    JGJ91-93科学实验建筑设计规范
    4.3.4    天平室
    4.3.4.1    天平室应设置面积不小于6㎡的前室,并可兼作更
    衣换鞋间。天平室宜布置在北向,外窗宜做双层密闭窗并设窗帘。
    4.3.4.2    天平室与前室之间应采用密封的玻璃隔断墙分隔,并
    宜采用推拉门。
    4.3.4.3    天平台台面和台座,应做隔振处理。天平台沿墙布置
    时,应与墙脱开,台面宜采用平整、光洁、有足够刚度的台板,并不
    得采用木制工作台。设在楼层上的天平台基座,应设在靠墙及梁柱
    等刚度大的区域。
    4.3.4.4    高精度天平室除满足上述天平室的要求外,应布置在
    实验楼底层北向,天平台基应设独立基座(不宜设在地下室楼板上
    面)。外窗应做双层密闭窗。
    4.3.4.5    高精度天平室其天平台独立基座的允许振动限值,应
    按制造部门提供的数据选用,无资料时应符合现行的《机器动荷载
    作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程》的规定。

    科学实验建筑设计规范

0
0
    +关注 私聊
  • polymer

    第13楼2009/05/11

    根据天平精度不同要求不同,常用的0.1mg天平如果实验室安装了空调,并不需要设置单独天平室,只要使用专用的天平台就可以了。如果已经满足天平的操作条件,还要求单独建天平室是没有道理的,许多专家并知道这些。

    JGJ91-93科学实验建筑设计规范 是很老的规范(93年),并且这个规定不是一个强制规定,只是建设部的一个行业规定,这个规范里的许多条款不合适了。
    可以参考这个规范,但不必一定执行,这是很明确的。

0
    +关注 私聊
  • chen2680

    第14楼2009/05/11

    不知道是什么等级的天平,如果是万分之一的一般天平就没有那么高的要求了,只需要防尘、防震,控制好温湿度就行了。

    sqcdcyong 发表:我们单位前几天计量认证。有位专家和我们领导说我们天平室没隔开。结果提议隔开。并且建议隔成无菌操作室那样有缓冲间。个人认为没有必要。不知道是否必须。

0
    +关注 私聊
  • 吖唲呦

    第15楼2009/05/11

    所谓专家就是说出的话别人有一点不明白,这种人的话还是要考虑考虑

0
    +关注 私聊
  • polymer

    第16楼2009/05/11

    审核时,所谓专家的一定要挑出几个问题,如果挑不出就显得没水平了,你们也不一定要改,这只是程序而已。

0
    +关注 私聊
  • caijieye

    第17楼2009/05/11

    应该没那么复杂吧!还要缓冲间,无菌的?
    做什么的?称量什么物品?需要那么高精度高要求吗?
    天平室,单独的一间,能做到防尘就好,并且天平安装条件也没那么苛刻呀?

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第18楼2009/05/11

    看了11楼和12楼的条条框框,我的万分之一天平怎么办?我就是将它放在木质办公桌上的,又无防震设计,总不能为这小东西搞个房间吧!

0
    +关注 私聊
  • polymer

    第19楼2009/05/11

    中国的规范有许多种,有强制的,非强制的;有国家的;有行业的,有地方的等等,至于说JGJ91-93这个规范只是个别条款应严格遵守,其它可不执行。

    关于这方面国家或行业都有相应的文件规定,就不详说了。一句话,说JGG91-93规定建天平室就建天平室是不对的。我们是专业的设计院对相关的规定很清楚。

0
    +关注 私聊
  • irisyan

    第20楼2009/05/11

    天平室需要单独安置在一房间内,按要求控制湿度、温度,防尘。

0