chengjingbao
第42楼2009/01/08
首先,谢谢提问!从图片中大家可以看出,化验间与管廊很近,不足10米,管内有氧气,氮气/蒸气/天燃气.它离乙二醇环氧乙烷装置不足百米,安保和消防部门认为我这为重大危险引发源,所以用防爆设计,以防静电火花产生的危害可能.
该插座与普通插座截然不同,仪器是接不上的,必须经过改装才行.
灯管的区别就是爆炸也不会伤到人,有防护罩的.就是顶上看上去与普通日光灯一样的灯,也是与普通灯不一样的.要上我说实话:这叫脱裤子放屁找事做!牢骚归牢骚,还是要照章执行的.