提供相关文件规定。谢

  • 消防检测实验室建设

    各位大侠,谁家做消防检测?1. 检测项目和检测标准大家都做哪些呢?2. 一般都用得到什么仪器呢?3.CMA认证有没有要求检测员的上岗证是哪里发的?新手入行,什么都不懂,请帮帮忙。谢谢。

  • 【求助】求助有关水暖卫浴、消防产品等检测实验室的标准

    本人欲求:1、做消防产品(固定灭火用水):水带、枪头、接口、移动消防栓用到的检测仪器和标准; 2、阀门(动态压力检验、材质、寿命试验等)检测仪器及标准; 3、水暖卫浴、水嘴检测仪器及方法; 4、陶瓷原料等的检测仪器及标准以上仪器要求性能高端的进口产品,望熟悉的大侠指教或发邮件42229175@qq.com,谢谢!!

  • 【转帖】气体快速检测技术及在消防上的应用

    气体快速检测技术及在消防上的应用邵建章"武警学院消防工程系廊坊’摘要( 在消防工作和突发事件的抢险救援中)经常涉及危险性气体的检测*本文针对危险性气体的检测)介绍了仪器法+传感器法+化学检测法和生物芯片法等气体现场快速检测技术)并着重对化学检测技术进行了详细的阐述*’关键词( 气体快速检测在消防工作中)经常涉及到对危险性气体的检测*这些危险性气体主要包括易燃+易爆+有毒+有害气体及易挥发性液体的蒸发*这些气体和液体在生产+储存+运输和使用过程中)一旦发生泄漏)极易引发中毒+火灾甚至爆炸事故)造成群死群伤)严重危害人民的生命和财产安全*并且)当世界各国不断出现恐怖分子和邪教组织投毒危害社会安定的恐怖事件*为了及时处置这些突发事件)制定处置方案)组织抢险救援)以及采取有效的防护措施)保障救援人员的生命安全)就必须迅速而准确地对事发现场的气体进行快速检测)确定气体的种类和含量*因此)气体现场快速检测技术对于处置这些突发事件具有十分重要的意义*一+气体快速检测技术的应用在防火安全检查+火灾扑救+火灾原因调查和抢险救援中)气体快速检测技术都有着广泛的应用*在防火安全检查中)气体快速检测技术可用于检测可燃气体及可燃液体的蒸气)确定有无可燃气体和可燃液体的泄漏,确定输气和输油管道是否有泄漏及确定泄漏区段,确定可燃液体的生产和贮藏场所"如生产车间+油库+油罐区&是否有可燃液体泄漏+可燃气体或可燃液体的蒸气在空气中的浓度是否达到爆炸极限*在火灾现场一次爆炸发生后)由于可燃气体继续泄漏或可燃液体的蒸气继续产生)当达到一定浓度时又会发生二次爆炸或燃烧*为了防止可燃气体或可燃液体蒸气的二次爆炸或燃烧对灭火指战员的伤害)防止毒性气体对消防指战员的危害)利用气体快速检测技术测出火灾现场空气中气体的种类和浓度)为灭火指挥员制定灭火预案+采取相对应的防护措施提供依据*在刚扑灭的火灾现场的空气中和液体燃烧痕迹表面常含有残留的可燃性气体+可燃性液体的蒸气和可燃性物质分解出来的气体产物"纵火犯常利用易燃液体纵火&*利用气体快速检测技术检测火灾现场空气中和液体燃烧痕迹表面残留的可燃气体的种类)就能为火调人员及时分析火灾原因)为侦破纵火案件提供依据和证据*有毒有害气体和液体物质在生产+储存和运输过程中)由于事故发生泄漏或爆炸以及恐怖分子和邪教组织投毒)这些突发事件都极大危害人民群众的生命和健康*为了有针对性地处置这些突发事件)及时组织抢险救援)就必须及时快速准确地对有毒气体进行检测)确定气体的种类和浓度*只有这样才能正确地制定出处置方案)采取有效的防护措施)保障救援人员的生命安全和受毒人员的救治*如日本地铁沙林毒气事件)如果当时在事发现场及时的检测出是沙林毒气)那么就能及时地采取相应的防护措施和救援对策)就不会造成那么严重的后果*二+气体快速检测方法当前)易燃+易爆+有毒+有害气体的快速检测技术较多)发展也很快*主要包括仪器法+传感器法)化学检测法和目前世界上研究十分活跃的生物芯片技术*"一&仪器法利用各种气体快速测定仪器)对易燃+易爆+有毒+有害气体进行快速测定*-.热学式气体测定仪利用可燃气体在催化剂作用下)燃烧产生的热量改变热敏电阻的阻值)测定易燃易爆气体的浓度*如常用的易燃易爆气体测爆仪)一氧化碳测定仪)爆炸粉尘测定仪等*/.光电式气体测定仪利用气体对某种单色光的吸收)改变入射光的强度)在光电池中产生电信号)通过测定电信号而测定气体的浓度*如对芳烃气体及对紫外和可见光有一定吸收的有毒+有害气体的测定*0.电导式气体测定仪利用易燃+易爆+有毒+有害气体溶于某种电解质中)改变了这种电解质的组成和电导)通过测定电解质溶液的电导测定气体的浓度*如氨气测定仪)二氧化氮测定等*"二&气体传感器法气体传感器的研究开发的较早)过去气体传感器主要用于煤气+液化石油气+天然气及矿井中的瓦斯气1 0/1万方数据体的检测!报警和自动控制"目前气体传感器检测的气体种类已由原来的还原性气体发展到有毒气体的检测"用于气体检测的传感器主要有#$%半导体气体传感器半导体气体传感器主要使用半导体气敏材料&具有灵敏度高!响应快的优点而得到广泛的应用"目前已成为世界上产量最大!