    风荷载计算:

    幕墙属于薄壁外围护构件,据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001规定采用
    风荷载计算公式: Wk=βgz×μs×μz×W0 (7.1.1-2)
    其中: Wk---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2);
    βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取定。
    根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)
    其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数。经化简,得:
    A类场地: βgz=0.92×[1+35-0.072×(Z/10)-0.12]
    B类场地: βgz=0.89×[1+(Z/10)-0.16]
    C类场地: βgz=0.85×[1+35^(0.108)×(Z/10)-0.22]
    D类场地: βgz=0.80×[1+35^(0.252)×(Z/10)-0.30]
    μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.2.1条取定。
    根据不同场地类型,按以下公式计算:
    A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24
    B类场地: μz=1.000×(Z/10)0.32
    C类场地: μz=0.616×(Z/10)0.44
    D类场地: μz=0.318×(Z/10)0.60
    本工程属于C类地区,故μz=0.616×(Z/10)0.44
    μs---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.3.3条取为:-1.2
    W0---基本风压,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2,塘沽地区取为0.550kN/m2


    全隐框幕墙设计计算书.doc

0
    +关注 私聊
  • 核桃

    第3楼2010/10/17

    建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版)