当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

中低压输配电设备

仪器信息网中低压输配电设备专题为您整合中低压输配电设备相关的最新文章,在中低压输配电设备专题,您不仅可以免费浏览中低压输配电设备的资讯, 同时您还可以浏览中低压输配电设备的相关资料、解决方案,参与社区中低压输配电设备话题讨论。

中低压输配电设备相关的论坛

  • 深冷处理设备电源线如何选择?

    深冷处理设备在安装时候,需要操作人员严谨细心的进行工作,在安装深冷处理设备的时候,需要选择合适的电源线进行安装,那么,电源配线怎么选择比较好呢?  深冷处理设备的电源线是一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体,用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。  一般来说,深冷处理设备的电源线可分为导体和绝缘,导体的电源线是传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示,绝缘的电源线外层绝缘材料按其耐受电压程度。按照电压等级可以分为低压电缆、中低压电缆、高压电缆、超高压电缆、特高压电缆:1000KV及以上的电缆,深冷处理设备操作者可按照使用不同来进行选择适合的电源线。  深冷处理设备的电源线按照绝缘材料分为三种,分别是油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆,在选择深冷处理设备电源线的时候,为了选择合适的大小,实现经济安全的目标,可以进行简易的估算,需遵循电缆安全工作电流要点。  深冷处理设备的电源线在选择时候应该选用电力线缆,适用于交流50Hz,额定电压0.6/KV及以下输配电线路上,供输配电能之用。环境温度25℃,电缆导体工作温度不超过70℃。  如果用户是在对于深冷处理设备的电源线不知道怎么选择的话,可以像深冷处理设备厂家技术人员获取相应的电源线技术要求,进行购买安装。

  • 胜利油田物探院低压配电系统改造

    摘 要:介绍一种基于数字式智能仪表在配电系统改造中的应用,现场层采用智能数显仪表(SCADA)采集配电现场的U、I、P、COS¢、 Ep等电参量和开关信号;现场仪表组网通讯并远传至后台监控系统,同时通过智能仪表的输出控制继电器,远程控制断路器的合、分闸操作,达到低压配电系统的自动化综合管理。关键词:低压智能配电系统 Acrel-2000 型 三遥 RS485通讯0  概述   胜利油田物探院配电室于1992年建成投产,已安全运行16年,配电系统分为高、低压两大部分,高压部分有聊城甲线和淄博甲线两条10KV进线,有6台1250KVA有载调压变压器。物探院属于重要电力负荷用户,主要包括网络二楼处理机房机群及其配套用电设备;网络三楼解释机房、局域网服务器及其配套用电设备、局信息中心ERP机房计算机及其配套用电设备;综合楼处理和解释机房用电设备;制冷机组及其配套用电设备以及全院的生产,生活用电。  高、低压一次设备是十四年前安装的,原配电系统采用的是MS-2801数据库定义系统,所用备件多,通讯线接点多,易出故障,操作系统是Windows NT 4.0,应用、维护起来比较繁琐。近几年来随着全院电力负荷的增加和SP2机群的扩容,变压器容量和配电回路开关的容量和数量已不能满足当前用电负荷的需求,并且设备严重老化,断路器分断能力差;另外,供电公司正在进行油田线路升压,原6KV进线已升为10KV,原低压母线和变压器出线开关容量不够,电容补偿柜也已老化,起不到无功补偿的作用。为了保证全院科研、生产的正常运行,我们对低压配电系统进行了一次全面的系统改造。  由于物探院属于一级供电用户,供电系统要求绝对安全、可靠。根据场地设备实现远程监控和集中管理的要求,改造后的配电系统采用了Acrel-2000型低压智能配电系统实现对高低压设备的遥测、遥信、遥控即“三遥”功能。  Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  间隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  监控系统的主要功能  1)数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。  2)人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等  3)故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。  4)数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。  5)用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  6)电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。  7)运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。3  案例分析  胜利油田物探研究院低压配电系统主要有6台10kv/0.4kv配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控。  进线回来采用ACR320EK多功能网络电力仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率,功率因数、频率、有功电度、无功电度等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR100K系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  一般配出回路采用Pz42-AI/KC系列网络仪表,该仪表主要完成三相电流测量、开关信号检测和继电器遥控输出。  图(1)为系统主监控画面,实时显示遥测数值,断路器运行状态信息,运行事件报警,画面快捷切换,系统功能菜单等主要功能。  ①遥测:主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;  ②遥信:实现显示现场设备的运行状态主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;  ③遥控:主要实现对智能断路器的远程分/合闸操作,所有操作均要通过严格的权限验证,以防止运行人员误操作。  报表统计功能:主要完成对进线回路的事件记录报表(见图(2));远程抄表(见图(3))以及用电统计报表统计(见图  负荷曲线:定时采集进线回路的电流参量,同时生成趋势曲线(见图(5)),实时了解设备负荷状况,同时为事故追忆提供依据。图(5) 趋势曲线4  系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用。5  结束语  目前该系统已经成功投入运行近半年,系统运行安全、稳定,极大的方便了用户的使用。随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-2000型低压智能配电系统是解决供配电高质量运行的良好配电系统之一,通过系统的运行,可以实现和保障配电系统的可靠、安全、稳定运行,并在此基础上降低设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 低压配电系统电流互感器的选型方案

    摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型1  引言  随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。2  低压电流互感器工作原理  低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。3.1 测量用电流互感器3.1.1 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器  测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,表(一)以AKH-0.66型电流互感器,分析测量用电流互感器的运用及特点。表(一) AKH-0.66测量用电流互感器技术参数表 电流互感器型号输入、输出主要特点AKH-0.66/I型输入:5-3000A输出:0-5A(0-1A)适用用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广AKH-0.66/II型输入:150-6300A输出:0-5A(0-1A)适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行。AKH-0.66/III型输入:250-6300A输出:0-5A(0-1A)具备II型特点,精度高,容量大,适用于相间距离小的场合,二次接线端与母排安装水平面垂直。AKH-0.66/M8型输入:5-150A输出:0-5A(0-1A)适用于小电流空间场所,为接线式电流互感器。AKH-0.66/K型输入:100-6300A输出:0-5A(0-1A)用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率。AKH-0.66/S型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组AC0-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与遥测单元配合使用,为用户节约成本。AKH-0.66/SM型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组DC4-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC供电。3.1.2 测量用电流互感器在低压配电系统中的问题及应用实例  测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。  2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。  经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑 ,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。  从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(二)表(二) 传输距离对比二次导线截面积(mm²)额定二次电流(A)互感器容量(VA)单程传输距离(m)1.552.54.211062.55514.21[td=

  • 【求助】中低压制备还有哪些市场

    从业色谱行业很多年,一直在做销售,所以对技术还是一知半解,最近有人向我咨询中低压制备这块。 我知道国内目前比较出名的中低压制备:GE,BUCHI,YAMAZEN三家,不知道这三家仪器的优缺点和使用范围。 中国的中低压市场怎么样,是否很大,像高压制备那样。

  • 中低压填料

    急!请问月旭的中低压填料是多大粒径的?价格怎么样?急求

  • 【求助】CECS 49-1993低压成套开关设备验收规程 等标准

    [em04] 哪位大虾有以下标准 请帮帮忙哈~~~~CECS 49-1993低压成套开关设备验收规程CNCA01C-010-2001电气电子产品强制性认证实施规则 低压电器、低压成套开关设备GB/Z18859-2002封闭式低压成开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则SB/T10266-1996家用交流自动调压器再加几个哈 请大家一起帮哈忙哦~~~JJG313-1994测量用电流互感器SJ/T10660-1995 声响器和蜂鸣器通用技术条件SD235-1987电力时控开关DL/T597-1996低压无功补偿控制器订货技术条件DL/T478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件YD/T1235.1-2002通信局低压配电系统用电涌保护器技术要求YD/T1235.2-2002通信局低压配电系统用电涌保护器测试方法[em04] [em04] [em04]

  • 【求助】(已应助)急求!中低压制备色谱仪

    我公司是做硅胶产品的。最近由于企业需要,要购买中低压制备色谱仪。 预算 在10万左右。不知道那个品牌的中低压制备色谱仪器质量比较过硬?最好是国产的,希望板油或者厂商有知道能提供帮助的。联系我。

  • 我需要买快速中低压制备色谱柱

    求高人指点,我需要买快速中低压制备色谱柱,只需要柱子,需要的是那种大容量的,一次能处理好多溶液的那种,请问哪里有卖,什么厂家的比较好用呢?用来处理藻水...谢谢高人

  • 【分享】转让原装进口中低压制备色谱

    原装进口中低压制备色谱配置:二元梯度泵+紫外检测器+自动馏分收集器+软件操作系统本台仪器为我公司展会样机,八成新,现低价转让,有兴趣的朋友可与我联系刘生:**************************************** 通微(上海)分析技术有限公司