使用最为广泛的一种气体传感器"例如#’()气体传感器可检测氨气的浓度*+,(-./(气体传感器对一氧化碳气体非常敏感"0%固体电解质气体传感器固体电解质气体传感器使用固体电解质气敏材料作气敏元件"由于这种传感器电导率高&灵敏度和选择性好&因而也得到了广泛的应用&仅次于金属氧化物半导体气体传感器"如检测硫化氢气体的123-4/-’()传感器&检测氨气的5678-.9.()传感器等")%接触燃烧式气体传感器接触燃烧式气体传感器分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式两种"这种传感器只能检测可燃气体&对不燃性气体不敏感"例如&在: 丝上涂敷活性催化剂等制成的传感器&具有光谱特性&可以检测各种可燃气体"8%高分子气体传感器利用高分子气敏材料的气体传感器近年来得到了很大的发展"高分子气体传感器具有对特定气体分子灵敏度高!选择性好的优点&并且结构简单&能在常温下使用&可以弥补其它气体传感器的不足"仪器法和气体传感器法检测危险性气体&操作简便&检测速度快&定量效果好"但不易进行气体定性鉴定&不利于气体种类的鉴定"?三@化学检测法利用化学试剂制成的指示剂与被检测气体发生化学反应&使指示剂的颜色发生变化&根据指示剂颜色的变化检测气体的种类和浓度"化学检测法除检测灵敏度较高&测定速度快&定性能力强等特点外&它的最大优点是可随时通过实验找出显色反应&自己动手制作检测器材&最大限度地满足未知检测气体种类多对检测技术的要求&而且检测成本低&便于携带"因此&化学检测法是应用十分广泛的气体快速检测技术"气体快速化学检测方法主要包括检气管法&试纸法&溶液快速法"本文将着重介绍这三种方法的检测器材的制作技术和气体检测方法"$%检气管法检气管是用化学试剂浸泡过的载体作指示剂&将指示剂装入细长的玻璃管中制成"检气管通常有两种类型#一种是比色型检气管&一种是比长度型检气管"由玻璃管?白塑料管@!载体!指示剂和固定物组成"使用时&将现场气体以一定的速度抽过检气管&被测气体与指示剂发生化学反应&使指示剂呈现一定的颜色&根据指示剂显现的颜色进行定性鉴定&确定被测气体的种类"根据指示剂颜色的深浅或变色柱的长短与事先制成的标准色板或浓度标尺进行比较&测定气体中被测气体的浓度"?$@检气管的制作A载体的选择载体是比表面较大&具有一定吸附能力的粒状物质&它的作用是将化学试剂吸附在它的表面上"装入玻璃管中的载体颗粒间要留有空隙&能让气体通过并与指示剂有足够的接触时间&以便发生化学反应使指示剂发生颜色变化"用于检气管的载体应具备#不与被测气体和所用试剂发生化学反应&质地较牢固&能被粉碎成一定大小的颗粒&呈白色!多孔或表明粗糙的固体形态"最常用的载体为硅胶和素陶瓷&有时也用浮石!活化氧化铝!石英砂等"B试剂的选择与填充物的制备用于检气管的试剂有指示剂和保护剂"指示剂#选择能与被测气体发生颜色反应的物质&并且尽量在较小的载体表面上能与最小量的被测气体作用&生成明显的带色物质"制备指示剂时载体上的试剂量对变色柱长度或颜色深度影响相当大&增加试剂的量可使变色柱长度缩短或颜色加深*反之则增长或变浅"同时用于溶解试剂的溶剂对变色柱的长度也有影响&均需在制作过程中加以选择"载体的粒度对变色柱长度!界限清晰与否也有影响&粒度大&抽气阻力小&变色柱增长&界限不清晰*粒度小&抽气阻力大&变色柱变短&界限清晰"这些在制备指示剂时&应通过实验进行选择"常用检气管的指示剂及其颜色变化和检测方法见表$"保护剂#防止干扰物质与指示剂发生反应而产生干扰和防止指示剂吸收水分而变质"所以应采用能与干扰物质发生反应而不与被测气体发生反应的试剂作保护剂"填充物的制备#将试剂配成一定浓度&再将适量的载体置于溶液中&进行搅拌&使载体上均匀地吸附一层试剂&然后用蒸发或减压蒸发的方法除去溶剂&干燥"干燥的填充物应颗粒松散&无粘结现象"C装管与封管将内径为0%D-0%EFF的管径均匀的玻璃管?或白塑料管@切成长度为$0G-$HGFF&用清洗液浸泡!I ))I万方数据表! 常见检气管检气管灵敏度 抽气量 抽气速度颜色变化所用试剂类型一氧化碳*+ ,-+ ./- 黄0绿0蓝硫酸钯1硫酸铵1硫酸1硅胶比色型二氧化碳,++ .++ ./- 蓝0白百里酚蓝1氢氧化钠1氧化铬比长型二氧化硫.+ .++ +/- 棕黄0红亚硝基铁氰化钠1氯化锌1乌络托品1素陶瓷比长型硫化氢.+ *++ * 白0褐醋酸铅1氯化钡1素陶瓷比长型氯* .++ * 黄0红荧光素1溴化钾1碳酸钾1氢氧化钠1硅胶比长型氨.+ .++ * 红0黄百里酚蓝1硫酸1硅胶比长型氧化氮.+ .++ . 白0绿联邻甲苯胺1硫酸铜1硅胶比长型磷化氢& .++ * 白0黑硝酸银1硅胶比长型氰化氢+/* .++ * 白0蓝绿联邻甲苯胺1硫酸铜1硅胶比长型丙烯睛+/, .++ * 白0蓝联邻甲苯胺1硫酸铜1硅胶比长型苯.+ .++ . 白0紫褐发烟硫酸1多聚甲醛1硅胶比长型洗净1烘干2将管的一端熔封3用固定物"玻璃棉1棉花或其它塑料纤维’塞紧3再装入用指示剂或保护

