零点迁移分为无迁移、负迁移和正迁移三种情况,下面分别加以介绍:
一、无迁移。上图所示,将正负压室分别与容器下部和上部的取压点相连通,并保证正压室与零液位等高;连接负压室与容器上部取压点的引压管中充满与容器液位上方相同的气体,由于气体密度比液体小很多,则取压点与负压室之间的静压差很小,可以忽略。设差压变送器正负压室所受的压力分别为P+和P-,则有:
P+=P0+H g
,
P-=p0
△P=P+ - P-= H g
可见,当H=0时,△P=0,差压变送器未受任何附加静压;当H=Hmax时,△P=△Pmax。这说明差压变送器无需迁移。
二、正迁移。在实际安装差压变送器时,往往不能保证
变送器和零液位在同一水平面上,如上图,设连接负压室与容器上部取压点的引压管中充满气体,并忽略气体产生的静压力,则差压变送器正负压室受到的压力分别为
P+= H g+h g+P0
P-=P0
所以 △P=P+ - P-= H g+h g= H g+C,
可见,当H=0时,△P= C差变受到一个附加正压差作用。使其输出I>4mA。为使H=0时,I=4mA,就需设法消去C的作用。由于C>0,故需正迁移。
三、负迁移。如上图所示,当容器中液体上方空间的气体是可凝的,如水蒸汽,为保持负压室所受的液柱高度恒定,或者被测介质有腐蚀性,常常在差压变送器正负压室与取压点之间分别装有隔离灌,并充以隔离液。设隔离液的密度为ρ2,则
P+=h1 g+H g+P0
P-=h2 g+P0
所以 △P= h1 g+H g- h2 g= H g-B
式中B= h1 g- h2 g
可见,当H=0时,△P=-B<0<差压变送器受到一个附加的差压作用,使其输出I<4mA。为使H=0时,差变输出I=4mA,就要消去-B的作用。由于要迁移的量为负值,因此称负迁移。
相关话题
1
【原创】橡胶试验机九大软件功能介绍
2
【资料】频谱分析仪的使用
3
【分享】质量流量计的安装条件
4
【转帖】替代效应逐渐显现 电子仪器仪表板块徐徐发力
5
【求助】试剂空白与空白试验分别怎麽做
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/04/13
介绍零点迁移分为无迁移、负迁移和正迁移三种情况
0
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光电式液位传感器图解
分享
2018/09/29
求教各位专家
2006/04/12
用PH计测定氟离子浓度,蒸馏水的电位达不到370该怎么办?是氟电极的问题吗?氟电极使用签需要活化吗?怎么活化?
2003/09/09
请教溶液测定问题。。。。。。。
求助
2012/02/22
不是相同的校正因子,我们产品中的主含量的计算是按主产品的相对校正质量校正因子除以甲醇的相对校正质量校正因子而计算的.请问这该怎么解释
2004/09/26
液体比重计的原理和主要特点及它的测定方式
分享
2011/09/22
如何分析同一溶液中的硝酸和硫酸浓度?请各位专家给予指示为谢!
2003/07/30
【求助】建立的检测方法的相对标准偏差要在什么范围内?
2007/02/02
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
举报帖子“RE:【原创】我想辞职了!!不知道做检测的筒子们,你们好吗?_能力验证”
2011/04/12
举报帖子“RE:【原创】我想辞职了!!不知道做检测的筒子们,你们好吗?_能力验证”
2011/04/12
【分享】泄漏电流测试仪的特征及应用
2011/04/12
【求助】塞克硝唑质量标准
2011/04/12
【已应助】求助英文文献一篇
2011/04/12
【求助】铜合金中检测锡时有偏锡酸沉淀时怎么办?
2011/04/12
【求助】ICP2100DV测定As时,样品谱图曲线不好
2011/04/12
【求助】孕妇求助!! 生产X光影象设备的公司门口会有X射线辐射吗?
2011/04/12
品牌合作伙伴
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
举报帖子
执行举报
点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...