  • 【分享】中国发布音视频设备、低压电涌保护器和信息技术设备的最新安全要求

    2011年6月16日,中国国家标准化管理委员会分别发布了关于音视频设备的电气安全要求、低压电涌保护器性能要求和测试方法、信息技术设备安全通用要求的G/TBT/N/CHN/822、G/TBT/N/CHN/825、G/TBT/N/CHN/826号通报。这三项通报都是关于设备的强制性安全标准, 均是修改采用了对应的国际标准要求。三项强制性标准在提交WTO秘书处的90天后正式通过,并在通过后6个月正式执行。1. G/TBT/N/CHN/822号通报主要阐述了适用于被设计成由电网电源、电源设备、电池或远程馈电系统供电的,预定用来分别接收、产生、录制或重放音频、视频和有关信号的电子设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60065:2005《音频、视频及类似电子设备 安全要求》,主要在电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、接触电流的限值、天线与保护地的隔离、显像管的试验方法、额定消耗功率的标识等方面做出了修改。2. G/TBT/N/CHN/825号通报主要阐述了低压电涌保护器的性能试验要求,规定了三种类别的实验及其试验方法。该强制性标准主要是修改采用了IEC61643-1:2005《低压电涌保护器 第一部分:连接低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》,主要在脱离器和过载时的安全性能的一般要求中增加了注“用作指示装置或者类似功能的低压电涌保护器在试验时可断开”;在表11中,只规定了我国的过载特性电流系数的选取值;在短路耐受能力试验中的实验电压考虑到制造商推荐的最大过电流保护元件的额定电压。3. G/TBT/N/CHN/826号通报主要阐述了适用于电网电源供电的或电池供电的、额定电压不超过600V的信息技术设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60950-1:2005《信息技术设备的安全-第一部分:通用要求》,主要在电源容差、电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、过流保护装置、阴极射线管的机械强度要求等方面做出了修改。

  • 电力监控软件在智能配电系统中的应用

    0  引言  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用干式变电器配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便。计算机技术和网络通信技术的日趋成熟,配电系统测量、控制等功能智能化、网络化是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件,经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行进行自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。1  项目概况  上海核工程研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的重点研究设计单位,该院新建大楼系统分为配电室和楼层部分,配电室高压部分采用ACR330ELH采集谐波数据,WHD72采集温湿度数据;低压进线侧采用ACR320ELH采集谐波、功率因数等数据, ACR220EK网络电力仪表采集测量电流,开关状态由辅助触点接入ACR220EK仪表的DI(开关量输入)接口。楼层部分由ACR220E采集电能数据。所有电参量数据由仪表的通讯接口经RS-485总线传给上位机,实现遥测、遥控和遥信功能。 2  系统拓扑结构  上海核工院电力监控系统的拓扑结构如图1。系统多采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统一般分为三层,即现场层、中间层、主控层。  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR330ELH、ACR320ELH谐波表,WHD72D温湿度仪表、 ACR220EK网络电力仪表,装设在现场的电缆分接箱内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,所有仪表都具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元。  中间层位于现场层与主控层之间,由光电隔离器、串口服务器构成,现场485总线通过光电隔离器串口服务器与交换机相连,完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信联接、数据交换。  主控层位于中控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个配电系统的实时监控。  上海核工院新建楼层监控中心位于1层消控室,配电室位于地下2层车库,距离不超过1200米,直接通过铺设RS-485总线进行通讯即可,考虑到现场地理位置及走线方便合理等问题,采用8路RS-485网络可将所有配电室监控点覆盖;楼层部分考虑到走线方便问题,采用3路RS-485网络,通过竖井、吊顶拉到消控室。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回路的负荷用电趋势等功能,图表分别见图2、图3、图4。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 电力监控软件在上海核工院智能配电系统中的应用

  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 【网络会议】:2015年12月21日 14:00 中低压层析填料的选择以及新型离子交换填料的介绍

    【网络会议】:2015年12月21日 14:00 中低压层析填料的选择以及新型离子交换填料的介绍

    【网络会议】:中低压层析填料的选择以及新型离子交换填料的介绍【讲座时间】:2015年12月21日 14:00【主讲人】:明华 博士 东曹(上海)生物科技有限公司 技术中心 层析纯化资深工程师【会议介绍】一、中低压层析填料选择中需要考虑的问题二、耐盐型阴离子交换层析介质Toyopearl NH2-750F三、高载量硫酸盐型阳离子交换层析介质Toyopearl Sulfate=650F-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名,通过审核后即可参会。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2015年12月21日 13:304、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/meetingInsidePage/17465、报名及参会咨询:QQ群—171692483 快速报名,请扫描或长按下方二维码!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511230949_574710_2507958_3.png