  • 【求助】求助有关水暖卫浴、消防产品等检测实验室的建设问题

    本人欲求:1、做消防产品(固定灭火用水):水带、枪头、接口、移动消防栓用到的检测仪器和标准; 2、阀门(动态压力检验、材质、寿命试验等)检测仪器及标准; 3、水暖卫浴、水嘴检测仪器及方法; 4、陶瓷原料等的检测仪器及标准以上仪器要求性能高端的进口产品,望熟悉的大侠指教或发邮件42229175@qq.com,谢谢!!

  • 消防检测机构填报CMA年报填报过程中的问题

    消防检测机构填报CMA年报填报过程中的问题

    各位老师,我公司是从事消防设施安全检测 建筑电气安全检测,监管系统年报中行业领域、产品代码、领域分类代码、专业领域内容可不可以按下图红框圈起来的内容填写呢?公司之前的年报信息系统上没有呢?感谢大家[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em01.gif[/img][img=,900,640]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902271524249441_9435_3401879_3.png!w900x640.jpg[/img]

  • 电力监控系统在上海浦江双辉大厦的应用

    摘 要:介绍上海浦江双辉大厦配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电力监控与电能管理系统实现建筑电力监控的能耗管理及Acrel-3000型系统所实现的功能,为楼宇电力监控与电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:浦江双辉;智能电力仪表 Acrel-3000型 电力监控系统0  概述  上海安科瑞电气股份有限公司于2009年8月承接了上海浦江双辉大厦的电力监控与电能管理系统,上海浦江双辉大厦位于浦东南路东侧,银城中路北侧,工程占地面积约24140 m2由两幢高度为208米塔楼组成,建成后将成为陆家嘴地区首座“双子楼”。  浦江双辉大厦监控部分有1个35kv配电室, 1#、2#、3#、4#、5#5个配电室分10kv高压和0.4kv低压。35kv配电室有高压电力仪表、综保和2台变压器温控仪,另外5个配电室有10kv高压电力仪表和综保,0.4kv低压部分有电力仪表和22台变压器温控仪。35kv和1#配电室分布在A栋的B2层,2#配电室分布在B栋的B2层,3#配电室分布在A栋的33楼,4#配电室分布在B栋的33楼,5#配电室分布在A栋的B4层。针对浦江双辉大厦的实际情况,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。  设计的电力监控与电能管理系统具备全电参量测量、开关量状态监测以及电能计量与电能质量管理等功能。设计中充分体现系统的可用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性。1  项目立项的意义  浦江双辉大厦对高压部分电力参数的监控和变压器三相温度的监测的要求比较高,值班室人员一天要6次巡查变压器温控仪的温度和一些电力参数且变压器分布于6个不同的变电所里。这样费时费力又不能实时的反应一些紧急状况。低压部分由600左右的回路组成,如果要抄电能那是一个不小的任务。使用该系统能够带来如下优点:  1)像浦江双辉这样的仪表分布的比较散,没有电力监控和电能管理系统之前只能通过人力去跑上跑下的去抄表,查看电力参量,这样对于抄表人员来说是个费时费力,而且也不能及时的掌握第一手信息。使用系统后后台值班监控人员只需在值班室就能实时准确的监控到每个表的运行情况,和表所测量的各个电参量,实时的进行抄表,省时省力,快速及时的掌握用电情况。  2) 对于浦江双辉在一些主要回路上的电力仪表根据监控系统,可以实时的监控它们的运行情况,如电压、电流、有功,无功,功率因数等,系统可以对它们进行设置一个预警值,只要回路上的电参量达到或接近时系统就会对值班人员进行报警,比如发现一些短路问题,电流过大等,就使得值班人员可以及时的去解决问题如关闭或安排专业人员去修。  3)系统有对历史数据的对比分析,这样方便管理人员发现其中的问题实施一些有针对性的方案,如一些电参量突然变化的表,就要去看它是否正常工作或实际是否是这样,这样可以及时发现潜在故障,减少设备维护费用,延长设备使用寿命;提高运行管理效率,减少运行维护人员工作量。  4)通过数据分析,使管理者合理有效地利用设备,减少不必要设备添置,避免了资源浪费,精简值班人员数,及时发现电能消耗异常现象,采取有效措施进行设备改造或补偿,以避免电能损耗,这样下来节约大量资金。通过对资源的充分利用,强调高效率、低能耗、低污染,达到节约能源、保护环境的可持续发展的目标。  5)系统可以直观而形象的反映出在哪个位置的哪个表的电力参数,方便技术人员分辨出来,简洁明了的操作界面让操作人员方便操作。  6)通过实时监控可以使值班人员及时发现问题及时处理问题,如在不需要用电的时间地点时可以不用电,智能电力仪表的电力参数不稳定时可以不用等情况,这样一来可以减少用电量,节约成本。  7)系统具有曲线、报表分析,曲线、报表打印功能,这样管理者在进行分析决策时就有了依据。  8)该系统具有良好的开放性,可以方便的与大厦中中其他相关系统和智能装置进行通信,如:楼宇自控系统(BAS)和火灾自动报警系统等,实现自动化系统间相互通讯和信息共享。2  项目的设计方案  上海安科瑞电气股份有限公司为浦江双辉项目设计的电力监控及电能管理系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。  现场设备层主要的设备为:多功能电力仪表、微机保护装置、变压器温控仪。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为采集现场设备层中的仪表数据,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  各智能电力仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器。然后35kv配电室、1#配电室高低压部分和5#配电室高低压部分通过网线直接与值班室的工业交换机相连, 3#高低压部分通过光缆直接与值班室的工业交换机相连,4#高低压部分通过光缆先连到2#配电室,再和2#高低压部分一起通过光缆一起连到值班室的工业交换机。最后工业交换机通过网3  系统实现的的过程  实现系统的过程:首先通过数据量的采集把我们需要的数据量保存到我们的历史和实时数据库,在我们系统上把需要实时显示的数据量在界面上实时刷新的显示出来;需要查询和分析过去的历史记录的数据,通过我的各种查询报表和分析曲线等一些形象的界面反应给值班人员;系统中设置报警,把一些重要的操作量动作时和一些重要数据量异常时进行报警;系统中设置针对值班室内不同级别的用户,设置不同的权限来进行操作管理,防止因人为误操作或人为破坏给生产带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  这样下来我们的系统就完成了,下图为1#配电室变压器温度信息及状态表。4  项目实施后的综合分析  浦江双辉项目在施工调试中,发现了一些问题,如:在调试综保过程中发现几只综保的一些开关量和实际情况不符,反应了安装过程中接线有问题;在低压部分,后台监控时一部分仪表合闸了且有电流,但这些表是分闸的,去现场查看时在仪表上的显示灯也是分闸的,反应了安装过程中的问题;在低压部分有些仪表的有功功率等一些电参量为负,反应了接线问题。故通过我们在系统调试这个项目600多个智能仪表通讯时,我们可以帮助电力值班人员快速及时准确的发现这些仪表是否安装正确 ,显示的值是否准确。在调试过程中帮助用户检验了他们所采购的设备的完好和安装正确性。  系统的完成,让电力值班人员的抄表任务轻松了,节约了抄表时间,提高了抄表积极性。5  结束语  Acrel-3000电力监控系统及电能管理系统具有实用性、安全性、系统的实时性、稳定性、可扩展性、易维护性。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实。该系统在浦江双辉大厦的应用,实现了在值班室远程监控了6个配电室的各种通讯仪表,对采集的数据进行显示,处理,并生成报表、图形、曲线等,便于值班人员的分析与定时查询所需要的数据。参考文献: 任致程 周中.电力电测数字仪表原理与应用指南. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4

