仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

有机废气折算

  • chien_2007
    2021/06/20
  • 私聊

网络讲堂

  • 有机废气引入炉窑燃烧处理,排出的废气要进行折算吗?哪些情况下有机废气要进行折算。
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第1楼2021/06/21

    应助达人

     为响应国家环保减排号召,在造粒复合车间增设了挤出废气收集治理装置。处理工艺为RTO(蓄热氧化),根据RTO安全设计规范,VOCs进气浓度需控制在爆炸下限25%。所以需要对高浓度废气进行稀释,导致进口氧浓度和出口氧浓度都很高。如果按照《GB31572-2015合成树脂工业污染物排放标准》,3%基准氧进行折算,出口浓度的折算倍数非常高,约20倍,无法实现达标排放。



      我们认为3%的基准氧要求在RTO这种工艺不适用,请问是否可以依据《GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》中10.3.3条款,RTO设备出口按照实测浓度进行达标判定。
      对有机废气进行燃烧(焚烧、氧化)处理,排放浓度是否进行基准含氧量折算,需区分情况进行判断。为保证燃烧充分需补充空气(氧气)的,应以实测浓度折算为基准含氧量3%的大气污染物基准排放浓度,按此作为达标判定依据;



      若废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需额外补充空气(氧气),且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量,则以实测质量浓度作为达标判定依据。



      

0
    +关注 私聊
  • chien_2007

    第2楼2021/06/21

    谢谢!这是部长信箱吗,哪一年的?

    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 为响应国家环保减排号召,在造粒复合车间增设了挤出废气收集治理装置。为保证燃烧充分需补充空气(氧气)的,应以实测浓度折算为基准含氧量3%的大气污染物基准排放浓度,按此作为达标判定依据;   若废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需额外补充空气(氧气),且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量,则以实测质量浓度作为达标判定依据。   

0
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...