  • 变配电监控系统在华山医院病房改扩建工程中的应用

    摘 要:介绍一种在10/0.4KV配电系统中,加装智能电力仪表和变配电监控系统,对于主要回路的电压、电流、频率、功率因数、有功电能等电参量和开关信号进行实时采集;经组网远传至后台,从而实现对低压配电系统的电力状态实时监控和能耗监测。关键词:变配电监控系统;Acrel-3000 型;RS485通讯;能耗监测0  概述   上海某医院病房楼是一幢医用建筑,建筑面积约为2万平方米。根据配电系统管理和能耗监测的要求,需要对楼内的高压进线、低压配出线和各楼层内配电箱进行电力监控,以保证用电的安全、高效。  Acrel-3000型低压智能配电系统,利用现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的现场设备连接为一个有机的整体,实现远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  本系统采用分层分布式计算机网络结构即现场设备层、网络通讯层和站控管理层如图1所示。  现场设备主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。2  监控系统的主要功能  电力监控计算机通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各回路电力参数的数据采集,信息经分析、处理,以报表等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握供电系统的运行状况,包括相关设备的运行状况。2.1 运行信息与保护信息采集  系统采集来自智能测控单元装置送来的参数,所有信息低压主进、母联和出线的遥测信号。包括每个回路的电压、电流、有功功率 、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能和各种告警信息等。2.2 人机操作界面  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。可按照配电所显示配电系统设备状态及相应实时运行参数。  系统软件提供功能齐全的图形编辑软件,用户可以根据实际情况和以往习惯自行定各种图元图形及设备在各种状态下的显示方式。  包括如下功能特征:  全图形方式编辑的图形画面具有多种显示特性,用户可以非常直观、方便地编辑、定位、查看有关信息和内容。  提供画面管理工具,可联想相关调用、重要画面快速调用、画面文件索引选择、事故自动调用画面。  提供多种数值显示手段,数值可用棒图显示、曲线显示,并可根据数值状态和系统状态由用户根据需要和习惯自行定义闪烁、变色及置上特殊符号以便区分包括遥测在内的各种数据的正常、越上限、越下限等情况。  屏幕显示:中文液晶显示,可选择图形颜色、闪烁、动画等手段充分表示工况图及操作画面、配电系统实用参数表格、各类操作票及报表、事故及故障报警显示、测控及保护单元运行工况显示等电力运行状况;画面显示响应时间1s。见图2。2.3 统计分析、报表、打印  时、日、月、年用电量统计;用户自定义报表格式和计算方法;所有报表的定时打印、召唤打印、和事件记录打印;数据库实时和历史记录保留2年以上;对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报表,包括:分时、日、月、季度和年度报表;见图3。  各设备参数和最值统计报表;全系统运行统计报表等对于事件记录、报警和数据报表,可设置为定时和根据需要的召唤打印。  能源统计报表及打印,对能源消耗进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报表,包括:分时、日、月、季度和年度报表;能耗统计报表,日、月、年的有功/无功电能的统计,并按用户常规格式输出电能报表,实现人工抄表到自动报表,可设置为定时和根据需要的召唤打印,见图4。2.4 历史记录与趋势分析  系统收集各监测控制与管理装置的实时数据并存储在一个开放式数据库中予以保存,系统可保存长时段(多年)的历史记录。系统可以标准和设定文件格式随时调用和打印上述历史数据。  根据历史数据记录可进行各参数的年度、月度和日变化和实时数据趋势分析,进行分类和综合比较分析,为业务流程优化和设备设施使用优化提供依据,见图5。2.5 系统安全  本系统软件设置多达几百种密码分区和密级设置,为系统管理员、工程师、值长、一般值班操作人员等提供分级密码,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施,见图6。2.6 故障分析与设备维护管理  系统依据带时标的事件记录和波形记录可进行故障和事件的成因分析;另外,系统统计开关等设备的状态参数和累积寿命参数,可据此提出设备维护预告,见图7。2.7 保护信息管理  管理保护定值和保护动作信息,提供有关查询。2.8 其他功能  其它日常管理,如运行记录及交接班记录管理,设备运行状态、缺陷、维修记录管理、规章制度等。管理功能满足用户要求,适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。2.9 系统自诊断功能   本系统软件能在线诊断各软件和硬件的运行工况,当发现异常及故障时能及时显示和打印报警信息,并在运行工况图上用不同颜色区分显示。  由于本系统设备有冗余配置,当系统发生软、硬件故障时,能自动切换到备用系统设备上运行。3  结束语  随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-3000型变配电监控系统是解决供配电高质量运行的良好方案,运行表明,系统可靠、安全、稳定,并降低了设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 电力监控系统在淄博运动员公寓智能配电系统中的应用