  • 【求助】求ga588-2005《消防产品现场检查判定规则》

    《消防产品现场检查判定规则》是依据消防法、产品质量法和公安部、国家质检总局有关规定,为适应消防产品监督检查工作的需要而组织制定的。该标准对适用于现场检查的消防产品,明确了检查的定义和检查要求,规定了市场准入检查、产品一致性检查和现场产品性能检测的检查项目、技术要求和判定规则等内容,为消防产品现场检查判定提供了技术依据。标准的发布实施,对提高行政执法部门消防产品监督检查工作的质量,及时发现和查处假冒伪劣产品,建立良好的消防产品市场秩序将发挥重要作用。

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 【转帖】求消防实验室认可资料

    小弟初涉建筑检测实验室领域,现正编写有关文件。有以下部分不甚清楚,望指教: 1、建筑消防设施、电气消防安全、防火涂料厚度检测各自所依据的标准2、作业指导书3、设备要求4、检测报告范本5、记录表格6、有关程序文件要求谢谢!

  • 你是你们实验室里的“消防员”吗?

    实验室通常都有很多不同的检测部门,每个部门都有自己的人员和分工,常常会出现某个部门样品量爆满,人手不够的情况,这时候如果你部门人手多,活又不忙就被调出来“救火”了,久而久之,类似的情况多了,某些人就成了专用的“消防员”,专门“灭火”。可愿意当消防员的几乎没有。好像没有什么安全感。大家实验室里有这样的消防员吗?

  • 消防安全隐患有哪些?如何保障安全?

    1、消防通道保证畅通无阻,是否有堆积货物、堵塞安全通道以及封堵现象;2、防火安全门处于正常状态,是否有闭门器损坏或者常开现象;3、壁式消防栓时刻处于常压状态,是否有漏水、无压、水带水枪损坏或者丢失现象,以及被圈占、埋压、物体遮掩等现象;4、室外地上消火栓是否有损坏、碰撞、圈占、埋压、物体遮掩、冻裂、积雪等现象;5、电源设备是否存在电源私拉乱接,违规使用大功率电气设备等安全隐患现象;6、易燃易爆和化学危险物品存放场所是否远离人员密集和住宿、办公区域,是否安装防爆排风系统和防爆电源设备……巡查使AI智能视觉算法具备一百多种算法,使用摄像头针对人、物等整个生产环境都能做到有效监测。精准识别环境风险、人员行为、物品状态、安全着装等隐患。智慧消防利用AI智能视觉算法能准确根据规划区域精准判断区域闯入人员与物品的堆放并实时发出告警;人员的工服穿着、打电话、睡岗等情况;火灾点探测与积水积雪的聚集情况等多种隐患都能实时精确检测,后台会自动形成可视化数据表,及时阻断事故的发生。众寻“巡查使”智能巡检系统的传感器技术应用到消防领域,可以与传统消防系统形成互补,“巡查使”移动端云平台网络信号广覆盖、高安全、低功耗、易部署等特点,有助于消防前端设备(如智能烟感、电气火灾监测)快速低成本部署;通过统一接入数据格式,降低集成难度,实时监测设备工作状态,可对设备进行主动上报维护;过滤误报警信息,快速响应告警,并通知消防监管部门,以信息化手段提升社会监督、提高了消防防控水平。

