    季伟 赵方


    输电线路跨越高速公路、高速铁路、重要线路,由于其跨越物均为重要基础设施,因此跨越档线路的安全稳定运行极为重要。近年来,国网公司系统内“三跨”曾出现几起异常情况。国网公司高度重视,近几年连续下发一系列处理措施及要求,对跨越档耐张线夹及压接管开展检测就是要求之一。
    长期以来,输电线路耐张线夹和压接管处于巨大张力下,并处于高空悬空状态,即便出现问题也不能被运维人员及时发现,尤其是压接管内部的质量隐患更不易发现。要对其进行有效的检测只能通过强“X光”检测,因此DR检测技术应势而出。
    DR的全称是数字射线成像技术(Digital Radiography),是近几年才发展起来的全新的数字化射线检测成像技术。DR技术与胶片或CR的处理过程不同,在照射期间,不必更换胶片和存储荧光板,仅仅需要几秒钟的平板数据采集,就可以在电脑上直接观察到图像,检测速度和效率大大高于胶片和CR技术。
    DR技术检测耐张线夹优势主要包括以下几点:
    1. 工作效率高,观察方便,现场可直接对结果进行评定。对不符合要求的影像可以调整参数后及时重新拍摄;对不符合压接工艺的线夹可以及时反馈给业主并安排补压并重拍。
    2. DR成像速度快,用时较短,拍摄线夹需要的X光能量低,对操作人员的辐射损伤小。
    3. 通过DR自带的分析软件可以对影像实时调整对比度、增加宽容度、缩放影像、测量缺陷尺寸,角度、优化图像质量,识别较小缺陷。
    4. 数字图像便于储存,检索、统计快速方便,易于实现远程图像传输、专家评审,便于工程质量监督等。同时,由于没有了底片暗室处理环节,消除了化学药剂对环境以及人员健康的影响。
    正是基于DR检测的原理和上述优点,并针对线路金具的技术特性和运行环境,利用DR检测,实现了对架空输电线路金具的高精度成像。提出了耐张线夹和接续管压接质量内在状态检测规范,检测装置成功应用于线路耐张线夹和接续管的实际检测工作中,我们发现了多种类型的压接不良情况:如钢锚压接后未对飞边进行打磨、钢锚弯曲、钢锚环处铝管压接不良、钢芯未插入钢锚底部、铝管内部缺陷等等。为输电线路安全措施的落实起到重要作用,也为该技术进一步在特高压线路应用打下坚实基础。