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的配电自动化系统。系统实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;电力监控仪表;智能配电系统;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以淄博运动员公寓(后改名为齐盛国际宾馆)电能管理系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  山东省第22届运动会将于9月19日在淄博举行,淄博运动员公寓正是为此服务的。  据悉,为保证第十一届全运会和第二十二届山东省运动会的召开,淄博市运动员公寓作为两运会服务的体育配套项目,从去年开始进入论证阶段。经多次论证,今天,中国建筑方面的专家组成的评审团开始对方案进行评审。据了解,根据淄博市城市总体规划与淄博市新区发展规划,淄博市运动员公寓将建于淄博新城区核心区内,在规划政务区东北角,中润大道南面,西十路西面,整体呈现南高北低。运动员公寓预计总用地面积约22公顷,总建筑面积121660平方米,地上   建筑面积为102922平方米,地下建筑面积为18738平方米,绿化率达到65%。  在整体布局上,淄博市运动员公寓采用园林式分散组合形式,兼顾独立和联系;建筑以现代的北方园林建筑风格为主,兼顾实用与创新;环境的创造以北方现代园林形式为基础,兼顾传统与特色。特别是在节能设计上,本着“超低能耗,自然通风,天然采光,健康空间,再生能源,智能控制”的原则,外墙门窗均采用高效保温隔热系统,有效提高维护结构的性能;在建材选用上,采用轻质新型隔墙材料,减少建筑自重,节约结构构件用料。  淄博运动员公寓电力监控和电能管理项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现运动员公寓电力系统的集中管理和检测,实现远程智能化配电系统。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷、用户权限管理等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于2#楼前面地下一层的动力中心中,其他5个配电室分别位于1#、2#、3#、4#地下一层(其中3#有南北两个配电室)。该项目实现了淄博运动员公寓4个楼内电力系统的智能管理。设计方案为4个楼内的5个配电室,通过光电转换器经过光纤拉倒2#楼前面地下一层的动力中心。5个配电室现场放置通讯机柜,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经光电转换器输送到动力中心。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示、各回路实时电参量遥测、重要回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、重要回路的分合闸报警、用户权限管理等功能,图表分别见图2、3、4、5、6、7。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的三相电流及运行状况。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  电能报表:重要回路电能按时间短进行查询计算、打印、导出。  趋势曲线:各进线回路及重要出线回路电流负荷趋势曲线历史记录查询。  分合闸报警信息:各重要回路分合闸遥信报警,实时报警及历史报警查询。  用户权限管理:用户可配置不同用户权限,增减用户,修改密码等。  系统特点:通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用

    低压电器元器件种类很多,常见的有继电器、断路器和接触器等,低压成套设备如配电箱、动力箱和电能计量箱等,有家用和类似用途的电器和工业用电器,考核的湿热试验可归纳为恒定湿热试验和交变湿热试验两种。下面为您讲解恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用及原因: 对于样品来说受潮主要是由于吸附、吸收和扩散起作用时,用恒定湿热试验箱试验来考核电介质材料在潮湿大气条件中能否保持所需的电气性能。用于考核污染等级2使用环境的产品,这类使用环境一般情况仅有非导电性污染,偶然由于凝露造成短暂的导电性,由于使用环境中凝露作用不是很大,所以选用恒定湿热试验即恒定湿热试验箱。家用和类似用途的电器一般用于污染等级2的环境,因些这类电器实考核中标准规定用恒定湿热试验。

  • 导致配电箱发生故障的原因

    作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。 据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。

  • 低压双绕组电流互感器的设计及应用

    摘 要:对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32配合使用可以,实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键词:低压双绕组 电流互感器 工作原理 应用1  引言   低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.2  产品设计2.1 结构特点  本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。  双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。2.2 工作原理  双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:  I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1)  I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)由(1)式可得:  I2×N2= I0×N1- I1×N1由(2)式可得:  I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,所以可得:  I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,即  I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2  上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。4  应用  双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。  双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。4.1 应用实例  以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。4.2 方案性价对比   方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。  方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。  方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。  综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。 5  结束语  双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • ACREL-2000型配电监控系统在温州喜来登大酒店的应用