  • 【分享】大厦机房消音工程实例

    空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音、风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等。降噪的最根本的办法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、隔振等办法。本工程未涉及到对机组设备本身的降噪处理,因此,本施工工艺仅着眼于机房内墙壁的吸音隔音处理。 工程主要由五个步骤构成:墙面找平,沥青防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装,玻璃丝布的铺装,面层铝板网的安装,铝合金压条的安装。 一、墙面找平 墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的隔音效果。墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度1.5-2cm。待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。 找平后的墙面平整度误差范围控制在10mm以内,即最凸出点与最凹进点相差不能超过10mm。 二、沥青防潮 对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响。防潮沥青一般采用10号或30号石油沥青加入特定的溶剂制成,在找平层干燥后施工,施工方法可用喷涂或涂刷,要求薄而均匀,不得有空白、麻点或气泡。沥青防潮层涂刷后一定要充分晾置干燥。沥青防潮层的涂刷厚度应控制在2mm以内,施工墙面要100%被沥青覆盖,沥青层干燥程度以不粘手为标准。 三、龙骨的安装 龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨。轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80 cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm。安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即最高处与最低处相差不能超过5mm。 四、吸音玻璃棉的铺装 轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。 五、玻璃丝布的铺装 玻璃丝布的主要作用是防止吸音玻璃棉纤维外漏,辅助作用是平整、固定吸音玻璃棉。采用的玻璃丝布目数不应低于12目。施工时,将玻璃丝布在吸音玻璃棉表面抻平绷紧,使玻璃丝纤维束呈正经纬状。玻璃丝布表面不出现褶皱现象,平整度误差5mm。 六、面层铝板网的安装 面层铝板网采用鱼鳞花型冲孔铝板网,网孔密度为5×10,铝板厚度为0.7mm。面层铝板网的主要作用是固定吸音玻璃棉及玻璃丝布,辅助作用是装饰吸音墙面。铝板网平铺于吸音玻璃棉及玻璃丝布的表面,接缝处由铝合金压条覆盖。铝板网安装时鱼鳞花朝外,开孔向下以防止灰尘落入吸音材料。铝板网的平整度误差控制在5mm。 七、铝合金压条的安装 铝合金压条采用规格为38mm宽,内侧带两道加强筋,表面为仿红铜色钛合金涂层。其主要作用是配合轻钢龙骨对整个吸音墙面起到固定作用,辅助作用是对墙面起到一定的装饰作用。铝合金压条的采用纵横状安装,纵向间距为600mm,横向间距为1200mm,用拉铆钉固定于轻钢龙骨上,拉铆钉的密度不低于6个/m2。铝合金压条安装水平误差不超过3mm,纵向误差不超过3mm,平整度误差不超过5mm。 以上为我厂根据多年施工经验及技术规范,针对新保利大厦机房消音工程实际情况及所制定施工工艺方案。无特殊原因(如业主提出不同意见或特殊要求)将按此工艺施工和验收。

  • 氦质谱检漏仪应用于消防器材钢瓶检漏方法

    目前国内制作钢瓶的厂家很多采用水检法,即将消防钢瓶打上一定的压力,大约 2 MPa,然后将整个钢瓶放入水槽中,看有无气泡冒出,但是使用此方法只能检到漏孔比较大的情况,根据计算得出:气泡直径为Æ 2.26mm 在每分钟冒出一个气泡的情况下漏率约为 1.0 x 10-4 mbar l/s,对于小漏的检测比较难实现。随着我国出口量的增加以及客户对于安全意识的提高,消防钢瓶的检漏需要更高的要求,所以现在的厂家都引入氦质谱检漏仪 进行检漏;Pfeiffer 氦质谱检漏仪在钢瓶生产厂家被广泛应用,检漏采用 Sniffer 模式(即正压模式),其工作原理如下:氦气充入被检工件压力只要 1.2 个大气压即可----吸枪对工件找漏点。通常在 Sniffer 模式下,氦质谱检漏仪报警值设定在 1.5*E-5 mbar.l/s,在实际测漏过程中,被检工件的漏率大于此值就会形成漏点报警,小于此值就认为该钢瓶密封要求合格。

  • 实验室是否需要做消防验收?

    如题!我们实验室在杭州,是新建环境检测实验室,准备申请CMA,刚做好环评,是否需要做消防验收呢?如果需要,有没有大体的流程,比如准备什么东西,或者去哪个部门咨询?请有经验的老师指点一下,谢谢!

