  • 一、 开机前的准备工作

    1.启动设备前,应检查粗、细格栅机传动机构是否完好,紧固螺钉,螺母是否牢固,设备周围有无障碍物,以免影响设备的正常运转。

    2.检查减速机的润滑油是否到油面线,有无漏油现象。

    3. 若电机或控制箱检修过,起动之前还应检查电源电压是否与电机铭牌上标注的电源电压是否一致,还应做点动试验,以检查电机旋转方向是否合乎要求。

    二、开机运转

    1. 开机(自动)

    (1)确定低压室盘柜上控制档是否已打到“自控档”

    (2)在中控室的操作面板上点击需开启的格栅机,将弹出”启动”、“停止”按钮,点击”启动”按钮,设备开始运转。

    2.开机(手动)

    (1)合上闸后应检察运行情况是否正常,有无卡阻及出现异常响声等现象。

    (2)及时发现并清除各种较大的纤维杂物,以免阻塞耙齿链并影响设备的正常运行。

    (3)运行中每2小时检查一次电机及轴承温升情况,轴承温度在70℃以下为正常,电机机壳温度在70℃以下为正常。

    (4)当格栅背部附有杂物时,应用专用工具将杂物耙入皮带输送机内,皮带输送机周围的杂物应及时清除干净。

    (5)做好设备运行情况的各种详细记录。

    三、关机

    1.关机(自动)

    在中控室的操作面板上点击需关闭的格栅机,将弹出”启动”、“停止”按钮,点击“停止”按钮,设备停止运转。

    2.关机(手动)

    (1)按下停止按钮,停止设备运行。

    (2)记录开、停机时间。