仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

洁净室静压差怎么测?有监测方法吗

综合仪器采购

  • 洁净室的静压差怎么测?有监测方法吗,推荐下监测仪器
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第1楼2011/08/26

    应助达人

    有专门的静压计

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第2楼2011/08/26

    应助达人

    用数字式或补偿式微压计测,测量极其简单,微压计有两个接孔,将微压计的一个接孔用胶管接入洁净室内,另一个与大气相通(不接)即可读数。
    下图是一种便携式微电脑数字压力计,适用于2000Pa压力范围内气体正压、负压,差压的压力测量。仪表具有三种压力状态选择,可适合各种气源条件下使用。微压测量范围:0~±2000Pa /0~±3000Pa(分辨率1Pa),精度等级:0.5、1.0 FS,预热时间:15分钟 过载力:≤200%Fs 。配上皮托管仪表还可测量管道风压和风速。而补偿式微压计的分辨率一般为2Pa 。

0
  • 该帖子已被版主-小H加5积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • hair

    第3楼2013/06/07

    嗬嗬,知道了,谢谢!

0
    +关注 私聊
  • reytop

    第4楼2013/06/27

    差压计比较多,也很便宜;德图,嘉野这些都有,可以询一询

0
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:应助
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