  • 上海建科主编的《建筑工程消防施工质量验收标准》被批准为上海市工程建设规范

    近日,由上海建科检验有限公司、上海市建设工程安全质量监督总站主编的《建筑工程消防施工质量验收标准》,正式批准为上海市工程建设规范,统一编号为DG/TJ08-2177-2023,自2024年7月1日起实施。主编单位广泛邀请本市建设单位、设计单位、施工安装单位、监理单位参与修订,上海建科集团股份有限公司、上海建科消防技术有限公司、上海建科工程咨询有限公司作为主要参编单位贡献了建科智慧,临港新片区、浦东、黄浦、闵行、松江等建设主管部门共同参与了修订。编制组经反复讨论,广泛征求意见,修订形成该标准,有效保证了标准的适用性和认可度。[align=center][img=上海建科主编的《建筑工程消防施工质量验收标准》被批准为上海市工程建设规范.png,500,691]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/94699304-cfab-4010-89fe-e6b5e81bf18b.jpg[/img][/align]标准修订历时两年半,2021年6月正式启动,2022年12月完成征求意见稿,2023年9月顺利通过审定。新修订的标准在保持与原标准延续性的基础上,更加注重内容的实操性和实用性,确保在技术应用层面的前瞻性和科学性。针对设计、施工、验收、监管等各单位提出的新需求,结合实际情况中遇到的新问题,对标准进行了修订。新标准重新明确了建筑工程消防施工质量的子分部和分项工程划分方式,并强化了消防质量验收的重点内容。[align=center][img=会议现场.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/d938595e-4691-4865-9fcd-b7e6d62d422f.jpg[/img][/align]2023年,上海市住房和城乡建设管理委员会先后发布多项技术指导文件:《上海市建设工程消防验收现场检查与评定技术导则(2023版)》明确消防验收现场评定范围,统一全市消防验收工作标准;《上海市建设工程竣工验收消防查验表(2023 版)》压实建设单位首要责任和其他参建各方主体责任,规范建筑工程消防竣工验收行为。《建筑工程消防施工质量验收标准》作为建设工程消防验收现场查验、检查与评定的技术依据,是系列文件执行的基础,标准强化过程质量管理,从材料进场验收、见证检验、消防设施检测,到分项、分部工程验收,指导建设、施工、监理、检验、检测单位对施工质量的把关,同时为政府部门消防施工质量验收评定提供技术指导。[align=center][img=评审现场.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/4aab0243-e76d-4d26-bf01-b2b49084f09d.jpg[/img][/align]标准的实施,对加强本市建设工程消防施工质量管理,强化全过程质量监管和消防验收的衔接,切实提升本市建设工程消防施工质量有着至关重要的作用。随着新标准的实施,建设、设计、施工、监理、技术服务单位将协调合作,共同推动上海市建筑工程消防施工质量的提升。欲了解更多,点击进入[url=https://www.woyaoce.cn/member/T134136/][color=red] 上海建科检验有限公司 [/color][/url][size=14px][color=#707d8a][ 来源:上海建科检验有限公司 ][/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size]

  • 高楼大厦1

    [b][color=#cc0000]高楼大厦1[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306162215543874_6018_1841897_3.png[/img]

  • 高楼大厦6

    [color=#cc0000][b]高楼大厦6[/b][/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306162218445129_2456_1841897_3.png[/img]

  • 高楼大厦5

    [b][color=#cc0000]高楼大厦5[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306162218091771_9413_1841897_3.png[/img]

