第1楼2006/10/08
频率从50Hz到100Hz? 没有这么大的幅度吧?你用频率表测量了么?
风
第2楼2006/10/08
是万用表的测量值,咨询了不少人都说不可能有这么大变化,但事实如此。
wang_zb
第3楼2006/10/08
不知电压的波动幅度是多少?我也没听说过频率变化这么大的。一般仪器对电压比较敏感
第4楼2006/10/09
你用的什么万用表测量的?进口的还是国产的?
第5楼2006/10/11
国产万用表。表应该是好的,正常情况下测量频率均为50Hz,只是当偶尔仪器不正常时用万用表测量电源频率也不正常,所以判断是电源影响了仪器。怀疑有其他用电设备产生了干扰。说明一下,通过稳压器输出的电压变化很小,在正负1V左右。
第6楼2006/10/11
你用的是普通的交流净化稳压电源还是参数隔离交流净化电源?一、交直交稳压电源(变频电源)二、参数式双向抗干扰交流净化稳压电源
第7楼2006/10/11
不清楚具体功能,是 三科 SKJ5000 精密净化交流稳压电源。不正常时不论从稳压器输入或输出端测量,频率均不正常。
第8楼2006/10/11
一、交直交稳压电源(变频电源)二、参数式双向抗干扰交流净化稳压电源三、UPS不间断电源(隔离式)自己选择吧。
第9楼2006/10/12
你很热心呀,我好感动!不喜欢UPS,按方案1,2(无需太大功率,一两千瓦)配置需多少银子?
第10楼2006/10/17
不超过5千元