仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

噪音检测规范选择适用

  • Ins_a961bdc9
    2024/02/23
  • 私聊

噪声/辐射等检测

  • 新买的房,地处高架地铁旁边,开发商已经错了一点防噪措施,但是感觉不够。地铁距离房间直线距离几十米。楼层20+,噪音分贝仪测试地铁经过瞬时噪音85分贝。对于这种情况,想问一下用哪种规范做噪音测试比较合适呢?
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第1楼2024/02/24

    应助达人

    楼主,地铁属于城市轨道交通,其交通噪声执行GB 3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准,您所提及的敏感点具体执行GB 3096-2008《声环境质量标准》中几类建议查找下属地的声环境功能区划。像您这种情况可以测试高架地铁的交通噪声以及敏感点声环境质量,按GB 3096-2008《声环境质量标准》进行测试,夜间突发噪声也可以评价。

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第2楼2024/02/26

    你这个地铁是露天的?正常地下的地铁是不可能有这么高噪声的,这里还涉及一个概念,就是你们住宅区是先起来还是地铁先起来,如果是地铁先起来,估计你们就只能跟开发商协商看看怎么处理。如果是地铁是后建的,这个就可以直接投诉环保部门,这种他们会负责处理的。

0
    +关注 私聊
  • 无尾渔

    第3楼2024/02/26

    应助达人

    国内的声类标准。就是空白一大片。哪个标准都生搬硬套,都套不上。只能用3096这个兜底标准。标准司已经把城市轨道交通噪声排放标准给挂网征求。就看啥时候总局给批准了。要是楼主等得起,就等标准正式实施。

0
    +关注 私聊
  • Insm_957599ed

    第4楼2024/02/28

    先有房还是先有路?