  • 消防安全知识

    一、火灾的危害性。在社会生活中,火灾是威胁公共安全,危害人们生命财产的灾害之一。火灾是当今世界各国人民所面临的一个共同的灾难性问题。随着社会生产力的发展,社会财富日益增加,火灾损失上升及火灾危害范围扩大的总趋势是客观规律。据联合国“世界火灾统计中心”提供的资料介绍,发生火灾的损失,美国不到7年翻一番,日本平均16年翻一番,中国平均12年翻一番。全世界每天发生火灾1万多起,造成数百人死亡。严峻的现实证明,火灾是当今世界上多发性灾害中发生频率较高的一种灾害,也是时空跨度最大的一种灾害。  二、怎样预防火灾?1、提高消防意识,认真学习消防知识,安全自检,隐患自改。2、不私拉乱接电源线。3、不躺在床上吸烟,不乱扔烟头。4、不在蚊帐内点蜡烛看书。5、不焚烧杂物,夏季点蚊香应采取有效的防火措施。6、不违章使用热得快、电热毯、电炉等可能引发火灾的电器。7、正确使用充电器,要人走断电。嗅到电线胶皮糊味,要及时报告,采取措施。  三、一旦发生火灾时怎么办?1、要早报警,报警愈早损失愈小,牢记"119"火警电话。2、初起火时最易扑灭,在消防车未到之前,如能集中全力抢救,常能化险为夷,转危为安。3、要先救火,后搬运财物,片刻延误,易成巨灾。失火时,不宜先抢救财物,易被窒息而死或失去逃生的时机。4、要沉着冷静,严守秩序,才能在火场中安全撤离。倘若争先恐后,互相拥挤,阻塞通道,导致自相践踏,会造成不应有的惨剧。5、下楼通道被火封堵,欲逃无路时,将被单、台布撕成布条,结成绳索,系牢窗户,再用布护住手心,顺绳滑下。6、邻室内起火,万勿开门,应跳入窗户阳台,呼喊救援或用前法脱险,否则,热气浓烟乘虚而入使人窒息。7、烟雾较浓时不必惊慌,宜用膝、肘着地,匍匐前进,因为近地处往往残留新鲜空气。注意,呼吸要小而浅。8、逃离时,要用湿毛巾掩住口鼻,也可用水打湿衣服、布类等掩住口鼻。带婴儿逃离时可用湿布轻蒙在头上,一手抱着,一手抓地逃出。9、逃离前必须先把有火房间的门关紧,特别是在住户多的大楼及旅馆里,采用这一措施使火焰、浓烟禁锢在一个房间之内,不致迅速蔓延,能为本人和大家赢得宝贵时间。消防安全知识讲座人们的生活离不开火。但是火如果使用不当或者管理不好,就会发生火灾,严重威胁人们的生活,给人民的生命财产和国家的建设发展造成巨大损失。消防安全十分重要,消防工作包括两个方面:一是火灾的预防;二是灭火。对此,同学们都应该有所了解,并掌握一些基本知识。  预防火灾应该注意什么?  预防火灾的措施很多,同学们首先要从日常生活中的小事做起:l.不玩火。有的同学对火感到新奇,常常做玩火的游戏,这是十分危险的。玩火时,一旦火势蔓延或者留下未熄灭的火种,容易引起火灾。2.不吸烟。吸烟危害身体健康,又容易诱发火灾。3.爱护消防设施。为了预防火灾,防止火灾事故,居民楼、公共场所都设置了消防栓、灭火器、消防沙箱等消防设施,还留有供火灾发生时人员疏散的安全通道,要自觉爱护消防设施,保证安全通道的畅通。  在家中如何注意防火?  家庭中的火灾常由用火不慎和使用电器不当引起,同学们要注意:l.使用火炉取暖,火炉的安置应与易燃的木质家具等保持安全距离,在农村,则要远离柴草。2.烘烤衣物要有人看管,人不能长时间离开。3.火炉旁不要存放易燃物品。4.生火时,不要使用煤油、汽油助燃,以防猛烈燃烧发生火灾。5.掏出的未熄灭的炉灰、煤渣要倒在安全的地方,以防引起别的物体燃烧起火。6.使用家用电器要符合安全要求,不乱拆卸,以免造成安全性能下降,引发火灾。7.使用发热的电器(如电熨斗)要小心,不可使其引燃易燃物品。8.电器使用完毕或人离开时,要及时关闭电源,以防电器过热而发生危险。9.使用煤气器具要防止煤气泄露,使用完毕应关闭气源。10.煤气罐应远离火源使用;要定期检查,确保煤气设施及用具完好。  在学校如何注意防火?  在学校里也有防火安全问题,主要应当注意以下几点:l.不带火柴、打火机等火种进人校园,也不带汽油、爆竹等易燃易爆的物品进入校园。2.实验课需要使用酒精灯和一些易燃的化学药品时,要在老师的指导下进行,并且严格按照操作要求去做,时刻小心谨慎,严防发生用火危险。3.采用火炉取暖的教室,要选派专人负责,管理好炉火。4.不随意焚烧废纸等。5.打扫卫生时,要将枯枝落叶等垃圾作深埋处理或送往垃圾站场,不要采取点火烧掉的办法。6.发现异常情况,要及时向老师或有关管理人员报告。  发生火灾应如何报警?  如果发现火灾发生,最重要的是报警,这样才能及时扑救,控制火势,减轻火灾造成损失。1.火警电话的号码是119。这个号码应当牢记,在全国任何地区,向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的。2.发现火灾,可以打电话直接报警。家中没有电话的,要尽快使用邻居、电话亭或者附近单位的电话报警。3.报火警时,要向消防部门讲清着火的单位或地点,讲清所处的区(县)、街道、胡同、门牌号码或乡村地址,还要讲清是什么物品着火,火势怎样。4.报警以后,最好安排人员到附近的路口等候消防车,指引通往火场的道路。5.不能随意拨打火警电话,假报火警是扰乱社会公共秩序的违法行为。6.在没有电话的情况下,应大声呼喊或采取其他方法引起邻居、行人注意,协助灭火或报警。  对轻微的火情怎样紧急应付?  形成火灾的,应及时报警。对突然发生的比较轻微的火情,同学们也应掌握简便易行的,应付紧急情况的方法。1.水是最常用的灭火剂,木头、纸张、棉布等起火,可以直接用水扑灭。2.用土、沙子、浸湿的棉被或毛毯等迅速覆盖在起火处,可以有效地灭火。3.用扫帚、拖把等扑打,也能扑灭小火。4.油类、酒精等起火,不可用水去扑救,可用沙土或浸湿的棉被迅速覆盖。5.煤气起火,可用湿毛巾盖住火点,迅速切断气源。6.电器起火,不可用水扑救,也不可用潮湿的物品捂盖。水是导体,这样做会发生触电。正确的方法是首先切断电源,然后再灭火。7.有条件的,还可以学习一些简易灭火器的使用方法。  遭遇火灾如何正确脱险?  遭遇火灾,应采取正确有效的方法自