    摘 要:介绍ACREL-2000型电力监控系统在智能楼宇工程中的应用,现场层采用ACR系列及PZ系列仪表采集配电系统各回路电参量,采用ARTU-K32系列多回路遥信装置采集开关信号;现场仪表经通讯组网后远传至后台电力监控系统,通过Acrel-2000型电力监控系统实现远程遥测、遥信自动化监测,从而实现变配电系统的自动化管理。0  概述 由温州锦绣酒店投资公司和喜达屋集团共同建造,直接投资金额逾3亿元人民币。温州喜来登大酒店坐落在温州市车站大道与锦绣路交汇处,地处温州市区中心地段,是温州的第二座高五星级大酒店,占地面积7600平方米,总建筑面积约46000平方米,主要由2层地下室,25层的主楼以及5层的裙房构成。温州喜来登大酒店配电监控系统的设计由上海安科瑞电气股份有限公司承接,作为其楼宇自动控制系统的一环,配电监控系统的监控范围覆盖配电室内所有高低压开关柜上安装的电力仪表,4台变压器温湿度控制仪以及应急发电机。  温州喜来登大酒店有一大一小两个配电室,都位于裙房3层,应急发电机位于裙房地下2层。配电监控系统监控范围内的6台ABB REX521微机保护装置,7台ACREL ACR320EK网络电力仪表、128台ACREL PZ96-E4可编程智能仪表及4台LD-B10变压器温湿度控制仪集中分布于两个配电室内。英国深海5220应急发电机位于裙房地下二层的发电机室,其运行数据由555控制模块采集并上传至上位监控主机。1  系统组成  ACREL-2000型配电监控系统采用分层分布式结构。  现场设备层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置、变压器温湿度控制仪以及应急柴油发电机的控制模块555。这些装置分别对应相应的一次设备或安装在电气柜内,或安装在其设备柜体上。均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,完成数据传输协议的转换后(将RS485转换为RS232)远传至站控层监控主机,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,通讯接口是半双工通信,即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  系统功能2.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由现场测控层仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求。2.2 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,每隔一定时间将所采集到的实时数据存入数据库中,供客户自行根据时间查询。 2.3 历史数据及实时数据输出  当客户查询数据时,可以选择将报表输出为一个excel文档或者直接打印以供存档。2.4 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,电力监控系统会在0.3秒内发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以供用户查询,追忆故障原因。2.5 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线,方便用户了解设备的实时和历史运行负荷状况。2.6 网络访问  配电监控系统可通过IE浏览器进行远程访问,方便酒店管理公司在中央监控室以外的地方查看和处理配电系统运行数据。2.7 用户权限管理  3  项目分析  本系统监控主机被安置在裙房地下一层的监控中心内,与消控、保安系统并置,除了本地监控外,有权限的用户也可以通过酒店管理公司的局域网远程访问。  用户的主要需求为监视配电系统即时运行状态,要求低延时采集三相电压U、三相电流I、频率Hz、有功功率P、无功功率Q、功率因数COSφ、有功电度Epi、远程设备运行状态等数据。同时也较关注主楼5层宴会厅和客房供电等回路的用电量情况。为保证数据采集的实时性,每根RS485总线上挂接的仪表数量以不超过20台为基本原则。  10KV回路的开关状态量(分合闸、接地刀等)从ABB综保上直接采集。0.4KV回路的分合闸信号和故障信号检测功能为追加功能,采用屏蔽四芯线从电气成套厂商预留的无源干接点接出,由ACREL ARTU-K32多回路开关量监控装置采集并通过RS485现场总线上传。  在上述功能完成的基础上,根据用户使用需要,使用针式打印机每隔4个小时自动打印输出主楼配电干线电能报表,每月月底自动打印客房层用电量报表,进一步简化值班员操作,避免误操作所带来的酒店管理上的问题。4  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,配电系统自动化管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL2000电力监控系统在温州喜来登大酒店配电的应用,可以实现对配件系统的实时监控,不仅能显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与BA(楼宇自控)系统组成电力监控与能耗管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并能一键生成各种报表、分析曲线、图形等,便于远程抄表以及分析、研究。该系统运行可靠,稳定,与境内外各公司(如ABB公司,英国深海公司等)的电气设备兼容良好。在很多大型公建中成功应用,取得了很好的经济和社会效益。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制