  • 求助各位大神,有一个小疑问。工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)结果评价部分在限值方面考虑了厂界外声环境功能区类别,但建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)却没考虑。这两类噪声源周边的功能区现实中都有相似的时候吧,出于什么因素而不同呢?
    +关注 私聊
  • yayicuo

    第1楼2020/02/24

    应助达人

    工厂厂界考虑了工厂是有厂界的,而建筑工地一般按敞开式的,即使有围栏,也是比较简陋,对声音的降低作用有效。

0
    +关注 私聊
  • 温哥

    第2楼2020/02/24

    应助达人

    因为工厂的噪声好控制,可以通过减震、更换噪声更低的设备、换址、做密闭隔声等等措施实现,但是建筑施工不一样,打桩或者施工就肯定是这个分贝值,难以降低的同时又必须进行,不可能说我在1类区的你要求我昼间55分贝下施工,这要求就算不施工都无法达到。。还有,抢救抢险施工不受限制,道理一样,他必须在这种情况进行,无法消除。可以去听一下环境影响评价中关于声环境的课程,会更好理解

0
    +关注 私聊
  • Insm_56aa4e03

    第3楼2020/02/24

    好的,感谢感谢!看过环评报告,里边做的监测感觉更加规范,结果代表性强。但所用方法比一些日常监测要麻烦。

    温哥(m3003977) 发表:因为工厂的噪声好控制,可以通过减震、更换噪声更低的设备、换址、做密闭隔声等等措施实现,但是建筑施工不一样,打桩或者施工就肯定是这个分贝值,难以降低的同时又必须进行,不可能说我在1类区的你要求我昼间55分贝下施工,这要求就算不施工都无法达到。。还有,抢救抢险施工不受限制,道理一样,他必须在这种情况进行,无法消除。可以去听一下环境影响评价中关于声环境的课程,会更好理解

0
    +关注 私聊
  • Insm_56aa4e03

    第4楼2020/02/24

    谢谢!明白了。

    yayicuo(v3253952) 发表:工厂厂界考虑了工厂是有厂界的,而建筑工地一般按敞开式的,即使有围栏,也是比较简陋,对声音的降低作用有效。

0