  • 消防泵在消防车的维护中至关重要

    消防泵在消防车的维护中至关重要,因为当火灾发生时,受灾人打电话给消防部队时,消防车的消防泵出现了问题对受灾人的损失很大,更有甚者会发生生命危险。所以消防车消防泵的维护与检查至关重要,整车维护也很重要。湖北合力公司生产的消防车在同类产品中安全性能很高.一、消防车消防泵启动前的检查    1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。    (1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵 时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。    (2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。    (3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。    2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。    3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。    二、消防车消防泵启、停泵操作步骤    1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。    2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。    3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。    4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。    5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。    6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。    7、将吸真空装置的离合器手柄搬到“合”的位置,打开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。    8、如果泵启动后若压力达到0.8Mpa后立即回到0.4Mpa左右,不能够正常出水,此时要立即停泵,打开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。    9、正常情况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。 目的为提高设备效能,降低设备使用成本,特制订本规定。 适用范围适用于公司内的消防车的维护操作。消防车操作规程按驻车步骤停稳车辆后,根据消防供水的不同情况分为以下三种操作方式。使用水箱内的水时,可将蝶阀手柄向消防泵轴方向推动,合销从销孔中拔出,将手柄拉至水平位置,将蝶阀打开,水从水箱内流入泵中。当使用消火栓中的水时,将吸水管与消火栓相连,则水从消火栓流入泵中。当使用池塘中水时,则需要使用活塞引水泵引水入泵。关闭消防泵所有阀门,拧紧进水管及扪盖,关闭泵放余水开关,将吸水管放入水池中。 这时,可将吸水管放入水中,启动发动机,踏下离合器踏板,将取力器推杆推到接合位置,活塞真空泵引水电源开关打开,活塞真空泵电磁离合器结合,控制油门使水泵输入轴在1500r/min运转,在35S内,活塞真空泵将水引入低压叶轮,通过出水口将水压出。当出水压力在0.1~0.15mpa后活塞真空泵将自动停止工作,关闭活塞真空泵引水电源开关。低压工况;将低压出水口球阀打开,转换球阀至“关”位,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa。中压工况将转换球阀至“开”位,中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,中压出口的压力至2.0Mpa。中低压联合工况将低压出水口球阀打开,将转换球阀至“开”位,将中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa,中压出口压力至2.0Mpa。容罐注水、水泵吸水和出水3.4 容罐注水可有两种方式:3.4.1 消火栓注水按驻车步骤停好车辆,取出消防水带、消火栓扳手。用水带将本车外注水口与消火栓连接好。消火栓扳手打开消火栓阀门,直至容罐注满。3.4.2 河道,池塘注水(1) 按驻车步骤停好车辆,取出吸水管、滤水器、吸水管扳手;(2) 将吸水管安装在消防泵的进水口上,并连至合适长度,吸水管末端安装好滤水器,沉入河道或池塘水面下0.5m左右。此时应注意不得将吸水管弯曲过度;弯曲处不得高于泵进水口;滤水器不得触及水底,以免吸入杂物;各接口处不得漏气,否则将造成真空泄漏而不能引水。(3) 关闭所有阀门(除真空表、压力表旋塞),将变速器置于空档,启动发动机、踩下离合器、操作纵取力器开关使取力器啮合、缓松离合器至消防泵旋转。4) 操纵引水器手柄(或开关)、同时调节手油门使泵转速略低于额定转速,观察真空表读数在(50-80kpa)之间,水引上后将引水器手柄(或开关)复位、低压出口压力达0.5mpa时,打开注水阀门,直至容罐注满。3.4.3 水泵供水 吸水时可视水源的来源情况,共有三种方式:(1)容罐供水;(2)消火栓供水;(3)河道、池塘引水。3.4.3.1 容罐供水时的引水操作: 打开容罐至水泵的后进水管路阀门,启动消防泵,同时调节手油门使泵转速至额定转速,压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门,再适当调节手油门至需要的压力。3.4.3.2 消火栓供水时的操作:按驻车步骤停好车,取出水带、集水器、消火栓扳手;用水带和集水器将消防泵进水口与消火栓连接好。用消火栓扳手打开消火栓阀门,至消火栓的水流入泵内,按容罐供水时的程序操作即可。3)河道、池塘的引水操作按“容罐内注水”a~c程序操作。3.5 出水出水时首先按驻车要求将车停稳,按需要接好水带、水枪,瞄准火源、操纵离合器、取力器,使泵旋转。打开真空表、压力表、冷却系旋塞阀,同时观察各仪表指示,适当调整手油门,待压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门。消防炮的操作 首先按供水、出水的操作程序至泵内水有一定的压力,将炮瞄准火场并调整好角度,打开炮下面阀门即可。使用时,还可根据具体情况的需要。通过调节炮口的手柄来实现喷出水柱、开花、水雾。消防软管卷盘和中高压枪的使用使用时,取出中(高)压消防软管卷盘和中(高)压枪一套,使用时取出中(高)压枪,拉出软管至需要的长度,打开卷盘输入阀门,瞄准火场扣动扳机即可,还可根据需要对枪进行适当调整,以获得喷雾或水柱的效果。泡沫液混合装置使用时,先将泡沫罐的外吸泡沫液口扪盖关闭,然后将混合器手轮按配合使用的泡沫喷射设备,泡沫流量调好定位孔位置,然后打开压力水管路上的旋塞和进液管球阀,根据泡沫喷射设备的工作压力,调节水泵压力,混合器按比例提供混合液,由出液管进入水泵,继而向泡沫喷射设备提供泡沫液,混合液与吸入的空气混合产生泡沫,射向火场,扑灭火灾。4 使用消防车注意事项4.1 活塞真空泵和水泵轴承箱,严禁无润滑油的情况下长时间工作。4.2 在使用泡沫比例混合器喷射时,水泵不能吸入消火栓的压力水。4.3 取力器在切入或脱离时应注意离合器是否彻底分离,发动机的转速很低,以便顺利啮合或脱离,避免折齿或折断拨叉等故障。4.4 消防泵无水空转的时间不允许超过三分钏,并严禁无水高速动转。4.5 在使用过程中,关闭所有出水口阀门前,必须降低消防泵转速,不允许消防泵超额定工作压力长时间运转4.6 引水完毕后,必须将引水手柄(或开关)复位。4.7 取力器工作时会产生一定的热量,所以在夏季或工作时间超过10分钟时,则必须打开冷却水旋转阀,让取力器齿轮油降温,否则将会发生故障,工作完毕则必须放净余水。消防泵在灭火过程中,可能会使用腐蚀性水源,所以使用后必须用清水冲洗干净并放净余水,尤其是在冬季,环境温度在摄氏0度以下时,如不及时放净余水,则有冻裂消防泵而发生重大事故的危险!4.8 泡沫车的泡沫液罐顶装有呼吸阀,当泡沫车用泡沫灭火时,泡沫液位下降,可自动吸进空气,保持泡沫液和水混合比不变。5 保养5.1 乘员室要经常检查警灯、警报器和各类电器、开关、保险等是否完好、齐全,保险丝的规格是否符合规定,各类开关是否灵活有效,否则应对其进行维修、保养更换。5.2 容罐容罐由于长年处于满载灭火剂的状态,灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀,因此,应经常或定期对容罐进行检查,一旦发现有锈蚀现象,应及时采取有效的防腐处理措施,防止锈点扩大。常用处理方法是将锈蚀部位清理干净,经充分干燥后,涂复

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制