  • 在一次锅炉烟尘采样中,一共采取了三个滤筒样品,采样体积分别约为155L、161L、158L,合计采样总体积为474L,在审核报告的时候,技术负责人说不符合采样要求,言说采样总体积不低于1000L,也就是不低于一个立方的采样体积才符合采样标准,我找了半天也没找到这个1000L的标准依据。你们采样的时候都是按总体积多少来采的啊?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 名字长了容易引起注意

    第1楼2015/04/01

    应助达人

    只知道每个点是3min,体积要求确实不知道

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
    +关注 私聊
  • evercolor

    第2楼2015/04/02

    GB5468-91锅炉烟尘测试方法里有要求采样次数不少于3次,每个点不少于3min,总采气量不少于1m3

2
  • 该帖子已被版主-埃罗加2积分,加2经验;加分理由:应答
    +关注 私聊
  • 名字长了容易引起注意

    第3楼2015/04/03

    应助达人

    总采气量是指单个滤筒监测所需要的体积还是3个滤筒的总的采样体积

    evercolor(evercolor) 发表:GB5468-91锅炉烟尘测试方法里有要求采样次数不少于3次,每个点不少于3min,总采气量不少于1m3

0
    +关注 私聊
  • 名字长了容易引起注意

    第4楼2015/04/03

    应助达人

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • evercolor

    第5楼2015/04/03

    3个滤筒的总的采样体积

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • lqy123456

    第6楼2015/04/06

    对。3个滤筒的总的采样体积

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • jianhuilcn

    第7楼2015/04/08

    是原始体积还是标况体积啊?

    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 总采气量是指单个滤筒监测所需要的体积还是3个滤筒的总的采样体积

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • xuezi6473

    第8楼2015/04/08

    只有采集足量的烟气才有代表性,特别是针对燃煤锅炉这样传统燃料锅炉,因烟气的含尘量波动性较大。

0
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    +关注 私聊
  • 战天

    第9楼2015/04/11

    锅炉烟尘采样体积是要达到一立方的,有这方面的规定没错的。一般来说三个滤筒差不多就900L到1立方的呀,你采样时间是多少,流量大约多少。

    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:在一次锅炉烟尘采样中,一共采取了三个滤筒样品,采样体积分别约为155L、161L、158L,合计采样总体积为474L,在审核报告的时候,技术负责人说不符合采样要求,言说采样总体积不低于1000L,也就是不低于一个立方的采样体积才符合采样标准,我找了半天也没找到这个1000L的标准依据。你们采样的时候都是按总体积多少来采的啊?

0
    +关注 私聊
  • 战天

    第10楼2015/04/11

    都可以的,只是大概值,标况体积当然是最好。